Узлы каркаса с покрытием "Молодечно"
учусь
Алтай
Регистрация: 24.10.2010
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 15576
|
|
||||
Регистрация: 12.10.2008
Сообщений: 14
|
1. Во-первых узел не фрикционный, а работающий на продольные силы (но условия для фланцев нужно соблюдать, по зазору, точности). Этот узел удобнее всего для сборки на монтаже, если ферма идет одной отправкой, то его вообщи можно не делать, а заводской стык решить, например через накладки;
2. Расчеттая схема поперечника: колоны жестко защемлены на фундаментах, а ферма опирается шарнирно, тогда будет работать. Зазор нужен для монтажа. Никакого узла на трения там нет, чистый шарнир; 3. Да, должна быть стандартная система горизонтальных, вертикальных связей и распорок; 4. В пособии к старому СНиПу есть методика расчета разных примыканий обрешетки к поясам ферм; 5. А "несломается ли" - это ты просчитай!!! ![]() Все указаное имхо, основаное на собственном опыте, знающие форумчане если что поправте! |
|||
![]() |
|
||||
Большое спасибо vova_84 и vv_77 за ответы! Неплохо бы еще узнать обоснования (кроме опыта конечно!)
![]() Я хотел сказать фланцевый стык на высокопрочных (фрикционных) болтах - в серии на покрытие узлы сопряжения НП все показаны на ВП-болтах. А каким образом, если не секрет данный узел решается через накладки? Просто не разу не видел такого решения, интересно было бы увидеть. Цитата:
Поделитесь опытом,если можно, насколько надежно и правильно на площадке монтажники выполняют соединения на фрикционах(ВП-болтах)? Цитата:
Цитата:
Если не секрет, то для чего тогда он делается, если не для уменьшения моментов? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Для унификации длины ферм. Длина ферм в случае устройства надколонных стоек всегда будет по осям здания, вне зависимости от сечения основных колонн каркаса. Если примыкать будете непсредственно к колоннам каркаса, то длина ферм будет зависеть от сечения колонн, что не есть правильно и удобно.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
1. фланцевый узел на вп-болтах - наиболее технологичный вариант при заводском изготовлении ферм. Самый простой на монтаже, хотя и чуть сложнее в изготовлении для гаражных кооперативов (нормальные заводы делают без всяких проблем). С накладками все намного сложнее на монтаже и в производстве работ, и в контроле качества работ. Если же речь про заводской стык - то точно так же, как и все остальные стыки. Мы делаем сварку встык на остающейся подкладке + на растянутых элементах дополнительно вводим 4 накладки по граням трубы. Накладки (сечение и длину швов) подбираем из предположения, что стыковой шов трубы - муляж "чтоб ветер в дырке не свистел" и все растягивающее усилие будет передаваться через фланговые швы и накладки.
2. никакое трение в опорном узле не играет никакой роли при "ветре в торец" при любых вариантах ферм. Никто там не кувыркнется, система вертикальных связей по покрытию и распорок по верхнему (в этом качествен используются прогоны, раскрепляемые из плоскости профлистом) и нижнему поясу не даст этого сделать. 3. поперечные связевые фермы... Если я правильно понял, о чем речь - нет, не нужны. Достаточно системы вертикальных связей и распорок (при необходимости - горизонтальные связи по сжатому верхнему поясу) 4. 100 лет не считал вручную этот узел. не помню, а садиться и вспоминать просто лень.. = )) 5. А вот возьмите и посчитайте - сломается или нет. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
По поводу связей в нижнем поясе Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Но усилия в раскосах мы получили исходя из реакции в прогоне. Поэтому думаю расчет нужно просто вести раздельно по месту опирания прогона, и в месте примыкания решетки, и не заморачиваться.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
2. Связи можно не ставить, если другими методами организован жесткий диск покрытия. Другое дело, что это должен быть работающий жесткий диск, а не муляж. Связи 13.15. В каждом температурном блоке здания следует предусматривать самостоятельную систему связей. 13.16. Нижние пояса подкрановых балок и ферм пролетом свыше 12 м следует укреплять горизонтальными связями. 13.17. Вертикальные связи между основными колоннами ниже уровня подкрановых балок при двухветвевых колоннах следует располагать в плоскости каждой из ветвей колонны. Ветви двухветвевых связей, как правило, следует соединять между собой соединительными решетками. 13.18. Поперечные горизонтальные связи следует предусматривать в уровне верхнего или нижнего поясов стропильных ферм в каждом пролете здания по торцам температурных блоков. При длине температурного блока более 144 м следует предусматривать промежуточные поперечные горизонтальные связи. Стропильные фермы, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками и растяжками. В местах расположения поперечных связей следует предусматривать вертикальные связи между фермами. При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов следует предусматривать инвентарные съемные связи для выверки конструкций и обеспечения их устойчивости в процессе монтажа. В покрытиях зданий и сооружений, эксплуатируемых в климатических районах I1, I2, II2 и II3, следует, как правило, предусматривать (дополнительно к обычно применяемым) вертикальные связи посредине каждого пролета вдоль всего здания. 13.19*. Продольные горизонтальные связи в плоскости нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать вдоль крайних рядов колонн в зданиях с кранами групп режимов работы 6К–8К по ГОСТ 25546–82; в покрытиях с подстропильными фермами; в одно- и двупролетных зданиях с мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т и более, а при отметке низа стропильных конструкций свыше 18 м – независимо от грузоподъемности кранов. В зданиях с числом пролетов более трех горизонтальные продольные связи следует размещать также вдоль средних рядов колонн не реже чем через пролет в зданиях с кранами групп режимов работы 6К–8К по ГОСТ 25546–82 и через два пролета – в прочих зданиях. 13.20. Горизонтальные связи по верхним и нижним поясам разрезных ферм пролетных строений транспортерных галерей следует конструировать раздельно для каждого пролета. 13.21. При применении крестовой решетки связей покрытий допускается расчет по условной схеме в предположении, что раскосы воспринимают только растягивающие усилия. При определении усилий в элементах связей обжатие поясов ферм, как правило, учитывать не следует. 13.22. При устройстве мембранного настила в плоскости нижних поясов ферм допускается учитывать работу мембраны. 13.23. В висячих покрытиях с плоскостными несущими системами (двупоясными, изгибно-жесткими вантами и т. п.) следует предусматривать вертикальные и горизонтальные связи между несущими системами. в серии принят жесткий диск кровли, образованный профлистом по прогонам. Также там указаны случаи, когда связи все-таки нужны, т.к. горизонтальные нагрузки становятся слишком большими (либо отсутствует жесткий диск - например, в случае покрытия из сэндвич-панелей вместо профлиста) С другой стороны, если вы даже при жестком диске сделаете связи - хуже от этого не будет. Металлоемкость связей по покрытию невелика, трудозатраты на монтаж (при условии правильной разработки рабочей документации и нормального изготовления) - тоже. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.04.2014 в 00:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- Вы думаете в этом назначение "пенька"? Откуда такая информация? Думается, ветер даёт моменты несопоставимо бо́льшие, чем расцентровка.
Последний раз редактировалось eilukha, 04.04.2014 в 22:33. |
|||
![]() |
|
||||
У меня от ветра момент в опоре 3.14 Т*м. Если посчитать момент от расцентровки (колонна без надставки), то: N=13 Т, e=0.15 м (для 30К1), M=13*0.15=1.95 Т*м
Момент конечно меньше, но все равно большой. Цитата:
О разъяснении статуса сводов правил - актуализированных СНиПов" вообще: " 3. СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» краткая аннотация". В краткой аннотации прописаны основные отличия от снипа - она обязательна к применению?? Эта путаница со снип-сп уже не один год тянется, все никак не могут к единому мнению прийти. NormaCS, кстати говорит, что СП16 действует (добровольное применение, я так понимаю?), а снип заменен в части. В итоге чем руководствоваться? |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Руководствоваться формально СНиПом, по факту расчеты по СП (другие номера формул по сути) экспертиза принимает. Различий таких чтоб прям что-то сильно изменилось мало. M/W останется M/W вне зависимости от времен и нормативов.
Про 1047-р в некой новой редакции, Вы ж сами написали: . Нормальная непредварительная от 2010 имеет список снипов. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
тот подписан лично Путиным В.В.
![]() ----- добавлено через 49 сек. ----- Цитата:
в СНиП бимоменты не всунуты куда можно и куда нельзя ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
единственное отличие - это слагаемое в формуле для внецентренно изогнутых. Слагаемое волшебным образом опускается, экспертиза закрывает глаза и вот он - расчет как по снипу. Мне СП больше нравится качеством электронной PDF-ки на самом деле. Поэтому проектирую по СП (я серьезно).
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: по цвету обложки выбирать
ну, и по "толстоте". Но тут 2 варианта. Которая потоньше (полегче) - проще по столу туда-сюда перекладывать; которая потолще (потяжелее) - можно совсем уж непонятливым коллегам "знания" к голове прикладывать. Хотя во втором варианте машиностроителям проще - у них анурьев есть. Хотя строителям можно, к примеру, уманского прикладывать... "- Через маленькую трещину в твою голову, может быть, проникло бы немножко ума." (с) Икки P.S. Цитату присутствующим как "камень в свой огород" не принимать, просто вспомнилось ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 12.04.2014 в 14:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
Пример - экспертиза пишет замечание и ссылается на формулу в стальном СП. Мой ответ - формула не верна (проверил размерности) и сослался на СНиП. Замечание снято. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах | Jenec | Лира / Лира-САПР | 17 | 27.09.2013 22:23 |
узлы крепления стеновых панелей к колоннам каркаса. | probiz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.01.2013 09:25 |
узлы сопряжения колонн (клееных) каркаса с алюминиевыми витражами | Irina12 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 29.04.2012 11:56 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |