| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нагрузка на перемычку. Правильно ли?
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 32097
|
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
правильно, так и учитывать, вот вас правильно смущает то что проемы не один под другим, такого лучше не делать, на эту перемычку будет действовать вся погонная нагрузка с верхних этажей и кровли, она не выдержит, и простенки надо тоже все проверять, при этом надо еще учесть перераспределение нагрузок на простенки, то есть нижний простенок будет нести большую грузовую площадь этажа расположенного выше! в общем эта конструкция не внушает доверия
Последний раз редактировалось Jenec, 17.04.2014 в 16:04. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
В данном случае - неправильно, кладка распределяет усилия по "пирамиде" (если у нее есть такая возможность). Хотя "неправильность" - не аварийная, пойдет в запас. Так что хуже станет только карману инвестора, здание же не будет против.
Там, где нарисованы 3 квадрата - должны быть треугольники (при учете веса кладки). От перекрытий - да, по прямоугольнику. И не надо никаких МКЭ, это классика - нагрузка на перемычку. Эдак скоро и однопролетную шарнирно опертую балку в МКЭ считать начнем (хотя она считается вручную быстрее, чем запустится МКЭ-комплекс, там 3 формулы). Кстати, прямоугольник у вас тоже неправильно нарисован. Когда берется по прямоугольнику - то прямоугольник продлевается вверх до ближайшего перекрытия/покрытия. Но это не ваш случай, у вас - по треугольнику. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.04.2014 в 23:25. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,118
|
Коллеги, позвольте внести ясность.
1. Мы рассматриваем расчёт перемычек. 2. В нормах этот расчёт определяется следующим образом: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733
|
Именно так. Но приняв, что строят всегда зимой (худшие условия), всегда определял так:
Первое слагаемое нагрузки: вес кладки над проемом, считаю кол-во кирпича над перемычкой на высоту пролета перемычки. Либо - фактическое его там кол-во, если его там меньше и нужен "тонкий расчет" (чтобы избежать, например, еще плюс одного типа перемычек) Второе слагаемое: погонная нагрузка на перемычку от перекрытия над ней Все что выше уровня перекрытия - перераспределяется. Но опять же, нужно знать меру, я полагаю. Если у вас 4х метровые ворота, а над ними на следующем этаже сплошная кладка 380 на высоту 10 метров - это не стоит "перераспределять". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
Цитата:
а вот на такой надвиг стены как на схеме перемычка не рассчитана! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,118
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
Смотря какая это стена, если на нее с двух сторон 6-ти метровые плиты опираются, то тогда эта поперечная сила на опоре примерно возрастет почти в два раза, и это совсем не чуть чуть, это просто безграмотно опирать на перемычку несущую стену, которая несет еще 1-н этаж + чердак + кровлю
|
|||
![]() |
|
||||
При Царе Горохе так считали, и "старые спецы" в институтах как легенду передают это из поколения в поколение. Нагрузка действительно передается через треугольники, но по другому.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Ну почему легенда.
Тут просто у народа перепутались два случая расчета. Первый для не отвердевшей кладки и второй для отвердевшей кладки. Можно посмотреть в "Расчет фундаментных балок" Гервазюк вроде на сайте есть. И пусть Вас не смущает словосочетание "фундаментных балок". Кое-что было про эти два случая(если не вру, давно с этим разбирался) в пособии к старым каменным. Там еще на смятие приходится саму кладку проверять(на пике напряжения) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Цитата:
Цитата:
Ни разу не видели треснувшую в середине пролета перемычку? Я видел, причем неоднократно. Правда, и разрушение по кладке в опорных узлах видел. Видел даже "высыпание" кладки в полуразвалившихся зданиях, где отсутствовали перемычки (кто и когда спер - не в курсе). По "треугольнику" высыпается, зараза, образуя эдакий "арочный свод" над проемом. И не надо путать передачу нагрузки с вышележащей кладки на перемычку с передачей нагрузки от перемычки на простенок, это два разных этапа движения килограммов сверху вниз. Грубо говоря, расчет балки и расчет узла - 2 разные вещи. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733
|
Цитата:
Ведь если "по треугольнику", как описано выше, то порядочный цемент удержит более ли менее вменяемые пролеты и сам по себе. |
|||
![]() |
|
||||
Тут любят посылать обратно в институты. А мне что - предлагать отправиться Вам в среднюю школу? Энто ж третий закон Ньютона. Кладка давит на перемычку и сама получает реакцию от кладки перемычки - абсолютно такую же, но противоположную по направлению.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 22.04.2014 в 13:34. Причина: опечатка |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Правда?!
Никогда бы не подумал. И никогда бы не сообразил, что есть разница между работой элемента на изгиб и на прочность при сжатии. С учетом ползучести и прочих прелестей. Правда, об армировании кладки для увеличения ее несущей способности я тоже никогда не слышал.... Про то, что зависимость реакции опоры от пролета - линейная, а момента в пролете - квадратичная, я тоже ни сном ни духом. А еще ведь можно перемычку завести на 100 мм - а можно на 250. Но это тоже "большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании", не подозреваю даже об этом. Или это не про меня все? = )) И да, не посылайте - и сами посланы не будете ![]() а вообще, изначально вопрос ставился "сколько килограммов давит с перемычки на простенок и с простенка на перемычку" Цитата:
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.04.2014 в 12:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Подниму тему. Схема проемов в приложенном файле. Имеем четырехэтажное кирпичное здание в котором из за неравномерных осадок фундамента в некоторых проемах образовались трещины под перемычками на срез, причем на разных этажах. Сейчас осадки стабилизировались и заказчик хочет переложить проемы в которых трещины. Задача вроде бы проста, установить разгрузочную балку под перекрытия, вывесив перекрытия, разобрать кладку и восстановить ее. Но как всегда проблемы в деталях... Начнем с расчета усилий в стойках под перекрытиями - с какого количества этажей на нее собирать нагрузку, только с одного, под которым они ставятся или со всех над ними. Как собрать нагрузку на разгрузочную балку, если проем был 910, а под балкой должен получиться временный проем в 2м, зависшие над балкой простенки кирпича считать на всю высоту здания или на высоту равную 1/3 ширене проема? Так же необходимо было посчитать такой вариант, если разгрузочную балку под перекрытием оставить работать как перемычку, то при сборе нагрузок например на перемычку 1 этажа необходимо учитывать нагрузку в нависших простенках со всех этажей, плюс нагрузка с перемычек на каждом этаже, которая распределится в кладке простенков... Ну или может кто предложит свой вариант методики расчета или какую нибудь литературу. Есть еще вариант как в альбоме по усилению и восстановлению конструкций: подпереть стойками перемычку и переложить под ней кладку, но мне не понятно, насколько в сторону от перемычки можно разбирать стену?
Последний раз редактировалось Shant54rus, 29.08.2018 в 05:47. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 279
|
Делать как в альбоме. Выяснить несущую способность перемычек, подобрать сечение подпорки, сбоку от перемычки кирпичи целые, вбок кладка будет разбираться не особенно далеко. Примерно, ширина опирания перемычки+кирпич. Трещины же от опорной зоны перемычки в сторону проема. В общем, перемычку разгрузить логичнее, чем разгружать перекрытие.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Кладка способна распределять нагрузку, это понятно. Кладка все-таки не стопка костяшек домино без перевязки. Даже куча гороха перераспределяет.
И все приучены к тому, что вдоль набравшей прочность стены распределение возможно, а в толщину - не заморачиваться. Под плиту, опирающуюся на часть толщины, ставят отдельно несущую перемычку, даже если плита лежит на километр выше. Что за дискриминация кирпича? |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,420
|
Но и не бетон. Даже у бетона в железобетоне в расчётах принимается нулевая прочность на растяжение. А кладочный раствор зачастую ещё слабее.
И о кладке с точки зрения расчётов надо думать точно так же - что у раствора нулевая прочность на растяжение (и ещё на сдвиг тоже). С самими кирпичами тоже не всё ладно. По прочности они часто сопоставимы с бетоном. Но есть один момент: они не армированы. Даже меленькой конструктивной сетки нет. И поэтому их надо беречь от любых более-менее сосредоточенных нагрузок, иначе просто расколются. С перераспределением тоже всё хитро. Это жб жесткий и единый. В кладке единства всё же нет. Кладка более мягкая чем кирпичи. И сцепления на сдвиг между кирпичами мало. В итоге перераспределение есть, но оно хуже, чем в бетоне. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 279
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Ну и где ты такое видел? Традиция однако.
Offtop: Как-то Главный инженер - Главному спецу: -Чёй-то лента у тебя хлипкая. Давай поширше сделаем. Сантиметров на 15. - Зачем? Всё с запасом проходит. - Но хуже не будет? - Нет. Только я не вижу обоснования. - Ну считай, что я тебе просто приказал.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Столько ликбеза для двоечника конченого
![]() ![]() Я говорю - в нормах (несмотря на: "не бетон", "нулевая прочность", "чуть треснет - крендец" и прочие жути) РАССМАТРИВАЕТСЯ распределение нагрузки по стене В ПЛОСКОСТИ стены. А поперек - НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ. К слову (ликбез), кладка легетимно работает на изгиб через растяжение - см. табл.11...13 СП15. Но растяжение даже непричем. Цитата:
Кладка бывает такой единомощной, что хрен снесешь еще... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
Offtop: Ильнур, тебя eilukha заразил такими вопросами?
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- тут вопрос только в здравом смысле - зачем учитывать такое перераспределение, если можно положить "правильную" перемычку и не ломать себе голову этим вопросом. ----- добавлено через ~2 мин. ----- по принципу "мы всегда так делали и все было норм" )) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Есть такое.
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Например дверной проем 900 в стене 380, до потолка 700 мм - 8-9 рядов, последние три ряда армированы. На кой там перемычка питсотнапитсот? Можно вообще без перемычки, к слову. Последний раз редактировалось Ильнур, 16.05.2022 в 15:09. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 279
|
Это ещё и вопрос типа кладки: если будут идти 5 ложковых и один тычковый, то такое себе перераспределение. Эксцентриситеты всякие, внецентренное сжатие.
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,420
|
500х500 без понятия зачем, но небольшая напрашивается. Можно без перемычки, но кирпичи тогда клади аркой. Или хотя бы клином.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,420
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? | Belvoille | Основания и фундаменты | 5 | 15.10.2013 15:56 |
Нагрузка на перемычку, как правильно учесть? | agafosha | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 21.08.2012 11:18 |
Как правильно учесть собственный веса покрытия при сборе нагрузок | hprx | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.02.2012 18:44 |