Капитель крайней колонны по трем сторонам, расчет на продавливание
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Капитель крайней колонны по трем сторонам, расчет на продавливание

Капитель крайней колонны по трем сторонам, расчет на продавливание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.04.2014, 17:07 #1
Капитель крайней колонны по трем сторонам, расчет на продавливание
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251

[img]http://i6.********/thumbs/1/6/8/Kapitel1pn_8447557_11736168.jpg[/img]

Арбат такую конструкцию на продавливание не считает, ссылается, что с гладкой стороны расстояние от грани колонны до края плиты менее h0/2, где h0 - рабочая высота перекрытия. Возможно так запроектировать, или надо вытягивать на 150мм наружу перекрытие? Ваше мнение, господа. Заранее очень благодарен!
Просмотров: 7263
 
Непрочитано 17.04.2014, 18:02
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


можно посчитать
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 10:16
#3
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251


То есть расчет на продавливание невозможно выполнить, и производится расчет по другим критериям? Какие это критерии?
liik вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 10:56
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
То есть расчет на продавливание невозможно выполнить
возможно, давайте свои исходные данные - посчитаю.....
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 11:07
#5
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251


GIP, вот данные

колонна - 600х600мм, B25,
перекрытие - 300мм, B25,
капитель - выступ за грани колонн и перекрытий треугольником с катетами 600мм
N=119т
Mx=19,2т
My=3,0т.
liik вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 11:12
#6
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


направление Мх и Му ?
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 11:20
#7
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251


Упс, прошу прощения,

ось Y вдоль наружной грани плиты

как я понимаю, методики расчета таких узлов нет, поэтому нужно считать по методике на продавливание, которая применима только для модели с доп. консолькой 150мм

Последний раз редактировалось liik, 18.04.2014 в 13:21.
liik вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 13:38
#8
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Методика одинаковая и там, и там. Вопрос в различных длинах консоли капители. При армирование равнопрочном бетону по СП52 не проходите на 2 процента, по СП63 проходите. Это в первой прикидке на глаз.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 18.04.2014 в 13:52.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 13:54
#9
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251


Почему Арбат при расстоянии от грани колонны до края плиты менее h0/2 не производит расчет? Поперечное армирование же он для крайних колонн не учитывает
liik вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 14:07
#10
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Почему Арбат при расстоянии от грани колонны до края плиты менее h0/2 не производит расчет? Поперечное армирование же он для крайних колонн не учитывает
Потому что его надо выкинуть
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 14:22
#11
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Конструируйте капитель так чтобы F/Fbult < 0.5. Тогда моменты по боку.
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 16:29
#12
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
ось Y вдоль наружной грани плиты
у вас момент Му крутит вокруг оси Y или вдоль нее ? потому что по разному задают....и моменты вы уже поделили на 2 или нет ???

или у вас межэтажное перекрытие и вы даете Mloc ?

Последний раз редактировалось GIP, 18.04.2014 в 16:40.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 16:43
#13
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251


GIP,

вокруг оси Y
моменты не делил
да, междуэтажное и Mloc.
liik вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 17:01
#14
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


liik, посмотрите расчет
Вложения
Тип файла: pdf liik.pdf (169.2 Кб, 372 просмотров)
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 18:28
#15
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


На мой взгляд, в этом расчете есть небольшая неточность.

Рассматривается крайняя колонна. Как правило в крайних колоннах Ма должен быть больше, чем Мв. Но может быть это и не столь важно.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 18:37
#16
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


VVN59, полностью согласен, если тут не случай с коротким пролетом перед фасадом и неравномерным пролетом в ортогональном направлении.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 19:33
#17
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251


Да пролет короткий.

GIP, огромное спасибо за помощь.

Рассчитал в нормкаде с поперечным армированием. Получилась капитель 3,2х1,9м.

Делаю резюме -

1. конструкцию можно реализовать с гладкой наружной гранью,
2. можно учитывать в расчете поперечную арматуру
3. в scad просто не реализован расчет крайних колонн с учетом поперечного армирования, а также наружной гранью меньше h0/2
Вложения
Тип файла: doc Продавливание 3200х1900.doc (122.0 Кб, 236 просмотров)
liik вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 20:04
#18
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


liik, а можно план этажа увидеть?
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2014, 07:30
#19
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


несколько наблюдений :

1) в вашем расчете (нормкад) заданный вами моменты делятся на 2, хотя вы писали, что задаете Мloc, который уже расчетный
2) по расчету определяющим является расчет за пределами контура армирования, а в контуре армирования запасы хорошие, т.е. меньший диаметр 6мм скорее всего пройдет по расчету даже с шагом 75мм....
3) увеличивая размер капители следует уменьшить и значение продавливающей силы, правда наверное на копейки, но все-же....
4) и какой-то эффект даст увеличение класса бетона плиты
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2014, 13:21
#20
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251


GIP, прошу прощения, что ввожу в заблуждение. Сейчас проект на стадии АР и мы определяемся с вылетом наружной стены относительно колонн. Архитектор просит вариант озвученный выше, а я не совсем уверен был в возможности реализации, поэтому и стартанул тему. Усилия дал гипотетические для предметности разговора.

Цитата:
1) в вашем расчете (нормкад) заданный вами моменты делятся на 2, хотя вы писали, что задаете Мloc, который уже расчетный
Замечание понял, спасибо!
liik вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2014, 16:46
#21
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


К #17
Какой-то абстрактный расчет. Исходные данные (геометрия капители) не увязываются с картинкой #1.

Из расчета следует, что за пределами расчетного контура (капители) требуется установка поперечной ар-ры в плите.
На практике (т.е. в реальном проектировании) - сама капитель проектируется так (речь идет о ее размерах), чтобы за ее пределами уже не требовалось НИКАКОГО усиления плиты.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2014, 18:14
#22
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251


VVN59, а почему бы нет. По моему,поперечная арматура сдвигает срезаемый контур от колонны и она эффективна только в зоне угла 45 градусов от края зоны передачи усилий. Размеры капители таким образом можно уменьшить, и получается экономия бетона
liik вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2014, 18:32
#23
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Это - есть не правильный подход к решению вопроса.
Посмотрите старые серии (правда - там "сборняк"), но капителей под углом 45 Я пока нигде не встречал (на(в) своей практике).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2014, 11:58
#24
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
но капителей под углом 45 Я пока нигде не встречал (на(в) своей практике).
У Штаермана есть в книге плюс на одном заводе начала прошлого века видел их.

Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
По моему, поперечная арматура сдвигает срезаемый контур от колонны и она эффективна только в зоне угла 45 градусов от края зоны передачи усилий.
Поперечная арматура эффективна везде, где не хватает сечения по поперечно силе, но еще не дошли до несущей способности по сжатому бетону)))

И все-таки можно план в студию, хочу взглянуть на это пролет, который вдоль грани перекрытия дает 19 тм
frostyfrost вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Капитель крайней колонны по трем сторонам, расчет на продавливание



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет на продавливание в АРБАТЕ depak Расчетные программы 34 22.02.2011 14:44
Расчет на продавливание по СП52-101-2003 Шмидт Конструкции зданий и сооружений 3 03.06.2009 12:41
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44