Рассчет навеса для автомобиля без ферм
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рассчет навеса для автомобиля без ферм

Рассчет навеса для автомобиля без ферм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2014, 10:12 #1
Рассчет навеса для автомобиля без ферм
andreksz
 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8

Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста, самостоятельно (из-за отсутствия средств) делаю навес для автомобиля.
Регион - Краснодар (ориентир).

Размеры навеса 3 х 16 метров.
Одна сторона навеса опирается на дом, другая - на столбы.
Высота - 2.6 м.
Перепад 30 см.

Всего забетонировал 7 столбов на глубину 80 см. каждая через 2.4 метра (60x60 мм 3 мм толщиной) (Крайние столбы 80х80мм)
На столбы кину перекладину 60х60.

Фермы варить не хочу, так как по сути не умею (проблема нарезать углы и.т.д), вот думаю, для балок (от дома к столбам)использовать либо трубу 60х60 или двутавр для обрешетки или 60х60 или 60х40.

1. Подскажите, профи, как лучше сделать, не завалится ли моя конструкция?
2. Как лучше крепить навес к дому ?

Очень буду благодарен за советы. Спасибо Вам заранее!

Прикладываю чертеж, за него сильно не ругайте, рисовал как мог...

Изображения
Тип файла: jpg naves.jpg (92.3 Кб, 2233 просмотров)


Последний раз редактировалось andreksz, 12.05.2014 в 14:08.
Просмотров: 27889
 
Непрочитано 12.05.2014, 11:41
#2
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Одних советов здесь мало, все упирается в расчеты! Параллельно рассматривается похожая тема по расчету металлоконструкции виноградника там я думаю Вы найдете все ответы на свои вопросы. Тема здесь
genya вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 13:57
#3
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Высота навеса какая? Перепад какой между кровлей дома и навесом? Труба 60х60х?
Сама концепция нормальная. Фермы тут и не нужны. Только добавьте одну диагональ между стойками в любом месте (по длинной стороне) для уменьшения расчетной длины стойки из плоскости, а то они по гибкости не пройдут.

Накрывать профлистом?

Балки главные (зеленые) длиной 3м берите 60х60х4 60x60x5 или 70x70x3. Балки второстепенные (черные) - 40х40х3 50x50x3. Стойки - 60х60х4. Диагональная связь по стойкам - 60х60х4. Профлист - С21 любой толщины.

Ну вобщем сами унифицируете в зависимости от того что найдете в продаже...

Все это если не будет снеговых мешков.

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 12.05.2014 в 15:16.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 14:07
#4
andreksz


 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Высота навеса какая? Перепад какой между кровлей дома и навесом? Труба 60х60х?
Сама концепция нормальная. Фермы тут и не нужны. Только добавьте одну диагональ между столбами в любом месте (по длинной стороне) для уменьшения расчетной длины стойки из плоскости, а то они по гибкости не пройдут.

Накрывать профлистом?
Благодарю за внимание!)

Высота - 2.6 м.
Перепад 30 см.
Накрываю профлистом.

Про диагональ / диагональную связь по стойкам, простите, но не понял... где добавить?

Последний раз редактировалось andreksz, 12.05.2014 в 14:18.
andreksz вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 14:16
#5
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от andreksz Посмотреть сообщение
Благодарю за внимание!)

Высота - 2.6 м.
Перепад 30 см.
Накрываю профлистом.

Про диагональ, простите, но не понял... где добавить?
Ну тогда вроде всё так...
Диагональ - во вложении добавил. Ну и к стене надежно закрепить зеленые балки.
Изображения
Тип файла: jpg naves1.jpg (95.0 Кб, 2498 просмотров)
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 14:20
#6
andreksz


 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8


Понял. Спасибо огромное.
Раз уж отнимаю у Вас время, подскажите еще пожалуйста, как лучше всего закрепить это дело к дому ?
andreksz вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 14:23
#7
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Пожалуйста.
Если кирпичная кладка - просто выштрабливаете ниши и заделываете на глубину скажем 15см. Если не хотите штробить - пластину или столик из уголка анкерами в кладку.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 14:31
#8
andreksz


 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Пожалуйста.
Если кирпичная кладка - просто выштрабливаете ниши и заделываете на глубину скажем 15см. Если не хотите штробить - пластину или столик из уголка анкерами в кладку.
Кладка - в кирпич.
Штробить - выдолбить ниши под квадрат? боюсь полопается, потому как штробить придется во второй шар сверху....

Пластину - я так понимаю это как я нарисовал во вложении...

А про столик из уголка, для тех кто в танке))) не подскажите, что это такое?
Изображения
Тип файла: jpg 10.jpg (14.8 Кб, 1744 просмотров)
andreksz вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 14:34
#9
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Ну да, вот так как вы нарисовали.

Можно просто обрезки из уголка (например 75х5) пристрелить к стене дома и на них уже класть балки. Такой столик получается.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 14:39
#10
andreksz


 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Ну да, вот так как вы нарисовали.

Можно просто обрезки из уголка (например 75х5) пристрелить к стене дома и на них уже класть балки. Такой столик получается.
понял. думаю правильно и со столиком нарисовал. однако, какой вариант Вы считаете лучше использовать ?

Пластину или столик (без доводов, просто опираясь на Ваше мнение)?

И, раз уж мне везёт сегодня) подскажите, чем конкретно крепить пластину/столик к стене, дюбеля, метизы или что? и сколько их штук на одну плашку нужно то?
Изображения
Тип файла: jpg 110.jpg (10.0 Кб, 1512 просмотров)
andreksz вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 14:52
#11
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Ну типа того.
Крепеж подобрать из расчета что у вас приходит в узел порядка 5 кН (что не много).
Скажем 2-4 анкера для кладки М12 на узел думаю будет с запасом. Можно химический анкер при большом желании - там в каталогах есть усилие которое они держат на срез, вырыв и т.д. - но это дороговато. Можно просто механические. Можно шпильку вогнать при желании опять же...

А какой вариант лучше - незнаю. Наверно тот, который проще вам будет в исполнении.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 15:03
#12
andreksz


 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Ну типа того.
Крепеж подобрать из расчета что у вас приходит в узел порядка 5 кН (что не много).
Скажем 2-4 анкера для кладки М12 на узел думаю будет с запасом. Можно химический анкер при большом желании - там в каталогах есть усилие которое они держат на срез, вырыв и т.д. - но это дороговато. Можно просто механические. Можно шпильку вогнать при желании опять же...

А какой вариант лучше - незнаю. Наверно тот, который проще вам будет в исполнении.

Спасибо еще раз!
Здоровья Вам и удачи!

Пойду сейчас другими глазами на свой навес посмотрю
andreksz вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 15:06
#13
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Ой, спасибо.
Я только немного исправлюсь (переглючило, прошу прощения) - второстепенные балки пролетом 2,4м не 40х40х4, а 50х50х3.... А главные (зеленые, пролетом 3м) - 60х60х5 или 70х70х3. Почему-то подумалось мне что их 4 с шагом 1м. А теперь увидел что 3... Вот так бывает иногда.

p.s. хотя если считать с учетом пластики, другого коэффициента надежности по назначению, учесть что будет обварка второстепенных балок в главные по контуру или что они сверху как неразрезные лежат и т.д. можно оставить и те сечения, о которых я писал ранее... Думаю ничего страшного не случится.

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 12.05.2014 в 15:26.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 15:08
#14
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от andreksz Посмотреть сообщение
подскажите, чем конкретно крепить пластину/столик к стене, дюбеля, метизы или что?
Можно еще стену просверлить насквозь (250 мм шириной как я понял) и просунуть шпильку с резьбой на двух концах и затянуть гайками с двух сторон. ИМХО надежней распорных анкеров и химии.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 15:17
#15
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Можно еще стену просверлить насквозь (250 мм шириной как я понял) и просунуть шпильку с резьбой на двух концах и затянуть гайками с двух сторон. ИМХО надежней распорных анкеров и химии.
Согласен. Тоже думал предложить, потом передумал из-за мостика холода. Хотя с точки зрения работы - лучший вариант.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 06:31
#16
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
передумал из-за мостика холода
+1.
Да, мостик конечно будет. Если через стену жилая комната, получается не есть хорошо, если же например мастерская - утеплить дополительно и сканает и так.
AVO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2014, 07:54
#17
andreksz


 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Ой, спасибо.
Я только немного исправлюсь (переглючило, прошу прощения) - второстепенные балки пролетом 2,4м не 40х40х4, а 50х50х3.... А главные (зеленые, пролетом 3м) - 60х60х5 или 70х70х3. Почему-то подумалось мне что их 4 с шагом 1м. А теперь увидел что 3... Вот так бывает иногда.

p.s. хотя если считать с учетом пластики, другого коэффициента надежности по назначению, учесть что будет обварка второстепенных балок в главные по контуру или что они сверху как неразрезные лежат и т.д. можно оставить и те сечения, о которых я писал ранее... Думаю ничего страшного не случится.

Спасибо еще раз
распечатал ваше сообщение, пойду сегодня металлом закупаться!

Посмотрите пожалуйста, все ли правильно я понял (на чертеже), и по сварке торца хотел спросить, как правильно делать? (тоже нарисовал как мог )
Изображения
Тип файла: jpg naves2.jpg (107.9 Кб, 1454 просмотров)

Последний раз редактировалось andreksz, 13.05.2014 в 08:08.
andreksz вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 08:13
#18
vrimskij


 
Регистрация: 13.05.2014
Сообщений: 1


Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться. Подрядчик во время капремонта крыши установил металлические прямоугольные зонты над вентиляционными шахтами. Оказалось, что они самодельные (из листа металлопрофиля), а один вообще сделан из двух листов, которые просто сшили саморезами по краям). Допускается ли такое, в каких ГОСТах или ТУ это можно посмотреть? если можно, дайте ссылку. Спасибо заранее.
vrimskij вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 10:23
#19
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


andreksz,

Ну я бы клал зеленые балки на колонны, а черные бы уже или вваривал между зелеными или клал сверху.

p.s. переделал на 2 типа сечений (70х70х3 и 50х50х3). Крайние колонны почему 80х80х?
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (46.1 Кб, 1296 просмотров)
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2014, 10:37
#20
andreksz


 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
andreksz,

p.s. переделал на 2 типа сечений (70х70х3 и 50х50х3). Крайние колонны почему 80х80х?
Спасибо)
80х80 потому что они у меня лежали, вот их и вкопал крайними, для надёжности)

а крепление я правильно понял ? так ?
Изображения
Тип файла: jpg 120.jpg (24.7 Кб, 1246 просмотров)
andreksz вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 11:52
#21
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от andreksz Посмотреть сообщение
Спасибо)
80х80 потому что они у меня лежали, вот их и вкопал крайними, для надёжности)

а крепление я правильно понял ? так ?
Ну да, можно так.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 17:18
#22
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


на 3м можно просто профлист положить, прогоны ни к чему. Н75-750-0,8 по ГОСТ 24045-94 Профили стальные листовые гнутые

к тому же направление профлиста должно выполняться с уклоном вдоль волны, у тебя поперек получится. конденсат и влага не будет стекать, будет ржаветь профлист.

крепить каждый прогон при указанной схеме смысла нет, проще приварить к продольной опорной балке и ее уже прикрепить к стене.

связи нужны как писали ранее в любом случае
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 18:44
#23
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
к тому же направление профлиста должно выполняться с уклоном вдоль волны, у тебя поперек получится. конденсат и влага не будет стекать, будет ржаветь профлист.
Так профлист лежит как раз правильно в схеме автора...
Он лежит на трех поперечных второстепенных балках, пролетом 2,4м. А поскольку второстепенные балки в любом случае нужны для правильной ориентации профлиста, то смысла нет в 75 профлисте...

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 13.05.2014 в 18:49.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 10:02
#24
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Так профлист лежит как раз правильно в схеме автора
направление не указано, но видимо да, он лежит на прогонах, прогоны на балках, балки на стойках, объединены еще балками.
ну, что "заставь .... Богу молиться ...."
стойки, рама по периметру, профлист - все что нужно. стойки с шагом 6м, рама из швеллера 16 или труба 140х100х6, профлист Н75-750-0,8

никаких балок никаких прогонов
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 15:44
#25
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
направление не указано, но видимо да, он лежит на прогонах, прогоны на балках, балки на стойках, объединены еще балками.
Направление профлиста из схем и описания понимается однозначно. Даже незнаю как можно вообразить что профлист лежит иначе...

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
стойки, рама по периметру, профлист - все что нужно. стойки с шагом 6м, рама из швеллера 16 или труба 140х100х6, профлист Н75-750-0,8

никаких балок никаких прогонов
Вариантов можно придумать сколько угодно. В вашем варианте придется сечение стоек увеличить значительно, т.к. расчетная длина в одной из плоскостей будет удвоенная. Или делать распорки по каждой колонне с креплением в стену. Имеем увеличение всех сечений, но уменьшение общего количества элементов.
Так что незнаю чем ваш вариант лучше предложенного...


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
ну, что "заставь .... Богу молиться ...."
Это вообще к чему?

p.s. не молитесь, раз такое дело...

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 14.05.2014 в 17:26.
-=Andrew=- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рассчет навеса для автомобиля без ферм



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь с расчетом ферм навеса Zavhoz Металлические конструкции 3 28.05.2013 10:04
Сравнение вариантов ферм (ДП) zaochnik Конструкции зданий и сооружений 13 17.12.2010 14:28
Горизонтальные поперечные связи по нижним поясам стальных ферм Жека СКДМ Металлические конструкции 3 28.10.2010 14:56
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. Зяблик Конструкции зданий и сооружений 12 11.03.2009 16:22