| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Рассчет навеса для автомобиля без ферм
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 27889
|
|
||||
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255
|
Одних советов здесь мало, все упирается в расчеты! Параллельно рассматривается похожая тема по расчету металлоконструкции виноградника там я думаю Вы найдете все ответы на свои вопросы. Тема здесь
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Высота навеса какая? Перепад какой между кровлей дома и навесом? Труба 60х60х?
Сама концепция нормальная. Фермы тут и не нужны. Только добавьте одну диагональ между стойками в любом месте (по длинной стороне) для уменьшения расчетной длины стойки из плоскости, а то они по гибкости не пройдут. Накрывать профлистом? Балки главные (зеленые) длиной 3м берите 60х60х4 60x60x5 или 70x70x3. Балки второстепенные (черные) - 40х40х3 50x50x3. Стойки - 60х60х4. Диагональная связь по стойкам - 60х60х4. Профлист - С21 любой толщины. Ну вобщем сами унифицируете в зависимости от того что найдете в продаже... Все это если не будет снеговых мешков. Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 12.05.2014 в 15:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
Высота - 2.6 м. Перепад 30 см. Накрываю профлистом. Про диагональ / диагональную связь по стойкам, простите, но не понял... где добавить? Последний раз редактировалось andreksz, 12.05.2014 в 14:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
Диагональ - во вложении добавил. Ну и к стене надежно закрепить зеленые балки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
Штробить - выдолбить ниши под квадрат? боюсь полопается, потому как штробить придется во второй шар сверху.... Пластину - я так понимаю это как я нарисовал во вложении... А про столик из уголка, для тех кто в танке))) не подскажите, что это такое? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
Пластину или столик (без доводов, просто опираясь на Ваше мнение)? И, раз уж мне везёт сегодня) подскажите, чем конкретно крепить пластину/столик к стене, дюбеля, метизы или что? и сколько их штук на одну плашку нужно то? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Ну типа того.
Крепеж подобрать из расчета что у вас приходит в узел порядка 5 кН (что не много). Скажем 2-4 анкера для кладки М12 на узел думаю будет с запасом. Можно химический анкер при большом желании - там в каталогах есть усилие которое они держат на срез, вырыв и т.д. - но это дороговато. Можно просто механические. Можно шпильку вогнать при желании опять же... А какой вариант лучше - незнаю. Наверно тот, который проще вам будет в исполнении. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
Спасибо еще раз! Здоровья Вам и удачи! Пойду сейчас другими глазами на свой навес посмотрю ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Ой, спасибо.
Я только немного исправлюсь (переглючило, прошу прощения) - второстепенные балки пролетом 2,4м не 40х40х4, а 50х50х3.... А главные (зеленые, пролетом 3м) - 60х60х5 или 70х70х3. Почему-то подумалось мне что их 4 с шагом 1м. А теперь увидел что 3... Вот так бывает иногда. p.s. хотя если считать с учетом пластики, другого коэффициента надежности по назначению, учесть что будет обварка второстепенных балок в главные по контуру или что они сверху как неразрезные лежат и т.д. можно оставить и те сечения, о которых я писал ранее... Думаю ничего страшного не случится. Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 12.05.2014 в 15:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Согласен. Тоже думал предложить, потом передумал из-за мостика холода. Хотя с точки зрения работы - лучший вариант.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
Спасибо еще раз ![]() распечатал ваше сообщение, пойду сегодня металлом закупаться! Посмотрите пожалуйста, все ли правильно я понял (на чертеже), и по сварке торца хотел спросить, как правильно делать? (тоже нарисовал как мог ![]() Последний раз редактировалось andreksz, 13.05.2014 в 08:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2014
Сообщений: 1
|
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться. Подрядчик во время капремонта крыши установил металлические прямоугольные зонты над вентиляционными шахтами. Оказалось, что они самодельные (из листа металлопрофиля), а один вообще сделан из двух листов, которые просто сшили саморезами по краям). Допускается ли такое, в каких ГОСТах или ТУ это можно посмотреть? если можно, дайте ссылку. Спасибо заранее.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
80х80 потому что они у меня лежали, вот их и вкопал крайними, для надёжности) а крепление я правильно понял ? так ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
на 3м можно просто профлист положить, прогоны ни к чему. Н75-750-0,8 по ГОСТ 24045-94 Профили стальные листовые гнутые
к тому же направление профлиста должно выполняться с уклоном вдоль волны, у тебя поперек получится. конденсат и влага не будет стекать, будет ржаветь профлист. крепить каждый прогон при указанной схеме смысла нет, проще приварить к продольной опорной балке и ее уже прикрепить к стене. связи нужны как писали ранее в любом случае
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
Он лежит на трех поперечных второстепенных балках, пролетом 2,4м. А поскольку второстепенные балки в любом случае нужны для правильной ориентации профлиста, то смысла нет в 75 профлисте... Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 13.05.2014 в 18:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
направление не указано, но видимо да, он лежит на прогонах, прогоны на балках, балки на стойках, объединены еще балками.
ну, что "заставь .... Богу молиться ...." стойки, рама по периметру, профлист - все что нужно. стойки с шагом 6м, рама из швеллера 16 или труба 140х100х6, профлист Н75-750-0,8 никаких балок никаких прогонов
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
Цитата:
Так что незнаю чем ваш вариант лучше предложенного... Это вообще к чему? p.s. не молитесь, раз такое дело... Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 14.05.2014 в 17:26. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь с расчетом ферм навеса | Zavhoz | Металлические конструкции | 3 | 28.05.2013 10:04 |
Сравнение вариантов ферм (ДП) | zaochnik | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 17.12.2010 14:28 |
Горизонтальные поперечные связи по нижним поясам стальных ферм | Жека СКДМ | Металлические конструкции | 3 | 28.10.2010 14:56 |
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. | Зяблик | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 11.03.2009 16:22 |