Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. В 17-ти этажном доме из монолитного каркаса стены по краям армированы 16 арматурой однако расчет показывает 12-ую. Насколько целесообразно такое армирование?
Просмотров: 12978
 
Непрочитано 16.05.2014, 15:34
#2
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


это конструктивное армирование. концентрация напряжений там, поэтому ставят. у тихонова тоже есть рекомендации увеливать армирование
MiSchu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 15:40
#3
momo

Авторский надзор
 
Регистрация: 16.05.2014
Сообщений: 21


а в каком пункте это написано я что то не увидел или не понял,
momo вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 21:26
#4
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


стр.56 "армирование торцов стен и проемов следует увеличивать относительно равномерно распределяемого армирования остальной части стен". ну и в руководстве по конструированию и в СП по моему тоже есть такие рекомендации.
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 21:39
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Арматура по расчёту в стенах? Не, не слышал.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 09:20
#6
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от momo Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой проблемой. В 17-ти этажном доме из монолитного каркаса стены по краям армированы 16 арматурой однако расчет показывает 12-ую. Насколько целесообразно такое армирование?
1. А в чем проблема? И что означает "армированы 16 арматурой однако расчет показывает 12-ую". Кто-то заармировал до Вас? так у него и спросите.
2. Рассчитывая жб по упругим схемам мы по определению совершаем ошибку. Эту ошибку компенсируют субъективно притягивая армирование к некоторому понятному только разработчику/расчетчику идеалу. Который соответственно у каждого свой. Т.е. я бы сказал что в упругом расчете есть ошибка и там вполне может быть и 16-я арматура.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 09:48
#7
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Зачем 16-ю? Поставьте у торцов стен 12-ю с учащенным в 2 шагом, если там действительно требуется увеличение армирования. Или у Вас 12 с шагом 100мм получилась?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 09:57
#8
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Зачем 16-ю? Поставьте у торцов стен 12-ю с учащенным в 2 шагом, если там действительно требуется увеличение армирования. Или у Вас 12 с шагом 100мм получилась?
Мы также стараемся делать, причем просто конструктивно. По всей длине 12 с шагом 200, у торцов 4 стержня с шагом 50 или 100.
Но некоторые проектировщики просто делают типовой узел, где с торца ставится допустим 16-я с шагом 100. Это не удобно для строителей, но удобно при выполнении чертежей - вставляешь типовой блок и голова не болит. И спецификацию считать проще.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 12:01
#9
pro9

Конструктор
 
Регистрация: 01.09.2012
Уфа
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Арматура по расчёту в стенах? Не, не слышал.
Не могли бы разъяснить?
Вы хотите сказать что по расчету стены без арматуры проходят? И никаких моментов там тоже возникать не может?
pro9 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 13:01
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


В жилье, как правило, да. Все панельные дома рассчитаны с бетонными стенами
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 13:07
#11
pro9

Конструктор
 
Регистрация: 01.09.2012
Уфа
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
В жилье, как правило, да. Все панельные дома рассчитаны с бетонными стенами
Но в данном случае стены монолитного каркаса
pro9 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 13:39
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


И ?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 13:48
#13
pro9

Конструктор
 
Регистрация: 01.09.2012
Уфа
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
И ?
ну то что в панельном доме сплошные стены (продольные, поперечные) и их жесткость превышает стены в монолитном каркасе длиной 1-2 м
pro9 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 18:11
#14
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Для #4.

Вопрос (если можно?) - Вы дали ссылку на стр. 56, какой документ Вы имели ввиду???
Конкретных указаний по конструктивному усилению армирования торцов (любых) стен - нет.
(не следует путать/не замечать разницы между торцами всех ж.б. стен и проёмами в них (которые, действительно, - требуют усиления ар-ры (пусть даже и конструктивного)).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 00:29
#15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


pro9, чем планировка панельного дома отличается от планировки монолитного дома? как правило, ничем
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 08:27
#16
pro9

Конструктор
 
Регистрация: 01.09.2012
Уфа
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
pro9, чем планировка панельного дома отличается от планировки монолитного дома? как правило, ничем
В моем понимании схема расположения несущих конструкций в панельном доме, и монолитном как раз отличаются

Название: МК.jpeg
Просмотров: 2650

Размер: 418.3 Кб Название: МК2.jpg
Просмотров: 2704

Размер: 135.3 Кб

Название: ПД.jpg
Просмотров: 3246

Размер: 58.1 Кб Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПД2.png
Просмотров: 56
Размер:	34.5 Кб
ID:	128570
pro9 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 18:52
#17
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Для #4.

Вопрос (если можно?) - Вы дали ссылку на стр. 56, какой документ Вы имели ввиду???
Конкретных указаний по конструктивному усилению армирования торцов (любых) стен - нет.
(не следует путать/не замечать разницы между торцами всех ж.б. стен и проёмами в них (которые, действительно, - требуют усиления ар-ры (пусть даже и конструктивного)).
тихонов. армирование элементов монолитных жб зданий. там конкретные указания по торцам стен. дословную цитату оттуда я выше привел.

зы. не доверяете тихонову - СП 63.13330.2012 п.10.4.7

Последний раз редактировалось MiSchu, 19.05.2014 в 09:14.
MiSchu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 15:11
#18
momo

Авторский надзор
 
Регистрация: 16.05.2014
Сообщений: 21


большое спасибо нашел этот пункт в сп
momo вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 12:39
#19
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


В СП указано:
Цитата:
10.4.7 Количество вертикальной и горизонтальной арматуры в стене следует устанавливать в соответствии с действующими в стене усилиями. При этом рекомендуется предусматривать равномерное армирование по площади стены с увеличением армирования у торцов стены и у проемов.
Предположим, что у меня в стене продольная арматура нужна диам 8 с шагом по вертикали 200. В торцах рекомендуют увеличить количество металла, но не говорят на сколько необходимо увеличить.

На картинка 10.1(б) СП видно, что вертикальные стержни стены сгущены, шаг уменьшен в двое. Означает ли это, что и продольную арматуру в торцах стен нужно сгущать так же? И в моем случае, следуя рекомендации СП, нужно либо сгущать шаг до 100 мм, либо менять диам на 12 мм.

Правильно ли я трактую рекомендацию СП и есть ли разъяснения по этому поводу?

Последний раз редактировалось Boxa, 21.05.2014 в 12:45.
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 18:35
#20
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от pro9 Посмотреть сообщение
В моем понимании схема расположения несущих конструкций в панельном доме, и монолитном как раз отличаются
Вообще то речь шла о о монолитных домах стеновой конструктивной схемы.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 08:48
#21
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
В СП указано:


Предположим, что у меня в стене продольная арматура нужна диам 8 с шагом по вертикали 200. В торцах рекомендуют увеличить количество металла, но не говорят на сколько необходимо увеличить.

На картинка 10.1(б) СП видно, что вертикальные стержни стены сгущены, шаг уменьшен в двое. Означает ли это, что и продольную арматуру в торцах стен нужно сгущать так же? И в моем случае, следуя рекомендации СП, нужно либо сгущать шаг до 100 мм, либо менять диам на 12 мм.

Правильно ли я трактую рекомендацию СП и есть ли разъяснения по этому поводу?
продольную имеется ввиду горизонталньую? если да то - нет не надо.
MiSchu вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитных стен по краям.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование стен из пено-газоблоков Yuzer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.05.2014 12:39
Как подбирается армирование монолитных стен по результата расчета в "Лире" Odar Лира / Лира-САПР 17 10.02.2014 15:23
есть ли хорошая литература про заполнение наружных стен в монолитных каркасных многоэтажках? archifan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2013 23:09
Расчёт монолитных стен цокольного этажа Илюха Железобетонные конструкции 11 15.07.2012 17:31
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36