Как подбирается армирование монолитных стен по результата расчета в "Лире"
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 9058
|
|
||||
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 16
|
Дело в том, что при определении армирования в элементах оболочек в " Лира-Арм" не учитывается высота внецентрено сжатого элемента стены высотой в этаж, что может привести к значительному снижению требуемой площади арматуры, и возникает вопрос о возможности применения результатов армирования стен в реальном проектировании. Прошу, по возможности, поделится Вашим мнением по этой проблеме.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 16
|
Имеется в виду, то обстоятельство, что обычно в расчетной модели размер элемента стены меньше высоты этажа, и подбор армирования производится без учета коэффициента продольного изгиба, учет которого приводит к увеличению изгибающих моментов из плоскости стены ( п. 8.7 СП 52-103-2007).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 16
|
Swll{d} Есть требования по минимальному армированию ( п. 5.11 Пособие к СП 52-101-2003),
SergeyKonstr П. 8.7 CП 52-103-2007 " Расчет из плоскости стены производят аналогично расчету плоских плит перекрытий, определяя значения предельных изгибающих моментов с учетом влияния нормальных сил" |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
это требования для железобетонных конструкций. никто не запрещает проектировать бетонные конструкции
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
ну тогда либо минимальный процент, либо по расчёту
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
СП это не СНиП. К тому же там есть ещё и типа "Допускается ...другие методы расчета". Так что вряд ли "доверие - недоверие" будет объективным.
По поводу ЛИРЫ, вам никто не запрещает перевести КЭ в локальный режим и править там значения моментов. Offtop: Правда, у меня в основном монолит, там в большинстве случаев арматура в опорных сечениях, где не нужен учет продольного изгиба |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Армирование плит по результатам расчета в SCAD | Older | SCAD | 41 | 02.08.2021 18:33 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Расчет монолитных стен 17-этажного жилого дома | Tanechka | Железобетонные конструкции | 10 | 30.04.2009 20:07 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |