Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках

Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.05.2014, 09:07 #1
Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках
plz
 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Получили проект КМ с фермами из гнутосварных профилей и раскосами на фасонках, смутили усилия в раскосах (до 50 тн) и такое крепление, в типовой серии 1.460.3-23.98 вып.1 крепление - через швы по периметру, здесь же получается два шва, как избежать вырыв и продавливание пояса (толщина стенки пояса - 6..8 мм)?

Вложения
Тип файла: zip фермы.zip (174.5 Кб, 1422 просмотров)

Просмотров: 55498
 
Непрочитано 26.05.2014, 09:22
#2
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
как избежать вырыв и продавливание пояса (толщина стенки пояса - 6..8 мм)?
задайте вопрос исполнителю каким образом проверяли поса на продавливание/вырыв. Такие фасонки обычно делаются прорезными в поясе.
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 09:56
#3
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


Chebyn, на наши вопросы, проектировщик ответил следующее - расчёт элементов ферм выполнен из условия шарнирного соединения раскосов к поясам ферм при центрировании осей сечений без экцентриситета, размеры фасонок необходимо считать по СП 16.13330.2011, при правильном подборе длины фасонки продавливания и вырыва не произойдёт. Т.е. ребята в принцие не заморачивались такими проверками и отдали всё на откуп КМД-шникам.
plz вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 10:15
#4
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Ясно. Я бы тогда фасонками пояс прорезал тоже. Ну а там где сечение решетки позволяет - по узлу л.27км в серии молодечно в подстропилке
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 10:24
#5
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Согласуйте конструктив с бесфасоночным примыканием раскосов. С косынками выше трудоемкость и нет апробированной методики расчета узлов.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 10:56
#6
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Очень симпатичный стык нижнего пояса. Нагрузка примерно 400 кг/м2 ? Какой снеговой р-н и какое покрытие? Ферма рядовая без снегового мешка?
Вообщем Г какоето.
К тому же надо считать на продавливание (вырывание) поясов фасонками.

Последний раз редактировалось 100k, 26.05.2014 в 11:07.
100k вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 11:03
#7
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
Chebyn, на наши вопросы, проектировщик ответил следующее - расчёт элементов ферм выполнен из условия шарнирного соединения раскосов к поясам ферм при центрировании осей сечений без экцентриситета, размеры фасонок необходимо считать по СП 16.13330.2011, при правильном подборе длины фасонки продавливания и вырыва не произойдёт. Т.е. ребята в принцие не заморачивались такими проверками и отдали всё на откуп КМД-шникам.
Интересно, где именно в СП прописан "правильный" подбор длины фасонки для таких узлов, задайте им такой вопрос. В Еврокоде есть похожий расчетный случай, но он упрощенный - есть фасонка определенной ширины и есть усилие N, которое действует на фасонку в направлении, ортогональном полке пояса. В вашем примере можно попробовать привести усилия в узлах с тремя раскосами к Еврокодовскому + дополнительному усилию среза (усилия определяются в месте примыкания фасонки к поясу, не в центре пересечения осей). И еще, если все же КМ считали по шарнирной схеме, то правильнее было бы запроектировать примыкания раскосов к фасонкам на болтах, такие узлы менее жесткие. А так конечно поддерживаю ZVV - данная ферма с бесфасоночными узлами видится более правильным решением ввиду их лучшей теоретической и экспериментальной изученности.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 21:33
#8
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Нестандартно - но говняво ).
Возникает закономерный вопрос: зачем так?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 22:04
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: автор, а можно, если не жалко, еще и узел Ж, который
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Очень симпатичный стык нижнего пояса
?
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 06:47
#10
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


Согласовать на фермы с бесфасоночным примыканием раскосов проектировщик не хочет, т.к. в этом случае получатся экцентриситеты и возможно полетят сечения поясов ферм. Насчёт, того где в СП прописан "правильный" подбор длины фасонки для таких узлов, то отсылает к приложению "Л", не совсем корректно считаю, потому как там расписан именно бесфасоночный вариант. Узел по нижнему поясу устроил, такие уже делали, болты только были с натяжением.
Вложения
Тип файла: docx Узел Ж.docx (300.5 Кб, 503 просмотров)
plz вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 08:55
#11
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 322


надо делать прорезные фасонки и не заморачиваться.... в решетчатых башнях повсеместно такое решение выполняют
узел Ж конечно такой Ж...

Последний раз редактировалось Un_Known, 27.05.2014 в 09:01.
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:47
#12
Бабахан

строительство
 
Регистрация: 27.05.2014
С-Петербург
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
надо делать прорезные фасонки и не заморачиваться.... в решетчатых башнях повсеместно такое решение выполняют
Методикой расчета такого узла не поделитесь?
Бабахан вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 20:37
#13
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
узел Ж конечно такой Ж...
Болтов не хватает в 2 раза примерно (если предположить, что они 20-е высокопрочные 40-Х "Селект") - надо 17 с каждой стороны на 96тонн усилия в поясе. А в данном узле всего 8.
Если 24-е, то надо 12 штук.
Это всё при обработке щётками.
Если дробеметный или дробеструйный способ обработки поверхностей - то разница не такая большая получается, но у меня всё равно не проходят эти болты по расчету.
Интересно написано что-то про обработку поверхностей в КМ и какие болты заложены и какое усилие натяжения их прописано?

Последний раз редактировалось NoName123, 05.06.2014 в 20:44.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 22:03
#14
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
Chebyn, на наши вопросы, проектировщик ответил следующее - расчёт элементов ферм выполнен из условия шарнирного соединения раскосов к поясам ферм при центрировании осей сечений без экцентриситета, размеры фасонок необходимо считать по СП 16.13330.2011, при правильном подборе длины фасонки продавливания и вырыва не произойдёт. Т.е. ребята в принципе не заморачивались такими проверками и отдали всё на откуп КМД-шникам.
А кто ему сказал, что это должны делать в КМД?
Посмотрите ГОСТ 21.502-2007, п. 4.4.1, 4.4.2, 5.7.
В КМД может быть определена длина сварных швов из того расчета, что есть автоматическая сварка, а есть ручная и когда проектировщик КМ делает чертежи он не знает какая будет применяться сварка. Тогда в КМД делается расчет, который показывает, что катет не 6 мм, а 5.. или не 8, а 6.
По крайней мере в КМ должны стоять усилия (с учетом момента) на каждый шов в узле, а не усилия по раскосам и поясам.
Смотрите пример в приложение Е Пример выполнения чертежа узла

Т.е. в КМД определяют только размеры сварных швов. Как я понимаю это преимущественно катеты и обработки кромок, возможно и длина шва, если указано усилие на которое его нужно считать.
Речь не идет о расчете элементов на местную устойчивость, определение перемещений каркаса с учетом податливости узлов, расчету усилий на сварные швы и т.п., все это должно быть в КМ.

Проведите испытание одной из ферм. Берем ферму загружаем нагрузкой и смотрим прогиб (хорошо бы знать какой прогиб по расчету), если ферма не разрушится до его появления. Плюс к этому дефектоскопия всех швов до и после загружения.

Последний раз редактировалось Колян, 06.06.2014 в 08:36.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2014, 19:04
#15
vitalik26


 
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 23


Полная чушь,полное отсутствие понимая конструирования.
vitalik26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 10:37
#16
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


На все наши возражения и аргументы, заказчик прислал проект КМ и КМД построенного в 2009 году подобного здания и сказал, что вопросов по несущей способности ферм не возникало. На что мы ответили, что рады за них, но не смотря на увеличенную трудоёмкоость изготовления будем делать врезные фасонки, т.к. расчёт, на который ссылается проектировщик - расчёт БЕСФАСОНОЧНЫХ ферм (см. приложение «Л» СП 16.133330.2011), а типовых серий и альбомов, с решениями приварки раскосов на фасонки – нет.
plz вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 10:46
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
расчёт, на который ссылается проектировщик - расчёт БЕСФАСОНОЧНЫХ ферм (см. приложение «Л» СП 16.133330.2011)
Интересная штука. Видимо принимают вместо раскоса фасонку. Таким образом получается, что ширина раскоса минимальная (равна толщине фасонки), а расстояние от края "раскоса" до края пояса (свес полки пояса получается) - огромное. Покажите, пожалуйста расчет. Даже при небольших усилиях должны получиться колоссально огромные коэффициенты использования, ибо этот свес влияет в формуле продавливания очень сильно на результат.
 
 
Непрочитано 10.06.2014, 10:48
#18
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
На все наши возражения и аргументы, заказчик прислал проект КМ и КМД построенного в 2009 году подобного здания и сказал, что вопросов по несущей способности ферм не возникало. На что мы ответили, что рады за них, но не смотря на увеличенную трудоёмкоость изготовления будем делать врезные фасонки, т.к. расчёт, на который ссылается проектировщик - расчёт БЕСФАСОНОЧНЫХ ферм (см. приложение «Л» СП 16.133330.2011), а типовых серий и альбомов, с решениями приварки раскосов на фасонки – нет.
Экспертизу проходили?
100k вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 11:20
#19
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Обычная ферма , лично рассчитывал узлы похожие и фермы, только больших пролетов намного , тот кто думает что фасонка вызовет депланацию и потерю устойчивости стенки пояса очень сильно ошибается и не знает как работает такой узел. Кто не верит пусть проконсультируется с ЦНИИПСК Мельникова или Кучеренко.
Единственное что тут ребята КМ не считали их, если бы посчитали то заложили бы фасонку t12, так как С345 за пределом текучести работает но при 50 Тс десятка сильно "течет" и через лет .........цать швы могут протрещать.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 11:33
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


miko2009, расскажите о методиках расчета подобных узлов, пожалуйста. Аналитическим способом или машинными вычислениями?
 
 
Непрочитано 10.06.2014, 11:41
#21
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Аналитическим способом
невозможно, так как много начальных несовершенств такого расчета , если совсем грубо то представить стенку верхнюю как балку и посчитать но неизветно как взять нагрузку так как напряжение в фасонке распространяется волнообразно и как значение будет в некой мат. точке можно только догадываться, поэтому намного точнее только
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
машинными вычислениями
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 11:52
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
невозможно
Но ведь для бесфасоночных соединений через огромные формулы как-то считают, хотя там еще сложней НДС...
 
 
Непрочитано 10.06.2014, 11:59
#23
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Видимо на заводе, должны это всю красоту... загнать в Ансис, и быстренько посчитать.

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Обычная ферма , лично рассчитывал узлы похожие и фермы, только больших пролетов намного , тот кто думает что фасонка вызовет депланацию и потерю устойчивости стенки пояса очень сильно ошибается и не знает как работает такой узел. Кто не верит пусть проконсультируется с ЦНИИПСК Мельникова или Кучеренко.
С моей точки зрения фермы не обычная.
Лично я бы опасался сварных швов, особенно на отрыв, и продавливание-вырывание соединения фасонки и пояса. В оригинальных узлах ГСП такая проверка имеет место быть. Сомневаюсь, что опорный узел можно считать шарнирым (шарнирная ферма?). Углы раскосов не очень близки к 45градусам. Нет стойки в первой панели, разный шаг прогонов?
Интересно, с каким катетом шва будут приварены фасонки к поясам. Ну и стык нижнего пояса оригинальный.
Зачем ребра в узле Д? Это же простой стандартный узел ферм ГСП.
Нагрузка погонная на ферму 2.9т
При шаге 6 м 480кг/м2.

Последний раз редактировалось 100k, 10.06.2014 в 12:09.
100k вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 12:01
#24
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


ну для бесфасоночных можешь посчитать хотя бы хрупкое разрушение, на таких соединениях только сарайчики строить без нагрузок.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
С моей точки зрения фермы не обычная.
Поселок Обухово , МО. Целый город стоит на таких фермах, пояса из круглого профиля (фермы Калашникова) , квадратные , уголки, двутавры и тд и тп, там целый парк инженерных решений стропильных ферм, причем можно посмотреть как работают различные заводы на одних и тех же конструкциях.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 12:13
#25
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Целый город стоит на таких фермах, пояса из круглого профиля
И там тоже такие стыки нижнего пояса?
Круглые это не квадратные. Посмотрите как считается продавливание в обычных ГСП фермах, и от чего зависит. Как вариант можно было повернуть пояса на 45 градусов (поставить ромбом), но тогда проблемы с опиранием прогонов.
100k вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 12:16
#26
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


да
где расчет "продавливания" в СП или СНиП ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 12:21
#27
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


СП.
100k вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 12:25
#28
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


МОжет я отстал от жизни , подскажите пункт и номер СП
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 12:30
#29
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


А, простите, какой смысл применять ГСП профиля в фермах на фасонках? И действительно, покажите-ка любой расчет узла ГСП профилей, соединенных на фасонке, приваренной к стенке одного из них, раз так бравируете терминами.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 12:34
#30
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


СП 16,13330,2011
приложение Л.2
Все это было в старом приложении к СНиП
100k вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 12:44
#31
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
поэтому намного точнее только
Цитата:
Сообщение от Arikaikai
машинными вычислениями
вы предлагаете в МКЭ считать каждый узел ? ) Зачем такие заморочки ради обычной серийной фермы молодечно и какая польза от этих фасонок по сравнению с соединением "впритык"?
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 12:59
#32
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Ну в истории моих сообщений есть расчет таких узлов, искать мне некогда.
Ну и вообще об узлах серии Молодечно мои расчеты http://proekt.by/stroitelnie_resheni...-t39136.0.html
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
СП 16,13330,2011
приложение Л.2
вы конечно извините но где же "расчет на продавливание" ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 13:08
#33
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
вы конечно извините но где же "расчет на продавливание" ?
Несущая способность стенки пояса.

Там 4 проверки.
1. Несущая способность стенки пояса. (продавливание вырывание)
обратите внимание, что зависит от "f". Чем больше f тем меньше несущая способность узла.
2.Несущая способность боковой стенки пояса
3. Несущая способность элемента решетки.
4. Сварные швы.

Если сделать прорезные фасонки, то думаю, что продавливания не будет.
100k вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 13:09
#34
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
тот кто думает что фасонка вызовет депланацию и потерю устойчивости стенки пояса очень сильно ошибается и не знает как работает такой узел
А никто здесь так и не думает, потому как чтобы произошла потеря устойчивости стенок пояса, толщина фасонки должна быть сопоставима с шириной этого пояса. Изначально сомнения вызывало продавливание/вырыв полки пояса фасонкой. Как вы решали этот вопрос при расчете таких ферм?
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 13:28
#35
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
загнать в Ансис, и быстренько посчитать
такой узелок и в скадолире можно нарисовать, ничего страшного не случится. Если конечно держать все в пределах упругой стадии.


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
обратите внимание, что зависит от "f". Чем больше f тем меньше несущая способность узла.
+1. Поэтому мне интересно, как проектировщик по СП посчитал этот узел (#16) и у него что-то прошло, когда здесь f будет стремиться к половине ширины пояса, а из своего опыта скажу, что f в районе 2 см по этой формуле уже ведет себя неприятным образом даже при средненьких нагрузках.
 
 
Непрочитано 10.06.2014, 13:43
#36
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Решение конечно необычное, но вот прежде чем страху наводить прикиньте а какие вообще усилия пойдут на пояс? Ведь раскосы приходящие в один узел имеют знакопеременные усилия и соединяются в первую очередь между собой а потом уже и к поясу...
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 13:56
#37
s7onoff


 
Сообщений: n/a


vit.z., а опорный? Да и разница N в панелях пояса (оно же - усилие, которое с раскосов в пояс приходит) тоже цифра не такая уж и маленькая обычно.
 
 
Непрочитано 10.06.2014, 13:58
#38
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
vit.z., а опорный?
А с опорным все гуд, там две фасонки...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Я не утверждаю что ферма выполнена правильно, но я бы не торопился говорить обратное.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 14:03
#39
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Несущая способность стенки пояса.

Там 4 проверки.
1. Несущая способность стенки пояса. (продавливание вырывание)
обратите внимание, что зависит от "f". Чем больше f тем меньше несущая способность узла.
2.Несущая способность боковой стенки пояса
3. Несущая способность элемента решетки.
4. Сварные швы.
Ну давайте начнем с того что в СП разрешается проваривать поперечными сварными швами с полным проваром стенок растянутые элементы, тем самым выключить из работы 1/4 сечения , ну точнее заменить R=345 МПа на 150 максимум, даже 170 уже на сварку не дают. Вы создаете начальную точку для разрушения и это покажет как испытания так и расчет, если и варил когда то встык то без поперечных сварных швов, отсюда вытекали сечения больше чем необходимо. Пока был жив Мельников Николай Прокофьевич за такие бы дела кто то бы уже сидел......
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 16:06
#40
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ну в истории моих сообщений есть расчет таких узлов, искать мне некогда.
Ну и вообще об узлах серии Молодечно мои расчеты http://proekt.by/stroitelnie_resheni...-t39136.0.html
это все, конечно "замечательно", однако у вас там не примыкающая фасонка к поясу, и это никак не отвечает на вопрос "зачем?".
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 11:10
1 | #41
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Обычная ферма , лично рассчитывал узлы похожие и фермы, только больших пролетов намного , тот кто думает что фасонка вызовет депланацию и потерю устойчивости стенки пояса очень сильно ошибается и не знает как работает такой узел. Кто не верит пусть проконсультируется с ЦНИИПСК Мельникова или Кучеренко.
Про ЦНИИПСК, конечно, убойный аргумент. И чего люди парятся на форумах ? Писали сразу бы в ЦНИИПСК.
Сомневаюсь, что они консультируют всех подряд и бесплатно.

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ну в истории моих сообщений есть расчет таких узлов, искать мне некогда.
Просмотрел Ваши сообщения, ничего подобного не встретил. Не могли бы Вы продублировать пример расчета, очень интересно посмотреть.

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ну и вообще об узлах серии Молодечно мои расчеты http://proekt.by/stroitelnie_resheni...-t39136.0.html
Не прокомментируете по представленному расчету, можно здесь, можно в отдельной теме.

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ну давайте начнем с того что в СП разрешается проваривать поперечными сварными швами с полным проваром стенок растянутые элементы, тем самым выключить из работы 1/4 сечения , ну точнее заменить R=345 МПа на 150 максимум, даже 170 уже на сварку не дают. Вы создаете начальную точку для разрушения и это покажет как испытания так и расчет, если и варил когда то встык то без поперечных сварных швов, отсюда вытекали сечения больше чем необходимо. Пока был жив Мельников Николай Прокофьевич за такие бы дела кто то бы уже сидел......
Думается мне, Вы излишне драматизируете (фантазируете?). С чего Вы взяли, что для растянутого элемента при наличии сварных швов поперек усилия надо " заменить R=345 МПа на 150 максимум, даже 170 уже на сварку не дают" ? Стропильные фермы работают при статической и нециклической нагрузке. Порядок расчета конструкций на прочность с учетом хрупкого разрушения прописан в СНиП. Правда там нет узлов ферм конкретно из ГСП, но думаю, с учетом многолетнего опыта эксплуатации подобных конструкций и у нас и за рубежом, нет поводов для паники.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 12:20
1 | #42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: бедные равнопрочные стыковые швы..
Оказывается, вас не существует.. плак...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 01:40
#43
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Все таки сегодня, на велосипедной прогулке, катаясь по пустой Москве я все же пришел к выводу что не прав и решил все же поднять старые записи , расчеты , чертежи.
Фасонка должна проходить на сквозь профиль. Нагрузки , схема и профили из этой темы по узлу "Г".
Изображения
Тип файла: jpg pic_12.jpg (149.5 Кб, 1001 просмотров)
Тип файла: jpg pic_11.jpg (318.8 Кб, 860 просмотров)
Тип файла: jpg pic_13.jpg (245.7 Кб, 826 просмотров)
Тип файла: jpg pic_14.jpg (263.0 Кб, 782 просмотров)
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 08:27
#44
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


miko2009, конечно, у инженеров того времени (когда разрабатывались фермы из гсп) не было таких мощных КЭ пакетов как АНСИС, но у них были методы понадежнее. А именно - натурные испытания. Проводились опыты и выводились эмпирические формулы на основе испытаний. Поэтому, к методике расчета по СП, у меня лично, больше доверия, чем к Вашей модели в ПК. Это мое мнение. Прошу, без обид.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 12:50
#45
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Ну когда появится методика расчета таких соединений СП я буду обязан руководствоваться им. А если мы говорим про стыковое соединение "Трубок" друг к другу и говорим (кроме меня ) что это гуд, потому как оказывается
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Проводились опыты и выводились эмпирические формулы на основе испытаний
То, что завод ЗМК (Молодечненский завод металлоконструкций) проводил испытания своих конструкций, то это заблуждение , раньше этот завод назывался ЗЛМК (завод легких металлоконструкций и специализировался сугубо на трубах) и никто в 98 году там не проводил испытания , разработали серию совместно с питерским НИИ (вроде) и в 2000 году большая часть инженеров уехало за Урал из за отсутствия денег на заводе не то что на испытания на ЗП. Вот и вся история. Тем более какие эмпирические зависимости в металле ? это только применимо для не линейных зависимостей , например усталостные расчеты. И тот же НИИ (вылетело из головы название, вспомнил ПИ Ленпроектстальконструкция) просчитав усталость металла признал хрупкость таких узлов, далее они разослали письма во все крупные институты (я уже не помню точное содержание но текст письма примерно такой "ребята мы отрекаемся от всех наших решений применимых к молодечненским покрытиям из гнуто сварных профилей, дальнейшее применение на свой страх и риск" но было это опять же очень давно)
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 14:33
#46
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


98 год, говорите...

1.460.3-14 была утверждена госстроем в 1981 году и введена в действие в 1982.
Примерно в 2007 году я в течении полугода примерно рботал с Кузьменко С.М. по одному проекту... Если память не подводит, то он говорил, что для этой серии испытания проводились, и много.. Т.к. это были первые фермы из ГСП с безфасоночными узлами в СССР и никто не знал, как они себя поведут. Боялись. Причем, по результатам испытаний серия корректировалась и затем проводились повторные испытания. Да и про "мы были не правы, все падает, не применяйте" он ни словом не обмолвился.

Усталость металла... А не напомните, сколько там циклов должно быть, чтоб усталостные явления проявились? Мы точно о фермах покрытия говорим? вроде, щековые дробилки на эти фермы никто не ставит...

Да и висят некоторые уже по 30 лет и падать особо не собираются...


Offtop: в ансисе не разбираюсь, но появился вопрос по вашим картинкам. На рисунке 2 фасонка расположена параллельно вертикальным стенкам пояса, а на 3 и 4 - нет.. зачем развернули-то?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.06.2014 в 10:13.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 14:37
#47
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


1.460.3-14 тогда почему ее отменили не подскажете ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 14:40
#48
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Потому, что выпустили в 98 году под другой уклон (10%). Бабки же надо было зарабатывать. Возможно, серия 98-го года была более экономичной (не сравнивал, поэтому - чисто предположение).

Да и снег увеличили же.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 14:52
#49
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


По вашей логике и такой узел имеет право на существование так как 100% при даже расчетной нагрузке ничего не произойдет , металл слишком благородный материал.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 14:53
#50
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
На рисунке 2 фасонка расположена параллельно вертикальным стенкам пояса, а на 3 и 4 - нет..
мне тоже так показалось. На самом деле, это она там повернулась в своей плоскости и потянула/продавила пояс пояса.
 
 
Непрочитано 13.06.2014, 14:55
#51
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
мне тоже так показалось. На самом деле, это она там повернулась в своей плоскости и потянула/продавила пояс пояса.

это в 25 раз увеличены результаты относительных деформации, там бугор, а там яма вот и кажется что повернул....
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 15:04
#52
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
По вашей логике и такой узел имеет право на существование так как 100% при даже расчетной нагрузке ничего не произойдет , металл слишком благородный материал.
тролите? = ))

Такие узлы применяю только при креплении какой нибудь консольки под ильнурову кепку. Под более-менее существенные нагрузки либо прорезаю 2 стенки, либо делаю нашлепку из более толстого металла, а к нашлепке уже варю фасонку.
Сыкотно мне так в фермах узлы делать Вот если бы были перед глазами фермы с такими узлами в кол-ве нескольких сотен (а лучше тысяч) штук, которые по 20 лет провисели и нигде ничего не оторвалось/не затрещало/в узел не завязалось и т.д. - может, и осмелел бы. Но - увы, нету. Поэтому продолжаю бояться, как котенок гав на чердаке в грозу.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Кстати, в последние годы пошла мода на усиление безфасоночных узлов ферм вертикальными накладками с двух сторон. Зачем - км-щки обычно поднимают глаза к небу и что-то невнятно мычат. Внятного ответа ни разу пока не услышал.

Offtop: И еще просьба. Не могли бы вы взять какой-нибудь безфасоночный узелочек из типовой молодеченской фермы и смоделировать его? Интересно же, что ансис покажет..

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 13.06.2014 в 15:14.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 15:15
#53
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


так на 2 странице я скинул ссылку на узел который считал по серии и показал потом как он должен все же выглядеть .
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 15:29
#54
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Кстати, в последние годы пошла мода на усиление безфасоночных узлов ферм вертикальными накладками с двух сторон
до меня видно не дошла такая мода. Но логика вроде понятна - уменьшение "свеса" для уменьшения продавливания.
 
 
Непрочитано 13.06.2014, 15:31
#55
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


ну как бы да сигма=N/A, либо площадь увеличить(либо ребра ГСП либо фасонки или увеличить их кол.) , либо нагрузку уменьшить
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 15:40
#56
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Кстати, в последние годы пошла мода на усиление безфасоночных узлов ферм вертикальными накладками с двух сторон. Зачем - км-щки обычно поднимают глаза к небу и что-то невнятно мычат. Внятного ответа ни разу пока не услышал.
Бывает иногда и такое, когда не хватает св.швов или на продавливание/вырывание пояс не несет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: m1.PNG
Просмотров: 395
Размер:	58.1 Кб
ID:	130217  Нажмите на изображение для увеличения
Название: m2.PNG
Просмотров: 320
Размер:	101.6 Кб
ID:	130218  
100k вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 16:30
#57
HoTT@BY4

Обследование зданий и сооружений, преподавание
 
Регистрация: 03.03.2012
Минск
Сообщений: 15


Почитал-почитал и подумал:
- при достаточно большой длине фасонки вырывание/продавливание полки трубы конечно сказываться так уж сильно не будет (это возможно) при проверке с помощью МКЭ;
- сечение растянутого пояса поперечным сварным швом не ослабим (при условной статике не нужно, но допустим);
- количество элементов в узле возрастет, соответственно трудоемкость (особенно с учетом вырезов и заглушек на раскосы/стойки). А для ферм из ГСП меньшая трудоемкость вроде как одно из достоинств;
- металлоемкость тоже вроде как возрастет;
- НДС в зоне заглушки на раскосе вызывает у меня большой вопрос.

Так какие положительные стороны кроме отсутствия поперечных сварных швов?

P.S.: Простите за нудность и малоопытность.
__________________
Амбиций уйма. Горы апломба. В поиске опыта.
HoTT@BY4 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 16:40
#58
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от HoTT@BY4 Посмотреть сообщение
Так какие положительные стороны кроме отсутствия поперечных сварных швов?
Ферма на фасонках считается шарнирной. Наверное авторы хотели сделать меньше сечения поясов, так как иногда когда только из за продавливания опорного не проходи верхний пояс, а там максимальный момент от жесткости узлов.
Кажется в трехтомнике Мельникова был пример как понизить влияние момента при расчете таких ферм.
100k вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 16:54
#59
HoTT@BY4

Обследование зданий и сооружений, преподавание
 
Регистрация: 03.03.2012
Минск
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
из за продавливания опорного не проходи верхний пояс
А почему тогда не использовать решение с накладками на пояс?

Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Ферма на фасонках считается шарнирной.
Но вроде как расчет по МКЭ, который выполнил уважаемый miko2009, показывает, что шарнирность узла обратно пропорциональна толщине полки ГСП нижнего пояса?
__________________
Амбиций уйма. Горы апломба. В поиске опыта.

Последний раз редактировалось HoTT@BY4, 13.06.2014 в 17:18.
HoTT@BY4 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 05:52
#60
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Тем более какие эмпирические зависимости в металле ? это только применимо для не линейных зависимостей ,
Вы, как я понял, все же не открывали пособие по проектированию стальных конструкций ? Все таки, прежде, чем что-то считать в кэ программах, посмотрите методику расчета в Пособие по проектированию стальных конструкций, глава -узлы ферм из гнутосварных профилей. Там четко написано:
1) П.п. 15.10 последний абзац: "При выводе формул использованы ОПЫТНЫЕ данные и теория предельного равновесияв кинематическом варианте. Формула 93 получена с учетом ОПЫТНЫХ данных."
2) П.п.15.15: "Формулы 96-99 учитывают неравномерное распределение напряжений по периметру торца решетки... Они получены на основе анализа и обработки ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ данных".
В дополнение, хочу отметить, что я не утверждал, что Молодечненский завод проводил испытания, но расчеты их ферм произведены по формулам Пособия, которые, в свою очередь, выведены нк основе испытаний, как я и указал выше. Насчет усиления поясов накладками, усиления опорной части верхнего пояса я отношусь критически. Может, конечно, я и отстал от века тяжелых кэ пакетов, но выдумывать что-то свое, что не подтверждено испытаниями и надежной эксплуатацией я бы не рискнул (хотя у моего главного конструктора была недавно такая мысль про усиление накладками, но после совместного разговора решили, все-таки увеличить толщину стенки пояса и оставить узлы в их классическом варианте).

Последний раз редактировалось 3MEi86, 14.06.2014 в 06:01.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 14:17
#61
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
То, что завод ЗМК (Молодечненский завод металлоконструкций) проводил испытания своих конструкций, то это заблуждение , раньше этот завод назывался ЗЛМК (завод легких металлоконструкций и специализировался сугубо на трубах) и никто в 98 году там не проводил испытания
Хочу уточнить, когда-то существовал Молодечненский ЗМК, рядом с которым в семидесятые годы прошлого века построили Молодечненский завод легких металлоконструкций.В последствии заводы объединили в один ЗМК.
В году 1977-1979 на МЗЛК действительно испытывали фермы из ГСП, которые там же изготавливали на новой в то время немецкой линии. Я видел (правда не более того) фермы увешанные датчиками, которые нагружали до разрушения.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 16:32
#62
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ну да, для серии 82-го года их испытывали.
А в 98-м просто переделали решетку под уклон 10%.

А история с ЗМК и ЗЛМК с последующим объединением в 90-е годы - далеко не единичная. В Тульской области были Киреевский ЗМК и ЗЛМК, впоследствии объединившиеся.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 18:58
#63
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Вы, как я понял, все же не открывали пособие по проектированию стальных конструкций ? Все таки, прежде, чем что-то считать в кэ программах, посмотрите методику расчета в Пособие по проектированию стальных конструкций
Открыл и закрыл , ответа на вопрос темы там нету.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 13:03
#64
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ну да, для серии 82-го года их испытывали.
А в 98-м просто переделали решетку под уклон 10%.
Если речь о сериях 1.460.3.14 и 1.460.3-23.98, то они сильно отличаются.
Как мне помнится, самые существенные отличия, кроме уклона:
одна (98года)- по прогонам, вторая - без прогонов. Соответственно, шаг стропильных ферм разный - 6м (98г) и 4м. Соответственно, подстропильные фермы разные - в одной под две стропильные фермы - по типу стропильных ферм, в другой - под одну - треугольная ферма со шпренгелями из уголков.

И тут о скептицизме к накладкам говорилось - накладки на вертикальную стенку верхнего пояса подстропильных ферм (в самых нагруженных из них) в местах опирания стропильных ферм там тоже есть (в старой серии).
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 14:55
#65
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Если речь о сериях 1.460.3.14 и 1.460.3-23.98, то они сильно отличаются.
Как мне помнится, самые существенные отличия, кроме уклона:
одна (98года)- по прогонам, вторая - без прогонов. Соответственно, шаг стропильных ферм разный - 6м (98г) и 4м. Соответственно, подстропильные фермы разные - в одной под две стропильные фермы - по типу стропильных ферм, в другой - под одну - треугольная ферма со шпренгелями из уголков.
неужели? Никогда бы не подумал

и как это скажется на методике расчета узлов примыкания раскосов к поясам в стропильных фермах, о которых и идет речь в этой теме?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Кстати, еще одно отличие. На фермы по старой серии был гост. На новую - нету.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 15:15
#66
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
неужели? Никогда бы не подумал

и как это скажется на методике расчета узлов примыкания раскосов к поясам в стропильных фермах, о которых и идет речь в этой теме?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Кстати, еще одно отличие. На фермы по старой серии был гост. На новую - нету.. = ))
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Потому, что выпустили в 98 году под другой уклон (10%). Бабки же надо было зарабатывать. Возможно, серия 98-го года была более экономичной (не сравнивал, поэтому - чисто предположение).

Да и снег увеличили же.
Извините, не увидел контекста.
Вы 2 раза повторили, что эти серии ничем не отличаются кроме уклона, вот я и уточнил, что это не так
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 16:37
#67
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ну а смысл расписывать все отличия, если они никак не влияют на рассматриваемый вопрос?

Тем более, что, по моему мнению, основной идеей новой серии было создание уклонной кровли с возможностью применения кровельных сэндвич-панелей. Остальное уже - детали.

Но старая серия была значительно более проработанной (проводились испытания, был гост на эти фермы и т.д.). Серия 98-го года - более сырая, сделана "по мотивам" старой.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.06.2014 в 16:45.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 16:44
#68
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, да фермы молодечно вообще не влияют на вопрос топика, если честно.. И фраза о том, что одна серия заменила другую, меня тоже немного удивила.
 
 
Непрочитано 15.06.2014, 16:46
#69
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Серия 1.460.3-14 Стальные конструкции покрытий производственных зданий пролетами 18, 24 и 30 м с применением замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения типа "Молодечно". Чертежи КМ

Статус: Не действует
Сканкопия официального издания документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Страниц в документе: 137
Утвержден: Госстрой СССР (Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства), 16.12.1981
Комментарий: Информация об исключении: И-10-2001
поэтому и заменила

А влияют-не влияют... Как-то перешли вон на обсуждение
один коллега даже утверждает, что эти узлы нифига не несут по металлу шва и являются аварийными...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.06.2014 в 16:53.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 17:07
#70
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Итого (для меня лично):
-узлы либо по серии либо насквозь пояса фасонкой
-испытаний узлов подстропильных ферм по существующей серии не было и нету
-за все решения несет уголовную и административную ответственность автор проекта, а не серии
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 17:56
#71
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
поэтому и заменила
Не верю сисофту почему-то тут. Написано "заменена на", но в самой 98-й серии ни слова нет об этом


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
за все решения несет уголовную и административную ответственность автор проекта, а не серии
ну это всегда так, серии ж вообще нельзя вроде использовать взамен расчетов, или я ошибаюсь?

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
узлы либо по серии либо насквозь пояса фасонкой
Правильнее сказать "встык либо прорезной фасонкой". Ибо узлы встык не только в серии есть. Есть не меньше двух хороших полноценных пособий по проектированию таких ферм и узлов в них в том числе. Методика оттуда даже переписана в СП 16.13330.2011 (приложение Л).

Правильный вопрос, на который никто не хочет отвечать - найти методику расчета узлов с фасонкой. Как с прорезанной, так и нет. Ибо прорезанная фасонка - еще не гарант надежности узла, ИМХО.
 
 
Непрочитано 15.06.2014, 21:18
1 | #72
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Правильнее сказать "встык либо прорезной фасонкой"
...
Изображения
Тип файла: jpg pic_24.jpg (197.4 Кб, 633 просмотров)
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 23:05
#73
s7onoff


 
Сообщений: n/a


miko2009, на моем месте ("не дорос еще, щенок") или вообще?)
Offtop: ЗЫ: за креатив даже в спасибку ткнул ^_^
 
 
Непрочитано 15.06.2014, 23:25
#74
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
на моем месте ("не дорос еще, щенок") или вообще?)
ну в таком случае мне самому то 28, просто я лично избегаю такие выражения, так как получается что я прав но недостаточно и что есть еще более правое утверждение и на сколько оно правое доказать сложно , то же самое и про надежнее , точнее, сильнее, прочнее, устойчивее, дешевле , проще, быстрее и тд и тп ......
offtop: да просто было интересно можно или нет
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 00:05
#75
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
один коллега даже утверждает, что эти узлы нифига не несут по металлу шва и являются аварийными...
Некоторые мои коллеги считают также.
У меня уже были подозрения, что фермы в серии посчитаны как шарнирные без учета моментов в узлах.
100k вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 10:54
#76
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
У меня уже были подозрения, что фермы в серии посчитаны как шарнирные без учета моментов в узлах
Руководство выпускалось вместе с первой молодечненской. На странице 24 рассказано немного.
Вложения
Тип файла: djvu Руководство по ГСП.djvu (2.47 Мб, 309 просмотров)
 
 
Непрочитано 16.06.2014, 11:08
#77
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Руководство выпускалось вместе с первой молодечненской. На странице 24 рассказано немного.
Вот что значит "крупный специалист" интуиция великая вестч.
100k вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 11:14
#78
s7onoff


 
Сообщений: n/a


100k, дык учитывали ж они моменты, кроме самых мелких. И даже графики распределения моментов этих нарисовали.
 
 
Непрочитано 16.06.2014, 11:21
#79
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Ну может и учитывали.
Но я им как-то не доверяю, тоже видимо интуитивно...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1.PNG
Просмотров: 315
Размер:	129.8 Кб
ID:	130370  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P2.PNG
Просмотров: 220
Размер:	136.0 Кб
ID:	130371  
100k вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 11:31
#80
s7onoff


 
Сообщений: n/a


100k, с учетом рекомендаций. То есть основные усилия по шарнирной схеме, дополнительные моменты по формуле 38 рекомендаций. А как иначе без машины? Тем более, высота стержня меньше 1/10 его длины и заделка с шарниром дают почти идентичные цифры. Плюс к тому - Вы пробовали считать с учетом этой расцентровки? Разница минимальная же.
 
 
Непрочитано 16.06.2014, 11:40
1 | #81
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вы пробовали считать с учетом этой расцентровки?
Давно когда-то пробовал, получалось, что некоторые фермы по серии, не проходили на свою нагрузку, это обычно был и/или опорный узел или узел с третьим раскосом.
(первые два раскоса или большего сечения и/или низколегированные). Поэтому, некоторые мои коллеги по серии принимали не требуемую ферма, а следующую по серии на большую нагрузку, кажется.
100k вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 13:15
#82
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


100k, я вот, буквально, на прошлой неделе считал ферму из старой серии молодечно (та, в которой фермы с параллельными поясами). У них в конце серии есть усилия от единичных нагрузок. У меня усилия растяжения/сжатия и моменты получились точь-в-точь как в серии. Причем расчет я проводил без расцентровок. Поэтому могу сказать, что расцентровка в узлах там не учтена. Расцентровка там учтена только в месте примыкания опорного раскоса к верхнему поясу фермы. Вот она там дает приличный момент в опорном растянутом раскосе.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 13:19
#83
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а в остальных узлах расцентровка не превышает 0,25 высоты пояса (это даже в госте было на эти фермы). Видимо, было установлено, что влияние момента от небольшой расцентровки будет минимальным и учитывать его смысла нету, т.к. на конечный результат он практически не влияет.

Ну это так, предположение.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 02:05
#84
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Открыл и закры
Это я вам привел ответ на ваше высказывание, что никакой эмпирики в металле нет.
Меня всегда смущал пункт в снипе стальные конструкци, где говорится о том, что допускается считать фермы из гсп по шарнирной схеме при отношении высоты сечения раскоса меньше 1/10 его длины. Как шарниры можно допустить в опорных раскосах, если там возникает приличный момент, который игнорировать никак нельзя ? Не понимаю...
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 10:20
#85
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
приличный момент
До скольки доходило соотношение [sigma_от_M/sigma_от_N]? При условии 1/10 высоты к длине эта цифра гуляет в районе 0.01-0.05 из моего скромного опыта.
 
 
Непрочитано 17.06.2014, 14:40
1 | #86
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


До 0.1 на момент можно наплевать. (Стрелецкий).
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 16:48
1 | #87
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Фасонка должна проходить на сквозь профиль. Нагрузки , схема и профили из этой темы по узлу "Г".
Прокомментируете пару вопросов по Вашему расчету в посте № 43.
1) какой материал задавался для элементов узла? Учитывалась ли в расчете физическая нелинейность?
2) Какое заключение о работоспособности узла с фасонкой? Несущая способность обеспечена?

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Такие узлы применяю только при креплении какой нибудь консольки под ильнурову кепку. Под более-менее существенные нагрузки либо прорезаю 2 стенки, либо делаю нашлепку из более толстого металла, а к нашлепке уже варю фасонку.
Прорезая 2 стенки, Вы, видимо, считаете прочность узла обеспеченной. Есть этому какое либо подтверждение?
В случае нашлепки из более толстого металла как Вы определяете её толщину?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 17:02
#88
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Не понял. Зачем в трубчатых фермах какие-то косынки?
Offtop: Кстати, расцентровку обычно делают для снижения момента. Но это скорее для тяжёлых ферм.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 17:08
#89
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
расцентровку обычно делают для снижения момента
серьезно?
 
 
Непрочитано 17.06.2014, 17:39
#90
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
серьезно?
Offtop: Всё. Больше ничего ни скажу, а то опять в троллинге обвинят
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 17:42
#91
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, чтоб не обвинили - лучше признавайся с цифрами и теоретическими выкладками.
 
 
Непрочитано 17.06.2014, 17:47
#92
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
лучше признавайся с цифрами и теоретическими выкладками.
Offtop: Оно мне надо?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 17:51
#93
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Оно мне надо
ну пожалуйста
 
 
Непрочитано 17.06.2014, 17:54
#94
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Цитата:
Сообщение от Бахил

расцентровку обычно делают для снижения момента
Поддерживаю.

Обоснование - см. например Н.Н. Мурашко "Конструкции сельхоз. зданий" ( есть в Dnl) стр. 68 69 Эпюра стр. 71
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (89.4 Кб, 525 просмотров)
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 17:57
#95
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
Обоснование
Там написано "мы нагрузку прикладываем вне узлов, потому что так удобней и поэтому появляются моменты, которые приходится воспринимать широкополочными двутаврами". А про то, что от расцентровки моменты вдруг ПАДАЮТ, ни слова.
 
 
Непрочитано 17.06.2014, 18:02
#96
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Как уже не раз говорилось, моменты в фермах, как правило малы и ими можно пренебречь. Но пренебречь не просто выбросив, а изменив расчётную схему. Как говаривал Ломоносов: "Если что-то откуда-то ушло, то оно обязательно куда-нибудь придёт".
Избавиться от моментов можно введя условную шарнирную схему. На самом деле никаких шарниров в фермах нет и быть не может.
Такой приём хорош для ферм из уголков, даже если нагрузка неузловая. Для ферм из двутавров такой приём не годиться. Надо применять жёсткую схему. В этом случае моменты могут быть приличные. Особенно вблизи опор. Вот для их сглаживания и применяют расцентровку. Ну это классика. К сожалению, не всегда технологически можно привести все оси в одну точку. И зачастую расцентровка обусловлена технологией. Offtop: Уф много букв написал. Правда только половину. Остальное сам догадаешься
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 18:06
#97
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Arikaikai, , а вот Бахил, меня понял.

P.S. Насчет классики это верно.
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 18:26
#98
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Тёпа, ага. Тока у тебя расцентровка раскосов в твоей картинке по книге Мурашко находится ниже оси пояса, поэтому и возникает разгружающий эффект от моментов (и то, не во всех раскосах). В ферме же из молодечно, ВП фермы не настолько высокий, как двутавр, и, поэтому, в ферме из гсп, расцентровка, чаще всего "верхняя" по отношению к поясу. Так, что до классики вам еще далеко.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 19:06
#99
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Ну молодечно та ещё песня. Так для чего там фасонки? Без них никак?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 21:44
#100
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
1) какой материал задавался для элементов узла? Учитывалась ли в расчете физическая нелинейность?
2) Какое заключение о работоспособности узла с фасонкой? Несущая способность обеспечена?
прочитав первый вопрос, ответил , но прочитав второй удалил ответ на первый....... обновите знания об "условие прочности" , потом "критерии потери прочности".
И вообще половина сидящих тут похоже читают книги с закрытыми глазами и вообще причем тут уголковые фермы с фасонками ......., этот узел даже по чистому сопромату W=0.0000015 м^3 (верхняя полка) а нужно W=0.0000049 м^3 исходя из давления фасонки, что бы понять как я нашел эти цифры нужно знать сопромат, 3MEi86 это не относится тебя но и ответ на твой вопрос, поэтому я и сказал что в металле нету имперических зависимостей , в снипе элементарная формула сигма=N\A при этом добавили море коэффициентов исходя из реальных испытаний на усталость, циклами загружали и смотрели как ведет себя металл с учетом остаточных деформаций. При загружении в один цикл металл ничего экстраординарного не покажет, а посчитать такие вещи в те времена не могли. Большая часть серий не пройдет усталостных расчетов. Но стоят конструкции потому как циклов полного загружения за всю жизнь конструкции было не более нескольких раз, тот же снег 180 кг/м2 это покров высотой в : от 1 до 2 метров. Лично я даже такого расчетного снега не видел в наших широтах, максимум до 50-80 см, а потом либо оттепель либо уберут.

Последний раз редактировалось miko2009, 17.06.2014 в 21:57.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 00:14
#101
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
тот же снег 180 кг/м2 это покров высотой в : от 1 до 2 метров. Лично я даже такого расчетного снега не видел в наших широтах,
Эх... miko2009, поездил бы ты, в Оху или Петропавловск-Камчатский. Вот там реально снежок валит. Первый этаж засыпает. Причем, иногда, приходится со 2-го этажа человеку спрыгивать, чтобы откапать входные двери в подъезд. Я не шучу. Вот такой вот снежочек ))). А еще и сейсмика 9 баллов.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 00:18
#102
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


нормативный вес см. СНиП
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 09:23
#103
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
прочитав первый вопрос, ответил , но прочитав второй удалил ответ на первый....... обновите знания об "условие прочности" , потом "критерии потери прочности".
Благодарю, что не остаётесь равнодушным к уровню моего проф.образованя. Обязательно обновлю. Все же, откройте глаза половине сидящих тут, и озвучьте критерии по которым Вы дали оценку несущей способности узла. Пока я вижу малоинформативные "цветные картинки" и отсутствие каких либо обоснованых выводов.

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
в снипе элементарная формула сигма=N\A при этом добавили море коэффициентов исходя из реальных испытаний на усталость, циклами загружали и смотрели как ведет себя металл с учетом остаточных деформаций. При загружении в один цикл металл ничего экстраординарного не покажет, а посчитать такие вещи в те времена не могли. Большая часть серий не пройдет усталостных расчетов.
Опять Ваши фантазии о циклах и усталости. Какая усталость? Для расчетов на усталость нужно порядка 10^5 циклов нагружений. Стропильные фермы в таких режимах не работают.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 09:50
#104
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Для расчетов на усталость нужно порядка 10^5 циклов нагружений. Стропильные фермы в таких режимах не работают.
Кстати, кажется было какоето ограничение, по использованию ферм ГСП в зданиях с тяжелым режимом работы кранов....
Лень искать и подтверждать или опровергать мое голословное утверждение (а может это я нафантазировал)
100k вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 10:10
#105
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Опять Ваши фантазии о циклах и усталости. Какая усталость? Для расчетов на усталость нужно порядка 10^5 циклов нагружений. Стропильные фермы в таких режимах не работают.
ну есть еще малоцикловая усталость, граница примерно на отметке 10^4 циклов. Основное различие - стадия работы материала. При малоцикловой материал работает в пластической стадии деформаций (обычно при знакопеременных деформациях - например, когда ломаешь проволоку, сгибая ее то в одну сторону, то в другую), при многоцикловой - в упругой.

Но есть мнение, что к стропильным фермам это все имеет весьма небольшое отношение, т.к. кол-во циклов нагружения слишком мало.

Собственно, я на это намекал несколько страниц назад

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Усталость металла... А не напомните, сколько там циклов должно быть, чтоб усталостные явления проявились? Мы точно о фермах покрытия говорим? вроде, щековые дробилки на эти фермы никто не ставит...
тут

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.06.2014 в 10:18.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 16:53
#106
Ivan4uk89

инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
 
Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98


На мой взгяд по конструированию ферм из ГСП надо делать безфосончий тип соединения( тоесть разкоси варить з поясам соблюдая конструктивние решения! Смотрите тип МОЛОДЕЧНО и все поймёте! там целиобразно представлено все види ферм даного типа! Второе дело обезательно проверить пояса на продавливания в узлах присоединения раскосов! Фасоночний тип соединения тоже имеет место на жизнь! Но в даном случае если ставить фасонки найболее правельний вариант детать узли шарнирние! Но по конструктивному решения ето запрещено для ферм! Мое решения, в узлах фасонки прорезатбь как через пояса так и через разкоси. Думаю тут решений больше никаких не может бить других.
__________________
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 18:07
#107
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
в узлах фасонки прорезатбь как через пояса так и через разкоси. Думаю тут решений больше никаких не может бить других.
Вот и все сейчас говорят: "вот дураки-то раньше были ! Приваривали раскосы к поясам без фасонок ! Зачем так делать, если надо потом считать с учетом жесткости узлов ? Лучше бахнуть фасонку и дело с концом. И узлы можно принять условно шарнирными". В общем, дураки раньше были... Осложняли жизнь проектировщику. Зато сейчас Проектанты фасонки пихают потому, что им так проще (а иным кажется, что правильней, чем было во времена Советов), доказывая свою правоту в МКЭ программмах ! Только вот загвоздка в том, что учитываются трудозатраты на производство в новомодных решениях или нет ? Иными словами, что проще, обварить раскос по контуру к поясу или прорезать в ЦЕЛЬНОМ поясе "щель" для фасонки, завести фасонку, с соответствующей фасонке прорезью, заварить потом все это дело ? В общем, БСК.какой-то.
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 08:35
#108
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


Коллеги, всем спасибо за комментарии, мы будем делать как я указал в #16, да трудоёмкость будет выше, зато крепче спать будем
plz вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 08:37
1 | #109
s7onoff


 
Сообщений: n/a


plz, хорошо. А расчет, который упомянут в том же #16, не покажете случайно?
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 09:26
#110
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


Arikaikai, я думаю особых расчётов не понадобится, если будет 4 шва приварки фасонки, раскосы в первом приближении заводим в фасонку на 1,2...1,6 размера коробки раскоса, проверяем по металлу шва, границы сплавления и на сдвиг, и габариты фасонки сами собой определяются, затем те же проверки швов приварки к поясу. Как то так в общем.
plz вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 10:06
#111
s7onoff


 
Сообщений: n/a


plz, еще раз спрошу. Вы говорили о том, что проектировщики выполнили по приложению Л расчеты. Можете их примерно показать? Хотя бы в личку?)
 
 
Непрочитано 26.06.2014, 10:13
#112
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
До скольки доходило соотношение [sigma_от_M/sigma_от_N]? При условии 1/10 высоты к длине эта цифра гуляет в районе 0.01-0.05 из моего скромного опыта.
47 % у меня. То есть 0,47 отношение в долях.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 10:16
#113
s7onoff


 
Сообщений: n/a


3MEi86, ох нифига ж себе. А можно схемку, где такое вылезло?
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 10:20
#114
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


СП 16.13330.2011(актуализированная редакция СНиП II-23-81)
Приложение Л
Самих расчётов в чертежах КМ конечно же нет, но проектрировщик утверждал, что считал по этому приложению (представляя фасонку как сплющенны раскос из коробки )
plz вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 11:00
#115
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А можно схемку, где такое вылезло?
Завтра. Сегодня я уже не на работе.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Хотя, примерно сейчас скажу. Усилия растяжения в раскосе 48 тонн, момент 1,0 тм. Сечение раскоса прямоуг.труба 160х120х6.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 12:22
#116
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
СП 16.13330.2011(актуализированная редакция СНиП II-23-81)
Приложение Л
Самих расчётов в чертежах КМ конечно же нет, но проектрировщик утверждал, что считал по этому приложению (представляя фасонку как сплющенны раскос из коробки )

Как же все-таки хорошо и весело жить!
100k вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 12:51
#117
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
(представляя фасонку как сплющенны раскос из коробки )
Енто как ??? Этому проектировщику может просто мозги сплющило фасонкой вы хотели сказать ? Вот отжигает-то народ
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2014, 13:04
#118
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Дык о чем я в #17 и говорил. Только цифры Кисп должны получиться в районе нескольких десятков при таких расчетных предпосылках.
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 06:42
#119
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


Смех смехом, товарищи-коллеги, на подобное решение (фасонки к поясам ферм) осуществлено в Казани по ул. Рихарда Зорге, 11А. Фермы 27 м длиной. Arikaikai, Вам с Ильнуром ближе всех . Может узнаете, как там обстановка?
plz вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 11:23
#120
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


del

Последний раз редактировалось ZVV, 27.06.2014 в 12:05.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 11:25
#121
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ZVV, и что там не так? Бесфасоночные узлы вообще везде есть, с прорезной фасонкой как считать никто не знает, но довольно надежным узел признан выше в теме. plz говорит про непрорезные фасонки.
 
 
Непрочитано 27.06.2014, 13:13
#122
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
Смех смехом, товарищи-коллеги, на подобное решение (фасонки к поясам ферм) осуществлено в Казани по ул. Рихарда Зорге, 11А. Фермы 27 м длиной. Arikaikai, Вам с Ильнуром ближе всех . Может узнаете, как там обстановка?
не факт, что там хоть раз расчетное загружение возникало. Хотя бы на 5 минут.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 16:20
#123
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


У меня на даче туалет простоял целую зиму, прошу заметить, и дверь нормально закрывается. А теперь самый смак: фундамент не заглублен на расчетную глубину промерзания грунта! Шок!
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2014, 04:14
#124
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


у нас этой зимой грунт и на полметра не промерз
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2014, 18:02
#125
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


offtop: действительно и кому тут заводы и стадионы проектировать , дальше серий не видят ничего..........шаг влево или вправо все , паника и ужас ............. советская школа инженеров была передовой в области строительства во всем мире , теперь ее нету, она умерла с обрушением зарайского купола в поле, там и похоронена. Советские инженеры разработали сплавы с пределом текучести в 9500 МПа в 30 раз выше чем есть на данный момент, все эти разработки украли кЕтайцы и бодро дорабатывают. Советское наследие просто дало некий запас на пару лет в технологиях и не более , теперь инженерная подготовка в СНГ сравнима с образованием которое получают в странах третьего мира. ВОт кто тут сидит и тролит не написав ни одной цифры или формулы вам вообще не стыдно ? что внукам рассказывать будите ? поэтому теперь французы строят купол над ЧАЭС , корейцы нефтевышки, турки осваивают север, а кетайцы осваивают космос.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2014, 19:26
1 | #126
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
советская школа инженеров была передовой в области строительства во всем мире
А в чем это выражалось? Не в том. ли. что не доверяя инженеру, СССР заполнил стройки сериями на все случаи жизни?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2014, 00:23
#127
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
offtop: действительно и кому тут заводы и стадионы проектировать , дальше серий не видят ничего..........шаг влево или вправо все , паника и ужас ............. советская школа инженеров была передовой в области строительства во всем мире , теперь ее нету, она умерла с обрушением зарайского купола в поле, там и похоронена. Советские инженеры разработали сплавы с пределом текучести в 9500 МПа в 30 раз выше чем есть на данный момент, все эти разработки украли кЕтайцы и бодро дорабатывают. Советское наследие просто дало некий запас на пару лет в технологиях и не более , теперь инженерная подготовка в СНГ сравнима с образованием которое получают в странах третьего мира. ВОт кто тут сидит и тролит не написав ни одной цифры или формулы вам вообще не стыдно ? что внукам рассказывать будите ? поэтому теперь французы строят купол над ЧАЭС , корейцы нефтевышки, турки осваивают север, а кетайцы осваивают космос.
Те вы считаете, что ферма из этой темы запроектирована "хорошо", а ограниченные троли этого не понимают?
100k вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2014, 02:46
#128
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А в чем это выражалось? Не в том. ли. что не доверяя инженеру, СССР заполнил стройки сериями на все случаи жизни?
да для другого серии делались. А именно - для ускорения проектирования. Один раз конструкцию посчитали, испытания провели - и тридцать лет просто применять, не тратя время на детальный расчет. Зачем каждый раз изобретать колесо?

И, кстати, а кто делал серии-то? не советские инженеры, случаем? или марсиан нанимали?

Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Те вы считаете, что ферма из этой темы запроектирована "хорошо", а ограниченные троли этого не понимают?
да ладно, вот мико будит рассказывать, как он в ансисе считал.
а мы - как его тролили.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2014, 10:12
#129
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И, кстати, а кто делал серии-то? не советские инженеры, случаем? или марсиан нанимали?
Так, в чем же передовой характер советских проектировщиков по сравнению со всем миром?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2014, 11:54
#130
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Насколько я знаю, сейчас в США примерно так и проектируют... ну инфа не 100%, надо у Эрика Теодора Картмана спросить.
 
 
Непрочитано 29.06.2014, 14:51
#131
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Так, в чем же передовой характер советских проектировщиков по сравнению со всем миром?
понеслась

При чем тут передовой-непередовой?
И что вообще такое - передовой?

хотя к фермам из гсп с фасоночными узлами это имеет весьма отдаленной отношение
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2014, 15:27
#132
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
представляя фасонку как сплющенны раскос из коробки
Зря смеётесь. В незапамятные времена была даже серия ферм со сплющенными круглыми трубами на фасонках.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2014, 15:29
#133
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Зря смеётесь. В незапамятные времена была даже серия ферм со сплющенными круглыми трубами на фасонках.
Трубы круглые, арка и балка по разному работают. С моей точки зрения, "продавливание" в круглых трубах будет несколько меньше.
А так же интересно, на сколько экономнее будет подобное решение по сравнению с традиционным вариантом.

Последний раз редактировалось 100k, 29.06.2014 в 15:35.
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2014, 07:55
#134
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


miko2009, не знаю где Вы в моих словах углядели панику и ужас, у меня был ВОПРОС. А насчёт заводов и стадионов, всё в порядке, - делали и делаем, - и космодром Восточный, и стадион Фишт, и комплекс зданий на о.Русский, и завод сжиженного газа на Ямале и многое другие. То, что есть проблемы в проектировании и в строительстве, - это факт. Сегодня рулят менеджеры-продажники, и это, к сожалению, - факт, но я думаю, что на данном форуме, - не троллят, а ищут истину,
plz вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 08:11
#135
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
При чем тут передовой-непередовой?
Понеслось гораздо раньше...
"советская школа инженеров была передовой в области строительства во всем мире , теперь ее нету"#125
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 09:47
#136
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а каким боком ко мне относится пост #125?

к автору и адресуйте подобные вопросы
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 09:54
#137
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а каким боком ко мне относится пост #125?
Да, просто тем боком. что именно Вы продолжили тему об исключительности советских инженеров-строителей.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 11:06
#138
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


можно цитату, где я говорю об исключительности советских инженеров-строителей?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 11:54
1 | #139
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


О чём спор? В СССР была выстроена чёткая иерархия проектирования. На верху находились московские НИИ, которые разрабатывали серии. Далее шли кластеры из крупных институтов по 1000 человек в каждом. На этом уровне осуществлялась привязка серий к конкретным условиям (сейсмика, просадки и т.д) и разрабатывались типовые решения. Далее шли мелкие конторы, обычно ведомственной принадлежности.
Не надо забывать, что в то время ЭВМ не были столь доступны и все серии проходили натурные испытания, вплоть до разрушения полномасштабных моделей.
Если в крупных конторах существовали отделы типового проектирования и им дано было право осуществлять проектирование уникальных зданий, то мелкие занимались исключительно привязкой типовых проектов. Хотя и им кое-какая индивидуалка тоже перепадала.
При этом каждая контора проектировала в одной узкой области независимо от географии. Ну и зарплата зависела от уровня контор.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 17:00
#140
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Всем привет!) Проектирование в СССР, это очень интересно.. Но у меня вопрос более приземленный. Как крепить связи и раскосы по покрытию? Конкретно интересует стык труба (верхний, нижний пояс фермы) к трубе (связь, распорка) ? В серии 1.460.3-14 приваривали уголок поперек трубы пояса и к нему крепили раскос (связь), а в серии 1.460.3-23.98 лепят прокладку (сверху или снизу) к поясу и варят продольными швами к поясу. как правильно делать ( нужно чтобы не один эксперт даже не стал докапываться, на то есть причины ) ?
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 19:15
#141
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


лучше в 23.98 (имхо)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 11:06
#142
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
лучше в 23.98 (имхо)
А других вариантов нет, а то мне оба этих варианта не сильно нравятся?
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 11:34
#143
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


можно изобрести свой велосипед. Главное, чтоб колеса не треугольные получились
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 11:40
#144
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


там есть эксцентриситет между осью распорки и осью пояса, его как то нужно учитывать в расчетах?
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 11:45
#145
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


в случае нижнего пояса молодеченских ферм - не нужно
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 11:49
#146
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Вот такой велосипед изобретался по чертежам КМ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связи 1.png
Просмотров: 223
Размер:	34.3 Кб
ID:	131487  Нажмите на изображение для увеличения
Название: связи 2.png
Просмотров: 251
Размер:	31.1 Кб
ID:	131488  
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 14:37
#147
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
в случае нижнего пояса молодеченских ферм - не нужно
не тот случай.( см. вложение) еще интересует как выполнить опорный узел? (все стержни фермы из трубы, даже крайние вертикальные стойки)

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Вот такой велосипед изобретался по чертежам КМ
так а можно поперек сечения сварной шов делать?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок4.JPG (64.4 Кб, 339 просмотров)
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 14:47
#148
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


добавил опорный узел
Изображения
Тип файла: jpg Снимок5.JPG (13.2 Кб, 319 просмотров)
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 14:57
#149
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
так а можно поперек сечения сварной шов делать?
Почему поперек то? там лист с продольными швами а к нему уже ребро.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 14:59
#150
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
добавил опорный узел
Offtop: Хрень какя-то...
Я бы стойку пустил насквозь, пояс и раскос прикрепил к стойке.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 15:03
#151
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
( нужно чтобы не один эксперт даже не стал докапываться, на то есть причины ) ?
Эксперт эксперту - рознь. Как так сделать....

Чем дальше отнесена связь от оси фермы - тем она устойчивее, можно снести горизонтальную фасонку на нижнюю грань пояса. Связь при монтаже положить можно, при вертикальной - нельзя, продольный шов получше, хотя в условия выполнения на заводе - небольшая разница. У гнутика есть зоны упрочнения.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 15:11
#152
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я бы стойку пустил насквозь, пояс и раскос прикрепил к стойке.
Я бы тоже). но стойки уже стоят( как и фермы) на стойке сверху просто приварена горизонтальная пластина на все сечения стойки, ферму нужно поставить на стойку (просто сверху) вопрос как можно доработать правильно запроектировать этот опорный узел фермы?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Эксперт эксперту - рознь. Как так сделать....

Чем дальше отнесена связь от оси фермы - тем она устойчивее, можно снести горизонтальную фасонку на нижнюю грань пояса. Связь при монтаже положить можно, при вертикальной - нельзя, продольный шов получше, хотя в условия выполнения на заводе - небольшая разница. У гнутика есть зоны упрочнения.
а эксцентриситет между осями пояса и связи (распорки) учитывать не надо?
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 15:25
#153
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
а эксцентриситет между осями пояса и связи (распорки) учитывать не надо?
А зачем?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 15:49
#154
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
но стойки уже стоят
Речь идёт о стойке фермы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 16:45
#155
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
но стойки уже стоят


Речь идёт о стойке фермы.
они тоже уже стоят.. может наварить вертикальную пластину (опорное ребро) вот так?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок6.JPG (24.6 Кб, 297 просмотров)
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 17:01
#156
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


roma1187, покажите на что все это будет опираться и каким образом ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 17:11
#157
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


roma1187, хорошо бы схему поперечника и опорный узел.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 17:14
#158
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Если всё стоит, то вопрос в усилении?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 17:20
#159
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


roma1187, а чего у Вас за такая программа расчетная? Эпюрки интересные.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 17:23
#160
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


ФАХВЕРК, а что смущает. Вроде всё по теории...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 17:26
#161
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Бахил, да по эпюрам-то порядок. я просто интересуюсь что за комплекс расчетный?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 17:59
#162
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


ФАХВЕРК, самые обычные у него эпюрки.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 18:26
#163
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Эпюрки нормальные. Я про расчетный комплекс спросил - в чём посчитано?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 19:21
#164
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


В Лире можно такие эпюры получить.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 08:51
#165
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
roma1187, покажите на что все это будет опираться и каким образом ?
Ферма опирается сверху на колонну из трубы с приваренной сверху пластиной
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
roma1187, а чего у Вас за такая программа расчетная? Эпюрки интересные.
Я в Лире считаю, программа не моя. это старк или микрофе как то так.
Друзья ну выручайте нужно решить как делать опорный узел и узел примыкания связи.
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 12:32
#166
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Для СГ и Р можно уголок неравнобокий, один шов трудноваримый - потолочный почти, шов можно прерывистый, 0.8 от толщины стенки пояса. Для СВ и Р можно пластину с подрезкой - размеры по перепаду стойки и пояса установить не проблема. Нужно прикинуть на усилие. Катет шва я думаю - максимум kf=4 мм
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:46.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 12:52
#167
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Для СГ и Р можно уголок неравнобокий, один шов трудноваримый - потолочный почти, шов можно прерывистый, 0.8 от толщины стенки пояса. Для СВ и Р можно пластину с подрезкой - размеры по перепаду стойки и пояса установить не проблема. Нужно прикинуть на усилие. Катет шва я думаю - максимум kf=4 мм
Так шов поперек нижнего пояса получается, это же не желательно. И все равно не понятно каким местом ферма будет на колонну опираться.
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 12:55
#168
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Так шов поперек нижнего пояса получается, это же не желательно.
Ну так чудес-то не будет. Не желательно если - в середине пролета в месте максимального растягивающего усилия. В случае с пластиной
А в случае с уголком - вдоль.

Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
И все равно не понятно каким местом ферма будет на колонну опираться.
Мне тоже не понятно. Узлище-то у Вас эскизный весьма приложен. А из КМа можете? Или фото?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 13:08
#169
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Мне тоже не понятно. Узлище-то у Вас эскизный весьма приложен. А из КМа можете? Или фото?
Вот
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (151.1 Кб, 291 просмотров)
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 13:15
#170
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


roma1187,
Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Вот
как в анекдоте про мужика у которого одно ниже другого висело - "не аккуратненько как-то"

----- добавлено через 34 сек. -----
Мне кажется, можно решение мое использовать....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 13:24
#171
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Мне кажется, можно решение мое использовать....
Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
И все равно не понятно каким местом ферма будет на колонну опираться.
может все таки мой вариант из поста 155?
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ну так чудес-то не будет. Не желательно если - в середине пролета в месте максимального растягивающего усилия. В случае с пластиной
А в случае с уголком - вдоль.
и непонятно, чем плохи продольные швы в поясе?
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 13:29
#172
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


roma1187, у Горева в 1-ом томе стр. 146-156 расписано чем же хуже лобовой шов супротив флангового по отношению к действию усилия. Вот освежите этот момент.


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
и непонятно, чем плохи продольные швы в поясе?
Ни чем не плохи. Они может и не очень хороши, но лучше поперечных
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:09
#173
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


1) почему фасонина для связей на монтажной сварке? "решение" - варить на заводе и точка
2) на ВС - фасонину можно тоже уголок, и ессно неравнополочный
P.S. делов то...
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:12
#174
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
1) почему фасонина для связей на монтажной сварке? "решение" - варить на заводе и точка
Так ферма уже в каркасе стоит.... фото выше

Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
2) на ВС - фасонину можно тоже уголок, и ессно неравнополочный
Хороший вариант - шов заливать нормально.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:21
#175
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Вот
Ох...ть.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
"не аккуратненько как-то"
ФАХФЕРК, "не аккуратненько" слишком мягко сказано.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:24
#176
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Бахил, чтож теперь.... под ларек отдать? усилить аккуратненько и все дела.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:33
#177
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


тогда мучаться с потолочным швом, раз делов натворили...
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:37
#178
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
под ларек отдать?
А что, это выход.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:39
#179
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


нету теперь ларьков. Вон, везде на павильоны переделывают, чтоб курево можно было продавать.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:39
#180
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Красный - контур фасонки, синий - шов, зеленый - оси Р и СГ....

----- добавлено через 40 сек. -----
Фасонку под нижней гранью НП протянуть
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:46.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:42
#181
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


ФАХВЕРК, а сварного из цирка пригласить!

----- добавлено через 56 сек. -----
Желательно из эквилибристов или воздушных акробатов
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:46
#182
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Красный - контур фасонки, синий - шов, зеленый - оси Р и СГ....
С этим я согласен, такая же мысль была. а что делать с опорным узлом ? мое решение из 155 поста не подходит?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ох...ть.
Offtop: Чтобы ты сказал если бы увидел весь каркас покрытия, а не только его маленький кусочек я даже не могу себе представить..

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, а сварного из цирка пригласить!
Offtop: с этим все нормально. они все оттуда/ и давайте говорить по существу
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:52
#183
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Слушай, Рома, случайно не под макдональдс приспосабливаешь сиё творение?
Просто интересно что там будет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:54
#184
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


так выкладывайте всю картину бедствий
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 15:03
#185
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
так выкладывайте всю картину бедствий
Вполне может выясниться, что установка связей - цветочки...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 15:07
#186
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Может установится всё что угодно.... но тут человек про конкретику спросил. Надо будет - выложит

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
С этим я согласен, такая же мысль была. а что делать с опорным узлом ? мое решение из 155 поста не подходит?
roma1187, для распорок и СВ - да, для распорок и СГ - нет. Я ж рисовал там - хоть и корябо но понятно вроде.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 15:15
#187
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
так выкладывайте всю картину бедствий
Offtop: как с одним вопросом разберемся, можно будет и на остальное взглянуть

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
для распорок и СВ - да, для распорок и СГ - нет. Я ж рисовал там - хоть и корябо но понятно вроде.
Я конкретно про опирание фермы на колонны сейчас говорю,а не про связи..
Изображения
Тип файла: jpg %D1%ED%E8%EC%EE%EA6.JPG (24.6 Кб, 359 просмотров)
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 15:20
#188
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Ферму ведь поднимать надо.... КАК??! Доварите 2 ребра ( по одному с каждой стороны) таким образом что узел не подрамливало и ребра момент не брали. И не уедет ни куда ферма. Опять же - высота, ветер, усилия.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:46.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 15:23
#189
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Как-то так...

----- добавлено через 33 сек. -----
Поперечник здания нужен
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:46.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 15:28
#190
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Поперечник здания нужен
Поперечного разреза здания нет. только ферма пост 147. и зачем?
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 15:31
1 | #191
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Поперечного разреза здания нет. только ферма пост 147. и зачем?
Я раз 10 говорил - видимо не так важно)) - любое решение принимается на основании 10-15 факторов. Количество факторов может тоже меняться. Не праздного интереса ради спрашивал. Ну а так судя по тому что Вы выложили и спросили я постарался ответить по существую. Думаю - поможет. Удачи Вам!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 15:47
#192
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


И еще, наверно самый важный вопрос, те решения что мы обсуждали будут закладывать в КМ, не в реконструкцию, а в новый проект КМ. Можно ли туда такое закладывать?
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 16:29
#193
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
самый важный вопрос, те решения что мы обсуждали будут закладывать в КМ, не в реконструкцию, а в новый проект КМ.

Ты хоть серии посмотри, для общего развития.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 16:42
#194
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ты хоть серии посмотри, для общего развития.
Если бы ВЫ были знакомы с этими сериями хотябы на треть как я, то не писали бы такие глупости ни в одной серии нет такого опорного узла.
и хватит флудить уже:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вполне может выясниться, что установка связей - цветочки...
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Слушай, Рома, случайно не под макдональдс приспосабливаешь сиё творение?
Просто интересно что там будет.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, а сварного из цирка пригласить!
и т.д. заняться не чем?! так не мешай другим
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 20:31
#195
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
ни в одной серии нет такого опорного узла.
Конечно нет. Так зачем тащить эту глупость в КМ нового строительства?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 19:06
#196
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


ФАХВЕРК, а по опорной части фермы типа все норм ? Меня, если честно, больше всего смущает именно опорная часть фермы.roma1187, ты как тг нарисовал опорное ребро, не помню в каком посте, это, думаю, самый подходящий вариант. Только ответное ребро с болтами надо поставить. Как в старой серии по фермам решались узлы опорные, так и ты делай.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 07:47
#197
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
тот кто думает что фасонка вызовет депланацию и потерю устойчивости стенки пояса очень сильно ошибается и не знает как работает такой узел
Цитата:
Сообщение от ;1274498
расскажите о методиках расчета подобных узлов
походу, методики расчета таки нет ((
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Под более-менее существенные нагрузки либо прорезаю 2 стенки, либо делаю нашлепку из более толстого металла, а к нашлепке уже варю фасонку
толщину нашлепки исходя из чего подбираете?
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 16:54
#198
Василий 171


 
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30


Всем доброго времени сток! Кто-нибудь сталкивался с таким узлом опирания покрытия на верхний пояс фермы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.1.png
Просмотров: 125
Размер:	1.67 Мб
ID:	191410  Нажмите на изображение для увеличения
Название: image483128_f40296cbc175c9518d55ae2c848540f1.jpg
Просмотров: 105
Размер:	202.5 Кб
ID:	191411  
Василий 171 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 16:56
#199
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


У них там и стены бумажные.
Не надо туда смотреть для проектирования в РФ
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 17:14
#200
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
У них там и стены бумажные.
Не надо туда смотреть для проектирования в РФ
а мне почему то сразу представилась картина как один толстый чувак, выталкивает другого в стену с татами и они вдвоем вываливаются на улицу через нее однозначно необходим расчет на прогрессирующее обрушение
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 17:17
#201
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а мне почему то сразу представилась картина как один толстый чувак, выталкивает другого в стену с татами и они вдвоем вываливаются на улицу через нее однозначно необходим расчет на прогрессирующее обрушение
Это легкосбрасываемые поверхности.
Будет гораздо хуже, если один здоровенный чувак толкнет другого на "колонну"...
Хотя... Находящимся внутри не будет особо больно, если на них вообще вся кровля рухнет.

Offtop: П.С. Эти толстые чуваки могут делать такие гимнастические упражнения, которые 99%-м этого форума только снятся. Про физическую силу даже говорить не стоит - попробуй вытолкать за пределы круга активно сопротивляющуюся тушку в 150 кг
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 11:35
#202
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Насколько актуален данный узел и какие сложности в расчете и в изготовлении?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot005.jpg
Просмотров: 158
Размер:	67.0 Кб
ID:	252068  Нажмите на изображение для увеличения
Название: из Мурашко.jpg
Просмотров: 161
Размер:	84.0 Кб
ID:	252069  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 16:13
#203
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Миниатюры
ИМХО - порнография. Зачем такое понадобилось? Желание избавиться от расцентровки раскосов/стоек? Так для этого высоту нижнего пояса увеличивают - всё само разъезжается.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 16:24
#204
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
ИМХО - порнография. Зачем такое понадобилось? Желание избавиться от расцентровки раскосов/стоек? Так для этого высоту нижнего пояса увеличивают - всё само разъезжается.
Да это понятно, что можно увеличивать пояса, раскосы из прямоугольного гсп делать и т.д., но вопрос касаемо данного узла был.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 19:18
#205
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720


Если для квадратных труб, то минус в том, что усилия передаются в податливое место профиля - в середину стенки. Особенно если угол будет побольше и фасонка вытянется в длину. Так же сложно обеспечить непрерывность шва и качество провара во внутренних углах фасонки. Необходимо либо гнуть верхнюю пластину, либо делать её сварной из трёх, что ещё увеличивает концентрацию швов.
Плюс только в одном - при острых углах можно соблюсти расцентровку раскосов и стойки.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2022, 10:35
#206
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
сли для квадратных труб, то минус в том, что усилия передаются в податливое место профиля - в середину стенки.
там две фасонки у краев пояса
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Остекленная перегородка с каркасом из гнутосварных профилей!! alex-archi Архитектура 1 08.03.2013 21:58
необходимо запроектировать треугольную металлическую ферму из гнутосварных профилей с жестким опиранием на стальные колонны kim1690 Металлические конструкции 19 17.02.2013 18:16
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Расчет элементов ферм из гнутосварных профилей msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 2 03.02.2012 12:41
Ферма из гнутосварных профилей YaStreb Прочее. Программное обеспечение 26 18.03.2009 09:33