База стойки рекламного щита из двух квадратных труб.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.06.2014, 12:16 #1
База стойки рекламного щита из двух квадратных труб.
Тигран88
 
инженер-конструктор
 
Ереван
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 273

Здравствуйте! делаю Расчет базы стойки Рекламного щита. Так как с сортаментом квадратных труб у нас не густо, сечение берем из двух квадратных труб. Все усилия и схема базы смотрите во вложенном рискунке.

Все расчеты я сделал. высота катета траверс 0.8см, а для ребр 0.6 см. Рад буду увидеть тут много замечаний!

Проект сделал я, и замечания нужны только для себя)))

Заранее ВСЕМ спасибо!

Изображения
Тип файла: jpg Базза колонны.JPG (247.2 Кб, 868 просмотров)

Просмотров: 8909
 
Непрочитано 04.06.2014, 12:19
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Интересно, откуда там Q, если есть момент?
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 12:23
#3
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 273
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Интересно, откуда там Q, если есть момент?
Если честно не совсем понял. По вашему если есть момент то поперечней силы не должно быть?)))) А момент на стойку по вашему откуда берется? )))
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 12:33
#4
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Из схемы ничего не понятно, я даж не разобрал сколько там момент Му или Мz.
Для 42х болтов шайба140х140 и расстояние от колонны до болтов обычно берется не меньше 120 мм
100k вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 12:43
#5
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Отсканировали хотя бы. Не вижу толщину опорной пластины.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 12:53
#6
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 273
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Из схемы ничего не понятно, я даж не разобрал сколько там момент Му или Мz.
Во первых тут два основных момента, это момент Мz=17.4 т*м (который ошибочно написано Мy) и момент кручения Mk=1.80 а момент в плоскости Рекламного щита очень мал, так что пренебрегаем.


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Для 42х болтов шайба140х140
РУКОВОДСТВО
ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА
(БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978

Вот здесь таблица 21, для M42 размер шайбы 95x95, потом открываем-


ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ОБОРУДОВАНИЯ
(к СНиП 2.09.03)

Здесь. Пункт 3.24 .... Расстояние от края плиты до оси болта следует назначать не менее 2 d, при этом площадь анкерной плиты должна быть не менее 32 d2:



Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
расстояние от колонны до болтов обычно берется не меньше 120 мм
Где такое можно прочитать?

----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Отсканировали хотя бы. Не вижу толщину опорной пластины.
извиняюсь опорная плита 20 мм
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 13:00
#7
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
Сообщение от 100k
расстояние от колонны до болтов обычно берется не меньше 120 мм
Где такое можно прочитать?
Это в зависимости от размера шайбы.
У меня есть такая таблица, где рекомендованные размеры шайб в зависимости от диаметра болтов и расстояние от профиля до болта. Там стоят такие размеры.
И чтото я сомневаюсь на счет толщины плиты и таких болтов, слишком тонкая плита для таких болтов.
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 13:06
#8
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 273
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
И чтото я сомневаюсь на счет толщины плиты и таких болтов, слишком тонкая плита для таких болтов.
Ну по расчету я получил вообще 18мм.
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 13:25
#9
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Вам конечно виднее, какой опорный момент, на который вы считали болты?
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 14:00
#10
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 273
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


опорный момент 17.4 м*м/м
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 14:13
#11
vrm77


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
У меня есть такая таблица, где рекомендованные размеры шайб в зависимости от диаметра болтов и расстояние от профиля до болта.
А где эту таблицу можно посмотреть.
vrm77 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 14:56
#12
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
опорный момент 17.4 м*м/м
единицы я не понял, в тоннах метрах?

>А где эту таблицу можно посмотреть.
Вложения
Тип файла: pdf Сокращенный сортамент.pdf (239.1 Кб, 166 просмотров)
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 15:22
#13
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 273
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
единицы я не понял, в тоннах метрах?
да да именно
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 16:08
#14
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


примерно так и получается
усилие в болте 14.9 т
толщина опорной плиты 19мм
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 16:55
#15
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 273
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
толщина опорной плиты 19мм
а вы учли Гамму "с" =1.2 (коэфф. условий работы)? если учесть то получается где то 18мм)))
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 17:12
#16
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
а вы учли Гамму "с" =1.2 (коэфф. условий работы)? если учесть то получается где то 18мм)))
Ага, я так не очень аккуратно считал. Не для себя считал, а для чужим людей... Лень тщательно это делать.

Но я бы еще проверил плиту на отгиб, на нормативное усилие в болте. В каком-то учебнике были примеры, как это делается.
А плиту 20 мм я бы ставил до 36х болтов. Возможно это у меня гигантомания развилась, на почве промзданий.
100k вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 17:18
#17
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
А плиту 20 мм я бы ставил до 36х болтов. Возможно это у меня гигантомания развилась, на почве промзданий.
Я бы тоже, 20мм это всего навсего 10% запаса, мое чувство самосохранения не пропустило бы такое решение.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 17:46
#18
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 273
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
мое чувство самосохранения не пропустило бы такое решение.
Ребята какое чувство самосохранения для рекламного щита?))) а поставил бы 20 ку если даже по расчету получилось бы 14мм))) конструктивно не менее 20 мм, а дальше все по расчету
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 19:46
#19
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Тигран88, Ради интереса можно узнать параметры рекламной конструкции, ветровой район и сколько получилось ветровое давление?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 20:01
#20
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 273
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Тигран88, Ради интереса можно узнать параметры рекламной конструкции, ветровой район и сколько получилось ветровое давление?
Конечно!

Рекламный щит на двух опорах, растояние стоек в оси 16 м-ов. Сам щит размером 17м x 2, на высоте 5 м от асфальта до низа щита (общая длина стойки 7м+0.5м=7.5м)

Нормативное давление 38 кг/м2. Тип Местности А. Расчет с учетом пульсации. щас не помню сколько получилось статическая составляющая для учета пульсации, но по моему 38x0,88x1,7x1,4=80кг/м2. да да вроде 80кг/м2
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 20:34
#21
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Просто сам недавно щит считал, интересно было определение собственных частот колебаний. суммарно получилось 150 кг/м кв, щит 4,5 х 6,5 и высота под низ 5,5м.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 21:29
#22
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 273
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
интересно было определение собственных частот колебаний
а вам зачем это? Ведь там две формулы для пульсации, нам нужен для щита простой Формула без доп. "пси, или кси"))))


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
суммарно получилось 150 кг/м кв, щит 4,5 х 6,5 и высота под низ 5,5м.
а я посмотрел суммарно у меня получается 158))) схоже))))
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 00:45
#23
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
а вам зачем это? Ведь там две формулы для пульсации, нам нужен для щита простой Формула без доп. "пси, или кси"))))
я считал, если брать СП, то по варианту б, частоты колебаний определял как для консольного стержня с грузом в верхней точке, справочник Уманского том 2 табл 20.6 стр. 354, а Вы как?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 10:59
#24
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 273
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
а Вы как?
Открываем СП 20.13330.2011 пункт 11.1.8 г). внизу сразу после подпункта "г" есть примечание.

При расчете многоэтажных зданий высотой до 40м и одноэтажных производствнных зданий высотой до 36м при отношении высоты к пролету менее 1.5 размещаемых в местностях А и Б пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле 11.5

----- добавлено через ~3 ч. -----
Теперь у меня возник такой вопрос.

Нужно соединять вот эти две квадратные трубы. Думаю так.

первые 50 см-ов надо делать сворной шов между этими трубами, потом очистить его заподлицо с трубой (чтоб потом траверсу установить). Вопрос возникает что делать потом?

а) Прерывистый шов вроде нельзя делать так как стойка моего Рекламного щита относится к 3 ей группе металлических конструкций, а по пункту 12.13 Стального СНИП -а, прерывистый шов допускается только для конструкций 4 группы.

б) Можно сварить во всю длину, но что то не хочется 7 метров делать шов
г) можно поставить накладку по всей длине (полосу например 50x6) и потом делать прерывистый шов.

Что скажут Эксперты и не только?

Заранее Благодарен!

Последний раз редактировалось Тигран88, 05.06.2014 в 14:39.
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 22:10
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: Какая расчётная длина стойки? 2*длина стойки или 2*(длина стойки+пол высоты плаката)?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 02:48
#26
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
Открываем СП 20.13330.2011 пункт 11.1.8 г). внизу сразу после подпункта "г" есть примечание.

При расчете многоэтажных зданий высотой до 40м и одноэтажных производствнных зданий высотой до 36м при отношении высоты к пролету менее 1.5 размещаемых в местностях А и Б пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле 11.5
И как это отнести к рекламному щиту?
На счет шва - мое мнение делать на всю длину.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 10:26
#27
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 273
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Какая расчётная длина стойки? 2*длина стойки или 2*(длина стойки+пол высоты плаката)?
Расчетная длина 2* длина стойки, но не понимаю зачем вам расчетная длина стойки, стойка же изгибаемый элемент.


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
И как это отнести к рекламному щиту?
Извиняюсь но не совсем понял ход ваших мыслей.

При расчете многоэтажных зданий высотой до 40м и одноэтажных производствнных зданий высотой до 36м при отношении высоты к пролету менее 1.5 размещаемых в местностях А и Б

я это предложение трактую так. Все конструкции которые входят в вышесказанные рамки, (<40 м; <36м) можно считать по формуле 11.5.
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 10:35
#28
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
я это предложение трактую так. Все конструкции которые входят в вышесказанные рамки, (<40 м; <36м) можно считать по формуле 11.5.
А вторую часть предложения о допустимом соотношении высоты к пролету Вы проигнорировали?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 10:39
#29
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


нет это для зданий, остальные конструкции(рекламные щиты, башни, мачты и т.п.) собирайте ветровую нагрузку с учетом собственных колебаний
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 10:52
#30
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 273
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А вторую часть предложения о допустимом соотношении высоты к пролету Вы проигнорировали?
если честно то да. В старом СНиП- е (кстати именно этот СНиП у нас действителен, просто как инженер я думаю что если есть расчеты именно для рекламных щитов, то нужно им руководствоваться, тем более если в действующем СНиП-е оно не реализовано) вообще никак нельзя посчитать, разве что приняв конструкции сплошные отделано стоящие, с аеординамическим коэфф. 1.4, притом при всем , что пульсационную составляющую можно не учесть вообще.


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
нет это для зданий, остальные конструкции(рекламные щиты, башни, мачты и т.п.) собирайте ветровую нагрузку с учетом собственных колебаний
может и так. не спорю, надо копаться в Еврокодах, там понятнее будет, что и как. Кстати ZVV просветит меня как в Еврокоде? Так как насколько я знаю в Украине действует норма на основе Еврокода. И если не ошибаюсь там аеродинамический коэфф. для рекламных щитов, не менее 1.8

Последний раз редактировалось Тигран88, 06.06.2014 в 10:59.
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 11:08
#31
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Считайте по тем нормам, которые действуют у Вас, так надежнее и спокойнее
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 11:14
#32
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 273
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
так надежнее и спокойнее
Надежнее???)))) не верю))) по нашему старому будет в 2 раза меньше))) не думаю что так надежнее))))
Тигран88 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 11:34
#33
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


делайте как считаете лучше, отвечать Вам если что. Я рекламный щит как-то в старке обсчитывал, там учет пульсаций ветра автоматически считает. Основная проблема в рекламных щитах это собственно даже не конструкция щита, а его фундамент(ввиду малой вертикальной силы и большого момента). Поэтому как правило падение онных происходит из-за отрыва фундамента.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 12:41
#34
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
В старом СНиП- е (кстати именно этот СНиП у нас действителен, просто как инженер я думаю что если есть расчеты именно для рекламных щитов, то нужно им руководствоваться, тем более если в действующем СНиП-е оно не реализовано) вообще никак нельзя посчитать, разве что приняв конструкции сплошные отделано стоящие, с аеординамическим коэфф. 1.4, притом при всем , что пульсационную составляющую можно не учесть вообще.
я понимаю указания СНиП как предписывающие учитывать в Вашей конструкции пульсационную составляющую нагрузки. Аэродинамический коэф-т 1,4.
Посмотрите новый СП 20.13330-2011 Нагрузки и воздействия, там есть про ветровое воздействие на рекламные щиты и учет пульсационной составляющей в нем обязателен.
По поводу Еврокодов и украинских норм. С Еврокодом по ветровым нагрузкам не знаком, так что трудно оценить их сходство. Нормы по нагрузкам в Украине называются ДБН В.12-2-2006 Нагрузки и воздействия, есть в интернете на русском языке, можете при желании ознакомиться. Про рекламные щиты в нем не нашел.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 14:04
#35
Тигран88

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.05.2012
Ереван
Сообщений: 273
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™


Ну всем спасибо за пояснения!
Тигран88 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База стойки рекламного щита из двух квадратных труб.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет рекламного щита - по какому из методов? Zveka Конструкции зданий и сооружений 37 29.04.2022 18:53
Узел соединения из двух квадратных труб Demiurgos80 Металлические конструкции 42 24.07.2018 18:18
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Предельный изгибающий момент для квадратных труб Crotique Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2012 13:03
Замена квадратных труб двумя уголками Приветливый Прочее. Архитектура и строительство 8 24.10.2008 13:09