Как точно вычислить усилия для расчёта на продавливание плиты перекрытия?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как точно вычислить усилия для расчёта на продавливание плиты перекрытия?

Как точно вычислить усилия для расчёта на продавливание плиты перекрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.06.2014, 10:32 #1
Как точно вычислить усилия для расчёта на продавливание плиты перекрытия?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Брать просто разницу по РСУ - неверно, т. к. следует брать соответствующие РСУ. Составлять комбинации - трудоёмко.
Просмотров: 6468
 
Непрочитано 10.06.2014, 10:40
#2
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Ну а нагрузки от фрагмента схемы и РСН не годятся?
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 10:53
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Не думал, попробую.
Получается так:
  1. Сохраняется модель от фрагмента схемы с рассматриваемыми узлами (которые на пересечении плиты и колонны). При этом берутся только КЭ плиты примыкающие к данным узлам.
  2. В сохранённой модели достраиваются "пеньки" к существующим узлам с сечением близким к сечению колонн (к сечению призмы продавливания).
  3. Задаются параметры РСУ как в исходной модели. При необходимости РСУ унифицируются.
  4. Выполняется расчёт модели. РСУ в пеньках будут искомыми усилиями для расчёта на продавливание.

Последний раз редактировалось eilukha, 11.06.2014 в 00:19.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 23:51
#4
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Согласен с palexxvlad. Для Лиры есть следующий вариант. Строим набор РСН (как вариант, сплошная полезная и через пролет), выделяем колонны выше и ниже перекрытия. Узел их стыка заносим в нагрузку на фрагмент, если надо, то правим углы поворота узлов для определения нагрузки, вытаскиваем усилия. Дальше уже дело техники и excel при желании.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2014, 00:24
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Строим набор РСН
- зачем? Не проще/надёжнее ли:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
2. В сохранённой модели достраиваются "пеньки" к существующим узлам с сечением близким к сечению колонн (к сечению призмы продавливания).
3. Задаются параметры РСУ как в исходной модели.
Пусть железка думает сама какое РСН (РСУ) критично.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 01:10
#6
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- зачем? Не проще/надёжнее ли:
Надежнее и проще в зависимости от выбора СП52 или 63 продавливающую силу (с комбинации дающей максимальную нагрузку с грузовой площади) умножить на 2.0 или 1.5 (для учета влияния моментов) и после посчитать на продавливание по безмоментной теории. Больше данного вклада в НДС не получите по нашим нормам.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Пусть железка думает сама какое РСН (РСУ) критично.
По РСУ у Вас могут быть разные комбинации для верхней и нижней колонны.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 01:14
#7
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- зачем? Не проще/надёжнее ли:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
2. В сохранённой модели достраиваются "пеньки" к существующим узлам с сечением близким к сечению колонн (к сечению призмы продавливания).
3. Задаются параметры РСУ как в исходной модели.
Пусть железка думает сама какое РСН (РСУ) критично.
А куда Вы эти пеньки-то засовываете? Это работает, полагаю, только для фундаментной плиты и то, если Вы считаете ее без учета основания. С перекрытием Ваши танцы с бубном не прокатят.
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2014, 08:43
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
умножить на 2.0 или 1.5
- см. тему.
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
разные комбинации для верхней и нижней колонны
- Вы не так поняли. Там нет колонн, и РСУ там совсем другие.
Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Это работает, полагаю, только для фундаментной плиты
- неверно полагаете.
Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Вы считаете ее без учета основания
- см. о нагрузках от фрагменте схемы и сохранении в модель нагрузок от фрагмента схемы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 14:55
#9
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- Вы не так поняли. Там нет колонн, и РСУ там совсем другие.
Т. е. предлагаете брать перекрытие без колонн с пеньками?
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2014, 15:56
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Предлагаю:

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
1. Сохраняется модель от фрагмента схемы с рассматриваемыми узлами (кнопка "Сохранить нагрузки от фрагмента схемы как схему") (которые на пересечении плиты и колонны). При этом берутся только КЭ плиты примыкающие к данным узлам.
2. В сохранённой модели достраиваются "пеньки" к существующим узлам с сечением близким к сечению колонн (к сечению призмы продавливания) (пеньки с одной стороны должны иметь закрепление).
3. Задаются параметры РСУ как в исходной модели. При необходимости РСУ унифицируются.
4. Выполняется расчёт модели. РСУ в пеньках будут искомыми усилиями для расчёта на продавливание.
Примечание: кнопка "Сохранить нагрузки от фрагмента схемы как схему" даёт узлы с приложенными к ним реакциями от взаимодействия выбранных КЭ в виде внешних сил.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 16:06
#11
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Примечание: кнопка "Сохранить нагрузки от фрагмента схемы как схему" даёт узлы с приложенными к ним реакциями от взаимодействия выбранных КЭ в виде внешних сил.
А зачем? Я имел в виду вычисление реакции в узлах продавливания от колонн над перекрытием и под перекрыием. Без вырезания и всяких "пеньков". Каждому номеру узла продавливания соответствует набор продавливающих усилий от различных комбинаций, которы легко выводятся в EXCEL и т.п. табличные редакторы для дальнейшей работы с ними.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2014, 16:43
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
А зачем?
- похоже, я плохо изъясняюсь... Не нужны никакие EXCEL, скад выдаст полностью готовые к употреблению РСУ для продавливания.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Без вырезания
- вырезаний нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 16:54
#13
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- похоже, я плохо изъясняюсь... Не нужны никакие EXCEL, скад выдаст полностью готовые к употреблению РСУ для продавливания.
похоже и я не ясно изъясняюсь, т.к. имел в виду готовые к употреблению РСН для продавливания.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- вырезаний нет.
но есть танцы с бубном вокруг сохранения результата от фрагмента схемы и приложение его к пенькам ради получения РСУ, которые также как и РСН нужно будет сортировать. хозяин - барин.
 
 
Непрочитано 11.06.2014, 17:27
#14
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Если пенек будете с одной стороны крепить, то можете потерять учет влияния неравномерности осадок. Либо я пока них... не понимаю. Выглядит геморойно. Можно рисунок в студию?
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2014, 18:00
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
не понимаю
- именно, НДС модели никто не меняет. Из модели берутся лишь усилия взаимодействия между КЭ.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
имел в виду готовые к употреблению РСН
- я понял, но нашёлся способ лучше.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 18:42
#16
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


eilukha, рисунок поэтапной схемы в студию. Сегодня я играю в тупичка)))
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2014, 18:48
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тут что неясно?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 19:01
#18
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Я сегодня тупой))) Погода наверно...
Цитата:
1. Сохраняется модель от фрагмента схемы с рассматриваемыми узлами (которые на пересечении плиты и колонны). При этом берутся только КЭ плиты примыкающие к данным узлам.
2. В сохранённой модели достраиваются "пеньки" к существующим узлам с сечением близким к сечению колонн (к сечению призмы продавливания).
Есть узел пересечения колонны и перекрытия. Вы взяли к примеру 4 КЭ, которые примыкают к этому узлу. Достроили пенек. И? Нагрузки к этому узлу привели через нагрузку на фрагмент?
Тогда проще в узел собрать усилия от каждого загружения (нагрузка на фрагмент), достроить пенек, удалив все КЭ из схемы, кроме пеньков. После этого прогнать расчет с РСУ.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 20:06
#19
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Тогда проще в узел собрать усилия от каждого загружения (нагрузка на фрагмент), достроить пенек, удалив все КЭ из схемы, кроме пеньков. После этого прогнать расчет с РСУ.
ну так eilukha об этом и говорит, только немного по скадовски. там есть возможность сохранить узлы с вычисленными нагрузками от фрагмента схемы в отдельный файл. затем добавить к этим узлам "пеньки" колонн и рассчитать РСУ для продавливания в каждом узле("пеньке") новой расчетной схемы.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2014, 20:17
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Та-ак, один меня понял.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 21:52
#21
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


А какие там РСУ? БОльшую часть усилий будут давать постоянные и длит. нагрузки, кратковременные мало дают(если гражданское здание). Для крайних можно ещё сочетание с ветром взять. Но при этом для бетона более невыгодны длительные сочетания, т.к. Gb2 = 0.9(сечение плиты может быть недостаточно). А максимум арматуры получите при учёте всех нагрузок. Я думаю можно РСН обойтись + просмотр эпюр)
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 22:05
#22
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Akim_1989, я то же так думаю.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как точно вычислить усилия для расчёта на продавливание плиты перекрытия?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Определение средней плотности многопустотной плиты перекрытия ( с учётом пустотности) Руслан 28081986 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.02.2014 20:55
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Монтаж перегородки из ПГП вдоль плиты перекрытия devastator Конструкции зданий и сооружений 1 27.10.2013 10:46
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29