| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Боковое трение на стену в грунте
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
||
Просмотров: 14219
|
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
Спокойней канешна. Только вы считали подземные опоры на 200 т горизонтальных нагрузок?
Там длины плит по 13 м, шириной до 6 м. Сдерживающая сила бокового трения - это 15-25% от ВСЕХ сдерживающих сил при расчете на сдвиг. А зуб - конечно эффективная тема, но то ж с ограничениями, т.к. момент от пассивного давления на зуб докручивает опору в сторону момента от полезной нагрузки. Так что не очень то его развивать можно. К тому ж грунт основания вокруг зуба надо выбирать без нарушений, или восстанавливать потом его трамбовкой. Выкопать траншею глубиной более 1 м можно, но как её армировать и бетонировать без доступа сбоку? Сваи - они ж на срез не работают? Или я ошибаюсь? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Если по теме - я, признаться, не совсем вашу задачу понимаю. Вы можете расчетную схему приложить? Кстати, откуда такое горизонтальное усилие берется? |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
зависит от размеров, не правда ли?
несущую способность свай на горизонтальную нагрузку считать сами пробовали? - несущая способность оооочень не большая и экономически целесообразно использовать сваи тогда, когда ничего другого нет, либо невозможно по производству работ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
Цитата:
опорах после сальниковых компенсаторов. Там для Dy1200 - до 250 т на каждую трубу приходит. Причем наши теплотехники не знают в какую сторону ![]() Приходится наращивать плиты в обе стороны от щита. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Размер имеет значение)
![]() Цитата:
Цитата:
Покажите усилия и размеры на расчетной схеме, пжл. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
По рисунку - Nпол до 100 т. Остальные Q,P,Mz,My,Mx незначительные. - (5% от N).
А размеры - тут подбираются индивидуально! Ну скажем на N=40 т (от двух - N=2x50=80 т) Lпл1=Lпл2=4 м, Bоп=3 м, Hщит=2 м, зуба нет. Грунты - скольжение по щебню. Засыпка - насыпкой 1.6 т/м3. Чего там компенсируют компенсаторы, а что неподвижные опоры - это не ко мне. Это к спецам по ТС. Неподвижки вроде как обратные реакции от компенсаторов собирают. Но лучше у ОВешников спросить. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Мн вот стало очень интересно. Спросите пжл у своих спецов, которые вам нагрузки выдают - как они это число получают, не сочтите за труд
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
горизонтальные усилия анкерных опорах возникают от:
- температурных деформаций в трубопроводе (например воды была с температурой 3 градуса зимой, а стала 13 градусов летом. дельта t => изменение длины трубопровода => усилие, если некуда деформироваться) - разницы давления в трубопроводе (для сетей с большим давлением - оч.актуально) - если трубопровод на склоне - от собственного веса (тупо усилие от "соскальзывания" трубы по склону с учётом веса среды внутри него) и то и другое и третье посчитать не особо сложно |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
1. насколько я понимаю, компенсаторы как раз и устраивают для компенсации. Потому как 250 тонн автора, при надежной опоре - будут действовать в трубе, а это уже не очень хорошо. 2. ничего не могу сказать, но похоже с п.1 3. если трубопровод на опорах - то все зависит именно от опор, усилие от веса труб будет, ясное дело, вертикальным Создал тему, надеюсь - кто-нибудь из спецов просветит : http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...25#post1284325 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Сергей Юрьевич дело говорит.
Иван Скиф, нужны исходные данные: Тип компенсатора, силу трения или жесткость компенсатора (в зависимости от типа компенсатора), растояние от анкерной опоры до компенсатора слева и справа ну и давление в трубе. И можно будет на листочке без "СТАРТа" прикинуть нагрузки на АО, да с направлением нагрузки тоже должно стать все понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
Вообще, во многом благодаря SergeyKonstr я как мне кажется разобрался.
Сомнения у меня были по поводу грунта с обратной отн. полезной силы стороны щита. Если грунт стоит на плите и слева и справа, значит полезная нагрузка двигает и грунт с обратной стороны от силы (слева - по рисунку из справочника). А значит и трение возникает с обеих сторон. Вроде так. И коэффициент трения грунт-грунт я думаю в запас можно взять как грунт-бетон. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
про этот расчет опоры тоже однажды ломал голову
Цитата:
как может быть давление распора с двух боковых сторон одновременно? Цитата:
Да сумма сил трения от активного давления по двум торцам слева и справа. и еще уточните у технологов возможность одновременного действия макс. нагрузок от каждой нитки на анкерную опору. возможно, следует ввести коэффициент неодновременности. Кстати если у вас справочник Николаева с вклеенными листом замеченных опечаток, будьте любезны, отсканируйте пожалуйста ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Цитата:
Вообще не очень однозначный расчет, больше нигде в литературе не находил подобного расчета. Хочется надеяться, что были выполнены обстоятельные натурные испытания. И по их результатам Николаев учел важное и отбросил малозначительное, тем самым приблизив расчетную схему к реальной работе конструкции. ![]() И еще мысль, если на опору действует большая горизонтальная нагрузка, она может сдвинуть опору с массивом грунта по некоторой поверхности. Последний раз редактировалось RrRR, 11.07.2014 в 07:52. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
хочется заметить, что обсуждаются больше частью не вопросы физики, механики, вычислительной математики, а знание ТЕКСТА нормативных документов..... - что само по себе печально , ибо это уже больше похоже на ВЕРУ в "святое писание", нежели на знания Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 12.07.2014 в 08:41. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
а что МЫ? я до "одного места" видел работ, посвященных взаимодействию грунта с заглубленными стенками. И единства в данном вопросе не было. Все эти углы высосаны из пальца. Как мне один седой геотехник говорил, меньше всего верь монографиям, верь нормативам. Так вот Иван Скиф, будьте уж любезны подтвердить нормативной литературой работу стенки из вашего пункта 27. В отличии от фантазии авторов, МКЭ позволяет получить решение на основании модели грунта, которая в свою очередь получена опытным путём и ими же подтверждена.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
Подтвердить не могу.
И Вы тоже свою правоту подтвердить не сможете. Ибо никто, кроме наверное авторов монографий, испытаний не делал! Я вот небольшой специалист, но уже навидался спецов, которые не понимая программу делают расчеты на Лире, Скаде и т.д. И хрен знает что они там насчитали, или что авторы программы там заложили. Что за КЭ такие? Как они взаимодействуют? Программа - проверка ручками, и наоборот - так вроде правильней. А в нормах одна формула - силы сдерживания должны быть менее сил сдвига. Тут блин не поспоришь. Как считать эти силы пособия дают примеры. Но у меня слишком частный случай. На него у авторов норм бумаги не хватило наверное. Вот и разбираюся. Но это все так, лирика. Наверное надо было начать диалог с этого - metod - а вы с чем не согласны? С тем что боковое трение вообще существует, или с тем, как его считать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
Цитата:
Цитата:
Буквально недавно я проверял работу стенки в плоской и объёмной постановке, вручную и с помощью МКЭ, и только пески. Так вот результаты ОЧЕНЬ были схожи (МКЭ и вручную), как и площадки выпора. Желательно для подсчёта сил пассивного сопротивления пользоваться коэффициентами Соколовского. |
|||
![]() |
|
||||
Уважаемый "Иван Скиф",
если Вы читать по английский умеете то почитайте то - что печатают иностранные издания? разница "значительная"! писать тут обо всем - это можно всю жизнь.... читайте книги, учитесь..... основная проблема в России - это вместо того что бы мотивировать - проще говоря заставлять инженеров учиться, инженерам подсовывают "формулы" прошлого столетия.... в нормативах жестко прописывают действия инженеров в области расчетов, фактически лишая инженеров какой-либо самостоятельности! один товарищ, который сейчас преподает в Норвегии, на прошлой неделе написал мне следующее: Основное различие которые существует между образованием в России и образованием в Норвегии - это то, что студентам в Норвегии не дают УЖЕ НАПИСАННЫХ методичек по каким-то вопросам! т.е. курсовая в России - это задание + методичка (план действий) в Норвегии это просто задание, а дальше делай как хочешь! и еще - совмещать специальности проектировщика и расчетчика так же невозможно, как совмещать специальности нейрохирурга и стоматолога ! отдельный вопрос экспериментальные работы по определению свойств грунтов в России: в нормативах прописаны простейшие эксперименты - для простейших уравнений состояний, и вот эти простейшие уравнения состояния пытаются применять везде ! |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
у Вас активное давление возникнет только в направлении движения стенки, против движения стенки будет пассивное давление. Соответственно принимаете γакт и γпас по Кулону. По боковой стороне у Вас трение будет определяться коэффициентом бокового отпора в покое, т.е. γ = μ/(1-μ). μ - коэффициент Пуассона окружающего грунта.
|
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
Цитата:
Цитата:
Делиться опытом и т.д. Цитата:
Цитата:
Опять же и ответственность. На чертежах одна подпись - исполнителя чертежей. Расчетчики чёй-то не расписываются. Тут опять же нам рассказывали, что на западе один начальник - он же и ГАП и ГИП. Хрень конечно, ерундовые у них на мой взгляд (с кем сталкивался) инженеры. Но стремиться опять же надо! ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~20 мин. ----- А значение бокового отпора в покое - это не тоже самое, что и активное давление c 2-х сторон? y*h^2*Мa? |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
Пост 21. - как всё начиналось. Там формула Николаева по боковому трению.
Два активных давления. на площадь призмы. на коэф-т трения. Т.е. сила, вызывающая трение умножается на площадь трения и на коэф-т трения. По коэффициенту трения, если считать по Пуассон, получается, что хуже всего трение у скалы, а лучше всего у глины. Вроде ж наоборот должно быть? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
По моему мнению нет. брать трение покоя то только на торец опоры.
Хуже/лучше это в смысле меньше/больше сила трения? Последний раз редактировалось RrRR, 14.07.2014 в 14:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
Угу. Обычно берется tg(fi). для скалы - 0.55, для глины - 0.2.
А с Пуассоном наоборот получается. для скалы 0.27, для глины 0.78. А про трение покоя почему только на торец. Разве слева и справа от торца на свесах беспокойство какое-то? |
|||
![]() |
|
||||
к-т Пуассона не есть величина постоянная!!!!
почитайте книжки 80-х годов! угол внутреннего трения тоже не есть величина постоянная! даже в самых простых случаях - зависит от вида напряженного состояния - от параметра Лодэ! |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Цитата:
![]() В предыдущее сообщение нужно добавить: по моему мнению) Если дальше не рассматривать опору Николаева, то я не брал бы трение покоя грунт-грунт. У нас же трубы большого диаметра, трение по которым (и по боковой поверхности) должны были учесть технологи. Если я правильно понял у вас бесканальная прокладка. ----- добавлено через ~18 мин. ----- А если коэффициент взять по СНиПу, как постоянный коэффициент для данного типа грунта? Будет критично в данном расчете? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
Я всё еще опору Николаева рассматриваю. Трубы конечно в расчет не беру. Трение от давление покоя на грунт, расположенный на свесах - его же надо учитывать. Именно оно дает большую часть бокового трения.
Вообщем как я понял надо в формуле Николаева вместо Ма взять μ/(1-μ). И так же умножать получившуюся силу горизонтального бокового давления покоя на коэффициент трения. А коэфт-ты Пуассона и трения брать по СНиПу для данного вида грунта (или tg(fi) - по трению). ----- добавлено через ~31 мин. ----- Люди добрые!! Может подскажет кто, как считать как считать вручную горизонтальное перемещение подошвы фундамента (подпорной стены). От этого зависит какое давление на щит принимать - активное или пассивное. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Цитата:
Смотрите пособие по проектированию подпорных стен ... Там есть раздел по расчету устойчивости положения против сдвига |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
В руководстве нет этого.
Просто у меня есть силы боковые, перпендикулярные оси труб. По идее надо посчитать перемещения от этих сил и определить наступает ли момент, когда активное давление становится пассивным. Только как считать перемещения не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Боковое давление на каждый из торцов должно быть одинаково. из условий симметрии.
Вообщем эти силы должны быть уравновешены, и суммарная (сдвигающая опору) нагрузка поперек оси трубы должна быть равна нулю. Или не так? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Нагрузки на опору, как я понял, действуют только вдоль оси трубы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1280120
пост 52. Поперек оси труб нагрузка по заданию ТС есть, обычно 5% от N, но бывает и более. Там вообще у них и вертикальная сила есть, и моменты по X, по Y и по Z есть. А как не считать перемещения? Как же оценить есть пассивное давление или всё еще активное? СП 22... стр. 110. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 49
|
дарагие маи,
Ответы на вопросы: 1. Активное давление по бокам взято исходя из движения жб опоры (вперед назад, разницы нет), т.е. грунт по бокам будет напирать вперед, что относительно опоры это вбок. Поймите физ. процесс, опора идет вперед, а грунт в обьемах только что отодвинувшейся опоры напирает чтоб заместить эти пустоты, т.е. боковины опоры. 2. Пассивное взять нереально, и не правильно. И вообще не вписывается в рамки логики. 3. Простите уж Николаева что он забыл упомянуть в своей книге что эта опора на рисунке имеет, стенку установленную вдоль по всей длине (т.е. ребро) - поэтому коэф-нт бетон-грунт (а не грунт-грунт) берется по всей длине этого ребра, просто его не видно на рисунке, автор думал вы сами догадаетесь)) 4. Строго нужно использовать tan(fi) для опред-ния коэф-та трения (как по СНиП), а табличка с надписями "грунт-бетон =0.3" это ориентировочный параметр и испол-ся он когда нет данных чему равно ваше fi. вродь все |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
Ну про ребро логично конечно, но про них он чего-то нигде не только не нарисовал, но даже не упомянул. Вряд ли оно есть вообще.
Чистое расстояние между трубами - это 50 мм. Там ребро не поставить вообще. Расстояние между трубами - по всем сериям примерно одно и тоже. Пассивное брать нереально - это как? Оно ж есть, если боковая сила (сила поперек труб) значительная. Мне выдают Q до 40 т. А про коэффициент трения - это я согласен (хотя подтвердить СНиПом и не могу). Просто в Exele пишу прогу для расчета этих опор и там с тангенсом интересней получается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 49
|
Причем вообще серии?? там индивидуальный пример от автора, откуда вы знаете что это именно трубная опора в его примере?
Поймите, нигде не сказано что есть продольное ребро, но есть единственная завязка к этому, это и есть ваша формула. А понять это, мы должны сами. Иван Скиф, это Вам выдают Q. А в примере Николаева учета поперечной нагрузки нет, там активная нагрузка только продольная H, т.е. там плоская задача можно сказать. Но Вы в своем случае, имеете полное право взять это пассивное но только одно. Получается боковое давление трения одно - от пассивного, второе - от активного. Пока буду молчать о возможном кручении по вертик оси опоры. Обсудим плоскую задачу. |
|||
![]() |
|
||||
ЛЮБАЯ конструкция имеет деформативность на порядки меньше чем грунты, а значит НЕЛЬЗЯ расчитывать такую конструкцию в отрыве от грунтового основания!!!!!
Если Вы расчитывали Ваш трубопровод, без учета нелинейной деформации грунтов - соответственно у Вас неверные внутренние усилия в трубопроводе и неверные реакции опор! Если то что я написал верно - т.е. Вы отдельно расчитывали трубопровод - то далее можете не тратить время на "расчет" фундамента, ибо Ваши нагрузки на фундамент скорее всего неверные! никакие к-ты постели, пружинки и пр. "шаманство" не могут заменить совместный расчет конструкции и грунтового основания! понятно что очень хочется быстро, дешево решать такие задачи...., а раз хочется - вот тут и появляются разные "добрые" люди - которые Вам головы забивают разного рода "добрыми советами".... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
TCO Slave - http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...12#post1288012
![]() А про ребро - Вы хоть раз где-нить видели ребра в НО трубопроводов? У меня опыт небольшой работы с ТС. Я пока что нигде даже и намека на них не видел. У Николаева опять же НЕТу их. Не мог он ни намеком не обмолвиться о такой подставе!!!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Цитата:
После придет седой главспец и даст по шапке за такой расчет. А нагрузке посчитает на листочке А4 и будет прав потому что точнее ЗДЕСЬ считать не нужно да и не получится. Последний раз редактировалось RrRR, 15.07.2014 в 15:03. |
|||
![]() |
|
||||
для российских компаний расчетов трубопроводов было не много - последний раз считал кусочек обвязки АЭС - первый контур с электромагнитным отсекателем на суб-суб-суб-подряде.
а вот для Норвежкой компании считаю часто, иногда кое-что из Китая подбрасывают российские инженеры которые туда уехали жить и работать. а какое отношение Ваш вопрос имеет к данной задаче? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
зачем время и деньги тратить? |
||||
![]() |
|
||||
Очень, очень спорное утверждение. Ни одна из нынешних моделей толком при околопредельных нагрузках не работает. Тут даже тема была, про осадку штампа при физ. нелинейности со сравнением.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
"околопредельные".... Вы что подразумеваете под столь загадочным термином? если знаете английский - то без труда прочитаете, что инженеры в промышленно развитых странах давно решают задачи геомеханики куда как более сложные! |
||||
![]() |
|
||||
Под этим термином подразумеваю грунт с большими зонами пластического течения. И вот отчего-то предельная нагрузка на грунт сильно зависит от размера конечных элементов. И способов проконтролировать правильность выбора размеров нет. Какая может быть уверенность в результате?
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
для таких задач с простым нагружением - достоверность результатов почти 100%, при чем почти для ВСЕХ типов грунтов и для любого значения насыщения водой!
Вы бы не древние манускрипы читали 60-х годов, аля-СНиПы, а открыли бы интернет и почитали бы что грамотные инженеры на пример в США решают или в Германии? и про правильность размеров КЭ не нужно писать ГЛУПОСТИ, да еще с умным видом! Ваша мысль о том, что "предельная нагрузка на грунт сильно зависит от размера конечных элементов" - достойна занесения в какую-нибудь книгу "рекордов неграмотности"! Вы сами то понимаете ЧТО Вы написали? Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 18.07.2014 в 00:27. |
||||
![]() |
|
||||
Давайте, пожалуйста, по существу вопроса. Если в США и Германии для нахождения несущей способности штампа пользуются формулами, основанными не на решении Прандтля (хотя у Слоана было так) - то расскажите. Если считаете, что контролировать решение МКЭ с помощью аналитики (в условиях отсутвия возможности поставить натурный эксперимент) - тоже скажите. И про размеры КЭ - давайте умности, если они у вас есть. Пока рекомендаций для геотехников я не находил. А график, тем временем, показывает актуальность этого вопроса.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Уважаемый "Brandashmыg",
открываете интернет - находите ЛЮБОЕ общество геомехаников - начиная от США, заканчивая Австрилией или Китаем - и ЧИТАЕТЕ!!! у меня нет ни времени , ни желания пересказывать Вам все - что там написано! а если ликбез по геомеханике нужен - куча книг - великолепных написано - правда все они на английском или немецком - для студентов = ЧИТАЙТЕ! про Ваши "умности" касающиеся КЭ - т.е. вычислительной математики - тот же совет - открываете книги, можно даже на русском и ЧИТАЕТЕ! Ваш актуальный график - лабораторная работа для студентов 3-курса любого приличного университета в промышленно развитой стране! Могу опять же посоветовать открыть сайты соответствующих кафедр ИНОСТРАННЫХ ВУЗов и ЧИТАТЬ!!!! На пример университет Лондона или Мюнхена или Берлинский университет..... О каких аналитических решениях идет речь, если решаются нелинейные уравнения и если у Вас есть физическая нелинейность? Вы вообще понимаете ЧТО пишите? Вы привели картинку - где "КРИВАЯ" - т.е. нелинейность, а спрашиваете про аналитические решения - т.е. про "прямую" и не нужно ерунду писать про то, что такие эксперименты невозможны! открываете интернет и ВДРУГ находите разные фирмы, производящие весьма сложное экспериментальное оборудование для проведения экспериментальных работ с грунтами! ну и последнее - примерно в 1986-1995 годах, даже в России = уже писали уравнения состояния грунтов для решения задач о распространении ударных волн от взрывов, в том числе и от взрывов ядерных боеприпасов! Если Вы не поняли - поясню, что ТЕ уравнения состояния были на МНОГО СЛОЖНЕЕ, чем те - которые используются для описания статических задач, тем более для данного тестового примера. Вы почему-то считаете эти весьма простые модели - недосягаемыми, ну прямо чем-то таким божественно недоступным!? и программы писали для ЕС, где все эти модели были весьма успешно реализованы ! И экспериментальная база уже тогда была - даже в России! я тогда был молодым научным сотрудником - только-только начал кое-что понимать в расчетах. Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 18.07.2014 в 20:37. |
||||
![]() |
|
||||
Я вот аргументы свои привёл, а вы - нет. И выше зелёной ступени подниматься не хотите. Очень жаль.
Offtop: Что-то кажется мне, что и вы этого не знаете. Ладно, буду дальше искать.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
какие "аргументы"?
Вы словоблудием не занимайтесь! лучше открывайте интернет и читайте книжки! Прандль - он конечно великий был ученый....., однако уже 21-ый век..... с тех пор много, ой как много изменилось Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 18.07.2014 в 11:49. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 45 | 13.12.2013 06:36 |
Трение грунта о поднорную стену или стену подвала. | depak | Основания и фундаменты | 45 | 02.11.2013 15:44 |
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? | McCobra | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.07.2012 19:45 |
Гидроизоляция стены в грунте | rakshin | Основания и фундаменты | 16 | 30.06.2006 12:31 |