Какой нагрузкой лучше нагружать металическую балку?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой нагрузкой лучше нагружать металическую балку?

Какой нагрузкой лучше нагружать металическую балку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.07.2014, 14:49 #1
Какой нагрузкой лучше нагружать металическую балку?
Aleksiys
 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 5

Сразу признаюсь, я не большой специалист- строитель по расчетам балок.
Просто конструктор-нестандартник с 40 летним стажем.

Пример:
Расчет на площадку обслуживания - люди:
Шарнирные опоры, L=15м, сосредоточенная нагрузка 7.5м - 0.4т,
распределенная от металлоконструкций от 0 до 15м - 0.66т и собственный вес балок.

Расчет: 2 нагрузки (с-0.4 и р-0.66)- получил спаренный двутавр 40Б1, прогиб для людей нормально;
2 нагрузки обьеденил как сосредоточенные - 1.06т - получил спаренный швеллер №22, результат конструктивно устраивает;
2 нагрузки обьеденил как распределенные - 1.06т - получил спаренный двутавр 45Б1 или одиночный 55Б1, результат не устраивает- монстры.
Я так понял, что распределенная нагрузка хуже.
У меня возникает вопрос - почему или в чем я не прав?
Прошу конкретный ответ, без отсылки на учебу и т. п. Считать умею и эпюры смотрел, даа хуже, но почему!!!!???.
Плииз!
Просмотров: 12147
 
Непрочитано 01.07.2014, 15:14
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


вранье в сборе нагрузок
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 15:16
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Aleksiys Посмотреть сообщение
Считать умею
Нее))

тонны - не тонны/м. Относитесь к размерностям внимательнее - найдете ошибку.
 
 
Непрочитано 01.07.2014, 15:33
#4
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от Aleksiys Посмотреть сообщение
Просто конструктор-нестандартник с 40 летним стажем
Чувствуется нестандартный подход к расчетам. Эк вы как нагрузками крутите свободно. Сосредоточенные в распределенные превращаете.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 16:00
#5
rar255


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Aleksiys Посмотреть сообщение
2 нагрузки обьеденил как сосредоточенные
Так лихо переводить нагрузки из сосредоточенных в распределенные нельзя хотя бы потому, что эпюры примут другой вид. Вы это должны были заметить, если смотрели эпюры.
Теперь представьте, лежите Вы на тонком льду и вдруг Вам приспичило встать на ноги. Лед естественно провалится, хотя Ваш вес не изменился, изменился только характер нагрузки.
rar255 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 16:10
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


судя по всему, ТС приложил две нагрузки, суммарно равные 1 тонне в центр, а потом приложил 1 тонну/метр. Иначе как распределенная дала большее усилие?)

От собственного веса 15-метровый 22 швеллер работает с очень небольшим запасом. Грузить его чем-то я бы не стал.
 
 
Непрочитано 01.07.2014, 16:24
#7
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
От собственного веса 15-метровый 22 швеллер работает с очень небольшим запасом
А по второму ПС? Он до пола прогнется
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 16:33
#8
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от Aleksiys Посмотреть сообщение
Считать умею
Не умеете!

Цитата:
Сообщение от Aleksiys Посмотреть сообщение
эпюры смотрел
Плохо смотрели! Или вообще НЕправильно их строили.


Цитата:
Сообщение от Aleksiys Посмотреть сообщение
Шарнирные опоры, L=15м, сосредоточенная нагрузка 7.5м - 0.4т,
распределенная от металлоконструкций от 0 до 15м - 0.66т
Изгибающий момент в балке равен 0,4*15/4+0,66*15*15/8=20,0625 тм . Равнодействующая равна 0,4+0,66*15=10,3 т . Опорная реакция равна 10,3/2=5,15 т.

Цитата:
Сообщение от Aleksiys Посмотреть сообщение
2 нагрузки обьеденил как сосредоточенные - 1.06т
Изгибающий момент в балке равен 1,06*15/4=3,975 тм . Равнодействующая равна 1,06 т . Опорная реакция равна 1,06/2=0,53 т .


Цитата:
Сообщение от Aleksiys Посмотреть сообщение
2 нагрузки обьеденил как распределенные - 1.06т
Изгибающий момент в балке равен 1,06*15*15/8=29,8125 тм . Равнодействующая равна 1,06*15=15,9 т . Опорная реакция равна 15,9/2=7,95 т .

Вы посмотрите на значения равнодействующих - у вас если хотите "общий вес нагрузок" совершенно разный в каждом случае.
Вы каждый раз задаете абсолютно разные и несопоставимые по величине нагрузки, у которых только цифры абсолютных значений похожи. Но усилия в балке эти нагрузки вызывают совершенно разные! А потом вы удивляетесь, что получаются балки то как спички, то как монстры!
Кстати сечения балок вы подобрали НЕправильно! Пересчитывайте.
Зачем вы занимаетесь этим жонглированием нагрузками - это только одному вам ведомо!

Последний раз редактировалось Leonid555, 01.07.2014 в 16:41.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 16:47
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Он до пола прогнется
Сам удивился, но Кристалл говорит, что всего на 3 см прогнется и даже уложится в 1/250.
 
 
Непрочитано 01.07.2014, 17:06
#10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Сам удивился, но Кристалл говорит, что всего на 3 см прогнется и даже уложится в 1/250.
Пролет балки L=15 м. Нагрузка сосредоточенная в центре пролета Р=1,06 т. Сечение швеллер №22. Прогиб в центре пролета f=P*L^3/(48*E*I)=1060*1500^3/(48*2100000*2110)=16,82 см. Что составляет 1/89 пролета.
Arikaikai, проверяйте свой расчет в КРИСТАЛЛ.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 17:12
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
От собственного веса 15-метровый 22 швеллер работает с очень небольшим запасом. Грузить его чем-то я бы не стал.
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
А по второму ПС? Он до пола прогнется
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Сам удивился, но Кристалл говорит, что всего на 3 см прогнется и даже уложится в 1/250.
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Пролет балки L=15 м. Нагрузка сосредоточенная в центре пролета Р=1,06 т. Сечение швеллер №22. Прогиб в центре пролета f=P*L^3/(48*E*I)=1060*1500^3/(48*2100000*2110)=16,82 см. Что составляет 1/89 пролета.
Arikaikai, проверяйте свой расчет в КРИСТАЛЛ.
сдается мне, товарисч Леонид, что надо расчетную схему проверять, а не расчет в кристалле... = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 17:27
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Leonid555, я же говорил
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
От собственного веса
С нагрузками ТС мне разбираться трудно и лень, а вес швеллера вроде как штука довольно ясная))

upd: пока пытался сфотографировать на телефон и выложить, Бармаглотище уже все объяснил)
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2820 (converted).jpg (129.3 Кб, 627 просмотров)
 
 
Непрочитано 01.07.2014, 17:47
#13
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
С нагрузками ТС мне разбираться трудно и лень, а вес швеллера вроде как штука довольно ясная))
Извиняюсь. Мне как то в голову не пришло, что вы швеллер №22 на действие собственного веса проверяете. Неужели вы швеллеров не видели? Ну пусть не 15 м, так хотя бы хлысты длиной 12 м? И по вашему такой швеллер может от собственного веса провиснуть как бельевая веревка? Тут и проверять нечего.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 17:52
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Leonid555, я на прочность проверял поначалу. И небезосновательно видно - плюс 10% к длине до выхода из упругости такому швеллеру ^_^

Прогиб - действительно ни разу не видел 12-метровых швеллеров, поднятых за концы (или хотя бы за середину.. да вообще хотя бы поднятых). Потому сомневался, извините ^_^
 
 
Непрочитано 01.07.2014, 19:48
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Aleksiys Посмотреть сообщение
Какой нагрузкой лучше нагружать металическую балку?
1. Лучше никакой - пусть отдыхает. Если хочешь, чтобы долго пролежала. И не забудь покрасить!
2. Чтобы сломать, лучше приложить сосредоточенную силу в центре.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 22:06 Почему начал менять нагрузки.
#16
Aleksiys


 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 5


Сначала посчитал по вар.1 - 2нагрузки сосредот. и распределенная.
Потом заинтересовало, а что получится, если 1 сосредоточенная - получил.
Ну и возник вар.3 - распределенная.
Не понял. Возник вопрос?
Прилагаю четеж и первый расчет.
Изображения
Тип файла: jpg Мостик -подвесной.jpg (114.6 Кб, 576 просмотров)
Вложения
Тип файла: doc Мостик подвесной_Люди.doc (109.5 Кб, 55 просмотров)
Aleksiys вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 22:09
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


вопроса нет.
есть понимание, что вы не понимаете, как собирать нагрузки.

Лучше не считайте строительные конструкции. Люди, они ж жить хотят... А вы их - на 15-метровый 22 швеллер загоняете.
Пожалейте их...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 22:19
#18
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


СП 29.13330.2011 Полы.
4.11 Полы в зданиях должны обладать необходимой несущей способностью и не быть "зыбкими". Прогибы при сосредоточенной нагрузке, равной 2 кН в жилых зданиях, 5 кН в общественных и административных зданиях и соответствующей нагрузкам в технических заданиях на проектирование производственных и складских зданий, не должны превышать 2 мм.

Об этом тоже забывать не стоит. Иначе ходить по такому будет страшновато.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 06:50
#19
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Aleksiys Посмотреть сообщение
Я так понял, что распределенная нагрузка хуже.
У меня возникает вопрос - почему или в чем я не прав?
Распределенная нагрузка не может быть хуже. Сосредоточенная по центру даст бОльший момент чем та же нагрузка распределенная по длине. Я так и не понял как вы задаете распределенную нагрузку. Распределенная нагрузка должна иметь размерность т/м. Т. е. если сосредоточенная 0,4т по центру, то эквивалентная распределенная на 15м получается 0,4т/15м=0,027т/м. И если от сосредоточенной 0,4т, момент получается P*L/4=0,4*15/4=1.5 т*м, то от распределенной 0,027т/м (q*L^2)/8=(0.027*15^2)/8=0.759 т*м.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 11:24
1 | #20
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от Aleksiys Посмотреть сообщение
Прилагаю четеж и первый расчет.
НОРМЫ требуют выполнять расчет балок на прочность, жесткость и устойчивость. Причем как местную, так и общую устойчивость - плоской формы изгиба. Вы расчет на общую устойчивость не выполняли, хотя у вас нет надежного закрепления сжатых поясов балок от смещения и поворота (см. СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" п. 5,16).
Также требуется проверять ваши конструкции на зыбкость (см. СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" глава 10 таблица 19 пункт 4). Помимо эстетико-психологических есть еще и физиологические требования.
Если все это учесть, то балки получатся довольно солидные.
Поэтому мостики вроде вашего обычно делают, применяя две легкие фермы, с опиранием конструкций настила на их нижние пояса. Фермы одновременно являются и ограждением. Сами фермы делают из одиночных уголков или из прямоугольных труб и получается достаточно жесткая конструкция. Только учтите, что это уже так называемый - открытый мост (нет горизонтальных связей по верхним сжатым поясам ферм). Расчет открытых мостов имеет свою специфику и рассмотрен в СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы"(например, пункт 4.77). Там далеко не все так просто как кажется с первого взгляда (на сжатые пояса ферм действуют еще и горизонтальные нагрузки, направленные из плоскости фермы).

Последний раз редактировалось Leonid555, 02.07.2014 в 11:38.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 13:12
#21
Aleksiys


 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 5


Огромное спасибо!
Да не так все просто с балками - монстры, тяжелые и гнутся под собств. весом и тд,
надо мостик однозначно.
Хотя на вопрос почему распределенная нагрузка, по сравнению с сосредоточенной,
дает больший профиль балки, так и никто и не ответил. По эпюрам видно но почему.
Aleksiys вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 13:15
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ответ в посте #2 и т.д..

вы неправильно задаете нагрузки.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 13:49
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Aleksiys Посмотреть сообщение
Хотя на вопрос почему распределенная нагрузка, по сравнению с сосредоточенной,
дает больший профиль балки, так и никто и не ответил.
Потому что перпендикуляр!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 14:11
#24
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от Aleksiys Посмотреть сообщение
Хотя на вопрос почему распределенная нагрузка, по сравнению с сосредоточенной,
дает больший профиль балки, так и никто и не ответил. По эпюрам видно но почему.
Потому что в одном случае вы взяли одну силу равную 1,06 т и поставили ее в середину балки. А в другом случае вы взяли пятнадцать таких сил и поставили их с шагом 1 м на такую же балку. Вот и создали эти 15 сил изгибающие моменты и поперечные силы в балке бОльшие, чем одна сила в первом случае. А чем больше изгибающие моменты и поперечные силы, тем больше сечение балки.
Почему вы именно так стали задавать варианты нагрузок на балку - это только вам ведомо!
Вот еще ответ http://www.soprotmat.ru/Sopromatlekcii3.pdf
Тут все разжевано до самых мелочей и с наглядными пособиями

Последний раз редактировалось Leonid555, 02.07.2014 в 14:39.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 12:53 Распределённая и сосредоточенная!!!
#25
Aleksiys


 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 5


Вроде понял почему распределенная нагр. хуже.
Если по простому (а не про перпендикуляр), у сосредоточенной 1 нагр. в центр и по концам балки 0.
У распределенной и в середине и по концам размазанная нагрузка. потому надо брать большее сечение балки
что бы было нормально по напряжениям и прогибу.
Только мне кажется насчет 15 тех же нагрузок - не то!
1.06т:15=0.0706..., то есть 15 нагрузок по 0.0706...

Спасибо за литературу - доходчиво!!!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Вроде понял почему распределенная нагр. хуже.
Если по простому (а не про перпендикуляр), у сосредоточенной 1 нагр. в центр и по концам балки 0.
У распределенной и в середине и по концам размазанная нагрузка. потому надо брать большее сечение балки
что бы было нормально по напряжениям и прогибу.
Только мне кажется насчет 15 тех же нагрузок - не то!
А в другом случае вы взяли пятнадцать таких сил и поставили их с шагом 1 м на такую же балку.
1.06т:15=0.0706..., то есть 15 нагрузок по 0.0706...

Спасибо за литературу - доходчиво!!!
Aleksiys вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 13:41
#26
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Пролет балки L=15 м.
Нагрузка сосредоточенная в центре пролета Р=1,06 т.
максимальный прогиб f=P*L^3/(48*E*I)=1,06*15^3/(48*E*J)=74,53125/(E*J)
максимальный изгибающий момент M=P*L/4=1,06*15/4=3,975 т*м

Нагрузка равномерно-распределённая по пролёту q=P/L=1,06/15=0,07067 т/м
максимальный прогиб f=5*q*L^4/(384*E*J)=5*0,07067*15^4/(384*E*J)=46,582/(E*J)
максимальный изгибающий момент M=q*L^2/8= 0,07067*15^2/8= 1.9876 т*м




Цитата:
Сообщение от Aleksiys Посмотреть сообщение
Вроде понял почему распределенная нагр. хуже.
Если по простому (а не про перпендикуляр), у сосредоточенной 1 нагр. в центр и по концам балки 0.
У распределенной и в середине и по концам размазанная нагрузка. потому надо брать большее сечение балки
что бы было нормально по напряжениям и прогибу.
Только мне кажется насчет 15 тех же нагрузок - не то!
А в другом случае вы взяли пятнадцать таких сил и поставили их с шагом 1 м на такую же балку.
1.06т:15=0.0706..., то есть 15 нагрузок по 0.0706...
Непонятно, только, отчего распределённая нагрузка хуже при прочих равных.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 18:13
#27
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А в другом случае вы взяли пятнадцать таких сил и поставили их с шагом 1 м на такую же балку.
Я так написал только потому что в самом начале вы САМИ, Aleksiys, написали:
Цитата:
Сообщение от Aleksiys Посмотреть сообщение
2 нагрузки обьеденил как распределенные - 1.06т - получил спаренный двутавр 45Б1 или одиночный 55Б1, результат не устраивает- монстры.
Получается, что вы САМИ приняли распределенную нагрузку на балку 1,06 т/м. Тогда на каждом метре балки стоит нагрузка с равнодействующей равной 1,06 т. Это почти то же самое как поставить на балку силы по 1,06 т с шагом 1 м - всего 15 таких сил (у вас балка длиной 15 м).

А теперь вы выкручиваетесь:
Цитата:
Сообщение от Aleksiys Посмотреть сообщение
1.06т:15=0.0706..., то есть 15 нагрузок по 0.0706...
Но в самом то начале темы вы про 0,0706 т/м ничего не писали! И от такой нагрузки вы никогда для вашей балки не получили бы спаренный двутавр 45Б1 или одиночный 55Б1. А получили бы пару спаренных швеллеров с сечениями меньше чем №22. И у вас вообще не было бы основания писать будто распределенная нагрузка хуже чем сосредоточенная.
Так что не наводите тень на плетень!

Если на вашу балку положить точно в середине пролета один кирпич (нагрузка), то действие его веса вызовет в балке изгибающий момент. Но если вы этот один кирпич растолчете в порошек и насыпете этот порошок ровным тонким слоем по верхней полке этой же балки, то вес порошка вызовет в балке изгибающий момент намного меньший, чем в первом случае. И это несмотря на то, что порошок (нагрузка) будет насыпан по всей длине балки, а не лежать как цельный кирпич в середине балки.
Если вы до сих пор этого не понимаете, то получается, что вы не знаете не только сопромат, но и теоретическую механику (раздел статика). Этому учат студентов первого курса. И не только строителей!

Последний раз редактировалось Leonid555, 03.07.2014 в 18:38.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 18:58
#28
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Лучше не считайте строительные конструкции. Люди, они ж жить хотят... А вы их - на 15-метровый 22 швеллер загоняете.
Пожалейте их...
Совершенно недавно считал такую же площадку, получился швеллер 16 с двух сторон площадки + сделал раскосы в ограждениях перил, прежде чем отправить загнал не нее народу, ну Ыстественно и сам влез, ничего, прогиба не ощЮтил
Offtop: Aleksiys, Я тоже кстати "конструктор-нестандартник с 40 летним стажем"
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 19:08
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
получился швеллер 16 с двух сторон площадки
на 15-метровый пролет?


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
прежде чем отправить загнал не нее народу
Высоко стояла?)
 
 
Непрочитано 03.07.2014, 19:35
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


инженер-механик скоро станет неприличным словосочетанием в строительстве

на прошлой работе был главный конструктор... механик-нестандартник...
Кричал, что снипы ему нафиг не нужны, он сопромат знает.
Сидел, сам по себе что-то ваял с одним-двумя подручными, нас (строителей) за инженеров не считал. Типа, лохи-ссыкуны мы все.

Правда, ни одна его городушка (вообще - ни одна), которая попадала на экспертизу, не возвращалась обратно без замечаний, объем которых был сравним с объемом самого проекта.. А когда нам отдавали его "проекты" на снятие замечаний и мы начинали общаться с экспертами - голос у последних был весьма истеричный. И каждый раз - новый эксперт. Видимо, раз увидев его фамилию в графе "разработал" или "главный конструктор" - эксперты убегали с паническими воплями.

----- добавлено через ~3 мин. -----
P.S. КМ, выполненный строго по ЕСКД - это нечто.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 20:03
#31
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
на 15-метровый пролет?
Угу
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Высоко стояла?)
На испытаниях нет, ну а вообще, на кране 7 м
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
на прошлой работе был главный конструктор... механик-нестандартник...
Кричал, что снипы ему нафиг не нужны, он сопромат знает.
Он шутил , а вообще я знал одного гидравлика, он утверждал, что знает лучше Башты, мы долго смеялись
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сидел, сам по себе что-то ваял с одним-двумя подручными, нас (строителей) за инженеров не считал.
Ну почему, я бы от напарника строителя не отказался бы, хотя сознаю не все было бы без трения
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
P.S. КМ, выполненный строго по ЕСКД - это нечто.
Ну вообще то я делаю металлоконструкции, не давно выдал своим строительные КМ, радости у них оне не вызвали, хотя в принципе с небольшими объяснениями разобрались с легкостью
ЗЫЖ А ты можесь себе на минуту представить КМ на машиностроительную продукцию, я как то видел
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 20:15
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
А ты можесь себе на минуту представить КМ на машиностроительную продукцию, я как то видел
Так все "жигули" по строительным КМ сделаны.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 21:13
#33
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Извиняюсь. Мне как то в голову не пришло, что вы швеллер №22 на действие собственного веса проверяете. Неужели вы швеллеров не видели? Ну пусть не 15 м, так хотя бы хлысты длиной 12 м? И по вашему такой швеллер может от собственного веса провиснуть как бельевая веревка? Тут и проверять нечего.
Вообще есть что проверять, например 12 швеллер спаренный в виде распорки в каркаснике провиснет на 12-15 см на 12 метрах и это покажет любой расчет и дальнейшее воплощение в реальности, где то фотки были ......
Если по теме : разницы особой нету, но короткие балки лучше считать на сосредоточенную нагр (меньше 3 м.) все что свыше лучше на распред. Когда то задался таким же вопросом что будет с балкой или распоркой или связью под собственным весом , но только связь мне нужно было поставить 60 метров , ну да ладно......что касается 15 метров если одиночный то например вот что будет с 22У под собственным весом , если не так понял сути проблемы то поправьте , времени читать все нету...
Изображения
Тип файла: jpg pic_38.jpg (170.7 Кб, 241 просмотров)
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 17:21
#34
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
например 12 швеллер спаренный в виде распорки в каркаснике провиснет на 12-15 см на 12 метрах и это покажет любой расчет и дальнейшее воплощение в реальности, где то фотки были ......
Прямоугольного сечения труба, сваренная из двух швеллеров №12У (стенки швеллеров направлены в плоскости изгиба, т.е. вертикально) при пролете 12 м и при нагрузке только от собственного веса прогнется примерно на 4,4 см. Если эту же трубу повернуть на 90 градусов (полками швеллеров вертикально), то прогиб от собственного веса будет равен 6,4 см. Но никак не 12-15 см.
И это показывает расчет по стандартной формуле для определения прогибов в однопролетной шарнирно опертой балке от действия распределенной нагрузки (см. пост 12 или любой справочник по сопромату).
Вот если над этими вашими швеллерами продолжать издеваться и, соединив швеллера стенками (создав из них двутавр), повернуть сечение полками швеллеров вертикально, то тогда прогиб от собственного веса такой балки на пролете 12 м составит 21,3 см. Но зачем же так делать?

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
что касается 15 метров если одиночный то например вот что будет с 22У под собственным весом
Прогиб уже посчитали и без вашего Ансиса. Смотрите пост 12.

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
если не так понял сути проблемы то поправьте , времени читать все нету...
А время выдергивать отдельные фразы из чужих постов и писать на них замечания - получается у вас есть.

Последний раз редактировалось Leonid555, 04.07.2014 в 17:48.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 18:47
#35
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Leonid555 тогда почему результаты не сошлись ANSYS и "руки" ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 20:02
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Он шутил ,
да нет, он это на полном серьезе.

Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Ну вообще то я делаю металлоконструкции, не давно выдал своим строительные КМ, радости у них оне не вызвали, хотя в принципе с небольшими объяснениями разобрались с легкостью
ЗЫЖ А ты можесь себе на минуту представить КМ на машиностроительную продукцию, я как то видел
всему своя ниша.
имхо, ескд больше ориентировано на массовый выпуск продукции по каждому чертежу. При этом - масса различных мех. обработок для каждой детали. И там да, есть большой смысл делать "одна деталь - один чертеж", т.к. детали для какого-нибудь двигателя могут быть по 10 цехам раскиданы, а собирать вообще в 11-м будут. Если не на другом заводе...
строительные же кмд ориентированы на другое. Намного больше "индивидуальщины". У нас в месяц 10 человек (из них 1 - гк, второй - зам. гк, три человека - оторви и выбрось, еще один - с серединки на половинку) тысячи деталей вычерчивают и специфицируют. Поэтому оформление упрощено. При этом изготовление подавляющего большинства деталей (за исключением, пожалуй, всяких токарных обработок и вальцовок) и сборосварка проходят в одном цехе. Частенько даже мастер - один. И там намного удобнее, когда много разных железок и спецификация находятся на одном листе.
К тому же, со строительными чертежами очень часто ползают по стройке. А копаться в пачке а4-х листов так на 300, сидя на отметке +50 на ветру - удовольствие намного ниже среднего. Большой же лист свернул нужной стороной вверх, потом пересвернул - и а1 постоянно размером не больше одного а3. Это очень удобно.

ну и последнее - кто к чему привык. Нам вон как-то заказчик дал КМД, сделанный в текле. строго по ескд. Я никогда столько мата от цеховых не слышал... Они пока разобрались, как там что... Думаю, много стаканов потребовалось.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 20:35
#37
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Leonid555 тогда почему результаты не сошлись ANSYS и "руки" ?
Мне отсюда не видно как именно вы задавали расчетную схему в ANSYS.
У меня нет оснований сомневаться в результатах расчета в ручную.
Расчет по аналитической формуле - это одно, а расчет методом конечных элементов (МКЭ) - это совсем другое. Результаты практически никогда не совпадают абсолютно точно.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 20:45
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Мико, по всей видимости не те КЭ применил или нагрузки неправильно приложил. Результаты будут различаться, но не намного. Ты посчитал по теории упругости (ANSYS), а Леонид по сопромату.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 21:24
#39
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Бахил, по моему miko сравнивал результаты от собственного веса с результатами от нагрузки 1 т/м
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 21:49
#40
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Leonid555 я не в коем разе не хочу вас обидеть в следующем сообщении , но вы не правы, даже выложив модель ( а это просто твердотельная модель ) в которой происходит определение внутренних напряжений ни с точки зрения плоских сечений теории прочности Мора и определения внутренних усилий теории Максвелла, а с точки зрения ..........скажем не абсолютно упругого тела. Многие даже не понимают что они каждый раз считая даже обычную балку используют метод конечных элементов. Вот взяли вы балку , это конечный элемент только в единичном представлении, решили уточнить задачу ввели узел , решили еще больше уточнить еще ввели и тд. так что не нужно говорить что я решаю МКЭ, а вы сопроматом, все мы используем формулы сопромата только некоторые используют более совершенные теории прочности без начальных несовершенств.
Вот берем для примера формулу по которой вы посчитали ! ничего в ней не смущает ?
1. "Е" из закона Гука в ней const, а по факту металл обладает гипер упругими свойствами и верхняя полка просто не может сжиматься бесконечно , у ее "Е" принимает значение близкое к бесконечности , для доказательства попробуйте сжать лист стали 4 мм и построить диаграмму, такого пресса не существует что бы увидеть хотя бы предел упругости.
2. Даже не знаю как объяснить , эта формула не применима к собственному весу, только к внешне приложенным нагрузкам или нагрузкам которые кратно выше собственного веса конструкции , так как у вас "I" зависит от "q", даже нет , у вас \f\ зависит от \I\ и от \q\ при этом это все нужно как то запихнуть в двойной интеграл при чем он будет обратный с десятком итераций по поиску нужного отношения 1*Х/EJ кому не лень может в мачкаде попробовать найти. и то не факт что я прав и все дело просто в геом. нелине.
3. Ну и самое основное формула для симметричных сечений , в ней не хватает еще кое чего
Можно конечно по СНиПу п10.10 но нам нужен другой результат.
Как говорил мой так скажем сенсей в металлах с учетом развития численных методов уже нужно переучивать и пересматривать многие теории как классического сопромата так и теории упругости так и строительной и теоретической механики.

Последний раз редактировалось miko2009, 04.07.2014 в 21:58. Причина: !
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 03:05
#41
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Металлическую балку - лучше не нагружать.
(Читаю вопрос - не читаю ответов).
В том смысле, что - вопрос поставлен не совсем правильно.
В практике (обычно), мы не просто имеем некую балку, которую Нам следует загрузить некой нагрузкой наиболее благоприятной для того, чтоб эта балка "спокойно себе лежала", а совсем наоборот - есть нагрузка - задача балки - не упасть.

Вопрос поставлен некорректно.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 07:30
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
не нужно говорить что я решаю МКЭ, а вы сопроматом
И причём тут МКЭ? Никто про МКЭ не говорил. Речь шла только о том, что нужно правильно выбирать типы элементов и жесткостей в расчётных комплексах.
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Как говорил мой так скажем сенсей в металлах с учетом развития численных методов уже нужно переучивать и пересматривать многие теории как классического сопромата так и теории упругости так и строительной и теоретической механики.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 05.07.2014 в 08:45.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 11:28
1 | #43
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


miko2009, по-моему вы занимаетесь стрельбой из пушки по воробьям. В конце то концов в данном конкретном случае речь идет всего лишь о том, что швеллер 22У пролетом 15 м от действия собственного веса не прогнется до пола (как было предположил Иван 80 в посте 7). А прогнется этот швеллер на 31 мм (при расчете по формуле) или на 38 мм (по вашему расчету в ANSYS) - это уже не так уж и важно. Все равно этот швеллер не будет выглядеть как бельевая веревка, привязанная к двум кольям и увешанная мокрым бельем. И все эти ваши: применение ANSYS; расчеты с учетом нелинейности; уточнение классического сопромата и т.д. - в данном случае все это никому не нужно.
Такую задачу грамотный инженер решает "на коленке" и ему для этого не требуется исследовательский расчетный комплекс типа ANSYS.
Все это выглядит так будто вы хотели показать какой вы умный, грамотный и умеете работать в сложных расчетных программах. Ну - показали, похвастались, покрасовались наконец. И что? Вообще то никто из форумчан в ваших способностях не сомневался. Или это только мне так кажется и вы остро нуждаетесь в самоутверждении?
Вы, miko2009, мне чем-то напоминаете Чацкого из "Горе от ума" Грибоедова. Он говорил в принципе правильные вещи, но вот только люди от него шарахались и принимали за сумасшедшего. А все потому, что он не был умным человеком, а был просто умником, который только умничает и раздражает окружающих, которым его рассуждения и не нужны вовсе. Умный человек применяет свой ум только когда другим людям очень требуется его помощь, тогда все видят конкретную пользу от его размышлений и люди благодарны такому умному человеку за его труд и помощь.
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Как говорил мой так скажем сенсей в металлах с учетом развития численных методов уже нужно переучивать и пересматривать многие теории как классического сопромата так и теории упругости так и строительной и теоретической механики.
Ребята, флаг вам в руки! Ветер вам в спину! Электричка вам навстречу! Валяйте, работайте!
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 15:25
#44
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


"miko2009" написал все правильно - тактично и вежливо

чуть-чуть дополню:

металлические конструкции как правило геометрически нелинейны - ПОЧЕМУ ИХ РАСЧИТЫВАЮТ ПО ФОРМУЛАМ СОПРОМАТА?

*** формулы сопромата - по существу это аналитические решения ЛИНЕЙНЫХ уравнений!!!

т.е. есть нелинейная задача - не понятно по какой причине берется линейная система уравнений никакого отношения к нелинейной постановке не имеющая - решается и полученное решение для линейной постановки - выдается за решения для нелинейной постановки?!

*** кстати, если уж говорить о нормативной литературы и формулах (аналитических решениях) - Есть же специальные справочки (правда и очень не много и печатались они в очень малых кол-вах) - где те же самые балки , оболочки и пластины решались в геометрически нелинейной постановке!!!
Кому интересно - посмотрите эти справочники?!
Вы увидите существенную разницу (часто в разы) между линейными и не линейными решениями!




металлические конструкции почти всегда расчитывают на динамику - путем разложения по собственным частотам?!

но опять вопрос: металлические конструкции как правило геометрически нелинейны - т.е. зависимость перемещений от нагрузки НЕЛИНЕЙНА и соответственно опять вопрос :
Почему решая линейную систему уравнений - полученное решение "привязывается" к нелинейно задаче?

получив собственные частоты - при решении линейного уравнения - описывающего деформацию конструкции в линейной постановке - НЕЛЬЗЯ использовать эти частоты для решения НЕЛИНЕЙНОЙ задачи!!!

в частности - НЕТ НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ использовать спектры ускорений для решения квазистатических задач - путем суммирования разложения по собственным частотам для металлических конструкций!


СНиПы и пр. нормативные документы писались 40-50 лет назад!
тогда ведь фактически ничего не было - ни программ, ни вычислительных средств!

"Горе от ума" Грибоедова - вполне можно заменить на "горе без ума и образования" - что будет весьма актуально для настоящего времени.

Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 05.07.2014 в 15:34.
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 15:33
#45
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
чуть-чуть дополню:

металлические конструкции как правило геометрически нелинейны - ПОЧЕМУ ИХ РАСЧИТЫВАЮТ ПО ФОРМУЛАМ СОПРОМАТА?

*** формулы сопромата - по существу это аналитические решения ЛИНЕЙНЫХ уравнений!!!



металлические конструкции почти всегда расчитывают на динамику - путем разложения по собственным частотам?!

но опять вопрос: металлические конструкции как правило геометрически нелинейны - т.е. зависимость перемещений от нагрузки НЕЛИНЕЙНА и соответственно опять вопрос : Почему решая линейную систему уравнений - полученное решение "привязывается" к нелинейно задаче?

получив собственные частоты - при решении линейного уравнения - описывающего деформацию конструкции в линейной постановке - НЕЛЬЗЯ использовать эти частоты для решения НЕЛИНЕЙНОЙ задачи!!!


СНиПы и пр. нормативные документы писались 40-50 лет назад!
тогда ведь фактически ничего не было - ни программ, ни вычислительных средств!

"Горе от ума" Грибоедова - вполне можно заменить на "горе без ума и образования" - что будет весьма актуально для настоящего времени.
Тогда каждый комплект КМ, который так ждёт начальник отдела, смежники, ГИП, директор, КМДшник, заказчик и подрядчик будет разрабатываться хрен знает сколько времени. Практическому инженеру нелинейщина не нужна. Динамика заменяется коэффициентами динамичности для перехода на статику. Норм новых не будет - их не кому писать. Актуализированные - шлак с включениями опечаток. Извините меня - ерунду пишите.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 16:18
#46
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


нелинейность - она существует, вне зависимости от личного желания или нежелания проектировщика !

искреннее желание выполнять работу - быстро, качественно и дешево = уже привели к весьма печальному результату в россии....

Ваше мнение "Практическому инженеру нелинейщина не нужна." - выражает Ваше реальную ситуацию:
- когда верхи не хотят платить, а низы уже не могут решать ... = консенсус однако....

замена динамики на квазистатику с к-тами динамичности - НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ В ПРИНЦИПЕ!
Поскольку проектировщики используют решения ЛИНЕЙНЫХ уравнений для оценки НЕЛИНЕЙНЫХ конструкций!!!!

что норм новых не будет и писать их некому - согласен на 100%!

Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 05.07.2014 в 16:24.
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 16:28
#47
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
нелинейность - она вне зависимости от личного желания проектировщика существует!
Существует. Вопрос тогда конкретизируйте или ситуацию. Ну то есть - где её учитывать? Считаем стальной каркас одноэтажный пролетом 30, высотой 30, шаг рам 12 м, кран мостовой опорный ГП 20/5, длина здания 36 метров. Короче, сарай... где тут место нелинейному расчету? Вы почему за него так рьяно голосуете?

Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
искреннее желание быстро, качественно и дешево выполнять работу уже привели к весьма печальному результату в россии....
условия труда на современном рынке проектирования

Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
Ваше мнение "Практическому инженеру нелинейщина не нужна." - выражает Ваше реальную ситуацию - когда верхи не хотят платить, а низы уже не могут решать ...
Так это ж вообще тогда всё надо менять - сроки, нормы, деньги, людей


Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
Поскольку проектировщики используют решения ЛИНЕЙНЫХ уравнений для оценки НЕЛИНЕЙНЫХ конструкций!!!!
Можно конкретный пример? окей-лента, ФОК, галерея, молодечка, какркас, эстакада.... просто понять о чём речь. Где нельзя? Где можно?


Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
что норм новых не будет и писать их некому - согласен на 100%!
Печально. Хгкм... сколько страниц в СНиПе II-23-81*? Он старше меня на год... Сколько томов и разделов в еврокоде. И кто узлы рамные и шарнирные рискнет разделить на податливые, полужесткие, малоподатливые..... ну или как-то так...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 16:31
#48
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


CAE_Engineer, о каком влиянии геометрической нелинейности на металические конструкции вы говорите?
Особенно если учесть что речь в данной теме шла о шарнирно опертой балке.
Влияние нелинейности в данном случае сравнимо с влиянием погрешности численного решения.
Да и на что-то более сложное, до тех пор пока выполняется условие малости перемещений (которое для большей части конструкций соблюдается за счет нормирование относительного прогиба конструкции) влияние нелинейности пренебрежимо.
А если с вашей позиции подходить, то силу тяжести для каждого объекта надо брать другую. Перед строительством 100 лет наблюдать ветер, снег и прочие внешние воздействия именно на месте строительства.
Есть безусловно моменты когда надо считать с использованием нелинейности и прочих заморочек, но это нельзя пытаться распространять на каждый сарай.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 16:49
#49
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


Уважаемые "ФАХВЕРК" (Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ) и Stanum (начинающий),

Вы проведите опыт - натурный эксперимент:

возьмите консольную металлическую пластину длиной L и толщиной d - и проведите серию расчетов с учетом геометрической нелинейности.
нагрузку - собственный вес = прикладывайте по шагам

по результатам расчетов постройте графики зависимостей перемещения конца балки от нагрузки:
Как только Вы на каком-то варианте получите не прямую, а кривую - знайте - применение формул сопромата исключается для данного варианта!

что же касается "шаманства" типа : узлы рамные и шарнирные рискнет разделить на податливые, полужесткие, малоподатливые ...
то сие произошло от желания чего-то слепить быстренько на халяву и "бежать дальше" ....


кстати, ситуация с расчетами в других отраслях промышленности отнюдь не лучше чем в строительстве.... (бальзам на душу)... = получается "аля-жигули" ...
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 16:54
#50
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


CAE_Engineer, как часто вы используете в качестве консоли пластину?
Да и втеме речь шла о балке. Я не спорю что есть случае для которых, не учет нелинейности может привести к ошибке. Это случаи когда исходные предположения теории сопромата нарушаются, зона краевых эфектов, большие перемещения и деформации и т.д. Но в строительных конструкциями в 9 случаях из 10 мы проектируем в пределах примени мости данных теорий.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 17:40
#51
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Leonid555 вам до 50 или старше ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 17:46
#52
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
*** формулы сопромата - по существу это аналитические решения ЛИНЕЙНЫХ уравнений!!!
Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
СНиПы и пр. нормативные документы писались 40-50 лет назад! тогда ведь фактически ничего не было - ни программ, ни вычислительных средств!
Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
по результатам расчетов постройте графики зависимостей перемещения конца балки от нагрузки:
Как только Вы на каком-то варианте получите не прямую, а кривую - знайте - применение формул сопромата исключается для данного варианта!
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
2. Даже не знаю как объяснить , эта формула не применима к собственному весу, только к внешне приложенным нагрузкам или нагрузкам которые кратно выше собственного веса конструкции , так как у вас "I" зависит от "q", даже нет , у вас \f\ зависит от \I\ и от \q\ при этом это все нужно как то запихнуть в двойной интеграл при чем он будет обратный с десятком итераций по поиску нужного отношения 1*Х/EJ кому не лень может в мачкаде попробовать найти. и то не факт что я прав и все дело


Мама дорогая, очень надеюсь, что CAE_Engineer и miko2009 чистые теоретики и ничего не проектируют, ну кроме вечного двигателя (в всех переносных смыслах), разумеется Или они просто троли, а иначе полный пипец

P.S. И это все еще на полном серьезе и обсуждается ???

Последний раз редактировалось IBZ, 05.07.2014 в 18:13.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 17:51
#53
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


аж ибз на форум вытащили этой темой
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 18:49
#54
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
CAE_Engineer, как часто вы используете в качестве консоли пластину?
Да и втеме речь шла о балке. Я не спорю что есть случае для которых, не учет нелинейности может привести к ошибке. Это случаи когда исходные предположения теории сопромата нарушаются, зона краевых эфектов, большие перемещения и деформации и т.д. Но в строительных конструкциями в 9 случаях из 10 мы проектируем в пределах примени мости данных теорий.
Вы проведите опыт - натурный эксперимент:

возьмите консольную металлическую пластину длиной L и толщиной d - и проведите серию расчетов с учетом геометрической нелинейности.
нагрузку - собственный вес = прикладывайте по шагам

по результатам расчетов постройте графики зависимостей перемещения конца балки от нагрузки:
Как только Вы на каком-то варианте получите не прямую, а кривую - знайте - применение формул сопромата исключается для данного варианта!
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 18:54
#55
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Мама дорогая, очень надеюсь, что CAE_Engineer и miko2009 чистые теоретики и ничего не проектируют
IBZ, и не надейтесь.... ведь - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=980 и http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1011 ведь человек перенял самую сильную школу металлов в СНГ и проектирует уникальные сооружения Европы..... куда нам простым смертным...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 19:06
#56
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
возьмите консольную металлическую пластину длиной L и толщиной d - и проведите серию расчетов с учетом геометрической нелинейности.
какое имеет отношение этот "эксперимент"к работе строительных конструкций?
что, по-вашему, есть "геометрическая нелинейность"?
может быть, это все-таки троллинг?
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 21:48
#57
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
какое имеет отношение этот "эксперимент"к работе строительных конструкций?
что, по-вашему, есть "геометрическая нелинейность"?
металлические конструкции как правило геометрически нелинейны - т.е. зависимость перемещений от нагрузки НЕЛИНЕЙНА
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 21:56
#58
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а теперь простой вопрос.

посчитали балку по СНиПу. Без учета нелинейности. Получили сечение балки с кисп.. ну, скажем, 99%.
Она аварийна по расчету в вашем ансисе или нет?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 22:19
#59
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Ух, я смотрю у вас веселье в полном разгаре!
Stanum, ты не прав, не в 9 из 10, а 999 из 1000 металл работает линейно. Ему СНиПы с СП не позволяют работать нелинейно. Тут уже выяснили, что запроектированные по нормам конструкции имеют 2-х кратный запас. Как минимум.
Самое смешное, что эти товарищи не знают не только теории пластичности, но и теорию упругости. Про МКЭ вообще на имеют понятия.
Нет, конечно, если распределённую нагрузку приложить как сосредоточенную в центре и той же величины, то это как раз тот случай (1 из 1000) когда никаких запасов не хватит.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: А под геометрической нелинейностью понимают потерю плоской формы или продольный изгиб...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 22:35
#60
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: А под геометрической нелинейностью понимают потерю плоской формы или продольный изгиб...
Вообще то на этом форуме уже раз 5 точно в этом разбирались и давно сошлись во мнении что под термином геометрическая нелинейность понимают немного другое...
Но и по поводу таких фраз
Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
"Горе от ума" Грибоедова - вполне можно заменить на "горе без ума и образования" - что будет весьма актуально для настоящего времени.
можно ответить, что "Горе от ума" - это тоже актуально Offtop: (слишком большие знания явно вредят логике)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 22:56
#61
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Offtop: Бахил, я просто думал о вантовых конструкциями, тонкостенных оболочках и подобном не стандарте
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2014, 21:31
#62
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Aleksiys Посмотреть сообщение
Прилагаю четеж и первый расчет.
это студенты так рисуют им же строить не надо... У вас что сверху? фермы? вот к ним и крепитесь через 3 метра...
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 23:47
#63
Aleksiys


 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Если на вашу балку положить точно в середине пролета один кирпич (нагрузка), то действие его веса вызовет в балке изгибающий момент. Но если вы этот один кирпич растолчете в порошек и насыпете этот порошок ровным тонким слоем по верхней полке этой же балки, то вес порошка вызовет в балке изгибающий момент намного меньший, чем в первом случае. И это несмотря на то, что порошок (нагрузка) будет насыпан по всей длине балки, а не лежать как цельный кирпич в середине балки.
Если вы до сих пор этого не понимаете, то получается, что вы не знаете не только сопромат, но и теоретическую механику (раздел статика). Этому учат студентов первого курса. И не только строителей!
Спасибо за науку!
Понял, осознал! Сопромат и механику изучал слишним лет 40 назад. Кое что забылось.
С усилиями и сечениями разобрался.
Aleksiys вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой нагрузкой лучше нагружать металическую балку?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой программой лучше всего делать иконки? Владимир М Прочее. Программное обеспечение 8 25.08.2014 21:38
Какой фундамент лучше для деревянного дома? nastasia Основания и фундаменты 15 05.04.2013 20:12
Какой лучше швеллер/балку посоветуете? Amangos Конструкции зданий и сооружений 26 04.02.2013 00:08
Какой фундамент выбрать? Надо разобраться с нагрузкой... Lilit Основания и фундаменты 14 03.04.2011 16:52