Из каких условий исходят размеры ребер жесткости в колонне?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Из каких условий исходят размеры ребер жесткости в колонне?

Из каких условий исходят размеры ребер жесткости в колонне?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2014, 09:03 #1
Из каких условий исходят размеры ребер жесткости в колонне?
Начинающийй
 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117

Здравствуйте!
Подскажите начинающему каких размеров должны быть ребра жесткости в колонне (см. вложение), в узле опирания фермы?? и как их посчитать? от чего они зависят их размеры и толщина?

Изображения
Тип файла: jpg ребра жесткости.jpg (90.7 Кб, 841 просмотров)

Просмотров: 9747
 
Непрочитано 07.07.2014, 09:12
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
в узле опирания фермы??
это не узел опирания фермы, а оголовок колонны. Откройте ЛЮБОЙ учебник по металлу - там есть целая глава об этом. Горев, Беленя...
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 09:34
#3
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Откройте ЛЮБОЙ учебник по металлу - там есть целая глава об этом. Горев, Беленя...
Про учебники я знаю! Просто долго искать, я почему и обратился на форум чтобы хотя бы примерно подсказали чего-нибудь!
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2014, 09:45
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
Просто долго искать
Ты шутишь штоле
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-07-07-003.png
Просмотров: 681
Размер:	60.0 Кб
ID:	131657  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-07-07-002.png
Просмотров: 909
Размер:	79.9 Кб
ID:	131658  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-07-07-004.png
Просмотров: 1119
Размер:	243.7 Кб
ID:	131659  
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 09:48
#5
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Спасибо! затупил немного)
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2014, 10:51
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
ребра жесткости в колонне
- это опорное ребро.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2014, 13:28
#7
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Начинающийй, Узел фермы какой то неправильный, это реальный проект?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2014, 15:41
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Узел фермы какой то неправильный
Слишком мягко сказано - БСК.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 05:38
#9
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Начинающийй, Узел фермы какой то неправильный, это реальный проект?
нет! взял бывший курсовик по металлам! а что не правильно в узле? что не так? по подробней если можно... интересно просто...
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 07:08
#10
CuPo>I<a

Металлоконструкции
 
Регистрация: 28.02.2009
Златоуст
Сообщений: 480


опорный раскос превратился в висящий...а так все хорошо
бедный нижний пояс
CuPo>I<a вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 07:12
#11
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
опорный раскос превратился в висящий...а так все хорошо
бедный нижний пояс
А можно как то по проще объяснить? пожалуйста! как понять висячий? не хватает еще одного раскоса с опорного узла??? или как?
а с нижним поясом что не так?

----- добавлено через 31 сек. -----
я просто хочу разобраться, чтобы самому таких ошибок не делать..
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 08:06
#12
knacken

планирую
 
Регистрация: 21.06.2011
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Сообщений: 155
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™


Чтобы раскосы передавали усилия необходимо, чтобы они были под 45 град. (в идеале), допускается небольшой допуск угла (между 37-54 град)
В Вашем же случае угол слишком большой, опорный раскос не будет передавать усилия, он просто висит.
__________________
Все будет хорошо
knacken вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 08:11
#13
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от knacken Посмотреть сообщение
Чтобы раскосы передавали усилия необходимо, чтобы они были под 45 град. (в идеале), допускается небольшой допуск угла (между 37-54 град)
В Вашем же случае угол слишком большой, опорный раскос не будет передавать усилия, он просто висит.
Спасибо большое! все ясно и коротко!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от knacken Посмотреть сообщение
допускается небольшой допуск угла (между 37-54 град)
А Вы не подскажите где про это можно прочитать? где это написано?
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 08:40
#14
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Да причем тут угол раскоса, это дело десятое, не фонтан конечно, но своё он возьмет.
Фермы с нисходящим раскосом опирают в уровне верхнего пояса. И поворачиваться соответственно он должен там же.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-07-08_123346.png
Просмотров: 312
Размер:	12.7 Кб
ID:	131719  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-07-08_125624.png
Просмотров: 323
Размер:	39.2 Кб
ID:	131720  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.

Последний раз редактировалось Krieger, 08.07.2014 в 08:57.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 09:23
#15
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от knacken Посмотреть сообщение
Чтобы раскосы передавали усилия необходимо, чтобы они были под 45 град. (в идеале), допускается небольшой допуск угла (между 37-54 град)
В Вашем же случае угол слишком большой, опорный раскос не будет передавать усилия, он просто висит.
Откуда данные про 37-54 град.? В литературе (возможно в СНиПе) встречал оптимальный угол в диапазоне 30-60гр. Но это не означает, что за пределами этих значений связь (раскос в данном случае) перестанет воспринимать усилия.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 09:31
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
это не означает, что за пределами этих значений связь (раскос в данном случае) перестанет воспринимать усилия
перестать не перестанет, просто будет меньше воспринимать. Основную проблему узла Krieger обрисовал - в таком узле погнет опорные стойки фермы и она сложится.
 
 
Непрочитано 08.07.2014, 11:01
#17
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Вот если мне, господа Инженеры, не изменяет память , а она не должна то номинальный угол раскоса 35 - 55град, но это не значит что нельзя 30град.
Теперь по раскосу: восходящий раскос сразу воспринимает полностью опорную реакцию, а значит стойка и ВП данной панели чисто конструктив, и еще мне кажется это более жестким (неподатливым) решением. Если раскос нисходящий то стойка уже воспринимает всю опорную реакцию, первый раскос на растяжение и поехали, мне почему то кажется это более податливым решением хотя ничего страшного тут не вижу.

Теперь по узлу:
Что за соотношение ВП и НП, у вас что свободная длина ВП 12м. Возьмите балочный момент в ферме разделите на высоту фермы и на 0,9 - усилие в поясах, растояние между прогонами (не всегда) свободная длина ВП - считаем.
Как блин поставили опорную стойку, надо по оси, разверните. Опорная реакция будет передаваться через полки уголка, следовательно и ребра ставить надо под ними.

Вообще берете Беленя, Горева, Примеры расчета: Лихтарников, Тахтамышев ну и естессно СНиП и вперед.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 14:20
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
номинальный угол раскоса 35 - 55град,
45! однозначно. Offtop: Вот так-то. Задал ТС простой вопрос по колонне, а ему всю ферму забраковали...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 14:22
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Задал ТС простой вопрос по колонне, а ему всю ферму забраковали
Я же ответил ему на вопрос по колонне в #2-#4
 
 
Непрочитано 08.07.2014, 14:25
1 | #20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Arikaikai, так это особенности форума... Обычно в первом посте отвечают, а дальше начинается сплошной ржачь.
Offtop: За это форум и люблю
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 14:29
#21
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
45! однозначно.
Гиде сие обозначено, многоуважаемый профессор Бахил
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 14:32
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Гиде сие обозначено, многоуважаемый профессор Бахил
ЯТД.
Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь…
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 14:36
#23
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


А как же
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
дальше начинается сплошной ржачь.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 14:48
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: А Админ по воскресеньям работает? Ох чует моё место, что закроют нас, на...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 14:54
1 | #25
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Offtop: Мне б такое длинное воскресенье как у вас, не поделитесь?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 15:49
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Мне б такое длинное воскресенье как у вас, не поделитесь?
Offtop: Ё... , уже вторник?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 17:02
#27
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
дальше начинается сплошной ржачь.
Что смешного? Великолепная советская школа сараестроения погублена за какие-то 20 лет... Вот пишут студенты дипломы, а сами не понимают что куда. Это печаль, господа! Зачем в #1 ребро лично я не понимаю, разве что для феншуя...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 17:10
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
Зачем в #1 ребро лично я не понимаю, разве что для феншуя...
Стойка из спаренных уголков.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 17:18
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, уголок только обушком на ребро это нужно ставить, а не рядом где-нибудь)
 
 
Непрочитано 08.07.2014, 17:31
#30
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Кстати привязка опорной плиты фермы к колонне неправильная...
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 19:05
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бахил, уголок только обушком на ребро это нужно ставить, а не рядом где-нибудь)
Цитата:
Кстати привязка опорной плиты фермы к колонне неправильная...
Лучше бы сказали, что там правильно...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 21:33
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Лучше бы сказали, что там правильно
Та же мысль была, когда #30 прочитал. Но сухарик вроде норм.
 
 
Непрочитано 09.07.2014, 15:33
#33
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
перестать не перестанет, просто будет меньше воспринимать. Основную проблему узла Krieger обрисовал - в таком узле погнет опорные стойки фермы и она сложится.
судя по чертежу стойка достаточно мощная(наверное рассчитана на реакцию опоры)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 16:08
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
судя по чертежу стойка достаточно мощная
вот там на ней шов длиной 125 мм. Исходя из этого шва, предполагаю, что стойка около 63х5 или даже 50х5. Не самая мощная в мире стойка.
 
 
Непрочитано 09.07.2014, 16:16
#35
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
вот там на ней шов длиной 125 мм. Исходя из этого шва, предполагаю, что стойка около 63х5 или даже 50х5. Не самая мощная в мире стойка.
Да ну, скорее всего 100-ый уголок.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 16:40
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


240-100-50-25=65.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 17:00
#37
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


сотый не сотый а приварить там все равно не получится, да сотые гнутся за милую душу...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 17:26
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
240-100-50-25=65
+25 обратно. 90. Глазомер меня-таки подвел.
 
 
Непрочитано 09.07.2014, 18:44
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Точно - 90. Так это дело не меняет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 20:27
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так это дело не меняет
я вообще против уголков на изгиб.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Из каких условий исходят размеры ребер жесткости в колонне?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Расчет ребер жесткости на стенке spartakchamp Машиностроение 11 12.03.2012 06:57
Размеры ребер жесткости ChNB Машиностроение 2 06.12.2011 14:30