Соблюдает ли кто-нибудь рекомендации Беленя, что для жестких баз колонн диаметр анкерных болтов должен быть не менее 24мм
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Соблюдает ли кто-нибудь рекомендации Беленя, что для жестких баз колонн диаметр анкерных болтов должен быть не менее 24мм

Соблюдает ли кто-нибудь рекомендации Беленя, что для жестких баз колонн диаметр анкерных болтов должен быть не менее 24мм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.07.2014, 13:01 #1
Соблюдает ли кто-нибудь рекомендации Беленя, что для жестких баз колонн диаметр анкерных болтов должен быть не менее 24мм
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682

У Беленя есть такая фраза: Диаметр анкерных болтов при жестком сопряжении должен быть не менее 24мм. Очень часто встречаются случаи, когда по расчету диаметр болтов получается меньше 24мм. Принимаю всегда не менее 24мм. За исключением случаев легких маленьких навесов и т.д. Есть ли необходимость соблюдения данных рекомендаций. У кого какое мнение
Просмотров: 17573
 
Непрочитано 18.07.2014, 13:06
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
У кого какое мнение
По расчету.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 13:24
#3
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
По расчету.
Но меньше 20 для колонн как-то рука не поднимается ставить
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 13:30
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


я и для шарниров меньше 20 не ставлю под более-менее приличные колонны.

Естественно, какую-нибудь соломинку из 100х4 я пришпилю какой-нибудь мелкой хренью типа м16 распорного
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 14:36
#5
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
я и для шарниров меньше 20 не ставлю под более-менее приличные колонны.
Я и шарнир не ставлю в более-менее приличных колоннах
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 14:53
#6
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


А я все вспомнить не мог от куда эти 24мм.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
я и для шарниров меньше 20 не ставлю под более-менее приличные колонны.
То же стараюсь так придерживаться.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
По расчету.
По расчету как бы могут и не требоваться скажем для средней колонны.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 15:25
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Принимаю всегда не менее 24мм.
+1.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 15:43
#8
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Нет не придерживаюсь, по расчету всегда. Особенно для фахверковых колонн.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 15:48
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
по расчету
- если не требуется по расчету не ставите вовсе?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 16:46
#10
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- если не требуется по расчету не ставите вовсе?
есть преценденты таких расчётов? выкладываем, надо обсудить.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 16:53
#11
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Господа! Есть ведь еще и технология....
Резьбы менее М16 тупо рвут при монтаже....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 16:53
#12
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Жёсткость (шарнирность,податливость) узла как определяете?

Собственно говоря оно видимо и не нужно инженеру.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 18.07.2014 в 17:30.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 17:47
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


можно сказать, что шарнирный узел - тот узел, в котором возможен достаточно большой поворот опорного сечения без разрушения всего узла либо его элементов.
жесткий узел - тот, в котором более-менее заметный поворот опорного сечения возможен только при разрушении узла либо отдельного его элемента.
податливый (в нашей школе проектирования такого понятия нету) - это некое промежуточное значение между жестким и шарниром.
Это, так сказать, "конструктивная" жесткость-шарнирность.
есть еще мнение (отчасти обоснованное), что жесткими узлами можно считать те узлы, в которых при расчетной нагрузке поворот сечения намного (на порядок-другой) меньше, нежели был бы при шарнирном. Т.е., одни и те же узлы при различных нагрузках можно считать и жесткими, и шарнирными.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 17:55
#14
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
можно сказать, что шарнирный узел - тот узел, в котором возможен достаточно большой поворот опорного сечения без разрушения всего узла либо его элементов.
А что можно сказать по поводу передачи момента на фундамент?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 18:11
#15
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
возможен достаточно большой поворот
Сплошная неопределённость. Суть верна. Но как определить в реальности? Что является критерием?
Я это всё к тому, что литература, которая здесь приводится - не даёт даже приблизиться к сути вопроса. В ней приведены типичные два-три узла с формулами, ограничивающими возможности инженера.

Т.е. ни те книги люд читает.

Меня удивил тот факт, что здесь на форумовском даунлоаде нет "Высшей математики.Дифференциальное и интегральное исчисление." Пискунов Н.С.2-ух томник.

С IBZ я не согласен в корне.

За исключением того, что "мехматовец" не законструирует грамотно к примеру узел. Но вот в чём дело. Из "мехматовца" перековать можно в инженера-строителя. Обратное же практически не возможно, а если и возможно - то долго и дорого.

Поэтому большинство из нас притягиваются некой силой к "белене", отдаляясь от "пискуновых".

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 18.07.2014 в 18:36.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 18:47
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Сплошная неопределённость.
а то.
Нет в природе ни абсолютно жестких, ни абсолютно шарнирных узлов.
любой шарнирный узел имеет некоторую жесткость, любой жесткий - некоторую податливость. Вопрос в соотношении "расчетный момент - воспринимаемый момент" и деформациях/разрушении узла или его элементов
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 18:49
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,400


Великие спецы, а давайте вы сделаете СНиП форума двг по этому моменту ?
Вас тут умных много, ученых меньше, они все бедные и корыстные.
Сделайте тему КМ по спорным вопросам, обсосите все в других темах, а этой только пункты "12.1 Это делать так".
А то после ваших совокупных недомолвок и мне ничего не ясно после 6 лет форума, а уж новичкам и того неяснее.

Думаю все согласны, что СНиПа КМ уже мало для проектирования. Несмотря на его объем.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 18:50
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
"мехматовца" перековать можно в инженера-строителя
- есть опыт?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 18:51
#19
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Бармаглотище

Ещё сила, заставляющая поскорее запроектировать узел из "серии" - конкуренты. Сроки, требующие доскональной проработки, диктуются из вне.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- есть опыт?
Здесь читать
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 18:58
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сделайте тему КМ по спорным вопросам, обсосите все в других темах, а этой только пункты "12.1 Это делать так".
либо останется пустой, либо в ней начнется тот же срач, что и в других.

Да и на все случаи жизни нету универсальных советов "Делай так".

Вот буквально недавно был пример на работе. СНиП ограничивает минимальное расстояние от оси болта до края элемента. Вдоль усилия - 2.5д.
А что произойдет, если, скажем, для 20-го болта взять расстояние 25 мм (чуть более 1д) при усилии среза 0.5т (при несущей способности болта - около 5 т. Смятие оставим за каром. Предположим, т=20). Вот конструктивно - нужен 20-й. По какой причине - не важно.
Будет косяк с точки зрения работы конструкции, а не буквы снипа?

А если 100 кг срез? Рухнет али не рухнет?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.07.2014 в 19:05.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 19:10
#21
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А то после ваших совокупных недомолвок
Самая первая задача, которую должен уметь решить инженер - решение уравнения кривой для i-ой формы потери устойчивости.
Без высшей математики ну ни куда.
Причём здесь наши, как Вы выразились, умы?
А это задача отражает суть "жесткости" узлов.
То что на форуме данные вопросы остаются без обсуждения - говорит о том, что это ни кому не интересно.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 19:17
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Вот вы даёте. Кроме проекта/расчёта есть ещё и технология. Что такое жёсткая база по беленю? Траверса с длинющими болтами.
Во-первых надо болты установить в монолитный подколонник. Во-вторых на эти болты надо одеть колонну. Ну а потом навернуть гайки и их затянуть причём без контроля натяжения. 24 это как раз минимальный диаметр, который трудно нечаянно согнуть и сорвать резьбу.
А если учесть, что между заливкой фундамента и установкой колонн проходит немало времени...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 18.07.2014 в 19:25.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 19:21
#23
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Бахил
Возможно Вы и правы, но нужно стремиться к идеалам. Технологии монтажа не стоят на месте.
И опять уходим в сторону каких то причин.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 19:22
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Самая первая задача, которую должен уметь решить инженер - решение уравнения кривой для i-ой формы потери устойчивости.
Без высшей математики ну ни куда.
Да брось. Для инженера знак интеграла, что для попа пентаграмма. Всё уже давно посчитано и представлено в виде таблиц. А сейчас и в виде программ. Представь, если для нахождения фие, инженер каждый раз будет решать дифуры, которых и в Пискунове нет, а не пользоваться таблицами СНиП.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 19:25
#25
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё уже давно посчитано и представлено в виде таблиц.
Ты не понимаешь о чём говоришь.

Если я ошибаюсь - то поясни про какие таблицы ведёшь речь, с точки зрения "жёсткостей" узлов. Если точнее к теме - "жёсткостей" баз.

Подозреваю о коэффициентах трансцендентных уравнений? Так причём здесь Фие?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё уже давно посчитано и представлено в виде таблиц.
Я тоже к мнению IBZ отношусь с уважением.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 18.07.2014 в 19:33.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 19:31
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


А какое отношение к жёсткости узлов имеет
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
решение уравнения кривой для i-ой формы потери устойчивости.
?
Само это уравнение зависит от краевых условий, т.е. от жёсткости узлов.
Offtop: Пример я привёл, чтобы понятно было всем, а не только шахматистам и отношение к жёсткости узлов он имеет такое же, как и твои формы потери устойчивости.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 19:35
#27
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Бахил

Не переворачивай. Начинаешь туман наводить. Из области - что раньше,яйцо или курица.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 19:48
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Раньше конечно яйцо. Кстати, ответ на этот вопрос определяет отношение к религии.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 19:50
#29
Леший

конструктор
 
Регистрация: 01.08.2005
Ижевск
Сообщений: 19
<phrase 1=


Мы учитываем по весу колонны, если вес такой, что можно только краном поставить колонну, то тогда нужно использовать болты не менее М24, иначе при монтаже можно повредить болты, если колонна легкая и можно смонтировать вручную тогда не менее М12. Но конкретно диаметр болта конечно по расчету. А по поводу жесткого узла конечно не менее М24, жестким узлом передаем момент на фундамент, какой момент можно передать болтом М16 - менее 5тм, речь идет о том, что снижающий металлоемкость колонны жесткий узел при шарнирном верхнем закреплении или верхнем жестком, можно организовать используя болты не менее М24.
__________________
Леший Лещев

Последний раз редактировалось Леший, 18.07.2014 в 20:07.
Леший вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 20:01
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Леший, во времена Беленя сараи из металла не строили...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 20:52
#31
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Помимо стандартного расчета анкеров на выдергивание есть еще масса аспектов которые обычно не рассчитывают. Например поперечная сила - не во всех базах применяют шпоры (только в связевых блоках обычно) а поперечная сила есть везде и анкер вынужден ее воспринимать. Расчеты на усталость в строительстве почти никогда не делают, а тем не менее это один из факторов который начинает играть роль при высоком уровне напряжений. Короззия имеет место быть, хотите вы или нет - на стыке металла и цемента при доступе воздуха. Жесткость базы отчасти формируется сечением анкеров, если в расчетах обычно принимают два крайних случая - жесткий и шарнирный, то жесткий должен обеспечивать достаточную жесткость для такого допущения.
То есть практически расчетный случай разрушения - с разрывом болта практически никогда не встречается. А вот случаев от комбинации неблагоприятных факторов - очень много. Поэтому дополнительно к расчетам рекомендуется некий минимум
Конечно если речь идет о каком то навесе и стойке - можете и 8 мм болт брать запросто. В более серьезных конструкциях меньше 20 насколько я помню никто не берет.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 21:38
#32
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да брось. Для инженера знак интеграла, что для попа пентаграмма. В
Отсутствие обсуждения тех или иных вопросов на форуме по средствам математического аппарата в частности ведёт к "сраму". Как в таких случаях говорят - "не от большого ума спорют".
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 00:01
#33
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


В итоге можем получить



спасибо КУРОРТПРОЕКТу за "жесткие базы" истинные гурманы конструйни
здание стоит 3 год, болты по расчету
А вообще обидно что инженеры не знают почему болты М24 , посчитайте монтажные условия.

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Расчеты на усталость в строительстве почти никогда не делают, а тем не менее это один из факторов который начинает играть роль при высоком уровне напряжений.
фундаментный болт на усталость ? да лаааадно !!!
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 00:13
#34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
ответ на этот вопрос определяет отношение к религии
- каким образом?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 00:18
#35
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: eilukha, креационизм-таки скажет, что курица появилась внезапно, а эволюционизм - что яйцо отложили еще ящерицы.


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
обидно что инженеры не знают почему болты М24 , посчитайте монтажные условия
Разъясняйте, пожалуйста.

yrubinshtejn, приведите, пожалуйста, расчет, которым Вы пользуетесь для определения жесткости того или иного узла при проектировании.
 
 
Непрочитано 19.07.2014, 00:32
#36
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
фундаментный болт на усталость ? да лаааадно !!!
Расчитывают в основном под оборудование, где вибрации. http://www.ipk42.ru/documents/36/582/
См. Таблица 6

ЗЫ По вашим фоткам = там вероятно болты еще и не были затянуты, соответственно поперечную силу при такой длине и 24 не понесет
При затяжке хотя бы сила трения по подошве держит (хотя затягивают и не для этого)
ЗЫЫ - в "сертифицированных программах" упущение однако. Хорошо коль то то Беленю читает, пока dnl копирасты не вычистили "для обеспечения доходности инвестиций в сфере образования"

Последний раз редактировалось ETCartman, 19.07.2014 в 02:44.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 00:34
#37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
А вообще обидно что инженеры не знают почему болты М24 , посчитайте монтажные условия.
и что там? картинкО не открывается
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 16:41
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Забавно, когда "теоретики" пытаются объяснить "практикам" почему что-то принято конструктивно.
Для того, чтобы не согнули!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 16:58
#39
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


именно поэтому "мене душит смех", когда я вижу в проектах "монтажные болты м12". Ну да, по расчету на срез от собственного веса конструкций - хватит и 12-го.
А усилие, необходимое для стяжки пакета кривого металла - как посчитать?
А момент закручивания, с которым монтажник, надев метровую трубу на гаечный ключ, рванет гайку, чтоб стянуть пакет кривого металла - как учесть?

Вот и отлетают шляпки у болтов на монтаже под дружный мат монтажников в адрес "авторов" этих болтов....

Подавляющее большинство подобных "конструктивных" рекомендаций вырастают именно из реалий изготовления, транспортировки и монтажа.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 17:05
#40
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Разъясняйте, пожалуйста.
показываю еще раз фотку , вроде все понятно что есть "монтажные условия"
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Расчитывают в основном под оборудование, где вибрации
вибрацию может вызвать даже электрический ток но мы же не про здания говорим ! или нет ?

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
ЗЫ По вашим фоткам = там вероятно болты еще и не были затянуты, соответственно поперечную силу при такой длине и 24 не понесет
При затяжке хотя бы сила трения по подошве держит (хотя затягивают и не для этого)
это больше для доказательство того что все стоит даже если не должно ..............
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20121024_131928.jpg (615.4 Кб, 548 просмотров)
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2014, 00:20
#41
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
это больше для доказательство того что все стоит даже если не должно ..............
Стоит, но вот помнится года 3-4 был случай на монтаже так же стояло, а потом.. упало. Были жертвы.
100k вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2014, 00:37
#42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


"Стоит" не равно "Не упадет"
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2014, 02:06
#43
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Принимаю болты руководствуясь здравым смыслом.

Из недавнего, колонна 70ш1, высота 9м, по расчету проходили болты М20, поставил М36
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2014, 13:43
1 | #44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
колонна 70ш1, высота 9м, по расчету проходили болты М20, поставил М36
- сюда загляните. Может 36 и мало.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2014, 16:17
#45
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


eilukha спасибо большое.
Offtop:
ЗЫ: Извиняюсь за наглость, мне в той темке дня три ковыряться придется чтобы извлечь крупицу истины, потому как мнения разделились, я поковыряюсь конечно обязательно, но нельзя ли в 2х словах, к чему все таки пришли и какие выводы Вы сделали для себя?
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2014, 16:26
1 | #46
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
ЗЫ: Извиняюсь за наглость, мне в той темке дня три ковыряться придется чтобы извлечь крупицу истины, потому как мнения разделились, я поковыряюсь конечно обязательно, но нельзя ли в 2х словах, к чему все таки пришли и какие выводы Вы сделали для себя?
сообщение 96 и чуть-чуть раньше/позже от него.
 
 
Непрочитано 20.07.2014, 18:48
#47
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
сообщение 96 и чуть-чуть раньше/позже от него.
Спасибо!
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2014, 21:33
#48
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
сообщение 96
- следует пробежаться по выкладкам (проверить вывод формулы), возможно, e0 учитывать не следует, т. к. оно уже сидит в e.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 10:42
#49
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
yrubinshtejn, приведите, пожалуйста, расчет, которым Вы пользуетесь для определения жесткости того или иного узла при проектировании.
С какой целью?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 18:14
#50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
С какой целью?
Просто интересно. Вдруг тут все неправильно считают...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 18:18
#51
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вдруг тут все неправильно считают...
Я вообще не видел чтобы здесь считали.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 18:43
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
не видел чтобы здесь считали
- а всё остальное видели?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:49
#53
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
С какой целью
пожалуйста же
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Соблюдает ли кто-нибудь рекомендации Беленя, что для жестких баз колонн диаметр анкерных болтов должен быть не менее 24мм



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Техника безопасности в строительстве при укрупнительной сборке? mar-nt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.02.2013 23:00