Доброго времени суток.
Имеем смешанный каркас - колонны ж/б, покрытие - традиционное метал. фермы типа Молодечно. Ошибся при вычерчивании ферм - и в итоге на стройке при монтаже, опорный раскос фермы врезается в оголовок ж/б колонны. Планирую - подрезать раскос, вварить уголок и усилить по бокам накладками. Кто-нибудь сталкивался с таким? Заранее спасибо !

Вложения
Тип файла: pdf 2014.07.24 КМ Model.pdf (200.1 Кб, 619 просмотров)

Просмотров: 10830
 
Непрочитано 28.07.2014, 19:48
#2
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Лучше оголовок подрезать (подрубить)
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 20:15
#3
Arslan

проектирование
 
Регистрация: 26.08.2003
Уфа
Сообщений: 104


Действительно, лучше фаску снять на грани колонны, чтобы подкос не задевал колонну. Или приподнять опорный узел - приварить насадку на колонну.

Последний раз редактировалось Arslan, 28.07.2014 в 20:30.
Arslan вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 20:49
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003



Проще вообще этот раскос убрать. прости господи...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 21:24
#5
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


topotun, У вас на чертеже фермы раскос как и надо стыкуется с поясом, в варианте исправления раскос приходит в опорное ребро - так наверное нельзя, вариант с уголком - так наверное нельзя в квадрате
Вы как в анекдоте из двух зол умудрились выбрать оба.

Как на самом деле обстоит дело? и сколько таких ферм?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 21:50
#6
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Ферм много(
В исправленном варианте - раскос приходит в пояс также, как и в начальном варианте.
Подрезать колонну мне у самому кажется оптимальным, но осложняется тем, что колонны смонтированы(
Вариант с уголком и накладками самому кажется "стремным", так как 1) видимо уголок в расчете раскоса принимать участие не будет, а будет являться лишь заглушкой 2) Обрез сечения раскоса приходится слишком близко к поясу (40 мм) и накладки просто некуда ставить(
topotun вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 22:28
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
в варианте исправления раскос приходит в опорное ребро
Не увидел такого.

topotun, вариант с уголком допустимый, если будет обеспечена 1) прочность раскоса сечением нетто; 2) передача продольного усилия с раскоса на пояс с учётом того, что сварной шов за уголком (примерно 1/3 всего сварного шва) не будет существенно участвовать в передаче усилия с раскоса на пояс в чём можно убедится, рассчитав в плоской постановке узел в КЭ программе.

Подрубите (подпилите УШМкой) колонну, там совсем чуть-чуть.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 22:30
#8
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


topotun, Как бы это печально не прозвучит но легкого пути здесь не будет, дайте нормальную прорисовку узла, на сколько нужно поднять ферму?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 22:31
#9
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Подрубите (подпилите УШМкой) колонну, там совсем чуть-чуть.
И опорную плиту с арматурой тоже пилить?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 22:32
#10
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Не увидел такого.
На первом листе вложения автора.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
передача продольного усилия с раскоса на пояс с учётом того, что сварной шов за уголком (примерно 1/3 всего сварного шва) не будет существенно участвовать в передаче усилия с раскоса на пояс в чём можно убедится, рассчитав в плоской постановке узел в КЭ программе.
Можно попросить разъяснить, лично я не понял, неуч же
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 22:42
#11
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Можно попросить разъяснить, лично я не понял, неуч же
Это значит, что уголки не помогут....(Как я понял)
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 22:44
#12
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Это значит, что уголки не помогут....(Как я понял)
Блин , а я сразу не понял - завуалированно однако получилось коллега
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 22:45
#13
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Всем спасибо за ответы! Остановлюсь скорее всего на подрезке колонны!
Вложения
Тип файла: pdf 2014.07.24 КМ Model.pdf (11.3 Кб, 186 просмотров)
topotun вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 22:48
#14
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


topotun, Вам проще подкладку поставить 30мм, на высоту здания это значимо не сыграет, парапет поднимать не надо. Вы представляете объем работ и трудозатраты по подрезке колонны -это ж п -ц.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 22:52
#15
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Блин , а я сразу не понял
Помню, одним из требований к диссертации было "НАУКООБРАЗИЕ"

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Остановлюсь скорее всего на подрезке колонны!
Даже не предствляю, как это дешево сделать
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 22:59
#16
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Можно попросить разъяснить, лично я не понял, неуч же
В расчёте бы я до таких размеров сократил опорный раскос:
Название: раскос.jpg
Просмотров: 887

Размер: 26.5 Кб
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 23:01
#17
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В расчёте бы я до таких размеров сократил опорный раскос:
А смысл?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 23:04
#18
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А смысл?
Получить правильный результат
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 23:05
#19
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


SetQ, Теперь мысль ясна, но я бы так не рисковал во первых самый нагруженный раскос, во вторых все формулу для расчета этих швов эмперические и чистой логике не поддаются, МКЭ хорошая штука но не панацея.

Даже если допустим такой вариант допустим то это все равно работа, опять же проще поставить лист 30-50мм ИМХО
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 23:13
#20
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Получить правильный результат
А Вам не кажется, что у вас малость изменится ось инерции профиля?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2014, 06:41
#21
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Оптимальный вариант, как мне кажется, поднять ферму миллиметров на 30-50.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2014, 10:25
#22
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


поднять ферму или наколонник сделать. Срубить жб колонну это трудоемко, плюс ко всему надо это рдовольно ровно сделать, т.е. пилить, потом туда новую закладную на химию.
Уж если позволяет архитектура поднять высоту мм на 50, то это самое простое и дешевое решение
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2014, 10:43
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Что-то kga82 и slava217, Вы SetQ не понимаете малость вроде как. Он говорит, что левый кусок шва возможно не будет работать (хотя я почти уверен, что будет) и что надо в расчете учесть прикрепление раскоса только тремя сторонами (для шва).

topotun, может подетальней прорисуете оголовок колонны? Может там все-таки плита до края не доходит опорная?
 
 
Непрочитано 29.07.2014, 10:48
#24
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Он говорит, что левый кусок шва возможно не будет работать
А чего тогда трубу мучать...Вварить туда полосу и дело с концом
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2014, 11:00
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


slava217, куда полосу? Фермы готовые, читайте внимательно. И у полосы хреновей с вырывом из пояса будет и со швами - их будет меньше.
 
 
Непрочитано 29.07.2014, 11:03
#26
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
slava217, куда полосу?
Вы же все равно ферму режете, уменьшаете длину сварных швов и сечение самого нагруженного раскоса, не желаете рассматривать прогиб фермы при эксплуатации...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2014, 14:10
#27
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Что-то kga82 и slava217, Вы SetQ не понимаете малость вроде как
Я лично понял но не сразу и вроде про это все написал, Arikaikai, смуту вносишь в наши стройные ряды
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2014, 21:17
#28
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Про уголок забудьте, рубить колонну - так себе затея. Логично предположить, что фермы еще не смонтированы, поэтому самый логичный вариант - поднять отметку опирания ферм. Способов море. Если опираете на закладную опорную плиту (я надеюсь) - сделайте что-нибудь вроде этого (см. вложение). Еще вариант - сдуть опорные "фланцы" ферм, затрогать торцы трубы, поставить более высокие и (в случае большой высоты) подкрепить ребром от опорного раскоса, но есть минус - возить ваши фермы туда-сюда, при отказе монтажников делать это на площадке, никто не будет
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (302.7 Кб, 285 просмотров)

Последний раз редактировалось Chebyn, 29.07.2014 в 21:30.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2014, 02:26
#29
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
надо в расчете учесть прикрепление раскоса только тремя сторонами (для шва).
Ага. Можно и так. Только сначала проведи испытания нескольких сотен (а может и больше) таких узлов, выведи, исходя из натурных испытаний, эмпирические формулы для расчета такого узла или внеси коррективы в старые эмпирические формулы, опять же на основе испытаний, и делай себе на здоровье.
P.S. щас ансисовцы, наверное, в кровати переворачиваются. )))
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2014, 10:05
#30
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


реальный случай. уже построено.
Вложения
Тип файла: docx 111.docx (382.2 Кб, 156 просмотров)
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2014, 10:24
#31
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


vik123, "уже построено" еще не значит, что простоит весь срок эксплуатации. Может (не дай Бог, конечно) ещё не наступило расчетного сочетания нагрузок ?
P.S. что только народ делает с опорными раскосами ??? Не боятся же ведь !? Это же один из самых ответственных элементов фермы.

Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
сделайте что-нибудь вроде этого (см. вложение).
Вот этот вариант гораздо проще и безопасней предложенного вами, vik123. Работу этого узла можно проанализировать и предсказать. Любое решение должно быть "прозрачным". Вырез опорного раскоса (хоть с заглушкой, хоть без нее) - это гадание на кофейной гуще. Запихну фасонину подлиннее, авось выдержит. А как, работает такой узел ? Шут его знает !
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2014, 10:31
#32
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
реальный случай. уже построено.
как то стремно выглядит. Хоть загерметизировали потом ?
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2014, 10:43
#33
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Вот этот вариант гораздо проще и безопасней предложенного вами, vik123
Вы представляете что значит поднять все здание даже на 10см?. Кто будет перещитывать объемы, теплопотери и т.п. и т.д. Никто Вам не даст увеличить объем здания.
Зиму здание простояло и уже введено в эксплуатацию. Расчет делал завод, т.к. у них то же косяк был, а не только в проекте.
Здание простоит. Гарантирую ).

Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
как то стремно выглядит. Хоть загерметизировали потом ?
А что там разгерметизировано? чертеж посмотрите. Там ребро поперек стоит, и боковыми накладками усилено.
Вложения
Тип файла: docx 222.docx (318.7 Кб, 66 просмотров)

Последний раз редактировалось vik123, 30.07.2014 в 11:03. Причина: рисунок
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2014, 10:57
#34
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Вы представляете что значит поднять все здание даже на 10см?. Кто будет перещитывать объемы, теплопотери и т.п. и т.д. Никто Вам не даст увеличить объем здания.
Зиму здание простояло и уже введено в эксплуатацию. Расчет делал завод, т.к. у них то же косяк был, а не только в проекте.
Здание простоит. Гарантирую ).


А что там разгерметизировано? чертеж посмотрите. Там ребро поперек стоит, и боковыми накладками усилено.
Предлагали поднять на 3-5 см- этого вполне достаточно судя по эскизам автора.
Для чего пересчитывать объемы и пр. если да же при подъеме на 10 см это даст разницу в несколько процентов? Для подобного всегда закладываются запасы. В притык ни кто не проектирует как правило. Погрешности в высотных отметках на строках бывают и поболее 10 см.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2014, 11:08
#35
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


объемы не полетят?
у меня здание 102х55м (1 секция) считаем 102х55х0.05м (5см) = 280.5 м3 лишниго объема.
Вы это заказчику скажите, что ничего менять ненужно. И в экспертизе так скажите....
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2014, 11:10
#36
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
И в экспертизе так скажите....
Это после того, ка вы порезали опорные раскосы?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2014, 11:13
#37
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Кто будет перещитывать объемы, теплопотери и т.п. и т.д.
А кто будет весточки матерям и женам (опять же не дай Бог) потом приносить ? Эти же люди будут писать и письма мелким почерком из мест не столь отдаленных.
Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Зиму здание простояло
Одна зима не показатель. Посмотрите какой снег выпал этой зимой в Ростове-на-Дону. Никто не ожидал там такого. Срок эксплуатации здания 50 лет, так, что проверка на прочность еще впереди.

Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Гарантирую
100%-ю гарантию дает только страховой полис.
P.S.vik123, все это от лукавого ! Вы верующий человек ? Сходите в церковь... Покайтесь !
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2014, 11:23
#38
Metkon

Металлистом быть хочу научиться
 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 45


А прогоны есть? Если они имеются, то ферму поднять, а прогоны опустить, чтобы высоту сохратить. Извините, не читал все сообщения.
__________________
Metkon
Metkon вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2014, 11:58
#39
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
100%-ю гарантию дает только страховой полис.
гарантию дает не страховой полис, а иженер который считал и проектировал и который знает все усилия и коэф. запаса каждого элемента.
Что Вас смущает в этом узле?
прогонов нет.
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2014, 12:11
#40
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
P.S.vik123, все это от лукавого ! Вы верующий человек ? Сходите в церковь... Покайтесь !
Да бросьте вы там на глаз видно что измененный узел надежней и прочней чем стоковый.
По картинке видно что инженер думал что делает.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2014, 12:36
#41
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Думают все. А вот ход мыслей у каждого разный. Приведите методику расчета такого узла ? Как раз расчет и есть показатель "думания" инженера, чтобы с уверенностью говорить о 100 или 1000 % надежности.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2014, 17:30
#42
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Естественно методики нет но можно зная методику расчета стокового узла фермы и владея эллементарными расчетами надежно "расчитать и такой узел". Запасику естественно взять не забыть. А 100% гарантии конечно сложно дать, ведь гарантия может быть и на 200%%. Скажем никто ведь не усомниться в том что египетские пирамиды простоят еще скажем как минимум 100лет, хотя методики расчета нет...
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 05:11
#43
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


vit.z., не принимай близко к сердцу. Я все это к тому, что посмотрит какой-нибудь вчерашний студент на такое решение и будет ляпать его где ни поподя. А это уже чревато последствиями. Не надо приучаться к плохому... плохо само получится )))
Вариант, который бы я применил озвучили выше (с подъемом ферм).
P.s. фасонку бы лучше тогда пропустить через верхний пояс следовало. Но, повторюсь, я за прозрачные решения.
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 10:47
#44
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Всем спасибо за ответы! Все-таки опорный раскос не решились подпиливать - выпилили в колоннах штробу 50х50х150мм. Все смонтировали!
topotun вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 06:19
#45
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


topotun, молодцы, что ферму не трогали.
3MEi86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление опорного раскоса фермы из ГСП (Молодечно)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Узел шарнирной фермы из ГСП со сваркой встык опорного растянутого раскоса с нижним поясом a3x Металлические конструкции 35 29.04.2013 11:39
Помогите разобраться с расчётом сварного шва раскоса к поясу фермы. Усилие 80 т. Учёт момента. karel Металлические конструкции 4 14.12.2010 10:24