| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Усиление опорного раскоса фермы из ГСП (Молодечно)
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Регистрация: 13.05.2007
Сообщений: 190
|
||
Просмотров: 10830
|
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
topotun, У вас на чертеже фермы раскос как и надо стыкуется с поясом, в варианте исправления раскос приходит в опорное ребро - так наверное нельзя, вариант с уголком - так наверное нельзя в квадрате
![]() Вы как в анекдоте из двух зол умудрились выбрать оба. Как на самом деле обстоит дело? и сколько таких ферм?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
![]() |
Ферм много(
В исправленном варианте - раскос приходит в пояс также, как и в начальном варианте. Подрезать колонну мне у самому кажется оптимальным, но осложняется тем, что колонны смонтированы( Вариант с уголком и накладками самому кажется "стремным", так как 1) видимо уголок в расчете раскоса принимать участие не будет, а будет являться лишь заглушкой 2) Обрез сечения раскоса приходится слишком близко к поясу (40 мм) и накладки просто некуда ставить( |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
Не увидел такого.
topotun, вариант с уголком допустимый, если будет обеспечена 1) прочность раскоса сечением нетто; 2) передача продольного усилия с раскоса на пояс с учётом того, что сварной шов за уголком (примерно 1/3 всего сварного шва) не будет существенно участвовать в передаче усилия с раскоса на пояс в чём можно убедится, рассчитав в плоской постановке узел в КЭ программе. Подрубите (подпилите УШМкой) колонну, там совсем чуть-чуть. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
topotun, Как бы это печально не прозвучит но легкого пути здесь не будет, дайте нормальную прорисовку узла, на сколько нужно поднять ферму?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
На первом листе вложения автора.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Блин , а я сразу не понял - завуалированно однако получилось коллега
![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
topotun, Вам проще подкладку поставить 30мм, на высоту здания это значимо не сыграет, парапет поднимать не надо. Вы представляете объем работ и трудозатраты по подрезке колонны -это ж п -ц.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
SetQ, Теперь мысль ясна, но я бы так не рисковал во первых самый нагруженный раскос, во вторых все формулу для расчета этих швов эмперические и чистой логике не поддаются, МКЭ хорошая штука но не панацея.
Даже если допустим такой вариант допустим то это все равно работа, опять же проще поставить лист 30-50мм ИМХО
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
поднять ферму или наколонник сделать. Срубить жб колонну это трудоемко, плюс ко всему надо это рдовольно ровно сделать, т.е. пилить, потом туда новую закладную на химию.
Уж если позволяет архитектура поднять высоту мм на 50, то это самое простое и дешевое решение |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Что-то kga82 и slava217, Вы SetQ не понимаете малость вроде как. Он говорит, что левый кусок шва возможно не будет работать (хотя я почти уверен, что будет) и что надо в расчете учесть прикрепление раскоса только тремя сторонами (для шва).
topotun, может подетальней прорисуете оголовок колонны? Может там все-таки плита до края не доходит опорная? |
|||
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Я лично понял но не сразу и вроде про это все написал, Arikaikai, смуту вносишь в наши стройные ряды
![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Про уголок забудьте, рубить колонну - так себе затея. Логично предположить, что фермы еще не смонтированы, поэтому самый логичный вариант - поднять отметку опирания ферм. Способов море. Если опираете на закладную опорную плиту (я надеюсь) - сделайте что-нибудь вроде этого (см. вложение). Еще вариант - сдуть опорные "фланцы" ферм, затрогать торцы трубы, поставить более высокие и (в случае большой высоты) подкрепить ребром от опорного раскоса, но есть минус - возить ваши фермы туда-сюда, при отказе монтажников делать это на площадке, никто не будет
Последний раз редактировалось Chebyn, 29.07.2014 в 21:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
P.S. щас ансисовцы, наверное, в кровати переворачиваются. ))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
vik123, "уже построено" еще не значит, что простоит весь срок эксплуатации. Может (не дай Бог, конечно) ещё не наступило расчетного сочетания нагрузок ?
P.S. что только народ делает с опорными раскосами ??? Не боятся же ведь !? Это же один из самых ответственных элементов фермы. Вот этот вариант гораздо проще и безопасней предложенного вами, vik123. Работу этого узла можно проанализировать и предсказать. Любое решение должно быть "прозрачным". Вырез опорного раскоса (хоть с заглушкой, хоть без нее) - это гадание на кофейной гуще. Запихну фасонину подлиннее, авось выдержит. А как, работает такой узел ? Шут его знает ! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
Вы представляете что значит поднять все здание даже на 10см?. Кто будет перещитывать объемы, теплопотери и т.п. и т.д. Никто Вам не даст увеличить объем здания.
Зиму здание простояло и уже введено в эксплуатацию. Расчет делал завод, т.к. у них то же косяк был, а не только в проекте. Здание простоит. Гарантирую ). А что там разгерметизировано? чертеж посмотрите. Там ребро поперек стоит, и боковыми накладками усилено. Последний раз редактировалось vik123, 30.07.2014 в 11:03. Причина: рисунок |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
Для чего пересчитывать объемы и пр. если да же при подъеме на 10 см это даст разницу в несколько процентов? Для подобного всегда закладываются запасы. В притык ни кто не проектирует как правило. Погрешности в высотных отметках на строках бывают и поболее 10 см. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
А кто будет весточки матерям и женам (опять же не дай Бог) потом приносить ? Эти же люди будут писать и письма мелким почерком из мест не столь отдаленных.
Одна зима не показатель. Посмотрите какой снег выпал этой зимой в Ростове-на-Дону. Никто не ожидал там такого. Срок эксплуатации здания 50 лет, так, что проверка на прочность еще впереди. 100%-ю гарантию дает только страховой полис. P.S.vik123, все это от лукавого ! Вы верующий человек ? Сходите в церковь... Покайтесь ! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Естественно методики нет но можно зная методику расчета стокового узла фермы и владея эллементарными расчетами надежно "расчитать и такой узел". Запасику естественно взять не забыть. А 100% гарантии конечно сложно дать, ведь гарантия может быть и на 200%%
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
vit.z., не принимай близко к сердцу. Я все это к тому, что посмотрит какой-нибудь вчерашний студент на такое решение и будет ляпать его где ни поподя. А это уже чревато последствиями. Не надо приучаться к плохому... плохо само получится )))
Вариант, который бы я применил озвучили выше (с подъемом ферм). P.s. фасонку бы лучше тогда пропустить через верхний пояс следовало. Но, повторюсь, я за прозрачные решения. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Конструирование шарнирного опорного узла фермы | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 18:00 |
Расчет опорного узла фермы из парных уголков | Botanik | Металлические конструкции | 30 | 11.09.2013 13:01 |
Узел шарнирной фермы из ГСП со сваркой встык опорного растянутого раскоса с нижним поясом | a3x | Металлические конструкции | 35 | 29.04.2013 11:39 |
Помогите разобраться с расчётом сварного шва раскоса к поясу фермы. Усилие 80 т. Учёт момента. | karel | Металлические конструкции | 4 | 14.12.2010 10:24 |