Можно прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы?

Можно прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.08.2014, 11:00 #1
Можно прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы?
student-PGS
 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155

Здравствуйте дорогие форумчане!
Можно я задам вам вопрос..... буду признателен за ответ!
Можно ли прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы, (с боку) а не на ферму сверху опирать? ОТ ЧЕГО ВООБЩЕ ЭТО ЗАВИСИТ? ОТ ИСПОЛНЕНИЯ УЗЛА ?

Изображения
Тип файла: jpg прогон сверху.jpg (91.3 Кб, 1503 просмотров)
Тип файла: jpg прогон с боку.jpg (105.8 Кб, 1551 просмотров)

Просмотров: 14702
 
Непрочитано 22.08.2014, 11:05
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


1) да.
2) да.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 12:18
#3
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Чем обусловлено крепление по второму варианту?
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 12:19
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


имхо - 2 вариант хуже
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 12:21
#5
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
Можно ли прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы, (с боку) а не на ферму сверху опирать?
Можно, но придется дополнительно учитывать моменты в поясе фермы от равномерно распределенной нагрузки покрытия
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 12:24
#6
Saprofit

дизингир
 
Регистрация: 23.11.2013
СПб
Сообщений: 154


крепить можно, но от этого поменяется схема нагружения фермы, вместо сосредоточенных узловых нагрузок будут распределенные, дальше смотреть учебник
у блин уже ответили
Saprofit вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 12:29
#7
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
1) да.
2) да.
а в чем разница? не скажите? может какие-нибудь нюансы есть у узле крепления?
Как я понимаю если опирать с боку, на сварке, это ведь жесткий узел получиться? значит сечение прогона будет больше?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Можно, но придется дополнительно учитывать моменты в поясе фермы от равномерно распределенной нагрузки покрытия
А разве момент в поясе фермы с одной стороны не будет уравновешен моментом от прогона с другой стороны?
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 12:37
#8
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
Как я понимаю если опирать с боку, на сварке, это ведь жесткий узел получиться? значит сечение прогона будет больше?

----- добавлено через ~5 мин. -----

Цитата:
Сообщение от @LEXx
Можно, но придется дополнительно учитывать моменты в поясе фермы от равномерно распределенной нагрузки покрытия

А разве момент в поясе фермы с одной стороны не будет уравновешен моментом от прогона с другой стороны?
А ну марш бегом обратно в Институт на лекции по сопромату и без 5-ки в зачетке не возвращайся
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 12:39
#9
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Saprofit Посмотреть сообщение
вместо сосредоточенных узловых нагрузок будут распределенные
я кстати сбор нагрузок на ферму считал не как сосредоточенную нагрузку, а как равномерно распределенную по прогонам....
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 12:39
#10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
а в чем разница? не скажите? может какие-нибудь нюансы есть у узле крепления?
Как я понимаю если опирать с боку, на сварке, это ведь жесткий узел получиться? значит сечение прогона будет больше?

----- добавлено через ~5 мин. -----

А разве момент в поясе фермы с одной стороны не будет уравновешен моментом от прогона с другой стороны?
На сварке, или на болтах всё зависит от исполнения. Оптимальным вариантом, через уголок (или фасонку) -шарнирный узел.
Если теоретически узлы сделать жесткими, то сечение прогона выйдет меньше, т.к. часть момента переползет на опоры.
В крайних фермах прогоны с одной стороны подходят. так что в любом случае будет эксцентрисетет.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 12:40
#11
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
А ну марш бегом обратно в Институт на лекции по сопромату и без 5-ки в зачетке не возвращайся
поздно к сопромату возвращаться...(((
объясните пожалуйста...

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
В крайних фермах прогоны с одной стороны подходят. так что в любом случае будет эксцентрисетет.
ну а если с эксцентреситетом посчитать? если устойчивость крайних ферм из плоскости будет обеспечена, значит все нормально?
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 12:50
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


student-PGS,
Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
поздно к сопромату возвращаться
никогда не поздно

Прогоны на фермы только шарнирно, нафига вам в ней моменты? о_0

Сбоку можно сделать шарнирный узел.

Сварка/болты не решают будет ли узел жестким/шарнирным.

Абсолютно жестких узлов нет.

Абсолютно шарнирных узлов нет.

Прогоны уравновесят друг друга только если нагрузка на них будет одинакова. А если на одном будет снег, а на другом нет - момент в ферме появится.

В уровень к балкам через ребра хорошо прогоны сажать, к фермам - не стоит.
 
 
Непрочитано 22.08.2014, 12:50
#13
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Посчитайте, потом поделитесь результатом
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 12:51
#14
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
имхо - 2 вариант хуже
только моментом хуже этот вариант?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А если на одном будет снег, а на другом нет - момент в ферме появится.
а как может быть на одном снег, а на другом нет? все равно покров снега примерно ложиться равномерно! никаких снеговых мешков и задуваний вдоль здания не будет
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 12:57
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


student-PGS, сверху можно кидать прогон неразрезной на несколько ферм сразу. Строители это любят.

Торцевая ферма - прогон сверху можно вытащить на пару десятков см консольно, в уровень - придется какую-то чушь городить (кстати в крайней ферме будет момент от бокового крепления всегда ^_~).

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
а как может быть на одном снег, а на другом нет?
Во время очистки крыши от снега.


Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
никаких снеговых мешков и задуваний вдоль здания не будет
Эт с чего бы это? То, что нормы не рассматривают это не говорит о том, что снег ложится равномерно всегда. Есть зоны переноса от ветра, есть влияние окружающей застройки и просто рельефа на ветер и все такое. Никогда не ходили по полям зимой? Снег лежит на ровной площадке сугробами иногда просто так. Никогда не шли по улице вдоль границы дождя, когда на противоположной стороне мокро, а на твоей - сухо?
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 13:04
#16
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


Я вас понял! спасибо что помогли! мне еще учиться и учиться......
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 13:20
#17
Saprofit

дизингир
 
Регистрация: 23.11.2013
СПб
Сообщений: 154


При передаче нагрузок с прогона на ферму, если прогон на ферме стоит он нагрузку с покрытия (и снег, и вес того самого покрытия) передает как сосредоточенную, а если прогон и пояс фермы в одном уровне, то покрытие (ну если это что то типа профнастила) будет опираться на пояса ферм, (сорри кто видел лажу) вообщем соберут они часть нагрузки с покрытия, тем большую, чем чаще фермы стоят. по мимо строймеха, читать конструкции кровель, каркасов и т.д. (Горев том 2 если что)

Последний раз редактировалось Saprofit, 22.08.2014 в 13:26.
Saprofit вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 14:06
#18
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Не надо ничего выдумывать,все уже давно выдумано Смотрите 1.263.2-4 в3
svk вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 14:09
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Saprofit Посмотреть сообщение
если прогон и пояс фермы в одном уровне, то покрытие (ну если это что то типа профнастила) будет опираться на пояса ферм
Профнастил все-таки имеет разную жесткость вдоль и поперек и если даже гофр ляжет прямо на ферму - на неё момента от распределенной нагрузки придет с гулькин фиг. А если там сверху плита - то тем более.
 
 
Непрочитано 22.08.2014, 14:12
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


И никого, смотрю, не смутило то, что во 2 варианте к поясу фермы сбоку приваривается фасонка.

Поперечные швы не есть гуд - дефекты сварных швов (которые будут 100% - вопрос, на сколько серьезные) ослабят сечение, уменьшив площадь поперечного сечения пояса. Да, для сжатого пояса это не столь критично, как для растянутого - но все равно, хорошего в этом мало.
Да, можно присобачить накладку к поясу продольными швами и уже к накладке варить фасонку под прогон - но это усложнение конструкции.
Про эксцентриситет уже сказали - тоже не здорово.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 14:17
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
во 2 варианте к поясу фермы сбоку приваривается фасонка
экстрасенсишь? Я думаю, можно вешать через уголок, как в самом начале 2.440, если прогоны не сильно большие (а по картинке они почему-то меньше сечения пояса). Тогда шов будет продольный по верху.
 
 
Непрочитано 22.08.2014, 14:17
#22
Saprofit

дизингир
 
Регистрация: 23.11.2013
СПб
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Цитата:

Профнастил все-таки имеет разную жесткость вдоль и поперек и если даже гофр ляжет прямо на ферму - на неё момента от распределенной нагрузки придет с гулькин фиг. А если там сверху плита - то тем более.
а если сендвич-панель и если фермы поставить часто а прогоны редко? Хотя вообще сложно представить зачем так делать.
Saprofit вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 14:20
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Saprofit Посмотреть сообщение
если фермы поставить часто а прогоны редко
то к чертям прогоны - можно кидать профлист поперек ферм и делать легкую кровлю ^_^
 
 
Непрочитано 22.08.2014, 15:04
#24
Saprofit

дизингир
 
Регистрация: 23.11.2013
СПб
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И никого, смотрю, не смутило то, что во 2 варианте к поясу фермы сбоку приваривается фасонка.
так узла крепления нет, откуда про фасонку известно?
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
то к чертям прогоны - можно кидать профлист поперек ферм и делать легкую кровлю ^_^
прогоны используем в качестве распорок))) правда тогда их в уровень споясом выводить смысла нет, из из швелера делать тоже
Saprofit вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 15:20
#25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
экстрасенсишь? Я думаю, можно вешать через уголок, как в самом начале 2.440, если прогоны не сильно большие (а по картинке они почему-то меньше сечения пояса). Тогда шов будет продольный по верху.
можно фотографию твоего варианта узла в существующем объекте?
Или это изыск из серии шоколадных двутавров?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Saprofit Посмотреть сообщение
так узла крепления нет, откуда про фасонку известно?
у вас есть другой вариант рабочего узла крепления прогона? картинку с расчетом - в студию (снеговой 3, шаг прогонов.. ну, скажем, 3м, длина - 6м)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 15:40
#26
Saprofit

дизингир
 
Регистрация: 23.11.2013
СПб
Сообщений: 154


и нагрузки, и шаг ферм, и шаг прогонов и конструкцию покрытия автор не указывал, так откуда у нас 3 снеговой? и почему не пятый? и пирог
кровли тогда уточнить надо
смысл от этого конечно не меняется, и фасонка скорее всего будет, но все ж... как говорить про узлы, если нагрузок нет?
Saprofit вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 16:02
1 | #27
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И никого, смотрю, не смутило то
Меня смутило то, что студент,как абезьян спрыгнул с фермы на прогоны, а следовало бы допилить саму ферму со связями... а потом уже прогоны лепить
gomer вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 20:23
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,797


Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
Можно ли прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы
А смысл?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 21:10
#29
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Saprofit Посмотреть сообщение
смысл от этого конечно не меняется, и фасонка скорее всего будет
остальное - 3,14...больство вокруг да около.
фасонка - практически единственный реально рабочий вариант крепления. Хоть в 3-м, хоть в 5-м снеговом.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2014, 01:07
#30
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


тут есть
Вложения
Тип файла: docx Кирсанов. Связи в промздании.docx (600.0 Кб, 158 просмотров)
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2014, 19:55
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
можно фотографию твоего варианта узла в существующем объекте?
да я и вариантов с вертикальной фасонкой для прогона не видел никогда в существующих объектах. Вообще ни разу - чтоб прогоны роняли в уровень с фермой. Проще ферму на 20-30 см ниже сделать, чем с прогонами извращаться, если высоту надо убавить.
 
 
Непрочитано 25.08.2014, 09:49
#32
Saprofit

дизингир
 
Регистрация: 23.11.2013
СПб
Сообщений: 154


Может что то такое
Изображения
Тип файла: jpg zenitnye_fonary_2.jpg (73.2 Кб, 361 просмотров)
Saprofit вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 10:03
#33
Saprofit

дизингир
 
Регистрация: 23.11.2013
СПб
Сообщений: 154


Еще
Изображения
Тип файла: jpg g_-tol`yatti-gostinitchnyy-kompleks-ags-150.jpg (392.4 Кб, 351 просмотров)
Saprofit вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 23:38
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Так сказать, для протокола... Лично я буду рад послушать мнения по поводу таких узелков.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3407 (converted).jpg (240.9 Кб, 334 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3409 (converted).jpg (115.6 Кб, 336 просмотров)
 
 
Непрочитано 09.09.2014, 23:47
#35
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104



Этот узел очень прост , если сравнивать с прогонными конструкциями Калатрава.
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 00:23
#36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Supotb, всё сказал?
 
 
Непрочитано 10.09.2014, 06:54
#37
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Так сказать, для протокола... Лично я буду рад послушать мнения по поводу таких узелков.
Собственно примыкание прогонов сбоку на опорный столик, а не на фасонки, ввиду большой высоты прогонов (шаг рам метров 9 на глаз). Сварные швы опорных столиков в плоскости стенок трубы-стойки. По моему вполне нормальное решение, если не хватает высоты, что бы опереть прогоны сверху на ферму.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 08:19
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Лично мои вопросы к данному покрытию примерно такие:
1) Почему колонны стоят именно так и фермы в плоскости наименьшей их жесткости?
2) Точно ли ради высоты здесь прогоны опущены? Сэкономили см 10 (не на всю высоту прогон опущен), площадь конечно огромная, но и запас по высоте более чем есть.
3) Два ребра вместо одного - во имя стенки стойки?
4) Как быть с возможной неравномерной нагрузкой? Один нюанс - на крыше... парковка!
 
 
Непрочитано 10.09.2014, 09:10
#39
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


1, 2 - Фермы вероятнее всего заложены как подстропильные конструкции, что бы колонн много не ставить. Хотя классическая схема со стропильными фермами смотрелась бы лучше, ИМХО. Но это только проектировщикам данной конструкции известно.
3 -я т.д., что бы на продавливание трубы ребром не считать и не усложнять с прорезкой.
4- А что с ней не так? Это же всё просчитывается (хотя не факт что здесь было учтено).
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2014, 09:28
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Evgeny31,
1 - у меня мысль, что из-за простоты конструирования без надколонника, но блин, ферма сбоку и нижний пояс подходит к колонне и вроде бы приварен там, то есть никаких овальных отверстий, а значит жесткое примыкание и момент на колонне.
3 - наверное, да. Полка двутавра жестче, чем стенка стойки, её и решили заставлять "продавливаться" видно.
4 - ну просчитываться-то конечно просчитывается, но это ж дикая наверное горизонтальная нагрузка на стойку..
 
 
Непрочитано 12.09.2014, 11:12
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Просто студенческие столики кажется. Побоялись раздавить ВП, и вот так вот повесили сбоку. Так точно не раздавишь трубу ВП.
А может отметки были заданы (парковки и низа ферм), хреново впсались, и срочно-быстро-прочсто опустили прогоны. Перед выпуском проекта.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Отверстия в креплении верхнего пояса фермы mikki56 Конструкции зданий и сооружений 5 08.09.2010 14:58
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41