Усиление узла крепления опорного раскоса фермы из ГСП
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление узла крепления опорного раскоса фермы из ГСП

Усиление узла крепления опорного раскоса фермы из ГСП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2014, 14:19 #1
Усиление узла крепления опорного раскоса фермы из ГСП
nikolay2
 
Инженер-конструктор
 
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253

Добрый день. Есть ферма из ГСП, по моим расчетам самое опасное место в ферме это крепление опорного раскоса к поясам ферм.(коэф-т использования по несущей способности сварочных швов - 0.85). Планирую сварку раскоса к поясам выполнить угловыми швами катет-8мм. электродами Э46А. Может кто подскажет более менее толковый способ усиления этого места?

Вложения
Тип файла: pdf 7.pdf (173.4 Кб, 1173 просмотров)

Просмотров: 15265
 
Непрочитано 02.09.2014, 20:53
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


коэффициент использования по несущей способности = 0.85. Что усилять-то? И вообще ферма готовая или проектируете? И если второе - 16400 без монтажного стыка?
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 21:18
#3
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


1. Мне пришлось увеличить толщину и сечение нижнего пояса поскольку с меньшим катетом сварные швы не проходили. И пояс с стенкой 6мм. не проходил по расчету на продавливание. Это увеличение металлоемкости. (был 140х140х6 стал 150х150х8) В связи с этим вопрос и появился.
2. ферму спроектировал с монтажным стыком по середине. (это в проекте есть, просто на форум не выложил). Но когда дал в цех нашим подрядчикам на изготовление они предложили изготовить и доставить целиковую ферму. Говорят что уже такие перевозили. Транспорт такой имеется.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 22:14
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
не проходил по расчету на продавливание
- пластину в этом случае можно наварить к поясу в зоне примыкания раскоса (в этом случае на вырыв только приваренная пластина будет работать).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 22:22
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
не проходил по расчету на продавливание
Это что-то новенькое - сталь на продавливание?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 09:18
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Бахил, несущая способность стенки пояса если не будет обеспечена, что с ней случится?) Я думаю, вполне продавит или выкоряжит её раскос приваренный. Что придираешься к словам?)

А тот факт, что Вы увеличили 140 до 150 разве мог благотворно на эту несущую способность повлиять? Если не проходит стенка пояса - её надо утолщать, а не в ширину увеличивать.
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 10:12
#7
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Arikaikai, толщину увеличил с 6 на 6. По расчету на продавливание все проходит, и катит увеличился до 8мм.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 10:14
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


nikolay2, катет не катит ^_~
Я понимаю, что проходит, зачем при этом было увеличивать общий размер, интересно. Почему не 140х7 или 140х8?
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 12:11
#9
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Arikaikai, 140х8 не поставил поскольку есть "требования по удобству свариваемости раскоса с поясом. Радиус закругления у трубы 140х8 больше, и раскос попадает на закругление. (об этом в Кузине написано) Не совсем удобно сваривать. Верхний пояс 150х8, в целях унификации нижний принял таким-же.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 12:43
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


nikolay2, есть еще мнение, что не все толщины стенок находятся в продаже, поэтому на всякий случай на будущее, если в поясе нужна 140х5, а местно слабовата стенка, делайте накладку, как говорит eilukha. Формул в приложении Л с накладкой нет, но найти их можно в пособии Давыдова Е.Ю. "Проектирование ферм из круглых и прямоугольных труб", на стр. 38-39. Скорее всего, где-то еще можно, но я не находил.
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 12:49
#11
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Давыдова Е.Ю. "Проектирование ферм из круглых и прямоугольных труб", на стр. 38-39.
спасибо. Обязательно посмотрю. про накладку думал, но не стал применять поскольку не знаю точно как ее посчитать.



Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
что не все толщины стенок находятся в продаже,
так и получилось, в.п. был 160х140х8 стал 150х150х8 в сортаменте был, а в продаже нет. Хотя часто заказываю 160х140х6 - эта позиция распространенная.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 21:26
#12
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


А вообще, теоретически, возможно-ли применение в настоящее время серийной фермы, к примеру ФС-30-2,0 1.460.3-14, просто, как есть, ну, естественно, при условии, что расчетная нагрузка менее 2т/м? Или опорные узлы однозначно нужно усиливать?
Bonch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 22:50
#13
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Bonch, серийные фермы я не применял, но как мне кажется применение таких ферм проблематично по нескольким причинам:
1. профили ГСП со стенками 3мм которые в серии присутствуют зачастую найти очень проблематично.
2. профиль с толщиной менее 4х мм. я бы не применял. ( катет шва 3мм как-то не "надежно")
3. опорный узел в любом случае лучше просчитать.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 08:57
#14
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Да не, в указанном типе фермы с профилями, точнее со стенками, нормально все:
ВП-180х140х8; НП-140х140х8; ОР-120х6; Р-100х5.
И даже усилия в элементах по расчету по шарнирной схеме, например для верхнего пояса составляют 82/80% усилия/несущей способности по серии; а для растянутого опорного раскоса - 80/64%...
Но приняв во внимание следующее:
во первых, малоуклонная серия молодечно вроде как отменена;
во вторых, я применяю ее для прогонного покрытия с шагом ферм 6 м;
в третьих, на каком-то форуме встречал как "ломался" опорный узел серийной фермы при моделировании в типа Ансисе;
напрашивается расчет на продавливание/вырывание и расчет сварных швов, как минимум, опорного узла...
Bonch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 10:33
#15
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Bonch, отменить ее могли наприме из-за устаревших гостов на которые в серии ссылаются. Как мне кажется последнее слово всегда за проектировщиком, если вы считаете что серийная ферма нормальная и отвечает всем требованиям действующих нормативов, то почему бы ее просто не перерисовать.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 16:44
#16
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Господа, подскажите, плиз, на конкретном примере.
Вот опорный узел 30м фермы типа "молодечно".

Название: узел2.jpg
Просмотров: 1831

Размер: 46.4 Кб

Как определить момент (М), участвующий в ниже указанных формулах проверок согласно приложения Л СП16.13330.2011???

Название: ф-лы2.jpg
Просмотров: 1808

Размер: 85.4 Кб
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 10:50
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
...Как определить момент (М), участвующий в ниже указанных формулах проверок согласно приложения Л СП16.13330.2011?
Под основным воздействием многие рады понимать максимальное осевое усилие в стержнях, полученное из шарнирной схемы. Расцентровка типа даст момент.
Однако по сути момент надо учитывать ЛЮБОЙ, по факту действующий в указанном месте (у корня раскоса). Я считаю, что М надо брать из реальной бесшарнирной расчетной схемы, составленной с учетом реальных расцентровок.
Например, видим на эпюрах усилий у корня Р2 момент 1,2 тс*м, его родимого и вводим в формулу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 15:28
#18
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Т.е. момент во всех трех приведенных формулах (для стенки пояса, раскоса и сварных швов) одинаков и равен моменту у конца раскоса, найденному из реальной бесшарнирной расцентрованной схемы...

Спасибо, Ильнур
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 02:30
#19
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Bonch, умножая опорную реакцию на расстояние до точки пересечения раскоса и пояса, получаем момент 1,6 тм. Приличный момент для расчета узла. Надо учитывать.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 08:39
#20
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Надо учитывать.
Согласен, что надо. Вопрос был какой именно момент и в каком именно расчете:
- в формулах Л.1, Л.4, Л.6? Но тут вроде разобрались:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
М надо брать из реальной бесшарнирной расчетной схемы, ... у корня Р2 момент 1,2 тс*м, его родимого и вводим в формулу.
- или при проверке несущей способности пояса?
- или при проверке швов крепления пояса к опорному фланцу?
- или еще где, или некую комбинацию моментов раскоса и от расцентровки в опорном узле?
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 10:36
1 | #21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Согласен, что надо. Вопрос был какой именно момент и в каком именно расчете:
- в формулах Л.1, Л.4, Л.6? Но тут вроде разобрались:
- или при проверке несущей способности пояса?
- или при проверке швов крепления пояса к опорному фланцу?
- или еще где, или некую комбинацию моментов раскоса и от расцентровки в опорном узле?
Момент, который фигурирует в формулах приложения Л, это момент у корня элемента решетки. Находить надо так, как говорил выше.
Момент в ПОЯСНОМ элементе в приложении не учитывается. Учитывается лишь уровень напряженности пояса, через гаммаD. Под этим понимается, что даже если до (или после) раскоса пояс напряжен на 100%, то в зоне раскоса пояс освобождается от соответствующей части усилия (иначе в раскосе N=0). Думаю, проверка пояса на прочность с учетом ПОЯСНОГО момента (в примыкающей к узлу зоне) достаточна.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 10:56
#22
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Планирую сварку раскоса к поясам выполнить угловыми швами катет-8мм. электродами Э46А.
Варить ее должны полуавтоматом горизонтально и в лодочку, собирать в кондукторе . Несущая способность шва будет больше, чем в вашем расчете.

Последний раз редактировалось Chebyn, 23.09.2014 в 11:23.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 10:38
#23
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


В продолжении поста #16...
На первой картинке эпюры моментов в поясе и опорном раскосе в зоне узла, определенные при расчете по бесшарнирной схеме с учетом расцентровок.
Далее, на второй, расчет пояса, раскоса вблизи примыкания, сварных швов крепления раскоса выполненых по СП и, параллельно, Пособию к СНиП.
Несколько вопросов возникает:
1. Почему-то разные результаты расчетов по СП и Пособию в проверке раскоса и сварных швов. Понятно, что разница в наборе и сочетании эмпирических коэффициентов; и если при расчете раскоса разница несущественная, то при расчете сварных швов - ощутимая, причем по расчету по СП на грани...
2. По сварке, опять же... Правильно-ли выбраны основные параметры: бетта, катет и расчетное сопростивление? (0,7; 6мм; 2000 кг/кв.см)
3. Если сварные швы всетаки лимитируют прочность узла, какие есть проверенные способы усиления этих швов именно в опорном узле (без изменения сечений элементов)?
4. Ну и еще один вопрос. Участок пояса между опорным ребром и узлом пересечения с осью раскоса, там где практически нет N, зато максимальный М и равная опорной реакции Q - его нужно тоже проверять наверное?
Изображения
Тип файла: jpg эпюры_М.jpg (73.6 Кб, 653 просмотров)
Тип файла: jpg расчет.jpg (234.1 Кб, 654 просмотров)
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 11:09
#24
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
1. Почему-то разные результаты расчетов по СП и Пособию в проверке раскоса и сварных швов. Понятно, что разница в наборе и сочетании эмпирических коэффициентов; и если при расчете раскоса разница несущественная, то при расчете сварных швов - ощутимая, причем по расчету по СП на грани...
Разница 10% для сварных швов.
Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
2. По сварке, опять же... Правильно-ли выбраны основные параметры: бетта, катет и расчетное сопростивление? (0,7; 6мм; 2000 кг/кв.см)
Смотрите главу СНиП по сварным соединениям, там все описано.
Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
3. Если сварные швы всетаки лимитируют прочность узла, какие есть проверенные способы усиления этих швов именно в опорном узле (без изменения сечений элементов)?
п. 15.14 пособия к СНиП.

Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
4. Ну и еще один вопрос. Участок пояса между опорным ребром и узлом пересечения с осью раскоса, там где практически нет N, зато максимальный М и равная опорной реакции Q - его нужно тоже проверять наверное?
Нужно.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 02:36
#25
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
зато максимальный М и равная опорной реакции Q - его нужно тоже проверять наверное?
Да. У меня даже как-то было, что все элементы решетки и пояса проходили пр всем проверкам. В том числе и по проверкам узла из ГСП. А вот приопорный кусочек верхнего пояса не проходил по касательным напряжениям (на срез). В сериях ферм из ГСП верхний пояс не квадратного, а прямоугольного сечения. По моему мнению это сделано, в том числе, из-за расчета на срез опорного участка ВП фермы. На срез ВП в сериях запас 3-10% насколько помню.
Кстати, обратите внимание на серию ТРАССКОН, фирма RUUKI. Они используют в качестве верхнего пояса квадратный ГСП. Но опорные участки стенки верхнего пояса усиляют наваренными накладками. Не проверял, но думаю, что это делаютдля увеличения несущей способности пояса на срез.

Последний раз редактировалось 3MEi86, 26.09.2014 в 04:55.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 03:18
#26
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Сделайте прорезную фасонку если сомневаетесь. Хотя бы для опорного раскоса и следующего по счету от опоры - растянутого. А сомневаетесь в принципе верно - такие узлы из ГСП не смотря на все расчеты не очень надежны, потому что работают на расслой. Это была экспериментальная серия, потом было несколько раз когда фиксировали отслаивание, к жизни массово все это вернулось уже в современное время - в основном в РФ, архитекторы так любят потому что (забыл как у них этот термин называется, в общем по их мнению "необычно", хотя сейчас все так делают).
Я из личной практики с ГСП аварий не припомню а вот с круглыми трубами и подобными узлами - было обрушение, причем серия обрушений при расчетной нагрузке (через 30 лет после строительства)
Прорезные у нас на работе делали постоянно. Можно вдоль и поперек или уши сбоку если ширина одинакова.

PS Если сомневаетесь - достаточен ли коэффициент 0.85 - возьмите пособие по проектированию усиления к снип стальные конструкции и посчитайте для соответствующего узла предельное напряжение как для неотаплиаемого помещения - в холодный период. там формулы соотв. приведены

Последний раз редактировалось ETCartman, 26.09.2014 в 07:43.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2014, 17:46
#27
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Кстати, обратите внимание на серию ТРАССКОН, фирма RUUKI. Они используют в качестве верхнего пояса квадратный ГСП. Но опорные участки стенки верхнего пояса усиляют наваренными накладками. Не проверял, но думаю, что это делаютдля увеличения несущей способности пояса на срез.
Вам не трудно скинуть этот узелок?
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 03:28
1 | #28
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


neopitniy, скидываю. Странно, но опорный узел верхнего пояса проходит на срез без всякого усиления. Зачем пластину по стенке ВП сделали в серии ? По проверкам узла ГСП тоже проходит узел. Правда без учета момента от раскоса. При изгибающем моменте в раскосе 0,5 тс*м уже узел не проходит на вырыв полки верхнего пояса.
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Можно вдоль и поперек
Вдоль - понятно. А поперек это как ?
Изображения
Тип файла: jpg p0051.jpg (64.6 Кб, 712 просмотров)
Тип файла: jpg p0073.jpg (136.6 Кб, 676 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar Узлы ферм из ГСП.rar (248.2 Кб, 274 просмотров)
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2015, 19:03
#29
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
скидываю
а всей серией не поделитесь?
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2015, 19:21
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
p0051.jpg (64.6 Кб, 105 просмотров)
- сомнительное усиление: там критичен вырыв полки, а усиливают стенку.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2015, 19:48
#31
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Сделайте прорезную фасонку если сомневаетесь.
- кое-что от "смелых" в экономичности руукки (см. во вложении узел 1).

узлы.pdf
faysst вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2015, 20:52
#32
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Просмотрел тему по диагонали поэтому возможно повторю, что было уже написано до меня:
1. Менять конструирование опорного узла фермы. Операние сделать через "опорный фланец" как в новой серии молодечно и к тому же есть методика расчета этого узла. Крайние панели на нижнем поясе не нужны - если их довести до оголовка и заварить на него то получим жесткую ферму, а это совсем другие усилия и расчетная ситуация.
2. Для расчета элементов фермы берут моменты от эксцентриситетов(после первого подбора сечений считают еще две схемы). Эта методика разжевана во 2 т Мельникова. И да при определенных условиях этот(l<h/10 и эксцентриситет <0.25h) момент не учитывается, но это относится к подбору сечения элементов по несущей способности. А не к расчетам узлов. При расчете узлов как раз момент от жесткой заделки и расцентровки учитывается полностью. В Бирюлеве есть как находить моменты в узлах.
3. И да. После расчета узлов если нет возможности усилить узел накладками(проверка на продавливание и вырыв полки и устойчивость стенок пояса) увеличивают толщину. Причем самая мерзость в том, что именно вертикальные стержни в ферме убивают проверку на устойчивость полки пояса на продавливание. При восходящих и нисходящих раскосах(см. как у молодечно) такого безобразия нет. Готов спорить, что именно по этому на ферме в 1 посте толщина элементов поясов 8 мм.
4. Стоит обратить внимание, что пояса таких ферм нужно относить к первой группе конструкций(полки поясов работают как фасонки). Это не С245, как заложено в 1 посте. И в последней редакции СП на стальные к ним добавилось еще требование на Z>=15. Что это объяснять не надо.
5. Фланец на нижнем поясе еще тот ... на изготовлении и монтаже. Ну и сталь там даже не С345-3.
6. Ну и на последок. Вертикальный стержень в ферме с фланцами не обязателен - если Q<mN. Можете покопать того же бирюлева.
7. Фланец по нижнему поясу можно заменить на фрикционный узел с накладками. Траскон в помощь. Тут на форуме пару лет назад это обсуждалось.

Вобщем советую:
Заменить сталь на нормальную(см. нормы и как пример новую серию на молодечно) и в сечениях элементов и в узлах, применить надколонник(там у Вас уйдет только 500 мм 30К), применить внизу фрикционный узел и считать по методике изложенной в НТД(см. т2 Мельникова). Разберитесь как сделать связи по в.п. фермы и в каких случаях прогоны могут играть еще и роль распорок.
Удачи.

Последний раз редактировалось gad, 08.01.2015 в 22:18.
gad вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 08:08
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Зачем пластину по стенке ВП сделали в серии ?
подскажите методику расчета стенки пояса фермы и подбор усиления (и каков смысл данного усиления?)?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 16:21
#34
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
- кое-что от "смелых" в экономичности руукки (см. во вложении узел 1).

Вложение 141626
Осталось только найти t15 и молиться...молиться...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 10:20
#35
CrazyMonkey

просто начинающий
 
Регистрация: 06.04.2015
Тверь
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
4. Стоит обратить внимание, что пояса таких ферм нужно относить к первой группе конструкций(полки поясов работают как фасонки). Это не С245, как заложено в 1 посте. И в последней редакции СП на стальные к ним добавилось еще требование на Z>=15. Что это объяснять не надо.
А вот тут возникает вопрос, как обеспечить требования по z, если в ГОСТ 28870 проводят испытания при толщине проката от 15 мм?
CrazyMonkey вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 11:41
#36
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
а всей серией не поделитесь?
ищи в даунлоаде выкладывал
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление узла крепления опорного раскоса фермы из ГСП



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление опорного узла dxxxs Металлические конструкции 4 08.02.2013 10:37
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Конструкция опорного узла дымовой трубы klinker Конструкции зданий и сооружений 7 27.02.2010 16:00
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 17 20.11.2009 02:22