Уменьшат ли второстепенные балки без связей расчетную длину главных балок из плоскости?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Уменьшат ли второстепенные балки без связей расчетную длину главных балок из плоскости?

Уменьшат ли второстепенные балки без связей расчетную длину главных балок из плоскости?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2014, 11:48 1 | #1
Уменьшат ли второстепенные балки без связей расчетную длину главных балок из плоскости?
masterlame
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42

Уважаемые форумчане, помогите разобраться, пожалуйста, прочел множество аналогичных тем, однозначного ответа не нашел.

3х-этажное здание 3 пролета по 9м, шаг 6м. Жесткие сопряжения главных балок с колоннами, второстепенные с главным шарнирно на болтах, горизонтальных связей нет, по второстепенным балкам предпологается железобетонное перекрытие по профлисту. По-моему расчетная длина главных балок из плоскости будет равна шагу второстепенных балок, даже без горизонтальных связей.. прав ли я?

И второй вопрос: если вертикальные связи по колоннам предусмотреть только по крайним осям, можно ли считать что и расчетная длина средних колонн тоже уменьшится за счет жесткого диска перекрытия или для средних колонн мю=2?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Предварительный конструктив.dwg (103.4 Кб, 12266 просмотров)

Просмотров: 30273
 
Непрочитано 12.09.2014, 11:54
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


1) Да. В качестве горизонтальных связей будет выступать жесткий диск перекрытия. Главное что бы перекрытие являлось таковым.
2) Да, длина уменьшится
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2014, 12:00
#3
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


Evgeny31, спасибо за ответ.

Как по-вашему монолит по профлисту, профлист закреплен в каждой волне, будет являтся достаточно жестким перекрытием?
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 12:02
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Для того что бы создать жесткий диск подобным перекрытием, необходимо к балкам варить анкера сквозь профлист. Анкера обеспечат совместную работу балок с плитой

Кстати, имеются рекомендации по конструированию подобных перекрытий

Последний раз редактировалось Evgeny31, 12.09.2014 в 12:16. Причина: Пятница блин...
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 12:17
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Если анкера сквозь профлист вварены - жестким диском будет являться железобетон.

Если в каждой волне профлист прикручен саморезами - профлист будет являться жестким диском и его жесткость можно определить по Рекомендациям по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках, ЦНИИПСК им. Мельникова, М:1980.
 
 
Непрочитано 12.09.2014, 12:17
#6
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
И второй вопрос: если вертикальные связи по колоннам предусмотреть только по крайним осям, можно ли считать что и расчетная длина средних колонн тоже уменьшится за счет жесткого диска перекрытия или для средних колонн мю=2?
А связи устанавливают не по каждому ряду колонн?
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2014, 12:43
#7
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


Evgeny31, если под рекомендациями Вы имеете ввиду сто по сталежелезобетоным перекрытиям, то там насколько я понимаю болты должны устанавливаться на второстепенных( в моем случае) балках для обеспечения совместной работы металла с бетоном, я обычно в таких перекрытиях использую профлист просто в качестве несъемной опалубки, в расчете не учитываю и анкера на балках не навариваю... или вы имеете ввиду что нужно наварить анкера на главных балках и никуда они тогда в бетоне не денутся?

Arikaikai, провлист прикрепляется к второстепенным балка и обеспечит их устойчивость из плоскости, но вопрос в том достаточно ли этого для того, чтобы можно было рассматривать щаг второстепенных балок как расчетную длину главных из плоскости?

non-live, если бы по средним рядам были связи вопросов относительно расчетной длины колонн из плоскости бы не было, но не всегда это возможно по технологическим соображениям
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 13:12
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
провлист прикрепляется к второстепенным балка и обеспечит их устойчивость из плоскости, но вопрос в том достаточно ли этого для того, чтобы можно было рассматривать щаг второстепенных балок как расчетную длину главных из плоскости?
Если профлист в каждой волне закреплен - раз условие.
Если прогоны от поворота из плоскости на опоре закреплены - два условие.
Откройте рекомендации, которые я в #5 посоветовал - там это расписано.
 
 
Непрочитано 12.09.2014, 13:16
#9
tema_s


 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44


masterlame,
Цитата:
я обычно в таких перекрытиях использую профлист просто в качестве несъемной опалубки, в расчете не учитываю и анкера на балках не навариваю
Тогда можно приварить упоры, не воспринимающие сдвиг плиты относительно балки, а просто обеспечивающие крепление плиты относительно балки. Например, как на рис.105 Руководства по конструированию жбк 1978г. Такие упоры можно наварить и на главные и на второстепенные балки. Их верхний пояс будет раскреплен из плоскости.
Будет ли являться монолитная плита жестким диском, позволяющим не ставить связи в средних пролетах - можно определить расчетом - будут ли воспринимать крепления балок к плите условную критическую силу от колонн и ветровые нагрузки. (сама плита, уверен, будет воспринимать их.) Полагаю, если крепить, как на рис.105, приведенном выше, то для небольшого трёхэтажного здания - крепления выдержат. Крепить саморезами лишь профлист я бы не стал в данном случае. (Ведь вам он только ради опалубки нужен)
tema_s вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 13:26
#10
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Еще вопрос в тему ))).
Будет раскреплена вся главная балка? Или только какая-то ее верхняя часть? При том, что сопряжение главной балки с колонной жесткое и вблизи колонны сжатая часть балки будет снизу.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 13:54
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Для того, чтобы одна из любых главных балок длиной 6 м в 11-и шаговом здании потеряла устойчивость ПФИ, нужно, чтобы остальные 11 ГБ тоже потеряли устойчивость - между ними ВБ. При этом сдвиг происходит не только между плитой и ГБ, но и между плитой и ВБ, так как каждый ряд ВБ сдвигается отлично от другого ряда. Например, средний ряд сдвигается максимально,а ряд по колоннам вообще не сдвигается.
Из этого следует, что срезающе-сдвигивые усилия между плитой (диафрагмой) и верхними полками ГБ и ВБ распределяются регулярным образом. Даже при загрузке только одной балки.
Таким образом, весь контакт плита/балки работает на удержание ПФИ. А это пара десяток саморезов, крепящих профлист, который гофрами как раз поперек волне потери ПФИ.
Как устроен контакт плита/полка ГБ-балки? Это некоей ширины полка, на которую ложится довольно жесткая плита. Вертикальная сила от плиты стремится поставить на место полку, если та вздумает повернуться.
А сила, которая пытается крутить балку в силу выгиба вбок сжатой полки, ма-а-а-аленькая. Потому как сама выгибающая сила маленькая, это поперечная производная от силы сжатия и начального выгиба.
Это я к тому, что и без сумашедших анкеров, самым жутким образом замоноличенных в бетоне и приваренных самым жестоким образом к балкам, силы в пользу устойчивости в соотношении примерно 1:10.
Так зачем же такой кипишь с анкеровкой?
Понятно, что из-за записи в СНиП о "надежном раскреплении" и некоего туманного описания способов обеспечения этой самой надежности.
Я считаю, что надежности и без арматурных или другого типа коротышей/анкеров ПРЕДОСТАТОЧНО.
Вот кто видел, как балка под плитой извернулась от нагрузки на эту плиту?
К величине срезающих: балка 40Б1 6м при начальном искривлении верхнего пояса в 2 см при полной загрузке требует усилия удержания в середине порядка 150 кг. При распределении на 10 точек крепления по длине максимальное усилие на срез в середине порядка 40 кг. Это без учета противомомента от давления нагрузки на полку и без учета сил трения.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.09.2014 в 14:11.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2014, 14:12
#12
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


Всем спасибо за ответы)
Ильнур, спасибо за развернутое объяснение. А что скажете по поводу расчетных длин для средних колонн, можно ли считать что горизонтальные усилия посредством перекрытия будут восприняты связями по крайним осям?
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 14:20
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
можно ли считать что горизонтальные усилия посредством перекрытия будут восприняты связями по крайним осям?
Естественно, плита жесткая, средняя колонна в железобетонных объятиях. При этом подразумевается, что горизонтальные силы не любые. Например, если под плитой висит (над плитой лежит) оборудование, создающее неимоверное горизонтальное усилие, разумно передать это усилие с середины на связевые колонны отдельными горизонтальными связями. Кроме того, нужно рассмотреть монтажный случай, когда плиты еще нет, а некая жесткость каркаса уже нужна из каких-то соображений. Поэтому связь из легких уголков в толще балок в принципе не покажется совсем излишней.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 14:23
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
профлист, который гофрами как раз поперек волне потери ПФИ
И вот тут ЦНИИПСК утверждает, что профлист на прогонах с креплением каждой гофры имеет одинаковую жесткость в обоих направлениях. Я бы поспорил, но блин, они ЦНИИПСК)
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я считаю, что надежности и без арматурных или другого типа коротышей/анкеров ПРЕДОСТАТОЧНО
А мне пришлось экспертизе считать саморезы на срез/смятие профлиста, чтоб доказать, что профлист и без бетона неплохо раскрепляет))
 
 
Непрочитано 12.09.2014, 15:03
#15
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поэтому связь из легких уголков в толще балок в принципе не покажется совсем излишней.
Так оно все, но я бы впринципе кресты по перекрытиям сделал. Массы они не дадут, а вот на недомонтированный каркас,как всегда, сложат утеплитель, профлист штабелями, и монтажники отважно поверх всего будут ползать. На крайняк можно указать чтоб сняли их после монтажа.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 15:10
#16
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я считаю, что надежности и без арматурных или другого типа коротышей/анкеров ПРЕДОСТАТОЧНО.
Но ваше мнение к делу не пришьешь, как говорится. И пока вы не стали писать строительные нормы ориентироваться следует на:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
записи в СНиП о "надежном раскреплении" и некоего туманного описания способов обеспечения этой самой надежности.
Понятно, что подобные формулировки многих не устраивают и потому часто начинаются дискуссии на тему что такое "надежное раскрепление". Кто-то считает, что саморезов хватит. Кто-то считает, что все зависит от качества работ. Кто-то обращает внимание на то что саморезы может и справляются, но только короткое время, пока коррозия и прочие атрибуты старения не "убивают" крепление. Однако пожалуй все согласятся, что "надежно раскрепляет" такой способ:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
сумашедших анкеров, самым жутким образом замоноличенных в бетоне и приваренных самым жестоким образом к балкам
И если не хочется брать на себя ответственность и заниматься экспериментами, то именно так следует и поступать - обеспечивать связь монолитного перекрытия по профлисту с балками через анкера.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 16:07
#17
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Имеется ещё один нюанс. Если использовать профнастил в качестве жесткого диска, то потребуется выполнить его огнезащиту. Если же использовать плиту как таковую, то достаточно лишь обеспечить нужный защитный слой для арматуры.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 16:09
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Evgeny31, согласно нормам или здравому смысла? Согласно нормам - наверное, да. Здравому смыслу - сомнительно))
 
 
Непрочитано 12.09.2014, 17:52
#19
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Согласно нормам - наверное, да. Здравому смыслу - сомнительно))
Отсюда вывод - нормы не соответствуют здравому смыслу. Вот жеж времена настали - каждый мнит себя самым умным, даже умнее норм. Показательно, что именно нынешние времена характеризуются частыми обрушениями.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 17:52
#20
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Evgeny31, согласно нормам или здравому смысла? Согласно нормам - наверное, да. Здравому смыслу - сомнительно))
Экспертиза заставит
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 20:59
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Показательно, что именно нынешние времена характеризуются частыми обрушениями
Ох как не хочу тыкать в кого-то пальцами с чьими-то расчетами без фотографий ^__~

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Экспертиза заставит
Тоже не факт. У них есть отдельно пожарник, отдельно конструктор. Конструктор смотрит на устойчивость, пожарник - на REI конструкций. Если конструктор добросовестный и тоже задумается о пожарной части - то по шапке получим, нет - пожарник ни за что не догадается, что профлист кого-то там раскрепляет ^_^

Ну и в целом - RE 15 профлист ведь имеет. А сколько нужно для связей? Смотрю в таблицу 21 ФЗ 123 - а там ведь ни слова о связях вообще! Нитонисе, выручай!
 
 
Непрочитано 13.09.2014, 00:32
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ох как не хочу тыкать в кого-то пальцами с чьими-то расчетами без фотографий ^__~
Появление практикующих проектировщиков с завышенной самооценкой - угроза для общества. Ладно бы себе там что-то строили, если чего на голову упадет - общество ничего не потеряет. А так ведь других людей подвергают опасности. Поэтому нормы нужно требовать исполнять буквально и жестко наказывать за неисполнение. Так будет безопаснее для окружающих. А ведь первая задача проектировщика - обеспечить безопасность.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2014, 15:27
#23
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Offtop: Раньше писали - "Несоблюдение стандарта преследуется по закону"
non-live вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 00:19
#24
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Для #11
Уважаемый Ильмур.
Т. к. Вы (пока ещё) не являетесь профессором и Ваше личное мнение не прописано в СНиПах как некая аксиома - Вам (на мой взгляд) не следует столь категорично высказывать своё мнение.
Все Мы (в конце-концов) - люди, которым (как известно) свойственно заблуждаться.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 13:54
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
... Ладно бы себе там что-то строили, если чего на голову упадет - общество ничего не потеряет...
Не дождетесь.
Цитата:
Появление практикующих проектировщиков с завышенной самооценкой - угроза для общества.
Ильнура расстрелять!.
VVN59
Цитата:
Уважаемый Ильмур.
Не Ильмур, не Лемур, и даже не Перельмур.
Цитата:
Т. к. Вы (пока ещё) не являетесь профессором и Ваше личное мнение не прописано в СНиПах как некая аксиома - Вам (на мой взгляд) не следует столь категорично высказывать своё мнение.
Мнение нужно высказывать как раз категорично, как отрезал. Мнительность, сомнительность и всякое менжевание - от неуверенности. Неуверенность - от незнания.
Цитата:
Все Мы (в конце-концов) - люди, которым (как известно) свойственно заблуждаться.
Я Вам помогу не заблудиться.
Предлагаю не трындеть, а конкретно рассмотреть процесс потери устойчивости ПФИ балки обыкновенной стальной, нагруженной ж/б плитой.
Шаг 1: Изложите метод, по которому вычисляется реальное усилие в раскрепляющем элементе при 100%-й нагрузке. Например в штыре.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 14:29
#26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ильнура расстрелять!
Ильнура стрелять не надо, так как вы не производите впечатление человека с завышенной оценкой и ваша высокая квалификация очевидна. Но ведь на вас смотрят другие, например типа Arikaikai, которые думают - "Ага, Ильнур сказал, что нормами можно пренебречь, чем я хуже?" и начинают проектировать игнорируя СНиПы, что в итоге оборачивается аварийными конструкциями.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 14:31
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Нитонисе, может все-таки расскажете, где я предлагал игнорировать нормы?)
 
 
Непрочитано 14.09.2014, 14:59
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
где я предлагал игнорировать нормы?)
Да постоянно . Уже со счёта сбились.

----- добавлено через 46 сек. -----
Offtop: А вообще о чём вы тут спорите?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Во втором посте уже дан ответ.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Клёво как добавляется!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Компьютер тормозит - время добавления увеличивается...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Надо график построить

----- добавлено через ~4 мин. -----
Кажется вышли на устойчивость.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Нет не вышли.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Что касается добавляет или нет, то в СНиПе всё чётко написано.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 15:04
#29
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Нитонисе, может все-таки расскажете, где я предлагал игнорировать нормы?)
Например вот здесь.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 15:05
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Это наглядный пример ответа на вопрос ТС

----- добавлено через 42 сек. -----
Offtop: Опс..Нитонисё встрял
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 15:36
1 | #31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это наглядный пример ответа на вопрос ТС
У нас тут не гугловопросы все-таки и не майл ответы (или наоборот), а форум, он же обсуждение. Кто-то дал тему, все остальные её обсуждают. И да, ответ был дан в самом начале, а значит обсуждение никоим образом не мешает работе форума, это нормально.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Например вот здесь.
Давайте еще раз - где я предлагал игнорировать нормы? В #18 я лишь подверг сомнению проработанность пожарных норм в РФ. И небезосновательно, я считаю. Расскажете мне, в каком таком месте нормы просят обеспечить огнестойкость профлиста, который раскрепляет прогоны перекрытия? И, самое забавное, я знаю примерный ответ и в каком документе его искать, а Вы ответ так и не дали, значит докУмент этот не читали. Зато "30 лет проектирования", не путаю ничего?) И как разглагольствовать про соблюдение норм - так Вы первый, а как соблюдать их, когда даете советы дачным коттеджестроителям - хрена с два, сплошные прямые ответы на собственных же гипотезах, принятых за аксиомы.

ЗЫ: человек, который не подвергает сомнению чье-то мнение, пусть оно записано в Библию, Конституцию, Федеральный закон или даже в строительную норму... человек такой мною лично не относится к разряду особо умных людей. И это моё мнение, рекомендую подвергнуть его сомнению и подумать, прежде чем принимать как прописную истину.
 
 
Непрочитано 14.09.2014, 15:43
#32
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В #18 я лишь подверг сомнению проработанность пожарных норм в РФ. И небезосновательно, я считаю.
Собственно вы сами признаёте то о чем я и говорю. Какие еще нужны доказательства?

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
человек, который не подвергает сомнению чье-то мнение, пусть оно записано в Библию, Конституцию, Федеральный закон или даже в строительную норму... человек такой мною лично не относится к разряду особо умных людей
Ага. Люди этой категории также подвергают сомнению мнение, записанное в ПДД, что нельзя садиться за руль пьяным. Они думают - "ерунду написали, я могу контролировать ситуацию даже выпив бутылку водки". А потом эти "особо умные люди" становятся фигурантами новостей о ДТП, нередко с летальным исходом для участников. И хорошо, когда страдают сами "особо умные люди", но нет же - они губят и других.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 15:48
#33
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Нитонисе, опять пространные размышления и подмена понятий. Удачи Вам.
 
 
Непрочитано 14.09.2014, 16:01
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...А вообще о чём вы тут спорите?...
Тут не спорим, а предлагается люстрировать (или кастрировать) ильнура за крамольные мысли.
Суть: Считается, что раскреплением считается (сорри за тавтологию) только офуенный штырь в бетон монолитной плиты. А я заявляю, что не только.
Вообще я говорю, хрен под плитой балка теряет уст. ПФИ.
Но некоторые про Ерему - типа в СНиП написано...а там написано по сути насчет надежности раскрепления балки от потери уст. ПФИ. А не об потере уст. ПФИ балки под плитой. Т.е. не про офуенный штырь в бетон монолитной плиты.
То, что от выгиба верхний пояс нужно удерживать, ежу понятно. А возможен ли выгиб без офуенного штыря в конкретном случае? Или тупо молиться пункту СНиП?
Я хотел услышать от уважаемых оппонентов, какое же в анкере этом действует реальная сила? Но видимо оглох
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 16:17
#35
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Или тупо молиться пункту СНиП?
Когда нет понимания работы конструкции - именно так и следует поступать. А в вопросах устойчивости нет понимания у 95% проектировщиков, хотя при этом многие из них полагают, что как раз они входят в число тех самых 5%
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 16:24
#36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я хотел услышать от уважаемых оппонентов, какое же в анкере этом действует реальная сила?
А еще - как они, если не секрет, рассчитывают соединение анкера, оно же - "прихватка сквозь профлист", на срез. И как - пожароустойчивость такого соединения.
 
 
Непрочитано 14.09.2014, 16:30
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Вот конкретная ситуация. Злодей Ильнур тут не поставил штыря. Теперь обрушение, массовая гибель и т.д.
Вот хотелось бы увидеть, как именно все происходит, т.е. какие усилия возникают, что куда движется и крутится, как процесс развивается...
Вложения
Тип файла: pdf Где штырь.pdf (9.5 Кб, 187 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 16:49
#38
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот хотелось бы увидеть, как именно все происходит, т.е. какие усилия возникают, что куда движется и крутится, как процесс развивается...
Вы о процессе потери устойчивости? Ну так известно как - боковой выгиб балки появляется. Собственно закрепление балки к настилу предотвращает этот выгиб и тем самым обеспечивается устойчивость.

Но речь-то не о теории потери устойчивости, а о том, что если вы в ней разбираетесь, то можете осознанно проектировать на свое усмотрение. Вопросы устойчивости достаточно сложные и при проектировании конструкций нужно учитывать много всяких "если". Понятное дело, что в нормах все эти множественные "если" не учитываются и даются некие общие принципы проектирования, которые пусть где-то и избыточны, но в любом случае обеспечивают надежность. И если вы действительно понимаете теорию изнутри так сказать, то вы четко можете определить в каких ситуациях стоит проектировать по СНиП, а в каких ситуациях требования СНиП можно проигнорировать. Проблема в том, что многие проектировщики заблуждаются на тот счет, что они глубоко понимают теорию расчетов на устойчивость, а почитав ваши смелые советы на форуме они начинают думать - "Вот, люди игнорируют СНиП, а я что хуже? Я тоже буду игнорировать, ведь я великий спец по вопросам устойчивости". Вот она проблема где.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 17:08
1 | #39
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,283
<phrase 1=


Завязывайте уже со взаимными наездами.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 17:34
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Не, ну есть же фиктивная КУ. На неё и считайте.
Если лежат плиты, то она воспринимается трением.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 17:51
#41
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если лежат плиты, то она воспринимается трением.
Расчитывать на работу силы трения? Образец надежности
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 18:02
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Расчитывать на работу силы трения? Образец надежности
Дык она ж фиктивная! Ну привари закладушки, если не хочешь образца. В чём проблема?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 18:23
#43
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Дык она ж фиктивная! Ну привари закладушки, если не хочешь образца. В чём проблема?
Так проблемы и нет. Наварить коротышей на верхнюю полку балки - и всего делов. Так нет же, кому-то хочется силой трения обойтись или саморезами в профнастиле
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 18:34
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Так ты посчитай сначала эту фиктивную силу и всё станет на свои места. Это ж какую балку надо замастырить, чтоб фиктивную силу сила трения не держала иди саморезы?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2014, 19:30
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так ты посчитай сначала эту фиктивную силу и всё станет на свои места. Это ж какую балку надо замастырить, чтоб фиктивную силу сила трения не держала иди саморезы?
Тут есть практические нюансы - силы трения не принято считать надежными. Так уж повелось, местами и вправду на трение рассчитывать явно неразумно - вода, масло попало, или еще что. Поэтому эти силы даже не берем во внимание. Хотя осадок в душе остается.
Балка теряет устойчивость путем кручения - если созданы условия для предотвращения кручения, т.е. если сечение не может смещаться вбок без поворота, то потери устойчивости не происходит; не происходит развития больших деформаций.
Повороту сечения вокруг продольной элементу оси препятствует сама нагрузка - она в силу жесткости плиты не следящая. У сечения балки есть габарит по ширине, и нагрузка не передается равномерно с равнодействующим через ц.п. сечения в случае повернутого сечения. Нагрузка противодействует повороту, вследствие чего все устойчиво. Деформация полки (искажение сечения) тоже нереальна - для этого нужны усилия другого порядка.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 07:46
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Балка теряет устойчивость путем кручения
Как балка теряет устойчивость во всех букварях написано. Речь не об этом, а о формальном требовании СП. Раз дана сила, то её нужно чем-то воспринять, а не фантазировать, что её не будет.
Так что Нитонисё - прав: Или считай балку еа устойчивость, или забивай штыри!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 10:56
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Раз дана сила, то её нужно чем-то воспринять, а не фантазировать, что её не будет.
Вот тут-то ты и ошибся - сила НЕ ДАНА. Это просто твоя формальная позиция без вникания.
Вникай: "Закрепление сжатого пояса в гориз. плоскости должно быть рассчитано на фактическую или условную поперечную..." - это из СНиП, п.5.16. Фактическая сила равна 0. И это не "фантазия", а результат решения механической задачи потери устойчивости двутавра под жесткой плитой.
Таким образом, не "ее не будет", а ее НЕТ.
Q нет. Потому что балка НЕ МОЖЕТ крутиться. Плоскопараллельное перемещение сечения под вертикальной нагрузкой - вот это и есть фантазия. Растянутый пояс симметричного двутавра растянут настолько, насколько сжат сжатый. Общий баланс боковых сил равен 0.
Как поняли?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 11:00
#48
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Нет фактической - считай на условную. Что не понятно?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 11:11
#49
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, а расчет арматуринок на прихватках сквозь профлист на эту условную Q кто-нибудь когда-нибудь делал? Без "да блин, выдержит, ясен хрен", а прям расчет? Чтоб нормам на самом деле соответствовать)
 
 
Непрочитано 15.09.2014, 11:17
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет фактической - считай на условную. Что не понятно?
Непонятно, во что ты упираешься.
На какую-такую условную? "Условная" вообще-то означает НАЛИЧИЕ усилия, но величина ввиду сложности выкладок приближенная, с запасом.
Ты же умный человек, Qfic вычисляется по элементарной формуле N*sina для свободных стержней двутаврового сечения в плоскости наибольшей жесткости. Формула предполагает СВОБОДНЫЙ выгиб стержня. Выгиб же полки как стержня НЕВОЗМОЖЕН - полка есть элемент ИЗГИБАЕМОЙ балки, и такой выгиб возможен только с поворотом ВСЕГО сечения.
Так ведь?
Arikaikai, через некоторое время я выставлю СКАДовский расчет оболочками, где видно, какими усилиями балка под плитой удерживается от поворота и смещения. Бахил никогда ничего не посчитает.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 11:49
#51
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
через некоторое время я выставлю СКАДовский расчет оболочками, где видно, какими усилиями балка под плитой удерживается от поворота и смещения.
СКАД устойчивость правильно не посчитает. Или у Вас версия 21.1?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 13:07
#52
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Ильнур! Неправильные выводы делаешь. По элементарной теории всё так, но на самом деле контур сечения не остаётся неизменным при потере устойчивости.
Да, условная сила определена с запасом, как и всё в СП. Но проверить не мешает. Даже, если все балки маслом зальёшь, она будет восприниматься силой трения.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 13:14
#53
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Я силы трения не считаю за надежное крепление из-за того, что по нормам до 7 балов землетрясение должно воспринематся без доп мероприятий. У нас было в Самаре землетрясение 2-2,5 балла( +1 бал на болоте) и на 8 этаже нас прилично качало. А если бы 6,5 или 6,9??? то плиты бы сами послетали.....
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 13:25
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ильнур! Неправильные выводы делаешь. По элементарной теории всё так, но на самом деле контур сечения не остаётся неизменным при потере устойчивости..
Для искажения сечения нужна нагрузка НАМНОГО больше, чем выдерживает двутавр по прочности. Это уже вне СНиПа. Даже плоскопараллельная форма никем еще не просчитана.
Я не выводы вообще-то делаю, а извещаю о результатах. В свое время мне было жутко интересно проверить свое элементарное предположение.
ZVV
Цитата:
СКАД устойчивость правильно не посчитает. Или у Вас версия 21.1?
Я не на устойчивость, а геомлин-анализ для определения усилия в контакте балка-бетон. Ищу вот файл, где как-то через спецэлементы контакт создавал.
П.С. Бахил, запас в Qfic не для этого случая. Он принципиально не подходит. Многократный запас - это уже не запас, а неприменимость.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 14:15
#55
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337


Ильнур, а для крайних балок тоже такое справедливо?
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 14:32
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
Ильнур, а для крайних балок тоже такое справедливо?
Если монолит ложится сверху на всю полку, то все равно, на крайнюю или на среднюю. Есть плита сборная, то средние еще как-то попадают под относительную симметрию, а на крайние плиты не всегда ложатся симметрично. Опирание сборных вообще узкое, и они разрезные, кручение балки ВОЗМОЖНО, тут упоры ставить нужно не то чтобы от ухода балок, а даже от ухода плит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 16:40
#57
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для искажения сечения нужна нагрузка НАМНОГО больше, чем выдерживает двутавр по прочности.
Искажение происходит при нагрузке много меньше расчётной.
Ну да ладно, это так для справки. Есть пункт СП - изволь его соблюдать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Хотя, как показывает данный форум, одно и то же предложение зачастую трактуется диаметрально противоположно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 18:29
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Искажение происходит при нагрузке много меньше расчётной..
Искажение вообще-то происходит при любой малой нагрузке, отличной от нуля. В силу закона Гука. Вообще мир весь упруг и даже местами пластичен.
Но мы же говорим о таком изменении сечения, какое заметно влияет на его геометрические характеристики, связанные с изгибом и кручением.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
. Есть пункт СП - изволь его соблюдать..
Я его соблюдаю: проверяю на устойчивость.
А где пункт, где велено штыри приваривать во всех-любых случаях?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 19:17
#59
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я его соблюдаю: проверяю на устойчивость.
А где пункт, где велено штыри приваривать во всех-любых случаях?
Offtop: Фу-ты, ну-ты, ручки гнуты. Ему про Ерёму, а он про Фому
Где это я говорил, что "штыри надо приваривать"?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 19:24
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Где это я говорил, что "штыри надо приваривать"?
А, тогда это Нитонисе говорил.
Я тут не могу контакт между плитой и балкой смоделировать, когда-то получалось, односторонней связью вроде делал.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 19:28
#61
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Забей. Что ты хочешь найти. Qfic что-ли? Так ты её всё равно не найдёшь. Она ж фиктивная! Offtop: Кто ж её посадит? Лучше карту купи!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 20:32
#62
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я его соблюдаю: проверяю на устойчивость.
А где пункт, где велено штыри приваривать во всех-любых случаях?
Штыри - это частный случай исполнения того же пункта норм для тех, кто не может проверить на устойчивость
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 06:31
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Забей. Что ты хочешь найти. Qfic что-ли? Так ты её всё равно не найдёшь. Она ж фиктивная! [/offtop]
Ну есть там некоторое усилие, все же некое шевеление имеет место быть. Хочу показать численно.
Что-то односторонняя связь дергается как нитка.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 08:14
#64
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ну и в целом - RE 15 профлист ведь имеет. А сколько нужно для связей? Смотрю в таблицу 21 ФЗ 123 - а там ведь ни слова о связях вообще! Нитонисе, выручай!
Можно я выручу . По поводу имеет ли профлист RE15 я бы сказал ВЕСЬМА СПОРНО по двум причинам: 1) Есть письмо пожарников в котором расписано, что при толщине до скольки то мм - сталь не имеет RE15 - там вроде до 4 мм сталь потихоньку набирает до RE15 (где то на форуме даже ссылку на письмо находил, но за давностью лет потерял); 2) А вот если попробовать учесть теплопередачу через профлист в бетон - то МОЖЕТ БЫТЬ обратно RE15 для конструкции (профлист-бетон) и выйдем.
Теперь по поводу связей - с чего Вы взяли, что ФЗ нет связей? что у нас написано в первом столбце - НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ - почему это связь не является несущим элементом? Если вы поищете в нормах (точно не помню в ФЗ или СП по пожарке) есть комментарий, что несущими элементы - элементы обеспечивающие несущую способность и геометрическую неизменяемость здания.
Думаю я на Ваш вопрос ответил.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 08:39
#65
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
По поводу имеет ли профлист RE15 я бы сказал ВЕСЬМА СПОРНО
Я вот смотрю на сертификаты технониколя с их легкими кровлями. Система "Смарт" с XPS имеет К0(15), система "Классик" без XPS (только минвата) имеет К0(30). При этом несущим элементом в обеих является, цитирую сертификат: "несущий металлический профилированный лист". По словам их самих - от 0.7 мм, хотя в сертификате такого ограничения нет.

Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
несущими элементы - элементы обеспечивающие несущую способность и геометрическую неизменяемость здания
Угу, правильно, в СП 2.13130.2012:
Цитата:
5.4.2. К несущим элементам зданий, как правило, относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре.
В целом, если нужно придраться, то именно через этот пункт. Но тут тоже своё но:
1) Если перекрытие не участвует в обеспечении ОБЩЕЙ устойчивости ЗДАНИЯ, то профлист может иметь хоть R0.
2) Если перекрытие участвует -//-, то в таком случае обеспечивать R90 (для II степени огнестойкости) нужно не только профлисту, но и балкам и прогонам.
 
 
Непрочитано 16.09.2014, 08:39
#66
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
... в нормах (точно не помню в ФЗ или СП по пожарке) есть комментарий...
Такой комментарий из СНиП 21-01-97* К несущим элементам здания, как правило, относятся несущие стены и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.
Т.е. сам проектировщик и определяет, что участвует, а что нет.
R не нормируется только для элементов зданий V степени огнестойкости.
Мало который строительный профиль (горячекатаный, холоднокатаный, гнутосварной, гофрированный и т.д.), особенно когда открыт со всех сторон, имеет R15.
Раньше в СНиП 2.01.02-85 более подробно описывался конструктив здания в целом. Теперь формально все, и защищать формально нужно все стальные элементы подряд.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 08:55
#67
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. сам проектировщик и определяет, что участвует, а что нет
Справедливости ради - если все-таки очевидно участвует, написать "не участвует" будет преступлением.
 
 
Непрочитано 16.09.2014, 09:17
#68
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Справедливости ради - если все-таки очевидно участвует, написать "не участвует" будет преступлением.
. Поэтому пишем: "Совершенно очевидно, что профлист под плитой не участвует в общей устойчивости и изменяемости здания при пожаре. Зуб даю, сгореть мне в огне пожара".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 09:35
#69
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, в варианте, который "защищаю" я - без трения, но с саморезами - профлист участвует в обеспечении устойчивости перекрытия, а если перекрытие является жестким диском, который связывает колонны на всю площадь этажа - то, вероятно, и в обеспечении общей устойчивости здания (зависит от связевой схемы, естественно).

Offtop: ЗЫ: применял пока эту тему с саморезами только в одном здании, где
1) Перекрытие не участвовует в обеспечении общей устойчивости, а раскрепляет только десяток дополнительных колонн, которые держат это перекрытие. Остальные колонны и без него хорошо стоят.
2) Перекрытие все равно закрыто снизу минватой, ибо пришлось делать его все равно противопожарным 1 типа с REI 120.
 
 
Непрочитано 16.09.2014, 10:20
#70
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Если даже пофлист расплавится, саморез останется торчать, он в бетоне. Вот таких штук 10 зацепок достаточно, чтобы 40Б1 не поехал вбок.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 10:56
#71
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я вот смотрю на сертификаты технониколя с их легкими кровлями. Система "Смарт" с XPS имеет К0(15), система "Классик" без XPS (только минвата) имеет К0(30). При этом несущим элементом в обеих является, цитирую сертификат: "несущий металлический профилированный лист". По словам их самих - от 0.7 мм, хотя в сертификате такого ограничения нет.
Ключевое слово - СИСТЕМА - т.е. вполне возможно что при пожаре длительностью 15-30 минут тепло с листа "переходит" в другие элементы и совместная работа СИСТЕМЫ обеспечивает эти самые 15-30 минут, а вот если вы лист будете жечь просто сам по себе - то не факт


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
1) Если перекрытие не участвует в обеспечении ОБЩЕЙ устойчивости ЗДАНИЯ, то профлист может иметь хоть R0.
2) Если перекрытие участвует -//-, то в таком случае обеспечивать R90 (для II степени огнестойкости) нужно не только профлисту, но и балкам и прогонам.
угу - а теперь вопрос на засыпку какой предел огнестойкости ЛЮБОГО монолитного перекрытия в железобетонном монолитном каркасном/стеновом здании (ну или предел огнестойкости балок перекрытия в металлическом каркасе)? (разговор становиться все интересней и интересней )
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 13:48
#72
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
... вопрос на засыпку какой предел огнестойкости ЛЮБОГО монолитного перекрытия в железобетонном монолитном каркасном/стеновом здании ...
Ответ из-под засыпки: ориентировочно не более 30 мин.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 13:55
#73
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
совместная работа СИСТЕМЫ обеспечивает эти самые 15-30 минут
что-то мне подсказывает, что бетон больше будет на себя тепла забирать, чем кусок минваты через полиэтиленовую прокладку. Тем более что бетон вплотную по всей поверхности, а там минвата только на верхних гофрах.

Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
какой предел огнестойкости ЛЮБОГО монолитного перекрытия
Зависит от армирования, бетона вроде бы, абсолютно точно от ЗСБ и наверное от чего-нибудь еще.

Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
предел огнестойкости балок перекрытия в металлическом каркасе
Меньше 90 точно, а значит нужно огнезащищать по Вашему же пункту СНиП, СП.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
становиться
Мне так неловко указывать собеседнику на -тся/-ться, но мой гражданский долг превыше всего. Извините еще раз, я, честно, не со зла.
 
 
Непрочитано 16.09.2014, 14:35
#74
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ответ из-под засыпки: ориентировочно не более 30 мин.
точно? т.е. если у нас сгорает перекрытие (30 минут), то расчетная длина / несущая способность колонны не изменяется? и колонна продолжает стоять как ни в чем не бывало оставшиеся по нормам еще 30-60 минут? а если сгорает одновременно не одно, а два перекрытия?..... что-то мне кажется, что тут не все так просто. (в экспертизе такие мысли не высказываю, а то потребуют перекрытие в несущий элемент трактовать - и так уже из-за пожарки головняка больше чем из-за конструирования)

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
что-то мне подсказывает, что бетон больше будет на себя тепла забирать, чем кусок минваты через полиэтиленовую прокладку. Тем более что бетон вплотную по всей поверхности, а там минвата только на верхних гофрах.
мне тоже так кажется, но эксперт имеет возможность на любой нестандартный пирог затребовать испытания, тем более что такая возможность у эксперта имеется согласно норм.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Меньше 90 точно, а значит нужно огнезащищать по Вашему же пункту СНиП, СП.
ВОЗМОЖНО (не точно, а возможно) такая же как у несущего элемента

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Мне так неловко указывать собеседнику на -тся/-ться, но мой гражданский долг превыше всего. Извините еще раз, я, честно, не со зла.
ничего страшного - сам виноват - писать надо грамотно
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 14:43
#75
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
ВОЗМОЖНО (не точно, а возможно) такая же как у несущего элемента
не совсем понял, что Вы имеете ввиду...
 
 
Непрочитано 16.09.2014, 16:39
#76
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
точно? т.е. если у нас сгорает перекрытие (30 минут), то расчетная длина / несущая способность колонны не изменяется?
Не точно, а ориентировочно, посмотрел защитный слой, толщину плиты, которую как обычно делаем по профлисту, и сопоставил с данными из литературы - никак не тянет на R45. Т.е. обмазанные на 45 балки малополезны. Если перекрытие являлось диафрагмой, то она провалится под нагрузкой, и ее нет раньше, чем требуемые 45 мин.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.09.2014 в 16:44.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 16:45
#77
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если перекрытие являлось диафрагмой, то она провалится под нагрузкой, и ее нет раньше, чем требуемые 45 мин
Стой-стой, если оно являлось диафрагмой - то ему не 45 минут надо, а 90. 45 - если просто перекрытием.

II категория имеется ввиду, естественно
 
 
Непрочитано 16.09.2014, 19:02
#78
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Э, алё, куда вас понесло, пожарники....
Qfic у вас сразу сгорела или как?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 19:36
#79
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
... не 45 минут надо, а 90. ..
Тем более.
Правда, я не понял, почему 90, когда черным по-русски написано 45. Но это уже 3-й вопрос.
Первый вопрос отодвинулся как-то:
Цитата:
Qfic у вас сразу сгорела или как?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 20:26
#80
Stefan_ua

КМ
 
Регистрация: 26.08.2014
Україна, Київ
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Ключевое слово - СИСТЕМА - т.е.
Во-во! Показывали результаты испытаний (в лаборатории жгли как КМ, так и ЖБ) то "голые конструкции" имели одно время разрушения, а конструкции с подвесным потолком (в частности из гипсокартона) совсем другое. И эти конструкции тоже являются частью СИСТЕМЫ по обеспечению пожаростойкости.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Qfic у вас сразу сгорела или как?
Она просто испарилась) от тепературы)))
Stefan_ua вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 20:31
#81
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
почему 90, когда черным по-русски написано 45
Дык 45 - просто перекрытия. А мы тут решили, что оно диафрагмой жесткости является, которая способствует пищеварению общей устойчивости здания, а её надо на все 90 защищать. К сожалению, сказать, что по пожарным нормам хрень какая-то получается мне не позволительно - я юн и безграмотен.
Картинка для общего образования тех, кто потом будет читать тему и удивляться, какие такие пожарные нормативы еще..

<Чушь>
Цитата:
Qfic у вас сразу сгорела или как?
Я готов предположить что помещение настолько герметично, что разогретый воздух поднимет перекрытие (если оно без саморезов и чудо-штырей) и балки готовы будут повернуться, но вот незадача - перекрытие поднимется вместе с нагрузкой.
ЗАТО! Если саморезы и штыри выдержат, перекрытие начнет взлетать и ТЯНУТЬ за собой балку, а НИЖНИЙ-то пояс не раскреплен! Предлагаю его раскреплять в обязательном порядке во имя надежности.
</Чушь>
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_746.png
Просмотров: 77
Размер:	79.2 Кб
ID:	135253  
 
 
Непрочитано 16.09.2014, 21:21
#82
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Во реальная вам плита перекрытия по профлисту из ПД Что в ней не так? И горит же и плавится
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2014-09-16 в 21.18.34.png
Просмотров: 163
Размер:	66.7 Кб
ID:	135254  
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 21:30
#83
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Варанчик, ох блин. А зачем так? Там отгибаются стержни из тех, что в верхней сетке или дополнительные? Так и так - непосредственно на опоре появляется какая-то нижняя арматура ненужная, а сами стержни не работают. И гнуть наверное некруто. Лучше штыри))

А еще "металлическая балка покрытия" - как будто, блин, балки и узел покрытия разные люди рисовали и они друг от друга скрывают, какие там именно балки/прогоны.
 
 
Непрочитано 16.09.2014, 21:41
#84
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ох блин. А зачем так?
Да я и сам не знаю ПД не моё И ГГЭ есть
Вроде все зашибись, а у меня сомнения Написал замечания, а нахрена так - молчат
Offtop: Проектный институт из Уфы проектировал... Может Ильнур что скажет в оправдание
Похоже что верхние отгибаются... Но нахрена? Да и нижняя арматура зачем, если она не работает? Не понимаю

А как вариант, штыри как раз и предложили, чтоб такую порнографию не делать

Offtop: О ты тоже из Уфы

Ну да, прогонов и не видно А они есть

Последний раз редактировалось Варанчик, 16.09.2014 в 22:00.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:08
#85
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Я смотрю у вас веселье в полном разгаре! И снова какую-то фикцию Варанчик вставил. Как говорится: у страха глаза велики.
Кстати, это не верхняя арматура отгибается, а дополнительные отогнутые стержни.

Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Написал замечания, а нахрена так - молчат
Видимо не могут понять "Где это у нас верхняя арматура отгибается?"
Видимо сначала запроектировали просто ж/б плиту, а потом добавили профлист и балку. А чтоб не спутали написали:
"Металлическая балка покрытия". Может она люминиевая? Или из ванадия?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:11
#86
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Видимо не могут понять
Не знаю, на следующей неделе в командировку в Уфу еду, разбор полетов будет, где и кто так напроекчатил, вопросов вообще много
Даже если и дополнительные... нахрена?

Offtop: А пьянка, да, в самом разгаре
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:16
#87
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Даже если и дополнительные... нахрена?
Я думаю, как раз для восприятия "мифической" Qfic. По ходу без расчёта воткнули.
Offtop: Не, ну вообще лажа.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:17
#88
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Так и так - непосредственно на опоре появляется какая-то нижняя арматура ненужная, а сами стержни не работают.
В зарубежных высотках такое часто бывает. Имеется ввиду когда либо стальной, либо смешанный каркас и в расчете учтена осевая жесткость перекрытия (она учитывается в частности, когда диск перекрытия работает на растяжение - например при такой форме здания - http://www.conceptbook.org/wp-conten...-Heerim-02.jpg ) - не всегда там "все" на балки уходит.
Так же требования по восприятию осевой нагрузки в плитах есть и в нормах по сейсмостойкости Китая (только искать надо - сейчас ничего под рукой нет..) - есть в одной из книг про китайские высотки от издательства АСВ - одна вот, а еще вторая была по сейсмике...
http://compbooks.howhow.ru/index.php...at_id=1000081o

Так что кто знает
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:18
#89
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я думаю, как раз для восприятия "мифической" Qfic.
Только не говори мне, что они еще эту отогнутую арматуру привалили к балке

Цитата:
В зарубежных высотках такое часто бывает.
Здесь точно не тот случай.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:20
#90
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Ну если сейсмика - тогда другое дело. Тогда там не фиктивная, а очень приличная сила.
Варанчик, у сейсмика штоль? Или полигон для Камазов?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:25
#91
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
у сейсмика штоль?
Да нет там никакой сейсмики, нет и полигона для камазов
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:30
#92
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Вообще, глядя на арматуру вдоль балок, можно подумать, что перекрытие сталежелезобетонное, а та трапециевидная хрень - это упор для восприятия сдвига. Т.е. сечение рассмотрено комплексно, и может там даже есть участки с полностью растянутой плитной частью на опорах
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:32
1 | #93
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Т.е., ты хочешь сказать, что балку подбирали с учётом плиты?
Ну это. Крутые ребята.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:34
#94
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
и может там даже есть участки с полностью растянутой плитной частью на опорах
Эт как?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:40
#95
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Только не говори мне, что они еще эту отогнутую арматуру привалили к балке
Должны были, если

Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
перекрытие сталежелезобетонное
Балка работает совместно с плитой перекрытия и тогда

Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
есть участки с полностью растянутой плитной частью на опорах
Но это вряд ли. Такие решения применяются в мостах.
У тебя мост чтоль?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:40
#96
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Варанчик, ну лично я самое большое два пролета видел для таких ситуаций - и растянутая зона, соответственно, вверху - на средней опоре. По англ. - composite beam - https://www.google.ru/search?newwind...54.i4fNie18Gok
можно нагуглить примеров в картинках. На заводах часто применяют. В РФ такое пореже делается, например - Охотный ряд...
Видел много раз в сербских и корейских проектах.
Есть ПО для расчета многопролетных вариантов - см. поз. С310 и далее - http://tech-soft.ru/index.php/staleb...nkomplektaciya
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:41
#97
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
У тебя мост чтоль?
Не мост Этажерка.
А растянутая зона снизу! Нет там никакой совместной работы перекрытия и балок!
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:52
1 | #98
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


7404307, сталежелезобетонбетон с профлистом? Такое бывает? Видно отстал от жизни...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:57
1 | #99
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Бахил, нате диссер почитайте - там и ансиска и прочее ))
http://stako.ru/files/Dissertations/dis_zamalievfs.pdf
Может понравится - лично не читал...
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:58
#100
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Действительно бывает...
Варанчик, похоже у тебя сталебетон.

----- добавлено через ~1 мин. -----
7404307, спасибо, почитаю.

----- добавлено через ~2 мин. -----
7404307, спасибо, почитаю.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 23:04
#101
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Варанчик, похоже у тебя сталебетон
Не пугай так, дядя Там обыкновенный бетон заложен В25. И даже без водопроницаемости всякой и морозостойкости И все на открытом воздухе при минус 46 должно эксплуатироваться
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 23:12
#102
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Да нет. На сталебетон не похоже. Там листы вдоль, а у тебя поперёк. И вместо штырей какая-то хрень.
Наверное она нужна для восприятия -46!. Может быть зимой будут заливать? При минус 46?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 23:18
#103
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Бахил, они могли пытаться его сделать а вышло как вышло

p.s. в том диссере стр. 38 - там примеры и других упоров. Стад-болты - это уже натовская разработка, пришла извне и позже.
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 23:21
#104
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Может быть зимой будут заливать? При минус 46?
Ага, водичкой зальют и все, на века И нахрен вообще бетон
ПОС молчит Об ухаживании за бетоном ни слова
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 23:23
#105
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Я думаю не пытались, а просто взяли картинку из Гугла по сталебетону. Какая разница - сталебетон, железобетон... Ну если не вдаваться в тонкости перевода.

----- добавлено через ~1 мин. -----
7404307, спасибо, скачал. Почитаю на досуге.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Варанчик, как съездишь - отпишись. Интересно, что там не самом деле.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 23:31
#106
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я думаю не пытались, а просто взяли картинку из Гугла
Ладно был бы это единичный случай, я бы понял... А то же пример прислали, мол ты со своими штырями сделал херню, и дали другую катинку из другого проекта...
Видимо они из проекта в проект такое решение хреначат
Цитата:
как съездишь - отпишись. Интересно, что там не самом деле.
Они не ответят
А там помимо этого вопроса еще вопросов вагон и тележка в том же духе...
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 06:53
#107
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Не сталебетон это, совсем уже разыгрались. А обыкновенное раскрепление балки от потери устойчивости ПФИ согласно СНиП II-23-81 пункт 5.16. Отгиб естественно приварен к балке - это и есть фишка для ГЭ - соблюл дословно п.5.16, получи положительное заключение. Поэтому Варанчику нужно потребовать перерисовать узел так, чтобы не возникали эротические фантазии. Сварку показать, стержень-отгиб вырисовать как деталь, в примеч. кратко изложить для чего что, и т.д.....
Плита тоже обыкновеннейшая, однотонно армированная двумя одинаковыми сетками по всей площади, исключительно для простоты бетонно-арматурных работ. Армирование нигде не прерывается, схема плиты - наипростейшая неразрезная.
Вот к какому взрыву мозгов приводит неталантливый чертеж. А еще спрашивают: "правомочно ли требование ГЭ оформить чертеж по ГОСТ". Как видно, руки надо отрывать, не то, чтобы...
Кто автор-то? У нас тут мудил много.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 09:59
#108
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Армирование нигде не прерывается, схема плиты - наипростейшая неразрезная
Смотри какая штука. При таком армировании сетка верхняя и нижняя совпадают по шагу с шагом гофр. Получается эту кривульку-арматурину засовывают в гофр вместе с "рабочей" продольной? С нулевым расстоянием между стержнями?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У нас тут мудил много.
^___^
 
 
Непрочитано 17.09.2014, 10:57
#109
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Ильнур, Arikaikai, хорошо. Расскажите тогда о назначении армирования вдоль балки.
Обычно плиты в опалубке из профлиста рассчитывают и конструируют как работающие в одном направлении. Тогда армирование выполняется в виде плоских каркасов, укладывающихся в гофры. Да, в таком случае действительно проще принять одинаковую арматуру сверху и снизу - никто ничего не перепутает при установке. Иногда делаются такие плоские каркасы, а на опорах (над балками) - еще и доп. сетка верхнего армирования, а армирование каркаса подбирается по пролетному моменту - тогда совсем экономично выходит...
А вот чтобы работала арматура поперек гофр - нужно как минимум сделать толщину бетона над гофрами достаточно большой... Глядишь и без балок в главном направлении начнет проходить

Так зачем же она, арматура вдоль балок (12-я!!)?
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 11:21
#110
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поэтому Варанчику нужно потребовать перерисовать узел так, чтобы не возникали эротические фантазии.
Да никто там не будет перерисовывать ничего. Сказали нам, мол их не трогать, ошибки в ПД исправляйте сами Но я ж на это не подписывался - у меня РД
Вот поеду разбираться, почему это вдруг я и ПД должен делать, корректировать, и РД заниматься, и все в рамках одного договора

На счет перекрытия. Ильнур, скажи, зачем вообще нижняя арматура нужна, если она не работает? Почему в каждую гофру арматура не ложится и не вяжется с верхней через вертикальные коротыши? Да и почему к балке не приварить вертиальные коротыши, а не заниматься таким порно с отгибами?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кто автор-то?
Отослал в личку
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 11:30
#111
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Расскажите тогда о назначении армирования вдоль балки
"Я художник, я так вижу", должен ответить конструктор. Действительно, я на неё даже внимания не обратил при первом просмотре. Я бы в БСК отправил эту штуку, без тени патриотизма за уфимских творцов.

Предположение о "увидели как в сталебетоне и скопипастили", мне кажется, ближе всего. Глупо, согласитесь, обеспечивать совместную работу, кидая профлист поперек балки, а усы, которые должны эту работу создать - вдоль гофр. Да и нижнюю арматуру вдоль балки - она ж будет лежать в районе нейтральной зоны...
 
 
Непрочитано 17.09.2014, 11:45
#112
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Нет там никаких одельных армирований вдоль гофр. Идея видимо такая: кидаем профлист на балочную клетку, которая НЕРЕГУЛЯРНАЯ - кто тут видел балочную клетку, может это перекрытие нефтеустановки? - кидаем сетку, кидаем вторую, слегка фиксируем и быстро ложим бетон. И фсе, готово. На промке вам здесь не тут, чтобы в каждый гофрик бережно и аккуратно ложить по стерженьку...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 11:56
#113
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, толку тогда от гофрения, если бетон в нижней растянутой зоне неработает? Проще профлист С20 кидать и стоечками подпирать, зато сэкономить бетон и высоту при той же несущей способности.
 
 
Непрочитано 17.09.2014, 11:58
#114
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Глупо, согласитесь, обеспечивать совместную работу, кидая профлист поперек балки, а усы, которые должны эту работу создать - вдоль гофр.
Да мне кажется и невозможно- уточнил - точно возможно. хотя и сильно не проверял этот вопрос - все таки бывают перекрытия сложной формы,
как раз
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
которая НЕРЕГУЛЯРНАЯ
и, однако, используются композитные балки. Используются независимо от расположения гофр относительно балок.
В основном все же стараются разместить все по уму, как в примере что я прикрепил - значительная часть балок строго параллельна друг другу, также указано рабочее направление плиты (от балки к балке).
По моему и при относительно нерегулярном плане балок можно сделать плиту, работающую в одном направлении - просто будут разные (и переменные) пролеты. Под переменными подразумеваю случаи, когда балки расположены под углом друг к другу, а над ними плита.
Вложения
Тип файла: doc Перекрытие.doc (382.0 Кб, 41 просмотров)

Последний раз редактировалось 7404307, 17.09.2014 в 12:09.
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 12:01
#115
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Профлист обычно широкими полками вверх устраивают, что бы сэкономить бетон. А временные стойки ставить трудозатратно и все от этого уходят путем подбора соответсвующего по несущей способности профнастила.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 12:01
#116
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ильнур, толку тогда от гофрения, если бетон в нижней растянутой зоне неработает? Проще профлист С20 кидать и стоечками подпирать, зато сэкономить бетон и высоту при той же несущей способности.
Дык профлист в принципе не для ребрения бетона, а для укладки - он же тяжелый, к тому же норовит убежать. Вот и кладут профлист. На чертеже конкретно Н-44 нарисован.
Как-то давал Н60х0,5 при шаге балок 2 м, - монтажники-бетонщики жаловались, что прогибается при укладке.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 12:32
#117
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дык профлист в принципе не для ребрения бетона
Дык толщины перекрытия тогда не хватит, если ребра не учитывать при работе
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 12:40
#118
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Дык толщины перекрытия тогда не хватит, если ребра не учитывать при работе
Что значит не хватит - задать толщину, бетон и армирование так, чтобы хватило.
А для экономии как раз и пользуются гофристостью профлиста, и начинается мышиная возня...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 12:45
#119
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что значит не хватит - задать толщину, бетон и армирование так, чтобы хватило.
Нельзя. Тогда будут изменения в ПД...
Да один хрен... нагрузки же от технологического оборудования поменялись... в большую сторону... вот и пришлось ребра армировать
Хотя тема и не раскрыта: армировать ребра или не армировать Бетон же в гофре на растяжение работает
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 12:46
#120
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, предположим, на твой 60 профлист сверху налили еще 100 мм бетона и кинули две верхних сетки. Получилось, что работают 100 мм бетона и всё. А теперь представь, что кладем стержни в гофры, а над верхними гофрами наливаем всего-то 40 мм бетона. По несущей способности получаем практически такую же плиту, только в если первом случае на 1 м2 уходило примерно 130 литров бетона, то тут - примерно 70 (цифры - если гофры одинаковой ширины цифры, но на суть не влияет). Грубо говоря, экономия - почти вдвое на бетоне. Мне кажется, вполне ощутимая и достойная экономия... И мало того, что мы уменьшили высоту перекрытия и расход, так еще и массу плиты сильно снизили.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Хотя тема и не раскрыта: армировать ребра или не армировать Бетон же в гофре на растяжение работает
Посчитай самостоятельно - там расчет на 5 минут. Лично я по ГОСТовским таблицам прикидываю прогиб профлиста от веса бетона, чтоб подобрать профлист, а затем балку тавровую шириной 188 мм (шаг гофр обычно) в арбате считаю. Ну это если плита строго в одном направлении работает, а прогоны - в другом.
 
 
Непрочитано 17.09.2014, 12:55
#121
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Да дело не в подборе профлиста... Дело в работе перекрытия. А так правильно говоришь, сэкономить можно прилично бетона, если делать ребра армируемыми.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 13:11
#122
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ильнур, предположим, на твой 60 профлист сверху налили еще 100 мм бетона и кинули две верхних сетки. Получилось, что работают 100 мм бетона и всё. А теперь представь, что кладем стержни в гофры, а над верхними гофрами наливаем всего-то 40 мм бетона. По несущей способности получаем практически такую же плиту, только в если первом случае на 1 м2 уходило примерно 130 литров бетона, то тут - примерно 70 (цифры - если гофры одинаковой ширины цифры, но на суть не влияет). Грубо говоря, экономия - почти вдвое на бетоне. Мне кажется, вполне ощутимая и достойная экономия... И мало того, что мы уменьшили высоту перекрытия и расход, так еще и массу плиты сильно снизили..
Расчет очень грубый.
1. Работают не только 100 мм бетона. Бетон гофр частично тоже участвует в работе. Кроме того, это хорошая огнезащита.
2. Имея толщину всего 40 мм, мы не имеем ничего - при нерегулярной балочной клетке имеем трещины и т.д. Несущая способность при нерегулярной клетке так не считается.
3. Масса плиты от гофр фигня по сравнению с мировой революцией.
4. В "економической" раскладке отсутствует архиважнейший элемент - расход ручного труда на ажурно-ювелирное армирование.
5. Это все и есь мышиная возня.
Я же говорю, приведенный рисунок - решение к конкретному объекту. Никто не видел балок и нагрузок, и вообще ситуацию, а уже собрались экономить.
Опишите процесс погофрового армирования, как ее видите.
А я опишу, как армируется сетками: кидаем сетку на зазоробразователи, вторую на поддерживающие, раскиданные как попало. И фсе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 13:21
#123
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, процесс армирования как я вижу - кидаются с пластиковыми ограничителями по одному стержню в каждый гофр. Затем сверху сетка с рабочими стержнями в одном направлении и какой-нибудь шестеркой - в другом. Заливается.
Процесс армирования как я рисую в чертежах - варятся вертикальные каркасы из двух парных одинаковых стержней заранее, затем ставятся в гофры, неведомым образом там продолжают стоять и не падать. Заливается.

Регулярность на что влияет? Все равно нижняя арматура по наибольшему из пролетов. Другое дело параллельность конструкций под профлистом - тут вопрос другой.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Масса плиты от гофр фигня по сравнению с мировой революцией
Это в вашей промке. В складах, где на втором этаже офис на этом перекрытии - весьма нехилую роль играет вес даже такой плиты.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Работают не только 100 мм бетона. Бетон гофр частично тоже участвует в работе
Только на опорах, когда он сжат.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2. Имея толщину всего 40 мм, мы не имеем ничего - при нерегулярной балочной клетке имеем трещины и т.д. Несущая способность при нерегулярной клетке так не считается.
Еще раз спрошу - нерегулярность = непараллельность прогонов/балок перекрытия или нерегулярность их шага?
 
 
Непрочитано 17.09.2014, 13:42
#124
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
..., неведомым образом там продолжают стоять и не падать....

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
нерегулярность = непараллельность прогонов/балок перекрытия или нерегулярность их шага?
Здесь естественно имеется ввиду сбивание направления балок, возможно и ортоганольно расположенных на плане. Это зоны около прохода оборудования, прилегания лестничных площадок и др, требующще изменения направления раскладки пофлиста. Что невозможно же.
Вообще никто не вник в то, что нарисовано было - какая нафиг економия?:

Это по-большому плоская плита. С небольшой шероховатостью снизу.
Изображения
Тип файла: jpg Смотрим в книгу видим фигу.JPG (38.9 Кб, 552 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 13:48
#125
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ильнур, ну а для плоских плит не рекомендуется размер меньше 160 мм по СП 52-103-2007. Вот они 160-44 и получили 126. Да, я знаю, что надо бы 116... но мы отвлеклись от темы немножко, мне кажется)))
 
 
Непрочитано 17.09.2014, 13:52
#126
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
... для плоских плит не рекомендуется размер меньше 160 мм
Это вовсе не в тему.
Цитата:
... мы отвлеклись от темы..
от которой? По выложенной плите наоборот только наконец разобрались. Все там пучком оказывается. Только палец из ноздри надо было вытащить, перед рассмотрением этого узла.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 13:55
#127
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Offtop:
Цитата:
Это по-большому плоская плита. С небольшой шероховатостью снизу.
Это вы тут о высоких материях и конечно-элементарной (или -элементной?)гуще. А для ребят на стройке (и менеджера-заказчика в т.ч.) этот профлист не более чем удобная несъемная опалубка.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 13:55
#128
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По выложенной плите наоборот только наконец разобрались. Все там пучком оказывается
Ну это только по предположениям о кривости подконструкций и все такое. По, смею заметить, неподтвержденным предположениям ^_^ Вообще, напомню, мы искали истину противосдвиговости упоров из шестигранных шляпок саморезов или арматурных стержней и обеспечении истинного жесткого диска, который рекомендуют нормативы...
 
 
Непрочитано 17.09.2014, 14:11
#129
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Только палец из ноздри надо было вытащить
Ну виновата я Но толщину "плоской" плиты не обеспечили же... Косяк все же есть же.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 19:40
#130
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
..Но толщину "плоской" плиты не обеспечили же...
Это у Arikaikai не обеспечивается все.
Можно жб плиту делать толщиной 140, 120, 100, 80 мм. И даже, не побоюсь этого слова, 116 мм. У мну шаг балок 800, 700, 600, 500, и не побоюсь сказать, даже 400 мм.
Есть возражения?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 19:44
#131
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть возражения?
Есть Шаг балок 1000 мм и вес аппарата 120 т
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 19:51
#132
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Про 160 - эт я шутить вздумал. Кстати, на всякий случай открыл СП вышеупомянутый - там для ребристых вообще просят 250.

Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Шаг балок 1000 мм и вес аппарата 120 т
А балки, что непосредственно под плитой, регулярно уложены? И площадь перекрытия какая?
 
 
Непрочитано 17.09.2014, 19:57
#133
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А балки, что непосредственно под плитой, регулярно уложены? И площадь перекрытия какая?
Да, под ней. Равномерно уложены.
Два перекрытия на разных отметках с размерами в плане 42х12 м.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 19:59
#134
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно жб плиту делать толщиной 140, 120, 100, 80 мм.
А почему нормы рекомендую 160 мм? Потому что нормы пишут безграмотные люди?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 20:06
#135
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А почему нормы рекомендую 160 мм? Потому что нормы пишут безграмотные люди?
Потому что их читают безграмотные люди.

Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
42х12 м
Не такая уж и площадь, можно и заморочиться со стержнями в ребрах, ИМХО (всё-всё, я больше не буду на эту тему, честно).
 
 
Непрочитано 17.09.2014, 20:28
#136
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Потому что их читают безграмотные люди.
Нормы предназначены для безграмотных людей?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 08:51
#137
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Во нафантазировали!
Хотите вы того или нет, эта балка будет работать как сталебетонная до определённого момента - пока приваренные стержни воспринимают касательные напряжения от изгиба.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:24
#138
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
..балка будет работать как сталебетонная...
Балка не задумана как сталебетонная (слово-то какое-то...).
Цитата:
Шаг балок 1000 мм и вес аппарата 120 т
Эта информация ни о чем не говорит. Как аппарат лежит на плите? Как пустынный песок?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 12:12
#139
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Что-то вы как-то съехали от первоначальной темы обеспечения устойчивости балок к теме "нормальности" армирования плиты.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 13:04
#140
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
.. как-то съехали...
Вернемся, как только я разберусь с моделью контакта.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 18:43
#141
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Балка не задумана как сталебетонная (слово-то какое-то...).
А ей на это наплевать.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 18:54
#142
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Эта информация ни о чем не говорит.
Три опоры с габаритами в плане 2500х500. Это 32 т/м2.
Должен еще аппарат как-то крепиться к перекрытию анкерами М24 - 12 шт... Аппарат поднимать нельзя. Он уже на проектной отметке.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 19:42
#143
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Это 32 т/м2. .
Это значит, что не плита толщиной 116 мм держит аппарат, а балки под ними. Плита - под 300 кг/кв.м от обслуживающего персонала с инструментом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 19:45
#144
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это значит, что не плита толщиной 116 мм держит аппарат, а балки под ними.
Да и никто и не говорит, что плита держит.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 19:46
#145
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А ей на это наплевать.
Тем более нам наплевать, как эта конструкция может работать гепотетически - мынам не мешает "сталебетонная" работа балко-плиты вдоль балки, балки у нас поперек плиты лежат просто как СТАЛЬНЫЕ, а не сталебетонные, и в помощи содружества "сталь-бетон" не нужаются.
Конечно, это интересно, что там какие-то побочные эффекты имеют место быть, но такой Гондурас нас не беспокоит.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.09.2014 в 06:04.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 19:53
#146
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Тем более не понятно, зачем вообще нужно было перекрытия из жб городить, если можно было сделать для обслуживающего персонала перекрытие из просечно-вытяжного листа... И ходить удобно, под ногами ничего не скользит, и проливы вниз стекают...
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 05:42
#147
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Тем более не понятно, зачем вообще нужно было перекрытия из жб городить, если можно было сделать для обслуживающего персонала перекрытие из просечно-вытяжного листа... И ходить удобно, под ногами ничего не скользит, и проливы вниз стекают...
У нас технологи наоборот запрещали делать сквозные настилы, что бы с верхних этажей ни чего ни текло на нижние. Даже борт-полосу от ограждения заставляли по периметру этажа приваривать сплошным швом к настилу площадки.
Кстати, если у вас оборудование динамическое, то площадку обслуживания лучше сделать из бетона. Была ситуация, когда запроектировали и смонтировали площадку из рифленки вокруг высокочастотного оборудования. Так при работе данного агрегата, вибрацию настила было видно не вооруженным глазом, вся площадка ходуном ходила. Заказчик был недоволен. Бетонная же площадка избавит от подобных проблем.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2015, 22:16
#148
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463


будут ли втор.балки раскреплением сжатого пояса гл.балки без связей/жесткого диска/плиты? скажем, если нагрузка по обе стороны от гл.балки одинакова, то нормально, но для крайних пролетов, балка может "вывернуться", или я туплю
Offtop: ..поздно, лень читать все 8 стр

Последний раз редактировалось Казбек, 21.01.2015 в 22:23.
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 21:03
1 | #149
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
будут ли втор.балки раскреплением сжатого пояса гл.балки без связей/жесткого диска/плиты?
Не будут, если речь идет об устойчивости плоской формы изгиба (ПФИ).
Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
скажем, если нагрузка по обе стороны от гл.балки одинакова, то нормально, но для крайних пролетов, балка может "вывернуться"
Для устойчивости ПФИ без разницы.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2016, 10:43
#150
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Прочитал всю тему в надежде увидеть расчет от Ильнура. Выложите пожалуйста, что у вас за усилия получились в месте крепления плита-балка?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2016, 13:16
#151
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Прочитал всю тему в надежде увидеть расчет .
я тоже перечитал в надежде увидеть расчет.
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
...что у вас за усилия получились в месте крепления плита-балка?
Видимо не довел. Думаю, получилось бы порядка 1 кг/штырь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Уменьшат ли второстепенные балки без связей расчетную длину главных балок из плоскости?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? Юрий_84 SCAD 9 16.12.2012 03:18
Подскажите расчетную длину раскосов прогона из плоскости! Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 5 23.12.2011 14:38
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 11 12.04.2011 08:01