Стальной каркас из t10 C245. Реально ли?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас из t10 C245. Реально ли?

Стальной каркас из t10 C245. Реально ли?

Результаты опроса: Стальной каркас из t10 C 245. Реально ли запроектировать?
Да. И без последствий. 8 17.39%
Да. Но будут последствия. 3 6.52%
Да. Вполне. Но в тоннаж не уложиться. 7 15.22%
Да. Но одной t10 не обойтись. Нужна дополнительно сталь. 27 58.70%
Нет. 5 10.87%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.09.2014, 14:57 2 | #1
Стальной каркас из t10 C245. Реально ли?
ФАХВЕРК
 
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,241

Есть около 300-х тонн t10 C245. Не знаю откуда. Моё дело не спрашивать - моё дело рассчитать и запроектировать КМ ( рабочка). Остальное - не мои заботы. Трудность в том, что есть только t10 C245. Здание пролетом 30 метров, шаг колонн - 6 метров, длина - 60 метров, высота до УГР около 18 метров, до низа ферм - 20. кран ремонтный (1-3К) ГП 20 тонн. Снег - 5 район, ветер - 3 район, покрытие стандартное - стальной настил по прогонам, сверху - НУ и ВУ, ковёр в слоя. Здание отапливаемое. Надо впихнуться в этот тоннаж. Можно всё делать сварное и составное. Что-то смущает.... уложиться в 150 кг/м2, несоответствие марки стали конструкциям и достаточно трудоемкий КМ сам по себе.... Но ведь реально? Может и абсурдно. Но я считаю, что можно запроектировать и будет стоять. А Вы как думаете?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
Просмотров: 16268
 
Непрочитано 17.09.2014, 15:04
1 | #2
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


ФАХ, ну ты бы хоть в юмор запостил темку
Варанчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 15:05
#3
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ну мне не до юмора..... Offtop: жадность
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 15:09
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Я тоже думаю, что можно вписАться.
Стойка и ригель - коробка с большим сечением (например 1х1м) с дырками в стенке (чтоб сварщик где надо мог залезть и двусторонний тавровый шов сделать). Очень логично думаю будет смотрется переменное сечение.
Сечение меньше 20см думаю не сварить - а это значит, что шаг рам надо делать большой, не менее 12м чтоб прогоны и ригели фахверка работали более менее на полную мощность.
А вообще задача реально будет творческой
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 15:13
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Vavan Metallist, спасибо за поддержку! Балки подкрановые - 1 группа. С255. Но кран ремонтный..... он ведь аккуратненько. 245 прокатит.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Стойка и ригель - коробка с большим сечением (например 1х1м) с дырками в стенке (чтоб сварщик где надо мог залезть и двусторонний тавровый шов сделать).
Фермы даже не пробовать? Там фрикцион в пакет на несколько срезов попробовать.
Вообще пожелание - более классическое ( читай "серийное") исполнение.

Не ограничивали конкретным применением монтажной сварки ( но всё же просили её по меньше).


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А вообще задача реально будет творческой
Эт точно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 15:14
#6
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Offtop: забыл о сейсмике
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 15:15
#7
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


посмотрел бы я на жесткую базу из t10 при таких исходных)))
ябс вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 15:17
#8
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Да можно и фермы, почему же не пробовать. Просто я думаю с фермами еще больше возрастет и так нехилый объем сварки
Основная проблема - это сталь 245. Тут наверно никак нельзя не нарушив СНиП. Фасонки какие то на пакетах - требуется спокойная сталь. Ну значит запасик оставить.
ябс именно поэтому я и предложил раму - базу тогда сделать шарнирную, а соединения сделать не на фланцах, а фрикционное на накладках
Хотя я думаю все равно еще какой то стали докупить надо будет, хотя бы листа толстого на базовую пластину
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 15:18
#9
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение

Фермы даже не пробовать? .
балка переменного сечения с много-много ребер)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
ябс именно поэтому я и предложил раму - базу тогда сделать шарнирную, а соединения сделать не на фланцах, а фрикционное на накладках
Хотя я думаю все равно еще какой то стали докупить надо будет, хотя бы листа толстого на базовую пластину
ню=3 в плоскости примерно, в 150 кг/м22 будет пролематично влезть)
про переменное сечение всей рамы хз, кран 20 т надо прицепить как то, не к балкам же)

Последний раз редактировалось ябс, 17.09.2014 в 15:23.
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 15:24
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
ню=3 в плоскости примерно
Это для НЧ! но не для рамы ведь!

----- добавлено через ~4 мин. -----
Vavan Metallist, если фермы по классике делать - пояса из тавра сварного, решетку из сварного креста, стыки на монтажке. Колонны из двутавра. Проребрить его хорошо. А сверху закрыть листом с двух сторон - своего рода корободвутавр получиться. Так ещё колонны усиливают. Проблема с местами передачи локальных сил большого порядка. Базы, оголовки, перепад между НЧ и ПЧ для опирания ПБ.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Забыл написать. Ну хотя по ГП понятно - мостовик опорный.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 15:41
#11
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
перепад между НЧ и ПЧ для опирания ПБ.

.
можно попробовать передавать усилие через торец пластин
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 15:43
#12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Понимаете, какой нездоровый интерес проснулся..... но я чую что можно. Можете побросать помидоры.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 15:43
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Мостовик - на другую сталь явно. В покрытии балка с полками из 10? На 30 метров? Чушь ИМХО.
Ферма из квадратной трубы с толщиной стенки 10 - свободно, я думаю. Особенно если есть возможность эту сталь гнуть и варить, чтоб получать полноценные ГСП-профиля. Опорные плиты баз колонн - явно что-то другое добавлять придется. Зато сами колонны можно с фермами в одну решетчатую раму объединить. Прогоны - шпренгельные.

Как на эти рамы потом кран прихреначить я не знаю, но для подкрановой балки, даже мой скудный опыт подсказывает, t10 маловато, надо что-то покруче искать.

Итого проголосовал за предпоследний вариант.

ЗЫ: на базы можно из трех десяток бутербродом пирамидку придумать с хорошими швами наверное
 
 
Непрочитано 17.09.2014, 15:44
#14
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Стальной каркас из t10 C245. Реально ли?
Offtop: И тут я как самый умный взвякну - нет не реально. См. таблицу 50* СНиП Стальные конструкции. У Вас видимо группа 1. А для этой группы минимальная сталь С255.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 15:45
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Сталь ведь какая штука.... подребри, сократи пролет, расчетную длину, поставь на растяжение и должно работать. Вот мысль и крутиться.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Sarman, да. Спасибо. Сам-то я помню что это 1 группа. Но вот ктоб сказал что так критчино если поставим полуспокойную против спокойной?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 15:47
#16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
если фермы по классике делать
Проблема в том, что если по классике - то я сомневаюсь, что например полки 10мм пройдут по устойчиволсти свеса. А если раскреплять сечения часто - это значит сваривать уму махоньких крестиков, двутавриков и прочей нечисти. Поэтому я считаю что раз уж лист - значит надо варить что-то листовое. Рама коробчатая - имхо самое то. А под кран можно если уж так и отдельные стойки поставить, и верзнюю полку подкрановой балки тогда делать швелероподобной чтоб не заморачиваться с торомозными фермами.
Насчет ставить полуспоконую - надо делать по минимуму таких вещей, как фасонки и минимизировать концентрацию напряжений. Применять выкружки, старатьс яне пересекать швы. И снова таки минимизировать количество этих самых швов.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 15:52
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Из-за того что :
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Проблема в том, что если по классике - то я сомневаюсь, что например полки 10мм пройдут по устойчиволсти свеса. А если раскреплять сечения часто - это значит сваривать уму махоньких крестиков, двутавриков и прочей нечисти
можно подумать о
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
надо варить что-то листовое. Рама коробчатая - имхо самое то. А под кран можно если уж так и отдельные стойки поставить, и верзнюю полку подкрановой балки тогда делать швелероподобной чтоб не заморачиваться с торомозными фермами.
Если был бы 10 тонник можно попробовать тормозные только в связевом поставить........ Но на тормозной лист 10-ку

----- добавлено через 16 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Насчет ставить полуспоконую - надо делать по минимуму таких вещей, как фасонки и минимизировать концентрацию напряжений. Применять выкружки, старатьс яне пересекать швы. И снова таки минимизировать количество этих самых швов.
Спасибо!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 15:56
#18
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


ФАХВЕРК попроси сертификат на сталь
зачем тормозной лист? ферму ставь, поверху потом просечку для обслуги кинут
ябс вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 16:23
#19
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Сашка, одумайся! Зачем грех на себя такой брать?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 16:38
#20
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


поменяйтесь с металлотрейдерами. Немного потеряете на стоимости, но компенсируете массой.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 16:40
2 | #21
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Не, ну формально, конечно можно придраться, что сталь С245. Но в принципе я думаю можно сделать, чтоб стояло и не падало. Под группу 1 у нас попадают четко только подкрановые балки. Все остальное - под группу 2 если ответственные узлы не делать на фасонках. Ну накрайняк на подкрановые купить С255. Но это ж не на весь каркас!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 18:51
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Забегая вперед - идея не будет реализована.
По закону бизнеса история пойдет по пути наименьших потерь.
Продукция же очень ликвидная же.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.09.2014 в 19:08.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 19:09
#23
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ильнур, ну не факт. А если реально лист 10 на халяву! Конечно изготовление тоже денег стоит но все равно реально может быть серьезная экономия.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 19:36
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ильнур, ну не факт. А если реально лист 10 на халяву! Конечно изготовление тоже денег стоит но все равно реально может быть серьезная экономия.
Дык халявность не имеет значения. Допустим, прямая продажа - 100 руб.
Продажа готового МК для здания без обмена - 300 руб. Затраты - 120 руб. В остатке 180 руб.
Продажа готового МК для здания с обменом на прокат 300 руб. Затраты - 80 руб. В остатке 220 руб.
Лист легко меняется на оптимальнейший прокат.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 19:44
#25
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


зато какой опыт
ябс вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 21:23
#26
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
зато какой опыт
Ну медаль за такой опыт точно не повесят... А вот повесить могут.
О, мой вариант ответа в отрыв ушел - а то был один как белая ворона
Варанчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 22:00
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Вообщем экспертная комиссия института СИСКИ постановила :
1) Дело было не в бобине - просто Фах сидел в кабине.
2) Экономического эффекта - ноль ,при условии что это штучное изделие. Если детально обсчитать и перевести в серию или альбом под конкретные нагрузки - может выйти по другому. Рукки одной леввой руккой улложжим....
3) В моих условиях на уровне халтуры за смешные деньги с непонятным заказчиком ... да в ночное время.... гори оно синем пламенем.
4) Из 10-ки можно сделать такой каркас.
5) Всё! Сворачиваемся. Спасибо всем форумчанам, кто проголосовал и поддержал. Спасибо, ребята. Тема бредовая слегка вышла.

Всё равно я свою серию по стальным конструкциям выпущу когда-нибудь....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:04
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Был аналогичный случай в конце 80-х. Правда не из листа, а из уголка 50х50. Отказали.
Offtop: Ответ № 4 - некорректный.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:07
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Отказали
проектировщики отказались или заказчик не принял или строители или кто?
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 09:31
#30
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Основная проблема - это сталь 245. Тут наверно никак нельзя не нарушив СНиП.
СНиП можно нарушить, если обосновать в СТУ, в котором определить условия надёжности и безопасности по конкретному объекту ...
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 09:59
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Зяблик, СТУ денег стоит? Или можно сформировать на уровне заказчик-проектировщик?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 11:06
#32
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Может и абсурдно. Но я считаю, что можно запроектировать и будет стоять.
А Вы умеете ТЭО разрабатывать?
Кто умеет "творить" ТЭО - тот реальный специалист.
Это самое сложное в проектировании. ИМХО.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 11:08
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
проектировщики отказались
Ес-но проектировщики.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Из 10-ки можно сделать такой каркас.
Можно. Но нужно ли?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 11:20
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


yrubinshtejn, я инженер, который, к сожалению, оторван от производства. Другие задачи. А вся тема с прокатом, закупками, наличием того или иного, технологией производства всё это на ЗМК. Имею интерес очень давно. Тема была : http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=936990 ТЭО со своей стороны складывается из унификации, первой страницы СНиПа и пособию проектированию к СНиПам. Чего завещали, то и ваяем.


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Можно. Но нужно ли?
Я ж сказал - перегнул палку. В топку всё это решение.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 13:07
#35
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Зяблик, СТУ денег стоит? Или можно сформировать на уровне заказчик-проектировщик?
Это к заказчику вопросы ... очень нужно будет - раскошелится ...
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 13:39
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А Вы как думаете?
- основная проблема будет в местной устойчивости поясных листов. Впрочем, можно полки делать составными. Стенку из 10-ки в РПС можно высотой 1700 мм сделать, а если с продольное ребро применить, значительно больше. В общем - вполне реально. Прогоны покрытия не из 10-ки надеюсь?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 13:42
#37
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Прогоны покрытия не из 10-ки надеюсь?
как вариант хотел компоновать составное двутавровое сечение....

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Стенку из 10-ки в РПС можно высотой 1700 мм сделать
Что есть РПС и 1700? Не понял)


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
основная проблема будет в местной устойчивости поясных листов.
подребрять. но много сварки, резов и отходов
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 13:46
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Что есть РПС
- ригель переменного сечения.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
подребрять
- составное эффективнее и технологичнее.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
как вариант хотел компоновать составное двутавровое сечение....
- не то, надо на беспрогонную схему уходить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 18:58
#39
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
yrubinshtejn, я инженер, который, к сожалению, оторван от производства. Другие задачи. А вся тема с прокатом, закупками, наличием того или иного, технологией производства всё это на ЗМК. Имею интерес очень давно. Тема была : http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=936990 ТЭО со своей стороны складывается из унификации, первой страницы СНиПа и пособию проектированию к СНиПам. Чего завещали, то и ваяем.
Я понимаю под ТЭО всё таки не ЗМК и его типизации/унификации/оптимизации, а анализ конструктивных схем в общем и применяемых конструктивных элементов в отдельности. Например чем целесообразнее перекрывать пролёт - балкой или фермой и т.д.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 20:22
#40
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


t=10 вроде до 2.5 м высотой можно лепить балки , если ставить продольные и поперечные ребра. Проще всяких ферм, для которых еще нужно и изготавливать профили...
В шарнирном узле вроде толщина опорного листа выйдет только t больше 10.Для связей и распорок придется покупать металл , но вроде в общем будет незаметно...
Схему тоже придется немного изменить...L пролета процентов на 30%.Steel Designers Manual 7-th edition если просмотреть это пособие, очень интересно как там работают балки с пролетом 35 метров , с высотой колонны 12 м и уклоном кровли до 6* с высотой балки 600мм...

Последний раз редактировалось Supotb, 18.09.2014 в 21:51.
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 22:25
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
Steel Designers Manual 7-th
- где это взять?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 22:33
#42
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- где это взять?
Я тут в поиске качал . 4 ая глава , таблица со стр 91.

Последний раз редактировалось Supotb, 18.09.2014 в 23:13.
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 22:34
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Фахверк, зачем 4 п. в опрос включил? Типа 10% из десятки, а всё остальное докупим?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 06:08
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Фахверк, зачем 4 п. в опрос включил? Типа 10% из десятки, а всё остальное докупим?
Бахил, ну конечно все наоборот. Немного докупить другого. П.4 - наиболее верный из всех. Гепотетически да, 99% докупаем, но здесь же не дети, подразумевается немного докупаем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 01:19
#45
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Типа 10% из десятки, а всё остальное докупим?
Это как каша из топора...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 09:31
#46
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Фахверк, зачем 4 п. в опрос включил?
Это своего рода соц.опрос. В них всегда вопросы составлены так, чтобы в результате получалась нужная статистика.
Хитрый ход.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 10:06
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Это своего рода соц.опрос. В них всегда вопросы составлены так, чтобы в результате получалась нужная статистика.
Хитрый ход.
Дурак что ли? Автор опрашивает инженеров.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 10:34
#48
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
инженеров.
Сколько не говори "халва" - во рту слаще не становится.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 19:18
#49
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Так приблизительно без оптимизации балки перекрытия шарнирно опертые вышли до 65 кг на метр квадрат площади.

Последний раз редактировалось Supotb, 20.09.2014 в 20:39.
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 13:51
#50
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
Так приблизительно без оптимизации балки перекрытия шарнирно опертые вышли до 65 кг на метр квадрат площади.
какая балка на 30м пролете?
gomer вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 14:15
#51
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Балка высотой 1.5м с 4 мя поясами .Ширина каждого пояса 300мм . Выходит даже до 45 кг квадратный метр площади покрытия.(Не имею ввиду вес прогон, связей и распорок)Если на заводе имеется балочный конвейер 4 пояса заварить будет несложно, варить будет автомат.t= 10 , даже не нужна будет фаска на листах он проплавляет металл , если я не ошибаюсь до 15 мм.Ребра придется варить по старинке. Если лепить фермы из двутавров , должна выйти меньше затрата металла, но это более трудоемко.(Я так думаю )
Изображения
Тип файла: jpg Анализ сечения.jpg (116.7 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: jpg Потеря устойчивости балки.jpg (147.5 Кб, 398 просмотров)

Последний раз редактировалось Supotb, 21.09.2014 в 16:53.
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 14:17
#52
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
какая балка на 30м пролете?
Нормальная, из парных уголков. А что? Нарезаем десятку полосами, свариваем уголки, из них ферму. Самое то.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 20:23
1 | #53
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


ну, тогда еще посчитайте сколько у вас с нарезки уйдет в утиль
gomer вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2014, 20:30
#54
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
ну, тогда еще посчитайте сколько у вас с нарезки уйдет в утиль
Я могу посоветовать только это
Cutting - программа предназначена для оптимизации раскроя прямоугольных листов на прямоугольные детали и может быть использована в деревообрабатывающем производстве, производстве мебели, рубки металла, производстве стеклопакетов, резки стекла и т.д.

Она еще и чертежи выдает , где и как надо резать
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 10:17
#55
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


ТС.
Вполне получится.
Колонны - 2 или 4 двутавра в кучу и соединить полосками в виде гнутого уголка. Решетчатая колонна из 2 или 4-х стоек получится.
Низы колонн усилить слоенкой - 2 -3-4 листа. (в старые времена так и делали) чтоб площадь опирания получить.
Балки - сварные, пояса можно делать слоенные. 2 или 3 слоя. Ничего сложного тут нет. Как вариант - сдвоенные балки.
Потребуется только на опорные плиты под колонны толстый металл.
Насчет того, что С245 - поглядите сертификат с плавкой и результатами испытаний. Там вполне может быть и С255 по результатам.

Цитата:
ну, тогда еще посчитайте сколько у вас с нарезки уйдет в утиль
Зная размеры листов, можно подобрать размеры сечения с нулевым отходом.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 14:36
#56
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Надо клепаные конструкции делать... Проблемы с толщиной отпадают. Но уголок... Его же нет...

----- добавлено через ~3 мин. -----
А кровля тоже из десятки будет?
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 14:42
#57
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
А кровля тоже из десятки будет?
Нет. Я только сам каркас хотел.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 15:53
#58
msiar

Разработчик
 
Регистрация: 24.04.2015
Саратов
Сообщений: 66


По климатике от минус 40 градусов Цельсия фантазия вам в руки. В остальных случаях нельзя.
__________________
Не верьте написанному. Проверяйте руками.
msiar вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 17:09
#59
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Бедные проектировщики начала 20 века.. Норм таких, как сейчас, не было, госпромнадзора не было, сварки не было.. 19000 пудов листового железа толщиной 3/8" - и крутись как хочешь - отвертеться нечем.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 17:11
#60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Я бы ещё один пункт включил:
"А на хрена?"
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 17:12
#61
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


А во время войны, ФАХВЕРК - вы бы уже закааанчивали проектирование....

Сейчас вроде начало 21 века - видимо, ничего не меняется. Вроде 42 год на дворе. Родина требует здание любой ценой.
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 17:20
#62
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Часть сообщений куда-то делась... да сделал бы я это каркас. В отделе НКВДшник сидит и косит на меня взглядом. Чего я на 10 лет хочу загреметь? Нет. Сделал бы и никуда не делся....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 18:45
#63
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Вполне реально 42 метра укрыть... правда надо колдовать....

----- добавлено через ~4 мин. -----
Только я предел текучести взял 3400 кг/см2
Вложения
Тип файла: zip t10.zip (5.5 Кб, 54 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 10:21
#64
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Будете смеяться. Всю тему не читал.
Почему бы сначала не сварить из листов круглые трубы ? Не думаю, что это так уж сложно. При этом двутавры руками варить значительно дороже и сложнее.
Трубы можно разделить на ГОСТоподобные до диаметра 300-400 мм и супербольшие с ребрами внутри от 600-700 мм диаметром коротышами по 2-3 м.

Все стыки можно сделать фрикционными на накладках. Сделав, допустим, шаг ферм не более 3 м.

Для большого пролёта можно использовать высокие фермоподобные пространственные структуры, о которых я ничего не знаю. Но на форуме много специалистов, которые даже знают, что это такое и писали диссертации на эту тему.
Да и в чём проблема ? Сделал фермы не 3-4 м высотой, а 5-6 м.

Единственная проблема - это опорная пластина. Но кто сказал, что опорная пластина должна быть ? Для алюминиевых ангаров ведь делают опорные рёбра вверх. Да маленькие нагрузки, но что мешает сделать малые усилия тут ? А что мешает завести опорные листы в фундамент при приварить к арматуре ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 03.06.2015, 11:31
#65
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Задача очень интересная.... Повезло тебе - ФАХВЕРК
dimasss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 11:42
#66
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


dimasss, дня доброго! Не случилось этого.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 11:44
#67
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не случилось этого.
Тогда сочувствую, а так было бы очень интересно попытаться спроектировать из t10.....
dimasss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 11:46
#68
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


dimasss, никто этого в реальности не даст... хотя я вот даже расчет приложил - как ни как 42 метра! Но слукавил - всё в расчет загонял низколегированную сталь
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 11:49
#69
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
никто этого в реальности не даст
Конечно будет крайне трудоемкое изготовление, КМ то же такой достаточно многодельный, если подумать так по честному на сколько это в принципе все выгодно будет, даже если t10 бесплатная. Но блин тут варить потом не переварить будет.....
А еще варить то с умом надо, что бы конструкции не повело там в разные стороны, так что с точки зрения теории очень интересно, а на практике - бредово наверно конечно..
dimasss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 12:03
#70
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


dimasss, я понимаю... тема выглядит бредово. И реалии тоже бредово выглядят. Но ради эксперимента..... вот бы машину времени... да в СССР... да в какой-нить институт секретный типо П/Я и типо секретное задние - Быстросборноразборный унифицированный промышленный каркас из 10-ки для нужд всех отраслей....

----- добавлено через ~1 мин. -----
У меня всё время крутится в башке сделать серию для сараев межвидового применения.....

----- добавлено через ~1 мин. -----
Ладно. Бред несу. Забейте.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 12:05
1 | #71
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Ну да, рассмешил опять....
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 21:05
#72
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


не получится из десятки однопролетное
bigden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 21:56
#73
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
не получится из десятки однопролетное
Нормально всё. Из 5-ки можно полупролётное сделать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас из t10 C245. Реально ли?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Стальной рамный каркас с сеткой колонн 9х12 при сейсмичности 8 баллов. Dan_iil Металлические конструкции 12 14.10.2013 05:22
Стальной каркас, вопросы по устойчивости Dmitij Металлические конструкции 4 05.09.2008 15:49
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13