Обмерочный чертеж. Обмер дугообразного фасада
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обмерочный чертеж. Обмер дугообразного фасада

Обмерочный чертеж. Обмер дугообразного фасада

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2014, 17:01 #1
Обмерочный чертеж. Обмер дугообразного фасада
saomi
 
Архитектор
 
Алматы
Регистрация: 24.10.2014
Сообщений: 5

Приветствую завсегдатаев и умов этого ресурса!

Встал вопрос об обмерочном чертеже торговой площади. Объект сам по себе прост, но вот фасад... Фасад идет по окружности, в виде двух сопряженных дуг, к тому же это стекло. У меня есть идея по всей длине фасада измерить каждое стекло, а потом от ближайших колонн привязывать точки к соединению стекол. Имеем в руках только лазерный дальномер, рулетку и лазер выдающий прямые линии.

Хотелось бы узнать у опытных людей, какие хитрости можно применить, дабы обмеры, а затем чертеж получились точными?
Просмотров: 7680
 
Непрочитано 26.10.2014, 00:16
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Может геодезисты что подскажут.Ну если особая точность не нужна....
Напрашивается вариант бегать вокруг фасада /или внутри помещения/, снимать расстояние от базовых точек до простенков.
Базовые точки привязать к известным ориентирам (углам, колоннам и.т.п.)
Количество базовых точек зависит от криволинейности фасада (1-прямолин., 2 - криволин., 3-криволин. в 2х изм.) ->Autocad.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 00:38
#3
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Ответить не знаю что, ибо не известна цель обмеров и для чего, соответственно, точность. Пишу в тему лишь со своим вопросом, пользуясь случаем и вспомнив о ситуации с обмерами. Как-то спорили о названии чертежей: обмерный или обмерочный. Понимаю, что вопрос не принципиальный, но наш начальник с пеной у рта не давал закрывать глаза на подобную мелочь. Так ни к чему и не пришли. Может кто знает наверняка с подкреплением мнения нормативным документом?
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 00:46
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


saomi, а если разделить задачу: определить радиус кривизны фасада отдельно и получить развёртку фасада отдельно? Потом, если надо, совместить.

kopekopa, слово обмерный я первый раз встречаю.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 00:56
#5
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Так. Отчего-то сейчас у меня получилось найти ответ достаточно быстро. Все-таки обмерный - верно.

Источники:
Раз (название документа).
Два (разд. 8.2).
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 01:31
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


kopekopa, так прав был ваш начальник?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 07:37
#7
saomi

Архитектор
 
Регистрация: 24.10.2014
Алматы
Сообщений: 5
Отправить сообщение для saomi с помощью Skype™


Фасад необходимо отмерить: Во первых для исполнения точной посадки магазина в фактическое помещение, и во вторых для дальнейшего изготовления фасада. Вопрос в том, что фасадчики могут и не приехать на замеры, а использовать мои чертежи. Не хочется отвечать головой потом за несостыковочки)

Вот и у меня тоже, единственная мысль это базовые точки...
saomi вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 08:43
#8
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от saomi Посмотреть сообщение
для дальнейшего изготовления фасада
Когда мы делали замену витражной системы, приглашали геодезистов. И у вас, по-видимому, заявленная точность не может быть получена только с помощью лазерных рулеток. Хотя бы теодолит был бы что ли ...

Offtop: SetQ, да, начальник, но если заглянуть в словарь Ефремовой, то там есть и то, и другое).
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 11:24
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от saomi Посмотреть сообщение
Фасад идет по окружности, в виде двух сопряженных дуг
как это представить? можно фотку?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 13:48
#10
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
можно фотку?
Есть такая вещь как изначальный проект (рабочая документация и не надо басен что нельзя найти), потом эскиз плана от руки. Этого следовало ожидать уже в первом посте ТС но лень всемогуща


Цитата:
Сообщение от saomi Посмотреть сообщение
что фасадчики могут и не приехать на замеры
Я никогда не делаю вместо них эту работу, для себя (своих задач) пожалуйста но для оконников и фасадников никогда так как определенная неточность будет всегда (нет у меня 3D скэнера), а на что обращать внимание могу только догадываться а не знать точно. Про экономическую сторону дела вообще молчу, проектировщик является самой бедной составляющей строительного процесса.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 16:31
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Чисто технически с теодолитом проблем не вижу. А как вы собрались делать обмерные чертежи без теодолита я не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 17:09
#12
sagava

Архитектор.
 
Регистрация: 12.01.2006
Москва
Сообщений: 821


Приблизительно вот так.
Красная и зеленная это ваши дуги, а синие надо измерить. То есть радиуса и расстояние между ними( предполагаю что между ними это стекла). Найдете штатив, для дальномера, будет вообще шоколадно. На мой дальномер, подходит обыкновенный штатив для фотоаппарата.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-10-26_17-06-15.jpg
Просмотров: 133
Размер:	261.5 Кб
ID:	137540  
__________________
Мои видео-уроки
sagava вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 17:20
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
Приблизительно вот так
нюансы следующие:
- базовых точек должно быть минимум 2, с одинаковой координатой по высоте.
- нужен горизонтальный ориентир для простенков, иначе требуется 3 измерения.
- если измерять внутри помещения, целесообразно наклеить "маячки", чтобы попадать в одну и ту же точку.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 17:49
#14
sagava

Архитектор.
 
Регистрация: 12.01.2006
Москва
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
нюансы следующие:
- базовых точек должно быть минимум 2, .....
почему 2?
Считаю одной хватит, просто её нужно привязать к существующим ориентирам, или как автор вопроса говорит, от колоны мерить.
__________________
Мои видео-уроки
sagava вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 17:53
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Одной хватило бы, если фасад был прямой, одна переменная, измерение (степень свободы)))- как еще сформулировать? А так надо 2 - 2 измерения (напр. по рисунку - 1 расстояние + угол поворота)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 18:09
#16
sagava

Архитектор.
 
Регистрация: 12.01.2006
Москва
Сообщений: 821


Не очень понял.
Но там получаются треугольники, их не может быть 2 штуки с разными углами, но с одинаковыми сторонами, это не по Пифагору. Точнее если уж быть слишком правильным, то их может быть и 2 но он будет зеркально отображен стороне треугольника, но в данном случае мы точно определим какой треугольник нам нужен.
__________________
Мои видео-уроки
sagava вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 18:30
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Заполнение проемов может быть разной длины? тогда 2 измерения.

Цитата:
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
их может быть и 2 но он будет зеркально отображен стороне треугольник
не понимаю.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 09:36
#18
CaMoCAD


 
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,602


Цитата:
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
Красная и зеленная это ваши дуги, а синие надо измерить
Ага, там прямо из паркета гвоздь торчит и надпись: "Центр дуги фасада"
ТС, Вы понимаете в витражах? Знаете все нюансы? Вам оно надо? Есть много лишних денег? Хочется ответственности? Если - нет, то пусть сами измеряют. Любая контора за объем работ удавится сделает Вам бесплатный замер.
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД.
CaMoCAD вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 10:21
#19
sagava

Архитектор.
 
Регистрация: 12.01.2006
Москва
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Ага, там прямо из паркета гвоздь торчит и надпись: "Центр дуги фасада"
Откуда ты знаешь? Я вроде бы об этом не говорил. Ты забил гвоздь?
__________________
Мои видео-уроки
sagava вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 10:21
#20
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


Не занимайтесь ерундой пригласите геодезистов пусть сделают тахеометрическую 3D съемку. В ручную обмеривать такое неправильно.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 10:42
#21
saomi

Архитектор
 
Регистрация: 24.10.2014
Алматы
Сообщений: 5
Отправить сообщение для saomi с помощью Skype™


Ребята, дико извиняюсь за отсутствие, не было доступа к компьютеру... В приложении картинка того самого фасада
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 61
Размер:	32.8 Кб
ID:	137568  
saomi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 10:50
#22
saomi

Архитектор
 
Регистрация: 24.10.2014
Алматы
Сообщений: 5
Отправить сообщение для saomi с помощью Skype™


А обмерить фасад по такой схеме, как предлагали выше, от базовых точек с колонн... примерно, по факту виднее будет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 51
Размер:	42.1 Кб
ID:	137571  

Последний раз редактировалось saomi, 27.10.2014 в 10:56.
saomi вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 11:03
#23
sagava

Архитектор.
 
Регистрация: 12.01.2006
Москва
Сообщений: 821


Таким обмером, потом ничего не свяжешь. Нужны треугольники.
__________________
Мои видео-уроки
sagava вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 11:29
#24
saomi

Архитектор
 
Регистрация: 24.10.2014
Алматы
Сообщений: 5
Отправить сообщение для saomi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
Таким обмером, потом ничего не свяжешь. Нужны треугольники.
Спасибо, буду идти по такому принципу
saomi вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 11:30
#25
serg86


 
Регистрация: 03.11.2012
Сообщений: 91


Привет,я раньше работал с фасадами, обмеры сделать прямым участкам и между колонн, а дугу, можно гибкой рулеткой. Простроить в автокаде колонны, точными размерами соединить прямые участки дугой такой же длинны как на гибкой рулетке... Или перпендикуляры от колонн потом потом по точкам соединить.
serg86 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 12:54
#26
CaMoCAD


 
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,602


Цитата:
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
Откуда ты знаешь? Я вроде бы об этом не говорил. Ты забил гвоздь?
Типа сарказм. Нет гвоздя - значит, нечего мерить. Или дайте методу по нахождению этого центра (не в автокаде, а на объекте )
Замеры сгодятся для вычисления площади, но не для пр-ва конструкций. Даже геодезисты дают ± 5 мм. А Ваша рулетка + кривые нероботизированные ручки + направление ветра + места складирования чего-либо, что мешает померить = результат ± 2,5 метра. Цену стеклопакетов знаете?
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД.
CaMoCAD вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 13:06
#27
sagava

Архитектор.
 
Регистрация: 12.01.2006
Москва
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Цену стеклопакетов знаете?
Я знаю цену хороших геодезистов, и их загруженность. Очереди у них. И я не привязываюсь к центру окружностей, это не обязательно.
__________________
Мои видео-уроки
sagava вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 15:35
#28
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Цитата:
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
ТС, Вы понимаете в витражах? Знаете все нюансы? Вам оно надо? Есть много лишних денег? Хочется ответственности? Если - нет, то пусть сами измеряют. Любая контора за объем работ удавится сделает Вам бесплатный замер.
На мой взгляд, самый правильный совет. Не надо искать себе приключений на одно место - про стоимость стеклопакетов уже здесь говорили.
На любой стройке конфигурация стен никогда не совпадает с проектной - фасадчики приезжают и замеряют по факту, даже при наличии проектной документации (ею они пользуются только для определения объёмов работ).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 15:53
#29
CaMoCAD


 
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,602


Цитата:
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
Я знаю цену хороших геодезистов, и их загруженность.
Хороших тут не надо, сойдут просто аккуратные. Работы им на пол-дня, даже если заплатить за целый день, - то выйдет 8-10 тыр (в Москве). Это 2 - 2,5 м.кв. стеклопакета обычного (не малированного, не тонированного, не структурного, без аргона-маргона). Заказать можно на завтра-послезавтра, - их не 2 человека на весь город.
Впрочем, как хотите. Удачи.
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД.
CaMoCAD вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 16:31
#30
sagava

Архитектор.
 
Регистрация: 12.01.2006
Москва
Сообщений: 821


Не пойму, что вы зацепились за эти витрины, кроме их заказа, там еще куча проектной работы, для чего и делается обмеры.
__________________
Мои видео-уроки
sagava вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 10:10
#31
CaMoCAD


 
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,602


Цитата:
Сообщение от saomi Посмотреть сообщение
У меня есть идея по всей длине фасада измерить каждое стекло, а потом от ближайших колонн привязывать точки к соединению стекол.
Вот это задело. Вы не понимаете устройства светопрозрачного фасада.
1. Вы не сможете померить каждое стекло ибо часть стекла скрыта под прижимной планкой.
2. Стекла, конечно же, не соединяются между собой, что Вы там мерить собрались?
Вам только посоветовали доверить эту работу специалистам. Флаг в руки.
Offtop: P.S.
Цитата:
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
то вы зацепились за эти витрины
Называть витраж витриной - это как моряку сказать, что он плавает.
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД.
CaMoCAD вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обмерочный чертеж. Обмер дугообразного фасада



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем отличается монтажный чертеж от сборочного? (о норме ЕСКД 2.109) unoferito Машиностроение 10 17.02.2014 14:39
Чертеж узла вентилируемого фасада и кирпичной стены. Викром Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2010 08:48
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36