Непрочитано 07.11.2014, 15:20 #1
Ширина входной двери должнв всегда иметь створку не менее 1,2м так ли это?
Tokio
 
Регистрация: 31.10.2014
Сообщений: 33

Экперт написал замечание: Проектирование дверей Д1,Д2,ДЗ, расположенных по ходу движения МГН необходимо выполнить с учетом требованием п.п. 5.1.4.; 5.1.7 СП 59.13330.2012 ( при двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей-1,2 м).
Согласно требованиям эксперта все входные двери должны быть выполнены так что в любом случае одна рабочая створка должна быть - 1,2м, но прочитав внимательно данные пункты СП, я немогу найти где прописачно четкое жесткое требование по обязательности створки в 1,2м?
СП 59 цитирую: 5.1.4 Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается.
Просмотров: 40435
 
Непрочитано 07.11.2014, 15:25
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


И не найдете. Передавайте большой привет "эксперту".
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 15:31
#3
Tokio


 
Регистрация: 31.10.2014
Сообщений: 33


Я передал, а он меня ... ну сами занете, у меня вопрос по существу эксперт прав или не прав?
Tokio вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 15:37
#4
bratchikov


 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от Tokio Посмотреть сообщение
ходу движения МГН необходимо выполнить с учетом требованием п.п. 5.1.4.; 5.1.7 СП 59.13330.2012
Ключевая фраза. Это просто кошмар какой то. Так и хочется, что бы все проектировщики пересели в инв. коляски и хоть на сутки стали МГН.
Выполняйте требование эксперта и не жужжите.

Последний раз редактировалось bratchikov, 08.11.2014 в 05:46.
bratchikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 15:42
#5
Tokio


 
Регистрация: 31.10.2014
Сообщений: 33


Нет лучше вы пересядте, мы будет выполнять то что от нас требует закон а он требует:





и пусть все отстанут, а что будет с дверями, у нас повесили оконные створки шириной - 600мм через неделю они уже провисли, а представте что будет с дверным полотном - 1200мм , и где под такие двери производят петли? Проектировщики оторавнные люди, а эксперты вообще на луне территориально проживают , давайте выходить в народ люди и учится дрруг друга слышать ...
Tokio вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 16:24
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
Выполняйте требование эксперта и не жужжите.
Есть что конкретно по делу сказать с указанием нормативов или так, потрыньдеть мимо проходил ты? Ну ты тогда еще потребуй, чтобы ширина дверного проема лифта была тоже 1,2 м, а не 0,8 м, как допускается по ГОСТ Р 53770-2010 "Лифты пассажирские".
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 16:43
#7
bratchikov


 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от Tokio Посмотреть сообщение
п.п. 5.1.4.; 5.1.7 СП 59.13330.2012
Там всё четко и ясно написано, как таблица умножения - хотите оспорить, подавайте в суд, но, я бы на месте эксперта вас просто завалил бы. Расширьте рамки своего сознания - есть гига-масса производителей дверей и комплектующих к ним, да и в чём вопрос то - найти трудно? а людям МГН как жить!?
bratchikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 16:50
#8
Tokio


 
Регистрация: 31.10.2014
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
Там всё четко и ясно написано, как таблица умножения
Что там четко написано про то что плотоно должно быть 1,2м? , а как же Рисунок Д.10 - Входные тамбуры (СП 59.13330.2012)?

5.1.4 Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается.

Tokio вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 19:05
#9
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Tokio Посмотреть сообщение
давайте выходить в народ люди и учится дрруг друга слышать ...
Полностью поддерживаю.
Цитата:
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
Так и хочется, что бы все горе проектировщики пересели в инв. коляски и хоть на сутки стали МГН.
Попробую по порядку "пересесть" на коляску:
1. Инвалид на коляске должен иметь возможность проехать через одну открытую створку двупольной двери, так как зачастую дополнительная вторая створка может быть заблокирована запорами (шпингалетами) в пол или в верхний откос, до которых инвалид возможно никак не сможет достать.
2. Чтобы инвалид мог проехать, ширина створки такой двери должна позволить поместиться коляске и рукам инвалида с обеих сторон. Ширина стандартной коляски - 700мм (п.4.2 ГОСТ Р 50602-93, СП 59 Рисунок Д.1 - Кресло-коляска для взрослых). Зазор с обеих сторон регламентирован тем же ГОСТ - 100мм (п.4.5). 700+100+100=900мм - получается, я проеду.
В том же СП 59 Рисунок Д.3 - Оптимальные габариты полосы движения для всех категорий инвалидов показаны тоже не более 900мм! Так что и все другие инвалиды вполне пройдут в створку 0,9м "в свету". Опять же пламенный "привет" авторам СП 59!
Цитата:
Сообщение от Tokio Посмотреть сообщение
то что от нас требует закон а он требует
Закон (№384-ФЗ) требует обязательного выполнения норм, указанных в Перечне к Распоряжению Правительства РФ №1047-р, в котором указан СНиП 35-01-2001, в том числе п.3.23:
Цитата:
3.23 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м.
Рисунок Д.10 - Входные тамбуры из СП 59 противоречит указаниям для двупольных дверей из самого же СП 59, указанных в п.5.14! . Указания из СП 59 выполнять необязательно поэтому, я считаю, так как вначале авторам данного СП надо исправить свои ошибки!
СП 35-101 разработан как детализация требований, изложенных в СНиП 35-01-2001, и рисунок из этого СП для двупольных дверей соответствует требованиям п.3.23.
СП 35-101, кстати тоже "актуализирован" и теперь это СП 136.13330.2012, который также как и СП 59 необязателен к применению, хотя тоже содержит указания о ширине пути движения всех МГН не менее 0,9м.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2014, 05:17
#10
bratchikov


 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 126


Да, всё очень логично. А теперь представьте ситуацию: - вы едите на машине по хорошей дороге а вокруг сплошные поля и видимость аж на пять км., и вдруг перед вами абсолютно пустой перекрёсток со светофором, загорается красный сигнал!!! - ваши действия???
- нарушить правила и продолжить движение т.к. ни кто ни кому не мешает и светофор в этом месте полнейшая дурь, или всё таки остановиться и не нарушать?
Вот и здесь - есть правила - значит надо выполнять! или все остальные дураки? Нет в СП никаких ошибок - есть практический опыт и разные категории МГН с разными вспомогательными прибамбасами, банальная коляска - одно из немногих средств передвижения, а ведь есть ещё и детские коляски (для детей) и для двойняшек, есть носилки а так же встречный поток - в том числе и МГН, чтобы две коляски разъехались или коляска разъехалась с инвалидом на костылях, да мало ли что в жизни бывает.
Tokio - не написал(а), что за объект проектируется или реконструируется, можно только догадываться, что это объект соц.назначения, иначе зачем экспертиза.
Forrest_Gump - не надо флудить про лифты и обращаться на ТЫ.

Последний раз редактировалось bratchikov, 08.11.2014 в 05:37.
bratchikov вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2014, 11:05
#11
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
Да, всё очень логично. А теперь представьте ситуацию: - вы едите на машине по хорошей дороге а вокруг сплошные поля и видимость аж на пять км., и вдруг перед вами абсолютно пустой перекрёсток со светофором, загорается красный сигнал!!! - ваши действия???
- нарушить правила и продоOfftop: лжить движение т.к. ни кто ни кому не мешает и светофор в этом месте полнейшая дурь, или всё таки остановиться и не нарушать?
Offtop:
Флуд о светофоре и выполнении правил дорожного движения, которые не предусматривают вариантность решений, никак не относится к обсуждаемому в теме вопросу. ПДД не предусматривает никаких вариантов в предложенной Вами ситуации, кроме как остановиться.

Цитата:
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
Вот и здесь - есть правила - значит надо выполнять!
Техническое регулирование в строительстве предусматривает вариантность решений при проектировании (ФЗ№184, ФЗ№384, ФЗ№123). И по сей день СП 59 является документом добровольного применения - если Вы хотите, можете дверь делать 1,2м, но обязательным требованием является ширина проема не менее 0,9м "в свету" - по закону! Правило обязательного применения указано в п.3.23 СНиП 35-01-2001.
Цитата:
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
Нет в СП никаких ошибок
Если Вам недостаточно несоответствий самого СП59 самому себе, можете ещё эту тему изучить: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85013 и откроете для себя, что есть ещё СП136...150.13330.2012, которые тоже не стыкуются с СП59. После прочтения попробуйте сами выполнить все эти правила.
Цитата:
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
детские коляски (для детей) и для двойняше
Для проезда коляски для двойняшек можно открыть обе створки двупольной двери.
Цитата:
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
носилки
Стандартная ширина тележки-носилок скорой помощи - 550мм http://www.mikromontazh.ru/product/ambulance/118/527/ Так что и в одну створку 0,9м проедет.
Цитата:
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
встречный поток - в том числе и МГН, чтобы две коляски разъехались или коляска разъехалась с инвалидом на костылях
Встречный поток нормируется только для коммуникационных помещений типа коридоров. Допускаю, что желательно иногда сделать двери для возможности прохода сразу двух людей, но тогда такая двупольная дверь для МГН должна быть не менее 1,8м "в свету" по ширине.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2014, 18:18
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
Forrest_Gump - не надо флудить про лифты и обращаться на ТЫ.
Я тебе резко ответил бы, да правила форума не позволяют. Я привел номер конкретного действующего стандарта, в котором для лифтов, предназначенных для перевозки МГН, установлены требования к ширине проема в 0,8 м. Но следуя твоей убогой логике, в такой лифт колясочник не сможет въехать. А ты, если внимательно читать не умеешь нормы, то и не советуй ахинею. Нигде в нормах не указаны требования о ширине дверного полотна в 1,2 м. Нигде. Но видимо для тебя термины "ширина дверного проема" и "ширина дверного полотна" - это тождественные понятия.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2014, 23:42
#13
bratchikov


 
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 126


Forrest_Gump - сынок, отрезвей потом заходи.

Последний раз редактировалось bratchikov, 08.11.2014 в 23:54.
bratchikov вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 00:33
#14
Dfds


 
Регистрация: 08.11.2014
Сообщений: 15


bratchikov, Forrest_Gump, попрошу вас не выяснять личные отношения в общей теме. Если есть что-то сказать по существу, то излагайте, а если нет, то предлагаю вам продолжить словесную дуэль в ЛС.
__________________
Мы тут не элита, но и не чернь..
Dfds вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 01:32
#15
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,468


Цитата:
Сообщение от Dfds Посмотреть сообщение
bratchikov, Forrest_Gump, попрошу вас не выяснять личные отношения в общей теме.
Поддерживаю, "разборки" - в личке
Admin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 09:20
#16
Tokio


 
Регистрация: 31.10.2014
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Нигде в нормах не указаны требования о ширине дверного полотна в 1,2 м. Нигде.
Я так понял лишь один Forrest_Gump понял суть темы форума, остальные поняли что Я вообще не собираюсь выполнять требование СП 59...
Tokio вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 10:40
#17
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Tokio Посмотреть сообщение
остальные поняли что Я вообще не собираюсь выполнять требование СП 59
Я не собираюсь выполнять указания СП59, которые не являются требованиями, и Вам не советую.
Если же Вы добровольно, по собственной инициативе, хотите выполнять п.5.1.4 СП59, то дочитайте его до конца (вместе с Forrest_Gump):
Цитата:
5.1.4 Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м.
...
При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 13:04
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
то дочитайте его до конца (вместе с Forrest_Gump):
Слышь, меня что-то в последнее время начали утомлять глупые люди. Если ты такой крутяшка в вопросах пожарной безопасности, то ткни пальцем (да можешь и меня носом) в пункт, где написано, что однопольная дверь должна иметь ширину 1,2 м. Именно вот так и написано, что ширина одной створки должна быть не менее 1,2 м. Аааааа, снова нормотворцы, паскуды эдакие, специально путано пишут нормы, и вместо прямого указания ширину двери в 1,2 м написали мутное предложение, что "одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей". Сволочи, натуральные саботажники.
Не хочешь сам внимательно и вдумчиво прочитать пункт 5.1.4? Что ты выдумываешь то, чего нет на самом деле. Начало пункта говорит, что ширина дверного проема должны обеспечить проем в свету в 1,2 м, причем не акцентируется внимание, сколько полотен у двери. И почему для внутренних дверей ширина проема всего 0,9 м? Типа в панике колясочник застрянет в дверном проеме на выходе из здания? То есть внутри здания пусть он застрянет в проеме шириной 0,9 м, а вот коли добрался до выхода из здания - то чтобы проскочил как пробка от шампанского и не мешал другим? Мммммм, прям женская логика получается. Adeus Bobo.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 13:34
| 1 #19
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
И почему для внутренних дверей ширина проема всего 0,9 м? Типа в панике колясочник застрянет в дверном проеме на выходе из здания? То есть внутри здания пусть он застрянет в проеме шириной 0,9 м, а вот коли добрался до выхода из здания - то чтобы проскочил как пробка от шампанского и не мешал другим?
Все эти вопросы не ко мне, а к авторам СП59. Я считаю, что 1,2м в этом пункте - это ошибка, и что достаточно ширины 0,9м "в свету" для прохода/проезда МГН при любых обстоятельствах, о чём уже написал в этой теме в постах #9,11.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Слышь, меня что-то в последнее время начали утомлять глупые люди. Если ты такой крутяшка в вопросах пожарной безопасности
Ну так устал - отдохни. Оторвись от экрана, пойди пройдись, свежим воздухом подыши.
ТЫ можешь не трепать нервы себе и людям на форуме в интернете, а написать свои вопросы, комментарии и пожелания и отправить их авторам СП 59.
Тут вот люди этим занимаются, присоединяйся.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 13:36
#20
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,468


Forrest_Gump, полегче в высказываниях
Admin вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 13:59
#21
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Я считаю, что 1,2м в этом пункте - это ошибка, и что достаточно ширины 0,9м "в свету" для прохода/проезда МГН при любых обстоятельствах, о чём уже написал в этой теме в постах #9,11.
Тогда чего подсовываешь ширину в 1,2 м, да без обоснования? Где обоснование? Ась?
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Ну так устал - отдохни.
Не советуйте мне, что делать, а я не скажу куда вам идти. (с)
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
свои вопросы, комментарии и пожелания и отправить их авторам СП 59.
Я лично знаком с разработчиками другого печального СП. Так что не верю ни в правосудие на Руси, ни в адекватность разработчиков СП. Воруют (с).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 14:12
1 | #22
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Тогда чего подсовываешь ширину в 1,2 м, да без обоснования? Где обоснование? Ась?
Я ничего не подсовываю, а всего лишь привожу дословные цитаты из СП59 здесь.
Помочь стараюсь топистартеру, как могу. Если он сам не может найти, то вот подам верёвку и мыло цитату подкину.
Цитата:
Сообщение от Tokio Посмотреть сообщение
прочитав внимательно данные пункты СП, я немогу найти где прописачно четкое жесткое требование по обязательности створки в 1,2м
Его ж не устраивают те аргументы, что я написал в #9,11 про то, что эти указания можно не соблюдать - вот пусть вешается выполняет их тогда. Добрые люди всегда помогут!
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Так что не верю ни в правосудие на Руси, ни в адекватность разработчиков СП.
Я вот тоже не верю в адекватность разработчиков этого СП. Может, письмо тогда коллективное напишем в Минздрав? Пусть проверят их на вменяемость.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 14:41
#23
Tokio


 
Регистрация: 31.10.2014
Сообщений: 33


Так какое требование выполнять в итоге
5.1.4. СП59 или Рисунок Д.10 - Входные тамбуры того же сп, где рабочие створики при двупольных дверях по 900мм, кстаи эти рисунки растиражированы в СП 35 и СП 136... там везде рабочая створка идет 900мм+300мм - доборная створка или сколько нужно...
Tokio вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 14:46
#24
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Tokio Посмотреть сообщение
Так какое требование выполнять в итоге
Tokio, какие больше нравятся - те и выполняйте, но обязательно нужно соблюсти при этом требования п.3.23 СНиП 35-01-2001, о чём я лично ответил бы эксперту. Подробности написаны в постах #9,11.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2015, 06:48
#25
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


В СП 59 в 5.1.3 сказано: "Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 х 2,0 м или 1,5 х 1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2 м".
Теперь два вопроса:
1 - 1,4 х 2,0 м или 1,5 х 1,85 м - что из этого ширина, а что глубина? )))
2 - "Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2 м" - входная площадка - это возле двери? или имеется в виду всё крыльцо. Поясню, в проекте пандус расположен с боку крыльца, вход в здание расположен на расстоянии от пандуса, т.е. крыльцо имеет достаточную протяжённость (порядка 12 метров) и вход в здание расположен по середине крыльца, т.е. вход (дверь) для МГН на расстоянии около 6 метров от выезда с пандуса. Нужно ли мне всё крыльцо делать шириной 2,2 или только площадку возле самой двери, или площадку возле въезда на площадку с пандуса?

Продолжу вопросник.
п. 5.2.2 СП 59 (входит в список 1521), гласит буквально следующее:
"Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании "от себя" должна быть не менее 1,2 м, а при открывании "к себе" - не менее 1,5 м при ширине проема не менее 1,5 м."
в отличии от предыдущего СНиПа (по списку 1047), где данный пункт звучал "чуть" иначе - всё тоже самое, но без слова "проёма". От куда взялось это слово и что оно может означать в СП 59? В СНиПе всё логично понятно - пространство перед дверь не менее шириной 1,5 метра для маневрирования. А что это теперь обозначает в СП 59? - то что дверь (или проём) должен быть шириной не менее 1,5 м??!!!

Последний раз редактировалось Emma, 03.02.2015 в 09:38.
Emma вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2015, 11:54
#26
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


из своего опыта, делали площадку 2,2х2,2 непосредственно рядом с пандусом (как вариант чтобы две коляски разъехались), а остальное крыльцо по необходимой глубине, вопросов не было, но мне кажется это как обычно вопрос трактовки..
Germes вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2015, 06:17
#27
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,285


Emma, проходили экспертизу с таким крыльцом. Вопросов не было.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 470
Размер:	141.5 Кб
ID:	143078  
arch вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2015, 07:04
#28
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Спасибо.
Чувствую охлебаемся мы ещё с 59 (((( Спасибо разработчикам (((
Emma вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 08:44
#29
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Сегодня пришли ответы по вопросам по 59 СП от эксперта ЛПП. Суть ответов:
1. по п.5.1.3. - вторая цифра обозначает глубину ))))
2. по п. 5.1.4. - цитирую: "Рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей при двухстворчатых наружных дверях, то есть не менее 1,2 м." конец цитаты - т.е. створка входной двери для МГН 1200 - вот так! )))
3. ... ну там про высоту порога = 0,014 м...
4. по п. 5.2.2. - слово "проём" - опечатка. Его не надо учитывать.
Emma вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 11:14
#30
web


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 40


СП 59 пока еще не действует, действует СНиП 35-01-2001 - постановление 10-47,
в СНиПе есть пункт 3.23 - проем двери 0.9.
web вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 13:52
#31
Кашев


 
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134


В соответствии с п.5.1.4 ширина ВХОДНОЙ двери в свету должна быть не менее 1,2 м. В эту дверь можно навесить одну створку 1,2 м, а можно две: 0,9 + 0,3 м. В обоих случаях нормы будут соблюдены. А эксперт - дурак. Не надо ему потакать. Сделай одному дураку потачку, так они (дураки) потом житья не дадут.

Tokio
Напишите (или скажите) эксперту, что в п. 5.1.4 требование о ширине створки отсутствует. Если он считает иначе, то пусть ткнет пальцем, лучше в письменном виде. Требования к однопольным дверям: 5.2.4 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.

Последний раз редактировалось Кашев, 19.02.2015 в 14:09.
Кашев вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 15:56
#32
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Сегодня пришли ответы по вопросам по 59 СП от эксперта ЛПП. Суть ответов:
1. по п.5.1.3. - вторая цифра обозначает глубину ))))
2. по п. 5.1.4. - цитирую: "Рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей при двухстворчатых наружных дверях, то есть не менее 1,2 м." конец цитаты - т.е. створка входной двери для МГН 1200 - вот так! )))
3. ... ну там про высоту порога = 0,014 м...
4. по п. 5.2.2. - слово "проём" - опечатка. Его не надо учитывать.
Я заранее извиняюсь за свою неосведомлённость, но что такое ЛПП?
У меня 3 варианта Гугл выдаёт в поиске:
1) Латвийская первая партия
2) Лучший представитель породы (титул у собак)
3) Ложь, пж и провокация
При чём вариант 3) Гугл выдаёт первым, что, видимо, ближе всего к истине.
А может быть это эксперт из лечебно-принудительного профилактория (ЛПП)? Тогда мне всё понятно.
Цитата:
Сообщение от Кашев Посмотреть сообщение
А эксперт - дурак. Не надо ему потакать.
Психотерапевты предпочитают в обращении с пациентами не называть их больными, чтобы не раздражать их и так нестойкую психику. Пытаться логически осмыслить произносимые больным фразы они тоже не рекомендуют.
Я вот внимательно прочитал бред высказывания эксперта ЛПП, и теперь моя и так нездоровая психика в опасности:
Как совместить указания п.5.1.3, 5.1.4 и 5.2.2, рисунка Д.1? Как должен изловчиться открывая дверь инвалид на коляске (габаритами не менее 0,9х1,25м (ширина х глубина)) даже на нормативной площадке размером 2,2х2,2м перед дверью со створкой 1,2м, открывающейся "к себе"? Моё больноё воображение рисует картины страшных мучений... А врачи говорят, что это всё они делают только исключительно ради заботы о больных...

Цитата:
Кто-то из нас двоих
Точно сошёл с ума
Осталось лишь определить
Весь мир или я...
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 19.02.2015 в 16:09. Причина: добавление
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 02:54
#33
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Я заранее извиняюсь за свою неосведомлённость, но что такое ЛПП?
К сожалению тут я вам ни чем помочь не могу ))) Ибо ответчик так сам подписался: Эксперт ЛПП )))) ну ещё впереди фамилия ,имя, отчество были (некий Бежан-Бек)))
А по сути вопросов - в СП 59, как и во многих СП, требования к входным группам (в здание) и требования к планировочным элементам внутри здания, различны. Т.е. требования 5.1 Входы и в частности п. 5.1.4 - это требования к наружным (входным в здание) дверям. А требования раздела 5.2 Пути движения в зданиях и входящих в него пунктов - внутри здания. И требования, в принципе, логически должны отличаться.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кашев Посмотреть сообщение
Напишите (или скажите) эксперту, что в п. 5.1.4 требование о ширине створки отсутствует. Если он считает иначе, то пусть ткнет пальцем, лучше в письменном виде. Требования к однопольным дверям: 5.2.4 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.
Повторюсь - требования раздела 5.1. - к наружным дверям, требования раздела 5.2. (и входящих в него пунктов) - к внутренним. Это разные разделы.
Emma вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 13:50
1 | #34
Кашев


 
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134


Цитата:
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Повторюсь - требования раздела 5.1. - к наружным дверям, требования раздела 5.2. (и входящих в него пунктов) - к внутренним. Это разные разделы.
Это понятно. И что из этого следует?
В разделе 5.1 сказано, что проем входной двери в свету должен быть не менее 1.2 м. Но не сказано, что это минимальный проем одностворчатой двери.
Далее приведено требование "При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей." (что уже подразумевает, что дверь с таким проемом может быть и двустворчатая).
Далее, в разделе 5.1 никаких требований к однопольным дверям не прописано. Поэтому, минуя раздел 5.2 смотрим приложение"Д", рисунок Д.10. Там черным по белому изображена однопольная входная дверь и проставлен размер проема: больше или равно 900 мм. Что еще надо?
Створка шириной 1.2 м - это выдумка экспертов.
Если следовать их логике, то рис. Д.10 приложения "Д" рекомендует нарушать сказанное в п. 5.1.4. Это уже слишком даже для полных идиотов.
Кашев вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 12:42
#35
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
А по сути вопросов - в СП 59, как и во многих СП, требования к входным группам (в здание) и требования к планировочным элементам внутри здания, различны. Т.е. требования 5.1 Входы и в частности п. 5.1.4 - это требования к наружным (входным в здание) дверям. А требования раздела 5.2 Пути движения в зданиях и входящих в него пунктов - внутри здания. И требования, в принципе, логически должны отличаться.
Даже если отбросить раздел 5.2, открывать створку 1,2 м на входной площадке перед наружной дверью инвалиду-колясочнику не станет легче, так как она в 99% случаев должна открываться по направлению "к себе" - наружу здания.
Цитата:
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Ибо ответчик так сам подписался: Эксперт ЛПП ))))
Так всё таки - куда Вы писали, хотя бы скажите? Где такие эксперты ЛПП обитают? А лучше ответы полностью в виде официального письма хотелось бы увидеть.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 06:11
#36
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
А лучше ответы полностью в виде официального письма хотелось бы увидеть.
мне (моё начальство) отдало ответы в виде вордовского файла, без всякого официоза. И куда "уходило" письмо с вопросами до меня тоже не удосужились донести ((( Ну такова структура нашего предприятия... Я вопросы начальнику - он .... ещё начальнику... - ещё ... ещё... и так же обратно (((
Более того (по двери) - дверь будет устанавливаться не только для МГН, но и взрывобезопасная )))) Теперь представьте себе того инвалида на коляске, который пытается открыть полотно двери шириной 1,2 метра практически бункерного исполнения! Я думаю, что без посторонней помощи он никогда не попадёт в то здание...
Emma вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 12:41
#37
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Судя по поискам в Гугле эксперт ЛПП - это он, ленинградский почтальон инженер-конструктор. Страна должна знать своих героев! Спасибо мудрым конструкторам, таким как он, за просвещение нас, неграмотных архитекторов, о том какая створка двери наиболее удобная для МГН - не менее 1,2м! А лучше, конечно, побольше, чтобы инвалид мог не на коляске, а на каръерном самосвале въезжать в здание, как это делается в доблестном проектном институте, в котором работает данный му...дрец...
Короче говоря, предлагаю высказывания этого человека рассматривать как его личное мнение, равнозначное с высказанными мнениями в этой теме, так как они не являются официальной точкой зрения органа власти, занимающиегося нормативно-техническим регулированием в строительстве, или организации, занимающейся разработкой этих нормативов - конкретно СП 59.
Никто не запрещает ему у себя в "Санкт-Петербургской горной проектно-инжиниринговой компании" проектировать так, как он считает нужным. Архитекторов там видимо вообще нет, о чём мечтает, видимо, большая часть инженеров-конструкторов.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 10:49
#38
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Сегодня пришли ответы по вопросам по 59 СП от эксперта ЛПП. Суть ответов:
1. по п.5.1.3. - вторая цифра обозначает глубину ))))
Oh really? То есть, для площадки 1,4х2,0, 1,4 - это ширина. Таким образом, ширина площадки будет на 10 см уже ширины дверного проёма, в котором будет дверь шириной 1,2 (п.5.1.3)?
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 08:45
#39
Paresseuse


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 1


а у нас ГАСН требовало и настаивало на дверях со створкой 1200 и переубедить мы их не смогли, в итоге на выходе из здания огромные двери. На стадии же экспертизы эксперт уклончиво ушла от ответа по этому вопросу.
Paresseuse вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ширина входной двери должнв всегда иметь створку не менее 1,2м так ли это?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Минимальная ширина входной двери в офисное помещение КрошкаРу Прочее. Архитектура и строительство 15 02.04.2014 12:21
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Требования к оружейной комнате в магазине по продаже оружия aleks_key Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.06.2010 15:50