Шарнирно подвижное и неподвижное опирание ферм.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирно подвижное и неподвижное опирание ферм.

Шарнирно подвижное и неподвижное опирание ферм.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.12.2014, 14:34 #1
Шарнирно подвижное и неподвижное опирание ферм.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

День добрый. В серии Молодечно представлены узлы опирания ферм, при этом в расчетах всегда предполагается один конец шарнирно не подвижный а другой шарнирно подвижный. То что в сериях показано шарнирно подвижный ??? либо не подвижный. Сам считаю что не подвижный, т.к. ребро и болты не дают нашей ферме перемещаться по горизонтали, если так то второй конец тогда просто опирается ребром и все.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел фермы.jpg
Просмотров: 593
Размер:	20.0 Кб
ID:	141105  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.jpg
Просмотров: 523
Размер:	50.6 Кб
ID:	141106  Нажмите на изображение для увеличения
Название: серийное решение.jpg
Просмотров: 418
Размер:	42.7 Кб
ID:	141107  

Просмотров: 10744
 
Непрочитано 22.12.2014, 14:47
#2
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Тут еще колонну забыли учесть. Она не будет "сильно" мешать перемещаться ферме.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 14:55
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


обе опоры полуподвижные. Двигаются вместе с верхушкой колонны. Если при прогибе ферм опорные узлы должны будут сойтись на свои 0.01 мм, они "подтянут" колонны на эти 0.01 мм.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 15:06
#4
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


А если опирание на ж.б. колонну которая достаточно жесткая?
Saha вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:08
#5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
День добрый. В серии Молодечно представлены узлы опирания ферм, при этом в расчетах всегда предполагается один конец шарнирно не подвижный а другой шарнирно подвижный. То что в сериях показано шарнирно подвижный ??? либо не подвижный. Сам считаю что не подвижный, т.к. ребро и болты не дают нашей ферме перемещаться по горизонтали, если так то второй конец тогда просто опирается ребром и все.
Если оба сделать шарнирноподвижными при расчёте, то получим гис
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:08
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Saha, достаточно для чего? какие горизонтальные перемещения у подвижного конца получаются при расчете только фермы на вертикальные нагрузки?
 
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:09
#7
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


достаточно жесткая это колонна 3х3 метра и высотой 1 метр. И она стоит на фундаементе который не сможет повернуться на такой угол при котором смещение верхней опоры будет допустим 0,01 мм.
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 15:14
#8
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Как реализовать узлы в натуре, когда в расчете принимаем шарнирно не подвижный узел, и подвижный. Вот картинка, этот узел препятствует перемещению фермы в горизонтальной плоскости, следовательно другой опорный узел должен опираться уже без элемента который будет препятствовать этому смещению.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел фермы 2.jpg
Просмотров: 590
Размер:	135.7 Кб
ID:	141109  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:16
#9
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
какие горизонтальные перемещения у подвижного конца получаются при расчете только фермы на вертикальные нагрузки?
У вас же спросили
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:18
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Интересно, кто так красиво отрежет колонну?)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117914 - вот тут с сообщения 12 и далее я фото выкладывал, как подвижный шарнир реализуют там, где это нужно. Нужно ли у Вас - неясно. Определить это помогут следующие цифры:
1) Много пролетов?
2) Какое все-таки перемещение?
3) Какой момент от этого усилия в колонне при расчете поперечной рамы?
4) А эксцентриситет насколько увеличивается
5) Смешные цифры в ответах на вопросы 3 и 4?
6) Держит колонна эти усилия?
7) ...
8) PROFIT!
 
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:21
#11
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Offtop: Небось одну колонну расчитали со связью вверху, а противоположную с мю=2 вот и вышла массивная колонна
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 15:24
#12
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


По расчету 1 мм выходит смещение по х
Saha вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:26
#13
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


высота колонны?
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 15:28
#14
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Высота колонны 3 м, фундаменты рассчитаны с шарнирным опиранием колонн.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:30
#15
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Случайный эксцентриситет для колонны 1 см(обязательно при расчете колонн). Т.е. колонна такое смещение выдержит. А ферма "свое возьмет" и сместит по 0,5 мм колонны.
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 15:33
#16
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


При расчете если принять оба опорных конца неподвижными распор по 5,2 т получается
Saha вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:33
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


большую часть этого миллиметра сожрет изгиб опорного ребра, ИМХО.
 
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:41
#18
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
При расчете если принять оба опорных конца неподвижными распор по 5,2 т получается
Если неподвижные(абсолютнонеподвижные) верхушки колонн то все верно.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:43
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Saha, они не неподвижны. Это перемещение, которое получено для рассчитанной отдельно фермы, имеет ответное перемещение верха колонн и они почти равны. Статически неопределимая система, совместные деформации дают различные усилия в каждом элементе. Почти - с условием того, что колонна воспримет всю эту силу. Есть еще опорное ребро, которое тоже погнется немного и оно тоже влияет на это распределение усилий и перемещений.
 
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:51
#20
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Offtop: Однажды я 2 дня доказывал своей главной инженерше 3й категории, работавшей до этого в проектном институте что этот узел колонны с фермой жесткий. Даже показывали ее старому знакомому конструктору и вдвоем говорили что жесткий

Offtop: Ничего личного просто настроение не очень сегодня
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 252
Размер:	50.1 Кб
ID:	141111  
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 15:54
#21
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Тогда еще, выходит что опорный торец фасонки нужно фрезеровать для передачи нагрузки???
Saha вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 15:57
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Saha, где фасонка? Почему тогда?
торец ребра нужно фрезеровать, если Вы этим ребром что-то куда-то ставите. Если же как на рисунке выше ребро приварено к опорной пластине в заводских условиях - там не фрезеровка должна быть, а наверное фаска.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 16:10
#23
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Перепутал фасонку и опорное ребро, в общем как по серии, строгать необходимо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опорное ребро.jpg
Просмотров: 248
Размер:	81.5 Кб
ID:	141113  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 16:12
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ну там они это строганное ребро ставят на оголовок. А Вы собираетесь к нему приварить на заводе пластину опорную. Или я неверно понял?
 
 
Непрочитано 22.12.2014, 16:18
#25
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Saha, а как считаете: ферму отдельно от колонн?
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 16:20
#26
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Задумка такая, на закладные по верху колонны приварить опорную плиту, на нее сверху уголок приварить, затем смонтировать ферму и подогнать к этому уголку и затем приварить к нему, т.е. не делать как в сериях на болтах, затем к противоположному краю подвести уголок и так же сварить к опорному ребру (и таким образом как я понял мы будем иметь распорную конструкцию, ну а если второй конец просто поставить без всяких уголков то будет безраспорная). Ферму считал как плоскую без учета колонн в связи с этим и возник вопрос как реализовать затем то как считал.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 16:25
1 | #27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
на закладные по верху колонны приварить опорную плиту
между ними можно засунуть две мясных котлеты грилль, специальный соус сыр, огурцы, салат и лук...

Почему сразу закладную не сделать толстой? Какой толк от двух пластин друг на друге?

Сварщик должен на колонну трижды подниматься с аппаратом?

а без уголка второй конец, думаете, будет кататься по опорной плите?
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 16:31
#28
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
между ними можно засунуть две мясных котлеты грилль, специальный соус сыр, огурцы, салат и лук...

Почему сразу закладную не сделать толстой? Какой толк от двух пластин друг на друге?

Сварщик должен на колонну трижды подниматься с аппаратом?

а без уголка второй конец, думаете, будет кататься по опорной плите?
Уже готова колонна, поэтому есть желание приварить дополнительную опорную плиту. Второй конец можно и без уголка. Но при таком решении строгать необходимо??
Saha вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 16:39
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Saha, да
 
 
Непрочитано 22.12.2014, 17:27
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Offtop: Однажды я 2 дня доказывал своей главной инженерше 3й категории, работавшей до этого в проектном институте что этот узел колонны с фермой жесткий. Даже показывали ее старому знакомому конструктору и вдвоем говорили что жесткий

Offtop: Ничего личного просто настроение не очень сегодня
а не факт.. = )) подумайте на досуге, как сделать его шарниром.. = )) Решение есть и совсем несложное.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
При расчете если принять оба опорных конца неподвижными распор по 5,2 т получается
о, считать умеете.. Супер!
А посчитайте, какое усилие нужно приложить к верху вашей колонны, чтоб перемещение было 1 мм? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 10:33
#31
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Ну тут без интеграла мора не обойтись ).
Saha вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 10:42
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: методом перемещений можно еще. Или МКЭ.
 
 
Непрочитано 23.12.2014, 12:40
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: А можно методом для лохов - взять консоль и приложить к ее концу поперечную силу. Вручную, по справочнику проектировшика

Но это сейчас не модно, без модели в ансисе такие вещи не считают... = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 12:43
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, если имеется ввиду одиноко стоящая колонна - то можно из статики получить ответ, да. Я думал, имеется ввиду всё это в логике системы ригель-колонны.
 
 
Непрочитано 23.12.2014, 13:13
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


При шарнирном опирании "в логике совместного расчета системы ригель колонна" практически отсутствует всякая логика
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 14:54
#36
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


[quote=Бармаглотище;1352603]а не факт.. = )) подумайте на досуге, как сделать его шарниром.. = )) Решение есть и совсем несложное.

Offtop: Соль в другом! Я посчитал шарнирное опирание на колонну (нагрузку в каркасе приложил). А ГИП нарисовала тот узел и говорит на наго "Шарнирный" и ничего пересчитывать не надо.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 15:34
#37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ну там в принципе хрень нарисована. А из жесткого в шарнирный этот узел превращается буквально одним резом, двумя прямоугольными пластинами и 2...4-мя болтами.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 17:59
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А из жесткого в шарнирный этот узел превращается буквально одним резом
А зачем? Жёсткий всегда лучше.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 19:02
#39
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А зачем? Жёсткий всегда лучше.
нет.
Но спорить не буду.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 11:54
#40
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


В продолжении. Решил устроить узел по типу серийных. Интересует следующие вопросы. В серии при опирании на подстропильную ферму, лист приварен с разделкой кромок, можно ли не делать ее (разделку кромок) при приварке к опорной плите ж.б. колонны. Каким образом вставят прокладки если будут установлены болты?? С вырезами что ли???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Решение.jpg
Просмотров: 156
Размер:	167.7 Кб
ID:	141232  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Серия 2.jpg
Просмотров: 149
Размер:	42.9 Кб
ID:	141233  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Серия 3.jpg
Просмотров: 186
Размер:	80.4 Кб
ID:	141234  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Серия.jpg
Просмотров: 137
Размер:	66.3 Кб
ID:	141235  
Saha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирно подвижное и неподвижное опирание ферм.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как смоделировать шарнирное опирание на среднюю колонну двух ферм в Лире-САПР? Василина Лира / Лира-САПР 11 29.10.2014 13:36
Опирание деревянных ферм на бетонные балки kopekopa Прочее. Архитектура и строительство 1 23.06.2011 16:20
Соеденение ферм и опирание кровельных конструкций. jonni1977 Конструкции зданий и сооружений 6 07.02.2011 22:13
Опирание деревянных ферм Serz Деревянные конструкции 1 13.01.2004 00:38