Моделирование грунта при расчете распорного сооружения (больверка) на сейсмическое воздействие в Лире.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование грунта при расчете распорного сооружения (больверка) на сейсмическое воздействие в Лире.

Моделирование грунта при расчете распорного сооружения (больверка) на сейсмическое воздействие в Лире.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.01.2015, 09:11 #1
Моделирование грунта при расчете распорного сооружения (больверка) на сейсмическое воздействие в Лире.
Dansds
 
Гидротехник
 
Владивосток
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 39

Добрый день уважаемые специалисты.
Может кто то сталкивался с подобной задачей. Требуется выполнить расчет причального сооружения в виде взаимозаанкеренного больверка с учетом сейсмического воздействия в 9 баллов. Пытаюсь смоделировать сооружение в Лире, возникает сложность с моделированием грунта (назначением конечного элемента). Так как встроенный КЭ Грунт является физически нелинейным, а в версии Лиры 9,6 не реализована возможность расчета на сейсмику с учетом физ. нелинейности. Какой наиболее подходящий физ. линейный КЭ для грунта можно использовать в данной модели?

Последний раз редактировалось Dansds, 15.01.2015 в 09:16. Причина: Нарушение правила 4.3.
Просмотров: 20415
 
Непрочитано 15.01.2015, 09:57
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375


По СП нужно выполнять 2 расчета. Первый - на основное сочетание, второй - на особое (сейсмика). При определении расчетных сейсмических нагрузок считается, что грунт не успевает консолидироваться. Поэтому (согласно СП) расчет на особое сочетание выполняется на жестком основании. Но как я понимаю с учетом напряжений в конструкциях, которые сформировались от осадок (и просадок, если это имеет место быть) грунта до землетрясения. На мой взгляд задавать податливое основание в расчетной модели при определении расчетных сейсмических нагрузок не корректно.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2015, 10:07
#3
Dansds

Гидротехник
 
Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39


То есть Вы считаете, что необходимо использовать упругий конечный элемент, я правильно понял? Например прямоугольный КЭ плиты? А как учесть давление от грунта который распирает сооружение? Как Вы думаете если использовать КЭ плиты, достаточно ли корректно он отразит нагрузку от грунта?
Вложения
Тип файла: pdf Расчетный разрез Model (1).pdf (106.5 Кб, 202 просмотров)
Dansds вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 10:10
#4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375


Цитата:
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
То есть Вы считаете, что необходимо использовать упругий конечный элемент, я правильно понял?
В расчете на основное или особое сочетание?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2015, 10:10
#5
Dansds

Гидротехник
 
Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39


На особое сочетание. Приложил расчетный разрез сооружения
Dansds вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 10:15
#6
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375


СП считает что определение сейсмической нагрузки выполняют по консольной схеме (с жестким основанием).

При сейсм. воздействии грунт продеформироваться не успеет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 15.01.2015 в 10:21.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 10:37
#7
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
При сейсм. воздействии грунт продеформироваться не успеет.
Это грунт Вам сам пообещал?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 10:47
#8
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Это грунт Вам сам пообещал?
Грунт не разговаривает
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 11:31
#9
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Открою страшную тайну - сейсмические воздействия возникают в сооружениях в связи с колебаниями их оснований.
Вложения
Тип файла: rar Pakistan.rar (557.0 Кб, 147 просмотров)
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 11:53
#10
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Открою страшную тайну - сейсмические воздействия возникают в сооружениях в связи с колебаниями их оснований.
Спс

Что так долго не отвечали? Перепроверяли правы Вы или нет?)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 12:15
#11
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Что так долго не отвечали? Перепроверяли правы Вы или нет?)
Думал, нужно ли вообще отвечать на бред...
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 12:18
#12
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
Требуется выполнить расчет причального сооружения в виде взаимозаанкеренного больверка с учетом сейсмического воздействия в 9 баллов. Пытаюсь смоделировать сооружение в Лире, возникает сложность с моделированием грунта (назначением конечного элемента). Так как встроенный КЭ Грунт является физически нелинейным, а в версии Лиры 9,6 не реализована возможность расчета на сейсмику с учетом физ. нелинейности. Какой наиболее подходящий физ. линейный КЭ для грунта можно использовать в данной модели?
задача весьма сложная, с точки зрения физики

ЛИРА даже для простых задач не годится.., а тут тем более не поможет

задачу вероятно можно решить с помощью Эйлеровых или Эйлеро-Лагранжевых сеток (Eulerian-Lagrangian (CEL) analyses)
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 12:33
#13
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Думал, нужно ли вообще отвечать на бред...
Умник нашелся

Я то тут причем? Вы СП читали? В руки его брали? Не я его придумал

Мы (инженеры) решаем инженерные задачи, а не научные. Есть факторы значимые, а есть не значимые. Те небольшие деформации грунта, которые происходят при сейсм. воздействии с точки зрения СП не оказывают влияние на результаты расчета, т.к. слихвой перекрываются коеффициентами запаса. Поэтому СП и говорит, что определение сейсм. нагрзки производят по консольной модели.

Прежде чем писать что-то, советую почитать нормативно - техническую литературу. У Вас наверняка есть высшее образование и буквы Вы должны знать
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 12:44
#14
morion

я не злой, я хаотично добрый=)
 
Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
ЛИРА даже для простых задач не годится.., а тут тем более не поможет
Классно когда, такие высказывания звучат в данной ветке)) Боюсь спросить, как Вас сюда занесло...
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 12:50
#15
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
При сейсм. воздействии грунт продеформироваться не успеет.
Приведите пункт СП, в котором это сказано.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 13:12
#16
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375


п.5.5 СП 14
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 13:20
#17
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
п.5.5 СП 14
Нет там такой фразы.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 13:24
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Ayvengo, не лезь в бутылку - Boris_1 прав!

----- добавлено через ~8 мин. -----
Вообще моделирование грунта с сейсмикой задача весьма громоздкая и ни один расчётный комплекс, включая ансиску, с ней не справится.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 13:36
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Не я его придумал
Offtop: Ансейшпирсы в действие.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 13:56
#20
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вообще моделирование грунта с сейсмикой задача весьма громоздкая и ни один расчётный комплекс, включая ансиску, с ней не справится.
Во временной области - да, а в частотной - реально.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 15:13
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Во временной области - да, а в частотной - реально.
Сам то понял, что написал?

----- добавлено через 48 сек. -----
Вот уж действительно глупость в кубе - нелинейность в частотной области.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 15:19
#22
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Где и когда я писал про нелинейность в частотной области??? Опять передергиваешь, Бахил. Или читать не умеешь...
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 15:45
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Где и когда я писал про нелинейность в частотной области???
Интересно... Так моделировать грунт в линейной постановке да ещё вести расчёт в частотной области - пальцем в небо.
Offtop: Тяпина начитался?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 15:55
#24
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Тяпина начитался?
А что ты имеешь против Тяпина?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 16:05
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Да ничего. Просто заумно слишком за научено.
Вообще с сейсмикой в инженерных расчётах лучше в грунт не лезть.
Тут и со статикой в грунте проблем... Казалось бы столбчатые и ленточные фундаменты - что может быть проще? Однако, каждый год защищается несколько десятков кандидатских по этим типам фундаментов.
Не говоря уже о том, что существует несколько десятков поверхностей скольжения и теорий устойчивости грунта.
В сейсмике существует только единственная достоверность - акселерограмма свободной поверхности.
Ну или поэтажные акселерограммы для некоторых типов сооружений.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 16:27
#26
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Просто заумно слишком за научено.
По сравнению с книгами Назарова, работы Тяпина - букварь!
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 19:33
#27
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В сейсмике существует только единственная достоверность - акселерограмма свободной поверхности.
А японцы зачем то еще в нормах учитывают скорость движения грунта и считают ее определяющей с точки зрения вероятности разрушения, по памяти три группы 0,25м/сек, 0,5 и собирались вводить 0,75м/сек. Причем следует учитывать, что проинтегрированное ускорение дает величину скорости, не совпадающую с замеренной скоростью.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 19:55
#28
грунт ПГС


 
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
Требуется выполнить расчет ... с учетом сейсмического воздействия в 9 баллов
Раз уж Вы уже приступили к расчетам, то наверное очень хорошо себе и другим представляете, чем отличаются 9 баллов от 8, 7 и 6 баллов.
С нами не поделитесь?
Или считаете Вы на основании представлениий других?
Судя по самому факту существования Вашего вопроса, те, на чьи догмы вы рассчитываете, этот вопрс не изучали, не исследовали, диссертаций не писали, регалий за это не получали.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В сейсмике существует только единственная достоверность - акселерограмма свободной поверхности.
Ну или поэтажные акселерограммы для некоторых типов сооружений.
К этому "специалисту" подобный вопрос.
Чем отличаются акселерограммы свободной поверхности и поэтажные акселерограммы на 9 баллов от тех, которые на 8,7 и 6 баллов?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В сейсмике существует только единственная достоверность - акселерограмма свободной поверхности
Может ли он подтвердить свою категоричность чем либо.
Известны случаи, когда сейсмометры слетали с постамента на грунте при бальности землетрясения менее 8.
грунт ПГС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2015, 03:26
#29
Dansds

Гидротехник
 
Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от грунт ПГС Посмотреть сообщение
Раз уж Вы уже приступили к расчетам, то наверное очень хорошо себе и другим представляете, чем отличаются 9 баллов от 8, 7 и 6 баллов.
С нами не поделитесь?
Или считаете Вы на основании представлениий других?
Судя по самому факту существования Вашего вопроса, те, на чьи догмы вы рассчитываете, этот вопрс не изучали, не исследовали, диссертаций не писали, регалий за это не получали.
Ну насколько мне известно воздействие 7,8,9 баллов отличаются величинами ускорений, т.к. согласно действующему СП по сейсмике, учет сейсмического воздействия производится введением дополнительных инерционных сил, возникающих от перемещения сооружения с ускорением (от колебаний основания). В таком случае, согласно СП ускорение для 7,8 и 9 будет 1,2 и 4 м/с2.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Поэтому СП и говорит, что определение сейсм. нагрзки производят по консольной модели. Это все таки относится к зданиям в которых конструктивная схема позволяет сосредоточить массы в определенном уровне (уровне перекрытий).
Не могу понять как можно распорное сооружение в виде тонкой заанкеренной стенки рассчитать по консольной схеме.
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Приведите пункт СП, в котором это сказано.
п. 5.2. а) ...Расчетные модели сооружений следует принимать соответствующими упругой области деформирования. ...

И все таки вопрос остается открытым. Хотя судя по некоторым мнениям в данной теме, лучше на сейсмическое воздействие вообще не считать так как, ни одна программа с этим не справится... Однако согласно РД 31.3.06-2000 РУКОВОДСТВО ПО УЧЕТУ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ТИПА «БОЛЬВЕРК», п.5, расчет как раз необходимо выполнить по динамической расчетной схеме методом КЭ (МКЭ), причем приложение Е, рекомендует именно ЛИРУ для решения этой задачи.
Dansds вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 09:17
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Попробуй моделировать Винклером - самый простой путь.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2015, 10:20
#31
Dansds

Гидротехник
 
Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39


То есть через коэффициенты постели? Это смоделирует деформацию грунта. А как быть с инерционными силами которые возникнут от перемещения грунта?
Dansds вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 10:23
#32
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


а в лире сеймич. воздействие разве не к опорам прикладывается? грунт вообще учитывается как либо?
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 10:52
1 | #33
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513


Самое забавное в этом всем , что пару недель назад мы как раз считали похожий больверк) Точнее считал соседний отдел(я не гидротехник). По поводу рекомендаций по расчету из РД, могу сказать одно, там не без пробелов. Сама идея использования упругих конечных элементов в задачах связанных с грунтом уже расстраивает. Грунт в упругой постановке будет просто удерживать стенки и уменьшать усилие действующие в конструкциях. Хотя...поскольку жесткость грунта во много раз меньше жесткости конструкций, то решайте в упругой. Моделируете в объемной постановке или плоской?

Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
а в лире сеймич. воздействие разве не к опорам прикладывается? грунт вообще учитывается как либо?
имеется ввиду грунт заключенный между шпунтовыми ограждениями, он будет создавать дополнительные инерционные силы

Цитата:
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
То есть через коэффициенты постели? Это смоделирует деформацию грунта. А как быть с инерционными силами которые возникнут от перемещения грунта?
Никаких коэффициентов постели) Сделайте как вы планировали изначально ,а я думаю я знаю как вы планировали. Не углубляйтесь, наши расчетные комплексы не позволяют решать такие задачи с учетом всех желаемых критериев. Я как раз консультировал по данным конструкциям.

Хотя, я тут подумал , вообще можно решить такую задачу несколько извращаясь, ну это чтобы покорить руководство) Берете решаете задачу на сейсмику, вытаскиваете инреционные силы и прикладываете в качестве нагрузок, а потом решаете ее в физически нелинейной постановке в несколько итераций и все будет как в лучших домах Парижу)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 16.01.2015 в 11:02.
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 11:24
#34
грунт ПГС


 
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82


Ваша тема дублирует второй вопрос темы "Всем миром про сейсмику". Если и отреагирую на Ваши познания, то скорее всего там.
Цитата:
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
согласно СП ускорение для 7,8 и 9 будет 1,2 и 4 м/с2.
Что касается СП, то никто из составителей этого СП и рядом не стоял, когда Медведев разработал свою сейсмическую шкалу, давшую начало Русской сейсмике.
СП является помойкой для отчужденной интеллектуальной собственности, в которой адаптеры заставляют ковыряться инженеров России.

Последний раз редактировалось грунт ПГС, 16.01.2015 в 11:41. Причина: ) - (
грунт ПГС вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 11:56
#35
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513


Цитата:
Сообщение от грунт ПГС Посмотреть сообщение
Ваша тема дублирует второй вопрос темы "Всем миром про сейсмику". Если и отреагирую на Ваши познания, то скорее всего там.
Предлагаете автору сообщения вместо практического решения его вопроса поучаствовать в бодяге? Я думаю вряд ли его начальство оценит такой порыв. Если у вас есть какая-то конкретика предлагайте, если нет то нет. Тема ничего не дублирует.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 12:06
#36
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
п. 5.2. а) ...Расчетные модели сооружений следует принимать соответствующими упругой области деформирования. ...
Dansds, я вообще то просил привести пункт СП, в котором четко прописано, что грунт продеформироваться не успеет, как то утверждает Boris_1.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Попробуй моделировать Винклером - самый простой путь.
И самый убогий, если не считать жесткого основания.

Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Хотя, я тут подумал , вообще можно решить такую задачу несколько извращаясь, ну это чтобы покорить руководство) Берете решаете задачу на сейсмику, вытаскиваете инреционные силы и прикладываете в качестве нагрузок, а потом решаете ее в физически нелинейной постановке в несколько итераций и все будет как в лучших домах Парижу)


Цитата:
Сообщение от грунт ПГС Посмотреть сообщение
Что касается СП, то никто из составителей этого СП и рядом не стоял, когда Медведев разработал свою сейсмическую шкалу, давшую начало Русской сейсмике.
СП является помойкой для отчужденной интеллектуальной собственности, в которой адаптеры заставляют ковыряться инженеров России.
А другой Медведев уже утвердил эти СП в качестве национальных стандартов РФ, все наковыряемся.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 13:06
#37
грунт ПГС


 
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А другой Медведев уже утвердил эти СП в качестве национальных стандартов РФ, все наковыряемся.
) + (
грунт ПГС вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 15:00
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
А японцы зачем то еще в нормах учитывают скорость движения грунта и считают ее определяющей с точки зрения вероятности разрушения, по памяти три группы 0,25м/сек, 0,5 и собирались вводить 0,75м/сек. Причем следует учитывать, что проинтегрированное ускорение дает величину скорости, не совпадающую с замеренной скоростью.
А ссылку не дашь? По всей видимости речь о CAV.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 18:40
#39
грунт ПГС


 
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Если у вас есть какая-то конкретика предлагайте
Бог подаст.
Offtop: Модерам на заметку:
Попрошайки практически в каждой теме.
Все им что-то дай. Уже им объяснили, что здесь не раздача. А они дай, дай.


Offtop: drumbasser - ник напоминает того, кто пиявочек мучал у Буратино.

Последний раз редактировалось грунт ПГС, 16.01.2015 в 18:49.
грунт ПГС вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2015, 11:28
#40
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Dansds, я вообще то просил привести пункт СП, в котором четко прописано, что грунт продеформироваться не успеет, как то утверждает Boris_1.
Опять передёргивать начал Операторы ЭВМ, блин Походу эйфория от возможностей ПВК будет вечной...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Берете решаете задачу на сейсмику, вытаскиваете инреционные силы и прикладываете в качестве нагрузок,
А ЛИРА так умеет? Вообще этот способ давно обсуждался на форуме. Как мне кажется он наиболее пригоден для расчетов.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2015, 12:03
#41
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
Добрый день уважаемые специалисты.
Может кто то сталкивался с подобной задачей. Требуется выполнить расчет причального сооружения в виде взаимозаанкеренного больверка с учетом сейсмического воздействия в 9 баллов. Пытаюсь смоделировать сооружение в Лире, возникает сложность с моделированием грунта (назначением конечного элемента). Так как встроенный КЭ Грунт является физически нелинейным, а в версии Лиры 9,6 не реализована возможность расчета на сейсмику с учетом физ. нелинейности. Какой наиболее подходящий физ. линейный КЭ для грунта можно использовать в данной модели?
Лира и пр. сертифицированная гадость такие задачи не решает.

если Вы хотите учитывать нелинейные свойства грунтов, то автоматически Вам нужно задавать акселерограмму ускорений или скоростей ил перемещений
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2015, 21:19
#42
грунт ПГС


 
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82


Отвечу в этой теме.
Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
Лира и пр. сертифицированная гадость
Лира, Скад или Ансис это прежде всего програмные калькуляторы. Кстати, такие же как Exel/ Только там другие интерфейсы и они более навороченные.
Неужели Вы не пользуетесь сертифицированным Exelом? Столбиком решаете?
В калькуляторы что заложишь, то и получишь.
Так может все-таки на входе у себя кое-что подправить? А не охаивать огульно то, в чем Вы не разбираетесь.
грунт ПГС вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 21:30
#43
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А ЛИРА так умеет? Вообще этот способ давно обсуждался на форуме. Как мне кажется он наиболее пригоден для расчетов.
Инерционные массы в нагрузки да, и соответственно все остальное тоже.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2015, 08:52
#44
Dansds

Гидротехник
 
Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39


Спасибо, Ваши сообщения наиболее внесли ясности.
Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Моделируете в объемной постановке или плоской?
В плоской.

Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Никаких коэффициентов постели) Сделайте как вы планировали изначально ,а я думаю я знаю как вы планировали. Не углубляйтесь, наши расчетные комплексы не позволяют решать такие задачи с учетом всех желаемых критериев. Я как раз консультировал по данным конструкциям.
Собираюсь создать плоскую расчетную схему, смоделировав грунт КЭ пластины (т.н. балка-стенка), остальные элементы (шпунт, а. тяги и т.д.) линейными КЭ. Запустить расчет в дин. постановке и получить усилия от инерционных (сейсмических) сил. Полученные усилия сложить с усилиями полученными при решении задачи в статической постановке, с учетом специфики моделирования грунта.

Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Хотя, я тут подумал , вообще можно решить такую задачу несколько извращаясь, ну это чтобы покорить руководство) Берете решаете задачу на сейсмику, вытаскиваете инреционные силы и прикладываете в качестве нагрузок, а потом решаете ее в физически нелинейной постановке в несколько итераций и все будет как в лучших домах Парижу)
Хорошее предложение, если получится вытащить инерционные нагрузки и приложить их к стенкам. Подумаю как это сделать.

Цитата:
Сообщение от грунт ПГС Посмотреть сообщение
Что касается СП, то никто из составителей этого СП и рядом не стоял, когда Медведев разработал свою сейсмическую шкалу, давшую начало Русской сейсмике.
СП является помойкой для отчужденной интеллектуальной собственности, в которой адаптеры заставляют ковыряться инженеров России.
Спасибо за участие, но если честно все Ваши сообщения абсолютно не вносят никакой конкретики, и уводят с рационального пути, на путь философии, что при обсуждении подобных задач ни имеет никакой пользы, а даже наоборот.
Dansds вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 09:32
1 | #45
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,891


Цитата:
Сообщение от Бахил
Вообще моделирование грунта с сейсмикой задача весьма громоздкая и ни один расчётный комплекс, включая ансиску, с ней не справится.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вообще с сейсмикой в инженерных расчётах лучше в грунт не лезть.
Бахил, ты зачем взял и всю работу нам приземлил? - Не знаю как там в ПГС, а в гидротехнике нет таких сооружений, которые можно посчитать на сейсмику "откинув грунт" )))

Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
задачу вероятно можно решить с помощью Эйлеровых или Эйлеро-Лагранжевых сеток (Eulerian-Lagrangian (CEL) analyses)
ну так-то да. микроскопом гвозди забивать - очень прагматично.
Для тех, кто хочет проектировать и строить - есть, например, такой молоток, или такой

Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
Лира и пр. сертифицированная гадость такие задачи не решает.
конечно нет! решает - только CAE_Engineer

Цитата:
Сообщение от грунт ПГС
Цитата:
Сообщение от drumbasser
Если у вас есть какая-то конкретика предлагайте
Бог подаст.
Offtop: Модерам на заметку:
Попрошайки практически в каждой теме.
ну дык конечно! Форум то он зачем? - чтоб умамиписьками мериться! а не для взаимопомощи на добровольных началах
Цитата:
Сообщение от грунт ПГС Посмотреть сообщение
СП является помойкой для отчужденной интеллектуальной собственности, в которой адаптеры заставляют ковыряться инженеров России.
какой бы помойкой он ни был, к сожалению, он является обязательным к исполнению на территории РФ согласно постановлению №1521 от 26.12.2014. Академические упражнения в обсирании новой нормативки - это нынче модно (сам балуюсь), но хоть на шаг приближает решение задачи автора темы?

Вот мне интересно, как он (или не он) решит эту задачу (ИМХО - никак, но вдруг...). А из всего написанного - дельных советов не видно.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 10:13
#46
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Для тех, кто хочет проектировать и строить - есть, например, такой молоток, или такой
Молотки по нынешнему курсу ЦБ очень дорогие выходят

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Вот мне интересно, как он (или не он) решит эту задачу (ИМХО - никак, но вдруг...). А из всего написанного - дельных советов не видно.
обидеть художника каждый может, а я надеялся что внес

Цитата:
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
В плоской.
Значит задача несколько упрощается, уменьшается размерность, что в принципе плюс.
Offtop: А вы из какого города если не секрет?
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 10:15
#47
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,891


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
обидеть художника каждый может, а я надеялся что внес
ваше предложение в целом логично, но по-моему трудно- (или НЕ-) реализуемо посредством лиры
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 10:19
#48
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
ваше предложение в целом логично, но по-моему трудно- (или НЕ-) реализуемо посредством лиры
Лира 9.6
"Добавлена функция преобразования результатов расчета в отдельное загружение исходных данных. С помощью этой функции автоматизированы достаточно трудоемкие процессы задания исходных данных для расчета фрагмента сооружения, используя результаты (перемещения, реакции) предварительно расчета сооружения с более крупной дискретизацией. Преобразование инерционных сил от динамического расчета в исходные данные дает возможность легко и удобно рассчитывать на эти нагрузки физически и геометрически нелинейные задачи."

Offtop:
Цитата:
Сообщение от грунт ПГС Посмотреть сообщение
Offtop: drumbasser - ник напоминает того, кто пиявочек мучал у Буратино.
Там был Дуримар, я никого не мучаю) Несу свет в массы, как Данко, в меру возможностей.
Все гораздо проще молодой, неопытный, люблю современную электронную музыка в частности drum and bass, хотя конечно только этим музыкальные пристрастия не ограничиваются, а ник лениво переделывать было)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 11:05
#49
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Лира 9.6
"Добавлена функция преобразования результатов расчета в отдельное загружение исходных данных. С помощью этой функции автоматизированы достаточно трудоемкие процессы задания исходных данных для расчета фрагмента сооружения, используя результаты (перемещения, реакции) предварительно расчета сооружения с более крупной дискретизацией. Преобразование инерционных сил от динамического расчета в исходные данные дает возможность легко и удобно рассчитывать на эти нагрузки физически и геометрически нелинейные задачи."
Еще один нюанс! Вы копируете расчетные перемещения в загружение. И нагрузки должны прикладывать в этом же загружении т.к. лира для других загружений накладывает связи в соответствии с "расчетными перемещениями которые вы скопировали" (так работате лира 2013, в 9.6 не пробовал не знаю).
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 11:09
#50
грунт ПГС


 
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
Ваши сообщения абсолютно не вносят никакой конкретики, и уводят с рационального пути, на путь философии, что при обсуждении подобных задач ни имеет никакой пользы, а даже наоборот.
Ответил в своей теме.
грунт ПГС вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 11:14
#51
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
ваше предложение в целом логично, но по-моему трудно- (или НЕ-) реализуемо посредством лиры
Действительно, трудно, но такие задачи решались.
Вложения
Тип файла: pdf Богучанская ГЭС.pdf (688.4 Кб, 109 просмотров)
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 11:18
#52
грунт ПГС


 
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
я никого не мучаю) Несу свет в массы, как Данко, в меру возможностей
Кому, кроме зомбиков, нужен свет под drum-drum.
Может не стоит загаживать этим "массы"
С другой стороны, для сейсмик-шоу drum-drum очень даже подойдет. Вот там и свети.
грунт ПГС вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 11:26
#53
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Еще один нюанс! Вы копируете расчетные перемещения в загружение. И нагрузки должны прикладывать в этом же загружении т.к. лира для других загружений накладывает связи в соответствии с "расчетными перемещениями которые вы скопировали" (так работате лира 2013, в 9.6 не пробовал не знаю).
В данном случае я описал лишь декларируемые возможности
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира.jpg
Просмотров: 69
Размер:	156.2 Кб
ID:	142121  
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 19.01.2015 в 11:32.
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 11:28
#54
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,891


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Действительно, трудно, но такие задачи решались.
доклад из области: "мы сделали, мы молодцы"
любопытно было бы посмотреть в сравнении, чего у товарищей получилось в старке и в ансисе в численном выражении, и на сколько расходились результаты по этим программам, и по вариантам основания (три варианта в расчёте пробовали).

кроме того, задача про Богучанскую ГЭС в плане моделирования основания проще, чем в рассматриваемой задаче. Под Богучанской - скальный грунт, что определяет вполне понятные граничные условия. И при этом ЦНИИСК всё равно считал три варианта основания. А в задаче Автора - грунт дисперсный. И заделка шпунта в грунт - не жёсткая. Поэтому мысли CAE_Engineer про эйлеровы сетки не лишены смысла (хоть и избыточны, мне кажется).
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 11:31
#55
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513


грунт ПГС Мне даже на секунду стал интересен уровень вашего образования, на секунду... ан нет, прошло)
Форум это место для обсуждения , есть проблема - есть предложения по решению, что именно выносить из предложений каждый для себя решает сам. Вы ничего конструктивного не сообщили, так что просьба не заниматься словоблудием. Каждый вынесет что-то полезное для себя сам. В данном случае, решение исходя из норм действующих на территории РФ и использования официально сертифицированных комплексов найдено или по крайней мере близко к тому что автор темы желал получить.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
доклад из области: "мы сделали, мы молодцы"
Сложилось аналогичное представление. Когда нам презентовали STARK 2014 я видел доклад по этому объекту, но не вникал в тонкости расчета.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от грунт ПГС Посмотреть сообщение
Кому, кроме зомбиков, нужен свет под drum-drum.
У вас очень ограниченное представление о людях исходя из их музыкальных пристрастий).

Цитата:
Сообщение от грунт ПГС Посмотреть сообщение
С другой стороны, для сейсмик-шоу drum-drum очень даже подойдет. Вот там и свети.
Вы дважды написали удар-удар(drum-drum), я же предпочитаю их грамотное и мелодичное сочетание

Что касается того где мне светить и как я прекрасно разберусь сам, но ваше мнение я учел
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 19.01.2015 в 11:42.
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 11:47
#56
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
любопытно было бы посмотреть в сравнении, чего у товарищей получилось в старке и в ансисе в численном выражении, и на сколько расходились результаты по этим программам, и по вариантам основания (три варианта в расчёте пробовали).
Года 4 назад делали такой доклад на конференции по сейсмостойкому строительству в Сочи, там и сравнение было.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 12:22
#57
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,891


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Года 4 назад делали такой доклад на конференции по сейсмостойкому строительству в Сочи, там и сравнение было.
ещё один доклад
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
из области: "мы сделали, мы молодцы"
а чего не привести результаты этого сравнения?
мне вот всегда любопытно на такое посмотреть. да и другим наверное тоже
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 12:36
#58
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
а чего не привести результаты этого сравнения?
мне вот всегда любопытно на такое посмотреть. да и другим наверное тоже
Языки почесать...
Вложения
Тип файла: pdf БогучанскаяГЭС.pdf (4.98 Мб, 90 просмотров)
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 13:02
#59
грунт ПГС


 
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
стал интересен уровень вашего образования
Ответил в своей теме.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
а чего не привести результаты этого сравнения?
А чего их приводить, если на входе везде одно и то же?

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
мне вот всегда любопытно на такое посмотреть. да и другим наверное тоже
А чтО "на такое" смотреть? Не телевизор же...
грунт ПГС вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 13:20
#60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Действительно, трудно, но такие задачи решались.
Вложения
Богучанская ГЭС.pdf (688.4 Кб, 10 просмотров)
Да, ребята. Страшно становится от ваших "расчётов".
Единственная надежда на то, что землетрясений ещё лет 100 не будет.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 13:49
#61
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да, ребята. Страшно становится от ваших "расчётов".
Никто никогда не говорит хорошо о чужих работах, ну разве что о корифеях эдак середины прошлого века. И то, их то поди современники тоже гнобили будь здоров!

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Единственная надежда на то, что землетрясений ещё лет 100 не будет.
Да и не должно бы их там быть, район строительства считается сейсмобезопасным. Просто сооружение повышенного уровня, вот и приняли сейсмичность площадки 7 баллов с повторяемостью раз в 5000 лет.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 15:07
#62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Запомните, а лучше запишите и повести в красном углу
В расчётах на сейсмику по ЛСТ (кто не понял: по СП коэфф. динамичности бетта) грунт можно учитывать только как нагрузку.
При этом расчёт ведётся в упругой линейной стадии без всяких снижений модулей упругости.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 15:14
#63
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В расчётах на сейсмику по ЛСТ (кто не понял: по СП коэфф. динамичности бетта) грунт можно учитывать только как нагрузку.
Бред.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
При этом расчёт ведётся в упругой линейной стадии без всяких снижений модулей упругости.
Безусловно.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2015, 02:37
#64
Dansds

Гидротехник
 
Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Offtop: А вы из какого города если не секрет?
Из Владивостока.

Как думаете вариант который я предлагаю, на основании РД: "Собираюсь создать плоскую расчетную схему, смоделировав грунт КЭ пластины (т.н. балка-стенка), остальные элементы (шпунт, а. тяги и т.д.) линейными КЭ. Запустить расчет в дин. постановке и получить усилия от инерционных (сейсмических) сил. Полученные усилия сложить с усилиями полученными при решении задачи в статической постановке, с учетом специфики моделирования грунта."
Имеет право на жизнь?
Dansds вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2015, 08:52
1 | #65
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513


Цитата:
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
Имеет право на жизнь?
Более чем, именно так бы я и рассчитывал. Дьявол кроется в деталях, просто внимательно сделать и грамотно проанализировать полученные данные.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2015, 10:01
#66
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375


Цитата:
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
Имеет право на жизнь?
А я не только бы это сделал. Но и другие варианты тоже бы рассмотрел. Вы ведь не имеете достаточного опыта для решения таких задач? Иначе Вы бы эту тему не создали. И сравнил бы результаты. Это может дать хорошую пищу для рассуждений.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2015, 11:26
#67
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А я не только бы это сделал. Но и другие варианты тоже бы рассмотрел. Вы ведь не имеете достаточного опыта для решения таких задач? Иначе Вы бы эту тему не создали. И сравнил бы результаты. Это может дать хорошую пищу для рассуждений.
Кстати, вариация модели может помочь.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2015, 16:51
#68
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Кстати, вариация модели может помочь.
Боюсь слишком большой геморрой будет, насколько я помню вариация моделей оперирует с различными конструктивными схемами, а так получается в одном физ.нелин в другом упруго, в общем сомнения есть. Но и ручками вариации сделать не проблема. Просьба к автору, как сделает, поделиться материалами в данной теме или если тайна, то хотя бы через личку в виде схемы или отчета.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 09:49
#69
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
смоделировав грунт КЭ пластины (т.н. балка-стенка)
Сначала попробуйте на простой задаче. В скаде получается полный бред, про Лиру не знаю пока.
Ближе к жизни будет схема, при которой боковое давление грунта, включая сейсмику - в виде нагрузки, а грунт основания - коэффициентами постели в двух направлениях.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 11:21
#70
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Ближе к жизни будет схема, при которой боковое давление грунта, включая сейсмику - в виде нагрузки, а грунт основания - коэффициентами постели в двух направлениях.
Только надо учесть, что грунт при динамике обладает большей жесткостью, чем при статической нагрузке.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 02:24
#71
Dansds

Гидротехник
 
Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39


Уважаемые коллеги. Сообщения Ваши принимаю к сведению. Пока выполняю более срочную работу (гидравлические расчеты мостов)). Думаю что на следующей неделе приступлю к расчету этого пирса, с учетом всех Ваших сообщений. Думаю что найти приемлимый результат близкий к истине получится. Благо в нормативах есть еще и упрощенный алгоритм расчета, и имеется опыт расчета таких сооружений без сейсмики, поэтому порядок величин усилий примерно известен.

Последний раз редактировалось Dansds, 23.01.2015 в 04:09.
Dansds вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 10:00
#72
Dansds

Гидротехник
 
Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Лира 9.6
"Добавлена функция преобразования результатов расчета в отдельное загружение исходных данных. С помощью этой функции автоматизированы достаточно трудоемкие процессы задания исходных данных для расчета фрагмента сооружения, используя результаты (перемещения, реакции) предварительно расчета сооружения с более крупной дискретизацией. Преобразование инерционных сил от динамического расчета в исходные данные дает возможность легко и удобно рассчитывать на эти нагрузки физически и геометрически нелинейные задачи."

Инерционные силы в данном случае, это и будут сейсмические нагрузки? То есть с учетом всех коэфиициентов по СП?
Dansds вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 10:36
#73
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Dansds Посмотреть сообщение
Инерционные силы в данном случае, это и будут сейсмические нагрузки? То есть с учетом всех коэфиициентов по СП?
Да. Только хрень всё это.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 07:08
#74
Dansds

Гидротехник
 
Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39


Может кто то знает, почему в расчет закладываешь 15 форм колебаний, а инерционные силы рассчитываются только для нескольких "составляющих", конкретно 1,3,6,8,12. Что имеется ввиду под словом составляющая? И как узнать инерционные нагрузки для остальных форм колебаний?
Вопрос снимается. Понял, что это связано с модальной массой. Формы которые фактически не дают реакции, в расчете не учавствуют...

Последний раз редактировалось Dansds, 17.02.2015 в 08:29.
Dansds вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 16:20
#75
Dansds

Гидротехник
 
Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39


Вариант с расчетом на сейсмику в линейной постановке с последующим преобразованием результатов в нагрузки на схему с физ. нелинейной моделью грунта, не проходит. Лира почему то выдает нулевой результат. Файл прилагаю.
Вложения
Тип файла: lir д6 н13_5 с отп призм дома.lir (447.9 Кб, 30 просмотров)
Dansds вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 18:32
1 | #76
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


в табличке нелинейных нагружений и 1 и 2 нагружение разбить на шаги, число итераций побольше , 5000 например. после счета смотреть в протокол. если на каком то шаге лимит невязки превышен , пересчитать увеличив для этого нагружения количество итераций.
mikel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2015, 03:33
#77
Dansds

Гидротехник
 
Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
в табличке нелинейных нагружений и 1 и 2 нагружение разбить на шаги, число итераций побольше , 5000 например. после счета смотреть в протокол. если на каком то шаге лимит невязки превышен , пересчитать увеличив для этого нагружения количество итераций.
Спасибо, с Вашими рекомендациями все получилось.
Dansds вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование грунта при расчете распорного сооружения (больверка) на сейсмическое воздействие в Лире.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
...расчет металлического каркаса в лире... Datche Лира / Лира-САПР 3 22.04.2010 19:09
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44