При расчете рамы нижний пояс фермы покрытия почему то сжатый, а верхний растянутый. (Лира 9.4)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > При расчете рамы нижний пояс фермы покрытия почему то сжатый, а верхний растянутый. (Лира 9.4)

При расчете рамы нижний пояс фермы покрытия почему то сжатый, а верхний растянутый. (Лира 9.4)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.01.2015, 14:54 #1
При расчете рамы нижний пояс фермы покрытия почему то сжатый, а верхний растянутый. (Лира 9.4)
ltnchik1405
 
проектировщик
 
Кострома
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 1,102

Решил в поперечник рамы нарисовать ферму (обычно рисую ригель бесконечно жёсткий). Посчитала программа. Получилось, что нижний пояс около средней стойки сжатый, а верхний растянутый. Не пойму где налажал. Ферма по серии 1.460.2-10/88.

Вложения
Тип файла: lir мшф3.lir (17.6 Кб, 329 просмотров)


Последний раз редактировалось ltnchik1405, 15.01.2015 в 14:58. Причина: Подправил заголовок
Просмотров: 22976
 
Непрочитано 15.01.2015, 16:38
#2
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Решил в поперечник рамы нарисовать ферму (обычно рисую ригель бесконечно жёсткий). Посчитала программа. Получилось, что нижний пояс около средней стойки сжатый, а верхний растянутый. Не пойму где налажал. Ферма по серии 1.460.2-10/88.
Вы посмотрите как в серии верхний пояс стропильной фермы крепится к колонне/надколоннику/подстропильной ферме и всё станет понятно...
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 17:10
#3
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Не пойму где налажал
Налажал в моделировании
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2015, 08:41
#4
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,102
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Налажал в моделировании
Укажи в каком месте, а то подумаю, что ты пустомеля сам не знаешь.

Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Вы посмотрите как в серии верхний пояс стропильной фермы крепится к колонне/надколоннику/подстропильной ферме и всё станет понятно..
Крепится шарнирно, узел 93. На 2-х болтиках.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 09:02
1 | #5
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Фасонки в надколонниках в месте примыкания верхнего пояса ФС имеют овальные отверстия- т.е обеспечивается перемещение по горизонтали. В Вашей схеме шарнир не обеспечивет свободного перемещения по горизонтали.
Т.е. была лажа в моделировании))
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2015, 09:10
#6
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,102
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Понятно. Спасибо.

----- добавлено через ~37 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
В Вашей схеме шарнир не обеспечивет свободного перемещения по горизонтали.
Поставил шарнир по Х1. Перемещение в узле 192 мм. Тоже не очень (лажа).

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 16.01.2015 в 14:22.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 10:17
#7
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Может, за тебя еще все рассчитать?
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2015, 11:45
#8
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,102
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Может, за тебя еще все рассчитать?
Обычно, я тоже так отвечаю.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 21:13
#9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Поставил шарнир по Х1
Посмотрите внимательно что за ось Х1, чуется мне что это местная продольная ось стержня (лиры не знаю)))
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2015, 09:03
#10
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,102
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
чуется мне что это местная продольная ось стержня
Чутьё тебя не подвело. Так и есть.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 09:53
#11
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Так и есть
Я схемы посмотреть не могу, но по мне надо в верхнем узле колонны освободить перемещения в плоскости фермы
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 10:18
#12
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Мне интересно Вы все, что прикалываетесь? Или это такой способ "тролинга" народа на форуме? Учите строймех. Вы хотя бы представляете как распределяется момент в неразрезной двухпролетной балке (чем является ваша ферма).
ПС
Offtop: Реально не пойму кто кого.....
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 10:35
#13
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
неразрезной двухпролетной балке
Двухпролетная ферма? это новое слово в моделировании?
В указанной серии не видел подобных.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 15:28
#14
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Двухпролетная ферма? это новое слово в моделировании?
В указанной серии не видел подобных.
Советую посмотреть то что смоделировал автор, а потом подумать над тем что есть ферма и чем она отличается от балки, а также поразмыслить над выражением: N=M/h.

ПС
схема приложена.
И откуда там
Цитата:
нижний пояс около средней стойки сжатый, а верхний растянутый. Не пойму где налажал.
и причем тут
Цитата:
Ферма по серии 1.460.2-10/88.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: мшф3.png
Просмотров: 847
Размер:	14.1 Кб
ID:	142147  
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 15:54
#15
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
потом подумать над тем что есть ферма и чем она отличается от балки ... поразмыслить над выражением: N=M/h
А если еще поразмыслить, то можно понять что по формуле одна часть растянута и требует меньшего сечения
Классическая ферма выполняется на 2х опорах. Почему? Для того чтоб нижний пояс был растянут и соответственно имел меньшее сечение и меньше точек раскрепления. А чтоб он свободно растягивался у него должна быть свобода перемещаться хотя бы в одну сторону.
Если необходимо жесткое сопряжение ригеля с колонной, то принцип будет немного иным - как правило нижний пояс испытывает сжатие в районе крайней панели, где он имеет другой профиль и его раскрепляют.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 16:33
#16
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А если еще поразмыслить, то можно понять что по формуле одна часть растянута и требует меньшего сечения
Классическая ферма выполняется на 2х опорах. Почему? Для того чтоб нижний пояс был растянут и соответственно имел меньшее сечение и меньше точек раскрепления. А чтоб он свободно растягивался у него должна быть свобода перемещаться хотя бы в одну сторону.
Если необходимо жесткое сопряжение ригеля с колонной, то принцип будет немного иным - как правило нижний пояс испытывает сжатие в районе крайней панели, где он имеет другой профиль и его раскрепляют.
Классическая балка выполняется на двух опорах. Почему? Для того чтоб нижний пояс был растянут и соответственно имел меньшее сечение и меньше точек раскрепления.
Или мы говорим об одном и том же, только разными словами или .....
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 20:16
#17
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Или мы говорим об одном и том же, только разными словами или .....
Не совсем. В балках "пояса" одинаковые (следовательно нет разницы какой пояс сжат) и раскрепление балки выполнить проще. Ферму же со сжатым нижним поясом применять не выгодно - большая система связей перекроет все плюсы от экономии на стойке. В итоге жесткое сопряжение балки экономит металл при небольшом усложнении узлов, ферма же наоборот
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2015, 21:21
#18
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Ну смотря какая балка, бывают сварные, там могут быть и разные сечения "поясов". О реализации раскрепления фермы с вами согласен.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2015, 23:53
#19
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,102
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Учите строймех.
Я уже старый. Не хочу. И вообще я ферму от избытка времени нарисовал, обычно задаю ригель бесконечно жёсткий. Вопрос по Лире так-то.

Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Двухпролетная ферма? это новое слово в моделировании?
В указанной серии не видел подобных.
По твоему с фермами данной серии можно компоновать только однопролётные здания?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2015, 05:52
#20
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Фасонки в надколонниках в месте примыкания верхнего пояса ФС имеют овальные отверстия- т.е обеспечивается перемещение по горизонтали.
Кто Вам это сказал?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2015, 08:16
#21
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


ltnchik1405, вам необходимо "расшить" верхний средний надопорный узел. Т.е. там должно быть 2 независимых узла. Тогда каждая ферма будет работать отдельно. Сейчас у вас одна двухпролетная ферма.
san40 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2015, 09:30
#22
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
По твоему с фермами данной серии можно компоновать только однопролётные здания
Не хочется затевать спор по поводу терминологии, по мне многопролетная ферма и многопролетное здание немного разные вещи
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2015, 14:57
#23
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,102
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
многопролетная ферма и многопролетное здание немного разные вещи
Кто же спорит? Просто я не знаю как в Лире смоделировать фермы двухпролётного здания, что бы их работа соответствовала серийным. С ползуном (шарнир по Х1) тоже результат неудовлетворительный.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 10:38
#24
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 31


Цитата:
Поставил шарнир по Х1. Перемещение в узле 192 мм. Тоже не очень (лажа).
[/quote]

Сам сейчас столкнулся с этой фермой по той же серии (в чертеже автора не хватает, правда, шпренгеля).
Овальные отверстия, я так понимаю, это чтоб при монтаже попасть в них. Потом там всё стягивается болтами (правда в серии написано, что приварка узла верхнего пояса не допускается), но если в узле предполагаются перемещения, то он должен быть решён не в виде болта в овальном отверстии. К тому же, при размере овала 50 мм и диаметре болта 23 мм перемещение в самом идеальнейшем случае может составить 27 мм.

Умные здесь были, а знающих не было. Вопрос так и не шёл ответа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 243
Размер:	174.4 Кб
ID:	223413  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 212
Размер:	152.0 Кб
ID:	223414  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 199
Размер:	163.3 Кб
ID:	223416  

Последний раз редактировалось Хочу всё знать, 25.02.2020 в 10:58.
Хочу всё знать вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 11:51
#25
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Сам сейчас столкнулся с этой фермой по той же серии (в чертеже автора не хватает, правда, шпренгеля).
Овальные отверстия, я так понимаю, это чтоб при монтаже попасть в них. Потом там всё стягивается болтами (правда в серии написано, что приварка узла верхнего пояса не допускается), но если в узле предполагаются перемещения, то он должен быть решён не в виде болта в овальном отверстии. К тому же, при размере овала 50 мм и диаметре болта 23 мм перемещение в самом идеальнейшем случае может составить 27 мм.

Умные здесь были, а знающих не было. Вопрос так и не шёл ответа.
В этой серии фермы рассчитаны на многопролетный вариант? Или полагаете, что можно взять однопролетный вариант и штамповать их в ряд сколь угодно?

Выше ответили правильно, в данном случае при варианте фермы с опорным сжатым раскосом это будет двухпролетная балка. И придумывать какие то овальные отверстия... зачем?
Грамотнее будет сделать висячие фермы.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 13:20
1 | 1 #26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
В этой серии фермы рассчитаны на многопролетный вариант? Или полагаете, что можно взять однопролетный вариант и штамповать их в ряд сколь угодно?
Безусловно, можно штамповать сколько угодно.

Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Выше ответили правильно, в данном случае при варианте фермы с опорным сжатым раскосом это будет двухпролетная балка. И придумывать какие то овальные отверстия... зачем?
Грамотнее будет сделать висячие фермы.
Опорный раскос вообще ни при чём. Никакой проблемы с фермами любого очертания нет. Если хотите, чтобы ферма в данном случае работала по разрезной схеме, ставьте 4 горизонтальных ползуна на элементы верхнего пояса в опорах и всё.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 14:43
#27
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 31


Цитата:
В этой серии фермы рассчитаны на многопролетный вариант?
Приложил из серии...и ответ: да, предполагается многопролётный вариант. Также там, на листе, где схемы расположения связей, это показано.

Цитата:
И придумывать какие то овальные отверстия..
Ещё один инженер-любитель, а адекватного ответа всё нет...

Цитата:
Если хотите, чтобы ферма в данном случае работала по разрезной схеме, ставьте 4 горизонтальных ползуна на элементы верхнего пояса в опорах и всё.
А как быть с перемещениями, превышающими габариты отверстий? И так сойдёт...?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 140
Размер:	168.5 Кб
ID:	223450  

Последний раз редактировалось Хочу всё знать, 25.02.2020 в 21:02.
Хочу всё знать вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 15:43
#28
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Безусловно, можно штамповать сколько угодно.


Опорный раскос вообще ни при чём. Никакой проблемы с фермами любого очертания нет. Если хотите, чтобы ферма в данном случае работала по разрезной схеме, ставьте 4 горизонтальных ползуна на элементы верхнего пояса в опорах и всё.
Странный ответ от вас. Не сколь угодно - это точно.
Мой ответ был к тому, что в нижнем поясе топикавтор хотел увидеть растяжение.
Если заняться человеку больше нечем и ищет приключений себе, строителям и службе эксплуатации, то да, конечно, пусть замутит ползуны и тогда "сколько угодно".
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 16:56
#29
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Мой ответ был к тому, что в нижнем поясе топикавтор хотел увидеть растяжение.
Допустим растяжение нижнего пояса фермы от собственного веса. Опускаем всякие ветровые отрывные, распор...Я так понял, что даже в этом загружении отсутствует растяжение в НП
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 17:36
1 | 1 #30
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
А как быть с перемещениями, превышающими габариты отверстий? И так сойдёт...?
Интересно, где Вы их такие возьмете? Вариант с овальными отверстиями вполне стандартен, проверен временем и широко применяется на практике.

Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Странный ответ от вас. Не сколь угодно - это точно.
Когда говорят о какой-никакой точности, приводят цифры. Без этого такого рода утверждения ничтожны.

Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Если заняться человеку больше нечем и ищет приключений себе, строителям и службе эксплуатации, то да, конечно, пусть замутит ползуны и тогда "сколько угодно".
Велосипед предлагаете изобрести?. Овальные отверстия - это и есть простейшее, надежнейшее и наиболее широко распространенное конструктивное воплощение ползуна .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 17:49
| 1 #31
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 31


1. Просто Лира при расчёте показывает перемещения узла значительно превышающие габариты возможных перемещений в пределах заданных овальных отверстий.
2. Если это ползун, то решать его в виде резьбы болта (d=23мм) скользящей туда-сюда по фасонке толщиной 10 мм никак нормальным быть не может.

Я не против данного решения с перемещениями по Х1 (в Лире), но должно же быть здравое обоснование. А все разговоры сводятся к тому, что одни говорят: "Сделайте шарнир по Х1", другие же вообще не решали эту проблему, а пишут.

Последний раз редактировалось Хочу всё знать, 25.02.2020 в 18:14.
Хочу всё знать вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 17:58
#32
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
1. Просто Лира при расчёте показывает перемещения узла значительно превышающие габариты возможных перемещений в пределах заданных овальных отверстий.
Лира показывает перемещения с учетом деформации стержней.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 18:12
#33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
1. Просто Лира при расчёте показывает перемещения узла значительно превышающие габариты возможных перемещений в пределах заданных овальных отверстий.
То есть у Вас имеется проверенный вдоль и поперек расчёт, где перемещения значительно больше размеров половины овала? А может не там разруху ищем. Давайте прикинем перемещения. Пусть в верхнем поясе фермы пролётом 24 метра среднее усилие по панелям 40 тонн, а в качестве верхнего пояса используются 2 уголка 125х8 с площадью А=2*19,69=39,38 см2. Перемещение крайней точки верхнего пояса по горизонтали будет: f=1*40*24/(2100*39.38)=0,012 (м). И что 12 мм это то расстояние, которое "выбирает" зазор в овале?

Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
2. Если это ползун, то решать его в виде резьбы болта скользящей туда-сюда по фасонке толщиной 10 мм никак нормальным быть не может.
Болт, а уж тем более его резьба, по фасонке не скользят, скользят друг по другу фасонка и опорное ребро .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 18:52
#34
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Болт, а уж тем более его резьба, по фасонке не скользят, скользят друг по другу фасонка и опорное ребро
Прикрепил скрин из серии. Я так понимаю, что болт, будучи объединяющим фасонку и подвижную планку, как раз таки скользит вдоль овального отверстия. А вот ПОДВИЖНАЯ ПЛАНКА-то, о чём никто! и не упомянул (и я только заметил это словосочетание), возможно, и есть ответ на вопрос: "как"?
Хотя при нагрузке сверху смещение верхних поясов к центральной колонне идёт навстречу друг к другу (опять неувязочка).

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пусть в верхнем поясе фермы пролётом 24 метра среднее усилие по панелям 40 тонн, а в качестве верхнего пояса используются 2 уголка 125х8 с площадью А=2*19,69=39,38 см2. Перемещение крайней точки верхнего пояса по горизонтали будет: f=1*40*24/(2100*39.38)=0,012 (м)
К сожалению, не понял формулу расчёта.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 124
Размер:	158.3 Кб
ID:	223453  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (98).jpg
Просмотров: 114
Размер:	211.3 Кб
ID:	223454  
Хочу всё знать вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 19:45
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
К сожалению, не понял формулу расчёта.
Это скорее не формула, а метод определения перемещений, интеграл Мора называется . В данном случае учитываются только продольные силы, так как система чисто шарнирная.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 20:52
#36
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
интеграл Мора
Это при продольном приложении силы к стержню, а тут поперечное.

При уклоне пояса 0,025 подъём поясов в центре фермы над их горизонтальным положением составит 300 мм, и длина пояса половины фермы (гипотенуза)=√(12000^2+300^2)=12004 мм (с округлением в большую сторону). Таким образом, если даже пояса примут горизонтальное положение, горизонтальное перемещение составит 8 мм (4*2 и смещение возможно только у центральной колонны). А при нормативном f=L/200=24000/200=120 мм. То есть, продольное перемещение составит 3-4 мм. Хорошо! Лира же показывает перемещение всего узла. Момент истины приближается! Но вот работа узла (резьба болта по фасонке+элементы стянуты болтом, что мешает свободному смещению фасонки относительно подвижной планки)...и там ещё шпренгель с такой же работой болта (а в шпренгеле усилия не нулевые)... И всё это серия!, разработанная в СССР (на века). Ну хоть втулку бы там поставили, но не резьба ж по фасонке...
Хочу всё знать вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 21:48
#37
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Это при продольном приложении силы к стержню, а тут поперечное.
Да без разницы, главное, чтобы единичная сила была направлена вдоль интересующего перемещения .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 22:01
#38
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да без разницы, главное, чтобы единичная сила была направлена вдоль интересующего перемещения
Чего-то я здесь категорически не понимаю. Даже если предположить, что такое возможно, то при поперечном приложении силы должна быть жёсткость при поперечном изгибе, а это EJ.
Хочу всё знать вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 22:20
#39
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Чего-то я здесь категорически не понимаю. Даже если предположить, что такое возможно, то при поперечном приложении силы должна быть жёсткость при поперечном изгибе, а это EJ.
Откройте любой учебник по строймеху и найдите раздел по определению перемещений в ферменных системах.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 22:34
#40
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
а адекватного ответа всё нет...
Предложите что-то дельное?
Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
А как быть с перемещениями, превышающими габариты отверстий?
Есть пример, где такое возникло?
Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Ну хоть втулку бы там поставили, но не резьба ж по фасонке...
Болт резьбой по фасонке не ерзает. Нагрузка на ферму прикладывается очень-очень постепенно, а не предельная расчётная сразу.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2020, 10:34
#41
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Откройте любой учебник по строймеху и найдите раздел по определению перемещений в ферменных системах.
Вы либо надо мной издеваетесь, либо сами перепутали или не понимаете разбираемого вопроса

----- добавлено через ~29 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Предложите что-то дельное?
По данному вопросу я сюда не идеи зашёл предлагать, а искать ответ. А его нет пока. Большинство, как Вы, вместо того, чтоб промолчать, не зная ответа на вопрос, умничают.

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Есть пример, где такое возникло?
С этим уже разобрался (читайте выше).

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Болт резьбой по фасонке не ерзает. Нагрузка на ферму прикладывается очень-очень постепенно, а не предельная расчётная сразу.
Вы вообще инженер или обычный гражданин??? Перемещение болта в овальном отверстии предполагается. Эти фермы так работают. Меня удивляет такое решение узла, разработанного специалистами, но не меньше удивляют такие инженеры, как Вы.

Кстати, к перемещениям от нагрузок можно добавить температурное расширение. 12*10^-6*24000*10=2,9 мм.
Хотя серия предусматривает использование ферм только в отапливаемых зданиях, при отсутствии эксплуатации здания эта цифра может быть более, чем в 8 раз больше (предельные перепады температур зима-лето (при прогреве покрытия прямыми солнечными лучами)).

Если когда-нибудь знающий человек сможет ответить на мои вопросы, напишите, пожалуйста.

Последний раз редактировалось Хочу всё знать, 26.02.2020 в 11:11.
Хочу всё знать вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2020, 11:47
#42
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Вы либо надо мной издеваетесь, либо сами перепутали или не понимаете разбираемого вопроса
Не-а, не понимаю. Ваши вопросы совсем.

Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Если когда-нибудь знающий человек сможет ответить на мои вопросы, напишите, пожалуйста.
Ответить мало, надо ещё суметь понять. Последнего (да даже и желания) пока не наблюдается
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2020, 12:04
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Прикрепил скрин из серии.
Максимальное возможное перемещение 26 мм по серии. У тебя "по Лире" сколько?
у IBZ 12 получилось. Можно верить.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2020, 13:53
#44
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Вы либо надо мной издеваетесь, либо сами перепутали или не понимаете разбираемого вопроса
А Вы интеграл Мора внимательно смотрели? Решите тогда задачу по методу Верещагина.
В общем то Вы пока "посылаете" всех тех, кто Вам пытается помочь.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2020, 16:53
#45
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ответить мало, надо ещё суметь понять. Последнего (да даже и желания) пока не наблюдается
Немного запарился и не понял сразу, что Вы имели в виду продольные усилия в стержнях (думал про поперечную нагрузку).
Перемещения самого узла в Лире тоже оставим в покое. Пусть у болта в овальном отверстии есть свобода перемещения по "Х1" при заданных нагрузках. Но как быть с самой конструкцией узла, где перемещению препятствуют силы трения фасонки с подвижной планкой, которые стянуты болтовым соединением в двух местах. И сами эти болты (d=23) мм при температурных, крановых, снеговых, ветровых нагрузках "скользят" по овальному отверстию в фасонке t=10 мм своей резьбой?
Хочу всё знать вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2020, 16:54
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
интеграл Мора
Какой на "интеграл Мора" для центрального сжатия? N*L/(Е*A) и всё.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2020, 18:00
#47
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Какой на "интеграл Мора" для центрального сжатия? N*L/(Е*A) и всё.
Не совсем. В общем случае усилия от единичной силы для отдельных элементов фермы отнюдь не "1". Выше я для прикидки так приближенно написал с учетом усилий от единичной нагрузки только в верхнем поясе. Правильная запись будет выглядеть: Сумма (N1*Np*L)/(EA). И это именно частный случай интеграла Мора с учетом постоянства величин усилий по длине стержней.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 01:26
#48
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Какой на "интеграл Мора" для центрального сжатия? N*L/(Е*A) и всё.
А теперь посмотрите на 1-ое слагаемое интеграла Мора. Интересно, откуда Ваше выражение "вышло"
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 10:32
#49
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 31


В общем, для тех, кто столкнётся с темой топика в будущем:

Добавляем шарнир по "Х1" около центральной стойки в верхнем поясе и шпренгеле. Таким образом, считаем, что размеров овального отверстия хватает для свободных перемещений (спасибо IBZ за расчёт деформаций). При этом напряжения в поясах становятся такими, как мы хотим.
Узлу, разработанному ЦНИИпроектстальконструкция, доверять (хотя конструкция шарнира, по-моему, достойна гаражного автосервиса).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (100).jpg
Просмотров: 176
Размер:	129.5 Кб
ID:	223524  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (101).jpg
Просмотров: 147
Размер:	128.6 Кб
ID:	223527  
Хочу всё знать вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 10:37
#50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В общем случае усилия от единичной силы для отдельных элементов фермы отнюдь не "1".
Да. В данном случае меньше 1. Ловля блох.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Добавляем шарнир по "Х1"
Нет. Обнуляем ЕА примыкающих стержней.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 10:52
| 1 #51
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Узлу, разработанному ЦНИИпроектстальконструкция, доверять
За прозрение
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 12:37
#52
cm1986

проектирование
 
Регистрация: 22.03.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 15


В схеме лишний шарнир в месте опирания надколонной стойки. Ну и естественно поставить шарниры по X1
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шарнир.PNG
Просмотров: 155
Размер:	34.1 Кб
ID:	223532  
cm1986 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 12:44
#53
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


А шарниры в поясах только меня смущают?
Хочу всё знать, это курсач или уже диплом?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 12:51
#54
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А шарниры в поясах только меня смущают?
У меня диплом, а исходная схема в топике-автора.
Свою схему тоже с шарнирами в плоскости фермы сделал. (в стыковке колонны и надколонника у меня шарниров нет)
Хочу всё знать вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 13:03
| 1 #55
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Добавляем шарнир по "Х1" около центральной стойки в верхнем поясе и шпренгеле
Такой шпренгельный элемент, как заведомо нулевой, я всегда из расчетной схемы выбрасываю, но помню о нем при определении расчетной длины опорного раскоса в плоскости фермы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 13:24
#56
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Такой шпренгельный элемент, как заведомо нулевой
Да. Теперь и у меня стал нулевым. А до признания этого страшного странного (по-моему) шарнира Лира показывала усилия в нём.
Хочу всё знать вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2020, 13:26
1 | #57
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,102
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


https://www.liraland.ru/forum/messag.../#message12378
Скачайте оттуда файл. У себя не нашёл.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 16:41
#58
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Да. Теперь и у меня стал нулевым. А до признания этого страшного странного (по-моему) шарнира Лира показывала усилия в нём.
Это означает только то, что опорный раскос не имеет шарниров в точке подхода шпренгеля . Всем и всегда советую задавать как минимально возможный признак системы в целом, так и минимально-возможные типы КЭ для конкретных элементов. В данном случае общий признак системы -"2"(да и то, если ферма задается в системе рамы), а все элементы ферм "1". Это заведомо снимает многие потенциально возможные ошибки. Как усилия в нулевом элементе, например . Кстати, советую разобраться, почему такие элементы в шарнирных схемах всегда нулевые. Есть в строймехе одна теоремка
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 21:08
#59
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Кстати, советую разобраться, почему такие элементы в шарнирных схемах всегда нулевые. Есть в строймехе одна теоремка
Спасибо перечитал. А то забывается.
Опорный раскос у меня в схеме имеет только узел по середине (куда уже шарнирно приходит шпренгель) и объединён в конструктивный элемент с Ку 0,5.
Хочу всё знать вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 21:24
1 | #60
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Опорный раскос у меня в схеме имеет только узел по середине (куда уже шарнирно приходит шпренгель)
В ферме, рассчитываемой по шарнирной схеме, все узлы всех элементов должны иметь на конце шарниры. В том числе и в точке на середине самого опорного раскоса. Проще всего это достигается присвоением им всем 1-го типа КЭ, хотя можно задать шарниры и вручную по концам всех стержней. В такой схеме при любом опорном узле (даже без линейного шарнира) усилия в шпренгельном элементе были бы нулевыми.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 23:19
#61
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Проще всего это достигается присвоением им всем 1-го типа КЭ
Это атавизм.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 07:00
#62
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


А на ветровую нагрузку?
csp вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 08:54
#63
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
общий признак системы -"2"(да и то, если ферма задается в системе рамы), а все элементы ферм "1".
Ошибок не увидишь. Лучше "5" и "10" с истинной EI и без всяких "шарниров". Если моменты близки к машинной погрешности, то всё в порядке. Если нет - ищи ошибку.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 09:14
#64
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ошибок не увидишь. Лучше "5" и "10" с истинной EI и без всяких "шарниров".
Я ни в коем случае так делать не буду и никому не советую! О причинах писал уже на форуме очень много раз. Но никого переубеждать не собираюсь. Нравиться вам забивать гвоздь под картину с помощью УУСДЭ (Универсальное Устройство Соединения Деревянных Элементов) - забивайте. А я вот молотком обойдусь
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 09:21
| 1 #65
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787


Все эти схемы, с числом степеней меньше 6, атавизм. А больше 6 - идиотизм.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 11:51
#66
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это атавизм.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Все эти схемы, с числом степеней меньше 6, атавизм. А больше 6 - идиотизм.
Обоснуйте.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 12:52
#67
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Обоснуйте.
Добавлю еще. Это граната в руках обезьяны.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 13:19
#68
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Добавлю еще. Это граната в руках обезьяны.
Теперь совсем запутался: какой признак Вы приравниваете к гранате и кого, собственно, к обезьяне ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 13:23
#69
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
какой признак Вы приравниваете к гранате и кого, собственно, к обезьяне
Допустим КЭ 1 и КЭ 2. Естественно, человека, который будет использовать различные КЭ бездумно.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 13:29
#70
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Допустим КЭ 1 и КЭ 2
Вот я и прошу обосновать этот тезис, а то как-то декларативно звучит

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
человека, который будет использовать различные КЭ бездумно.
А такому уже ничего не поможет. Ну кроме повышения своей квалификации, разумеется.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 15:41
#71
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787


При помощи шарнирного стержня и трёх степеней можно замоделировать что угодно: балку, плиту, упругое основание и т.д.
Но зачем, когда есть более простые решения.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Обоснуйте.
Так мы живём в трёхмерном мире.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 18:22
#72
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так мы живём в трёхмерном мире.
Мощно, по-нашему, философично . Может кто всё-таки технический аргумент приведет?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2020, 13:07
#73
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787


Может кто и приведёт. Будем ждать.
Offtop: А самому слабо?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2020, 15:07
#74
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А самому слабо?
Оригинально - предлагаете мне самому себя опровергать? А аргументы о целесообразности использования минимального признака я уже приводил на форуме неоднократно. Один из них - многостраничные темы об изменяемости систем в различных программах.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > При расчете рамы нижний пояс фермы покрытия почему то сжатый, а верхний растянутый. (Лира 9.4)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему в расчетной схеме фермы нижний пояс получился из разных элементов Алексей11 Лира / Лира-САПР 7 25.05.2013 08:00
Почему в нижнем поясе фермы появились сжимающие усилия??? seroja83 Металлические конструкции 10 30.01.2013 13:57
Почему при расчёте в SCAD треугольной фермы, нижний пояс получается сжатым? Stingry SCAD 2 27.12.2011 19:30
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
Различия в Лире и Скаде при рассчёте элементарной фермы. Почему? РастОК Лира / Лира-САПР 18 19.11.2009 15:50