| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 17017
|
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Ваши сомнения вполне обоснованы. На мой взгляд, именно о таком случае говориться в п.4.19 Рекомендаций по расчету фланцевых соединений (сравните с п 1.3 тех же рекомендаций). Также этот вопрос рассматривается в книге Катюшина В.В. на с.389.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
Нигде не встречал таких ограничений. Последний раз редактировалось boris_r, 08.02.2015 в 00:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- да, это проще всего, только стойка добавится на изломе нижнего пояса.
Offtop: - может это мост ![]() Последний раз редактировалось eilukha, 08.02.2015 в 21:45. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
А как же требование СНИП по строительному подъему?
Цитата:
P.s. Я обращаю внимание на практике,что требование норм не соблюдается при отсутствии экспертизы. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.02.2015 в 21:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
Нашел такой пункт: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
См. нормы.
15.1.3 Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или приподнятым нижним поясом) или если элементы конструкций скрыты от обзора. Прогибы не ограничиваются исходя из указанных требований и для конструкций перекрытий и покрытий над помещениями с непродолжительным пребыванием людей (например, трансформаторных подстанций, чердаков). Последний раз редактировалось eilukha, 09.02.2015 в 11:38. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626
|
eilukha, считайте, что узел, даже на болтах, абсолютно неподатливый на изгиб - изгибающий момент мал, так ведь? А возможный выгиб из-за "кривизны" изготовления учтите геомнелином. Тут важно правильно задаться этим выгибом - не видя узла, трудно что-то сказать о "нехорошести" этого узла.
Например, если стык сварной на накладках, то вообще по барабану, где он: тут или там. ![]() Т.е. бить копытом в грудь и орать "Низзя" нельзя, извините за тавтологию. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Для сжатых элементов не по барабану. Стык еще должен быть соответствующим образом сконструирован. |
|||
![]() |
|
||||
Ну так проверьте консоли в нераскрепленной панели с шарниром в месте стыка на устойчивость и спите спокойно
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626
|
Классическое ФС с ВПБ - соединение, неподатливое на поворот и на все остальное.
ZVV: Цитата:
Цитата:
![]() ФС может быть на любых болтах, в т.ч. на медных ![]() Главная мысль такая: здесь мы боимся некоего "шарнира" в узле. Потому как стержень сжат, и мощно. Т.е. нам кажется, что небольшой выгиб - и крантец (как в "Ну погоди" у Волка на штангу садилась бабочка). На деле- то ситуация не такая - образуемый выгиб (начальный, из-за геометрического несовершенства стыка) не может быть километр. Давайте немного пококретнее, т.е. озвучим наконец хоть какие цифры. Начинаю: допустим, фланец может иметь по нормам отклонние неплоскостности фланца 0,0007 (тангенс). Допустим, участок 3м. Отклонение узла от оси после сборки и натяга не более 2,1 мм. Усилие в поясе 100 тн. Момент искомый 0,21 тм. Смешно, правда? Никому же не придет в голову раскрепить укрупнительный стык колонны? В приложении справа - растянутый фланец на болтах 8.8.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Ильнур , а чем вас смущает класс прочности 8.8? Для чужеземцев это нормально. По нашим нормам нужен класс 10.9.
Хотя ГОСТ на ВПБ не исключает 8.8. Сталь нужную подобрать, и все. И можно сделать фланцевое соединение с преднапряжением. Сталкивался с голандцами и испанцами, у них частенько используются 8.8. Не так ли? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626
|
![]() Цитата:
![]() eilukha Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() я всего лишь обратил внимание на вашу картинку |
|||
![]() |
|
||||
Ft<=N*Pt Замечательня рекомендация, используя ее получишь раза в два перегруженные болты во фланце
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626
|
Цитата:
![]() ![]() Так-то формула проста - 1 болт несет например 13,7 тн, а 8 шт =13,9*8. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Evgeniy_73,
Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Да я уж заметил, был нне прав, Только почему так опору берете? Типа гибкие фланцы (честно, не разу растянутые фланцы не применял и не считал)?
Это чем-то регламентируется? И если фланцы гибкие - гнутся они будут типа вокруг болта, если жесткие, то гнуться не будут вообще - болт будет только отрывать безо всякого плеча?????? Бяда.... Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 10.02.2015 в 13:12. |
|||
![]() |
|
||||
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626
|
Ваш фланец гнется. Вы проводите аналогию с фланцами по "Руководству". На том рисунке фланцы не гнутся - видно же по расчету.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626
|
Западные или восточные, не знаю, но неизгибаемые. Рачет построен на таком предположении. А само конкретное конструирование и условия применения Вы еще не изучали.
Давайте так: сравните две конструкции растянутого ФС: по приведенной методике на болтах 8.8 и по "Рекомендациям.." под одну и ту же нагрузку, вписывающуюся в обе методики. Забраковать за полпоста неизученную методику наверно не совсем неразумно. wvovanw Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.02.2015 в 18:18. |
|||
![]() |
|
||||
Может сместить стык ВП фермы к узлу влево или вправо? Там и раскрепление будет.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Вот цитата из книги зарубежных узлов: Перевод текста из третей картинки: "Получить жесткость стыка аналогичную жесткости соединяемых элементов обычно сложнее для фланцевого узла, чем для узла с накладками. Тщательный упругий расчет соединения должен быть произведен для подтверждения того, что жесткость фланцевого стыка не менее жесткости соединяемых элементов. Скорее всего в результате расчета потребуется применение достаточно толстых фланцев. При наличии значительного момента в стыке может потребоваться применение развитых по высоте фланцев. Даже если в стыке присутствует только сжатие, целесообразно обеспечить жесткость соединения аналогичную жесткости элементов для гарантии устойчивости (надежности) конструкции.". Как видно, имеет место совпадение подходов у Катюшина и в зарубежных источниках, так что опасения ТС очень даже не напрасны. Вас ввели в заблуждение. Проверка растянутого фланцевого соединения по болтам - это только одна из проверок зарубежной методики. При расчете на прочность фланца совместно с болтами, несущая способность соединения (при Ваших исходных) у меня получилась 142 тс. При проверке прочности фланца учитываются рычажные силы, т.е. фланец не жесткий, но почему то для расчета болтов их не учитывают. Более интересной является задача озвученная в заголовке темы: влияет ли фланцевое соединение на несущую способность сжатого элемента (критическая сила потери устойчивости по Эйлеру)? Нет ли у Вас в запасах подобной задачи реализованной МКЭ? Последний раз редактировалось ZVV, 11.02.2015 в 02:54. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626
|
Цитата:
Кроме того, t=25 откуда? Кроме того, отступ 3d откуда? Я говорил про сравнение разных конструкций под одну нагрузку. Вы так и не изучили тот документ. ZVV, выводы соответствующие: "возможно, в некоторых случаях" и .д. Посмотрите повнимательнее на его разбор, на конкретику - это специально-показательный пример: 40Б2 длиной 9м ИЗ ПЛОСКОСТИ теряет 13% несущей способности. Это же нужно представить такую конструкцию. ![]() ![]() Я дополнительно зарядился убеждением, что никогда нихрена ничего не случится - ФС неподатливо НИСКОЛЬКО в плане влияния на устойчивость при сжатии ![]() Думаю, в научных целях можно будет показать, что В НЕКОТОРЫХ случаях устойчивость даже повышается ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Тот документ это что? Я видел только картинку с одной рекомендацией.
Согласно этой рекомендации попытался заделать фланец с теми критериями (d, а, b, t и т.д.) которые, как мне думалось, прошли неоднакратную проверку реализацией.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
eilukha, можно спорить до посинения о том как влияет этот узел на устойчивость.
Но есть одно принципиальное соображение. Как бы не изгаляться на монтаже, никогда не удастся идеально совместить оси стержней. Будет либо эксцентриситет, либо угол. А то и всё вместе. Последний раз редактировалось Бахил, 11.02.2015 в 11:40. |
|||
![]() |
|
||||
Ильнур
Ну тогда, если он у Вас есть под рукой, скиньте скрин странички с рекомендациями по толщине и расположению отверстий в этих буржуйских фланцах.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626
|
Цитата:
![]() Миллионы колонн имеют монтажные стыки по высоте (через ~12м), однако сотни лет никто их не учитывал. Ну, Катюшин порылся, ибо любознательный. Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.02.2015 в 11:45. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626
|
Цитата:
![]() Cfytrr, вот, напряг остатки склероза и нашел:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Offtop: Стрижено или брито?
Т.е. вблизи раскреплений, а не по середине. И потом, не сравнивай центрально сжатый с внецентренно сжатым. Когда есть приличный момент, то да, от неточности монтажа моментик незначительный. В центрально сжатом стержне любой монтажный узел в центре ухудшит его работу. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626
|
Цитата:
И колонны бывают не только сжато-изгибаемые, часто применяются и связевые системы. Если колонна с моментами, стык двигается к месту с наименьшим моментом, а не к узлу. В-общем, из всего твоего даже глагол "ухудшит" не совсем правилен. Так можно сказать и про муху, севшую на грань центрально-сжатой колонны - муха ухудшает! Надо срочно принять меры, понавесить мухоотпугивателей. Еще раз, в последний - пример из Катюшина показывает, что ухудшение проявляется только в теории, а на практике - только при нереальных предметах. Если например я из 40Б2 сделаю фахверковую стойку высотой 9м, то даже без ФС посередине без всяких расчетов раскреплю ее из плоскости распорками на отм. 4,500. Причем при 9м накой стык? Не придумывай проблему на ровном месте.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626
|
По законам Мерфи живут сам знаешь кто...
Ты же не ходишь в противогазе - химоружия в мире столько, что Мерфи бы в гробу перевернулся...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Тогда вопросы ко всем: 1) из каких соображений выбирать толщину фланцев, диаметр и количество болтов в фланцевом стыке центрально-сжатого элемента? 2) нужно ли для такого стыка соблюдать требования по изготовлению и монтажу по Рекомендациям? 3) обязательно ли применение в таком фланцевом стыке предварительно напряженных болтов? |
|||
![]() |
|
||||
Да в общем то с потолка, как и поперечное сечение. Простое сравнение двух стержней одного с фланцем, а другого без фланца.
Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626
|
Цитата:
![]() ФС - это развитое по отношению к основному профилю сечение, в самом узле ничего не будет происходить. А отклонение оси основного стержня до и после ФС (считая от ребер) в пределах приемлемого. В противном случае в "Рекомендациях" непременно сидели бы рекомендации по центровке. Например, на длине 3,75 м начальная погибь по норме не менее 6-7 мм на несовершенства. А смещение осей на 2-3 мм ничего не добавит в картину устойчивости. Существенно может испортить картину криво приваренный фланец, т.е. излом фермы после укрупнения. Поэтому к ФС высокие требования по изготовлению, и отклонение от перпендикулярности фланца к оси элемента регламентировано. Из этого всего следует, что ФС по-человечьи может изготовить не всякий. Цитата:
2)См. п.1.3 "Рекомендаций". 3)См. п.1.3 "Рекомендаций". Из этого пункта следует, что высокопрочность болтов здесь собственно необязательна.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ну и про фланцы западные и отечественные. Как справедливо отметил ZVV при расчете фланца в зарубежных нормах есть еще одна проверка, учитывающая фланцевый эффект. Зачем нужна кондовая проверка только по болтам не совсем понятно, так как в тех же нормах стоит ограничение по максимальной толщине фланца в 26 мм, и при такой толщине фланца полностью избавится от фланцевого эффекта (и перегрузки болтов) не получится. Соответственно подправлена табличка из #53
Получаем по западным нормам перегруз соединения на 30%
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Остался вопрос о толщине фланцев, диаметре болтов и их достаточном количестве. Цитата:
|
|||||||
![]() |
|
||||
Буду решительно возражать
![]()
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Учет этого остается под ответственность проектировщика.
Цитата:
Cfytrr, скажите, как Вы определили в МКЭ расчете предельную нагрузку на соединение? По какому критерию? |
|||
![]() |
|
||||
Это почему? Вот оно Pt-Exact tension bolt capacity для М24 8.8 получим 0.9*0.7*8800*3.52=19514.9 кгс, 191.4 кН по ихней табличке 198 kN
Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Pt получено из следующего выражения: Pt=0.7*Sigma_b*An=(0.7*800*3.52)/10=197 кН (здесь 800Н/мм^2 - временное сопротивление материала болта класса прочности 8.8). Формула для Pt взята из британского стандарта по расчету стальных конструкций для случая, когда при определении усилий на болт учитываются рычажные силы, так называемый" exact metod".
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626
|
Цитата:
Поэтому диаметр, толщина и их количество - сугубо конструктивно, т.е. толщина фланца равна толщине стенки профиля, болтов 4 (для круглых труб 3), диаметр = диаметру пальца монтажника, т.е. М12, чтоб не потерял. Если же рассмотреть стадии перевозки, монтажа и 100 кило по СНиП "в любом месте", то появляется изгиб. Что сразу делает болт с контролем, минимум имеем М20, кол-во как ранее, фланец 20 адекватно М20. Пособие не рассматривает чисто центрально сжатые фланцы принципиально, т.к. прелести ФС в таком случае не реализовываются, и смысла в выпендреже с ФС нет. Все решается чисто конструктивно, какой расчет может быть с нулевыми исходными? Просто два предмета упираются друг в друга. Главное - центральность передачи. Отсутствие поворота обеспечит упор по периметру сечения. Этого достаточно. Например, в Питере Александрийский столб соединен с землей (постаментом) без фланцев, без клея, без сварки. А не опрокидывается. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.12.2016 21:18 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Что можно считать раскреплением сжатого пояса | 200 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 02.05.2007 12:44 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |