Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы?

Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2015, 18:44 #1
Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Сомнения в следующем: т. к. в стыке легко может нарушиться нарушиться прямолинейность сжатого пояса, а также в стыке возможно снижение жёсткости на изгиб, то надёжность по устойчивости снижается.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.png
Просмотров: 1020
Размер:	1.9 Кб
ID:	143346  


Последний раз редактировалось eilukha, 07.02.2015 в 18:50.
Просмотров: 17017
 
Непрочитано 07.02.2015, 20:10
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Ваши сомнения вполне обоснованы. На мой взгляд, именно о таком случае говориться в п.4.19 Рекомендаций по расчету фланцевых соединений (сравните с п 1.3 тех же рекомендаций). Также этот вопрос рассматривается в книге Катюшина В.В. на с.389.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2015, 20:30
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
в книге Катюшина
- оттуда источник моих сомнений.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
п.4.19 Рекомендаций
- важный пункт в этот вопросе, раньше его "не видел".
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2015, 21:00
#4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Посмотрите еще зарубежные нормы, например Еврокод. В отечественной литературе (кроме Катюшина) мне этот вопрос не попадался.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2015, 23:56
#5
vitalik26


 
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 23


А что за странная ферма?
vitalik26 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2015, 00:19
#6
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
т. к. в стыке легко может нарушиться нарушиться прямолинейность сжатого пояса, а также в стыке возможно снижение жёсткости на изг
Не думаю, что какие-то нормы таким образом учитывают возможные дефекты изготовления или проектирования узла.
Нигде не встречал таких ограничений.

Последний раз редактировалось boris_r, 08.02.2015 в 00:27.
boris_r вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 15:55
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vitalik26 Посмотреть сообщение
странная ферма?
- в чём странность?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2015, 21:05
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ферма забавная) Сверху перекрытие? Снизу пофигу на пространство?

Может геометрически уйти от этой ситуации, изменив количество верхних панелей на четное число? А то 24/7 не делится Offtop: и вообще звучит как надпись на круглосуточном ларьке.
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 21:33
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
изменив количество верхних панелей на четное число
- да, это проще всего, только стойка добавится на изломе нижнего пояса.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Снизу пофигу на пространство
- может это мост.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма_2.png
Просмотров: 680
Размер:	1.4 Кб
ID:	143385  

Последний раз редактировалось eilukha, 08.02.2015 в 21:45.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2015, 21:37
#10
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


А как же требование СНИП по строительному подъему?
Цитата:
может это мост
Чаще всего у мостов груз перемещается по нижнему поясу.
P.s. Я обращаю внимание на практике,что требование норм не соблюдается при отсутствии экспертизы.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.02.2015 в 21:45.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 21:44
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
А как же требование СНИП по строительному подъему?
- с таким нижним поясом ферма согласно норм не обязана иметь строительный подъём (пункт найдите сами ).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2015, 21:47
#12
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
с таким нижним поясом ферма согласно норм не обязана иметь строительный подъём (пункт найдите сами ).
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 05:48
#13
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- с таким нижним поясом ферма согласно норм не обязана иметь строительный подъём (пункт найдите сами ).
Хм... Что то не могу найти подобный пункт. Не ткнете носом, в целях общего познания?
Нашел такой пункт:
Цитата:
15.2.6
При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета...
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 08:34
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Для висячих покрытий строительный подъём тоже нужен?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 08:55
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Я так понимаю, склоняетесь к такому варианту?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_4.png
Просмотров: 110
Размер:	3.8 Кб
ID:	143396  
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 09:16
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нет, к этому:

Последний раз редактировалось eilukha, 09.02.2015 в 10:35.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 09:17
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, а стойку куда внизу? Или там не фланцы?
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 10:34
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Фланцы стойке - не помеха и стойка фланцам - не помеха.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 10:58
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, суете между ними или рядом к одному из поясов? Если между - это ж надо фасонку обрабатывать с двух сторон..
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 11:04
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
фасонку обрабатывать с двух сторон
- зачем?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 11:20
#21
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Для висячих покрытий строительный подъём тоже нужен?
Ну так ведь нормативы же нужны по которым ведётся проектирование. Или нет? Пусть будет у Вас висячее покрытие - по каким нормам проектируете?
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 11:26
#22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. нормы.
15.1.3 Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или приподнятым нижним поясом) или если элементы конструкций скрыты от обзора. Прогибы не ограничиваются исходя из указанных требований и для конструкций перекрытий и покрытий над помещениями с непродолжительным пребыванием людей (например, трансформаторных подстанций, чердаков).

Последний раз редактировалось eilukha, 09.02.2015 в 11:38.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 16:39
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, как зачем? или она считается изначально ровной? А как же щупы, десятые доли миллиметров?
 
 
Непрочитано 09.02.2015, 17:34
#24
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Вы хотите вообще не раскреплять верхний пояс или не раскреплять только в узле?
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 17:56
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Только в узле.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 19:44
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


eilukha, считайте, что узел, даже на болтах, абсолютно неподатливый на изгиб - изгибающий момент мал, так ведь? А возможный выгиб из-за "кривизны" изготовления учтите геомнелином. Тут важно правильно задаться этим выгибом - не видя узла, трудно что-то сказать о "нехорошести" этого узла.
Например, если стык сварной на накладках, то вообще по барабану, где он: тут или там.
Т.е. бить копытом в грудь и орать "Низзя" нельзя, извините за тавтологию.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 20:10
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не видя узла
- классический фланец для ГПС.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
стык сварной на накладках
- думал об этом, это хорошее сопоставление.
Ну любом же случае это должен быть узел на ВПБ?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 21:41
#28
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
eilukha, считайте, что узел, даже на болтах, абсолютно неподатливый на изгиб - изгибающий момент мал, так ведь? А возможный выгиб из-за "кривизны" изготовления учтите геомнелином.
У Катюшина на этот счет другое мнение.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например, если стык сварной на накладках, то вообще по барабану, где он: тут или там.
Для сжатых элементов не по барабану. Стык еще должен быть соответствующим образом сконструирован.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 22:58
#29
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Ну так проверьте консоли в нераскрепленной панели с шарниром в месте стыка на устойчивость и спите спокойно
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 05:49
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- классический фланец для ГПС
Классическое ФС с ВПБ - соединение, неподатливое на поворот и на все остальное.
ZVV:
Цитата:
У Катюшина на этот счет другое мнение
Не думаю, что это Катюшино мнение об укрупнительном стыке сжатого пояса фермы. Нужно привести цитату и анализировать ее на предмет применимости к задаче eilukha.
Цитата:
Для сжатых элементов не по барабану. Стык еще должен быть соответствующим образом сконструирован.
Узел стыка труб на накладках не имеет 100500 вариантов - это обычный равнопрочный стык со сваркой торцов с последующей накладкой пластин к бокам или уголков к углам. Никаких других "спецсоответствий" не требуется. Вы можете привести эскиз такого стыка в двух вариантах: а) соответствующе сконструированный и б) сконструированный несоответствующе?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ну любом же случае это должен быть узел на ВПБ?
ФС может быть на любых болтах, в т.ч. на медных, если например стальные из-за санкций перевелись.
Главная мысль такая: здесь мы боимся некоего "шарнира" в узле. Потому как стержень сжат, и мощно. Т.е. нам кажется, что небольшой выгиб - и крантец (как в "Ну погоди" у Волка на штангу садилась бабочка). На деле- то ситуация не такая - образуемый выгиб (начальный, из-за геометрического несовершенства стыка) не может быть километр. Давайте немного пококретнее, т.е. озвучим наконец хоть какие цифры. Начинаю: допустим, фланец может иметь по нормам отклонние неплоскостности фланца 0,0007 (тангенс). Допустим, участок 3м. Отклонение узла от оси после сборки и натяга не более 2,1 мм. Усилие в поясе 100 тн. Момент искомый 0,21 тм. Смешно, правда?
Никому же не придет в голову раскрепить укрупнительный стык колонны?
В приложении справа - растянутый фланец на болтах 8.8.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример.JPG
Просмотров: 141
Размер:	99.0 Кб
ID:	143484  
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 10.02.2015, 08:18
#31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
растянутый фланец на болтах 8.8.
Ильнур , а чем вас смущает класс прочности 8.8? Для чужеземцев это нормально. По нашим нормам нужен класс 10.9.
Хотя ГОСТ на ВПБ не исключает 8.8.
Сталь нужную подобрать, и все.
И можно сделать фланцевое соединение с преднапряжением.
Сталкивался с голандцами и испанцами, у них частенько используются 8.8.
Не так ли?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 08:18
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ильнур, таким образом, опасения напрасны?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 08:57
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
таким образом, опасения напрасны?
расчетные длины из плоскости правильно назначьте, посчитайте и посмотрите усилия в узлах.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 09:25
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур , а чем вас смущает класс прочности 8.8? ...
Все наоборот. Я лет сто веду пропаганду идеи "болт он и в африке болт". И в каждом удобном случае озвучиваю эту простую гениальную мысль. Вы просто подошли только что.
Цитата:
расчетные длины из плоскости правильно назначьте, посчитайте и посмотрите усилия в узлах.
Что конкретно Вы имели ввиду?
eilukha
Цитата:
опасения напрасны?
Абсолютно напрасны. Если узел откровенно не шарнирный, то нет предпосылок к потере устойчивости сжатого участка с узлом. Особенно с фланцевым.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 10.02.2015, 09:29
#35
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Вы хотите вообще не раскреплять верхний пояс или не раскреплять только в узле?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Только в узле.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что конкретно Вы имели ввиду?
то что

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
опасения
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Абсолютно напрасны
----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я лет сто веду пропаганду идеи "болт он и в африке болт". И в каждом удобном случае озвучиваю эту простую гениальную мысль. Вы просто подошли только что.
Ильнур , не только что, а несколько лет назад. И я помню о том что вы пропагандируете
я всего лишь обратил внимание на вашу картинку
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 10:20
#36
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В приложении справа - растянутый фланец на болтах 8.8.
Ft<=N*Pt Замечательня рекомендация, используя ее получишь раза в два перегруженные болты во фланце
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 10:40
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Ft<=N*Pt Замечательня рекомендация, используя ее получишь раза в два перегруженные болты во фланце
Это как? Можно пошагово?
Так-то формула проста - 1 болт несет например 13,7 тн, а 8 шт =13,9*8.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 10.02.2015, 11:01
#38
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Ну если совсем просто, то как то так:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фланец-01.PNG
Просмотров: 131
Размер:	33.6 Кб
ID:	143520
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 12:59
#39
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Фигня какая-то

Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 10.02.2015 в 13:04.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 13:04
#40
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Evgeniy_73,
Цитата:
Экономия - увеличиваем b в бесконечность, получим пару болтиков М8 в растянутом поясе. Или на двух саморезиках.
ЗЫ Так любимая всеми синяя изолента тоже подойдет.
Увеличивая б в бесконечность Вы получите только незагруженные свесы фланца, так как б это расстояние до центра контактного взаимодействия фланцев. И чем жесче фланец тем дальше б и тем меньше усилие в болтах
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 13:07
#41
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Да я уж заметил, был нне прав, Только почему так опору берете? Типа гибкие фланцы (честно, не разу растянутые фланцы не применял и не считал)?
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
И чем жесче фланец тем дальше б и тем меньше усилие в болтах
Это чем-то регламентируется?
И если фланцы гибкие - гнутся они будут типа вокруг болта, если жесткие, то гнуться не будут вообще - болт будет только отрывать безо всякого плеча?????? Бяда....

Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 10.02.2015 в 13:12.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 13:15
#42
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Это чем-то регламентируется?
Угу
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 13:19
#43
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


"Имъя, сестра"(С)
Вот спасибо, слона то и не заметил.
ЗЫ Вредительство какое-то эти ваши растянутые фланцы - накладки надо ставить. Вот.

Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 10.02.2015 в 13:33.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 14:28
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Ну если совсем просто, то как то так:
Ваш фланец гнется. Вы проводите аналогию с фланцами по "Руководству". На том рисунке фланцы не гнутся - видно же по расчету.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 10.02.2015, 14:40
#45
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На том рисунке фланцы не гнутся
Это типа "несгибаемые" западные фланцы?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фл-1.PNG
Просмотров: 106
Размер:	82.9 Кб
ID:	143544
Вот тот что справа действительно не гнется, а тот что слева гнется всегда
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 14:55
#46
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Вложение 143544
Карданы какие-то
Evgeniy_73 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 15:17
#47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Карданы какие-то
- две базы колонн скрутили ради прикола.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 15:31
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: eilukha, зато никакого изгиба и рычагов на болтах и близкая к абсолютной жесткость, а значит никаких опасений по поводу шарнира на сжатии.
 
 
Непрочитано 10.02.2015, 15:32
#49
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
тот что слева гнется всегда
при правильном подходе и расчете ничего не согнется
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 18:12
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Это типа "несгибаемые" западные фланцы? ..
Западные или восточные, не знаю, но неизгибаемые. Рачет построен на таком предположении. А само конкретное конструирование и условия применения Вы еще не изучали.
Давайте так: сравните две конструкции растянутого ФС: по приведенной методике на болтах 8.8 и по "Рекомендациям.." под одну и ту же нагрузку, вписывающуюся в обе методики.
Забраковать за полпоста неизученную методику наверно не совсем неразумно.
wvovanw
Цитата:
при правильном подходе и расчете ничего не согнется
Правильно, все определяется толщиной и вылетом. "Рекомендации" направлены на получение минимальной материалоемкости узла.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.02.2015 в 18:18.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 10.02.2015, 18:37
#51
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сомнения в следующем: т. к. в стыке легко может нарушиться нарушиться прямолинейность сжатого пояса, а также в стыке возможно снижение жёсткости на изгиб, то надёжность по устойчивости снижается.
Может сместить стык ВП фермы к узлу влево или вправо? Там и раскрепление будет.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 20:38
#52
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Может сместить стык ВП фермы к узлу влево или вправо? Там и раскрепление будет.
зачем изобретать ласапед, если он уже изобретен. Не нужно ничего смещать.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 01:24
#53
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Давайте так: сравните две конструкции растянутого ФС: по приведенной методике на болтах 8.8 и по "Рекомендациям.." под одну и ту же нагрузку, вписывающуюся в обе методики.
Вот что получилось
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фланец_Страница_1.png
Просмотров: 84
Размер:	14.1 Кб
ID:	143585 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фланец_Страница_2.png
Просмотров: 90
Размер:	421.0 Кб
ID:	143586
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 02:43
1 | #54
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ильнур, таким образом, опасения напрасны?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Абсолютно напрасны. Если узел откровенно не шарнирный, то нет предпосылок к потере устойчивости сжатого участка с узлом. Особенно с фланцевым.
Вот цитаты из Катюшина:


Вот цитата из книги зарубежных узлов:

Перевод текста из третей картинки: "Получить жесткость стыка аналогичную жесткости соединяемых элементов обычно сложнее для фланцевого узла, чем для узла с накладками. Тщательный упругий расчет соединения должен быть произведен для подтверждения того, что жесткость фланцевого стыка не менее жесткости соединяемых элементов. Скорее всего в результате расчета потребуется применение достаточно толстых фланцев. При наличии значительного момента в стыке может потребоваться применение развитых по высоте фланцев. Даже если в стыке присутствует только сжатие, целесообразно обеспечить жесткость соединения аналогичную жесткости элементов для гарантии устойчивости (надежности) конструкции.". Как видно, имеет место совпадение подходов у Катюшина и в зарубежных источниках, так что опасения ТС очень даже не напрасны.

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Вот что получилось
Вложение 143585 Вложение 143586
Вас ввели в заблуждение. Проверка растянутого фланцевого соединения по болтам - это только одна из проверок зарубежной методики. При расчете на прочность фланца совместно с болтами, несущая способность соединения (при Ваших исходных) у меня получилась 142 тс. При проверке прочности фланца учитываются рычажные силы, т.е. фланец не жесткий, но почему то для расчета болтов их не учитывают. Более интересной является задача озвученная в заголовке темы: влияет ли фланцевое соединение на несущую способность сжатого элемента (критическая сила потери устойчивости по Эйлеру)? Нет ли у Вас в запасах подобной задачи реализованной МКЭ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Катюшин_1.jpg
Просмотров: 154
Размер:	279.4 Кб
ID:	143588  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Катюшин_2.jpg
Просмотров: 153
Размер:	197.4 Кб
ID:	143589  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Simple connections.jpg
Просмотров: 149
Размер:	383.6 Кб
ID:	143590  

Последний раз редактировалось ZVV, 11.02.2015 в 02:54.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 07:48
#55
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Cfytrr , откуда картинка?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 08:06
#56
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А как можно оценить влияние податливости фланца на устойчивость с данной схеме?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 08:57
#57
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вот цитаты из Катюшина
Эта тема с помощью Ваших пояснений "прольёт" свет на мАксиму.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 09:12
#58
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А как можно оценить влияние податливости фланца на устойчивость с данной схеме?
Податливость фланца равносильна уменьшению радиуса инерции.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 09:28
#59
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
равносильна уменьшению радиуса инерции
- а так же моменту инерции, площади, модулю упругости и т. д. "Оценить" - это приближенно посчитать на основе какой-то предпосылки, это цифры.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 10:56
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Вот что получилось
Вложение 143585 Вложение 143586
Неправильное сравнение - в первом же столбце вместо 8.8 взят другой болт. Исходный болт - 8.8 с 19,8 тонн.
Кроме того, t=25 откуда? Кроме того, отступ 3d откуда?
Я говорил про сравнение разных конструкций под одну нагрузку.
Вы так и не изучили тот документ.
ZVV, выводы соответствующие: "возможно, в некоторых случаях" и .д. Посмотрите повнимательнее на его разбор, на конкретику - это специально-показательный пример: 40Б2 длиной 9м ИЗ ПЛОСКОСТИ теряет 13% несущей способности. Это же нужно представить такую конструкцию.. Ну написал он про свои поиски и труды, молодец.
Я дополнительно зарядился убеждением, что никогда нихрена ничего не случится - ФС неподатливо НИСКОЛЬКО в плане влияния на устойчивость при сжатии.
Думаю, в научных целях можно будет показать, что В НЕКОТОРЫХ случаях устойчивость даже повышается
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 11.02.2015, 11:17
#61
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы так и не изучили тот документ.
Тот документ это что? Я видел только картинку с одной рекомендацией.
Согласно этой рекомендации попытался заделать фланец с теми критериями (d, а, b, t и т.д.) которые, как мне думалось, прошли неоднакратную проверку реализацией.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 11:31
#62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


eilukha, можно спорить до посинения о том как влияет этот узел на устойчивость.
Но есть одно принципиальное соображение.
Как бы не изгаляться на монтаже, никогда не удастся идеально совместить оси стержней.
Будет либо эксцентриситет, либо угол. А то и всё вместе.

Последний раз редактировалось Бахил, 11.02.2015 в 11:40.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 11:33
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Тот документ это что? .
Это большой альбом (страниц 600) "Болтовые соединения" на английском, кто-то сюда выкладывал, я сейчас не смог найти.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 11.02.2015, 11:37
#64
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Ильнур
Ну тогда, если он у Вас есть под рукой, скиньте скрин странички с рекомендациями по толщине и расположению отверстий в этих буржуйских фланцах.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 11:38
#65
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
eilukha, можно спорить до посинения о том ка влияет этот узел на устойчивость.
Но есть одно принципиальное соображение.
Как бы не изгаляться на монтаже, никогда не удастся идеально совместить оси стержней.
Будет либо эксцентриситет, либо угол. А то и всё вместе.
Такое принципиальное соображение принципиально множится на ноль граничностью отклонений. Они мизерны, для того чтобы принципиально привести к потере устойчивости. Поэтому спорить не нужно, а нужно узбагоидься и забить.
Миллионы колонн имеют монтажные стыки по высоте (через ~12м), однако сотни лет никто их не учитывал. Ну, Катюшин порылся, ибо любознательный.
Цитата:
если он у Вас есть под рукой
Цитата:
сейчас не смог найти.
Он есть, но не находится - в котором компе, в какой загрузке, не вспомню. Нашел случайно, теперь не знаю где искать. Скачал год-два тому назад с какой-то темы.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.02.2015 в 11:45.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 11.02.2015, 11:43
#66
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Миллионы колонн имеют монтажные стыки по высоте
Offtop: "То бензин, а это дети"(С) Вася Алибабаевич.
Поэтому и не рекомендуется делать стык без раскрепления.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 11:59
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: "То бензин, а это дети"(С) Вася Алибабаевич.
Поэтому и не рекомендуется делать стык без раскрепления.
Я говорю - в колоннах стыки. А стыки делают выше или ниже узлов, т.е. без раскреплений. Шо, опять ?
Cfytrr, вот, напряг остатки склероза и нашел:
Вложения
Тип файла: pdf (S)JOINTS SIMPLE CONNECTION.pdf (5.42 Мб, 49 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 11.02.2015, 12:22
#68
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А стыки делают выше или ниже узлов, т.е. без раскреплений
Offtop: Стрижено или брито?
Т.е. вблизи раскреплений, а не по середине. И потом, не сравнивай центрально сжатый с внецентренно сжатым.
Когда есть приличный момент, то да, от неточности монтажа моментик незначительный.
В центрально сжатом стержне любой монтажный узел в центре ухудшит его работу.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 13:29
#69
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Т.е. вблизи раскреплений, а не по середине. И потом, не сравнивай центрально сжатый с внецентренно сжатым.
Когда есть приличный момент, то да, от неточности монтажа моментик незначительный.
В центрально сжатом стержне любой монтажный узел в центре ухудшит его работу.
Не вблизи узла, а на удобной для монтажа высоте. Независимо от наличия изгиба.
И колонны бывают не только сжато-изгибаемые, часто применяются и связевые системы.
Если колонна с моментами, стык двигается к месту с наименьшим моментом, а не к узлу.
В-общем, из всего твоего даже глагол "ухудшит" не совсем правилен.
Так можно сказать и про муху, севшую на грань центрально-сжатой колонны - муха ухудшает! Надо срочно принять меры, понавесить мухоотпугивателей.
Еще раз, в последний - пример из Катюшина показывает, что ухудшение проявляется только в теории, а на практике - только при нереальных предметах.
Если например я из 40Б2 сделаю фахверковую стойку высотой 9м, то даже без ФС посередине без всяких расчетов раскреплю ее из плоскости распорками на отм. 4,500. Причем при 9м накой стык?
Не придумывай проблему на ровном месте.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 11.02.2015, 13:40
#70
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
а на практике - только при нереальных предметах.
Есть закон Мэрфи, если не в курсе. Применяй - флаг тебе в руки.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 14:00
#71
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Есть закон Мэрфи, если не в курсе. Применяй - флаг тебе в руки.
По законам Мерфи живут сам знаешь кто...
Ты же не ходишь в противогазе - химоружия в мире столько, что Мерфи бы в гробу перевернулся...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 11.02.2015, 14:19
#72
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
...влияет ли фланцевое соединение на несущую способность сжатого элемента (критическая сила потери устойчивости по Эйлеру)? Нет ли у Вас в запасах подобной задачи реализованной МКЭ?
Теперь есть.
Взят тот же фланец, что и раньше. Стержень с шарнирным опиранием по концам и расчетной длиной 9 м. Фланец в центре сечения.
Расчет стержня по СНиП: Максимально допустимая сила Fкр=48000 кгс.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устойчивость 01.PNG
Просмотров: 42
Размер:	84.4 Кб
ID:	143635

Расчет на упругую потерю устойчивости:
Стержень без фланца Fкр= 65702 кгс
Стержень с фланцем Fкр= 66237 кгс

Нелинейный расчет с учетом начальной погиби в центре балки в направлении первой формы потери устойчивости. Величина погиби e=i/20 + L/750 = 6.243/20+900/750=1.512 см

Стержень без фланца Fкр= 56000 кгс
Стержень с фланцем Fкр= 55440 кгс
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 14:40
#73
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Cfytrr, так если стык идеальный, то вопросов нет - всё будет стоять. Все сомнения по поводу того насколько "идеально" его соберут. Вон Ильнур утверждает, что по фиг - всё равно стоять будет.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 14:54
#74
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
L/750 = 6.243/20+900/750=1.512 см
- длина панели 3429 мм, откуда 900 см?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 14:55
#75
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Теперь есть.
Взят тот же фланец, что и раньше. Стержень с шарнирным опиранием по концам и расчетной длиной 9 м. Фланец в центре сечения.
Расчет стержня по СНиП: Максимально допустимая сила Fкр=48000 кгс.
Расчет на упругую потерю устойчивости:
Стержень без фланца Fкр= 65702 кгс
Стержень с фланцем Fкр= 66237 кгс

Нелинейный расчет с учетом начальной погиби в центре балки в направлении первой формы потери устойчивости. Величина погиби e=i/20 + L/750 = 6.243/20+900/750=1.512 см
Стержень без фланца Fкр= 56000 кгс
Стержень с фланцем Fкр= 55440 кгс
Cfytrr, спасибо за расчет. Видимо мои опасения по поводу влияния податливости фланцевого соединения на критическую силу сжатия элемента были преувеличены.
Тогда вопросы ко всем:
1) из каких соображений выбирать толщину фланцев, диаметр и количество болтов в фланцевом стыке центрально-сжатого элемента?
2) нужно ли для такого стыка соблюдать требования по изготовлению и монтажу по Рекомендациям?
3) обязательно ли применение в таком фланцевом стыке предварительно напряженных болтов?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 14:59
#76
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- длина панели 3429 мм, откуда 900 см?
Да в общем то с потолка, как и поперечное сечение. Простое сравнение двух стержней одного с фланцем, а другого без фланца.

Цитата:
ZVV 1) из каких соображений выбирать толщину фланцев, диаметр и количество болтов в фланцевом стыке центрально-сжатого элемента?
Болты однозначно такие же как и для растянутых фланцев, что б не перепутали.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 15:16
#77
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Тогда вопросы ко всем:
А хрен его знает. Без экспериментов не обойтись. К сожалению, не всё можно смоделировать.
Я бы брал за основу "Рекомендации..."
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 18:06
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Cfytrr, так если стык идеальный, то вопросов нет - всё будет стоять. Все сомнения по поводу того насколько "идеально" его соберут. Вон Ильнур утверждает, что по фиг - всё равно стоять будет.
Стык в принципе не может быть идеальным, на это никто и не рассчитывает. Но все погрешности не от сборки, а от изготовления. Сборка ФС вообще не предполагает какой-то геометрической регулировки при сборке - там как минимум 4 болта (максимум 100-200), чернота отверстий известна, дисперсия отклонений центров тоже не инопланетная, вставили и затянули.
ФС - это развитое по отношению к основному профилю сечение, в самом узле ничего не будет происходить. А отклонение оси основного стержня до и после ФС (считая от ребер) в пределах приемлемого. В противном случае в "Рекомендациях" непременно сидели бы рекомендации по центровке.
Например, на длине 3,75 м начальная погибь по норме не менее 6-7 мм на несовершенства. А смещение осей на 2-3 мм ничего не добавит в картину устойчивости.
Существенно может испортить картину криво приваренный фланец, т.е. излом фермы после укрупнения. Поэтому к ФС высокие требования по изготовлению, и отклонение от перпендикулярности фланца к оси элемента регламентировано.
Из этого всего следует, что ФС по-человечьи может изготовить не всякий.
Цитата:
вопросы ко всем:
1) из каких соображений выбирать толщину фланцев, диаметр и количество болтов в фланцевом стыке центрально-сжатого элемента?
2) нужно ли для такого стыка соблюдать требования по изготовлению и монтажу по Рекомендациям?
3) обязательно ли применение в таком фланцевом стыке предварительно напряженных болтов?
1)как уже говорили, из соображений унификации с соседним ФС. См. так же п.4.19 Рекомендаций.
2)См. п.1.3 "Рекомендаций".
3)См. п.1.3 "Рекомендаций". Из этого пункта следует, что высокопрочность болтов здесь собственно необязательна.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 18:58
#79
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Существенно может испортить картину криво приваренный фланец
- согласен.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 23:10
#80
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Ну и про фланцы западные и отечественные. Как справедливо отметил ZVV при расчете фланца в зарубежных нормах есть еще одна проверка, учитывающая фланцевый эффект. Зачем нужна кондовая проверка только по болтам не совсем понятно, так как в тех же нормах стоит ограничение по максимальной толщине фланца в 26 мм, и при такой толщине фланца полностью избавится от фланцевого эффекта (и перегрузки болтов) не получится. Соответственно подправлена табличка из #53

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фланец-03.png
Просмотров: 42
Размер:	386.8 Кб
ID:	143687

Получаем по западным нормам перегруз соединения на 30%
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 23:34
#81
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
1) из каких соображений выбирать толщину фланцев, диаметр и количество болтов в фланцевом стыке центрально-сжатого элемента?
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Болты однозначно такие же как и для растянутых фланцев, что б не перепутали.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1)как уже говорили, из соображений унификации с соседним ФС. См. так же п.4.19 Рекомендаций.
Если все стыки в сооружении будут сжаты и одинаковой конструкции какую взять толщину фланца? В п.4.19 ничего по первому вопросу не имеется..

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
2) нужно ли для такого стыка соблюдать требования по изготовлению и монтажу по Рекомендациям?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2)См. п.1.3 "Рекомендаций".
Смотрю, там ничего по этому поводу не написано. Исходя из п.4.19 ответ на вопрос №2 положительный. Верно?

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
3) обязательно ли применение в таком фланцевом стыке предварительно напряженных болтов?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
3)См. п.1.3 "Рекомендаций". Из этого пункта следует, что высокопрочность болтов здесь собственно необязательна.
п.1.3 говорит, что в сжатых соединениях болты без предварительного напряжения (видимо подразумевается раскрепление элемента в месте стыка). п.4.19 говорит, что предварительное контролируемое натяжение нужно "когда непредусмотренные проектом КМ эксцентриситеты передачи продольных усилий недопустимы". Следовательно, если сжатый элемент в месте фланцевого соединения не раскреплен, ответ на вопрос №3 положительный.
Остался вопрос о толщине фланцев, диаметре болтов и их достаточном количестве.


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Ну и про фланцы западные и отечественные. Как справедливо отметил ZVV при расчете фланца в зарубежных нормах есть еще одна проверка, учитывающая фланцевый эффект. Зачем нужна кондовая проверка только по болтам не совсем понятно, так как в тех же нормах стоит ограничение по максимальной толщине фланца в 26 мм, и при такой толщине фланца полностью избавится от фланцевого эффекта (и перегрузки болтов) не получится. Соответственно подправлена табличка из #53
Вложение 143687
Получаем по западным нормам перегруз соединения на 30%
При определении Pt не нужно умножать на 0,9. Тогда Pt=27,1 тс и несущая способность соединения 142 тс (если не ошибся в вычислениях). Насчет перегруза. Есть предположение, что в отечественных нормах расчет фланцев ведется из допустимости только упругой работы. В рассматриваемой зарубежной методике расчет ведется из условия образования пластического шарнира в фланцах, что и дает увеличение несущей способности.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 23:42
#82
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
что и дает увеличение несущей способности
- и значительное снижение жёсткости стыка.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 23:46
#83
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
При определении Pt не нужно умножать на 0,9
Буду решительно возражать , преднатяжение во фланцах осуществляется на 90% несущей способности болта, остальные 10% к ним добавятся при восприятии внешней растягивающей нагрузки.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 23:54
#84
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- и значительное снижение жёсткости стыка.
Учет этого остается под ответственность проектировщика.
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Буду решительно возражать , преднатяжение во фланцах осуществляется на 90% несущей способности болта, остальные 10% к ним добавятся при восприятии внешней растягивающей нагрузки.
Но у них в методике болты без предварительного напряжения. Я так и считал: наши материалы - их методика.

Cfytrr, скажите, как Вы определили в МКЭ расчете предельную нагрузку на соединение? По какому критерию?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 00:03
#85
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Но у них в методике болты без предварительного напряжения
Это почему? Вот оно Pt-Exact tension bolt capacity для М24 8.8 получим 0.9*0.7*8800*3.52=19514.9 кгс, 191.4 кН по ихней табличке 198 kN

Цитата:
По какому критерию?
по критерию возникновения в болтах 90% предельного усилия
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 00:30
#86
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Это почему? Вот оно Pt-Exact tension bolt capacity для М24 8.8 получим 0.9*0.7*8800*3.52=19514.9 кгс, 191.4 кН по ихней табличке 198 kN
Pt получено из следующего выражения: Pt=0.7*Sigma_b*An=(0.7*800*3.52)/10=197 кН (здесь 800Н/мм^2 - временное сопротивление материала болта класса прочности 8.8). Формула для Pt взята из британского стандарта по расчету стальных конструкций для случая, когда при определении усилий на болт учитываются рычажные силы, так называемый" exact metod".
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 12:02
1 | #87
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
...Остался вопрос о толщине фланцев, диаметре болтов и их достаточном количестве.
Согласно п.4.19 никаких требований по устройству ФС нет. Элемент центрально сжат, отклонение осей (эксцентреситет) 1-2мм допустим, излом мизерный при соблюдении назначенной перпендикулярности фланца к оси.
Поэтому диаметр, толщина и их количество - сугубо конструктивно, т.е. толщина фланца равна толщине стенки профиля, болтов 4 (для круглых труб 3), диаметр = диаметру пальца монтажника, т.е. М12, чтоб не потерял.
Если же рассмотреть стадии перевозки, монтажа и 100 кило по СНиП "в любом месте", то появляется изгиб. Что сразу делает болт с контролем, минимум имеем М20, кол-во как ранее, фланец 20 адекватно М20.
Пособие не рассматривает чисто центрально сжатые фланцы принципиально, т.к. прелести ФС в таком случае не реализовываются, и смысла в выпендреже с ФС нет. Все решается чисто конструктивно, какой расчет может быть с нулевыми исходными? Просто два предмета упираются друг в друга. Главное - центральность передачи. Отсутствие поворота обеспечит упор по периметру сечения. Этого достаточно. Например, в Питере Александрийский столб соединен с землей (постаментом) без фланцев, без клея, без сварки. А не опрокидывается.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2016 21:18
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44