Это многопролётная балка или нет?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Это многопролётная балка или нет?

Это многопролётная балка или нет?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.02.2015, 17:24 #1
Это многопролётная балка или нет?
Sanmart
 
СПб
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 424

Имеется многопролётная составная балка, нагруженная по всей длине распределённым усилием. Формулы для такой схемы по определению моментов, реакций и прогибов известны, расчёты по ним проблемы не представляют.
Данная балка имеет разрывы (терморазрывы) на каждом пролёте, позволяющие одному концу балки перемещаться в небольших пределах только вдоль оси X.
Вопрос: можно ли рассматривать такую составную балку как единую многопролётную или же это отдельные балки с шарнирно закреплёнными концами?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка.jpg
Просмотров: 399
Размер:	29.4 Кб
ID:	143758  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 465
Размер:	29.7 Кб
ID:	143759  


Последний раз редактировалось Sanmart, 12.02.2015 в 17:38.
Просмотров: 6920
 
Непрочитано 12.02.2015, 17:27
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Если эта штука гасит продольные деформации, то момент тоже вряд ли через неё передается. Если так - то разрезная балка. Если все-таки передается, что считайте как обычную неразрезную, если жесткость балок не слишком мала, работать будет так.
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 17:45
#3
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 424


Arikaikai, там в качестве балки фигурирует труба квадратного сечения, а в качестве соединителя (вкладыша) - тоже труба, только поменьше сечением. Зазоры между стенками трубы и вкладыша - минимальные, в расчёте ими можно пренебречь. Вы уж простите меня, неразумного, но я всё-таки не понимаю, передается в таких условиях момент или нет
Кажется, всё-таки передаётся, но вот уверенности в этом - никакой...
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 19:03
#4
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Так поставьте эти "проблемные" узлы в зону нулевых моментов и считайте балку как неразрезную (или как балку с шарниром в 1/3 пролета). Результаты не будут сильно отличаться (при распределенной нагрузке по всем пролетам).
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 19:06
#5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


Sanmart, да. Это неразрезная балка.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 19:11
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Да.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 19:28
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


а я бы не был столь однозначен. Что значит "зазоры минимальны"?
Вот берем неразрезную балку. в любом сечении этой балки угол поворота левой части должен быть равен углу поворота правой. Ваш узел это обеспечит? Думаю, нет. Во-первых, сам зазор. Одна часть будет поворачиваться относительно другой до тех пор, пока не выберет этот зазор. Во-вторых, она продолжит поворачиваться и далее, локально деформируя "вкладыш" в зоне контакта с той трубой, в которую он вставлен. И будет его деформировать, пока не сомнет его достаточно для того, чтоб набралась нужная площадь передачи усилия.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 19:48
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а я бы не был столь однозначен. Что значит "зазоры минимальны"?...
Я тоже не был бы. Что значит "поменьше сечением"? Насколько, панимаш, поменьше?
Надо позырить конкретный узел на предмет "минимальности" в конкретном контексте.
Вкладыш можно просунуть и на 500 мм при трубе 100, и на 100 мм при трубе 150. Зазор может быть и 0,5 мм, и 3 мм. Один конец может быть приварен, или еще как-то привинчен (знаем мы эти "в качестве соединителя (вкладыша) - тоже труба, только поменьше сечением" ). Из такого набора исходных можно получить и хорошую разрезность, и неплохую неразрезность.
Побольше конкретики, товарищи .
Когда будет выложен узел с размерами и со фсем необходимым для полного анализа?

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.02.2015 в 19:58.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 20:14
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Offtop: или нет...
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 22:55
#10
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 424


Всем большое спасибо за отклики!
Узлы выложу завтра с утра, когда окажусь на рабочем месте. А по сути - это ни что иное, как вертикальная алюминиевая стойка витража, воспринимающая ветровую нагрузку. И хочется корректно рассчитать эту самую стойку на ветер не закладывая лишних запасов.
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 23:10
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Это многопролётная балка или нет?
- да многопролётная, РАЗРЕЗНАЯ балка .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 00:03
#12
chemist8989


 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 20


Поправьте меня, если не прав, но на сколько я понимаю суть сводится к тому, какую балку Вы хотите получить.
Сделаете перепуск побольше, соответственно и балка будет жесче. Вот только полостью оценить ее работу получиться после определения конкретных нагрузок, т.к. из-за податливости соединения вначале она поведет себя как шаринрная, затем как неразрезная, а после превышения возникающими усилиями сил трения между поверхностями деталей..... Думаю и так понятно. При известных прочих условиях и стремлении сделать балку неразрезной, конечная цель - это определение длины перепуска. In My Honest Opinion.
chemist8989 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 00:59
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от chemist8989 Посмотреть сообщение
конечная цель - это определение длины перепуска
а также величины "зазора".
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 08:22
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от chemist8989 Посмотреть сообщение
сил трения
- это не влияет на неразрезность.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 10:20
#15
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 424


Ильнур, выкладываю узел. Нарисовал только то, что, на мой взгляд, имеет отношение к данному вопросу.
eilukha, а чем, с точки зрения сопромата, отличается многопролётная разрезная балка от многопролётной неразрезной?
chemist8989, Вы совершенно правы. Сейчас я рассчитываю такие конструкции, как отдельные балки с шарнирно опёртыми концами. Но почему-то мне кажется, что это не совсем верная расчётная схема. То есть, конечно, результат получается надёжный, с запасом, но...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Узел.dwg (102.5 Кб, 1301 просмотров)
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 10:38
#16
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


нормально выполненный буж (втулка соединения) передаёт изгибающий момент. По границам бужа и наружной трубы могут быть деформации элементов при неправильно выбранном соотношение зазор/длина бужа. Только одно условие: буж должен быть прочнее и жёстче соединяемых труб
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 10:41
#17
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 424


Хмурый, а существуют какие-нить рекомендации по проектированию таких бужей? Или это только опыт/испытания?
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 10:46
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
а чем, с точки зрения сопромата, отличается многопролётная разрезная балка от многопролётной неразрезной?
- в неразрезной эпюры приподняты на балкой, в разрезной висят под балкой.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 10:48
#19
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 424


eilukha, ничего не понял!
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 10:51
#20
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


Sanmart, по опыту, исходя из размеров поперечных сечений и точности изготовления профилей. В Вашем случае, думаю, что надо выдержать 0,5... 0,6 мм на 200 мм сопряжения.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 11:01
#21
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 424


Хмурый, а у меня именно так и получается! То есть, балку можно рассматривать как неразрезную. Рассчитываю я её из условия максимального прогиба (1/200 или 1/300 L, в зависимости от типа заполнения витража) - может ввести какую-то страховку по прогибу? Типа, 1/250 или 1/350?
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 11:04
#22
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


Sanmart, не в этом дело. Дело в собираемости стыка. Чем зазор меньше- тем лучше, и тем тяжелее собрать.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 11:09
#23
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
[b]eilukha, а чем, с точки зрения сопромата, отличается многопролётная разрезная балка от многопролётной неразрезной?.
без слова "эпюра"
Неразрезная может на опоре "сломаться", а разрезная ближе к середине пролета
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 11:48
#24
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 424


Валакин, ну так бы сразу и сказали, а то "эпюра", "эпюра"!
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 12:04
#25
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Offtop: Валакин, Весе равно не понял в чем разница
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 12:07
#26
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Тааак, слово "эпюра" убрали, какое следующее?
Я бы считал по неразрезной и проверил каждый пролет по макс моменту разрезной
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.

Последний раз редактировалось Валакин, 13.02.2015 в 13:32.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 12:16
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Шарниры врезаны в разрезной, стоят под балкой в неразрезной. Надеюсь, тут все друг друга троллят этим вопросом)
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 12:42
#28
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 424


Все такие умные, что ужас
Цитата:
Шарниры врезаны в разрезной, стоят под балкой в неразрезной. Надеюсь, тут все друг друга троллят этим вопросом)
Если балка разрезная, значит ли это, что необходимо каждый её участок рассматривать как отдельную независимую балку?
Если нет, то как они влияют друг на друга?
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 13:10
#29
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


сейчас ещё самые умные скажут, что это есть мгновенный механизм и этот узел недопустим при использовании.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 13:32
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Sanmart, если балка разрезная, то это куча отдельных балочек, да.
 
 
Непрочитано 13.02.2015, 17:31
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Sanmart, насколько я знаю, алюминиевые профили получают путем экструдирования, и точность профиля очень высокая. Видно, что длина нахлеста огромная. Так же видно, что внутренний профиль (вкладыш) специальный, т.е. с наименьшим (из условия вкладываемости) зазором и с совпаданием продольных ребер. Так же понятно, что профиль не работает на прочность, а подбирается по условиям жесткости. Из всего этого следует, что прогибы нужно рассчитывать по неразрезной схеме. По прочности тоже, но на момент на опоре нужно проверять сечение вкладыша.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 18:11
#32
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 424


Ильнур, всё именно так. Спасибо большое!
У меня хоть и беда с сопроматом, но я всегда подозревал, что расчёт таких стоек как однопролётных балок с шарнирно опёртыми концами - не самое грамотное решение.
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 18:37
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
расчёт таких стоек как однопролётных балок
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 20:06
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да ладно, смысл же понятен.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Это многопролётная балка или нет?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчётная схема в Лире 9.4 sys81 Лира / Лира-САПР 72 24.10.2011 11:21
Правильно-ли составлена расчётная схема? Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 12 07.05.2007 14:52
Расчетная схема FRANC Конструкции зданий и сооружений 1 02.06.2006 17:11
Лира. Расчётная схема. Стальной резервуар. gilvat Лира / Лира-САПР 1 14.05.2006 23:09
Рациональная расчётная схема перемычки Дикобраз Расчетные программы 3 26.01.2006 16:16