Добрый день.
Дилема такая, пришли замечания с ГГЭ где сказано:
морозостойкость бетона принять не ниже F150 для любой конструкции подвергающиеся атмосферным воздействиям при темпеатуре от минус 20 до минус 40.

СП 28.13330 - прил.Ж.1
в) в условиях эпизодического водонасыщения (например, надземные конструкции, постоянно подвергающиеся атмосферным воздействиям)
Ниже -20 до -40 включ.
F150
при этом

СП 63.13330.2012
6.1.8 Марку бетона по морозостойкости следует назначать в зависимости от требований, предъявляемых к конструкциям, режима их эксплуатации и условий окружающей среды согласно СП 28.13330.

Для надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям окружающей среды при расчетной отрицательной температуре наружного воздуха в холодный период от минус 5 °С до минус 40 °С, принимают марку бетона по морозостойкости не ниже F75. При расчетной температуре наружного воздуха выше минус 5 °С для надземных конструкций марку бетона по морозостойкости не нормируют.

Получается что даже для бетонной плитки и бордюров бетон ниже F150 и W6
Так что ли? Или остались аргументированные лазейки?
Просмотров: 34160
 
Непрочитано 25.02.2015, 13:47
1 | #2
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Дилема такая, пришли замечания с ГГЭ
А ГГЭ уже ссылается на СП? Точно ГГЭ? Или у вас в ТЗ прописаны СП? Можно заморочится, что до 1.07.15 СНиП обязательны и привести в аргументы ГОСТ31384-2008.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 13:55
#3
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Глядя на то, что случается с плиткой и иногда с бордюрами за 2-3 зимы, хочется им F300 и W12 назначать
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 13:58
#4
Тонер

автаслесырь-самапальщик
 
Регистрация: 19.02.2015
Крым,гараж
Сообщений: 13


Опять смешная темка про морозоустойчивость и непроницаемость.... Да пишите в документах ЛЮБУЮ ересь , все равно ни вы сами, ни проверяющие не знают, как проверить реальные свойства бетона и проверять не будут.
Тонер вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 14:02
#5
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Тонер Посмотреть сообщение
не знают, как проверить реальные свойства бетона
ну вообще знают лаборатории там есть, например, кубики в холодильнике морозят чтобы F проверить, на любом более-менее нормальном предприятии
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 14:15
#6
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Точно ГГЭ?
пардон ввел в заблуждение, нет не ГГЭ, региональное представительство.


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
хочется им F300 и W12 назначать
просто бетон нужен нормальный, нормально уложенный бетон и F100 очень долго лежит!


Цитата:
Сообщение от Тонер Посмотреть сообщение
Опять смешная темка про морозоустойчивость и непроницаемость...
Смешно потому что почему то решили, что морозостойкость бетона не должна зависить от класса сооружения, будь то фундамент под теплицу, или балкон в жилом доме на каком то этаже!

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
ГОСТ31384-2008
спасибо за наводку!

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 25.02.2015 в 14:21.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 14:35
#7
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
нет не ГГЭ, региональное представительство.
Я вас не понимаю. Что за региональное представительство? У ГГЭ есть филиалы. А экспертиза может быть государственная или негосударственная.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 14:54
#8
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
негосударственная
так лучше? это имеет какое то значение? ну во всяком случае для ответа на вопрос эксперта.
это не экспертиза - промбезопасности.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2015, 10:42
#9
Тонер

автаслесырь-самапальщик
 
Регистрация: 19.02.2015
Крым,гараж
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
ну вообще знают лаборатории там есть, например, кубики в холодильнике морозят чтобы F проверить,
Неужели?!!!!!!!!
Тогда, может, есть конкретные технологические рекомендации? Задача - замесить бетон заданной морозо и водопрочности . Наполнители , пластификаторы, цемент?
Список в студию! Па-ра-ра-пам! А мы вам привезли красивую вышитую картонную коробочку для туалетной комнаты. От спасибо. и тд. Мне бы таблицы...
Какие таблицы! Главное - найти нужный ГОСТ и послюнявить тему, показав осведомленность. А что там гастры замесят - одни гастры знают.
Тонер вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2015, 12:25
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Тонер, слушайте, разве это не проблемы завода - научиться делать продукт? У завода есть технологи, есть лаборатория, есть испытания, опыт предыдущих поколений. И это относится не только к морозостойкости относится, но и к обычному классу по прочности. Инженер КЖ-шник не должен рассказывать заводу, какое взять ВЦ, какой цемент и откуда тащить песок, чтоб получить B40.
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 07:10
#11
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Тонер, Arikaikai, тихо тихо, горячие парни!
Суть вопроса была не в этом!
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 08:11
#12
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Тонер Посмотреть сообщение
Неужели?!!!!!!!!
Тогда, может, есть конкретные технологические рекомендации? Задача - замесить бетон заданной морозо и водопрочности . Наполнители , пластификаторы, цемент?
Список в студию! Па-ра-ра-пам! А мы вам привезли красивую вышитую картонную коробочку для туалетной комнаты. От спасибо. и тд. Мне бы таблицы...
Какие таблицы! Главное - найти нужный ГОСТ и послюнявить тему, показав осведомленность. А что там гастры замесят - одни гастры знают.
Это вообще проблемы завода, получить требуемый по характеристикам материал, советую съездить на экскурсию на ближайший и посмотреть процесс.
Вот если вы лопатой на стройке месите, тогда другой разговор (хотя, если серьезно, у приличных компаний и свое мобильное БСУ есть, и лаборатория или уж на испытания в аккредитованную лабораторию возят образцы)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 09:39
#13
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


В СНиП 2.03.01-84* есть таблица 9 с марками бетона по водонепроницаемости, оттуда он перекочевала в ГОСТ 31384-2008 в измененном виде. Далее она появляется в СП 28.13330.2012 табю Ж.1, где уже нет марок по водонепроницаемости.
Вопрос - откуда их брать, так как с 1 июля вступает в силу постановление N1521, и СП 28.13330 становится обязательным?
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 10:21
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
где уже нет марок по водонепроницаемости.
Вопрос - откуда их брать
В1, В2, В3, В4, В5, В6, Г, Ж
+ в геологии должны быть все выводы о влиянии грунтовых вод и грунта на жбк
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 10:36
#15
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
А ГГЭ уже ссылается на СП? Точно ГГЭ?
Они обязаны делать ссылки на нормативную литературу когда пишут свои замечания
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 11:13
#16
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
В1, В2, В3, В4, В5, В6, Г, Ж
+ в геологии должны быть все выводы о влиянии грунтовых вод и грунта на жбк
Уточню вопрос - приложение таблица Ж.1 СП 28.13330.2012
2б) -" в условиях воздушно-влажного состояния (например, внутри отапливаемых зданий) в период строительства" среда неагрессивная, откуда взять марку по водонепроницаемости?
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 11:33
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


А.1 - ХО, Д.1 - ХО, без ограничений
я так думаю
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 11:07
3 | #18
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Последние мои находки в российских нормах в свете приказа 1521, может кому пригодится.
Начинается всё с определния агрессивности среды по СП28. Так же необходимо иметь в виду п4.1 СП28, который говорит о том, что агрессивность следует увеличивать на один шаг в случае сооружений повышенной ответственности.
Морозостойкость для надземных и подземных конструкций по СП28 таблица Ж.1, для свай из-за примечания 3 таблицы Ж.1 по ГОСТ 19804-2012. Так же необходимо учесть, что в соответствии с 5.4.8 СП28 марка по морозостойкости должна быть увеличена при одновременном действии агрессивной среды и попеременного замораживания и оттаивания. В соответствии с примечанием 2 Таблицы 1 СП41 в случае слабо и среднеагрессивной среды на 1 шаг, в случае сильноагрессивной среды на 2 шага.
Водонепроницаемость для надземных конструкций при температуре выше -40 не устанавливается 6.1.9 СП63. Для подземных конструкций по ГОСТ 31384-2008 таблица Д.1. Для свай по 5.6.18 СП28. Тут можно было бы и остановиться - назначить практически везде W4 и спать спокойно, но в соответствии с тем же пунктом 4.1 СП28 в случае если невозможно увеличить степень агрессивности среды, то необходимо разрабатывать специальный проект. Поэтому надо подбирать такой показатель водонепроницаемости, который бы обеспечивал максимум среднеагрессивную среду для любой констуркции.

update: кстати, ввиду того, что есть непосредственная связь между классом бетона и водонепроницаемостью (не знаю на счет морозостойкости), есть мысль, что класс бетонна указанный в таблице Д.1 СП28 для разных сред, сразу будет покрывать и водонепроницаемость и именно поэтому в таблице Ж.1 она отсутствует.

Последний раз редактировалось GARU, 23.09.2015 в 11:21.
GARU вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 13:01
#19
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
(не знаю на счет морозостойкости)
К слову о влиянии на морозостойкость первая статья в файле.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2019, 20:05
#20
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


привет
морозостойкость сейчас с СП63 и СП28 обосзначается с индексом. 1 и 2 - это способ испытаний по ГОСТ 10060-2012. но поризованный бетон в обоих сп идёт без индекса. это значит, что для поризованного бетона марку можно назначать и по 1 и по 2 испытанию? верно?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2019, 11:11
#21
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
привет
морозостойкость сейчас с СП63 и СП28 обосзначается с индексом. 1 и 2 - это способ испытаний по ГОСТ 10060-2012. но поризованный бетон в обоих сп идёт без индекса. это значит, что для поризованного бетона марку можно назначать и по 1 и по 2 испытанию? верно?
А у Вас легкий бетон плотностью выше 1500?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2019, 11:33
#22
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
А у Вас легкий бетон плотностью выше 1500
никакой. спросил чтобы знать
bigden вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2019, 11:36
1 | #23
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
никакой. спросил чтобы знать
Указанный ГОСТ для легких бетонов не подходит, смотри область его применения.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2019, 18:43
#24
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


yarrus77, спасибо
bigden вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 12:25
#25
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Как для фундамента класс по морозостойкости принять по СП 28, там три пункта подходит?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-12-05_10-32-13.png
Просмотров: 457
Размер:	73.4 Кб
ID:	251728  
ingt вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 14:03
1 | #26
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Как для фундамента класс по морозостойкости принять по СП 28, там три пункта подходит?
первое и третье это про фундамент, а в воде он у вас или нет это вам в геологию смотреть.
второе это цоколь.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 14:48
#27
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


"в насыщенном состоянии" - это если в воде, когда УГВ постоянно выше рассматриваемой части конструкции?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 15:16
1 | #28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Сложный философский вопрос.
Если подходить формально, то наверное около F100 или 0 надо для фундамента внутри здания.
Часто в институтах есть традиции только так или иначе.
Можно взять побольше по разным причинам (стройка и тп). Но за побольше очень редко, имеют. Как правило, когда имеют, половина уже вылита и дело в шляпе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 15:28
1 | #29
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Я всегда считал, что п.1 относится к каким-нибудь набережным, но никак не к фундаментам. Если фундамент в водонасыщенном состоянии испытывает постоянное попеременное замораживание и оттаивание, то этому фундаменту очень плохо.
В большинстве случаев фундамент не должен промораживаться и для него будет достаточно F75, но если также брать в расчет период строительства, то нужно F150 (т.е. по п.3 в вашем случае).
Пункт 2 - для конструкций, на которые льет дождь и при этом они ничем не защищены.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 16:36
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Ещё забыл сказать, что никто в этих ф не шарит. Поэтому имеющих крайне мало. А кто шарит, как правило, сами побольше просят. Просто всякое бывает.

На прошлой работе мы делали вроде ф200 для сараев. Это многовато. Но там столько лажи было со стороны подрядчиков и заказчика...

Сам думаю, что 0 нельзя и сколько то надо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 18:09
#31
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Как для фундамента класс по морозостойкости принять по СП 28, там три пункта подходит?
Он у Вас и насыщен водой и эпизодически увлажняется, но одноразово, и температурный диапазон тот же? Как это может выполнятся одновременно? Часть фундамента вообще ниже глубины промерзания, т.е. температуры выше нуля. Далее вверх они понижаются. Зонировать требования по глубине или для всей конструкции одинаковое принять - оценивается по месту, здравому смыслу и конструктивному исполнению.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это многовато
Почему не принять положенное по нормам и не гадать? Выше вон и F450 присутствует...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 19:45
#32
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Класс по водонепр. по это табл принимают в зависимости от агрессивности грунтов?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-12-05_20-42-06.png
Просмотров: 267
Размер:	91.3 Кб
ID:	251735  
ingt вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 19:49
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Так у него жильё вроде.
И фундаменты внутренние. А наружные закопаные и в тепловом потоке от здания.
А в воде жильё делают только дегенераты-заказчики и тех потом жильцы гнобят. То есть сухо. А даже, если в воде, то нет мороза.
То есть эта таблица неприменима. Формально надо 0.
Крутимся.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Класс по водонепр. по это табл принимают в зависимости от агрессивности грунтов?
Угу. По обеим таблицам.
Причём ещё может быть разная агрессия по газу, воде и грунту.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 21:59
#34
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И фундаменты внутренние
Так это, там же -20 -40 черкануто.... Не, я всё. Совсем старый, совсем глюпий. Ушол совсем... )))
Бим вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 03:56
#35
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сам думаю, что 0 нельзя и сколько то надо.
По Пособию к СП 52-101-2003 если расчетная зимняя температура выше минус 5, то для надземных конструкций (типа цоколь) можно не нормировать.
При этом по СП 28 вроде нет вариантов чтобы не нормировалась.
Также я по-старинке из СП 28 от 2012 года стараюсь соблюдать 2 б) в условиях воздушно-влажного состояния (например, внутри отапливаемых зданий) в период строительства, там даже для -5 и выше F50.
ИТОГО: лично я ставлю минимум F50 для фундаментов и минимум F100 (раньше было F75) для надземных под осадками
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 07:25
#36
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Класс по водонепр. по это табл принимают в зависимости от агрессивности грунтов?
Не по этим таблицам, а по данным инж.-геологических изысканий, где должна быть четко прописана агрессивность. Принимаете марку на одну ступень выше слабоагрессивного грунта.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 07:54
#37
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Тот класс для которого в геологии указано, что грунт для него не агрессивен?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 08:05
#38
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Если не ошибаюсь, ещё была такая тема, что пресная вода делает любой грунт слабоагрессивным. Для чего забыл. Наверное, для стали.
Но может слабо помню и оно для бетона. Хотя вряд ли.
Байка, короче.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 08:40
1 | #39
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Тот класс для которого в геологии указано, что грунт для него не агрессивен?
Да.

Есть нюансы, в некоторых случаях допускается применять марку бетона для которой среда слабоагрессивная. Но при новом проектировании ими пользоваться не нужно.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 12:16
#40
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 294


А по прочности какой класс бетона принят? B F W связаны между собой, все равно B30 F100 W4 сделать не получится. В мостовом СП исходя из этого ввели примечание, что если нужно F(2)300 - принимать прочность В35.
sp1ash вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 12:18
#41
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, ещё была такая тема, что пресная вода делает любой грунт слабоагрессивным. Для чего забыл. Наверное, для стали.
Но может слабо помню и оно для бетона. Хотя вряд ли.
Байка, короче.
Это скорее всего про металл. Там оборотные производственные воды и среда либо средне или сильноагрессивная. Для пресной воды то же самое
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 18:37
#42
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: А ещё забыл такую тему.

Жильё ведь не в поле стоит. Вокруг ездят ездюны. С них капает всякое.
Люди ходят плюют.
Всякое в колодцы и унитазы сливают.
Снег чистят солью.
В общем стоки в городах через одно место. Колодцы НВК тоже со щелями и текут, как правило.

В общем, есть ещё мнение, что в городе ещё агрессия от окружающего может быть.
Это нигде не нормируется.
От соли для снега, наверное, вообще средняя или сильная агрессия.
Правда кратковременно. В качестве верховодки.
Но тут вопрос философский.

Но такое в жилье продавить через заказчика - надо быть суперменом. Я один раз только видел (из своих немногочисленных раз ). С письмом от заказчика об этом.
Ведь арматура полезет от трещин якобы попусту.

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 06.12.2022 в 21:30.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 20:37
#43
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Немного оффтоп: в иги даны характеристики агрессивности грунтов и их удельное электрическое сопротивление.
Если не вести обратную засыпку пазух местным агрессивным грунтом, выполнить замену грунта основания, то материалы строительных конструкций можно брать не из расчета, что на них будет агрессивное воздействие?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2022, 09:19
#44
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
можно брать не из расчета, что на них будет агрессивное воздействие?
Не стоит. Все это временно. Например грунт агрессивный по сульфатам. Замените пазуху, а сульфат снизу, с бортов никуда не делся. При помощи влаги подтянется. Все равно бетон на сульфатостойком цементе с соответствующим W.
Возможно конечно что то придумать - забивать комовой глиной послойно с созданием водонепроницаемого экрана вплотную к бетону при суровом контроле. В принципе так и делали в таких условиях. Я видел проекты, видел обследования промбъектов, где шла обкладка кирпичом печным, на шамоте вроде, типа кислотоупорным, ну т.п.))). Но это 30-60-е годы, когда тачками укладывали))).

----- добавлено через ~9 мин. -----
Вспомнил))). Лет 18-20 тому назад видел проект фундаментов башни связи в Сальских степях, за Волгодонском. А там не грунты, а застывшая в ожидании агрессивность по химии. Так там конструктор местный в возрасте, короче дед-фрилансер, такую схему и применил, с кирпичом. Экономия однако. Подрядчики были в испуге))), где такой кирпич искать. Да еще все это оштукатурить раствором упорным. Фундаменты большие были и в принципе при динамике от ветра, они бы там в земле не расшатались))). Потом в тех местах на Гидроспецпроект я подработал. Так они не парились, под градирню - сульфатостойкий везде и ростверки и сваи.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 07.12.2022 в 09:33.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2022, 12:09
#45
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Чего все так любят ставить минимально-допустимые? Кто-то прям заставляет экономить? Есть сомнения - ну назначьте повыше. Пусть конструкция подольше без ремонта прослужит.
Даже если это всего лишь плитка, как в первом посте. У меня в районе одну плитку положили лет 15 уже назад. До сих пор цела. А в другом месте 2 года назад и её поверхностный слой уже крошится. Не знаю, кто автор 15-летней плитки, но я ему благодарен.
А уж экономить на фундаментах - это вообще грех.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2023, 13:54
#46
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
морозостойкость сейчас с СП63 и СП28 обосзначается с индексом. 1 и 2 - это способ испытаний по ГОСТ 10060-2012.
В условных обозначениях нужно писать этот номер или нет?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2023, 14:14
1 | #47
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300



Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение

Цитата:
Сообщение от bigden
морозостойкость сейчас с СП63 и СП28 обосзначается с индексом. 1 и 2 - это способ испытаний по ГОСТ 10060-2012.
В условных обозначениях нужно писать этот номер или нет?
*
Нужно
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Морозостойкость и водонепроницаемость бетона по СП 63 и СП28



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Удобоукладываемость, морозостойкость и водонепроницаемость бетона Sarman Прочее. Архитектура и строительство 2 28.11.2013 20:10
Морозостойкость бетона на период монтажа dool Железобетонные конструкции 2 02.06.2009 10:19