| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Узел сопряжения балок - продольной/основной и поперечной. Подскажите верно ли ?
Регистрация: 02.06.2015
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 8276
|
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
По теме- нормальный рабоче-крестьянский узел. Если расчитан на соответсвующие усилия и способен воспринимать их, то почему нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Это почему же ерунда? Для экономии высоты помещения иногда вовсе верх монолитного перекрытия делают вровень с верхним поясом главной балки.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Главную балку нельзя в данном случае считать раскрепленной из плоскости (если нет горизонтальных связей), т.к. профлист не лежит на главной балке и никак не крепится к нему, точно так же как и плита не раскрепляет главную балку, если она рассчитана как не раскрепленный элемент, то это увеличивает ее сечение, если рассчитана с раскреплением, то действительно теряет устойчивость...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Offtop:
Цитата:
----- добавлено через 57 сек. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Цитата:
![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Полезли в дебри... Автор спрашивает, как я понял, о жизнеспособности данного узла.
Конечно, можно применить серийный, более распространненый и качественный узел. Выполнить перекрытие по верху главной балки. И т.п.. Можно много ещё чего напридумывать. Но без каких-либо данных это бесмысленно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2015
Сообщений: 5
|
Предположения об ограничении высоты верны на 100% . 50-70мм критичны и верх главной балки будет в уровень стяжки, непосредственно на него только керамогранит.
Главная балка 70Б2 - 11,5м пролет, второстепенные 30Ш1 с шагом 1,5м hentan, Что есть ПШ ? Да планируется на сварке. Boris_1, в чем смысл приварки арматуры к балке ? |
|||
![]() |
|
||||
Пластический шарнир, я так полагаю рассчитываться будет по шарнирной схеме и получится очередной узел ни то я жесткий ни то шарнирный... Имхо болты бы уж тогда в месте крепления балки к пластине...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Кто его знает как в проекте балка раскрепляется. Но от приварки арматуры к полке балки точно хуже не будет
![]() В проекте пролет Если проектировщик посчитал, что расчетная длина балки 1,5м, тогда сечение вряд ли можно уменьшить.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2015
Сообщений: 5
|
Расчетная длина балки 1,5 метра ? Основная балка 11,5 м , второстепенные - пролет 6м, через полтора метра.
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Варить я собираюсь пельмени, а не арматуру
![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Про кашу из топора читали? А чем арматура хуже?)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Посмотри в любом учебнике/справочнике узел сопряжения балки настила с главной. Можно поставить на уголок.
Хреновость в том, что будет "гнуть" стенку. Со всеми вытекающими. Да и варить весь этот огород на высоте весьма проблематично.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2008
Новосибирск
Сообщений: 218
|
Советую изучить серию 1.400-10 в.7, узлы 46, 47, или обратиться к серии 2.440-2 в.1, где разработаны болтовые узлы сопряжения балок
Удивительно, что многие отрицательно относятся к пониженному сопряжению балок. В любом учебнике такие варианты приводятся (навскидку Лихтарников 1975 года и Беленя 1986 года). Обсуждаются плюсы данного решения в части экономии строительной высоты.
__________________
www.saa-blogs.blogspot.com |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
поэтому я и исключаю
Кажись здесь http://dwg.ru/dnl/8889 на узлах вы не встретите сварки поперек и еще где-то читал, возможно также в данном пособии (надо бы освежить в памяти). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Все там нормально со сваркой на монтаже. Ничего с балкой от приварки к верхней полке арматуры не случиться, так как полезной нагрузки нет и вряд ли балка загружена больше 80% под собственным весом. А насчет сварки поперек, есть ссылка на литературу с указанием её недопустимости у конструкций нагруженных статически?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
Цитата:
зы: спецы советской закалки давненько так учили. Последний раз редактировалось wvovanw, 08.06.2015 в 21:14. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
прогибу балки. Насколько это существенно, зависит от величины напряжений в поясе и погонной энергии сварки. Рекомендуют к нагруженным конструкциям варить минимально необходимыми швами. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Вот голову то автору взорвали: Балка теряет устойчивость? с какого это? все развязано так что ей вообще деться некуда.
По поводу узла: хотите на сварке делайте узлы УНС (два ребра + стенка балки), Хотите на болтах серия 2.440 вам в помощь, лично я делаю болтовой узел: ребро в гл балке, во второстепенной срезаю полки чтоб не варить лист.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252
|
Цитата:
Эдак рассуждать, так вообще мало где варить можно. приварить лист порой более технологично, с точки зрения изготовления.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.06.2015
Сообщений: 5
|
Ох, ребята , мозг взрывается.
Вырезать полки с балок точно не буду, листы уже нарезаные лежат - нарезаны предшественником. Приварить листы много проще на монтаже , чем дырки сверлить . Варить листы к главной балке будем на земле (на не нагруженой балке). Вопрос не об этом , вопрос о том "А не рухнет ли" ? Мне как монтажнику визуально не очень нравится данное решение , но в данных условиях я могу лишь добавить к этой картинке что либо, но никак не выкидывать листы и городить новый узел - КОШЕЛЕК не поймет. Учить методики расчета сварочных узлов возможности нет , проектировщик мамой клянется , что все ровно будет. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
leeooleek, В главной балке ребро -6х90 на всю высоту, где второстепенная подходит с одной стороны уголок (лист) приваренный перед установкой, с другой стороны лист после установки, должно быть два листа.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Узел стыковки стальных балок в коньке (с опиранием конька на колонну) | DR.Dim | Металлические конструкции | 13 | 12.10.2012 19:35 |
Узел шарнирного сопряжения балок в одном уровне - под критику спецов | Макс_ | Металлические конструкции | 29 | 21.09.2012 17:37 |
Узел сопряжения плиты перекрытия с ванной бассейна | 4-You-Forever | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.06.2011 10:45 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |