Узел сопряжения балок - продольной/основной и поперечной. Подскажите верно ли ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел сопряжения балок - продольной/основной и поперечной. Подскажите верно ли ?

Узел сопряжения балок - продольной/основной и поперечной. Подскажите верно ли ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2015, 08:54 #1
Узел сопряжения балок - продольной/основной и поперечной. Подскажите верно ли ?
leeooleek
 
Регистрация: 02.06.2015
Сообщений: 5

Прошу помощи в данном вопросе.
Проектировщик предлагает такой вариант как на фото, меня гложут сомнения ....

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-05-29 12.58.16.jpg
Просмотров: 513
Размер:	153.8 Кб
ID:	151062  


Последний раз редактировалось leeooleek, 03.06.2015 в 10:03.
Просмотров: 8276
 
Непрочитано 03.06.2015, 09:56
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


leeooleek, а чем объясняет данное решение проектировщик?
скажите ему (ей), что главная балка потеряет устойчивость (СП 16, р.8.4).
+ можно на серию 2.440 сослаться
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 10:12
#3
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
leeooleek, а чем объясняет данное решение проектировщик?
скажите ему (ей), что главная балка потеряет устойчивость (СП 16, р.8.4).
+ можно на серию 2.440 сослаться
Это с чего вдруг балка должна обязательно потерять устойчивость?
По теме- нормальный рабоче-крестьянский узел. Если расчитан на соответсвующие усилия и способен воспринимать их, то почему нет.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 10:40
#4
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Сделайте нормальное сопряжение балок в одном уровне, что бы профлист, как не снимаемая опалубка разложился по всей площади перекрытия, а так ерунда какая-то....
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 10:44
#5
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Сделайте нормальное сопряжение балок в одном уровне, что бы профлист, как не снимаемая опалубка разложился по всей площади перекрытия, а так ерунда какая-то....
возможно по высоте ограничения. Верх монолитной плиты в один уровень с верхом главной балки, далее стяжка.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 10:47
#6
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Сделайте нормальное сопряжение балок в одном уровне, что бы профлист, как не снимаемая опалубка разложился по всей площади перекрытия, а так ерунда какая-то....
Это почему же ерунда? Для экономии высоты помещения иногда вовсе верх монолитного перекрытия делают вровень с верхним поясом главной балки.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 10:54
#7
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Это почему же ерунда? Для экономии высоты помещения иногда вовсе верх монолитного перекрытия делают вровень с верхним поясом главной балки.
Это все "от лукавого". Все делать в одном уровне гораздо проще, какая там экономия высоты 50-70 мм? О чем тут говорить....
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 10:57
#8
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Это все "от лукавого". Все делать в одном уровне гораздо проще, какая там экономия высоты 50-70 мм? О чем тут говорить....
Автору данного решения виднее. Я лишь заметил, что данное решение жизнеспособно и вовсе не является ерундой.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 10:58
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Это с чего вдруг балка должна обязательно потерять устойчивость?
вопрос к расчетчику данного узла, а не ко мне
а так

Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
ерунда какая-то....
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 10:59
#10
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Только один момент, а узел на сварке? Опять ПШ использовать будем?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 11:06
#11
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вопрос к расчетчику данного узла, а не ко мне
Дык что бы делать подобные заявления (пост №2 скажите ему (ей), что главная балка потеряет устойчивость (СП 16, р.8.4).), нужно как минимиум иметь минимальный набор данных, иначе выглядит слишком голословно.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 11:11
#12
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Дык что бы делать подобные заявления (пост №2 скажите ему (ей), что главная балка потеряет устойчивость (СП 16, р.8.4).), нужно как минимум иметь минимальный набор данных, иначе выглядит слишком голословно.
Главную балку нельзя в данном случае считать раскрепленной из плоскости (если нет горизонтальных связей), т.к. профлист не лежит на главной балке и никак не крепится к нему, точно так же как и плита не раскрепляет главную балку, если она рассчитана как не раскрепленный элемент, то это увеличивает ее сечение, если рассчитана с раскреплением, то действительно теряет устойчивость...
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 11:18
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Дык что бы делать подобные заявления (пост №2 скажите ему (ей), что главная балка потеряет устойчивость (СП 16, р.8.4).), нужно как минимиум иметь минимальный набор данных, иначе выглядит слишком голословно.
для меня нет, я подобные узлы не применяю и велосипеды не изобретаю на свой зад


----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Главную балку нельзя в данном случае считать раскрепленной из плоскости (если нет горизонтальных связей), т.к. профлист не лежит на главной балке и никак не крепится к нему, точно так же как и плита не раскрепляет главную балку, если она рассчитана как не раскрепленный элемент, то это увеличивает ее сечение, если рассчитана с раскреплением, то действительно теряет устойчивость...
второстепенные также ее не раскрепляют
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 11:28
#14
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от leeooleek Посмотреть сообщение
Узел сопряжения балок - продольной/основной и поперечной. Подскажите верно ли ?
Арматуру плиты к главным балкам приварите, если конечно диаметр стержней для ручной сварки подходит
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 11:29
#15
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Полезли в дебри... Автор спрашивает, как я понял, о жизнеспособности данного узла.
Конечно, можно применить серийный, более распространненый и качественный узел. Выполнить перекрытие по верху главной балки. И т.п.. Можно много ещё чего напридумывать. Но без каких-либо данных это бесмысленно.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 11:43
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Автор спрашивает, как я понял, о жизнеспособности данного узла.
Evgeny31, а как можно судить о жизнеспособности по картинке?)))
Поэтому и ответы такие
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 11:54
#17
leeooleek


 
Регистрация: 02.06.2015
Сообщений: 5


Предположения об ограничении высоты верны на 100% . 50-70мм критичны и верх главной балки будет в уровень стяжки, непосредственно на него только керамогранит.

Главная балка 70Б2 - 11,5м пролет, второстепенные 30Ш1 с шагом 1,5м

hentan, Что есть ПШ ? Да планируется на сварке.
Boris_1, в чем смысл приварки арматуры к балке ?
leeooleek вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 12:00
#18
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от leeooleek Посмотреть сообщение
hentan, Что есть ПШ ? Да планируется на сварке.
Пластический шарнир, я так полагаю рассчитываться будет по шарнирной схеме и получится очередной узел ни то я жесткий ни то шарнирный... Имхо болты бы уж тогда в месте крепления балки к пластине...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 12:00
#19
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от leeooleek Посмотреть сообщение
Boris_1, в чем смысл приварки арматуры к балке ?
Смысл в раскреплении сжатого пояса балки монолитной плитой. Тем самым, если балка была расчитана без раскреплений, можно будет уменьшить её сечение.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 12:08
#20
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Смысл в раскреплении сжатого пояса балки монолитной плитой.
Кто его знает как в проекте балка раскрепляется. Но от приварки арматуры к полке балки точно хуже не будет

В проекте пролет
Цитата:
Сообщение от leeooleek Посмотреть сообщение
Главная балка 70Б2 - 11,5м пролет, второстепенные 30Ш1 с шагом 1,5м
Если проектировщик посчитал, что расчетная длина балки 1,5м, тогда сечение вряд ли можно уменьшить.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 12:41
#21
leeooleek


 
Регистрация: 02.06.2015
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Кто его знает как в проекте балка раскрепляется. Но от приварки арматуры к полке балки точно хуже не будет

В проекте пролет

Если проектировщик посчитал, что расчетная длина балки 1,5м, тогда сечение вряд ли можно уменьшить.
Расчетная длина балки 1,5 метра ? Основная балка 11,5 м , второстепенные - пролет 6м, через полтора метра.
leeooleek вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 12:42
#22
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от leeooleek Посмотреть сообщение
Расчетная длина балки 1,5 метра ? Основная балка 11,5 м , второстепенные - пролет 6м, через полтора метра.
Нагрузка на перекрытие какая?
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 13:32
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Но от приварки арматуры к полке балки точно хуже не будет
поперек сжатого пояса собрались варить?)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 13:39
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Узел конечно хреновый, но на худой конец сойдёт. Судя по раскладке арматуры...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 17:57
#25
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
поперек сжатого пояса собрались варить?)
Варить я собираюсь пельмени, а не арматуру А про узел пусть автор кумекает как ему арматуру раскладывать и варить.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 18:31
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А про узел пусть автор кумекает как ему арматуру раскладывать и варить
пельмени?)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 18:34
#27
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Сообщение от Boris_1
А про узел пусть автор кумекает как ему арматуру раскладывать и варить
пельмени?)))
Про кашу из топора читали? А чем арматура хуже?)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 08:09
#28
leeooleek


 
Регистрация: 02.06.2015
Сообщений: 5


Бахил, в чем хреновость и как можно модифицировать ?
У меня есть идея сделать доп пластину между нижними полками балок , но не уверен....
leeooleek вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 08:13
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Посмотри в любом учебнике/справочнике узел сопряжения балки настила с главной. Можно поставить на уголок.
Хреновость в том, что будет "гнуть" стенку. Со всеми вытекающими. Да и варить весь этот огород на высоте весьма проблематично.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 08:53
#30
saa


 
Регистрация: 25.09.2008
Новосибирск
Сообщений: 218


Советую изучить серию 1.400-10 в.7, узлы 46, 47, или обратиться к серии 2.440-2 в.1, где разработаны болтовые узлы сопряжения балок

Удивительно, что многие отрицательно относятся к пониженному сопряжению балок. В любом учебнике такие варианты приводятся (навскидку Лихтарников 1975 года и Беленя 1986 года). Обсуждаются плюсы данного решения в части экономии строительной высоты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-04 11-36-43 Скриншот экрана.png
Просмотров: 125
Размер:	175.2 Кб
ID:	151148  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-04 11-34-56 Скриншот экрана.png
Просмотров: 112
Размер:	217.9 Кб
ID:	151149  
__________________
www.saa-blogs.blogspot.com
saa вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 09:01
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
Удивительно, что многие отрицательно относятся к пониженному сопряжению балок.
При чём тут "отрицательно относятся "? Речь о конкретном узле.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 09:25
#32
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


saa, вопрос в одном - развязан ли сжатый пояс? В скинутых вами источниках - развязан, создано единое целое. Ребра жесткости на всю высоту + на 20% увеличена нагрузка при расчетах. У ТС не особо понятно.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 11:53
#33
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
поперек сжатого пояса собрались варить?)
А чем плохо поперек сжатого, это ведь не поперек растянутого?
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 12:57
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
А чем плохо поперек сжатого, это ведь не поперек растянутого?
если на заводе выпуски приварить к не нагруженной балки, то ничем. А так - не поведет ли пояс (саму балку)?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 13:44
#35
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
А так - не поведет ли пояс (саму балку)?
Логично. Такая опасность существует и её лучше исключить.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 19:45
#36
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Логично. Такая опасность существует и её лучше исключить.
поэтому я и исключаю
Кажись здесь http://dwg.ru/dnl/8889 на узлах вы не встретите сварки поперек и еще где-то читал, возможно также в данном пособии (надо бы освежить в памяти).
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 20:05
#37
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Все там нормально со сваркой на монтаже. Ничего с балкой от приварки к верхней полке арматуры не случиться, так как полезной нагрузки нет и вряд ли балка загружена больше 80% под собственным весом. А насчет сварки поперек, есть ссылка на литературу с указанием её недопустимости у конструкций нагруженных статически?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 21:05
#38
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
так как полезной нагрузки нет и вряд ли балка загружена больше 80% под собственным весом
это по факту в данном вопросе или вообще?
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А насчет сварки поперек, есть ссылка на литературу с указанием её недопустимости у конструкций нагруженных статически?
попробую найти, выше скинул, но это при нагруженных конструкция и при реконструкции.
зы: спецы советской закалки давненько так учили.

Последний раз редактировалось wvovanw, 08.06.2015 в 21:14.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 13:23
#39
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А насчет сварки поперек, есть ссылка на литературу с указанием её недопустимости у конструкций нагруженных статически?
На самом деле это вытекает из представления механизма сварочных напряжений и деформаций. Попросту говоря, сварочные напряжения и деформации имеют место при сварке всегда. Чем меньше изделие оказывает сопротивление расширению и особенно сжатию при сварке, тем больше деформации и меньше напряжения. При сварке сжатого пояса нагруженной балки, внешняя нагрузка препятствует расширению и способствует укорочению пояса, т.е.
прогибу балки. Насколько это существенно, зависит от величины напряжений в поясе и погонной энергии сварки. Рекомендуют к нагруженным конструкциям варить минимально необходимыми швами.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 20:35
#40
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Вот голову то автору взорвали: Балка теряет устойчивость? с какого это? все развязано так что ей вообще деться некуда.
По поводу узла: хотите на сварке делайте узлы УНС (два ребра + стенка балки), Хотите на болтах серия 2.440 вам в помощь, лично я делаю болтовой узел: ребро в гл балке, во второстепенной срезаю полки чтоб не варить лист.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 22:12
#41
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
При сварке сжатого пояса нагруженной балки, внешняя нагрузка препятствует расширению и способствует укорочению пояса, т.е.
прогибу балки. Насколько это существенно, зависит от величины напряжений в поясе и погонной энергии сварки.
что-то подсказывает, в данном случае это вообще не существенно. Двутавр 70...какая там толщина полки. Балка не нагружена фактически.
Эдак рассуждать, так вообще мало где варить можно.

Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
во второстепенной срезаю полки чтоб не варить лист.
приварить лист порой более технологично, с точки зрения изготовления.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 09:44
#42
leeooleek


 
Регистрация: 02.06.2015
Сообщений: 5


Ох, ребята , мозг взрывается.
Вырезать полки с балок точно не буду, листы уже нарезаные лежат - нарезаны предшественником.
Приварить листы много проще на монтаже , чем дырки сверлить . Варить листы к главной балке будем на земле (на не нагруженой балке).
Вопрос не об этом , вопрос о том "А не рухнет ли" ?
Мне как монтажнику визуально не очень нравится данное решение , но в данных условиях я могу лишь добавить к этой картинке что либо, но никак не выкидывать листы и городить новый узел - КОШЕЛЕК не поймет.
Учить методики расчета сварочных узлов возможности нет , проектировщик мамой клянется , что все ровно будет.
leeooleek вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 14:27
#43
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


leeooleek, В главной балке ребро -6х90 на всю высоту, где второстепенная подходит с одной стороны уголок (лист) приваренный перед установкой, с другой стороны лист после установки, должно быть два листа.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел сопряжения балок - продольной/основной и поперечной. Подскажите верно ли ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Узел стыковки стальных балок в коньке (с опиранием конька на колонну) DR.Dim Металлические конструкции 13 12.10.2012 19:35
Узел шарнирного сопряжения балок в одном уровне - под критику спецов Макс_ Металлические конструкции 29 21.09.2012 17:37
Узел сопряжения плиты перекрытия с ванной бассейна 4-You-Forever Конструкции зданий и сооружений 2 30.06.2011 10:45
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17