Расчетные модели изгибаемых и внецентренно-сжатых конструкций с композитным армированием (АСП)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетные модели изгибаемых и внецентренно-сжатых конструкций с композитным армированием (АСП)

Расчетные модели изгибаемых и внецентренно-сжатых конструкций с композитным армированием (АСП)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.06.2015, 09:42 #1
Расчетные модели изгибаемых и внецентренно-сжатых конструкций с композитным армированием (АСП)
v.psk
 
конструктор
 
Псков
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 7,337

Прошу поделиться наработками по расчету (расчетные модели и схемы, их верификация - результаты натурных испытаний) бетонных конструкций с армированием стеклопластиковой арматурой, и смешанным (сталь+стеклопластик) армированием.
Принятые обозначения:
АКП - арматура композитная полимерная;
АСП - то же, стеклопластиковая

Последний раз редактировалось v.psk, 25.07.2015 в 14:27. Причина: добавление легенды
Просмотров: 35435
 
Непрочитано 09.06.2015, 13:16
1 | #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Всё упирается в отсутствие экспериментальных данных. Композитную арматуру можно применять только с преднапряжением. Иначе теряется смысл её применения.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 13:41
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Композитную арматуру можно применять только с преднапряжением
Да, по большому счету все так, но это, по сути, стериотип.
Минусы АСП в общем-то прозрачны, и я не стал делать на них акцент.
С преднапряжением тоже много вопросов, но в первую очередь технологических.

А именно хотел бы пообсуждать расчет. Есть узкие области применения, где совокупные коррозионные и силовые воздействия являются предпосылками к использованию АСП.
Например конструкции на упругом основании - дорожные одежды и дорожные плиты.
Помимо неявной коррозионной стойкости, есть ++ в конструировании - толщина защитного слоя бетона назначается из условия совместной работы арматуры и бетона - т.е. 15мм. вместо 35мм. ЖБК, что существенно при Н=140...160мм.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Мб. использование комбинации сталь+стеклопластик или преднапряж.сталь + стеклопластик
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 13:51
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Композитная арматура может смело применяться в качестве противоусадочной. Собственно в дорожной одежде это её основная функция - гасить температурные деформации.
В качестве силовой весьма проблематично. В принципе можно считать по гипотезе плоских сечений. Там можно хоть деревянную посчитать.
Вопрос насколько это будет соответствовать действительности?
Расчёт по 2 состоянию вообще мрак.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 13:54
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


где-то на форуме мне попадались диаграммы напряжений для балки, армированной АСП /наверное ансис/

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вопрос насколько это будет соответствовать действительности?
Расчёт по 2 состоянию вообще мрак.
да,я и ищу варианты
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 18:08
1 | #6
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Я бы даже сказал, дело не в преднапряжении, а в пожаростойкости.
Боюсь, что она себя очень плохо поведет себя при пожаре.
Ещё вопрос в гнутье, его делать уже из нормальной арматуры?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Кстати, профит при использовании стеклопластиковой арматуры, тех же диаметров, ну очень маленький.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 20:44
#7
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Осмелюсь предположить, что из наработок можно найти только зарубежные руководства да собственноручные расчеты на основе НДМ.
На рынке довольно большой разброс характеристик, не говоря о качестве. Диаграммы, даже если есть у производителей, в лучшем случае пригодны только для собственного продукта (на свой страх и риск, поскольку делались полукустарными методами и в недостаточных количествах). Это если повезет, и найдете чтото кроме того, что есть на этом форуме, да на жбк.ру.

Offtop: щас опять набегут дачники со своими колышками

З.Ы.. Проект СП можете даже не смотреть. Он никакой.

Последний раз редактировалось Ralk, 09.06.2015 в 20:55.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 06:39
#8
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё упирается в отсутствие экспериментальных данных. Композитную арматуру можно применять только с преднапряжением. Иначе теряется смысл её применения.
Прошу прощения - как ее применять с преднапряжением? И зачем?
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 08:41
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Прошу прощения - как ее применять с преднапряжением?
Натягивать на бетон.
Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
И зачем?
А хрен его знает. Ну если очень хочется.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 08:43
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
плохо поведет себя при пожаре.
видел несколько статей, в основном иностр. В работе // Fire Testing of Concrete Beams With Fibre Reinforced Plastic Rebar// рекомендовано принимать величину защитного слоя бетона не менее 70мм. Я тоже не ищу ей применение в несущих констр. зданий. Думаю область ее рационального использования (возможного рационального использования) ограничивается гидротехническими сооружениями и дорогами.

Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
как ее применять с преднапряжением?
Имеется в виду как обжать ее хвост?

Цитата:
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
собственноручные расчеты на основе НДМ
Видел на форуме решения для произвольных сечений http://dwg.ru/dnl/13011
пока не разобрался как использовать для АСП.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 380
Размер:	96.5 Кб
ID:	151428  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 09:11
#11
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Имеется в виду как обжать ее хвост?
В большей степени - как обеспечить релаксационную стойкость. Хотя и то, как ее захватить, не рискуя хрупким разрушением, - тоже любопытно. Да и модуль упругости никуда не делся.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А хрен его знает. Ну если очень хочется.
Что и любопытно - зачем хотеть такого экзотического преднапряжения. Ну, натянули ее, допустим, на 900 МПа (что-то же и оставить надо, особенно с учетом того, что речь не о стали - за номинальной прочностью идет хрупкое разрушение, а не площадка текучести) - и в чем экономический смысл относительно высокопрочной проволоки или каната?
Leon_M вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 09:26
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
как обеспечить релаксационную стойкость
Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
в чем экономический смысл
Про проблему релаксации напряжений слышал (приводятся какие-то сложно представимые числа), рациональность применения безусловно важна.
К этому я последовательно приду. Интересуют наработки по расчету.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 09:58
#13
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Видел на форуме решения для произвольных сечений http://dwg.ru/dnl/13011
пока не разобрался как использовать для АСП.
Для этого вам и нужны диаграммы для арматуры.
Ralk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 11:05
#14
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
диаграммы для арматуры.
Попробую..
Диаграмма линейная, Е=50000МПа, сжатой зоны нет /не учитываем по рекомендациям СП/

----- добавлено через ~48 мин. -----
так и не разобрался как подключать "пользовательский материал" - АСП для расчета вместо арматуры или совместно с ней.
http://dwg.ru/dnl/13011
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 12:04
3 | #15
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


по разрабатываемому СП
http://www.niizhb2.ru/Article/nka2012.pdf
An2 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 12:33
1 | #16
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Попробую..
Диаграмма линейная, Е=50000МПа, сжатой зоны нет /не учитываем по рекомендациям СП/

----- добавлено через ~48 мин. -----
так и не разобрался как подключать "пользовательский материал" - АСП для расчета вместо арматуры или совместно с ней.
http://dwg.ru/dnl/13011
Гляньте справку. Элементы нужно добавлять в слой USER.
Если есть возможность - вроде бы в NormCAD еще можно свой материал добавить.

Последний раз редактировалось Ralk, 10.06.2015 в 12:41.
Ralk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 13:24
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
по разрабатываемому СП
http://www.niizhb2.ru/Article/nka2012.pdf
полезная статья, спасибо

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
Элементы нужно добавлять в слой USER.
работает, спасибо
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2015, 16:50
#18
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Когда будет грамотное СП по расчету, и самое главное конструированию, тогда и будет тема для разговора.
Пока лишь пустопорожние разговоры менеджеров по продажам, которые рассказывают о том, что это дешевле, хотя если прикинуть даже одинаковые диаметры, то профит пл стоимости минимальный, порядка 10% кто за такие деньги будет рисковать, даже и не знаю.
Единственное куда пустил бы данную арматуру, это полы промзданий...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2015, 23:20
#19
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
пустопорожние разговоры менеджеров по продажам
ну да, продажников развелось много, а также 'специалистов' с магическими таблицами пересчета.
Для аргументации /предварительного расчета/ предлагаю верифицировать расчеты ACI по НДМ.
Основные положения:
1 диаграмма арматуры линейная; Ef=50ГПА;
2 сечение переармировано (по терминологии ACI);
3 предельная относительная деформация АСП 1,2 - 3,7%;*
4 Rf = 800*0.7/1.5=370МПа.;*
*пп. 3 и 4 могут корректироваться в широких пределах, т.к. разрушение - по бетону
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 14:43
1 | #20
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ну да, продажников развелось много, а также 'специалистов' с магическими таблицами пересчета.
Для аргументации /предварительного расчета/ предлагаю верифицировать расчеты ACI по НДМ.
Основные положения:
1 диаграмма арматуры линейная; Ef=50ГПА;
2 сечение переармировано (по терминологии ACI);
3 предельная относительная деформация АСП 1,2 - 3,7%;*
4 Rf = 800*0.7/1.5=370МПа.;*
*пп. 3 и 4 могут корректироваться в широких пределах, т.к. разрушение - по бетону
Хорошая идея. Предлагаю для рассмотрения взять Пример 3 1 из ACI, приложенного к данному посту, так как там есть параметры сечения и материалов и определяется величина предельного момента
Вложения
Тип файла: pdf ACI_440_Main_Minutes_S11.pdf (1.19 Мб, 140 просмотров)

Последний раз редактировалось tutanhamon, 18.06.2015 в 15:16.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 14:55
#21
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


металл против композита
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic_69.jpg
Просмотров: 195
Размер:	256.7 Кб
ID:	151842  Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic_72.jpg
Просмотров: 180
Размер:	255.8 Кб
ID:	151843  
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 20:23
#22
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


80 900 МПа? Мифрил сошел со страниц фантастических книг в нашу скучную реальность!
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 09:52
#23
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
металл против композита
Натурными испытаниями подтверждено???
Что насчет огнестойкости??
Были проведены натурные испытания???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 10:10
3 | #24
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


можно просчитать образцы с этой работы
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 14:15
1 | #25
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


поляки запроектировали фундаментную плиту , армирование как видим из композита , немцы дзоты так строили, а это строение в Эфиопии (наши дни)
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 14:25
#26
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


в колоннах на фото композитная арматура?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 14:26
#27
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


вроде нет
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 14:27
#28
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
вроде нет
тогда где композитная?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 14:27
#29
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


а вы не видите что ли ? вон !!! горизонтальная арматура , верхняя , нижняя , выпуски ......
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 14:28
#30
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
а вы не видите что ли ?
нет - покажите стрелочкой.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 14:29
#31
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


деревяшки отсортированные по размерам это композитная арматура )
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 14:30
#32
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


ну-ну... спутать опалубку с арматурой это сильно.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 14:32
#33
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


опалубку чего ?

----- добавлено через ~29 мин. -----
http://www.ijeset.com/media/0003/9N1...s2-622-630.pdf для атеистов
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 15:06
#34
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
для атеистов
одуреть
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 15:12
#35
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


а что тут странного , немцам партизаны перерезали снабжение арматурой , в итоге они в бетон вязали деревянную , у древесины модуль деформации намного ниже чем у металла но он намного больше чем у бетона, и дзоты стоят уже 7 десяток. А в Эфиопии откуда это так все по этой же причине , немцы когда захватили танками тезумцев с копьями принесли свои технологии при ограниченных ресурсах. А там снабжение им резали англосаксы на море.
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2015, 15:13
#36
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
армирование как видим из композита
Offtop: формально не из композита, в духе времени назвать это армирование - наножерди
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 15:17
#37
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


нет , это композит , волокна углерода(и не только) и смола , в Азии например бамбук используют в качестве армирования
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 15:53
1 | #38
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
опалубку чего ?

----- добавлено через ~29 мин. -----
http://www.ijeset.com/media/0003/9N1...s2-622-630.pdf для атеистов
Никто и не спорит о существовании такого армирования. При обследованиях попадалась и солома. Offtop: Вот только на представленном фото покажите стрелочкой "композитную" арматуру.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 17:17
#39
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
зоты стоят уже 7 десяток
Все равно это больше бетон, чем железебетон композитобетон. Стоят за счет массивности.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 11:00
1 | #40
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Соотношение результатов расчета сечения /В30 (ВхШ) 30х15 с армированием Af=2d8АСП, af=20мм./
по НДМ / Проекту СП / ACI(Offtop: тут мб. ошибки, или следует поделить на коэфф.надежн - поймешь этих буржуев):
прочность 10,2 / 8,4 / 10,66
трещиност. 6,05 / 3,63 / 5,07
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 11:02
#41
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


это вы композит посчитали ?
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 11:04
#42
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Да, композит, с теми характеристиками, о которых упоминал в посте 19.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 11:06
#43
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


тогда НДМ лишний
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 11:11
#44
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
тогда НДМ лишний
прошу вас объяснить почему Offtop: / хотя-бы тезисно/
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 11:12
#45
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


она для ЖБ
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 11:32
#46
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
она для ЖБ
Не знаю как вам оппонировать.
Offtop: Нам не хватает нити логических связей, рассуждений, да и красноречивости.
Вспоминаю обсуждение realdoc и palexxvlad из упоминавшейся темы - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=98140&page=10
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 11:54
#47
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


v.psk а на следующих страницах между мною и уважаемым realdoc начался религиозный срач из за упругости и применимости НДМ. (хотя если честно я и забыл что я там участвовал )
и с palexxvlad мы не раз спорили о НДМ.
Но даже не взирая на все противоречия НДМ и ЖБ , использовать диаграмму из ЖБ в композит я бы не стал
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 13:09
1 | #48
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Да по НДМ можно что угодно считать, хоть металл. Пусть не смущает эта дебильная аббревиатура "НДМ". На самом деле банальная гипотеза плоских сечений. Главное правильно задать диаграммы состояния арматуры и бетона.
Offtop: Правда есть одно большое НО.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 13:11
#49
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Соотношение результатов расчета сечения /В30 (ВхШ) 30х15 с армированием Af=2d8АСП, af=20мм./
по НДМ / Проекту СП / ACI(Offtop: тут мб. ошибки, или следует поделить на коэфф.надежн - поймешь этих буржуев):
прочность 10,2 / 8,4 / 10,66
трещиност. 6,05 / 3,63 / 5,07
v.psk, спасибо, интересно. Если не сложно - попрошу скинуть файлы расчетов (на твое усмотрение - можешь в ЛС).
По поводу диаграммных методов (НДМ): они упомянуты и в проекте СП, и в этой диссертации - и с чего бы это их не применять?

Последний раз редактировалось tutanhamon, 13.07.2015 в 13:17.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 13:28
#50
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Связь между осевыми напряжениями и относительными деформациями бетона и неметаллической композитной арматуры принимают в виде диаграмм состояния (деформирования) бетона и арматуры.
это из проекта СП, так а где это самая диаграмма для композитобетона ?
Просто человек указал НДМ и проект СП отдельно и я грешным делом думал что под НДМ мы подразумеваем СП 52.101.2003

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да по НДМ можно что угодно считать, хоть металл.
считать можно что угодно используя диаграммы состояния , а считать металл использую НДМ из ЖБ.......далеко не уедешь
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 13:36
1 | #51
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Связь между осевыми напряжениями и относительными деформациями бетона и неметаллической композитной арматуры принимают в виде диаграмм состояния (деформирования) бетона и арматуры.
это из проекта СП, так а где это самая диаграмма для композитобетона ?
Что за диаграмма для композитобетона? В НДМ диаграммы разные для бетона и арматуры (неважно - металлическая она или нет); для связи относительных деформаций этих материалов служит гипотеза плоских сечений.
Диаграммы для неметаллической арматуры по проекту СП - см. вложенные изображения.

Цитата:
Просто человек указал НДМ и проект СП отдельно и я грешным делом думал что под НДМ мы подразумеваем СП 52.101.2003
Под НДМ мы подразумеваем нелинейную деформационную модель. Как можно было было "подразуметь" под этим Свод правил - загадка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 48
Размер:	28.0 Кб
ID:	153238  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.PNG
Просмотров: 42
Размер:	21.5 Кб
ID:	153239  
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 14:28
#52
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


расшифрую загадку
СП 52.101.2003 п. 5.1.17
Диаграммы состояния бетона используют при расчете железобетонных элементов по нелинейной деформационной модели

Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Что за диаграмма для композитобетона?
ну и чтобы не было претензий , где диаграмма состояния бетона при расчете композитобетонных элементов по нелинейной деформационной модели ? берем из СП 52.101.2003 ?

для справки НДМ всегда оперирует махинациями с бетоном , и поведение бетона в НДМ это ни что иное как кинематическое изотропное упрочнение в виде двухосной (билинейной) или трехосной диаграммы. Я бы даже назвал жульничество чистой воды в СП (во всех где есть НДМ). Задать гиперупругий материал без площадок текучести и тем более без критериев прочности ........ жуть жуть жуть мне ссыкотно так считать монолит , когда прочность конструкции переоценена просто многократно..... вот одно из моих высказываний по этому поводу и НДМ в частности, как правильно нужно считать, я руками так не посчитаю http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1300512&postcount=25
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 14:49
#53
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


miko2009, я тебя ещё больше порадую. Кроме 2-х и 3-х линейных диаграмм есть ещё и с нисходящей ветвью.
Весь вопрос в том подтверждена ли в бетоне гипотеза плоских сечений? Судя по разнообразию диаграмм - нет.
По крайней мере теория Гвоздева подтверждена сотнями экспериментов.
Что касается НДМ, то тут полный мрак. Посредством различных диаграмм можно подогнать теорию под эксперимент. И то только для весьма ограниченного круга задач.
С композитом - полный мрак. Лучше использовать для подвязки помидор
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 15:02
#54
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
использовать для подвязки помидор
это уже не актуально Offtop: //Сеня, цит. из фильма// Из АСП между прочим изготавливают луки
Диапазон применения в конструкциях узкий, об этом писал в начале.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 15:04
#55
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Мы как то сравнивали эксперимент, ANSYS и НДМ вот тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110795 в итоге сошлись что эксперимент возможно не совсем отражает суть вещей и что с ним опасно сравнивать но тем не менее уж ОЧЕНЬ НДМ врет на простой плите. Тот же palexxvlad в конце темы сбросил испытания от БЕЛНИИС сборных плит перекрытия, у меня все время нету их проанализировать и сравнить (лично мне физнелин не нужен в работе)
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
я тебя ещё больше порадую. Кроме 2-х и 3-х линейных диаграмм есть ещё и с нисходящей ветвью
ну это она в СП такая для упрощенных расчетов "руками", а вообще она должна быть кривой со всеми ветвями , можно хоть 100 участков задавать, просто расчет будет долговат.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 15:12
#56
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Вообще то НДМ весьма привлекательна с точки зрения алгоритмизации. Можно просчитать на любые уровни напряжения вплоть до разрушения.
Единственная загвоздка в диаграммах состояния.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 15:22
#57
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


НДМ привлекательна во всем,абсолютно во всем, скорость схождение, время расчета и тд , только это всегда схождение ответа к вопросу , что задали в начале , то получили и в конце , это тупик в начале пути , задать в начале решение то что ищем
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По крайней мере теория Гвоздева подтверждена сотнями экспериментов.
наоборот , Гвоздев провел сотню экспериментов и развил теорию ЖБ с сотнями поправочных коэффициентов и зависимостей.

А для примера кто хочет научится думать, получите по НДМ кубикавую, призменную и цилиндрическую прочности
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 15:25
#58
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
получите по НДМ кубикавую, призменную и цилиндрическую прочности
Из одноосного получить трёхосное? Интересно как?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 15:28
#59
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


я к тому что это невозможно в НДМ, а значит и считать нельзя и уж тем более говорить что это физнелин. и Диаграмма в СП получена из испытания трех балок (мне кажется) , а если поменять сечение например с прямоугольника на чебурашку то диаграмма будет иметь вид иной.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 15:33
#60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Прям так уж и нельзя. Для линейных элементов вполне приличные результаты. Несущая способность чуть меньше чем по Гвоздеву.
Физнелин вполне можно считать. Если есть качественные диаграммы. Во всяком случае вполне можно повторить результаты эксперимента, варьируя диаграммы.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 15:43
#61
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


я про это и говорю, только балки прямоугольного сечения. По идее диаграмм должно быть аппроксимированно на каждый вид конструкции и на каждый вид сечения и на различные пролеты , то есть около 100+. А не одна на все случаи жизни.

Так а смысл брать диаграмму из эксперимента , засунуть ее в НДМ и найти тоже самое ? мы же неизвестное (сигма /эпсилон) уже задали в начале и находим что .....елки палки 100% схождение с экспериментом , в этом случае НДМ не нужен , из эксперимента смотрим нагрузку при которой рухнула конструкция и в проекте не превышаем этой нагрузки НДМ это расчет ради расчета

----- добавлено через ~10 мин. -----
и слабое место НДМ не балки точнее не растянутая зона бетона, а сжатая, то есть все преднапряженные конструкции, вертикальные элементы. А в растянутой зоне эти копейки работающего бетона особой разницы не дадут.

Последний раз редактировалось miko2009, 13.07.2015 в 18:47.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 23:23
#62
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
НДМ это расчет ради расчета
miko2009, в случае с композитной арматурой НДМ пока что самый малозатратный метод. Пусть пока балочками ограничатся. А там, глядишь, и коэффициенты подберут нужные.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 23:58
#63
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Хоть и офтоп но все же и по теме. Вообще углеволокно это будущее причем идет оно семимильными шагами, у меня например карбоновый MTB , по началу боялся кататься по жестким трассам , но по факту рама оказалось неубиваемой по сравнению со сталью и алюминием. Байки невесомые , от ударов может взорваться бескамерка , погнутся обод итд но рама вечная. Производитель CUBE дает вечную гарантию на раму.
Вот для примера испытания различных рам
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=Oy7AJKtGTVUкак видно карбон это вещь. Только если сравнить карбон или тот же алюминий то карбон стоит столько же сколько и например Б/У лансер. Все вещи типо штыри втулки из карбона долговечнее и гасят хорошо динамику нежели металл, во что я лично сильно не верил раньше. Например теже CUBE свои рамы испытывают в ANSYS, строят модель испытывают , выполняют физическую модель , испытывают , вводят поправки в мат модель , опять строят физику , испытывают и тд и тп ........ только в ANSYS пару десятков теорий расчета композита.
И чтобы так взять и просто внедрить в строительство .............
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 10:36
#64
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
у древесины модуль деформации намного ниже чем у металла но он намного больше чем у бетона
Да ладно???
MMV вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 10:49
#65
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


MMV у вас гугл отключили ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 11:30
#66
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


обидно за бетон )
An2 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 12:12
#67
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


А вы не переоценивайте бетон , то что вам СНиП дает 3 000 000 Т/м2 начальный модуль упругости при сжатии и 0.85 на растяжение от сжатия это не говорит что бетон крутая вещь. Эта величина больше для ЖБ , когда в каждой ячейке армирования у нас есть кубик бетона , у которого есть призменная и кубическая прочности. ПО факту сам по себе бетон на растяжение не обладает модулем деформации , он равен почти нулю. На то вам СНиП и дает начальный , он начален в рамках кубика 150х150х150 или призмы 150х150х400 , при увеличении этих габаритов модуль деформации стремится к нулю. И если сравнить балочку бетонную 200х300 пролет 1800 и тоже самое древесина , то отношение модулей будет 1 к 100 000 примерно.

P.S. в который раз убеждаюсь что все считают нелиненые расчеты но при этом не понимают механику разрушения и поведения материалов. Хотя прочитать книгу хотя бы Морозова "механика разрушения" стоит ! а в программах кнопку "нелинейный расчет" не стоит рассматривать более чем пресловутой надписи на заборах , нету за забором его.
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 12:21
#68
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Хоть и офтоп но все же и по теме.
По теме со второй страницы немного, все же лучше, чем тишина - отдельная благодарность miko2009.
Спасибо DEM, tutanhamon, Бахил, Аn2 п.15, retal п.25.

Последний раз редактировалось v.psk, 16.07.2015 в 12:21. Причина: напутал
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 12:42
#69
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


miko2009
подкрепите расчетом ) как из балочки получить модуль упругости и соотношение
An2 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 14:00
#70
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


An2 расчет элементарен , балка бетонная сломается от своего веса, деревянная покажет примерно 10 ГПа в итоге если E=сигма/епсилон и в разрушенном бетоне сигма=0 то разделив ноль на что угодно получим ноль.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 14:44
#71
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
балочку бетонную 200х300 пролет 1800
распространённая строительная конструкция, заслуживающая особого внимания =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 15:58
#72
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


miko2009
деревянная балка сломаться не может?
An2 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 16:00
#73
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


если деревянная балка 200х300х1800 сломается сама по себе то я Гудини
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 18:02
1 | #74
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


miko2009

погонная нагрузка на балку 0,2*0,3*2,75=0,165т/п.м.
максимальный изгибающий момент М=q*l^2/8 = 0.165*1.8*1.8/8*=*0.066825 т*м

несущая способность бетонной балки (класса В25) по нормальному сечению на действие момента М=Rbt*W = Rbt*b*h^2/6 = 105*0.2*0.3^2/6 = 0.315 т*м >>0.067 т*м= Mx
то есть 4,7 раза несущая способность больше ...однако не ломается от веса...

что делать дальше? ) как определяем модуль упругости?
An2 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 18:22
#75
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
что делать дальше? )
а я откуда знаю ! это ваш расчет )
только он не правильный уже одна цифра не правильная и самая главная, по вашему расчету 3 м пролет без арматуры отличная идея !

----- добавлено через ~9 мин. -----
подсказка , ваша формула верна если балку повернуть на 90 градусов и закрепить только ее верх.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 18:47
#76
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
а я откуда знаю
Да, без ансиски такую задачу не решить.
Offtop: miko2009, не позорься. У An2 всё верно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 18:52
#77
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


СП 52-101-2003 п. 6.1.12
"W - момент сопротивления сечения для крайнего растянутого волокна".
Высота растянутого волокна - не полная высота сечения. Бахил ты тоже двоечник.
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 18:57
1 | #78
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Offtop: Вам бы в БСК, ибо с 25 поста один флуд, о чем уже намекал //
вот адрес - вдруг не подписаны


http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1426308
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 22:10
1 | #79
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
СП 52-101-2003 п. 6.1.12
"W - момент сопротивления сечения для крайнего растянутого волокна".

miko2009, учи матчассть
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 09:09
1 | #80
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Offtop: Да уж, читая последние посты, пора товарисчам подавать заявку на Ленинскую премию
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 10:03
#81
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
СП 52-101-2003 п. 6.1.12
"W - момент сопротивления сечения для крайнего растянутого волокна".
Высота растянутого волокна - не полная высота сечения. Бахил ты тоже двоечник.
А дочитать пункт до конца - не?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 89
Размер:	59.3 Кб
ID:	153514  
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 10:10
#82
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


и ?

----- добавлено через ~5 мин. -----
чему h равно умники ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 10:25
#83
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
чему h равно умники ?
полной высоте сечения
из СНиПа жбк

Offtop: хотя в СНиП делят на 3.5, т.е. завышают момент сопротивления..
Вложения
Тип файла: zip картинка.zip (2.83 Мб, 28 просмотров)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)

Последний раз редактировалось hentan, 17.07.2015 в 10:30.
hentan вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 10:27
#84
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Горе от ума
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 10:35
#85
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
СП 52-101-2003 п. 6.1.12
"W - момент сопротивления сечения для крайнего растянутого волокна".
Высота растянутого волокна - не полная высота сечения. Бахил ты тоже двоечник.


ну и про "модуль упругости при растяжении", который стремится к 0 при увеличении сечения... то-то я думаю, чего-это ФБСки на стройке тянут, а они как гармошка растягиваются... а тут вот оно че...
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 11:11
#86
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
полной высоте сечения
нет , не менее 2a и не более 0.5h
вот график из СП где находится растянутая зона по графику она примерно 1/4 сечения Rbt.ser.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic_195.jpg
Просмотров: 55
Размер:	38.2 Кб
ID:	153522  

Последний раз редактировалось miko2009, 17.07.2015 в 12:09.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 11:34
#87
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
нет , не менее 2a и более 0.5h
вот график из СП где находится растянутая зона по графику она примерно 1/4 сечения Rbt.ser.
Послушайте, хватит прикалываться.
Момент сопротивления - это отношение момента инерции относительно оси к расстоянию от оси до наиболее удаленной точки поперечного сечения.

В СП формулировка следующая:
Цитата:
W - момент сопротивления сечения для крайнего растянутого волокна.
"Момент сопротивления сечения для крайнего растянутого волокна" это не одно и тоже, что "момент сопротивления сечения крайнего растянутого волокна". Это указание, что при вычислении момента сопротивления в качестве расстояния от оси до наиболее удаленной точки следует принимать расстояние от оси до крайнего растянутого волокна.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 11:41
#88
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


tutanhamon мне кажется это вы и компания прикалываетесь

----- добавлено через ~6 мин. -----
Если я по вашему дурак то тогда расскажите где в этой задаче:
1. Покажите эпюру нормальных напряжений , по вашему тут нету зоны сжатия, чистое растяжение.
2. И Момент образование трещины при ex=0, то есть когда у нас вся высота сечения растянута и нету сжатия.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic_196.jpg
Просмотров: 55
Размер:	76.9 Кб
ID:	153526  
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 11:49
#89
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
чему h равно умники ?
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
более 0.5h
т.е. h = 0,5 h ? я правильно понял?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 11:50
#90
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


не более
PS. мне весь СНиП копипастить ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic_197.jpg
Просмотров: 55
Размер:	18.1 Кб
ID:	153527  
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 11:52
#91
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


miko2009, а если это будет не бетонная балка, а металлическая? Как в таком случае её посчитать?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 11:53
#92
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Если это будет хотя бы ЖБ балка то бетон по СП ты вообще можешь не учитывать в растянутой зоне
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 11:54
#93
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


miko2009, хорошо. Но если сравнивать расчёт бетонной и металлической балок?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 11:59
#94
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Не корректно , потому что в металле не образуется трещин и у него расчетное сопротивление как на сжатие так и на растяжение равны . В бетоне , как только появилась трещина , все , напряжения не передаются по воздуху. И не уводи разговор , я понимаю на что ты намекаешь , но давай тут разберемся . Пока что ты тоже двоечник.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 12:10
#95
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Я намекаю на то, что если в бетонной балке появится первая трещинка, её уже ничего не остановит и сечение сразу будет разрушено полностью.
Но до момента её появления сечение работает упруго. И напряжения сжатия равны напряжениям растяжения. Точно так же, как и в металле.

Попытки подтянуть 2-линейную диаграмму для расчёта бетонных сечений, возможно и дадут некоторый запас по несущей способности, но для бетонных сечений, лично мне - стрёмно всё это.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 12:22
#96
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


swell{d} правильно , будет хрупкое разрушение ! и пусть упруго, только оно не все растягивается , ну как не понять этого ......... не может оно все растягиваться , только часть сечения , а потом как только появляется трещина ,все, сечение начинает уменьшатся и за пару секунд обрушение. Будет растягиваться все сечение если подвесить балку вертикально и закрепить верх.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Попытки подтянуть 2-линейную диаграмму для расчёта бетонных сечений, возможно и дадут некоторый запас по несущей способности, но для бетонных сечений, лично мне - стрёмно всё это.
тут я этого еще не касался хотя могу , но это уже иная история, хотя если tutanhamon ответит то что я ожидаю увидеть то коснемся.
Offtop: P.s. ну вот уже на трояк исправил ) смотришь скоро и хорошистом станешь
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 12:46
#97
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


miko2009, кроме тебя, больше никто не писал про то, что всё сечение растянуто. Наоборот, все неоднократно намекают на то, что нейтральная линия по середке и половина - сжата, половина - растянута.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 12:56
#98
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
swell{d} правильно , будет хрупкое разрушение ! и пусть упруго, только оно не все растягивается , ну как не понять этого ......... не может оно все растягиваться , только часть сечения , а потом как только появляется трещина ,все, сечение начинает уменьшатся и за пару секунд обрушение. Будет растягиваться все сечение если подвесить балку вертикально и закрепить верх.
не понимаю, а кто с этим спорит? Одна часть сечения растянута, другая сжата или в других материал при чистом изгибе все по-другому? В картинке из СНиПа как раз и показано растяжение-сжатие по высоте сечения.
А к вопросу о моменте сопротивление см. вложение, там h-полная высота сечения
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0249.jpg
Просмотров: 34
Размер:	282.4 Кб
ID:	153534  
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 12:57
#99
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


я намекаю что эта формула для ЖБ а не бетона , если металла нету , растянутая зона должна вычисляться либо математически либо из диаграммы.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 12:57
#100
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


начинаю думать что для современного проектировщика благо расчет на ПК ) чем в ручную )
по теме (которая не по теме)
miko2009 Вы смешали 2 раздела жесткость и прочность в одно....модуль упругости никак не зависит от прочности материала. Эта величина характеризует упругую деформацию материала.

а по теме, мое мнение, слишком много внимания уделяется этой арматуре как раз по причине недостаточной изученности...)
причем очень задорно подхватывается людьми не разбирающихся в инженерном деле...но обладающих властью принятия решений по развитию...ну и есть очень активные люди типа ХК Компазита, да что там и сотрудников некоторых НИИ ) в том числе нашего )...стремящихся внедрить ее куда угодно...будь их воля стальную арматуру нужно уже отменять )

как недавно сказал, Бабришов (лаб. ограждающих конструкций ЦНИИСК) эта арматура имеет весьма малый диапазон применения...не потому, что она плохая...а потом, что область эффективного использования и конкурентоспособности - коррозионная среда. Думаю что он (как человек с 50 летним стажем исследования пластмасс) не сильно ошибается..

другие, обратные примеры использования этой арматуры в замен стальной, в традиционном гражданском строительстве, скорее основаны на некорректных расчетах, как правило на основе прямого соотношения прочностей стали и НКМ.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 12:59
#101
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
А к вопросу о моменте сопротивление см. вложение, там h-полная высота сечения
и отлично , вопрос про трещины
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 13:10
#102
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
и отлично , вопрос про трещины
при чем тут трещины? расчет упругий, если учитывать неупругие деформация несущая способность сечения будет выше Offtop: (скорее всего оттуда в СНиП ноги растут у 3.5), а не ниже как ты упорно пытаешься доказать. В случае неупругого расчета несущая способность будет выше, чем показал An2 в своем примере. А вот в сп как раз перешли к обычному чистому изгибу по сопроматовским формулам исходя из допущений равномерности распределения материала по сечению...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)

Последний раз редактировалось hentan, 17.07.2015 в 13:20. Причина: добавил
hentan вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 13:29
#103
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
и отлично , вопрос про трещины
Первоначальный вопрос из вашей с An2 дискуссии: определение предельного момента для изгибаемого бетонного элемента. Все.

Вам все говорят: предельный момент для бетонного сечения при изгибе определяется как Mult = Rbt x W, где W = b x h^2 / 6 для прямоугольного сечения, где h и b - размеры сечения соответственно. Напряжения для изгибаемого элемента при этом распределяются как на рисунке, приложенном к данному посту. То есть - при появлении первой трещины, когда напряжение в крайнем растянутом волокне достигают Rbt, происходит потеря несущей способности сечения.

Вы же утверждаете, что если в СП написано "W - момент сопротивления сечения для крайнего растянутого волокна", то надо вычислять момент сопротивления от Abt (площадь сечения бетона растянутой зоны), при этом не обращая внимания на разницу между понятиями волокно и зона
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000.PNG
Просмотров: 65
Размер:	63.8 Кб
ID:	153544  
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 13:45
#104
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Я говорю что нужно находить не момент сопротивления, а момент сопротивления приведенного сечения для крайнего растянутого волокна бетона, который зависит от расстояния от наиболее растянутого волокна бетона до центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента, которое зависит от статического момента площади приведенного поперечного сечения элемента относительно наиболее растянутого волокна бетона.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 13:50
#105
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
момент сопротивления приведенного сечения
miko2009, может картинку нарисуешь "приведённого" бетонного сечения? Что к чему приводится?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 15:45
#106
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Offtop:
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Я говорю что нужно находить не момент сопротивления, а момент сопротивления приведенного сечения для крайнего растянутого волокна бетона, который зависит от расстояния от наиболее растянутого волокна бетона до центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента, которое зависит от статического момента площади приведенного поперечного сечения элемента относительно наиболее растянутого волокна бетона.
почитаешь - замкнутый круг образовался

Я вот только не понял почему у материала даже пусть у бетона с трещинами меняется модуль упругости? Модуль Юнга (модуль продольной упругости) — физическая величина, характеризующая свойства материала сопротивляться растяжению/сжатию при упругой деформации. Проще говоря модуль упругости характеризует механические свойства материала независимо от конструкции изготовленных из него деталей. Чем больше модуль упругости материала, тем большее напряжение возникает в стержне, изготовленном из этого материала. Бетонную балку можно рассматривать только в упругой стадии, она же не железобетонная. Опять же нелинейный расчет жб, как говорят в Вышке = кусочно линейный. Т.е. неупругую работу рассматриваем как кусочно упругую при изменении параметров. Но причем здесь модуль упругости? Снижают не его при нелинейном расчете, а жесткость балки, фактически Момент инерции(сопротивления).
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 16:02
#107
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Я говорю что нужно находить не момент сопротивления, а момент сопротивления приведенного сечения для крайнего растянутого волокна бетона, который зависит от расстояния от наиболее растянутого волокна бетона до центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента, которое зависит от статического момента площади приведенного поперечного сечения элемента относительно наиболее растянутого волокна бетона.
Да, действительно, чтобы прекратить всех утомивший спор (не по теме, кстати), вы нарисуйте это "приведенное сечение" для непонятливой аудитории "двоечников". И все встанет на свои места.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 16:25
1 | #108
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Господа, прошу прощения - а можно все же какие-нибудь соображения по поводу поста №21? Потому что 80 951 МПа - это... очень круто. Самая прочная микропроволока из высокоуглеродистой стали дотягивает до района 5 000 МПа (при диаметрах порядка 0,1 мм и ниже), самые прочные материалы, о которых доводилось читать хотя бы расплывчатую непроверенную информацию, - в неполных два раза больше.
Что это за материал, который в десятки раз прочнее на разрыв?
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 16:30
1 | #109
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Offtop: Ну чё пристали к ребёнку? Ему ж всего 6 лет...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 17:08
1 | #110
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Что это за материал, который в десятки раз прочнее на разрыв?
это
Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
микопроволока
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 22:02
#111
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
А вы не переоценивайте бетон , то что вам СНиП дает 3 000 000 Т/м2 начальный модуль упругости при сжатии и 0.85 на растяжение от сжатия это не говорит что бетон крутая вещь. Эта величина больше для ЖБ , когда в каждой ячейке армирования у нас есть кубик бетона , у которого есть призменная и кубическая прочности. ПО факту сам по себе бетон на растяжение не обладает модулем деформации , он равен почти нулю. На то вам СНиП и дает начальный , он начален в рамках кубика 150х150х150 или призмы 150х150х400 , при увеличении этих габаритов модуль деформации стремится к нулю.
Это с каких пор модуль упругости бетона зависит от геометрических размеров? у бетона модуль на растяжение равен почти нулю?... начни с начала, т.е. со школьного курса физики, темы: модуль Юнга, относительные деформации.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2015, 07:05
#112
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
а можно все же какие-нибудь соображения по поводу поста №21? Потому что 80 951 МПа - это... очень круто.
Это в т/м2. Offtop: Скажи спасибо, что не в фунтах
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2015, 08:21
#113
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это в т/м2
Над картинкой вроде говорится: Юнит - ыМПыА.
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Скажи спасибо, что не в фунтах
Стерлингов?
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2015, 14:08
#114
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
80 951 МПа
да это новый материал, если у вас образования не хватает понять что это, в реальных материалах происходит разрыв а тут ......ну да ладно не думайте об этом , вам не нужно.
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Это с каких пор модуль упругости бетона зависит от геометрических размеров? у бетона модуль на растяжение равен почти нулю?... начни с начала, т.е. со школьного курса физики, темы: модуль Юнга, относительные деформации.
Вы понимаете разницу между модулем упругости и модулем деформации ? я назвал в начале "модуль упругости " и его значение со СНиП и далее перешел на точное название для бетона "модуль деформации" и да он зависит и от геометрии и от добавок в бетон и от влажности и много много чего
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
начни с начала, т.е. со школьного курса физики
спасибо за совет , а не подскажите в каком учебнике и за какой класс ?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это в т/м2
в км/ч
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2015, 14:19
#115
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Вы понимаете разницу между модулем упругости и модулем деформации ?
Не-а. Объясните, пожалуйста, минхерц.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
да это новый материал
Гриффится начитался?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 21.07.2015 в 12:37.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2015, 15:02
3 | #116
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
да это новый материал, если у вас образования не хватает понять что это, в реальных материалах происходит разрыв а тут ......ну да ладно не думайте об этом , вам не нужно.
Очень больно слышать, что прежние знания по конструированию и производству арматуры упразднены новыми материалами.
Но я все же осмелюсь со своего жалкого кандидатского уровня знаний вопросить: так что же это за волшебный материал-то такой?
Каков его модуль упругости, если при такой фантастической прочности, аж в 40 раз превосходящей самый прочный из ныне используемых видов арматуры - канат прочностной группы 2060 МПа (используемый не просто в ПРЕДНАПРЯЖЕННОМ состоянии, а еще и в технологии постнатяжения, потому что натяжение на упоры не позволит эффективно реализовать его прочность - бетон его не удержит), он может быть использован ненапряженным? Если принять его равным модулю упругости алмаза (всего-то в 5 раз превосходящему данный показатель для стали), то указанное продольное напряжение набирается при деформации, принципиально не позволяющей говорить о какой-то совместной работе с бетоном.
Если принять, что модуль упругости в 30-40 раз выше, чем у алмаза, то из атомов каких элементов этот материал состоит?
И, уже просто на десерт, какова геометрия арматурных элементов - чтобы передать эту прочность бетону?
П.С. Все-таки это, видимо, мифрил.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 08:21
#117
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
П.С. Все-таки это, видимо, мифрил.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 08:42
#118
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Изменение №1 к СП 63.13330.2012
http://dwg.ru/dnl/13416
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2015, 15:38
#119
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Изменение №1 к СП 63.13330.2012
http://dwg.ru/dnl/13416
И что???
Вы думаете сейчас все ринутся использовать композитную арматуру...
Пока вопрос с пожаростойкостью не решится, фиг её где применишь в массовом строительстве.
Пока я встречал только вот такие сертефикаты, которые мне присылали на запрос о пожаростойкости....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: page-001.jpg
Просмотров: 37
Размер:	757.7 Кб
ID:	153738  Нажмите на изображение для увеличения
Название: page-002.jpg
Просмотров: 31
Размер:	541.7 Кб
ID:	153739  
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 21.07.2015 в 15:48.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 15:50
#120
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Вы думаете сейчас все ринутся использовать композитную арматуру...
Да вовсе нет.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2015, 15:51
#121
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Собсно есть ОТЛИЧНАЯ СТАТЬЯ по этому поводу.....
Особенно для тех кто в танке и пытается нам навязать данную арматуру....
Цитата:
Заключение
В железобетонных изделиях повсеместно заменить стальную арматуру на компо-
зитную – невозможно. Из-за существующего соотношения цен со стальной арматурой
применение композитной целесообразно и эффективно только в случае необходимости
использования ее свойств, которыми стальная арматура не обладает
. В первую очередь
речь идет химической стойкости, радиопрозрачности и диэлектрических свойствах.
Для расширения области широкого применения композитной арматуры в строи-
тельстве необходимо выполнить следующие мероприятия:
- разработать стандарты, регламентирующие требования к качеству арматуры, ее меха-
ническим свойствам и методам контроля;
- разработать строительные нормы, регламентирующие правила расчета и конструирова-
ния композитобетонных конструкций и устанавливающие требования к контролируемым
параметрам в предельных состояниях;
- подготовить предложения по оценке характеристик периодического профиля арматуры;
- разработать типовые решения, обеспечивающие требуемый уровень огнестойкости
композитобетонных конструкций;
- стандартизировать гнутые изделия, разработать правила их приемки.
До реализации данных мероприятий выполнять проектирование композитобетон-
ных конструкций возможно только с использованием зарубежных норм проектирования и
исключительно под арматуру конкретного производителя.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 15:53
#122
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
есть ОТЛИЧНАЯ СТАТЬЯ
есть обзор и поинтересней - см. п.15 этой темы.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2015, 15:56
#123
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
есть обзор и поинтересней - см. п.15 этой темы.
Ты предлагаешь пожарников нахрен послать????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 15:58
#124
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


нет не предлагаю, но на подобные статьи не ссылаюсь. сейчас закину статью пожарников
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2015, 15:59
#125
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


v.psk
Давай статью где пишут про 2-й степень огнестойкости для перекрытий с данной арматурой....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 15:59
#126
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


вот например

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Давай статью где пишут про 2-й степень огнестойкости для перекрытий с данной арматурой....
я ничего такого не обещал.

----- добавлено через ~4 мин. -----
я просто именно не разделяю мнение, что это -
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
ОТЛИЧНАЯ СТАТЬЯ
Вложения
Тип файла: pdf [5]Fire-Testing-Abbasi.pdf (200.2 Кб, 53 просмотров)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2015, 16:10
#127
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


v.psk
Ты предлагаешь с этим к пожарникам идти????

Думаю они пошлют, туда где Макар коз пасет....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 16:11
#128
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Нет, не предлагаю. Не люблю просто общие фразы. Выводы я сделаю и сам.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2015, 16:14
#129
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Нет, не предлагаю. Не люблю просто общие фразы. Выводы я сделаю и сам.
Вывод применять эту арматуру можно там где требования к огнестойкости не регламентируются.
Например в в полах промзданий или в фундаментах промзданий.
Там где объемы большие, а требования к пожаростойкости не жесткие.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 16:17
1 | #130
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Согласен, здесь я и не собирался спорить. Процитирую свой пост с 1ой стр.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Я тоже не ищу ей применение в несущих констр. зданий. Думаю область ее рационального использования (возможного рационального использования) ограничивается гидротехническими сооружениями и дорогами.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 12:47
#131
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Продублирую пост:
Изменение №1 к СП 63.13330.2012
http://dwg.ru/dnl/13416
с выжимкой

----- добавлено через ~1 мин. -----
По расчету изменений относительно "проекта СП" не заметил
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: хар-ки асп.jpg
Просмотров: 47
Размер:	135.5 Кб
ID:	153773  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 14:25
#132
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Но я все же осмелюсь со своего жалкого кандидатского уровня знаний вопросить: так что же это за волшебный материал-то такой?
Offtop: с Криптона завозим. А для понимания того что вы пишите я вам покажу что вы считаете . У вас весьма вычурная логика при расчетах. У вас есть допустим двутавровая балка 20. У вас есть нагрузка на ее. Вы не знаете какую максимальную нагрузку выдержит эта балка. Но в случае металлической балки можно умножить R на W получим изгибающий момент и как следствие максимальную нагрузку. Но что делать если у вас конструкция которая содержит 2 материала , изотропный и ортотропный ? у вас нету 1 формулы которой вы можете проверить эту конструкцию ! в логике численных методов есть такой метод простых итераций , я применяю метод Ньютона или модифицированный метод Ньютона (но для вас это похоже темный лес)
В чем суть на пальцах, у вас конструкция которую невозможно посчитать одной формулой , вы начинаете нагружать эту конструкцию численно некой нагрузкой с определенным интервалом времени (как при реальном испытании когда вы испытываете некий новый материал) и допусти для 20Б1 С245 двутавра это будет :
1 шаг - изгибающий момент 1 Т*м сигма = 5424 Т\м2
2 шаг - изгибающий момент 2 Т*м сигма = 10869 Т\м2
3 шаг - изгибающий момент 3 Т*м сигма = 16304 Т\м2
4 шаг - изгибающий момент 4 Т*м сигма = 21739 Т\м2
5 шаг - изгибающий момент 5 Т*м сигма = 27173 Т\м2 - материал разрушен
6 шаг - изгибающий момент 6 Т*м сигма = 32608 Т\м2 - материал разрушен
7 шаг - изгибающий момент 7 Т*м сигма = 38043 Т\м2 - материал разрушен
и тд
Происходит численное нахождение решения уравнений, то есть нахождение неизвестных. И так расчет будет выполнятся до того шага до которого вы хотите , но смысла нету в дальнейшем нахождении так как материал разрушен после 4 шага. Но это разрушение определяете вы сами , таким образом можно довести расчет до 100 шага и получить
100 шаг - изгибающий момент 100 Т*м сигма = 543478 Т\м2 - материал разрушен
если не существует такого материала смысла закладывать 100 шаг просто нету , но напряжение будет вычислено, это же математика , это же не человек который понимает что смысла нету, и даже если предположить о физическом существовании такого напряжения в конструкции то вы хотя бы должны взглянуть на эпсилон , и увидеть что ваша балка прогнулась до Австралии. В более сложных конструкциях процесс разрушения увидеть очень сложно так как схождение будет нулевым.
Теперь возвращаясь к моему посту 21 я думал и объяснять ничего не нужно , все видно , все пределы , упругие деформации , пластика , зона разрушения, в случае с композитом сразу разрушение.
Ну и если совсем разжевать пост №21 , есть ЖБ балка , есть КБ балка , ЖБ балка дожила до 49 шага (нагрузку уже не помню для этого шага) в то время как КБ дожил до 39 шага и хрупок разрушилась . Конечно можно было задать эрозию КЭ (рождение и смерть) и посмотреть как более точно происходит разрушение но это задача иная.

Просто я думал что люди хотя бы с высшим образованием способны понимать такие простые вещи но как показывает практика даже самое простое находится за пределами понимания. Все те же операции только в более простых теориях реализованы и в калькуляторах типа скад и лира, просто таким как вы (назовем вас "пользователи") пользователям убрали возможность посмотреть как происходит разрушение КЭ так как в той постановке задач это хоть с какой либо точностью невозможно увидеть и проанализировать, программы просто убирают возможность увидеть напряжение в КЭ окрашивают их в красный цвет , при этом назначают по умолчанию некую жесткость элементам, так такое понятие эрозии элементов в калькуляторах я не встречал и как оно реализовано знают только разработчики.Вот в этой теме когда то обсуждали http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74301
P.S. если вы человек темный да еще и кандидат наук то я бы не упоминал свои регалии тут , а если и есть кандидатская, что то мне подсказывает, что она в области начертательной геометрии.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 14:39
#133
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


miko2009
Тут половина народу из деревни только только выехало....
Я вот тоже недавно совсем из такой дыры приехал.
Все никак не пойму о чем ты речь ведешь.
Просвяти сирого...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 15:07
#134
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


DEM то есть то что я написал выше не прояснило почему такое дикое напряжение ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 15:13
#135
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
я бы не упоминал свои регалии тут
Offtop: было бы интересно послушать... синий диплом о высшем образовании что ли?
проигранные щелбаны-то Ильнуру и Бахилу вернул?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 15:23
#136
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Offtop: с Криптона завозим. А для понимания того что вы пишите я вам покажу что вы считаете . У вас весьма вычурная логика при расчетах. У вас есть допустим двутавровая балка 20. У вас есть нагрузка на ее. Вы не знаете какую максимальную нагрузку выдержит эта балка.
Спасибо, конечно, но я вижу в расчете и его шапке надписи: "Юнит: МПа" и "80951" - написанное никак их не отменяет. Потому что если в качестве граничного условия закладывается запредельно бредовая цифра - это означает, что адекватные значения перебираются халтурно, с неоправданно большим шагом.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 15:35
#137
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Потому что если в качестве граничного условия закладывается запредельно бредовая цифра
ну суть вы похоже уловили и это уже хорошо , только это называется смерть элемента - EKILL , я ее преднамеренно не задал что бы было видно где и как примерно разрушилась КБ по сравнению при тех же граничных условиях, условиях загружения ЖБ. ЖБ как эталон и с ним сравнение так как я изначально посчитал руками до какого значения грузить ЖБ.
Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Потому что если в качестве граничного условия закладывается запредельно бредовая цифра
А как вы задаете граничные условия цифрами ? по моему это 3 угловых и 3 линейных перемещения , есть конечно в нелинейной механике квази связи и связи конечной жесткости. Но мне кажется что вы что то скрываете другое за этой фразой.
Offtop: mainevent100 это была шутка, я конструкцию придумал за минуту и спорил потому что был не уверен в ее практической целесообразности. И кстати я ее уже видел в проектах у людей, просто расчеты нету времени выложить так как опять начнутся разрывы пуканов.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 15:51
1 | #138
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Offtop:
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
ну суть вы похоже уловили и это уже хорошо
Ура! Как буду общаться, например, с Риссером или Тоскасом - обязательно доложу, что меня аж Miko2009 похвалил!

Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
только это называется смерть элемента - EKILL , я ее преднамеренно не задал что бы было видно где и как примерно разрушилась КБ по сравнению при тех же граничных условиях, условиях загружения ЖБ.
Вы поднятием тяжестей в юности не занимались? Проверять свой максимум в каком-либо движении с шагом в 50 килограммов не пробовали?
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 15:57
#139
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Offtop: Offtop:
Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Вы поднятием тяжестей в юности не занимались?
всю жизнь занимаюсь

Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Проверять свой максимум в каком-либо движении с шагом в 50 килограммов не пробовали?
Offtop: все понятно после такого аргумента дальше я пас
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 16:00
#140
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Offtop:
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
все понятно после такого аргумента дальше я пас
Странно... Вроде как предложил человеку его же собственный опыт перенести в другой знакомый вид деятельности.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 17:34
#141
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 401


Увидев слово "композитное армирование" не смог пройти мимо, вся моя молодость...
Все подряд не осилил, но общее впечатление: не те книжки читают товарищи.
Как говорили герои Гайдая: "все уже украдено до нас". Пик работ по механике
композитов прошел примерно 40 лет назад и если там поискать, то можно найти
ответы на все (ну почти на все) волнующие вас вопросы. Конечно, армированный
бетон отличается от большинства композитов тем, что половину или большую часть
нагрузки несет он сам, но, думаю, и такие работы были, надо только поискать.

DEM
Цитата:
Я вот тоже недавно совсем из такой дыры приехал.
Все никак не пойму о чем ты речь ведешь.
Просвяти сирого...
Да, ла, у меня тоже посты miko2009 вызвали ассоциацию с "Силой слова"
Жванецкого: "Сила в словах у тебя есть, но ты их расставить не можешь. Ты говоришь долго, Федя, но непонятно о чем". Особенно порадовали "трехмерный круг" и "трехосная диаграмма". Я, к сожалению, как и Leon_M, ну это самое..., но не понял столь глубокой критики ученых-железобетонщиков.

Кстати, DEM, коконы ступеней "Тополя" намотаны из композитов. Более того, все сопло от входа до критической части и раструбов - тоже композиционные материалы, а температура там за 3000 градусов, уж не говоря об агрессивности среды. Это я к тому, что есть композиты, которые по огнестойкости сопоставимы с вольфрамом (собственно его там и заменили). Правда стОит это...
Jndtnxbr вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 17:51
#142
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Offtop: Да забудьте уже о номере 21. Липа там всё. Мико походу перепутал деформации с напряжениями

----- добавлено через ~4 мин. -----
Jndtnxbr, здесь речь на о ступенях тополя, а об обычном бетоне. Всё таки баааальшая разница.
Кстати, композитную арматуру используют весьма хитрым образом в саркофагах реактора.
Но чтобы использовать полностью композит, надо иметь и соответствующую прочность бетона.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 19:22
#143
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


сверхмолекулярный полиэтилен , прочность выше чем у стеклопластика кратно.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 19:37
1 | #144
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


miko2009, дело не в прочности. У тебя графики напряжений дефектные.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 20:17
#145
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


сам ты..... дефектный
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
сверхмолекулярный полиэтилен , прочность выше чем у стеклопластика кратно.
это не тебе, а вообще , новый материал , и он к посту 21 не имеет отношения.
Offtop: Если я скажу "камбала речная рыба " она тоже будет приписана к 21 посту ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 20:49
#146
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Мне вот одно не понятно, сейчас нам пытаются всякие менеджеры впарить данную арматуру.
Но почему они не могут сделать огневые испытания конструкции с применением данной арматуры.
Ведь по сути при объёмах завода, такие испытания сущие копейки.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2015, 21:43
#147
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


На мой взгляд у АКП есть два преимущества (в остальном она проигрывает стальной):
- простота доставки (бухта) при этом нет остаточных деформаций Offtop: /это актуально для "дачников" - т.е. при небольшом объеме, и перевозке в багажнике, скажем устр-ве ф-та под сарай/
- стойкость к хим. воздействию,Offtop: в том числе нет выделения продуктов коррозии, которые приводят к раскалыванию бетонной обоймы.
to DEM ::: я изучил вероятное изменение к СП /см. пост выше/ пока ситуация такая:
- конструктивное армирование АСП треб. в 1,3 раза больше стальной арматуры;
- защ. слой 25/35мм, стальной - до 15(10-констр.)мм.
- прочность на осевое растяжение - 112 МПа / IПС на длительные нагрузки/, при нормативном /справочном/ значении - 800МПа, т.е. снижена в 7 раз.
Что касается конкретно АСП, то и без этих испытаний, ее использование ограничено узким сектором /имхо/, о чем писал выше.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 22:40
#148
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну посмотрим посчитаемс....
По хорошему там считать то надо с учётом физнелина.....
Иначе фигня будет получатся...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 10:29
#149
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Но почему они не могут сделать огневые испытания конструкции с применением данной арматуры
объем испытаний требует временных затрат. а продавать надо сейчас.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 10:39
#150
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
огневые испытания конструкции
Результаты возможно не разглашаются, Offtop: что очевидно, если они не устраивают.
Что касается постановки испытаний, то варианта думаю два:
- выполнить нир, охватив возможные вариации, выпустить нд.
- выполнить испытания конкретного изделия.

----- добавлено через ~5 мин. -----
оба варианта наверное экономически неоправданы, даже для большого предприятия
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 11:17
#151
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
оба варианта наверное экономически неоправданы, даже для большого предприятия
Не думаю...
Все таки стоимость скорее всего ну не более 3-4 млн руб. Одного испытания.
Конечно стоимость разработки НТД будет высокой если подключить науку...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 11:32
#152
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Испытания нужны предприятиям, производящим АКП, с целью расширить рынок сбыта, но не заводам ЖБИ.
В этом случае какой экономический эффект?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 13:15
#153
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Испытания нужны предприятиям, производящим АКП, с целью расширить рынок сбыта, но не заводам ЖБИ.
В этом случае какой экономический эффект?
Большие продажи, за счёт, большего спроса...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 13:57
#154
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Тут очевидно не так.
Offtop: Все-таки конкурентная среда /обилие заводиков и перепродажников/.
Мало того, что рост спроса от нир не гарантирован /а это еще и издержки/, им еще и надо удержать /привязать к себе/ места сбыта.

По теме. Не знаю, на какой стадии дополнения, но по расчету АСП они заложили довольно большой запас, вызванный как реальной работой АСП при длительных нагрузках (с учетом коэффициентов, позаимствованных у ACI), так и несовершенством методик расчета.
Только в работе (пост №24, спасибо retal, просматривал правда бегло) удалось получить эффект от комбинированного армирования в зоне опорного момента Offtop: /при уважении к автору, не факт, что в расчете сметной стоимости все чисто, возможно искусно подобранный набор параметров - жесткости сечения, пролетов/
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 14:25
1 | #155
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


испытания
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic_198.jpg
Просмотров: 77
Размер:	269.5 Кб
ID:	153883  
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 14:27
#156
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
испытания
Спасибо. Чья это презентация /источник/?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: или хотя бы как этим пользоваться
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 14:34
1 | #157
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


это доклад Брахим Бенмокрэйна - канадского профессора который ее(арматуру) толкает по всему северному полушарию. Этот доклад прозвучал вроде в 2013 (или 2014) на конференции в Париже (у композитов там сходка международная раз в год) вот ссылка на доклад http://www.arm56.ru/download/present...rm56.ru%29.pdf
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 15:13
#158
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


А есть ли экспериментальные данные? Ну хотя бы по разрушению простых изгибаемых балочек?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 15:20
#159
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А есть ли экспериментальные данные?
Присоединяюсь к вопросу. нашел натурные испытания прогиба.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 15:23
#160
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


78год. а вы с ней носитесь, как будто америку открыли
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-07-24_15-21.jpg
Просмотров: 78
Размер:	76.7 Кб
ID:	153887  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 15:25
#161
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
78год.
ну это не секрет...см. Р-16–78
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 17:19
#162
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А есть ли экспериментальные данные? Ну хотя бы по разрушению простых изгибаемых балочек?
Так диссер уже выкладывали, по неразрезным балкам...
Правда без огневых испытаний...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 22:12
#163
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Так диссер уже выкладывали
упоминал же - пост 154/ а выложил retal пост 24/
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 22:28
#164
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
упоминал же - пост 154/ а выложил retal пост 24/
Так я и говорю, что ужо выкладывали....
Бахил спрашивал же...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2015, 10:26
#165
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


v.psk, DEM, спасибо за ссылки.
Конечно не всеобъемлющее, но хоть что-то.
Исходя из этих опытов можно сделать два вывода:
1. Прочность обеспечивается при равных процентах армирования.
2. Деформативность КБ примерно в два раза больше ЖБ при одинаковом проценте армирования.
Остаётся открытым вопрос об огнестойкости.
Нет экспериментов с преднапряжением АК. Или есть?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2015, 12:14
#166
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
1. Прочность обеспечивается при равных процентах армирования.
Если посчитать балку на изгиб от длительных нагрузок по нормальным сечениям /по предлагаемому дополнению сп/ то АСП требуется раза в 2 больше чем стальной арматуры. А при коструктивном армировании в 1,3 раза.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2015, 12:26
#167
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
2. Деформативность КБ примерно в два раза больше ЖБ при одинаковом проценте армирования.
Остаётся открытым вопрос об огнестойкости.
Нет экспериментов с преднапряжением АК. Или есть?
Пора в этой теме легенду сокращений делать

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Если посчитать балку на изгиб от длительных нагрузок по нормальным сечениям /по предлагаемому дополнению сп/ то АСП требуется раза в 2 больше чем стальной арматуры. А при коструктивном армировании в 1,3 раза.
Как мне кажется надо эту арматуру использовать в верхнем сечении....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2015, 13:41
#168
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Пора в этой теме легенду сокращений делать
ЖБ- железобетон (ну это всем понятно)
КБ - "композитный" бетон. Любой бетон с неметаллической арматурой.(Можно НБ обозвать. Но как то стрёмно - небетон или нанобетон).
АК или КА - арматура композитная. Может лучше НМА- неметаллическая арматура? Offtop: Интересно, можно солому считать композитным армированием? Применяется в самане.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2015, 13:49
#169
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


АКП - арматура композитная полимерная, АСП - то же, стеклопластиковая. Солома - не композит.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2015, 14:18
#170
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


v.psk
Добавь в первый пост легенду...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2015, 14:30
#171
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Добавь в первый пост легенду...
Добавил, подредактировал. Offtop: Подчистить бы еще с 3 по 6 страницу
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 10:35
#172
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Нашел интересную техдокументацию
Вложения
Тип файла: pdf ТЕХ ИНФОРМАЦИЯ НЕМЕЦКАЯ АРМАТУРА.pdf (1.08 Мб, 63 просмотров)
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 15:25
#173
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Правда без огневых испытаний...
Насчет огня делаю выводы следующие:
1. Предлагаю использование СТО и сопутствующих документов
http://dwg.ru/dnl/2492
2. Согласно методики СТО следует назначить критическую температуру для теплотехнического расчета 240 - 300град. (см. также приложения А и Б)
При этой температуре выгорает полимерная матрица.
3. При выгорании матрицы деградация прочности (за счет остаточной прочности волокон ровинга на разрыв) - в пределах 10%.
4. Из п.3. следует, что статический расчет не требуется /достаточно теплотехнического/ а также
5. Натурные испытания могут показывать завышенные значения огнестойкости.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 15:32
#174
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Что значит п.5? Завышенные по сравнению с чем?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 15:35
#175
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Что значит п.5? Завышенные по сравнению с чем?
Если принимать критическую температуру - как температуру выгорания матрицы
то есть неопределенность по критерию предела огнестойкости при натурных испытаниях

----- добавлено через 40 сек. -----
...
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
деградация прочности (за счет остаточной прочности волокон ровинга на разрыв) - в пределах 10%.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 19:25
#176
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Нашел интересную техдокументацию
Весьма интересно. Спасибо.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 11:24
#177
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Кто разбирался с расчетом по приложению Л к СП63 помогите с ответом на вопрос:

в формуле Л.6 высоты сжатой зоны сидит значение аf2 или af * 2 ? двойка написана индексом, а в примечании к формуле
расписано как находить значение аf....?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image1.jpg
Просмотров: 35
Размер:	11.1 Кб
ID:	176023  
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 11:31
#178
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Кто разбирался с расчетом по приложению Л к СП63 помогите с ответом на вопрос:

в формуле Л.6 высоты сжатой зоны сидит значение аf2 или af * 2 ? двойка написана индексом, а в примечании к формуле
расписано как находить значение аf....?
Да там непонятно даже, какая редакция официально утверждена. Всё же лучше ятд. считать композитное армирование по НДМ.

----- добавлено через 35 сек. -----
Я тоже однажды споткнулся об эту формулу...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 12:15
#179
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Кто разбирался с расчетом по приложению Л к СП63 помогите с ответом на вопрос:

в формуле Л.6 высоты сжатой зоны сидит значение аf2 или af * 2 ? двойка написана индексом, а в примечании к формуле
расписано как находить значение аf....?
путаете. Это разные величины. альфа эФ2 и Af
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 12:32
#180
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
путаете. Это разные величины. альфа эФ2 и Af
посмотрите внимательно мою картинку, ничего я не путаю....

----- добавлено через ~2 ч. -----
погонял в компе оба варианта формулы, на правду похоже, что af*2, при таком варианте
не происходит скачка по коэф. использования при переходе из одного расчетного случая в другой....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 05:09
1 | #181
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
в формуле Л.6 высоты сжатой зоны сидит значение аf2 или af * 2 ? двойка написана индексом, а в примечании к формуле
расписано как находить значение аf....?
Нет такого.

Официальные изменения 1 и 2 к СП 63.13330.2012 на сайте Минстроя за 2015 год.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 37
Размер:	37.8 Кб
ID:	176071  
tankist вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 10:44
#182
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


tankist, большое спасибо за информацию, смотрел СП63 в системе кодекс на их сайте, там неисправленный вариант.....!

Хочу поделиться информацией по результатам расчета элементов, армированных композитной полимерной арматурой в сравнении с металлической :
Сравнивал на примере расчета требуемого армирования изгибаемого элемента, арматурой А400 и АУК (ГОСТ 31938). У АУК самые хорошие показатели. В расчет брал, что действуют длительные нагрузки, т.е. Rf = 0.6*Rfn. Значения Ef и Rfn взял из ГОСТ 31938.

1) По методу предельных усилий только по 1ой группе ПС площадь АУК в 1.5 раза меньше А400. С учетом расчета по 2ой группе ПС площадь АУК в 1.4 раза больше А400.

2) По НДМ (только по 1 группе ПС) при армировании сечениями одинаковыми по диаметру стержнями коэф. использования у АУК в 1.6 раза больше А400. Принял для А400 Es,ult =0.25, для АУК Ef,ult = Rf/Ef = 0.0065.

Если у кого другие результаты или замечания к расчетам, просьба ответить.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 10:54
#183
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
АУК (ГОСТ 31938)
АУК - углекомпозитная?.... такую будет не найти. Надо брать АСК.
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Если у кого другие результаты или замечания к расчетам, просьба ответить.
У меня много замечаний к этому приложению Л к СП, включая методику расчета /в части переармированных или комбинированных сечений по МПУ/, коэффициенты, Rfc, требований минимальному % армирования и защитному слою... и много чего еще.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
В расчет брал, что действуют длительные нагрузки, т.е. Rf = 0.6*Rfn
там же вроде был коэффициент 0.3 ???
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 10:58
#184
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
АУК - углекомпозитная?.... такую будет не найти. Надо брать АСК.
Для АСК будет еще хуже для АКП vs А400

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
там же вроде был коэффициент 0.3 ???
для АУК 0.6
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 11:02
#185
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Для АСК будет еще хуже для АКП vs А400
Ну конечно....
там где-то остается 128МПа, а в сравнении с 350МПа , ... для обеспечения прочности по нормам СП на длительные нагрузки требуется в 2,7 раза больше АСК.
Не уверен, что если заложить в проект АУК, будет использована именно АУК.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетные модели изгибаемых и внецентренно-сжатых конструкций с композитным армированием (АСП)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41