Расчетные модели изгибаемых и внецентренно-сжатых конструкций с композитным армированием (АСП)
конструктор
Псков
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 7,337
|
||
Просмотров: 35435
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Всё упирается в отсутствие экспериментальных данных. Композитную арматуру можно применять только с преднапряжением. Иначе теряется смысл её применения.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Да, по большому счету все так, но это, по сути, стериотип.
Минусы АСП в общем-то прозрачны, и я не стал делать на них акцент. С преднапряжением тоже много вопросов, но в первую очередь технологических. А именно хотел бы пообсуждать расчет. Есть узкие области применения, где совокупные коррозионные и силовые воздействия являются предпосылками к использованию АСП. Например конструкции на упругом основании - дорожные одежды и дорожные плиты. Помимо неявной коррозионной стойкости, есть ++ в конструировании - толщина защитного слоя бетона назначается из условия совместной работы арматуры и бетона - т.е. 15мм. вместо 35мм. ЖБК, что существенно при Н=140...160мм. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Мб. использование комбинации сталь+стеклопластик или преднапряж.сталь + стеклопластик |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Композитная арматура может смело применяться в качестве противоусадочной. Собственно в дорожной одежде это её основная функция - гасить температурные деформации.
В качестве силовой весьма проблематично. В принципе можно считать по гипотезе плоских сечений. Там можно хоть деревянную посчитать. Вопрос насколько это будет соответствовать действительности? Расчёт по 2 состоянию вообще мрак.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Я бы даже сказал, дело не в преднапряжении, а в пожаростойкости.
Боюсь, что она себя очень плохо поведет себя при пожаре. Ещё вопрос в гнутье, его делать уже из нормальной арматуры? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Кстати, профит при использовании стеклопластиковой арматуры, тех же диаметров, ну очень маленький.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Осмелюсь предположить, что из наработок можно найти только зарубежные руководства да собственноручные расчеты на основе НДМ.
На рынке довольно большой разброс характеристик, не говоря о качестве. Диаграммы, даже если есть у производителей, в лучшем случае пригодны только для собственного продукта (на свой страх и риск, поскольку делались полукустарными методами и в недостаточных количествах). Это если повезет, и найдете чтото кроме того, что есть на этом форуме, да на жбк.ру. Offtop: щас опять набегут дачники со своими колышками ![]() З.Ы.. Проект СП можете даже не смотреть. Он никакой. Последний раз редактировалось Ralk, 09.06.2015 в 20:55. |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Натягивать на бетон.
А хрен его знает. Ну если очень хочется. ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
видел несколько статей, в основном иностр. В работе // Fire Testing of Concrete Beams With Fibre Reinforced Plastic Rebar// рекомендовано принимать величину защитного слоя бетона не менее 70мм. Я тоже не ищу ей применение в несущих констр. зданий. Думаю область ее рационального использования (возможного рационального использования) ограничивается гидротехническими сооружениями и дорогами.
Имеется в виду как обжать ее хвост? Видел на форуме решения для произвольных сечений http://dwg.ru/dnl/13011 пока не разобрался как использовать для АСП. |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
В большей степени - как обеспечить релаксационную стойкость. Хотя и то, как ее захватить, не рискуя хрупким разрушением, - тоже любопытно. Да и модуль упругости никуда не делся.
Что и любопытно - зачем хотеть такого экзотического преднапряжения. Ну, натянули ее, допустим, на 900 МПа (что-то же и оставить надо, особенно с учетом того, что речь не о стали - за номинальной прочностью идет хрупкое разрушение, а не площадка текучести) - и в чем экономический смысл относительно высокопрочной проволоки или каната? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Про проблему релаксации напряжений слышал (приводятся какие-то сложно представимые числа), рациональность применения безусловно важна.
К этому я последовательно приду. Интересуют наработки по расчету. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Попробую..
Диаграмма линейная, Е=50000МПа, сжатой зоны нет /не учитываем по рекомендациям СП/ ----- добавлено через ~48 мин. ----- так и не разобрался как подключать "пользовательский материал" - АСП для расчета вместо арматуры или совместно с ней. http://dwg.ru/dnl/13011 |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
по разрабатываемому СП
http://www.niizhb2.ru/Article/nka2012.pdf |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Цитата:
Если есть возможность - вроде бы в NormCAD еще можно свой материал добавить. Последний раз редактировалось Ralk, 10.06.2015 в 12:41. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- работает, спасибо |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Когда будет грамотное СП по расчету, и самое главное конструированию, тогда и будет тема для разговора.
Пока лишь пустопорожние разговоры менеджеров по продажам, которые рассказывают о том, что это дешевле, хотя если прикинуть даже одинаковые диаметры, то профит пл стоимости минимальный, порядка 10% кто за такие деньги будет рисковать, даже и не знаю. Единственное куда пустил бы данную арматуру, это полы промзданий...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
ну да, продажников развелось много, а также 'специалистов' с магическими таблицами пересчета.
Для аргументации /предварительного расчета/ предлагаю верифицировать расчеты ACI по НДМ. Основные положения: 1 диаграмма арматуры линейная; Ef=50ГПА; 2 сечение переармировано (по терминологии ACI); 3 предельная относительная деформация АСП 1,2 - 3,7%;* 4 Rf = 800*0.7/1.5=370МПа.;* *пп. 3 и 4 могут корректироваться в широких пределах, т.к. разрушение - по бетону |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Последний раз редактировалось tutanhamon, 18.06.2015 в 15:16. |
||||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Натурными испытаниями подтверждено???
Что насчет огнестойкости?? Были проведены натурные испытания???
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
в колоннах на фото композитная арматура?
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
ну-ну... спутать опалубку с арматурой это сильно.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
опалубку чего ?
----- добавлено через ~29 мин. ----- http://www.ijeset.com/media/0003/9N1...s2-622-630.pdf для атеистов |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
а что тут странного , немцам партизаны перерезали снабжение арматурой , в итоге они в бетон вязали деревянную , у древесины модуль деформации намного ниже чем у металла но он намного больше чем у бетона, и дзоты стоят уже 7 десяток. А в Эфиопии откуда это так все по этой же причине , немцы когда захватили танками тезумцев с копьями принесли свои технологии при ограниченных ресурсах. А там снабжение им резали англосаксы на море.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Соотношение результатов расчета сечения /В30 (ВхШ) 30х15 с армированием Af=2d8АСП, af=20мм./
по НДМ / Проекту СП / ACI(Offtop: тут мб. ошибки, или следует поделить на коэфф.надежн - поймешь этих буржуев): прочность 10,2 / 8,4 / 10,66 трещиност. 6,05 / 3,63 / 5,07 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Не знаю как вам оппонировать.
Offtop: Нам не хватает нити логических связей, рассуждений, да и красноречивости. Вспоминаю обсуждение realdoc и palexxvlad из упоминавшейся темы - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=98140&page=10 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
v.psk а на следующих страницах между мною и уважаемым realdoc начался религиозный срач из за упругости и применимости НДМ. (хотя если честно я и забыл что я там участвовал )
и с palexxvlad мы не раз спорили о НДМ. Но даже не взирая на все противоречия НДМ и ЖБ , использовать диаграмму из ЖБ в композит я бы не стал ![]() |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Да по НДМ можно что угодно считать, хоть металл. Пусть не смущает эта дебильная аббревиатура "НДМ". На самом деле банальная гипотеза плоских сечений. Главное правильно задать диаграммы состояния арматуры и бетона.
Offtop: Правда есть одно большое НО.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
По поводу диаграммных методов (НДМ): они упомянуты и в проекте СП, и в этой диссертации - и с чего бы это их не применять? Последний раз редактировалось tutanhamon, 13.07.2015 в 13:17. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Связь между осевыми напряжениями и относительными деформациями бетона и неметаллической композитной арматуры принимают в виде диаграмм состояния (деформирования) бетона и арматуры.
это из проекта СП, так а где это самая диаграмма для композитобетона ? Просто человек указал НДМ и проект СП отдельно и я грешным делом думал что под НДМ мы подразумеваем СП 52.101.2003 ----- добавлено через ~2 мин. ----- считать можно что угодно используя диаграммы состояния , а считать металл использую НДМ из ЖБ.......далеко не уедешь |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Диаграммы для неметаллической арматуры по проекту СП - см. вложенные изображения. Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
расшифрую загадку
СП 52.101.2003 п. 5.1.17 Диаграммы состояния бетона используют при расчете железобетонных элементов по нелинейной деформационной модели ну и чтобы не было претензий , где диаграмма состояния бетона при расчете композитобетонных элементов по нелинейной деформационной модели ? берем из СП 52.101.2003 ? для справки НДМ всегда оперирует махинациями с бетоном , и поведение бетона в НДМ это ни что иное как кинематическое изотропное упрочнение в виде двухосной (билинейной) или трехосной диаграммы. Я бы даже назвал жульничество чистой воды в СП (во всех где есть НДМ). Задать гиперупругий материал без площадок текучести и тем более без критериев прочности ........ жуть жуть жуть ![]() |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
miko2009, я тебя ещё больше порадую. Кроме 2-х и 3-х линейных диаграмм есть ещё и с нисходящей ветвью
![]() Весь вопрос в том подтверждена ли в бетоне гипотеза плоских сечений? Судя по разнообразию диаграмм - нет. По крайней мере теория Гвоздева подтверждена сотнями экспериментов. Что касается НДМ, то тут полный мрак. Посредством различных диаграмм можно подогнать теорию под эксперимент. И то только для весьма ограниченного круга задач. С композитом - полный мрак. Лучше использовать для подвязки помидор ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Мы как то сравнивали эксперимент, ANSYS и НДМ вот тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110795 в итоге сошлись что эксперимент возможно не совсем отражает суть вещей и что с ним опасно сравнивать но тем не менее уж ОЧЕНЬ НДМ врет на простой плите. Тот же palexxvlad в конце темы сбросил испытания от БЕЛНИИС сборных плит перекрытия, у меня все время нету их проанализировать и сравнить (лично мне физнелин не нужен в работе)
ну это она в СП такая для упрощенных расчетов "руками", а вообще она должна быть кривой со всеми ветвями , можно хоть 100 участков задавать, просто расчет будет долговат. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Вообще то НДМ весьма привлекательна с точки зрения алгоритмизации. Можно просчитать на любые уровни напряжения вплоть до разрушения.
Единственная загвоздка в диаграммах состояния.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
НДМ привлекательна во всем,абсолютно во всем, скорость схождение, время расчета и тд , только это всегда схождение ответа к вопросу , что задали в начале , то получили и в конце , это тупик в начале пути , задать в начале решение то что ищем
![]() наоборот , Гвоздев провел сотню экспериментов и развил теорию ЖБ с сотнями поправочных коэффициентов и зависимостей. А для примера кто хочет научится думать, получите по НДМ кубикавую, призменную и цилиндрическую прочности ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
я к тому что это невозможно в НДМ, а значит и считать нельзя и уж тем более говорить что это физнелин. и Диаграмма в СП получена из испытания трех балок (мне кажется) , а если поменять сечение например с прямоугольника на чебурашку то диаграмма будет иметь вид иной.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Прям так уж и нельзя. Для линейных элементов вполне приличные результаты. Несущая способность чуть меньше чем по Гвоздеву.
Физнелин вполне можно считать. Если есть качественные диаграммы. Во всяком случае вполне можно повторить результаты эксперимента, варьируя диаграммы. ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
я про это и говорю, только балки прямоугольного сечения. По идее диаграмм должно быть аппроксимированно на каждый вид конструкции и на каждый вид сечения и на различные пролеты , то есть около 100+. А не одна на все случаи жизни.
Так а смысл брать диаграмму из эксперимента , засунуть ее в НДМ и найти тоже самое ? мы же неизвестное (сигма /эпсилон) уже задали в начале и находим что .....елки палки 100% схождение с экспериментом ![]() ![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- и слабое место НДМ не балки ![]() Последний раз редактировалось miko2009, 13.07.2015 в 18:47. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Хоть и офтоп но все же и по теме. Вообще углеволокно это будущее причем идет оно семимильными шагами, у меня например карбоновый MTB , по началу боялся кататься по жестким трассам , но по факту рама оказалось неубиваемой по сравнению со сталью и алюминием. Байки невесомые , от ударов может взорваться бескамерка , погнутся обод итд но рама вечная. Производитель CUBE дает вечную гарантию на раму.
Вот для примера испытания различных рам
И чтобы так взять и просто внедрить в строительство ............. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
А вы не переоценивайте бетон , то что вам СНиП дает 3 000 000 Т/м2 начальный модуль упругости при сжатии и 0.85 на растяжение от сжатия это не говорит что бетон крутая вещь. Эта величина больше для ЖБ , когда в каждой ячейке армирования у нас есть кубик бетона , у которого есть призменная и кубическая прочности. ПО факту сам по себе бетон на растяжение не обладает модулем деформации , он равен почти нулю. На то вам СНиП и дает начальный , он начален в рамках кубика 150х150х150 или призмы 150х150х400 , при увеличении этих габаритов модуль деформации стремится к нулю. И если сравнить балочку бетонную 200х300 пролет 1800 и тоже самое древесина , то отношение модулей будет 1 к 100 000 примерно.
P.S. в который раз убеждаюсь что все считают нелиненые расчеты но при этом не понимают механику разрушения и поведения материалов. Хотя прочитать книгу хотя бы Морозова "механика разрушения" стоит ! а в программах кнопку "нелинейный расчет" не стоит рассматривать более чем пресловутой надписи на заборах , нету за забором его. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
По теме со второй страницы немного, все же лучше, чем тишина - отдельная благодарность miko2009.
Спасибо DEM, tutanhamon, Бахил, Аn2 п.15, retal п.25. Последний раз редактировалось v.psk, 16.07.2015 в 12:21. Причина: напутал |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
miko2009
погонная нагрузка на балку 0,2*0,3*2,75=0,165т/п.м. максимальный изгибающий момент М=q*l^2/8 = 0.165*1.8*1.8/8*=*0.066825 т*м несущая способность бетонной балки (класса В25) по нормальному сечению на действие момента М=Rbt*W = Rbt*b*h^2/6 = 105*0.2*0.3^2/6 = 0.315 т*м >>0.067 т*м= Mx то есть 4,7 раза несущая способность больше ...однако не ломается от веса... что делать дальше? ) как определяем модуль упругости? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
а я откуда знаю ! это ваш расчет )
только он не правильный уже ![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- подсказка , ваша формула верна если балку повернуть на 90 градусов и закрепить только ее верх. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Offtop: Вам бы в БСК, ибо с 25 поста один флуд, о чем уже намекал //
вот адрес - вдруг не подписаны http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1426308 |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
![]() miko2009, учи матчассть
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
А дочитать пункт до конца - не?
|
||||
![]() |
|
||||
полной высоте сечения
из СНиПа жбк Offtop: хотя в СНиП делят на 3.5, т.е. завышают момент сопротивления..
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 17.07.2015 в 10:30. |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() ну и про "модуль упругости при растяжении", который стремится к 0 при увеличении сечения... то-то я думаю, чего-это ФБСки на стройке тянут, а они как гармошка растягиваются... а тут вот оно че... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
нет , не менее 2a и не более 0.5h
вот график из СП где находится растянутая зона по графику она примерно 1/4 сечения Rbt.ser. Последний раз редактировалось miko2009, 17.07.2015 в 12:09. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Момент сопротивления - это отношение момента инерции относительно оси к расстоянию от оси до наиболее удаленной точки поперечного сечения. В СП формулировка следующая: Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
tutanhamon мне кажется это вы и компания прикалываетесь
----- добавлено через ~6 мин. ----- Если я по вашему дурак то тогда расскажите где в этой задаче: 1. Покажите эпюру нормальных напряжений , по вашему тут нету зоны сжатия, чистое растяжение. 2. И Момент образование трещины при ex=0, то есть когда у нас вся высота сечения растянута и нету сжатия. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Не корректно , потому что в металле не образуется трещин и у него расчетное сопротивление как на сжатие так и на растяжение равны . В бетоне , как только появилась трещина , все , напряжения не передаются по воздуху. И не уводи разговор , я понимаю на что ты намекаешь , но давай тут разберемся . Пока что ты тоже двоечник.
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Я намекаю на то, что если в бетонной балке появится первая трещинка, её уже ничего не остановит и сечение сразу будет разрушено полностью.
Но до момента её появления сечение работает упруго. И напряжения сжатия равны напряжениям растяжения. Точно так же, как и в металле. Попытки подтянуть 2-линейную диаграмму для расчёта бетонных сечений, возможно и дадут некоторый запас по несущей способности, но для бетонных сечений, лично мне - стрёмно всё это. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
swell{d} правильно , будет хрупкое разрушение ! и пусть упруго, только оно не все растягивается , ну как не понять этого ......... не может оно все растягиваться , только часть сечения , а потом как только появляется трещина ,все, сечение начинает уменьшатся и за пару секунд обрушение. Будет растягиваться все сечение если подвесить балку вертикально и закрепить верх.
Цитата:
Offtop: P.s. ну вот уже на трояк исправил ) смотришь скоро и хорошистом станешь |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
miko2009, кроме тебя, больше никто не писал про то, что всё сечение растянуто. Наоборот, все неоднократно намекают на то, что нейтральная линия по середке и половина - сжата, половина - растянута.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А к вопросу о моменте сопротивление см. вложение, там h-полная высота сечения
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
начинаю думать что для современного проектировщика благо расчет на ПК ) чем в ручную )
по теме (которая не по теме) miko2009 Вы смешали 2 раздела жесткость и прочность в одно....модуль упругости никак не зависит от прочности материала. Эта величина характеризует упругую деформацию материала. а по теме, мое мнение, слишком много внимания уделяется этой арматуре как раз по причине недостаточной изученности...) причем очень задорно подхватывается людьми не разбирающихся в инженерном деле...но обладающих властью принятия решений по развитию...ну и есть очень активные люди типа ХК Компазита, да что там и сотрудников некоторых НИИ ) в том числе нашего )...стремящихся внедрить ее куда угодно...будь их воля стальную арматуру нужно уже отменять ) как недавно сказал, Бабришов (лаб. ограждающих конструкций ЦНИИСК) эта арматура имеет весьма малый диапазон применения...не потому, что она плохая...а потом, что область эффективного использования и конкурентоспособности - коррозионная среда. Думаю что он (как человек с 50 летним стажем исследования пластмасс) не сильно ошибается.. другие, обратные примеры использования этой арматуры в замен стальной, в традиционном гражданском строительстве, скорее основаны на некорректных расчетах, как правило на основе прямого соотношения прочностей стали и НКМ. |
|||
![]() |
|
||||
при чем тут трещины? расчет упругий, если учитывать неупругие деформация несущая способность сечения будет выше Offtop: (скорее всего оттуда в СНиП ноги растут у 3.5), а не ниже как ты упорно пытаешься доказать. В случае неупругого расчета несущая способность будет выше, чем показал An2 в своем примере. А вот в сп как раз перешли к обычному чистому изгибу по сопроматовским формулам исходя из допущений равномерности распределения материала по сечению...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 17.07.2015 в 13:20. Причина: добавил |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Вам все говорят: предельный момент для бетонного сечения при изгибе определяется как Mult = Rbt x W, где W = b x h^2 / 6 для прямоугольного сечения, где h и b - размеры сечения соответственно. Напряжения для изгибаемого элемента при этом распределяются как на рисунке, приложенном к данному посту. То есть - при появлении первой трещины, когда напряжение в крайнем растянутом волокне достигают Rbt, происходит потеря несущей способности сечения. Вы же утверждаете, что если в СП написано "W - момент сопротивления сечения для крайнего растянутого волокна", то надо вычислять момент сопротивления от Abt (площадь сечения бетона растянутой зоны), при этом не обращая внимания на разницу между понятиями волокно и зона |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Я говорю что нужно находить не момент сопротивления, а момент сопротивления приведенного сечения для крайнего растянутого волокна бетона, который зависит от расстояния от наиболее растянутого волокна бетона до центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента, которое зависит от статического момента площади приведенного поперечного сечения элемента относительно наиболее растянутого волокна бетона.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
miko2009, может картинку нарисуешь "приведённого" бетонного сечения? Что к чему приводится?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Offtop:
Цитата:
![]() Я вот только не понял почему у материала даже пусть у бетона с трещинами меняется модуль упругости? Модуль Юнга (модуль продольной упругости) — физическая величина, характеризующая свойства материала сопротивляться растяжению/сжатию при упругой деформации. Проще говоря модуль упругости характеризует механические свойства материала независимо от конструкции изготовленных из него деталей. Чем больше модуль упругости материала, тем большее напряжение возникает в стержне, изготовленном из этого материала. Бетонную балку можно рассматривать только в упругой стадии, она же не железобетонная. Опять же нелинейный расчет жб, как говорят в Вышке = кусочно линейный. Т.е. неупругую работу рассматриваем как кусочно упругую при изменении параметров. Но причем здесь модуль упругости? Снижают не его при нелинейном расчете, а жесткость балки, фактически Момент инерции(сопротивления).
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Господа, прошу прощения - а можно все же какие-нибудь соображения по поводу поста №21? Потому что 80 951 МПа - это... очень круто. Самая прочная микропроволока из высокоуглеродистой стали дотягивает до района 5 000 МПа (при диаметрах порядка 0,1 мм и ниже), самые прочные материалы, о которых доводилось читать хотя бы расплывчатую непроверенную информацию, - в неполных два раза больше.
Что это за материал, который в десятки раз прочнее на разрыв? |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
да это новый материал, если у вас образования не хватает понять что это, в реальных материалах происходит разрыв а тут ......ну да ладно не думайте об этом , вам не нужно.
Цитата:
спасибо за совет , а не подскажите в каком учебнике и за какой класс ? в км/ч |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Не-а. Объясните, пожалуйста, минхерц.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Гриффится начитался?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 21.07.2015 в 12:37. |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
Но я все же осмелюсь со своего жалкого кандидатского уровня знаний вопросить: так что же это за волшебный материал-то такой? Каков его модуль упругости, если при такой фантастической прочности, аж в 40 раз превосходящей самый прочный из ныне используемых видов арматуры - канат прочностной группы 2060 МПа (используемый не просто в ПРЕДНАПРЯЖЕННОМ состоянии, а еще и в технологии постнатяжения, потому что натяжение на упоры не позволит эффективно реализовать его прочность - бетон его не удержит), он может быть использован ненапряженным? Если принять его равным модулю упругости алмаза (всего-то в 5 раз превосходящему данный показатель для стали), то указанное продольное напряжение набирается при деформации, принципиально не позволяющей говорить о какой-то совместной работе с бетоном. Если принять, что модуль упругости в 30-40 раз выше, чем у алмаза, то из атомов каких элементов этот материал состоит? И, уже просто на десерт, какова геометрия арматурных элементов - чтобы передать эту прочность бетону? П.С. Все-таки это, видимо, мифрил. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Изменение №1 к СП 63.13330.2012
http://dwg.ru/dnl/13416 |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Вы думаете сейчас все ринутся использовать композитную арматуру... Пока вопрос с пожаростойкостью не решится, фиг её где применишь в массовом строительстве. Пока я встречал только вот такие сертефикаты, которые мне присылали на запрос о пожаростойкости....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 21.07.2015 в 15:48. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Собсно есть ОТЛИЧНАЯ СТАТЬЯ по этому поводу.....
Особенно для тех кто в танке и пытается нам навязать данную арматуру.... Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ты предлагаешь пожарников нахрен послать????
![]() ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
вот например
----- добавлено через ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- я просто именно не разделяю мнение, что это - |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Вывод применять эту арматуру можно там где требования к огнестойкости не регламентируются.
Например в в полах промзданий или в фундаментах промзданий. Там где объемы большие, а требования к пожаростойкости не жесткие.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Продублирую пост:
Изменение №1 к СП 63.13330.2012 http://dwg.ru/dnl/13416 с выжимкой ----- добавлено через ~1 мин. ----- По расчету изменений относительно "проекта СП" не заметил |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
В чем суть на пальцах, у вас конструкция которую невозможно посчитать одной формулой , вы начинаете нагружать эту конструкцию численно некой нагрузкой с определенным интервалом времени (как при реальном испытании когда вы испытываете некий новый материал) и допусти для 20Б1 С245 двутавра это будет : 1 шаг - изгибающий момент 1 Т*м сигма = 5424 Т\м2 2 шаг - изгибающий момент 2 Т*м сигма = 10869 Т\м2 3 шаг - изгибающий момент 3 Т*м сигма = 16304 Т\м2 4 шаг - изгибающий момент 4 Т*м сигма = 21739 Т\м2 5 шаг - изгибающий момент 5 Т*м сигма = 27173 Т\м2 - материал разрушен 6 шаг - изгибающий момент 6 Т*м сигма = 32608 Т\м2 - материал разрушен 7 шаг - изгибающий момент 7 Т*м сигма = 38043 Т\м2 - материал разрушен и тд Происходит численное нахождение решения уравнений, то есть нахождение неизвестных. И так расчет будет выполнятся до того шага до которого вы хотите , но смысла нету в дальнейшем нахождении так как материал разрушен после 4 шага. Но это разрушение определяете вы сами , таким образом можно довести расчет до 100 шага и получить 100 шаг - изгибающий момент 100 Т*м сигма = 543478 Т\м2 - материал разрушен если не существует такого материала смысла закладывать 100 шаг просто нету , но напряжение будет вычислено, это же математика , это же не человек который понимает что смысла нету, и даже если предположить о физическом существовании такого напряжения в конструкции то вы хотя бы должны взглянуть на эпсилон , и увидеть что ваша балка прогнулась до Австралии. В более сложных конструкциях процесс разрушения увидеть очень сложно так как схождение будет нулевым. Теперь возвращаясь к моему посту 21 я думал и объяснять ничего не нужно , все видно , все пределы , упругие деформации , пластика , зона разрушения, в случае с композитом сразу разрушение. Ну и если совсем разжевать пост №21 , есть ЖБ балка , есть КБ балка , ЖБ балка дожила до 49 шага (нагрузку уже не помню для этого шага) в то время как КБ дожил до 39 шага и хрупок разрушилась . Конечно можно было задать эрозию КЭ (рождение и смерть) и посмотреть как более точно происходит разрушение но это задача иная. Просто я думал что люди хотя бы с высшим образованием способны понимать такие простые вещи но как показывает практика даже самое простое находится за пределами понимания. Все те же операции только в более простых теориях реализованы и в калькуляторах типа скад и лира, просто таким как вы (назовем вас "пользователи") пользователям убрали возможность посмотреть как происходит разрушение КЭ так как в той постановке задач это хоть с какой либо точностью невозможно увидеть и проанализировать, программы просто убирают возможность увидеть напряжение в КЭ окрашивают их в красный цвет , при этом назначают по умолчанию некую жесткость элементам, так такое понятие эрозии элементов в калькуляторах я не встречал и как оно реализовано знают только разработчики.Вот в этой теме когда то обсуждали http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74301 P.S. если вы человек темный да еще и кандидат наук то я бы не упоминал свои регалии тут , а если и есть кандидатская, что то мне подсказывает, что она в области начертательной геометрии. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
miko2009
Тут половина народу из деревни только только выехало.... Я вот тоже недавно совсем из такой дыры приехал. Все никак не пойму о чем ты речь ведешь. Просвяти сирого...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Offtop: было бы интересно послушать... синий диплом о высшем образовании что ли?
проигранные щелбаны-то Ильнуру и Бахилу вернул? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Спасибо, конечно, но я вижу в расчете и его шапке надписи: "Юнит: МПа" и "80951" - написанное никак их не отменяет. Потому что если в качестве граничного условия закладывается запредельно бредовая цифра - это означает, что адекватные значения перебираются халтурно, с неоправданно большим шагом.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: mainevent100 это была шутка, я конструкцию придумал за минуту и спорил потому что был не уверен в ее практической целесообразности. И кстати я ее уже видел в проектах у людей, просто расчеты нету времени выложить так как опять начнутся разрывы пуканов. |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Offtop: Ура! Как буду общаться, например, с Риссером или Тоскасом - обязательно доложу, что меня аж Miko2009 похвалил!
Вы поднятием тяжестей в юности не занимались? Проверять свой максимум в каком-либо движении с шагом в 50 килограммов не пробовали? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 401
|
Увидев слово "композитное армирование" не смог пройти мимо, вся моя молодость...
Все подряд не осилил, но общее впечатление: не те книжки читают товарищи. Как говорили герои Гайдая: "все уже украдено до нас". Пик работ по механике композитов прошел примерно 40 лет назад и если там поискать, то можно найти ответы на все (ну почти на все) волнующие вас вопросы. Конечно, армированный бетон отличается от большинства композитов тем, что половину или большую часть нагрузки несет он сам, но, думаю, и такие работы были, надо только поискать. DEM Цитата:
Жванецкого: "Сила в словах у тебя есть, но ты их расставить не можешь. Ты говоришь долго, Федя, но непонятно о чем". Особенно порадовали "трехмерный круг" и "трехосная диаграмма". Я, к сожалению, как и Leon_M, ну это самое..., но не понял столь глубокой критики ученых-железобетонщиков. Кстати, DEM, коконы ступеней "Тополя" намотаны из композитов. Более того, все сопло от входа до критической части и раструбов - тоже композиционные материалы, а температура там за 3000 градусов, уж не говоря об агрессивности среды ![]() |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Offtop: Да забудьте уже о номере 21. Липа там всё. Мико походу перепутал деформации с напряжениями
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Jndtnxbr, здесь речь на о ступенях тополя, а об обычном бетоне. Всё таки баааальшая разница. Кстати, композитную арматуру используют весьма хитрым образом в саркофагах реактора. Но чтобы использовать полностью композит, надо иметь и соответствующую прочность бетона.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Мне вот одно не понятно, сейчас нам пытаются всякие менеджеры впарить данную арматуру.
Но почему они не могут сделать огневые испытания конструкции с применением данной арматуры. Ведь по сути при объёмах завода, такие испытания сущие копейки.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
На мой взгляд у АКП есть два преимущества (в остальном она проигрывает стальной):
- простота доставки (бухта) при этом нет остаточных деформаций Offtop: /это актуально для "дачников" - т.е. при небольшом объеме, и перевозке в багажнике, скажем устр-ве ф-та под сарай/ - стойкость к хим. воздействию,Offtop: в том числе нет выделения продуктов коррозии, которые приводят к раскалыванию бетонной обоймы. to DEM ::: я изучил вероятное изменение к СП /см. пост выше/ пока ситуация такая: - конструктивное армирование АСП треб. в 1,3 раза больше стальной арматуры; - защ. слой 25/35мм, стальной - до 15(10-констр.)мм. - прочность на осевое растяжение - 112 МПа / IПС на длительные нагрузки/, при нормативном /справочном/ значении - 800МПа, т.е. снижена в 7 раз. Что касается конкретно АСП, то и без этих испытаний, ее использование ограничено узким сектором /имхо/, о чем писал выше. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну посмотрим посчитаемс....
По хорошему там считать то надо с учётом физнелина..... Иначе фигня будет получатся...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
объем испытаний требует временных затрат. а продавать надо сейчас.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Результаты возможно не разглашаются, Offtop: что очевидно, если они не устраивают.
Что касается постановки испытаний, то варианта думаю два: - выполнить нир, охватив возможные вариации, выпустить нд. - выполнить испытания конкретного изделия. ----- добавлено через ~5 мин. ----- оба варианта наверное экономически неоправданы, даже для большого предприятия |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Все таки стоимость скорее всего ну не более 3-4 млн руб. Одного испытания. Конечно стоимость разработки НТД будет высокой если подключить науку...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Большие продажи, за счёт, большего спроса...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Тут очевидно не так.
Offtop: Все-таки конкурентная среда /обилие заводиков и перепродажников/. Мало того, что рост спроса от нир не гарантирован /а это еще и издержки/, им еще и надо удержать /привязать к себе/ места сбыта. По теме. Не знаю, на какой стадии дополнения, но по расчету АСП они заложили довольно большой запас, вызванный как реальной работой АСП при длительных нагрузках (с учетом коэффициентов, позаимствованных у ACI), так и несовершенством методик расчета. Только в работе (пост №24, спасибо retal, просматривал правда бегло) удалось получить эффект от комбинированного армирования в зоне опорного момента Offtop: /при уважении к автору, не факт, что в расчете сметной стоимости все чисто, возможно искусно подобранный набор параметров - жесткости сечения, пролетов/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
это доклад Брахим Бенмокрэйна - канадского профессора который ее(арматуру) толкает по всему северному полушарию. Этот доклад прозвучал вроде в 2013 (или 2014) на конференции в Париже (у композитов там сходка международная раз в год) вот ссылка на доклад http://www.arm56.ru/download/present...rm56.ru%29.pdf
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Правда без огневых испытаний...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Так я и говорю, что ужо выкладывали....
Бахил спрашивал же...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
v.psk, DEM, спасибо за ссылки.
Конечно не всеобъемлющее, но хоть что-то. Исходя из этих опытов можно сделать два вывода: 1. Прочность обеспечивается при равных процентах армирования. 2. Деформативность КБ примерно в два раза больше ЖБ при одинаковом проценте армирования. Остаётся открытым вопрос об огнестойкости. Нет экспериментов с преднапряжением АК. Или есть?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Как мне кажется надо эту арматуру использовать в верхнем сечении....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
ЖБ- железобетон (ну это всем понятно)
КБ - "композитный" бетон. Любой бетон с неметаллической арматурой.(Можно НБ обозвать ![]() АК или КА - арматура композитная. Может лучше НМА- неметаллическая арматура? Offtop: Интересно, можно солому считать композитным армированием? Применяется в самане.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Насчет огня делаю выводы следующие:
1. Предлагаю использование СТО и сопутствующих документов http://dwg.ru/dnl/2492 2. Согласно методики СТО следует назначить критическую температуру для теплотехнического расчета 240 - 300град. (см. также приложения А и Б) При этой температуре выгорает полимерная матрица. 3. При выгорании матрицы деградация прочности (за счет остаточной прочности волокон ровинга на разрыв) - в пределах 10%. 4. Из п.3. следует, что статический расчет не требуется /достаточно теплотехнического/ а также 5. Натурные испытания могут показывать завышенные значения огнестойкости. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Если принимать критическую температуру - как температуру выгорания матрицы
то есть неопределенность по критерию предела огнестойкости при натурных испытаниях ----- добавлено через 40 сек. ----- ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Кто разбирался с расчетом по приложению Л к СП63 помогите с ответом на вопрос:
в формуле Л.6 высоты сжатой зоны сидит значение аf2 или af * 2 ? двойка написана индексом, а в примечании к формуле расписано как находить значение аf....? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
----- добавлено через 35 сек. ----- Я тоже однажды споткнулся об эту формулу... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
путаете. Это разные величины. альфа эФ2 и Af
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
посмотрите внимательно мою картинку, ничего я не путаю....
----- добавлено через ~2 ч. ----- погонял в компе оба варианта формулы, на правду похоже, что af*2, при таком варианте не происходит скачка по коэф. использования при переходе из одного расчетного случая в другой.... |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659
|
Цитата:
Официальные изменения 1 и 2 к СП 63.13330.2012 на сайте Минстроя за 2015 год. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
tankist, большое спасибо за информацию, смотрел СП63 в системе кодекс на их сайте, там неисправленный вариант.....!
Хочу поделиться информацией по результатам расчета элементов, армированных композитной полимерной арматурой в сравнении с металлической : Сравнивал на примере расчета требуемого армирования изгибаемого элемента, арматурой А400 и АУК (ГОСТ 31938). У АУК самые хорошие показатели. В расчет брал, что действуют длительные нагрузки, т.е. Rf = 0.6*Rfn. Значения Ef и Rfn взял из ГОСТ 31938. 1) По методу предельных усилий только по 1ой группе ПС площадь АУК в 1.5 раза меньше А400. С учетом расчета по 2ой группе ПС площадь АУК в 1.4 раза больше А400. 2) По НДМ (только по 1 группе ПС) при армировании сечениями одинаковыми по диаметру стержнями коэф. использования у АУК в 1.6 раза больше А400. Принял для А400 Es,ult =0.25, для АУК Ef,ult = Rf/Ef = 0.0065. Если у кого другие результаты или замечания к расчетам, просьба ответить. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
АУК - углекомпозитная?.... такую будет не найти. Надо брать АСК.
У меня много замечаний к этому приложению Л к СП, включая методику расчета /в части переармированных или комбинированных сечений по МПУ/, коэффициенты, Rfc, требований минимальному % армирования и защитному слою... и много чего еще. ----- добавлено через ~1 мин. ----- там же вроде был коэффициент 0.3 ??? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Ну конечно....
там где-то остается 128МПа, а в сравнении с 350МПа , ... для обеспечения прочности по нормам СП на длительные нагрузки требуется в 2,7 раза больше АСК. Не уверен, что если заложить в проект АУК, будет использована именно АУК. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |