Коэффициенты надежности по нагрузке и ответственности при расчете на аварийную ситуацию
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Регистрация: 24.09.2011
Сообщений: 849
|
||
Просмотров: 36003
|
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
СП 20.13330 - "4.3 В особых сочетаниях (см. 6.2) коэффициент надежности по нагрузке для постоянных, длительных и кратковременных нагрузок следует принимать равным единице, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах."
у вас разве не особое сочетание? ГОСТ Р 54257-2010 - 9.3 На коэффициент надежности по ответственности следует умножать эффекты воздействия (нагрузочные эффекты), определяемые при расчете на основные сочетания нагрузок по первой группе предельных состояний (см. 4.1.2). При расчете по второй группе предельных состояний (см. 4.1.3) коэффициент надежности по ответственности допускается принимать равным единице. Правила учета уровня ответственности строительных объектов при расчете на особые сочетания нагрузок устанавливают в нормах проектирования конструкций, в задании на проектирование объекта или СТУ. P.S. В своей практике при расчете на особое сочетание коэффициенты надежности по нагрузке и ответственности принимаю равными единице |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Это я знаю, аргумент эксперта, закон выше СП и ГОСТа, и он прав(((
К тому же подобные аргументы сильно слабые, ибо: Цитата:
Вот это я и пытаюсь выяснить, повторюсь: В законе не упоминается о коэффициентах надежности по нагрузке и ответственности при расчете на аварийную ситуацию. Стало быть аварийную ситуацию логично отнести к расчетам обосновывающим безопасность принятых конструктивных решений, а такие расчеты попадают под пункт 7 статьи 16 Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось G-E-K, 22.06.2015 в 10:49. |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Ладно, раз на тот (2014) момент, СНиП был обязательным к применению в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1047-р.
СНиП 2.01.07-85* "1.3 ... При необходимости расчета на прочность и устойчивость в условиях пожара, при взрывных воздействиях, столкновении транспортных средств с частями сооружений коэффициенты надежности по нагрузке для всех учитываемых при этом нагрузок следует принимать равными единице." Ну а так, если трактовать пункты ФЗ "буквально", то да, выходит что нужно учитывать все коэффициенты. Последний раз редактировалось B0RGiR, 22.06.2015 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через 52 сек. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
"Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 21 июня 2010 г. № 1047-р В соответствии с частью 3 статьи 42 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»." Весомей этого уже только сам ФЗ. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
![]() |
|
|||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Как обосновать? Откуда взять эту единицу? Ведь по всем канонам расчетная = нормативная * Yf
Цитата:
Цитата:
Если бы в СП 20 было так Цитата:
Цитата:
Пересчитал одну этажерку, часть элементов не проходят((( |
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Ещё раз всё перечитал с самого начала. Я думаю, что Yn>1, Yf=1 и считаем. На эксперта давить авторитетом или идти к его руководству разбираться.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Официального пока нет, есть устное переданное через ГИПа, ГИП на месте воюет.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Такого же мнения, всегда так думал и сейчас думаю несмотря на это замечание, всегда считали особое загружение с Yf=1 и экспертизы проходили, а тут прям засада какая то, и главное ответить нечего, если дословно, "по буквам" читать 384-ф3 то аргументировано оспорить нечем(((( |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Согласно ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения" ( C 11.12.2014 по 01.07.2015 не действует, принят. Сведения о регистрации 1974-ст от 11.12.2014 (официальный сайт Росстандарта).
C 01.07.2015 будет действовать, введен впервые.) пункт 5.1.1 :" Строительные объекты должны удовлетворять требованиям (критериям), соответствующим следующим предельным состояниям: - первая группа предельных состояний - состояния строительных объектов, превышение которых ведет к потере несущей способности строительных конструкций и возникновению аварийной расчетной ситуации; - вторая группа предельных состояний - состояния, при превышении которых нарушается нормальная эксплуатация строительных конструкций, исчерпывается ресурс их долговечности или нарушаются условия комфортности; - особые предельные состояния - состояния, возникающие при особых воздействиях и ситуациях и превышение которых приводит к разрушению сооружений с катастрофическими последствиями." Из этого ясно видно, что аварийная расчетная ситуация относится к первой группе предельных состояний! Согласно пункта 10.3 (все того же ГОСТ 27751-2014 ): "На коэффициент надежности по ответственности следует умножать эффекты воздействия(нагрузочные эффекты), определяемые при расчете на основные сочетания нагрузок по первой группе предельных состояний. При расчете по второй группе предельных состояний сооружений коэффициент надежности по ответственности допускается принимать равным единице. Правила учета уровня ответственности строительных объектов при расчете на особые сочетания нагрузок устанавливают в нормах проектирования конструкций или в задании на проектирование объекта." Так что, G-E-K, будьте любезны различать коэффициенты надежности по нагрузке и коэффициенты надежности по ответственности. Это разные вещи. Ваш эксперт прав - если вы ведете расчет с учетом аварийной расчетной ситуации, то необходимо учитывать коэффициенты надежности по ответственности. В общем случае - они могут быть разные для разных конструкций. И все это должно быть у вас четко прописано в ТЗ. А если этого там нет и вы не можете перевести стрелки на заказчика, то вы сами себя высекли! Кстати, в ТЗ заказчик может вам предписать выполнить расчет на прогрессирующее обрушение хоть для собачьей будки, а не только для сооружений повышенного уровня ответственности! Последний раз редактировалось Leonid555, 22.06.2015 в 15:12. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Leonid555
Спасибо. Но вы наверное бегло прочитали тему, либо я коряво выражаюсь. Понимание всего того что вы написали присутствует, задание имеется, все четко прописано. Вопрос не в Yn, с Yn все понятно, вопрос в Yf. Эксперт сетует на то что Yf, для расчета на аварийную ситуацию нужно принимать >1 (как для расчета основных сочетаний по первой группе предельных состояний). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
" 6.3.3 в зависимости от учитываемой комбинации нагрузок следует различать: а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и (или) кратковременных нагрузок; б) особые сочетания нагрузок, включающие в себя особые и аварийные нагрузки и воздействия." По-моему тут все ясно! Если эксперт с этим не согласен, то вам следует идти к руководству экспертизы с просьбой о замене эксперта. Вот вся страна считает на прогрессирующее обрушение с Yf=1, а ваш эксперт уверен, что это все закон не понимают и нарушают. (Вся рота идет не в ногу, один господин поручик идет в ногу! ![]() ГОСТ 27751-2014 тоже не дураки писали. И похоже - вот как раз для таких как ваш эксперт. Можете еще посмотреть СТО 008-02495342-2009 "Предотвращение прогрессирующего обрушения железобетонных монолитных конструкций зданий. Проектирование и расчет". Там тоже принимают Yf=1. А если действовать так, как рассуждает ваш эксперт, то это приведет к необоснованным затратам на строительство. Если у вас объект с бюджетным финансированием, то к экономии относятся ОЧЕНЬ серьезно. Не нравится вашему эксперту ГОСТ 27751-2014? Хорошо. Будем смотреть в ГОСТ Р 54257-2010 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования " (включен в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521) (Или вашему эксперту и на постановления Правительства РФ наплевать?! Он что? Тоже будет орать, что они ниже Федерального закона?! Тогда его точно с работы выгонят.) Согласно ГОСТ Р 54257-2010 : "5.1.3 В зависимости от продолжительности действия нагрузки следует подразделять на: а) постоянные - нагрузки, изменение расчетных значений которых в течение расчетного срока службы строительного объекта пренебрежимо мало по сравнению с их средними значениями; б) длительные -нагрузки, сохраняющие расчетные значения в течение большого промежутка времени эксплуатации строительного объекта; в) кратковременные - нагрузки, длительность действия расчетных значений которых значительно меньше срока службы сооружения; Пункт 5.1.3 перечисления б), в) (Измененная редакция. Изм. № 1) г) особые - воздействия, создающие аварийные ситуации с возможными катастрофическими последствиями; особые воздействия подразделяются на нормируемые особые воздействия (например, сейсмические, в результате пожара) и аварийные воздействия (например, при взрыве, столкновении с транспортными средствами, при аварии оборудования и отказе работы несущего элемента конструкции), которые не заданы в нормативных документах. (Новая редакция. Изм. № 1) Примечание - К аварийным воздействиям относятся воздействия, которые не заданы в нормативных документах." "5.3.3 В зависимости от учитываемой комбинации нагрузок следует различать: а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и (или) кратковременных нагрузок; б) особые сочетания нагрузок, включающие в себя особые нагрузки." По-моему и здесь все ясно написано! Вот и получается, что аварийные нагрузки и воздействия входят в особое сочетание нагрузок. Что и требовалось доказать! Последний раз редактировалось Leonid555, 22.06.2015 в 16:10. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Спасибо большое всем отписавшимся, особенно вам Леонид.
По итогу, старшие, вышестоящие товарищи решили - переделываем(((( Демагогия эксперта не пробиваема, вариант с заменой эксперта - не вариант, проще переделать, как то так. Буду в преть осторожней, буду оставлять хотя бы 10-15% запаса по прочности для подобных ситуаций. Последний раз редактировалось G-E-K, 23.06.2015 в 08:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- Но когда расчет ведется на аварийную ситуацию или нагрузки от взрыва, то 20-30% это непозволительная роскошь, сечения и так получаются не маленькими, плюс конструктивные решения из перекрестных балок и/или ферм предполагают большую металлаемкость, поэтому иногда некоторые элементы ставилю(л) с Кисп=1 (при особой нагрузке). |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 01.09.2012
Уфа
Сообщений: 80
|
Добрый день!
С какими коэффициентами надежности по нагрузке и по ответственности принимаются нагрузки при особом сочетании с сейсмикой? Вроде бы согласно ГОСТ 27751 10.3 : "На коэффициент надежности по ответственности следует умножать эффекты воздействия (нагрузочные эффекты), определяемые при расчете на основные сочетания нагрузок по первой группе предельных состояний. ... Правила учета уровня ответственности строительных объектов при расчете на особые сочетания нагрузок устанавливают в нормах проектирования конструкций или в задании на проектирование Согласно ФЗ 384: Ст16 п7. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений здания или сооружения, должны быть проведены с учетом уровня ответственности проектируемого здания или сооружения. С этой целью расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций и основании здания или сооружения должны быть определены с учетом коэффициента надежности по ответственности, |
|||
![]() |
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 110
|
Подниму старую тему в свете последних событий.
С последним изменением СП 20.13330.2016 из пункта 4.3 исключён второй абзац, согласно которому в особых сочетаниях коэффициент надежности по нагрузке для постоянных, длительных и кратковременных нагрузок следовало принимать равным единице. Это как бы значит, что теперь в особых сочетаниях нужно принимать коэффициенты надёжности больше единицы в соответствии с перечислением а) пункта 4.2. Кто что думает? Согласно тому же пункту 4.3: "Расчетные значения особых нагрузок устанавливаются в соответствующих нормативных документах или в задании на проектирование". "Соответствующий нормативный документ", как я понимаю, это СП 296.1325800.2017, но в нём отсутствуют сведения о коэффициенте надёжности именно для особых нагрузок. Кто знает, каким образом в настоящий момент нужно определять коэффициент надёжности для особых нагрузок и воздействий? |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 110
|
Тогда не пойдёт. Тем более, что в перечне СК-1 этого пособия нет. Всё равно спасибо за внимание к вопросу
![]() ГГЭ пока не имеет правов ссылаться на СП редакции 2016 года, т.к. в обязательный перечень входит редакция 2011 года. Но это до поры, до времени, поэтому и появилось желание заранее соломки подстелить. А в этой новой редакции вот такая чехарда с коэффициентами. Ещё и коэффициенты сочетаний для кратковременных переиграли... |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Не прочитал вопрос до конца))) Если для особых нагрузок, то g_f = 1.0, за исключением экстремальных климатических, для которых есть свои значения оговоренные в этом же СП, хотя они там g_a, g_cr и т.д., поэтому в этом случае g_f можно принять равным единице. СП296, да и сейсмика тоже, устанавливают для особых воздействий расчетное значение нагрузки, которое не учитывается при расчете по второму предельному состоянию. В письме по изменению к СП считаю наличие g_f для особых воздействий этот момент является избыточным пунктом, хотя может они сейчас дорабатывают 296-й и добавят g_f для особых. В крайнем случае можете написать Лебедевой в ЦНИИСК, чтобы прояснила ситуацию.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 21.02.2019 в 22:22. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 110
|
Цитата:
Пока написал в службу поддержки Техэксперта, жду ответа. А по поводу коэффициентов надёжности для неособых нагрузок у кого какие мысли? |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Вы дальше раздела 5 СП296 почитайте. Там везде пишется про расчетное значение нагрузки. По основным нагрузкам для особых сочетаний ориентируйтесь на текущий СП по нагрузкам. Логика не поменяется. Думаю, что будет изменение к СП296.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 110
|
Цитата:
Да, действительно, в связи с тем, что приказом Минстроя России от 5 июля 2018 года № 402/пр утверждено Изменение № 1 к СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», утвержденному приказом Минстроя России от 3 декабря 2016 года № 891/пр., изменился порядок назначения коэффициентов надежности по нагрузке в особых сочетаниях. Из пункта 4.3 СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» исключен второй абзац, т.е. коэффициенты надежности по нагрузке в особых сочетаниях принимаются такими же, как в основных сочетаниях. Однако в пункте 6.5 вводятся пониженные значения коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок для особых сочетаний нагрузок. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 110
|
А вот и ответ на вопрос о коэффициенте надёжности для особых нагрузок.
Ответ: Согласно п. 6.5 СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» и п. 4.3 СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»: «Расчетные значения особых нагрузок устанавливаются в соответствующих нормативных документах или в задании на проектирова-ние.». В частности, к таким документам относятся: СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия», СП 14.13330.2011 « СНиП II-7-81 - Строительство в сейсмических районах» и другие документы. При отсутствии требований нормативных документов расчетные зна-чения особых нагрузок и воздействий указываются в СТУ, рекомендациях, разрабатываемых специализированными организациями в рамках научно-технического сопровождения проектирования, и в задании на проектирование. Коэффициент надежности по нагрузке и коэффициенты сочетаний для особых нагрузок и воздействий всегда принимаются равными единице, т.е. особые нагрузки учитываются при расчетах без снижения. Ответ подготовил: Эксперт И.В. Лебедева На мой взгляд, хорошо было бы последнее утверждение внести в СП 20. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Сообщений: 199
|
Цитата:
Если СП 20.13330.2016 на добровольной основе, кто-нибудь сталкивался, чтобы экспертиза требовала его соблюдения? СП 20.13330.2011 допускает в особых сочетаниях для взрыва, пожара, удара не включать кратковременные нагрузки, например, ветер. Исключение элемента при прогрессирующем обрушении возможно при любых ситуациях. Требует ли экспертиза учета ветровой нагрузки? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 110
|
С коэффициентом 1 и без снижения, одно другому не противоречит. Просто явно ни в одном действующем нормативном документе коэффициент надёжности для особых нагрузок не указан, поэтому я решил докопаться до истины.
С экспертизой в этих вопросах пока не сталкивался. До поры, до времени можно слать эксперта в перечень № 1521, но когда-нибудь эта пора закончится и нужно быть готовым. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Сообщений: 199
|
п.6.3 СП 385, 5.5 СП 296 про коэф. по ответственности. пп. 5.4 СП 296 ссылается на СП 20. п.6.5. П.6.5 СП 20 в новой редакции только про коэффициенты сочетания. В п. 4.3. СП 20 удалено явное указание на коэффициент по нагрузке равный 1. См. пост от 21.02.2019.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
п. 6.3 СП 385 действительно не о том, см. п. 6.1. |
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
Подскажите. При расчете выносливости верхней зоны стенки подкрановой балки по п 12.2 СП16 надо ли учитывать коэф надежности (1,1) по ответственности? Что-то совсем забыл или не знал....
__________________
alexzyk@mail.ru |
|||
![]() |
|
||||
Надо. (Умножать на него внешние нагрузки).
|
||||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Там же есть оговорка, когда можно не учитывать коэфф. надежности по ответственности.
|
||||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
Читаю ГОСТ 27751-2014 изм.1
"п. 10.3 На коэффициент надежности по ответственности следует умножать эффекты воздействия (нагрузочные эффекты), определяемые при расчете на основные сочетания нагрузок по первой группе предельных состояний (см. 5.1.2). При расчете по второй группе предельных состояний (см. 5.1.3) коэффициент надежности по ответственности для сооружений классов КС-2 и КС-3 допускается принимать равным единице. При расчете на особые сочетания нагрузок коэффициент надежности по ответственности для сооружений классов КС-2 и КС-3 допускается принимать равным единице, если в нормах проектирования не установлены другие значения." Читаю дальше... "5.1.3 Ко второй группе предельных состояний следует относить: - достижение предельных деформаций конструкций (например, предельных прогибов, углов поворота) или предельных деформаций оснований, устанавливаемых исходя из технологических, конструктивных или эстетико-психологических требований; - достижение предельных уровней колебаний конструкций или оснований, нарушающих нормальную работу оборудования или вызывающих вредные для здоровья людей физиологические воздействия; - образование трещин, не нарушающих нормальную эксплуатацию строительного объекта; - достижение предельной ширины раскрытия трещин; - другие явления, при которых возникает необходимость ограничения во времени эксплуатации сооружения из-за нарушения работы оборудования, неприемлемого снижения эксплуатационных качеств или расчетного срока службы сооружения (например, коррозионные повреждения)." В моем случае проверку усталости верхней зоны стенки можно отнести к проверке по второй группе предельных состояний, так усталостные повреждения это и есть трещины. Развитие данных трещин может привести к обрушению, но появление не приведет. Прав я или нет?
__________________
alexzyk@mail.ru |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
Соглашусь с Вами
__________________
alexzyk@mail.ru |
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
В ГОСТе 27751
"5.1.2 К первой группе предельных состояний следует относить: - разрушение любого характера (например, пластическое, хрупкое, усталостное);". Поэтому без вариантов, надо применять
__________________
alexzyk@mail.ru |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Значение коэффициента надежности по нагрузке при расчете на выносливость балок крановых путей? | Консерватор | Металлические конструкции | 3 | 04.04.2015 14:45 |
При расчете осадки стоит ли использовать коэффициент надежности по нагрузке? | сатурн56 | Основания и фундаменты | 4 | 20.03.2014 12:21 |
Коеффициент надежности по ответственности и коеффициент надежности по нагрузке | Dimas_84_07 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 24.06.2010 10:35 |
Коэффициенты при расчете осадок фундамента методом ЛДП и ЛДС | _Oleg_ | Основания и фундаменты | 6 | 30.10.2008 17:10 |