Расчет анкерного крепления Колонны к основанию
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет анкерного крепления Колонны к основанию

Расчет анкерного крепления Колонны к основанию

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.07.2015, 09:25 #1
Расчет анкерного крепления Колонны к основанию
Сергей Петрович
 
Регистрация: 29.06.2015
Сообщений: 3

Уважаемые коллеги, Добрый день!

Столкнулся с такой проблемой.
Веду расчет анкерного крепления колонны с увеличенным выравнивающим слоем.
Толщина выравнивающего слоя 80мм. При расчете использую «Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования» к СНиП 2.09.03., но в пособии не указано ничего про увеличенный выравнивающий слой. Влияет ли толщина слоя на расчет? Если влияет то как учитывается в расчете?
Просмотров: 10827
 
Непрочитано 01.07.2015, 15:05
#2
tmr1967


 
Регистрация: 01.07.2015
Сообщений: 1


Здравствуйте, Сергей!

Уточните пожалуйста, о каком именно расчете идет речь! Расчет анкера на действие растягивающей силы , или расчет на сдвиг ??
tmr1967 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 16:12
#3
Сергей Петрович


 
Регистрация: 29.06.2015
Сообщений: 3


Здравствуйте!
Это расчет на совместное воздействие растяжения и сдвига.
А исходя из этого, это расчет на действие растягивающей силы, а так же и расчета на сдвиг!
Сергей Петрович вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 16:15
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Сергей Петрович Посмотреть сообщение
Влияет ли толщина слоя на расчет?
Нет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 18:32
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Сергей Петрович Посмотреть сообщение
Это расчет на совместное воздействие растяжения и сдвига.
упоры (шпоры) стаивть надобно, там эта высота учитывается.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=106
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 08:58
#6
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет.
При срезающем усилии необходимо учитывать, т.к. будет возникать момент в анкере.
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 07:22
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
При срезающем усилии необходимо учитывать, т.к. будет возникать момент в анкере.
а с каких пор сдвиг начал восприниматься анкерными болтами?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
упоры (шпоры) стаивть надобно, там эта высота учитывается.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=106
а надо ли?
на 100% уверен, что трения не хватит? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 08:39
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а надо ли?
посмотри на какой вопрос был ответ)))
при растяжении и сдвиге
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
на 100% уверен, что трения не хватит? = ))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 08:51
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А я вот не уверен, что там вся подошва колонны поет песенку "мне бы мне бы в небо...".
Предполагаю, что в опорном узле момент и часть болтов работает на растяжение, часть не работает, ибо сжатие под подошвой. Offtop: Но фиг его знает, этого тс
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 08:52
1 | #10
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а с каких пор сдвиг начал восприниматься анкерными болтами?
Анкера, устанавливаемые в бетон после твердения, имеют регламентированный момент затяжки и воспринимают сдвиг.
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 08:54
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
Анкера, устанавливаемые в бетон после твредения, имеют регламентированный момент затяжки и воспринимают сдвиг.
Offtop: Угу, у нас же вообще все болты, момент затяжки которых контролируется, воспринимают сдвиг

А для чего контролировать момент затяжки, если анкер на срез работает? = )) Сдается мне, что сдвиг воспринимают не анкера, а трение опорной плиты о подливку (обрез фундамента).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 08:59
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Предполагаю, что в опорном узле момент и часть болтов работает на растяжение, часть не работает, ибо сжатие под подошвой. Offtop: Но фиг его знает, этого тс
короче не зная усилий, хрен чего предложим

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
Анкера, устанавливаемые в бетон после твердения
не понял... БСРы чтоль?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 09:16
#13
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А для чего контролировать момент затяжки, если анкер на срез работает? = )) Сдается мне, что сдвиг воспринимают не анкера, а трение опорной плиты о подливку (обрез фундамента).
У вас всегда чистый срез? И отверстия в опорной плите гораздо больше диаметра анкера? Воспринимайте трением
Только расскажите, как вы будете воспринимать трение затяжкой в таком анкере, например?


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не понял... БСРы чтоль?
Кроме БСРов на рынке огромное количество анкеров.

Последний раз редактировалось airwaves18244, 08.07.2015 в 09:33.
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:05
1 | #14
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А для чего контролировать момент затяжки, если анкер на срез работает?
Как я понял ТС хочет заставить анкер работать на расстяжение+срез.
Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
как вы будете воспринимать трение затяжкой в таком анкере, например?
Трение воспринимается не анкером, а сжимающей силы на контакте поверхностей бетон-металл. Если силы не хватает, то ставят шпоры, а не мучают болты
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:35
#15
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а с каких пор сдвиг начал восприниматься анкерными болтами?
Можно я оставлю это тут, хотя на форуме статья уже мелькала?

"Отличительными особенностями устанавливаемых анкеров, является наличие дополнительных механизмов разрушения, требующих учета в расчете – разрушение по контакту с бетоном основания, разрушением от раскалывания бетона, разрушение от выкалывания бетона за анкером, в некоторых случаях необходимость учета дополнительного плеча силы при расчете на сдвиг и др."
Вложения
Тип файла: pdf НИИЖБ.pdf (200.7 Кб, 134 просмотров)
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:37
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а нефиг проектировать так, чтоб доводить до этих механизмов.
Несущая способность анкеров на срез - смешная. Нифга они толком не несут.. И нефиг их этим нагружать.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:40
#17
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а нефиг проектировать так, чтоб доводить до этих механизмов.
Проектируют как раз с учетом этим механизмов, чтобы эти виды разрушения не наступили.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Несущая способность анкеров на срез - смешная. Нифга они толком не несут.. И нефиг их этим нагружать.
Обсуждение на пальцах? Давайте лучше к цифрам перейдем?)
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:48
2 | #18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
Проектируют как раз с учетом этим механизмов, чтобы эти виды разрушения не наступили.
передавай сдвиг трением, упорами и т.д. И никакой анкер не воспримет ни одного кг. Этот кг до него просто не дойдет.
А вот если трения, упоров и т.д. не хватает, если в узле все равно идут перемещения - тогда да, включается анкер. Но он не должен включаться. Не должны быть перемещения.

Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
Обсуждение на пальцах? Давайте лучше к цифрам перейдем?)
давай. Катюшин
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анкера сдвиг.jpg
Просмотров: 227
Размер:	271.7 Кб
ID:	152960  
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 11:14
#19
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,042


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Катюшин
Вот спасибочко за ссылку на книгу)))).
Со зданиями понятно, но как быть с башнями связи и т.п.?
1. Крепятся исключительно болтами. Шпоры в подстраховку. На сборняке шпор вообще нет.
2. В подошве фланца противосдвиговой упор снизу приварить можно, но:
- как произвести выверку башни в вертикаль - упор под фланцем мешается. Что бы не мешался большой вылет болтов нужен.
- поливка под фланец - объем на 3-4 ноги меньше 1куба раствора - колбасят по месту, качество отстойное, только блестит от железнения)))). И большие сомнения, что она сработает.
У меня сейчас башни в работе: на выдерг по диагонали - 135тн, на сдвиг по диагонали - 23,5тн. КМщики вставили 4 болта, просил 6-8. Башня уголковая, по кругу болты у них не расставляются)))). По расчету КМ - 64мм. По расчету КЖ-75мм. башни тяжеленные под 60тн. Как обойтись без шпорных коробок.
Правда и бетон не В12.5, а В22.5 и сталь не С235, а С345))))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 11:32
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Podpolie, некоторые в таких случаях делают вот так - синим на схеме (кусок двутавра в колодец, после выверки и монтажа заполняется мелкозернистым бетон классом выше, чем у фундамента)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: упор.jpg
Просмотров: 168
Размер:	70.3 Кб
ID:	152962  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 11:53
#21
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,042


Решение в колодец оптимально. Спасибо - подумаю. Это со здания или башни?
Но меня импотенты-строители повесят на рее этой башни)))). Беда - бетон. Кладу В22.5 только из-за того что везут далеко. 200км это еще ничего)))). Когда довезут, да еще и водой расколбасят там В15, как раз минимальный класс по нормам)))). На севере Пермского края - башня в 200м - вручную мешали, уложились черти в В20. Последняя не умершая надежда - нагрузка временная)))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 12:03
#22
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
но как быть с башнями связи и т.п.?
Podpolie, если башня 3-х или 4-хгранная (например пространственная башня из одиночных уголков), то ставятся распорки между базами поясов (ветвей). Это обеспечивает восприятие сдвига сжатой ветвью (ветвями) за счет сил трения. И не надо городить никаких двутавровых упоров в колодец и пр.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 12:32
#23
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,042


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
И не надо городить никаких двутавровых упоров в колодец и пр.
Согласен конечно - трудоемко. Я не КМ, а КЖ горожу. Но в свое время (лет так 15 назад), на первых сотовых башнях, горизонтальные распорки внизу, у опорных фланцев были, но их быстренько сняли, из-за температурных напряжений - фундаменты толкали)))). Тут чудеса))). Ставил башни 42м для ТЕЛЕ-2 из Израиля на берегу Азовского моря. Треуголки из гнутой полосы под 60градусов, не уголка!!!. Шпильки 4ф24мм. По нашему надо 42мм. Звоню, туда, там наши деятели сидят))) - у нас говорят сталь на шпильках нормальная - еврокодовая - в комлекте с башней идет. А шпоры говорю ставить - а говорят по желанию)))), у нас не делают)))) - диверсанты))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 13:43
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Это со здания или башни?
это со здания, гейропейцы прислали свой многоэтажный каркас вот с такими вот закладными
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
если башня 3-х или 4-хгранная (например пространственная башня из одиночных уголков), то ставятся распорки между базами поясов (ветвей). Это обеспечивает восприятие сдвига сжатой ветвью (ветвями) за счет сил трения. И не надо городить никаких двутавровых упоров в колодец и пр.
попробуйте задать в проге такую нагрузку на ветвь по диагонали с учетом распорок
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 13:54
#25
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


wvovanw, я не уловил суть вашего предложения. Ну задал, и что ?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Podpolie, в серии стоят распорки. Думаю уже не одну башню по серии уже в нашей стране сделали. Ничего, вроде, не толкают фундамент. А фото есть ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 14:05
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Ну задал, и что ?
исчезла поперечка благодаря распоркам?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 14:24
#27
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


wvovanw, поперечка ушла с растянутой ветви через распорку на сжатую ветвь. А в месте опирания сжатой ветви поперечной силе противодействует сила трения.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 15:01
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
поперечка ушла с растянутой ветви через распорку на сжатую ветвь.
распорка приходит четко в узел (в базу, башмак)? Или чуток выше?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:10
#29
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Не помню. Ближе к сути давай. Вроде четко по верхней грани опорной плиты.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:22
#30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Не помню. Ближе к сути давай. Вроде четко по верхней грани опорной плиты.
да нет никакой сути, хотелось бы глянуть этот расчет, и все
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:45
#31
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


wvovanw, а че глядеть-то ? Открой серию отдельно стоящие опоры и эстакады под трубопроводы. Увидишь, что там тоже шпоры не заложены. А горизонтальные (читай сдвигающие на базу колонн) силы на анкерную опору значительные. Ставят распорку по базе колонн (насчет привязок распорки и пр. см серию) и спят спокойно. А осевые нагрузки от трубопроводов там гораздо по более будут, чем от ветра.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 08:36
#32
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
передавай сдвиг трением, упорами и т.д. И никакой анкер не воспримет ни одного кг. Этот кг до него просто не дойдет.
А вот если трения, упоров и т.д. не хватает, если в узле все равно идут перемещения - тогда да, включается анкер. Но он не должен включаться. Не должны быть перемещения.



давай. Катюшин

Небольшое подведение итогов (для себя):

1. В книге Катюшина усилия на сдвиг взяты из Троицкого. В обоих книгах не описана методика определения данных усилий для анкеров. Не указаны исходные данные (расстояние от анкеров до края, растояния между анкерами, глубина анкеровки), есть только прочность бетона. Или верить "на слово" или пользоваться другими методиками расчета - выбираю второе.

2. Трением воспринимаем усилие сдвига, только если опорная плита установлена без подливки. Гарантировать коэффициент трения в каждом конкретном случае на стройке проектировщик может или нет? Если выбрали второй вариант, значит, воспринимаем сдвиг анкером, при этом данные по перемещениям доступны в документации на них (например, для М24, сталь 8.8, перемещение 2мм при кратковременном нагружении и 3мм при длительном при усилии 4,5т)

3. Если имеем подливку (после установки колонны) - учитываем возникающий момент.
airwaves18244 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет анкерного крепления Колонны к основанию



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сварных швов в базе колонны. Семенов Сергей Металлические конструкции 64 27.08.2024 17:12
Расчет шва крепения траверсы базы колонны от момента roma1187 Металлические конструкции 16 05.06.2013 08:34
Расчет усиления ж.б. колонны углепластиком Саразан Железобетонные конструкции 47 26.05.2011 09:49
расчет узла крепления консольной стальной балки GARRI Металлические конструкции 6 11.03.2011 20:46