Какую высоту монолитной балки принять на опоре?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую высоту монолитной балки принять на опоре?

Какую высоту монолитной балки принять на опоре?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.07.2015, 15:49 #1
Какую высоту монолитной балки принять на опоре?
Xairo
 
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 63

Здравствуйте. Имеется монолитная железобетонная многопролетная балка. Например 4 пролета по 6м, высота сечения -1м. В первом приближении рассчитывается как стержневая конструкция, подбирается арматура на опере и в пролете. Однако балка опирается на колонны и в пределах опоры высота балки должна увеличиваться за счет включения бетона колонны в работу. Таким образом, на опоре, где максимальный момент, высота балки увеличивается. Вопрос - на сколько? На какую высоту брать в расчет?
Просмотров: 6055
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:06
#2
Vovchik

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 49


При расчете монолитных плит, колонны принимаются как абсолютно жесткое тело (АЖТ), для плит это более весомо... Для балок точно так же...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Можешь брать в запас, если сечение колоны не существенное (тобишь не пилон)
Vovchik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 16:12
#3
Xairo


 
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 63


А как понять, существенное или несущественное? Нельзя же брать, наверно, высоту сечения равную высоте колонны.
Xairo вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:37
#4
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от Xairo Посмотреть сообщение
В первом приближении рассчитывается как стержневая конструкция, подбирается арматура на опере и в пролете. Однако балка опирается на колонны и в пределах опоры высота балки должна увеличиваться за счет включения бетона колонны в работу
Кто вас этому учил? Никакого увеличения высоты балки нет, забудьте про это. В месте сопряжения колонны с балкой наибольший изгибающий момент, это место и рассчитываете.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:41
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Xairo Посмотреть сообщение
где максимальный момент, высота балки увеличивается.
чё только не придумают...
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (255.7 Кб, 136 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:47
#6
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
чё только не придумают...
Что за книга если не секрет? Мне не нравится использование жестких вставок потому что за счет этого возникает дополнительный изгибающий момент в колонне, за счет эксцентриситета приложения нагрузки от балки, для сборняка с опорным столиком это приемлимо, но в монолите всегда считаем что через центр тяжести проходит вертикальное усилие.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:58
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Мне не нравится использование жестких вставок потому что за счет этого возникает дополнительный изгибающий момент в колонне
С чего вдруг момент увеличивается? Наоборот уменьшается.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 17:04
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Что за книга
=====
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (272.1 Кб, 65 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 17:38
#9
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
С чего вдруг момент увеличивается? Наоборот уменьшается.
Это в балке он уменьшается, а в колонне увеличивается. Вся суть жесткой вставки что вы виртуально смещаете узел приложения нагрузки, ведь так? Да, пролет у балки сократится, но весь вес который идет на балку приложится с эксцентриситетом на колонну, с АЖТ та же фигня. На самом деле все так просто это используют, я думаю может я один такой глупый Обобщенные перемещения по определенным направлениям имеют куда большую точность, но никто их не использует, да и на самом деле с текущим инструментарием это очень трудоемко , тыкать в каждый узелок.
Возможно я ошибаюсь, если так то поправьте
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 08.07.2015 в 17:52.
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 17:59
#10
Vovchik

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Xairo Посмотреть сообщение
А как понять, существенное или несущественное? Нельзя же брать, наверно, высоту сечения равную высоте колонны.
пилон - соотношение сторон не менее 1/4 если колона 500х500 то я не учитываю
Vovchik вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 18:01
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Я вам ничего такого не говорил.


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Обобщенные перемещения по определенным направлениям имеют куда большую точность
======
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (299.7 Кб, 40 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 18:02
#12
Vovchik

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Xairo Посмотреть сообщение
Нельзя же брать, наверно, высоту сечения равную высоте колонны.
Бери в расчет балку одинаковой высоты
Vovchik вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 18:14
#13
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я вам ничего такого не говорил.
это из сборника ошибок проектировщика, я в курсе , в данном случае не виноват что люди не умеют этим пользоваться. Данная ошибка рассмотрена у Городецкого и у Перельмутера в абсолютно разных книгах.

Возможно меня накрыло от избытка информации. Если найду одну интересную задачку то выложу здесь, там было завышение результата из-за использования АЖТ, на простых схемках действительно сейчас повторил и результат корректный.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 08.07.2015 в 18:21.
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 18:24
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
люди не умеют этим пользоваться
Объясните, какие направления объединяете, например три узла, один (средний) колонный, второй - край балки ригеля пролетом 6 м, третий- край балки ригеля пролетом 3 м.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 18:44
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Ребятки! Никогда не объединяйте перемещения. Это инструмент для опытных расчётчиков и не для применения в реальном проектировании.
Что касается жёстких вставок, то они вполне применимы в стержневых системах.
Только вот не все элементы могут считаться стержнями
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 18:55
#16
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Объясните, какие направления объединяете, например три узла, один (средний) колонный, второй - край балки ригеля пролетом 6 м, третий- край балки ригеля пролетом 3 м.
Вместо слов. Во втором случае объединены X Y Z Ux Uy Uz
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АЖТ 2 балки.jpg
Просмотров: 78
Размер:	28.6 Кб
ID:	153014  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Объединение 2 балки.jpg
Просмотров: 70
Размер:	27.6 Кб
ID:	153015  
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 19:08
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Объединение по z говорит о том, что колонный узел не поворачивается со всеми отсюда вытекающими...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 19:44
#18
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


В данном случае схема приведена без колонны потому вытекающих и нет. Каждая задача требует своего решения. Здесь для упрощения показана сама возможность использования , не более ,с колонной сделаю позже , дома возможности нет
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 19:50
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Почему ж нет. средний узел не повернулся.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 09:46
#20
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Почему ж нет. средний узел не повернулся.
неужели
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Объединение перемещений.jpg
Просмотров: 61
Размер:	43.7 Кб
ID:	153033  
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 09:56
#21
Xairo


 
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
чё только не придумают...
Нашел. Технология армирования ж.б. конструкций. Информационный бюллетень за 1975г. На стр. 77 приводится пример увеличения высоты сечения для плиты, пересекающую монолитную балку. Для балок пока не нашел. Книга есть в download.
Xairo вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 16:17
#22
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от Xairo Посмотреть сообщение
Нашел. Технология армирования ж.б. конструкций. Информационный бюллетень за 1975г. На стр. 77 приводится пример увеличения высоты сечения для плиты, пересекающую монолитную балку. Для балок пока не нашел. Книга есть в download.
Вы для начала чтобы такие методики использовать посмотрите как это с нормами коррелирует. Поверьте, мало кто этим страдает, в экспертизе вам устроят святую инквизицию за такие решения. Высоту для балок берете обычную, полную, без всяких колонн
В той книжке что вы нашли, там же черным по белому написано "при опирании на бетонные стены или на широкие балки в большинстве случаев определяющим является Mr это как раз зона контакта плиты с колонной и эффективная высота плиты эта просто высота плиты"
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 09.07.2015 в 16:28.
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 16:29
#23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


А что, поворачивается?

Так, тогда какая деформация более верна, на ваш взгляд, как на 1-ой картинке во вложении, или на второй.
Вложения
Тип файла: doc картинки.doc (256.0 Кб, 37 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 16:36
#24
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А что, поворачивается?
А что, момента не видно на колонне? Мне нравится вторая Но вы дали пример и попросили показать возможность применения,я вам ее показал.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 16:56
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
А что, момента не видно на колонне?
Ну не захотел казать.

Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Мне нравится вторая
Мне тоже, объединением перемещений не добится этого.

Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Но вы дали пример и попросили показать возможность применения,я вам ее показал.
Вот она меня и не устроила. Но в любом случае спасибо.
Вложения
Тип файла: doc картинки.doc (169.0 Кб, 22 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 17:07
#26
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вот она меня и не устроила. Но в любом случае спасибо.
Вам тоже спасибо. Всегда интересно узнавать что-то новое, по крайней мере мне. Конечно некоторые инструменты в программах требуют очень четкого представления о работе, к сожалению сейчас мало кто из разработчиков уделяет этому достаточно времени.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 17:13
#27
ru_ds


 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 54


Высота балок не увеличивается, постоянна по сечению - к расчету.
ru_ds вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 15:32
#28
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от ru_ds Посмотреть сообщение
Высота балок не увеличивается, постоянна по сечению - к расчету.
Верно.
Я не совсем согласен с использованием жестких вставок и причина проста - почти одинаковые (или равные) углы поворота.
Лучше просто взять расчетный момент по грани, а не по пику (см. вложение).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 42
Размер:	11.3 Кб
ID:	153143  
non-live вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 18:10
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Лучше просто взять расчетный момент по грани, а не по пику
Ну так и жёсткие вставки дают почти то же самое. Но точнее.

----- добавлено через 45 сек. -----
Другой вопрос как они реализованы в конкретном комплексе.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую высоту монолитной балки принять на опоре?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Шарнирное опирание монолитной балки mainevent100 Железобетонные конструкции 45 22.09.2023 13:22
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD Александр Валерьевич SCAD 10 10.07.2006 21:14