Возник вопрос по процедуре составления акта освидетельствования. Котлован вырыт на проектную отметку, сделаны пробы грунтов, грунт песок рыхлый с включениями строительного мусора(насыпной), указана его плотность. Необходимо ли вызывать геолога, что бы выполнить акт освидетельствования грунтов для принятия дальнейших решений или этих анализов достаточно для того, что бы дат предписание грунт выбрать до несущего слоя и разницу выполнить из песчано-гравийной смеси?
Просмотров: 71786
 
Непрочитано 27.07.2015, 12:17
#2
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


Геолог,проектировщик, заказчик подписывают акт приемки котлована. Экономить не надо.
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2015, 17:25
#3
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Геолог,проектировщик, заказчик подписывают акт приемки котлована. Экономить не надо.
Эти акты являются обязательными?И кто несет ответственность за то что их не составили подрядчик или проектировщик?
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2015, 17:56
#4
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


Да, обязательны. Строители вскрыли котлован и вызывают на приемку. Если насыпь проектировщик делает изменения в проекте.
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2015, 18:03
#5
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Да, обязательны. Строители вскрыли котлован и вызывают на приемку. Если насыпь проектировщик делает изменения в проекте.
То есть инициаторами должны быть строители. А в акте что должно присутствовать?Лаб. испытания грунтов с характеристиками плотности, влажности и пористости будет недостаточно, если в проекте четко указаны ф, С и y грунтов для основания ??
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2015, 18:21
#6
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


Здесь нет инициаторов.... это акт срытых работ. Есть форма акта.
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2015, 19:14
#7
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Здесь нет инициаторов.... это акт срытых работ. Есть форма акта.
ситуация следующая, подрядчик не составил акты на освидетельствование грунтов основания и даже не понимает о чем идет речь,хотя в проекте предписание об этом есть,а вот согласно СП 45.13330.2012:
11.13. В актах приемки оснований, составляемых геологом изыскательской организации, необходимо:
провести оценку соответствия грунтов основания предусмотренным в проекте;
указать поправки, внесенные в проект оснований и фундаментов, а также в проект производства работ после промежуточных проверок оснований;
дать рекомендации по дальнейшим работам.
11.14. К актам приемки оснований прилагают следующие документы:
материалы испытаний грунтов, выполненных как в процессе текущего контроля производства работ, так и при приемке основания;
акты промежуточных проверок и приемок скрытых работ;
журналы производства работ;
рабочие чертежи по фактически выполненным работам.

Вот и отсюда вытекает вопрос, кто должен инициатором в этой ситуации быть и какие последствия для обеих сторон будут?
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2015, 19:25
#8
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Вот и отсюда вытекает вопрос, кто должен инициатором в этой ситуации быть и какие последствия для обеих сторон будут?
Инициаторы - строители. Потому что нормальный технадзор не закроет все последующие работы.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2015, 19:48
#9
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


а что за объект такой, что подрядчик не знает?
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2015, 19:55
#10
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
а что за объект такой, что подрядчик не знает?
к сожалению наименования сказать не могу, нагрузки на ф-ты порядка 330 тс прижим и 200 тс*м момент, довольно таки приличные нагрузки
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2015, 20:38
#11
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Котлован вырыт на проектную отметку
Надеюсь вы помните, что фундамент устраивается в котловане не позднее 2-х дней в сухую ясную погоду, а зимой, не позднее 2-х часов. Вначале котлован роете, а потом на форум. Если замочите основание, то дальнейшие действия только по указаниям проектантов, возможно с изменением РД- это тоже помните.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2015, 21:29
#12
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Надеюсь вы помните, что фундамент устраивается в котловане не позднее 2-х дней
Даст ист фантастиш. Мне такое и не снилось)))). У меня первый объект на просадочных грунтах (я там в первый раз обсчитался до чертиков), узнал потом - яма стояла вскрытая два месяца, по уши в воде))). Приехали и откачали. Хорошо сооружению осадки пофиг, да и крены всякие)))). А если плита как уложиться?
По теме: инициатор актов по грунтам строители. Заранее на рисунках делаю запись. В случае их просьбы телефончик геологов всегда дам. Как конструктор только принимаю по факту - соответствует или нет. Последующие акты по авторскому не подписываю, пускай хоть весь винный отдел скупят))))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 00:23
#13
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Мне такое и не снилось
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 02:57
#14
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
фундамент устраивается в котловане не позднее 2-х дней в сухую ясную погоду.....Если замочите основание....,
Котлован-под водой, строят-водолазы. Ждать сухую, солнечную погоду?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 18:21
#15
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Даст ист фантастиш. Мне такое и не снилось)))). У меня первый объект на просадочных грунтах (я там в первый раз обсчитался до чертиков), узнал потом - яма стояла вскрытая два месяца, по уши в воде))). Приехали и откачали. Хорошо сооружению осадки пофиг, да и крены всякие)))). А если плита как уложиться?
По теме: инициатор актов по грунтам строители. Заранее на рисунках делаю запись. В случае их просьбы телефончик геологов всегда дам. Как конструктор только принимаю по факту - соответствует или нет. Последующие акты по авторскому не подписываю, пускай хоть весь винный отдел скупят))))).
Строители о таком акте впервые от меня услышали, я осуществляю авторский надзор и запросил у них акт, которого нет. Теперь странная ситуация, кто в этом виноват и кто будет нести ответственноть и какую
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 18:42
#16
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Строители о таком акте впервые от меня услышали
Дурака они включили. Пишите в журнал авторского надзора замечания и отдельным письмом информируйте Заказчика. Кстати, какие требования в РД к основанию?

Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Котлован-под водой,
Если котлован под водой-причина одна, тупой прораб.

Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Ждать сухую, солнечную погоду?
Независимо от погоды необходимо включить голову или почитать умные книжки, например Пособия в СНиПам по устройству оснований и фундаментов от Герсеванова (СНиПы старые отменены, а пособия действуют).
Включил или почитал, и водолазы уже не нужны.
Все давно придумано.
TVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 18:55
#17
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Дурака они включили. Пишите в журнал авторского надзора замечания и отдельным письмом информируйте Заказчика. Кстати, какие требования в РД к основанию?


Если котлован под водой-причина одна, тупой прораб.


Независимо от погоды необходимо включить голову или почитать умные книжки, например Пособия в СНиПам по устройству оснований и фундаментов от Герсеванова (СНиПы старые отменены, а пособия действуют).
Включил или почитал, и водолазы уже не нужны.
Все давно придумано.
В требованиях четко прописано что грунт песок ИГЭ ..., с таким то коэффициентом удельного сцепления, углом внутреннего трения, удельным весом и Е, в общих указания прописано, что необходимо составить акт освидетельствования грунтов основания после отрывки котлована. Они мне подсовывают результаты уплотнения котлована, но это совсем не то.
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 00:37
#18
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
с таким то коэффициентом удельного сцепления,
Что-то я не совсем понял, строители должны были найти этот песок на дне котлована и подтвердить инж.изыскания? или это привозной песок?
В любом случае не теряйте время, найдите форму акта (актов) которые вам необходимы и ОФИЦИАЛЬНО запросите провести освидетельствование, с приложением этих форм.
TVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 07:23
#19
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Что-то я не совсем понял, строители должны были найти этот песок на дне котлована и подтвердить инж.изыскания? или это привозной песок?
В любом случае не теряйте время, найдите форму акта (актов) которые вам необходимы и ОФИЦИАЛЬНО запросите провести освидетельствование, с приложением этих форм.
нет, песок не привозной. Котлован вырыли, и ко мне вопрос - что дальше делать. Я им говорю-вызывайте геолога, давайте акт.
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 20:46
#20
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
и ко мне вопрос - что дальше делать.
Вот где собака порылась, а то песок не по фэншую...
Результатом окончания работ в котловане является акт приемки основания и разрешения на устройство фундамента. Акт подписывают Заказчик и Подрядчик с привлечением Проектанта. Есть еще акты: - Акт осмотра открытых рвов и котлованов под фундаменты и Акт скрытых работ по устройству песчаной подушки под фундамент.
Инициатор-Подрядчик, ему без этой бумажки денежку не заплатят. Ваша задача, чтобы к Акту(Актам) были лабораторные подтверждения всех цифирек из РД.
Найдите формы Актов и сделайте необходимый вам перечень лабораторных действий.Требуйте от Подрядчика и ничего не подписывайте, пока не получите. Не ведитесь на обещания. Человеческая подлость не имеет границ.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2015, 06:30
#21
НачУч


 
Регистрация: 02.10.2015
Сообщений: 1


у нас вообще толком ни кому показать ни чего не успели,,, только нечаяно мимо пробегавщий гл энергетик заказчика и увидел... вскрыли плывун. у заказчика инженер по контролю за стр-вом - девочка (видать по блату засунули) ни чего толком не знает! Мы - им: грузите проектировщиков и решение нам, естественно приостановка сроков, они - нам: вы, типа, строители и по тендеру и договору должны... принимать решения... и соответственно взять на себя ответственность и сроки останавливать не будем, мы - им: так у нас юр отношений с вашим проектировщиком нет (проект из Екатеринбурга, а мы из Владивостока, а строем во Врангеле) и ответственность надо оплачивать, мы то не ошибались с грунтами...
НачУч вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2015, 07:29
#22
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Real_Steel, вообще - это дело Заказчика - ему потом объект сдавать в эксплуатацию - вот пусть и чешется.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2015, 10:43
#23
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от НачУч Посмотреть сообщение
вскрыли плывун
См.ПОСОБИЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
(к СНиП 3.02.01-83)- ОНО ДЕЙСТВУЮЩЕЕ

п.4.3Строительное водопонижение должно выполняться по проекту (составляемому как часть основного проекта), который должен отвечать требованиям СН 202-81* и СНиП 2.02.01-83 и 3.02.01-83
TVN вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 21:25
#24
Wladislaw_Lee


 
Регистрация: 30.05.2016
Сообщений: 1


а где прописана сама необходимость составления акта освидетельствования грунтов? проблема в том, что ИТН требует данный акт при прокладке ливневой канализации в чистом песчаном грунте естественного залегания, без включений. В проекте указаны результаты ИГИ. Нужен-ли этот акт?
Wladislaw_Lee вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 06:35
#25
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
фундамент устраивается в котловане не позднее 2-х дней в сухую ясную погоду, а зимой, не позднее 2-х часов
А где это написано? ...можно ссылку в студию?

P.S. ...как то мало представляю возможность вообще выполнения этого требования.

Представьте себе строительство здания длиной 50...100 метров. Строители откопали котлован, пусть зимой например, оформили акт скрытых работ, и через 1 час приступили к устройству фундамента. Ну и еже понятно, что никто не сможет в течении 2 часов устраивать фундамент на всей территории котлована, в лучшем случае, ко второй половине (50%) фундаментов подойдут тока через 1..2 недели.

КАК? ...как можно выполнить это требование? ...и все таки, где оно прописано? ...а то если почитать то там может быть есть какие то оговорки, которые делают это правило, частным случаем.
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 08:52
#26
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
а то если почитать то там может быть есть какие то оговорки, которые делают это правило, частным случаем
По моему зимой можно:
1. разработать котлован с недобором, верхний слой мерзлого грунта снимать непосредственно перед устройством фундамента на участке.
2. утеплять основание.
3. выполнить подсыпку под основание фундамента немерзлым песчаным грунтом.
4. прогрев основания, либо прогрев самого бетона при укладке.
и прочая
486 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 11:22
#27
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
А где это написано? ...можно ссылку в студию?

P.S. ...как то мало представляю возможность вообще выполнения этого требования.
Да очень просто выполняется, все давно придумано, ничего нового.
1. СВОД ПРАВИЛ СП 45.13330.2012 "ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 3.02.01-87"
11.32. К устройству фундаментных и подземных конструкций следует приступить без промедления после подписания акта и приемки основания комиссией.
Перерыв между окончанием разработки котлована и устройством фундаментов или подземных сооружений, как правило, не допускается. При вынужденных перерывах должны быть приняты меры к сохранению природных структуры и свойств грунтов, а также против обводнения котлована поверхностными водами и промораживания грунтов.
11.33. Мероприятия по сохранению природной структуры и свойств грунтов в основании включают:
защиту котлована от попадания поверхностных вод;
ограждение котлована и грунтов основания водонепроницаемой стенкой ("стена в грунте", ограждения из шпунта, буросекущихся свай и т.п.);
снятие гидростатического давления путем глубинного водоотлива из подстилающих слоев, содержащих воду;
исключение притока воды в котлован через дно;
исключение динамических воздействий во время откопки котлованов землеройными машинами с помощью защитного слоя грунта недобора;
защиту грунта основания от промерзания.
Этот СП состоит из 191 стр., к сожалению не все читают.
2. Касательно 2- х дней летом и 2 часов зимой - это указано в "ПОСОБИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ(к СНиП 3.02.01-83)" или "Руководство по производству и приемке работ при устройстве оснований и фундаментов" 1977г., там же рекомендовано устраивать котлованы захватками , зимой не более- 300 кв.м, летом- не более 1000 кв.м. Номер пункта искать не буду, почитайте всю книжку- очень интересная. К вопросу года выпуска книжек, информирую, что законы физики в РФ те же, что и в СССР.
3. Как правильно организовать работу- подрядчик на земляные и бетонные работы должен быть один, только он может увязать землекопов и бетонщиков. 2 подрядчика никогда не договорятся. Обоснование см."Пособие по проектированию организации строительства и производства СМР" 1971г. ЦНИИОМПТ.

И последнее, включаем голову до начала работ- получится все нормально, включаем голову по мере поступления проблем- получится как всегда.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 21:07
#28
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250


TVN, 486, ...господа! Вы конечно красиво понаписали, но на главный вопрос то не ответили: "ГДЕ написано про 2 часа зимой и 2 дня летом?".

То что TVN привел два источника - то извините тама этого нету (про 2 часа и 2 дня). ...и теперь после этого мне стало казаться то это просто кто то придумал ...байку про 2 часа и 2 дня.

Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Перерыв между окончанием разработки котлована и устройством фундаментов или подземных сооружений, как правило, не допускается.
Но непонятно из этого, что такое есть перерыв? ...Например для меня вот ...ну откопали котлован например и забросили стройку на полгода или на год, потом очнулись. Вот это я понимаю - перерыв... Т.е. ПРЕРВАЛИ строительство.

Ну нет в этих пунктах нормирования - что считать перерывом. ...Или смену времен года, или технологическое недельное ожидание... - что считать за перерыв?

P.S. Главный момент про 2 часа и 2 дня так и не раскрыт.
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 22:48
#29
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
То что TVN привел два источника - то извините тама этого нету (про 2 часа и 2 дня). ...и теперь после этого мне стало казаться то это просто кто то придумал ...байку про 2 часа и 2 дня.
да не читали вы ничего, тама есть все
ПОСОБИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
(к СНиП 3.02.01-83) Часть 1
2.12. Котлованы следует разрабатывать, как правило, участками, не превышающими 1000 м2 в летних условиях и 300 м2 - в зимних.
2.24. Устройство фундаментов надлежит производить немедленно после приемки основания комиссией и подписания акта, разрешающего приступить к устройству фундамента.
Не допускаются перерывы более двух суток между окончанием разработки котлованов и устройством фундамента. При более длительных перерывах должны быть приняты меры против обводнения котлованов поверхностными водами, промораживания талых пучинистых грунтов, а также изменения температурного режима основания из вечномерзлых грунтов, если проектом предусмотрено сохранение их в мерзлом состоянии.


Цитата:
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
Но непонятно из этого, что такое есть перерыв?
Прочтите п. 11.32 действующего СП еще раз, возможно, поможет.


Цитата:
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
.байку про 2 часа и 2 дня.
А вот за обидное слово "байка" желаю вам найти источник про 2 часа зимой самостоятельно.

Конец связи.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 23:36
#30
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Offtop: Ооо, а я нашел
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2016, 07:29
#31
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
да не читали вы ничего
Я читал вот это:
Пособие к СНиП 3.02.01-83
Руководство по производству и приемке работ

А вы наверно не читали мой вопрос. Я явно спрашивал не про вообще наличие перерывов, а про длительность перерывов (обратитесь еще раз к посту №25).
И спрашивал где можно почитать в номинативной литературе (ну или хотя бы в рекомендуемой к исполнению) про 2 часа и 2 дня, ...а вы мне начинаете лить п.11.32 СП, 2.12 пособия и тп.

Вопрос ставиться конкретно: "Где написано про 2 часа зимой и 2 дня летом?"

Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
А вот за обидное слово "байка" желаю вам найти источник про 2 часа зимой самостоятельно.
Конец связи.
Ну после этого мне кажется вы сами просто не знаете первоисточники этого требования. Будь бы у вас информация о нем я думаю вы бы незамедлительно кинули бы мне ссылку, научив меня уму разуму.

P.S. Я не претендую на свою правоту, ...я действительно могу ошибаться, и возможно требование про 2 часа есть (у нас в основном только свайные фундаменты и всех нюансов фундаментов на естественном основании я могу и не знать), однако верить просто в словоблудие я тоже не могу ...надо как то подкреплять информацию ссылками (тем более если это информация на первый взгляд кажется противоречивой).

PP.SS. извините за слово "байка" - обидеть не хотел.

Последний раз редактировалось uvl77, 03.06.2016 в 07:36.
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2016, 09:39
#32
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
Ну после этого мне кажется вы сами просто не знаете первоисточники этого требования.
Либо вы ничего не читаете, либо занимаетесь словоблудием.
пост №29 Не допускаются перерывы более двух суток между окончанием разработки котлованов и устройством фундамента.
пост №27 К устройству фундаментных и подземных конструкций следует приступить без промедления после подписания акта и приемки основания комиссией
Всей стране понятно, вам не понятно. Ну, тут я бессилен.
Касательно 2 часов, я своих решений не меняю, ищите сами или не ищите, мне все равно.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2016, 07:10
#33
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250


TVN, ...да просмотрел я ваш комментарий, мой косяк! Был не прав!
Ну хорошо про 2 дня теперь понятно есть ссылка на литературу (хотя и с некоторыми оговорками в том пункте).

Но все же, теперь уж не откажите... расскажите про 2 часа зимой, ...где искать в нормах?
uvl77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Порядок освидетельствования грунтов основания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Расчет грунтов основания по несущей способности и деформации Bonifaciy Основания и фундаменты 35 05.06.2020 13:57
Требуется помощь в проектировании фундаментов Prorab kIROV Основания и фундаменты 14 07.07.2014 17:50
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания EUDGEN Основания и фундаменты 7 26.01.2007 14:05