Расчет центрально сжатого стержня
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет центрально сжатого стержня

Расчет центрально сжатого стержня

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.08.2015, 11:28 #1
Расчет центрально сжатого стержня
semak
 
Инженер ИССО
 
Москва
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 219

Осваиваю SCAD, возникает ряд вопросов.
При расчете центрально сжатого стержня в кристалле, мне нужен расчет устойчивости относительно осей У,Х...по ним коэф. запаса совпадает с ручным расчетом, но не проходит по другим пунктам, а именно прочность и устойчивость ветви по Мz...Что получается, кристалл помимо центрально сжатого расчета, сразу проводит расчет и на внецентренное сжатие? Если да, то какой эксцентриситет берется? Если у меня стойка работает как центрально сжатая, на это можно не обращать внимания?
Просмотров: 6580
 
Непрочитано 28.08.2015, 12:52
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


кристалл выполняет расчеты строго по алгоритму норматива.

Если нагрузить стойку только центральной N - получим один набор критериев, если добавить M - получим другой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-08-28-001.png
Просмотров: 185
Размер:	3.7 Кб
ID:	155893  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-08-28-002.png
Просмотров: 114
Размер:	7.9 Кб
ID:	155894  
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 13:08
#3
semak

Инженер ИССО
 
Регистрация: 14.08.2013
Москва
Сообщений: 219
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™


Веду расчет сквозной стойки только на продольную нагрузку N=1000кН...а у меня в факторах высвечивается, что сечение не проходит при действии момента при внецентренном сжатии(см.рис). Что я делаю не так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 148
Размер:	27.7 Кб
ID:	155896  
semak вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 13:46
#4
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Случайный эксцентриситет никто не отменял
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 14:24
#5
semak

Инженер ИССО
 
Регистрация: 14.08.2013
Москва
Сообщений: 219
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™


Как тогда подибрать сечение? Допустим я посчитал вручную это стойку на устойчивость в двух осях, подобрал расстояния между планками, всё проходит...но если считать в скад, то тут выскакивает неустойчивость ветви от момента при внецентренном сжатии. Получается, что в былые времена при расчете вручную учитывали ли они этот экцентриситет?Какова его величина?

Вот допустим в учебнике есть задача "Подбор сечения сквозной центрально сжатой колонны" в которой есть расчет на устойчивость по осям сечения и расчет планок и всё, никакого случайного эксцентритета!!! Считается же что колонна подобрана правильно и её закладывают в проект...но не тут то было скад не пропускает её!! Поигравшись с шагом планок становится ясно, что именно он влияет на коэф. запаса от этого внецентр. момента! Но при ручном расчете максимальное расстояние между планками равно 40i(на моем примере i=2.85 и равно 114см принимаю l=100см). Так как в таком случае поступать? просто уменьшить расстояние между планками пока коэф. запаса не залезит в зелёную зону?
semak вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 15:58
#6
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Случайный эксцентриситет никто не отменял
Конечно, не отменял, так как никто и не вводил

Проектировщик, естественно, имеет право на учета данного фактора, а программа НЕТ
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 16:03
#7
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Никогда не встречал центрально сжатой колонны...
Скадовский кристалл тот еще параноик, это -да.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 16:14
#8
semak

Инженер ИССО
 
Регистрация: 14.08.2013
Москва
Сообщений: 219
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™


Так ответьте мне я могу подобрать сечение не принимая во внимание эти два параметра?
semak вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 16:34
#9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
просто уменьшить расстояние между планками пока коэф. запаса не залезит в зелёную зону?
Пункты 7.2.4 и 7.2.5 соблюдены при конструировании?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 16:34
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Забавно, что для решетки с раскосами Кристалл считает ветви центрально-сжатыми, а для безраскосной - внецентренно. В СП нашел только фразу "считайте ветви с учетом момента от расцентровки в узлах, например, если хотите". Может быть Кристалл прикладывает Qfic не только в расчет решетки, но и в расчет ветви?
 
 
Непрочитано 28.08.2015, 16:51
#11
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Может быть Кристалл прикладывает Qfic не только в расчет решетки, но и в расчет ветви?
Похоже, что так. Надо сверить цифры. При этом, похоже, руководствуется логикой из п. 9.3.4. Хорошо бы спросить у разработчиков СКАДа зачем они добавили эту проверку для центрально сжатых эл-в.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 16:52
#12
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В СП нашел только фразу
А как же это:
"Расчет на устойчивость сквозных стержней с учетом панелей менее шести допускается выполнять:
при планках- как расчет рамных систем..."
там дальше еще куча ограничений по условной гибкости, не знаю как это в кристалле организованно
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 17:28
#13
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Забавно, что для решетки с раскосами Кристалл считает ветви центрально-сжатыми, а для безраскосной - внецентренно. В СП нашел только фразу "считайте ветви с учетом момента от расцентровки в узлах, например, если хотите". Может быть Кристалл прикладывает Qfic не только в расчет решетки, но и в расчет ветви?
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Похоже, что так. Надо сверить цифры. При этом, похоже, руководствуется логикой из п. 9.3.4. Хорошо бы спросить у разработчиков СКАДа зачем они добавили эту проверку для центрально сжатых эл-в.
Видимо, разработчики имели в виду данную фразу в СНиП II-23-81* (пункт 5.33):

Отдельные ветви внецентренно-сжатых сквозных стержней с планками следует проверять на устойчивость как внецентренно-сжатые элементы с учетом усилий от момента и местного изгиба ветвей от фактической или условной поперечной силы (как в поясах безраскосной фермы), а также п. 5.36 настоящих норм.

Пункт посвящен внецентренно-сжатым элементам, однако выделенная фраза позволяет распространить его и на центрально- сжатые, где фиктивная сила тоже присутствует. Это положение можно оспаривать, но оно имеет некую логическую основу, а главное, идет в запас, что при спорности вопроса есть практически единственный "инженерный" выход из ситуации.

Формальной же основой применения данного положения может быть наличие любого эксцентриситета, обусловленного хотя-бы нормируемой точностью монтажа.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 17:42
#14
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Формальной же основой применения данного положения может быть наличие любого эксцентриситета, обусловленного хотя-бы нормируемой точностью монтажа.
Если не ошибаюсь, фиктивная поперечная сила возникает из-за начальной погиби сжатых эл-в.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 22:12
1 | #15
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, фиктивная поперечная сила возникает из-за начальной погиби сжатых эл-в.
Это дополнительный фактор учета реальной работы элементов. Основной фактор (в смысле теории) - это горизонтальная сила, возникающая в момент потери устойчивости сжатого элемента "по Эйлеру".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 22:18
#16
ru_ds


 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 54


В строительной практике встречаются только внецентренно сжатые стойки, колонны. Ответ: необходимо обращать внимение на результат расчета.
ru_ds вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 22:27
#17
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


к #16:
я правильно понял: в природе центрально сжатых стоек не существует?
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2015, 10:16
#18
semak

Инженер ИССО
 
Регистрация: 14.08.2013
Москва
Сообщений: 219
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Пункты 7.2.4 и 7.2.5 соблюдены при конструировании?
Соблюдены. Выходит что можно не обращать внимания, если эти 2 пункта не соблюдены? Ещё бы знать на какое конкрентно максимальное значение случайного эксцентриситета ведется этот расчет?

Подсобите с вопросом в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124638
semak вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2015, 10:43
#19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
к #16:
я правильно понял: в природе центрально сжатых стоек не существует?
Не было, нет и не будет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2015, 11:11
#20
semak

Инженер ИССО
 
Регистрация: 14.08.2013
Москва
Сообщений: 219
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не было, нет и не будет.
В расчете кристала стоит учитывать эти моменты от случайного эксцентриситета? В целом это влияет только на шаг планок ведь?
semak вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2015, 11:32
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


semak, конструкцию для начала можно увидеть или фрагмент? Чтобы предметно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2015, 12:08
#22
semak

Инженер ИССО
 
Регистрация: 14.08.2013
Москва
Сообщений: 219
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
semak, конструкцию для начала можно увидеть или фрагмент? Чтобы предметно.
Центрально нагруженная сквозная составная стойка из швеллеров с планками(скрин не могу сделать).
semak вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2015, 12:43
#23
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
к #16:
я правильно понял: в природе центрально сжатых стоек не существует?
В природе - нет. В СНиПе существуют (целый раздел им посвящен).
Цитата:
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
В расчете кристала стоит учитывать эти моменты от случайного эксцентриситета?
Цитата:
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
Ещё бы знать на какое конкрентно максимальное значение случайного эксцентриситета ведется этот расчет?
Случайный эксцентриситет для стержня сквозного сечения в целом уже учтен при определении фи для центрально-сжатых эл-в. Можете момент в ветвях от условной поперечной силы учесть как предлагает КРИСТАЛЛ , будет немного в запас.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это дополнительный фактор учета реальной работы элементов. Основной фактор (в смысле теории) - это горизонтальная сила, возникающая в момент потери устойчивости сжатого элемента "по Эйлеру".
Начальная погибь, никакой не дополнительный фактор, а собственно один из факторов (в сумме с случайным эксцентриситетом) который и является причиной появления условной поперечной силы в центрально-сжатом стержне.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2015, 09:04
#24
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
Веду расчет сквозной стойки только на продольную нагрузку N=1000кН...а у меня в факторах высвечивается, что сечение не проходит при действии момента при внецентренном сжатии(см.рис). Что я делаю не так?
Я тоже виду расчет центрально на груженой стойки. И нихрена такого как у Вас нет... Вы яво задали момент в плоскости... и удивляетесь результатам....?
Что задали, то и вычисляет...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стойка.jpg
Просмотров: 65
Размер:	57.9 Кб
ID:	156412  
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2015, 09:33
#25
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Я тоже виду расчет центрально на груженой стойки. И нихрена такого как у Вас нет... Вы яво задали момент в плоскости... и удивляетесь результатам....?
Что задали, то и вычисляет...
Вы считаете ТС и пол десятка форумчан отписавшихся в теме не провели исходные данные расчета на предмет приложенных к колонне нагрузок? СКАД выдает все как описано у ТС в заголовке темы. Попробуйте поменять нормы проектирования на СНиП или СП. Может также помочь обновление версии КРИСТАЛЛа.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2015, 09:53
#26
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вы считаете ТС и пол десятка форумчан отписавшихся в теме не провели исходные данные расчета на предмет приложенных к колонне нагрузок? СКАД выдает все как описано у ТС в заголовке темы. Попробуйте поменять нормы проектирования на СНиП или СП. Может также помочь обновление версии КРИСТАЛЛа.
У меня 21 скад лицензия... Как только добавляете М (или g) то сразу идет проверка на внецентренное сжатие и т.д. Как в посте.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 40
Размер:	121.7 Кб
ID:	156416  
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2015, 10:16
#27
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
У меня 21 скад лицензия... Как только добавляете М (или g) то сразу идет проверка на внецентренное сжатие и т.д. Как в посте.
Ясно. Может тогда мне нужно обновиться. Все-таки, для чистоты эксперимента, поменяйте нормы проектирования на СП и запустите расчет центрально-сжатого сквозного стержня на планках.
Сам расчет ветвей на Qfic для центрально-сжатых стержней в СП не предусмотрен. Это дополнительная проверка от СКАДовцев.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2015, 10:36
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Snajper, ZVV, да читайте же тему внимательней:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Забавно, что для решетки с раскосами Кристалл считает ветви центрально-сжатыми, а для безраскосной - внецентренно
Дело не в СП/СНиПе и не в 21.1/11.5, а в форме решетки.
 
 
Непрочитано 07.09.2015, 10:37
#29
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Ясно. Может тогда мне нужно обновиться. Все-таки, для чистоты эксперимента, поменяйте нормы проектирования на СП и запустите расчет центрально-сжатого сквозного стержня на планках.
Сам расчет ветвей на Qfic для центрально-сжатых стержней в СП не предусмотрен. Это дополнительная проверка от СКАДовцев.
Ок согласен...... недоглядел. я брал решетку другого типа, все тогда нормально проходит.
А так да, получается при планках образуется доп. момент учитывает и соответственно автоматом нужно включать проверку пункт 1.6 (ДБН - внец. сжате). а у вас 1.9 по СП.

Все равно у Скадовцев все логично ....
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2015, 10:48
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Фиктивная на то и фиктивная, что "действует" только в планках. На самом деле её нет.
Другое дело, что в двухветвевой колонне маловероятно центральное сжатие.

----- добавлено через 54 сек. -----
Вот попробуй дать мизерный момент и посмотришь что будет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2015, 11:47
#31
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Случайный эксцентриситет для стержня сквозного сечения в целом уже учтен при определении фи для центрально-сжатых эл-в. Можете момент в ветвях от условной поперечной силы учесть как предлагает КРИСТАЛЛ , будет немного в запас.
эт как геом характеристика может говорить о физической ? она только может влиять на ее, и влияет не фи а гибкость стержня. СНиП говорит так:
"В случае М0 = 0 необходимо учитывать малые случайные эксцентриситеты произвольного направления, определяемые формулой"(СНиП II-23-81 п4.11)
В СП эту формулировку убрали. Хотя она же есть и в Ерокодах о "несовершенстве модели" дословно не помню но примерно так , "должны быть учтены эксцентриситеты даже для не нагруженных конструкций (Eurocode 3 5.3.1)
И в еврокодах даже учитывают эксцентриситет между уровнями здания в 5%, соответственно и конструкциями.(Eurocode 8 п.3.2)

Offtop: P.S. давно не занимаюсь металлами поэтому что то могу подзабыть......

Последний раз редактировалось miko2009, 07.09.2015 в 11:56.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2015, 12:33
#32
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Цитата:
В случае М0 = 0 необходимо учитывать малые случайные эксцентриситеты произвольного направления, определяемые формулой
а в каком именно
Цитата:
"(СНиП II-23-81 п4.11)
?
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2015, 12:34
#33
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


в пособии к СНиП
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2015, 20:32
#34
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
эт как геом характеристика может говорить о физической ? она только может влиять на ее, и влияет не фи а гибкость стержня. СНиП говорит так:
"В случае М0 = 0 необходимо учитывать малые случайные эксцентриситеты произвольного направления, определяемые формулой"(СНиП II-23-81 п4.11)
В СП эту формулировку убрали. Хотя она же есть и в Ерокодах о "несовершенстве модели" дословно не помню но примерно так , "должны быть учтены эксцентриситеты даже для не нагруженных конструкций (Eurocode 3 5.3.1)
И в еврокодах даже учитывают эксцентриситет между уровнями здания в 5%, соответственно и конструкциями.(Eurocode 8 п.3.2)
С методикой из Пособия к СНиП по усилению (п.4.11) не разбирался. Может быть там учитываются погиби элементов превышающие оговоренные в нормах на изготовление и монтаж. О предпосылках при выведении формул фи для центрально-сжатых элементов из СНиПа сказано в п.5.7 и 5.8 Пособия к СНиП II-23-81 По проектированию стальных конструкций.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет центрально сжатого стержня



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка сжатого стержня СП 63.13330.2012 unikum85 Железобетонные конструкции 17 19.05.2015 19:55
Внутренние усилия сжатого погнутого кривого стержня от центрального сжатия Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 23.07.2014 20:04
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Динамический расчет стержня высотного здания Aleksandrius Конструкции зданий и сооружений 1 16.07.2007 08:19