Консультация по расчету многоэтажного каркаса
Инженер-конструктор
Томск
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 342
|
||
Просмотров: 31361
|
|
||||
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 54
|
Каркас д.б. симметричным. Шаг колон, по возможности, типовым и одинаковым: например, 6х6м.
__________________
SCAD, LIRA, SOFiSTiK, Advance Steel, Revit |
|||
![]() |
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
я бы сделал ширину колонн(пилонов) 250мм, h по расчету, добавил бы балочки, особенно по торцам там где глухие стены. Расчет выполняйте с учетом фундаментов - вылезают изгибающие моменты. Колонны у ЛЛУ я бы развернул на 90 град - вылезают изг. моменты и Q. Учитывайте, что колонны должны пройти по огнестойкости. Сечение колонн согласуйте с расчетом плит на продавливание.
Расположение колонн вполне сгодится (если конечно согласуется с планировками)
__________________
все намного проще... как E=mc^2. Последний раз редактировалось retal, 31.08.2015 в 15:47. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
в 17-ти этажном здании при колоннах 300х600 при аналогичной компоновке - недостаток жесткости, как следствие превышение нормативного ускорения перекрытия предпоследнего этажа. Да и как тут говорили 200х600 по пожарным требованиям сечение скорее всего маловато + продавливание еще вопрос. Я бы сделал пилоны 200х900. А так сейчас это колонны.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Спасибо всем за отзывы.
Считать буду в СКАДе совместно с фундаментом. Расстановка всех колонн согласованна с планировкой. Толщину колонн сделаю больше. Если по деформациям не пройдет, есть возможность увеличить колонны по длине. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
![]() привыкайте к общепринятым терминам.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Если не хватает жесткости, то экономичней развить несколько пилонов, чем все по чуть-чуть |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Я дал совет из своей практики. 200х600 вообще как сечение колонн- большоооой вопрос, я так не делал и надеюсь не буду. 900х200 - один типоразмер + у меня много подобных домиков с такими пилонами посчитано(не буду вдаваться что есть еще), поэтому такой очень общий совет. Иначе надо смотреть планы (дыры) и редактировать схему.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Да не может, а закрутит. Причем представляется мне уже на первых формах
Мне вот тоже ширина 200мм совсем не нравится, думаю что учитывая 8 бальную сейсмичность ширину меньше 300-400 назначать не стоит. Да и безбалочное перекрытие применять бы я не стал... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Поддерживаю!
Как ускорение считали? На сколько я помню в СКАДе можно посчитать по СНиП, а можно по уточненной методике, получив ускорения в несколько раз ниже.
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Как только потом в экспертизе обосновывать почему вместо методики обязательного к применению СП использовал уточненную методику МГСН.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Offtop: Блин не заметил!
Какие пилоны и ядра!? Диафрагмы на полный пролёт. Расположение симметричное. Примерно через пролёт. Толщина диафрагм не менее 160, лучше 200. ----- добавлено через 49 сек. ----- Ядро убрать! ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вообще планировка хреновая для 8 баллов. В поперечном направлении надо бы 3 пролёта. Короче завалится. Единственная надежда, что сейсмики не будет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 03.09.2015 в 11:32. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Тогда модальный анализ на фиг не нужен.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вообще и в сейсмике он не нужен - входит автоматом при расчёте.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Offtop: админы ! я отказался от рассылки , почему она все равно приходит ?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1129943&postcount=10 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Доброго дня всем.
Как я понял из сообщений, жесткости моему каркасу для сейсмики не хватит, необходимо будет пересмотреть конструктивную схему преимущественно с диафрагмами. В данный момент от заказчика поступило желание просмотреть вариант исполнения данного здания в металлокаркасе и скорее всего именно в нем и будет исполнено здание. Совместно с архитекторами постарались учесть все ваши пожелания по компоновке каркаса. Представляю на обсуждение конструктивный вариант здания в металлокаркасе. В продольном направление рамы в поперечном связи. (решетка связей пока условная) Мысли по данной компоновке: Не много ли связей? Расстановка связей и рам симметричное (за исключением консольных выносов), что как мне кажется не критично. Связи по крайним рядам колонн отличаются от внутренних, что на мой взгляд так же не критично. Хватит ли жесткости рам в своей плоскости без связей? Всем спасибо. Последний раз редактировалось Andrey88, 03.09.2015 в 13:31. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Сейчас вот правда подумал что диафрагмы по оси В можно и не ставить.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159
|
12-этажное здание на металлокаркасе? Уж не жилое ли? Вроде бы выше 3-5 этажей строить из металла неэффективно. Чем Вам не нравится железобетон? Тем что одна из форм показывает кручение? http://dwg.ru/dnl/1705
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Ядро вы предлагаете просто перенести? или убрать его для переноса центра жесткости в центр масс? Цитата:
Я как раз в данном случае за железобетон (хоть и занимаюсь больше металлом), окончательный выбор стоит не за мной. До форм колебаний мне еще далеко ![]() За книгу спасибо, почитаю. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Я бы это схемой не назвал, так наброски для расчета. Вполне возможно что жесткости ядра не хватит что бы забрать на себя достаточно горизонтальной нагрузки и придется ставить диафрагмы по первой и последней цифровой оси (тогда в ядре и необходимость может отпасть)
Ядро я предложил именно передвинуть, в моем представлении он должен стать частью ячейки и балки должны в него заводится так что бы не вызывать в его стенках изгиба в плоскости наименьшей жесткости. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
и что будут за сечения, при сейсмике 8 баллов? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Откуда же мне знать, вы немного путаете предложение попробовать с "да вот так будет стоять, выпускайте". Есть у меня мнение что даже в предложенном мной виде необходимость в больших сечениях будет только в крайних по цифровым осям рамах, а их ужесточение никому не помешает и красоту архитектурную не испортит, но без расчета это все только предположение
Последний раз редактировалось slava_lex, 03.09.2015 в 18:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Да нет Я не путаю просто твоя схема не загрузилась вчера. Offtop: чего обижаться сразу
Цитата:
Автор : скинь планы чтоб схему предложить Offtop: а то схему набирать лень |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 35
|
Не надо раздувать тему, "умными" рассуждениями
подумайте как загнать кучу арматуры в сечение 200-300 мм рабочей высоты, да еще и для колонны,да с выдерживанием защитного слоя бетона,и наверно при перепуске стержней, чтоб сечение надежно пробетонировалось по всей высоте колонн ! |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
А как "помочь" тогда
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Добавлю 1.можно поиграть со схемой по оси 5 балку можно убрать и колону по осям 5-Б если в перекрытие будет нормальное армирование 2. Диафрагмы по оси 4,6 можно сделать меньше если армирование будет маленькое Offtop: А оно так и будет кажется Последний раз редактировалось Rizo, 04.09.2015 в 12:31. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Помогите разобраться с сейсмическим расчетом, а то уже каша в голове от кучи прочитанных тем.
1. Конструкция на сейсмику рассчитывается только по 1 группе предельных состояний, т.е. нету никаких ограничений по деформативности коснтруктивной схемы? 2. Ограничение ускорения верхнего этажа 0.08м/с2 это только от ветровой пульсации, или еще и от сейсмики проверяется? Главный вопрос: 3. Допустим задал я сейсмическое загружение с некоторым количеством форм колебаний, в результате получил эти самые формы с различными периодами и частотами колебаний. Есть ли какие-нибудь рекомендации по тому, какие примерно должны быть эти самые периоды/частоты? Например, получил первые две формы поступательные, период 1.7-2.5, как оценить хорошо это или плохо, достаточно ли жесткости зданию или нет? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
1. Нет
2. Не лимитируется 3. Вообще не обращай внимания. Для МК 2-5с по первой форме. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Я правильно понял ответ на первый вопрос: Нет - нету ограничений по деформативности? Offtop: На данном форуме есть не мало тем про строительство жилья из металла, с примерами уже построенных таких домов. В городе, котором будет строится данный объект, очень развита металлургия и много высоток именно в металлокаркасе, по этому не вижу ничего криминального если заказчик оценил все свои затраты и принял решение. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Да.
Металл хорош в высотках - 50 (у нас 30) этажей и выше. Всё остальное - жб. Тем более 12 этажей. Если бы пролёты были хотя бы 12м. В твоём случае - только в БСК ![]() Впрочем хозяин - барин. Он просто не представляет во что это выльется в остальных частях. Особенно у пожарников.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Еще один вопросик.
Таблица 4 СП 14. Коэффициент учитывающий допускаемые повреждения зданий и сооружений. Исходя из примечания 1 сам заказчик должен отнести здание к одной из трех групп? А если он в этом не понимает ничего? К обычно поступают проектировщики и какаю группа чаще назначается зданиям похожим моему? Прописывают ли её в ТЗ? (результаты для 1 и 2 групп значительно отличаются) |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
нет, тем более что от сейсмики ускорения гораздо больше! Но вот в украинском ДБН по сейсмике есть ограничение по величине перекосов этажей от сейсмики!
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Меня теперь интересует коэффициент допускаемых повреждений (Вопрос в 53 посте) |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
У вас металлокаркас, 12 этажей - связи будут 100%, следовательно к-т=0,22. По поводу Примечания 1: да, устанавливает заказчик по представлению генпроектировщика. Если он в этом ничего не понимает, то вы, как генпроектировщик назначаете сами с учетом функционального назначения здания. Но вряд ли вам назначат 1 тип, это скорее для объектов 1 класса ответственности и объектов, в которых повреждения препятствуют полной эксплуатации объекта (Нефтяные резервуары, атомные станции и т.д.)
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
А где то это должно прописываться (ТЗ, проект или еще где)? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
|
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
Жесткостей много нужно будет ставить, чтоб модель собрала модальную массу 90% в металле это немного трудней Offtop: А экономически целесообразным сделать из ЖБ. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Подскажите пожалуйста.
В системе куб 2.5 есть диафрагмы. Прикладываю разрез 2-2 с расположением этих диафрагм и узлы крепления её к фундаменту. На узлах 17 и 18 показано крепление диафрагм. Диафрагма соединяется с фундаментом только в крайних точка с помощью четырех стержней (выпусков из фундамента), а по всей своей длине просто ставиться на фундамент и стык заполняется бетоном. Вопрос: 1. Как правильно смоделировать такие диафрагмы в SCADe, которые на растяжение работают только по краям? 2. По моим усилиям из промежуточных расчетов, 4 арматурных стержня по краям не смогут воспринять растягивающие усилия создаваемые сейсмикой (8 балов). Как правильно поступить с такой диафрагмой? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Ну да, что-то не подумал об этом. Будем решать, мб заменим на монолитную. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
вообще-то куб-2,5 сборный безригельный каркас. Если проектируешь монолит, то лучше уйти от его принципов армирования и применить более рациональное.
И да диаграммы в виде стержней не применять - только стены от колонны до колонны.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Считаю его как монолит, контролирую усилия в элементах и их стыках. Пытаюсь по максимуму взять типовых решений, но с такой диафрагмой воспринять сейсмику не получается. Придется добавлять связи. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Добрый вечер, подскажите пожалуйста.
Есть железобетонный каркас на фундаментной плите. Основное и особое сочетание нагрузок (сейсмика). Коэффициенты постели посчитаны пока для основного сочетания нагрузок. Читал что при динамических нагрузках необходимо принимать модуль упругости грунта, который выше модуля деформаций. При более жестком основании, усилия в элементах получаются больше. Подскажите пожалуйста, как правильно учесть жесткость основания для здания? Будет ли корректен следующий подход: Сделать две модели, в первой убрать сейсм. нарузки и оставить упругое основание с посчитанными коэф. постели. Во второй оставить сейсмические нагрузки и защемить все здание в основании. Брать усилия в элементах каркаса по максимальной из двух схем. Остается вопрос как подобрать армирование в фундаментной плите. |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
А если в линейной постановке, из простых вариантов можно предложить: 1) В первой схеме защемляете основание, считаете на сейсмические нагрузки. 2) Во второй схеме считаете с упругим основанием (к-ты постели или объемные КЭ - как хотите), причем в узлы фундаментов ставите КЭ 56 с заданной горизонтальной жесткостью. 3) Можете сделать третий вариант, где увеличивайте к-ты постели (или модуль деформации в объемных КЭ) в 10 раз (в нормах Казахстана рекомендуют так поступать) и считаете на сейсмические нагрузки. Но это вряд ли необходимо, так как наверняка в схеме с жестким основанием усилия в конструкциях будут выше Далее с помощью МЕТЕОРА в Лире получаете результирующую РСУ, по ней и армируете. Второй вариант: Считаете здание на жестком основании, затем при помощи РСН и "Нагрузки на фрагмент" преобразуете инерционные силы в нагрузки и считаете уже без сейсмики на упругом основании. Но есть свои подводные камни.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Спасибо.
При жестком основании получу максимальные усилия в элементах, а как быть с самой фундаментной плитой? Если делаю основание упругим, усилия от сейсмики уменьшаются. Как передать усилия из схемы с жестким основанием на схему с упругим? Или достаточно будет заармировать плиту по полученным усилиям с упругим основанием? Вариация моделей это решает? |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Ну если рассуждать логически, то при жесткозащемленном фундаменте вы не получите его армирование, а при расчете на сейсмику Вы его принимаете именно таким.
Армирование по расчету модели с упругим основанием. Offtop: (делали так, но я могу ошибаться)
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Армирование фундамента получите из расчета на упругом основании. При жестком защемлении вы армирование не получите. При расчете на сейсмические воздействия вы можете даже не собирать массы на фундаменты, так как все равно основание закреплено, соответственно инерционные силы вы получите только для конструкций выше фундаментов. Расчет на упругом основании вы как раз для того и проводите, чтоб получить усилия в фундаменте. А чтоб объединить результаты обеих задач как раз МЕТЕОР (вариация моделей) вам и помогут.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
|
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
1) Создаете схему на жестком основании (закрепляете узлы фундамента).
2) Задаете нагрузки, в том числе сейсмические. 3) Выполняете расчет. 4) Выделяете все узлы и элементы, кроме фундаментов. Выполняете расчет "Нагрузки на фрагмент" для выделенных элементов. 5) Создаете РСН, в которую входит только сейсмика (у сесмики коэффициент сочетаний 1, у остальных загружений 0). Благо РСН вычисляет среднеквадратичное значение усилий по формам (кстати можно посмотреть какие формы принимают участие). 6) Выполняете расчет РСН. 7) Переходите в анализ результатов (вкладка "Расширенный анализ"). Выбираете просмотр результатов по РСН и указываете номер РСН в котором только сейсмика. Включаете отображение всех результатов нагрузки на фрагмент (панель "Фрагмент"). 8) Выделяете все узлы и элементы, кроме фундаментов. На панеле "Инструменты" нажимаете кнопку "Преобразовать результаты в нагрузки". В диалоговом окне отмечаете пункт "РСН", выбираете номер РСН (в котором только сейсмика), указываете номер загружения, в которое будут собраны нагрузки (по умолчанию предлагается новое пустое загружение, его и выбирайте). Затем самое главное. В разделе "Что" выбираете "Нагрузка на фрагмент" и отмечаете "Для выбранных". Жмете применить. 9) В результате у вас появится новое загружение, в котором собраны сейсмические силы в виде сосредоточенных сил и моментов. Далее удаляете сейсмические загружения, в РСУ добавляете новое сочетание, в которое будут входить все статические загружения с соответствующими к-тами по Сейсмическим нормам и наше "преобразованное динамическое (не знаю как назвать его)))" с к-том 1. 10) Создаете упругое основание и далее все как обычно. Все))
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я недавно считал зданьице, сейсмики не было, но собственные частоты на упругом основании все равно плохо считались. Создал для динамики ветровой копию схемы, в которой поднял жесткость коэффициентов постели в 10 раз - частоты и формы стали практически такими же, как на защемленной плите. Затем обе схемы (одну с "мягким" грунтом и статикой, вторую с "жестким" и динамикой) прогнал через вариацию моделей и смотрел на результаты уже комбинированного расчета. Отнес в экспертизу в таком виде, замечаний эксперт на эту тему не давал.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Бахил, динамический ветер скад высчитывает через собственные частоты. На мягком грунте у меня ниже пороговой частоты оказалось частот 6-8, на жестком - две или три основных. И формы были с явным поворотом плиты. Собственно, ветер, особенно пульсация - нагрузка кратковременная, откуда там реализовываться модулю деформаций?
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Цитата:
А почему в запас? Для чего тогда учитывать основание, если для сейсмики, ветра и может быть ещё для чего нагрузки неверные?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Бахил, основание учитывать при расчете фундамента по большей части и по меньшей - плит и всего такого. Если один кусок здания глубже оседает, чем другой, то и колонны в этом куске сильней по z перемещаются и в плитах другие напряжения возникают. Чего б это не учитывать?
|
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 12
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Тем, что вашим способом можно преобразовать инерционные силы только по одной форме, так как преобразование инерционных сил от РСН осуществить нельзя. А без РСН вы не получите корень квадратный из суммы квадратов.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 12
|
Т.е. ваш (он же единственный?) способ реализует формулу 8 из 14 СП, а преобразование инерционных сил не реализует?
|
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
это не мой способ)) почему единственный?
что значит преобразование инерционных сил не реализует? в способе, который я описывал вы косвенно получаете "среднеквадратичное" значение (формула 8 сп14), т.е. учет всех форм, вклад которых составил более 1%. Если же вы попытаетесь в Лире преобразовать сразу инерционные силы от РСН, то программа выдаст ошибку. Вы сможете преобразовывать результаты только по отдельным формам. Но и описанный мной способ тоже имеет свои недостатки, так как это не в чистом виде суммирование квадратов инерционных сил под корнем, так как мы имеем дело уже не с инерционными силами как таковыми, а с нагрузками.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Здравствуйте.
Вопрос по формам колебаний. Есть голая схема, собрана для просмотра форм колебаний (пока только с массами от собственного веса ж/б). Вторая форма колебаний получилась вроде не крутильной и не совсем поступательной, она поступательная по радиусу (дугообразная). Является ли такая форма колебаний крутильной или нет, и допустима ли она? |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Это не лировский файл, у меня только Лира есть.
Иногда бывает не просто отличить поступательную и крутильную формы. В вашем случае, скорее всего, имеется значительное расстояние между центром жесткости и центром масс, в результате чего одна часть здания менее жестче, чем другая. Например, если взять швеллер (центр жесткости и центр масс лежат на одной прямой, но не совпадают (сечение симметрично относительно только одной из главных осей)), то в плоскости, перпендикулярной стенки, перемещения будут поступательными, а если в плоскости, перпендикулярной полкам - то, как вы сказали, "по дуге". Но это не крутильная форма. Для себя решил, что смотреть каждую схему нужно индивидуально, но крутильная форма - это когда имеется какая-то условная нейтральная ось в пределах здания, относительно которой противоположные стороны перемещаются в противоположных направлениях. Мое мнение.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
|
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Уйти от нее будет непросто, придется либо шаманить с жесткостью здания, либо делать его осесимметричным.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Так и есть, два ядра не посередине здания, с противоположной стороны для компенсации связи. Жесткость диафрагм больше, по этому здание закручивает относительно этих ядер. Радиус закручивания будет далеко за пределами здания. Добавил скрин. Вид сверху. Скрыл перекрытия, что бы было лучше видно форму. |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Andrey88, про такой случай я и говорил. Пару раз сталкивался с подобным. Ничего особо страшного, в торцевых стенах вдоль нижней буквенной оси будет огромное армирование. Да и формы будут не чисто крутильные, а изгибно-крутильные. Конечно неплохо было бы увеличить жесткость в этих местах. Но и четкого запрета на формы в нормах нет. Просто кртуильные формы мало изучены.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
От крутильной форм в данном случае невозможно уйти (даже в симметричных каркасах она может возникать, а здесь присутствует ассиметрия), вторая или третья гарантированно будут. В нормативам как уже было скзазано нет прямого запрета на крутильные формы, лично я стараюсь данные формы увести в сторону высоких частот (период у вас меньше 1сек так что ничего страшного).
----- добавлено через ~5 мин. ----- Для просмотра форм колебаний не обязательно задавать сейсмическое загруженние, можно было обойтись модальным анализом. А к тому загруженние которое вы создали имеется несколько вопросов: 1. Почему поправочный коэффициент 0 (по ходу ошибка из за разности в версиях скада) 2. Неудачно выбран метод, для расчета сейсмики стоит использовать метод ланцоша, с контролем набираемых в сейсмическом загруженние масс, там может много больше 3 форм колебаний вылезти... Последний раз редактировалось slava_lex, 15.01.2016 в 21:07. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
По поводу метода расчета сейсмики. В данном случае не требуется набирать нужный процент масс из загружений, по этому и оставил метод по умолчанию. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Что, то у меня нету кнопки "Преобразовать результаты в нагрузки" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Здравствуйте.
Разбираюсь с усилиями в элементах при разных вариантах закреплениях здания и столкнулся с проблемой. При более жестком основании (увеличенном в 10 раз коэффициент постели) усилия в надфундаментной части здания получаются меньше. В протоколе рассчета коэффициент динамичности и сама нагрузка от сейсмики больше в схеме с более жестким основанием, но в элементах каркаса (колоннах, связях) усилия меньше. Если есть у кого немного свободного времени, прогоните и гляньте две схемы. Одна коэф. постели 200, вторая 2000 (заданные пока условно) Взять к примеру колонну 1го этажа (элемент 19), продольная сила и момент больше в схеме с менее жестким основанием. Как такое может быть, ведь сейсм. нагрузка больше, а усилия меньше? Буду признателен за помощь. Последний раз редактировалось Andrey88, 01.02.2016 в 14:08. Причина: Нашел ошибку |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Потому что каша. Надо делать два расчёта. Всё остальное - ерунда.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Я и хочу сделать два расчета. Первая схема с коэф. постели 200 загружена основным и особым сочетанием. Вторая схема с коэф. постели 2000 загружена основным и особым сочетанием. Элементы каркаса подбирать по второй схеме (т.к она должна быть наихудшая). Фундамент армировать по наихудшему из двух вариантов. Может я просто не совсем допонял, что должно входить в каждый из расчетов. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Спасибо.
Я так и хотел, только у меня с увеличением жесткости основания усилия в элементах каркаса уменьшаются. Пробовал полное защемление, усилия получились меньше чем при коэф. постели 2000. Последний раз редактировалось Andrey88, 26.01.2016 в 16:20. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Так при сейсмике коэф сочетания остальных нагрузок сильно режут значения.
Если сейсмика 7 баллов, там нагрузки как от ветра, плюс более жесткое основание уменьшает перемещения основной схемы и усилии соответственно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
По хорошему так бы и надо, но автоматом в СКАДе...я не знаю.
Есть такой эффект, плата за совместный расчет, например, за сдвиг крайних колонн.. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
вариация моделей, ребят. Одна схема с одними КП и одними загружениями/РСУ, вторая - с другими КП и другими коэффициентами/сочетаниями. Потом создаем файл вариации моделей, кидаем туда обе схемы посчитанные по отдельности, производим "расчет вариации" и смотрим в окне графанализа вариации армирование по огибающей из двух РСУ.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Ребят, спасибо, как сделать и совместить две схемы мне понятно.
Вопрос сейчас немного о другом. Мне не совсем понятно почему при более жестком закреплении основания усилия в колоннах и связях уменьшаются, хотя как коэффициент динамичности и сама сейсмическая нагрузка (по протоколу) больше процентов на 20. Например в одной из своих схем момент в колонне при коэф.пост. 200 - 33т*м, при 2000 - 16т*м, при жестком защемлении - 4т*м. Хотя общая гор. нагрузка от сейсмики (по протоколу) 500т, 700т и 900т соответственно. (цифры точные не помню, пишу на память с дома). |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
Надо поставить еще пару диафрагм по оси А и по одной диафрагме по оси 1 и 9
----- добавлено через ~23 ч. ----- Сам себе. Пост №122. Я думаю, что надо сначала сделать нормальную схему, а затем проссчитывать варианты.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
грунт и не может. может не так выразился. Фундаментная плита на более жестком грунтовом основании и на более упругом совместно со стеной работают по-разному - к этому вел.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Содержание отчета по расчету ж/б каркаса для экспертизы | dallaev | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 22.07.2014 12:58 |
Тех. карта на монтаж многоэтажного стального каркаса здания | leopold001 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.05.2012 23:57 |
Нужна консультация по расчету свай! | Michail | Основания и фундаменты | 18 | 11.03.2009 08:29 |