Как уменьшить длину нахлеста (перепуска)?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как уменьшить длину нахлеста (перепуска)?

Как уменьшить длину нахлеста (перепуска)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.09.2015, 10:01 #1
Как уменьшить длину нахлеста (перепуска)?
Midimi
 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97

Добрый день!

Вопрос в следующем, все время, при конструировании ж.б. элементов, пользовался правилом, что в одном сечении не может стыковаться более 50% арматуры (нахлест), кроме случая замены в формуле коэффициента a=0.9 (для сжатой) и а=1.2 (для растянутой) на а=2. В таком случае в одном сечении может стыковаться до 100% арматуры. Или же все стыки конструировать вразбежку.

Недавно столкнулся со случаем, когда в одном сечении пилона стыкуют все 100% арматуры, при а=0.9; 1.2; при этом учащая шаг поперечной арматуры(хомутов) в месте нахлеста. В нормах такого правила не нашел.

Может подскажет кто? Есть такое правило, и где его найти?
Просмотров: 9616
 
Непрочитано 18.09.2015, 10:27
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


сжатая арматура вся может стыковаться в одном сечении
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 10:33
#3
Midimi


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
сжатая арматура вся может стыковаться в одном сечении
Ну во внецентренно сжатом вертикальном элементе, сжатой арматуры по сути нет, что снизу (в месте стыка), что сверху момент возникает.
Midimi вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 10:40
#4
*LUCKY*

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.05.2007
Краснодар
Сообщений: 38
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
сжатая арматура вся может стыковаться в одном сечении
В сейсмике растянутой мб любая арматура
__________________
Язык инженера - чертёж и формула.
*LUCKY* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 10:43
#5
Midimi


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от *LUCKY* Посмотреть сообщение
В сейсмике растянутой мб любая арматура
О том и речь, мне говорят есть правило, что в независимости от вида арматуры ее стыкуют в одном сечении, при условии частого шага поперечной арматуры (хомутов)
Midimi вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 10:46
#6
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
при этом учащая шаг поперечной арматуры(хомутов) в месте нахлеста
Самодеятельность. Поперечная арматура (естественно не приваренная) спасает только от растрескивания, но не может уменьшить длину анкеровки.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 11:00
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Шаг хомутов в зоне нахлеста должен быть не более 10d основной арматуры - пособие к 52-101.
Уменьшить длину нахлёста можно сваркой =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 11:02
#8
Midimi


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Самодеятельность. Поперечная арматура (естественно не приваренная) спасает только от растрескивания, но не может уменьшить длину анкеровки.
Анкеровки или нахлеста?
Midimi вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 11:05
#9
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Самодеятельность. Поперечная арматура (естественно не приваренная) спасает только от растрескивания, но не может уменьшить длину анкеровки.
Да что вы говорите) Значит "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" всё врёт?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-681.jpg
Просмотров: 368
Размер:	29.1 Кб
ID:	157171  
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 11:06
#10
Midimi


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Да что вы говорите) Значит "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" всё врёт?
Речь то идет о длине нахлеста (перепуска), а не о длине анкеровки.
Midimi вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 11:14
#11
*LUCKY*

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.05.2007
Краснодар
Сообщений: 38
<phrase 1=


В сейсмике стыковать только вразбежку. СП14.13330.2014
Стыковка в одном сечении с увеличением длины перепуска 1,5-2 дл анкеровки - уже самодеятельность.
__________________
Язык инженера - чертёж и формула.
*LUCKY* вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 11:26
#12
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Да что вы говорите)
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
(естественно не приваренная)
Не приваренная

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
Анкеровки или нахлеста?
Так не важно, при анкеровке напряжение передается на бетон, при нахлесте напряжение передается через бетон
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 11:38
#13
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Смотрите евронормы. Там в длине анкеровки есть коэф. а2, учитывающий наличие распределительной арматуры.

Последний раз редактировалось Yoriuss, 18.09.2015 в 11:45.
Yoriuss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 11:46
#14
Midimi


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от *LUCKY* Посмотреть сообщение
В сейсмике стыковать только вразбежку. СП14.13330.2014
Стыковка в одном сечении с увеличением длины перепуска 1,5-2 дл анкеровки - уже самодеятельность.
В смысле самодеятельность?

- СП 52-101-2003 п.8.3.27
- Тихонов НИИЖБ

----- добавлено через 39 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
Смотрите евронормы. Там в длине анкеровки есть коэф. а2, учитывающий наличие распределительной арматуры.
В каких именно нормах?
Midimi вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 11:54
#15
*LUCKY*

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.05.2007
Краснодар
Сообщений: 38
<phrase 1=


Midimi,

основополагающее слово "уже". СП по сейсмике в первую очередь.
__________________
Язык инженера - чертёж и формула.
*LUCKY* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 12:11
#16
Midimi


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от *LUCKY* Посмотреть сообщение
Midimi,

основополагающее слово "уже". СП по сейсмике в первую очередь.
Вывод какой, что учащенное поперечное армирование в вертикальных элементах в зоне перепуска не уменьшает его длину (перепуска)?
Midimi вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 12:12
#17
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
В каких именно нормах?
1992-1-1:2004, табл 8.2, коэфф альфа 3 позволяет уменьшить длину анкеровки/нахлеста д растянутых стержней до 30%

Последний раз редактировалось Yoriuss, 18.09.2015 в 12:24.
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 12:25
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
Вывод какой, что учащенное поперечное армирование в вертикальных элементах в зоне перепуска не уменьшает его длину (перепуска)?
косвенным армированием можно уменьшить длину перепуска
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 12:38
#19
Midimi


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
косвенным армированием можно уменьшить длину перепуска
А в 1 сечении 100% арматуры стыковать это право дает?
Midimi вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 12:44
#20
*LUCKY*

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.05.2007
Краснодар
Сообщений: 38
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
Вывод какой, что учащенное поперечное армирование в вертикальных элементах в зоне перепуска не уменьшает его длину (перепуска)?
однозначно нет...
__________________
Язык инженера - чертёж и формула.
*LUCKY* вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 12:44
#21
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
в одном сечении пилона стыкуют все 100% арматуры, при а=0.9; 1.2
swell{d} помнится когда-то говорил, что армирует колонны не используя двойную величину перепуска арматуры. Считая при этом само армирование колонн с учетом шарнирного соединения колонны и перекрытия (мю=1).
Или я что-то путаю? Или все изменилось у swell{d} с тех пор?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 12:54
#22
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


По нормам она требуется на стыке, но не уменьшает длину нахлеста! Она лишь улучшает работу стыка нахлеста в одном сечении
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 548
Размер:	110.0 Кб
ID:	157190  
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 12:58
#23
Midimi


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
По нормам она требуется на стыке, но не уменьшает длину нахлеста! Она лишь улучшает работу стыка нахлеста в одном сечении
Откуда эта вырезка, из каких норм?
Midimi вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 13:05
#24
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от *LUCKY* Посмотреть сообщение
однозначно нет...
Offtop: ???? Вот тут и подумай про 87 Бюллетень, находясь на стр. 45....
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 13:33
#25
PsR


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
По нормам она требуется на стыке, но не уменьшает длину нахлеста! Она лишь улучшает работу стыка нахлеста в одном сечении
Так в том и суть, что если длину нахлеста в 3 раза увеличить, том можно доп поперечку и неставить (а зачем?), а если длину нахлеста уменьшить то зона с различными концентрированными усилиями будет меньше, а сами усилия больше -> добавляем поперечку. Всмысле не приваренную. В зонах анкеровки по сути то же самое, если зона маленькая, вероятность что кусок бетона вырвет больше, потому ставим поперечки больше (тоже не приваренной). А если длина анкеровки "обычная", плюс в элементе есть какое-то армирование, то ничего не вырвет
PsR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 14:11
#26
Midimi


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от PsR Посмотреть сообщение
Так в том и суть, что если длину нахлеста в 3 раза увеличить, том можно доп поперечку и неставить (а зачем?), а если длину нахлеста уменьшить то зона с различными концентрированными усилиями будет меньше, а сами усилия больше -> добавляем поперечку. Всмысле не приваренную. В зонах анкеровки по сути то же самое, если зона маленькая, вероятность что кусок бетона вырвет больше, потому ставим поперечки больше (тоже не приваренной). А если длина анкеровки "обычная", плюс в элементе есть какое-то армирование, то ничего не вырвет
Вопрос, даже не в том, что можно ли уменьшить длину, а в том, можно ли 100%в одном сечении?
Midimi вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 14:26
#27
*LUCKY*

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.05.2007
Краснодар
Сообщений: 38
<phrase 1=


Midimi,
в сейсмике нет... Стены вразбежку, колонны вразбежку. В колоннах с 20-ки варим и никакого нахлеста.
__________________
Язык инженера - чертёж и формула.
*LUCKY* вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 14:51
#28
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
Вопрос, даже не в том, что можно ли уменьшить длину, а в том, можно ли 100%в одном сечении?
В белорусском переводе еврокода ж/б Offtop: За качество перевода не ручаюсь
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=922925&postcount=9
прямо написано Offtop: п.8.7.2
Цитата:
Все сжатые стержни и вторичная (распределительная) арматура могут быть соединены внахлестку в одном сечении.
у нас в сп более витиевато, но тоже понятно
п.10.3.30
Цитата:
относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50%
alekc.dwg вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 15:05
#29
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
О том и речь, мне говорят есть правило, что в независимости от вида арматуры ее стыкуют в одном сечении, при условии частого шага поперечной арматуры (хомутов)
это если есть поперечная арматура (а точнее стержни противоположного направления) приваренная к концам стыкуемых продольных стержней - тогда нормы допускают уменьшение длины нахлеста на 30%.
А поперечку в зоне стыка без сварки надо ставить всегда. В пособиях по конструированию для колонн правило было такое - шаг поперечки 10d в зоне стыка и 15d - в остальных местах. В ГОСТ 10922-2012 дан другой вариант с учащением шага только на концах стыкуемых стержней.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 15:26
#30
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


В новой книге Тихонова http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1450719&postcount=86
Цитата:
При необходимости стыкования продольной
 арматуры вязаных каркасов колонн стержни
 периодического профиля (при их числе у растянутой грани сечения больше двух) стыкуют с
 арматурными выпусками фундамента разбежку в двух уровнях (рис. 1.2а). Сжатые стержни
 могут стыковаться на одном уровне, если это
 экономически оправдано и технологически возможно (рис. 1.26).
Offtop: Интересно, что он понимает под экономически оправдано и технологически возможно?
alekc.dwg вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 17:45
#31
PsR


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
Вопрос, даже не в том, что можно ли уменьшить длину, а в том, можно ли 100%в одном сечении?
Сжатые можно, в еврокоде ясные формулировки. А по поводу растянутых, как вариант посмотреть на сколько реально используется арматура и в соответствии с этим по формуле уменьшать длину нахлеста. Поскольку формул нет для того чтобы уменьшать эту длину или делать всё в одном сечении для растянутых стержней в зависимости от количества поперечной арматуры, то соответственно нельзя так делать. Ну или надо прям конкретный случай смотреть
PsR вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 17:58
#32
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от PsR Посмотреть сообщение
в еврокоде ясные формулировки
Можете из самого еврокода привести пункт на английском языке?
alekc.dwg вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2015, 14:46
1 | #33
PsR


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 29


вот.


А кстати в 63 СП нашем тоже есть:
- относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50%, гладкой арматуры (с крюками или петлями) - не более 25%;
А как говорится: что не запрещено, то разрешено.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нахлест еврокод.JPG
Просмотров: 301
Размер:	161.2 Кб
ID:	157238  

Последний раз редактировалось PsR, 19.09.2015 в 14:59.
PsR вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2015, 18:39
#34
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Я художник не местный, попишу и пойду дальше, но насколько я помню формулу расчета длинны анкеровки/перехлеста, там все завязано на площадь поверхности арматурных стержней, соответственно уменьшить длину анкеровки/перехлеста можно увеличив диаметр арматуры, ну или посмотреть на возможность в зоне перехлеста поставить дополнительные стержни... Хотя решать Вам.
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2015, 15:39
#35
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от PsR Посмотреть сообщение
вот.
спасибо за наводку. искал искал, не мог найти никак.
alekc.dwg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как уменьшить длину нахлеста (перепуска)?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как уменьшить расчетную длину элемента фермы? Начинающийй Металлические конструкции 69 12.02.2020 09:53
Как можно уменьшить длину командной строки? Klo AutoCAD 4 01.06.2015 16:07
Как уменьшить длину панелей инструментов "Слои" и "Свойства"? UnAtom AutoCAD 16 08.10.2010 12:48