Нужна помощь с решением фундаментов 25-этажного жилого дома
Регистрация: 14.03.2005
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 10771
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Николай Г., там места нет, чтобы между 9 метровыми бить 12 метровые.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Был свидетелем по такому же волюнтаризму))). Сваи 8м извлекали вибропогружателем, но это песня. Там где не шло бурили - вставляли трубки подмыва и с подмывом тащили. Частично разорвали и бросили в массиве - между ними тупо затолкали 12метровые - шаг уже по барабану был)))) - деньги то заряжены..... Но там были массивы песков с водой - извлекать проще чем по суглинкам, где засасывает капитально.
|
|||
![]() |
|
||||
Может есть возможность нарастить 9м? И добить(додавить) их до нужной отметки?
|
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Сваебойка как к сваям подъедет?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Подъехать можно - засыпать например или срубить все равно наращивать. Но не добьют - разваляться - монолитный бетон на стройке это не сборняк заводской.
Можно трубой б/У ф426мм, но это деньги))) наращивать и ее оставлять - тогда выдержит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2005
Сообщений: 21
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
а иначе площадка можно сказать пропала, потому как даже - 5 этажей это 2500 кв. метров. Заказчик из штанов выпрыгнет, изрыгая проклятия.
вопрос к автору: сваи забивали или давили?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Если все равно засыпать для того, чтобы проехала сваебойка, то уж лучше загнать бурилку и между существующими забивными сваями сделать буровые на нужную отметку в нужном количестве(определить расчетом). Проблем меньше чем с наращиванием. На шаг свай меньше 3d придется забить.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Сложно это буровой шлам надо куда то расталкивать, крутиться в том числе при помощи крана....
Да вообще это уже тактика, детали - конструктора со строителями докумекают. Главное стратегия, ну и дополнительные объемы попилить))). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Мне кажется что лучший вариант - добивать сваи, как уже писали выше. Причем если даже на все 3 метра не зайдут сваи, можно будет дальше рассматривать варианты утолщения плиты в зоне коротких свай(либо части плиты под ленты свай - кессонами) или просто хватит нарастить сваи. Повторная экспертиза ИМХО не такая и проблема, затраты на стройку намного больше выйдут.
Для общего развития - подскажите на какой песок ставили 25 этажку на плите (без свай) и как осадку считали (Линейно-деф. слой или линейно-деф. полупространство)? У нас под 25-этажки около 40т/м2 - среднее давление под подошвой, в Лен. области никогда не проходило без свай...
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2005
Сообщений: 21
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- чисто теоретически пробывал просчитать такой вариант, я писал уже выше, что при такой схеме выравниваются осадки, но нужно пересматривать компановку здания - армирование получается не реальное |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
"этот" же случай уже был в БСК, результат:
http://www.konstr.narod.ru/Shevchen.htm я за наращивать и добивать - нет сверхсложности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2005
Сообщений: 21
|
Рассматривали. Даже получили коммерческое предложение. Однако руководство отмело его, увидев стоимость и продолжительность работ. Со слов гл.инженера - стоимость забивки всех свай в 4 раза меньше укрепления. Пока остановились на добивке.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Если генплан позволяет может проще сдвинуть здание на несколько метров в сторону свай с большей жесткостью, тем самым сместив центр тяжести и догрузив более жесткие сваи. Таким образом уравнять осадки.
Второй вариант добить еще один ряд свай (то что было предложено автором темы вначале), но при этом вывести стены подвала на консольную часть ростверка (сделать ребристую консольную плиту с ребрами из стен подвала), что позволит значительно снизить его армирование и увеличить жесткость. Автору темы: Вы можете выложить план фундаментов? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Расчет невесомого здания - это не показатель гор. перемещения. Вот если с учетом стадий монтажа и уплотнения грунтов во времени, в т. числе и перераспределения нагрузок на сваи - это да. А так, только для самоуспокоения.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2005
Сообщений: 21
|
Цитата:
Но... осадки с учетом монтажа конечно выровняются немного, но в данном случае подозреваю, что это не спасет ситуацию |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 28
|
Да тоже думаю добивать. Один знакомый человек диссертацию защищал и так строили в сов времена. Оголяли арматуру оголовка сваи, забитой. Брали оголовок сваи с другого объекта, срубленный. делали в нем отверстия и клеили на композитные смолы. Прям на выпуски одевали старый отрубленный оголовок с другого объекта и через выпуски клеили с новым оголовком. дальше забивали. Те оголовки что торчат можно засыпать для сваебойки. так экономили чтобы не выкидывать срубленные оголовки свай.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Эпоксидка конечно хороша - клюшки и чашки клеить, еще для диссертации тоже не плохо))) (вот закоперщику больше делать нечего), а тут сваи в поле уже засосало и их столкнуть надо - труба поможет))). А срубленные попы свай дачникам для вигвамов продать - экономия еще больше для прораба)))).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 28
|
Сейчас много полимерных материалов. Которыми восстанавливают конструкции. В любую щель затекают. Полимер бетоны мелкозернистые. Склеить новый и старый бетон. Различные подобные вещи применяли в очень ответственных сооружениях стадионы торговые центры, знаю мост клееный в Костроме, балки бракованные пришли клеили металлическую полосу к бетону на композитах. Мост построен в сов времена до сих пор стоит. Стадион в Донецке к ЧЕ усиляли пилоны таким же образом. Торкретировали и иньециорвали на одном обекте полимерными составами. Устраняли дефекты плохого бетонирования. С составом надо только определиться. Тут задача посложнее конечно чем клюшку эпоксидкой заклеить.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Это и есть прогресс, ничего не скажешь, но сейчас время..., кому как повезет... Я когда прорабом на сваях, шпунтах и т.п. работал - главное что: сроки, отсюда выработка от "рассвета до заката". Машинам по 25-30лет, дизель-молота (трубчатые, штанговые) разработки 70-80, даже паровоздушный (шикарная машина!!! типа как сейчас гидравлика)))) видел в работе. Во все новшества, надо вкладываться, как за бугром, у нас пока цель поставлена, видна и ясна, а как к ней прийти не важно, главное за недорого)))) - денег нет)))). Я как первый б/у Юнтан и Сумитомо с гидравликой в 90-е увидел, прибалдел малость)))). Но по такой "пестрой" геологии, с применением отличных импортных машин, с добивкой в пески, лучше по старинке, по "железобетонистей" стыки организовать - надежней)))). Это я чисто по производству работ, по погружению, а по дальнейшей эксплуатации, со смолой, скорей всего такие стыки и пройду.
И наверное Заказчик-Инвестор уже все волосы выдрал (кому то), за срыв сроков "0" - валюта пляшет)))). |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
нужна помощь в подборе вида фундаментов | Adun | Основания и фундаменты | 25 | 20.12.2011 17:46 |
Реконструкция 5-ти этажного жилого дома | lyalyatopolya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 09.12.2008 20:28 |
Ищю пример монолитного 25-27 этажного жилого дома | Nikadim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 13.07.2008 08:24 |