Добрый день, уважаемые форумчане!

Предыстория: Был успешно реализованный проект 25-этажного жилого дома. Фундаменты в виде сплошной плиты на естесственном основании. Под подошвой песок и на всю глубину сжимаемой толщи так же песок. Но суть дела не в этом. Заказчик пожелал привязать этот проект к другим грунтовым условиям. В результате запроектирован комбинированный свайно-плитный фундамент. Всё бы ничего, да есть одна загвоздка (см. прилагаемый файл): половина свайного поля забита сваями длиной 9 м, а другая половина 12м. Потому как забивать девятки начали ДО проведения статических испытаний, а когда провели испытания и увидели недостаточную несущую способность - было уже поздно. Испытали 12м -сваи и волевым решением забивали далее 12м-сваи. Вроде как по несущей способности сваи проходят, но в тот момент никто не подумал о разности деформаций. По результатам проверки таких фундаментов в СТАРКе выявлен значительный крен фундамента даже без учета ветра. Отсюда начинается вопрос: можно ли как-то выправить осадки без кардинальной перекомпоновки здания? Возникла идея добить еще несколько рядов свай для повышения жесткости со стороны бОльших осадок. Действительно, осадки выравниваются, но армирование ростверка (плиты) получается нереальным (местами до 400см2/м). Может стоит рассмотреть возможность укрепления грунтов? Или можно найти другое решение?

Исполнительная.rar

Просмотров: 10771
 
Непрочитано 25.09.2015, 09:35
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Срубить 9 метровые и рядом поставить какие нужно
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 10:00
#3
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Николай Г., там места нет, чтобы между 9 метровыми бить 12 метровые.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от EasyD Посмотреть сообщение
Потому как забивать девятки начали ДО проведения статических испытаний, а когда провели испытания и увидели недостаточную несущую способность
Цитата:
Сообщение от EasyD Посмотреть сообщение
Вроде как по несущей способности сваи проходят
Так в итоге проходят или нет по несущей способности 9 метровые сваи?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 10:18
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Был свидетелем по такому же волюнтаризму))). Сваи 8м извлекали вибропогружателем, но это песня. Там где не шло бурили - вставляли трубки подмыва и с подмывом тащили. Частично разорвали и бросили в массиве - между ними тупо затолкали 12метровые - шаг уже по барабану был)))) - деньги то заряжены..... Но там были массивы песков с водой - извлекать проще чем по суглинкам, где засасывает капитально.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 10:26
#5
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Ничего себе! Целый лес свай
Не маловато ли будет расстояние 1м между осями свай? Насколько помню, принимали не менее 3d
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 10:28
#6
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Может есть возможность нарастить 9м? И добить(додавить) их до нужной отметки?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 10:32
#7
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Может есть возможность нарастить 9м? И добить(додавить) их до нужной отметки?
Сваебойка как к сваям подъедет?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 10:35 Тогда надо срубать все сваи, расчистить "поле" для сваебойки
#8
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


а далее додавливать и наращивать. Хотя, додавливать целых 3м
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 10:36
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Подъехать можно - засыпать например или срубить все равно наращивать. Но не добьют - разваляться - монолитный бетон на стройке это не сборняк заводской.
Можно трубой б/У ф426мм, но это деньги))) наращивать и ее оставлять - тогда выдержит.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 10:38
#10
EasyD


 
Регистрация: 14.03.2005
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Сваебойка как к сваям подъедет?
Это-то как раз не проблема: засыпка и по головам спокойно можно ездить. Но вот Нарастить и забить! это кстати мысль! стоит посчитать...
Но, все же - есть еще идеи?
EasyD вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 10:38
#11
dddnug


 
Регистрация: 11.07.2010
УрФО
Сообщений: 30


Нужно добивать сваи, сваебой легко подъезжает на насыпном уплотненном грунте, сам видел)
dddnug вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 10:39
#12
EasyD


 
Регистрация: 14.03.2005
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Но не добьют - разваляться - монолитный бетон на стройке это не сборняк заводской
оно конечно так, но наращивать можно в метал трубе - она не даст развалить бетон наращивания
EasyD вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 10:40
#13
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от EasyD Посмотреть сообщение
Это-то как раз не проблема: засыпка и по головам спокойно можно ездить.
Это определенные затраты.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 10:40
#14
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Ну ты молодец EasyD , а пиво где - сегодня пятница)))).
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 10:44
#15
EasyD


 
Регистрация: 14.03.2005
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
а пиво где - сегодня пятница))))
про трубу - видимо эффект сотой обезьяны...))
пиво - само собой
EasyD вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 10:49
#16
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Если решитесь берите б/у из под нефти и газа со стенкой не менее 8мм. Но возня по трудозатратам будет приличная.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 11:01
#17
EasyD


 
Регистрация: 14.03.2005
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Но возня по трудозатратам будет приличная.
конечно. Но вопрос стоит ребром! быть или не быть, повторяя классика... так что - это уже вторично.
Если больше мыслей дельных нет, то можно закрывать тему. Всем отклинувшимся большое человеческое спасибо!
EasyD вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 11:03
#18
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Но возня по трудозатратам будет приличная
а иначе площадка можно сказать пропала, потому как даже - 5 этажей это 2500 кв. метров. Заказчик из штанов выпрыгнет, изрыгая проклятия.
вопрос к автору: сваи забивали или давили?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме  
 
Непрочитано 25.09.2015, 11:05
#19
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Если все равно засыпать для того, чтобы проехала сваебойка, то уж лучше загнать бурилку и между существующими забивными сваями сделать буровые на нужную отметку в нужном количестве(определить расчетом). Проблем меньше чем с наращиванием. На шаг свай меньше 3d придется забить.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 11:10
#20
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Если все равно засыпать для того, чтобы проехала сваебойка
Сложно это буровой шлам надо куда то расталкивать, крутиться в том числе при помощи крана....
Да вообще это уже тактика, детали - конструктора со строителями докумекают. Главное стратегия, ну и дополнительные объемы попилить))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 11:11
#21
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Я бы добойником добил ещё на 3м и сделал доп. подземный этаж. Самый дешёвый вариант, имхо
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 11:19
#22
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Это уже точно заново экспертиза и... по всем разделам включая самую мутоту экологию, землеотводы....)))), т.е. полная Ж. Там крючкотворы по ФЗ найдут чего еще исправить)))).
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 11:21
#23
EasyD


 
Регистрация: 14.03.2005
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
т.е. полная Ж.
солидарен. Точнее не выразить
EasyD вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 11:49
#24
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Из такой ж тока НИИОСП вытащит и бумагу еще даст
igr вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 12:02
#25
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Это точно. У нас тут запарка тоже была.... Стоимость повторной экспертизы дешевле бумаги НИИОСПа))). НИЦ душит.... и желанья большие))). Но лучше переплатить, сроки и трудозатраты не соизмеримо короче.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 12:08
#26
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Мне кажется что лучший вариант - добивать сваи, как уже писали выше. Причем если даже на все 3 метра не зайдут сваи, можно будет дальше рассматривать варианты утолщения плиты в зоне коротких свай(либо части плиты под ленты свай - кессонами) или просто хватит нарастить сваи. Повторная экспертиза ИМХО не такая и проблема, затраты на стройку намного больше выйдут.

Для общего развития - подскажите на какой песок ставили 25 этажку на плите (без свай) и как осадку считали (Линейно-деф. слой или линейно-деф. полупространство)?
У нас под 25-этажки около 40т/м2 - среднее давление под подошвой, в Лен. области никогда не проходило без свай...
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 12:25
#27
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Все эти советы не подошьешь к делу и в экспертизу не понесешь. Надо сдаваться идти и договариваться что бы с экспертизой помогли ...за счет этого волевого товарища.
igr вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 12:34
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Раньше по сорок метров били 6-метровками. В чём проблема?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 12:37
#29
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


если позволяет участок, можно забить дополнительные сваи за пределами контура дома и сделать вынос фундаментной плиты метра на 2-3, чтобы увеличить жесткость этого края
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 12:48
#30
EasyD


 
Регистрация: 14.03.2005
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
У нас под 25-этажки около 40т/м2 - среднее давление под подошвой, в Лен. области никогда не проходило без свай...
в том проекте так же давление было 41т/м2 (согласно расчетно-пояснительной записке, т.е. проект сторонний). Ставили на суглиног тугопластичные Е=17МПа (сорри, я не верную инфу дал сначала, сейчаас записку ихнюю смотрю), следующим шел песок был с модулем деф. 41МПа. Посчитали в Base как лин.деф. слой. Получили коэф. постели. делением давления под подошвой на осадку вручную. Загнали не лукавя в SCAD по всей площади (что, на мой взгляд, не верно, поскольку на углах и по граням коэф. постели выше должен быть и соотеветственно осадка не будет такой идеально неравномерной) ну и далее по науке законструировали... Но, я им не судья и не экспертиза, это мое мнение.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если позволяет участок, можно забить дополнительные сваи за пределами контура дома и сделать вынос фундаментной плиты метра на 2-3, чтобы увеличить жесткость этого края
чисто теоретически пробывал просчитать такой вариант, я писал уже выше, что при такой схеме выравниваются осадки, но нужно пересматривать компановку здания - армирование получается не реальное
EasyD вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 12:53
#31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от EasyD Посмотреть сообщение
армирование получается не реальное
увеличить толщину фундаментной плиты, ну добавить арматуру (если действительно нужно) - думаю это будет дешевле, чем засыпать+добивать+наращивать
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 16:38
#32
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


"этот" же случай уже был в БСК, результат:
http://www.konstr.narod.ru/Shevchen.htm

я за наращивать и добивать - нет сверхсложности.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 13:33
#33
sNORK


 
Регистрация: 06.10.2015
Сообщений: 1


Ну а что на счет укрепления грунтов? Рассматривали? Какие выводы?
sNORK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 06:12
#34
EasyD


 
Регистрация: 14.03.2005
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от sNORK Посмотреть сообщение
Ну а что на счет укрепления грунтов? Рассматривали? Какие выводы?
Рассматривали. Даже получили коммерческое предложение. Однако руководство отмело его, увидев стоимость и продолжительность работ. Со слов гл.инженера - стоимость забивки всех свай в 4 раза меньше укрепления. Пока остановились на добивке.
EasyD вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2015, 06:55
#35
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Если генплан позволяет может проще сдвинуть здание на несколько метров в сторону свай с большей жесткостью, тем самым сместив центр тяжести и догрузив более жесткие сваи. Таким образом уравнять осадки.
Второй вариант добить еще один ряд свай (то что было предложено автором темы вначале), но при этом вывести стены подвала на консольную часть ростверка (сделать ребристую консольную плиту с ребрами из стен подвала), что позволит значительно снизить его армирование и увеличить жесткость.

Автору темы: Вы можете выложить план фундаментов?
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2015, 09:11
#36
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от EasyD Посмотреть сообщение
По результатам проверки таких фундаментов в СТАРКе выявлен значительный крен фундамента
Расчет невесомого здания - это не показатель гор. перемещения. Вот если с учетом стадий монтажа и уплотнения грунтов во времени, в т. числе и перераспределения нагрузок на сваи - это да. А так, только для самоуспокоения.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 09:15
#37
EasyD


 
Регистрация: 14.03.2005
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вот если с учетом стадий монтажа и уплотнения грунтов во времени, в т. числе и перераспределения нагрузок на сваи - это да.
Вообще говоря, согласен. Только монтаж в Старке не реализован вроде, а в Скаде (где есть) большой г...ой моделировать свайное основание с индивидуальными значениями жесткости.
Но... осадки с учетом монтажа конечно выровняются немного, но в данном случае подозреваю, что это не спасет ситуацию
EasyD вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2015, 09:32
#38
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от EasyD Посмотреть сообщение
это не спасет ситуацию
Вам, конечно, виднее.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 22:52
#39
koztromich


 
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 28


Да тоже думаю добивать. Один знакомый человек диссертацию защищал и так строили в сов времена. Оголяли арматуру оголовка сваи, забитой. Брали оголовок сваи с другого объекта, срубленный. делали в нем отверстия и клеили на композитные смолы. Прям на выпуски одевали старый отрубленный оголовок с другого объекта и через выпуски клеили с новым оголовком. дальше забивали. Те оголовки что торчат можно засыпать для сваебойки. так экономили чтобы не выкидывать срубленные оголовки свай.
koztromich вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 00:03
#40
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Эпоксидка конечно хороша - клюшки и чашки клеить, еще для диссертации тоже не плохо))) (вот закоперщику больше делать нечего), а тут сваи в поле уже засосало и их столкнуть надо - труба поможет))). А срубленные попы свай дачникам для вигвамов продать - экономия еще больше для прораба)))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 20:12
#41
koztromich


 
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 28


Сейчас много полимерных материалов. Которыми восстанавливают конструкции. В любую щель затекают. Полимер бетоны мелкозернистые. Склеить новый и старый бетон. Различные подобные вещи применяли в очень ответственных сооружениях стадионы торговые центры, знаю мост клееный в Костроме, балки бракованные пришли клеили металлическую полосу к бетону на композитах. Мост построен в сов времена до сих пор стоит. Стадион в Донецке к ЧЕ усиляли пилоны таким же образом. Торкретировали и иньециорвали на одном обекте полимерными составами. Устраняли дефекты плохого бетонирования. С составом надо только определиться. Тут задача посложнее конечно чем клюшку эпоксидкой заклеить.
koztromich вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 22:17
#42
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Это и есть прогресс, ничего не скажешь, но сейчас время..., кому как повезет... Я когда прорабом на сваях, шпунтах и т.п. работал - главное что: сроки, отсюда выработка от "рассвета до заката". Машинам по 25-30лет, дизель-молота (трубчатые, штанговые) разработки 70-80, даже паровоздушный (шикарная машина!!! типа как сейчас гидравлика)))) видел в работе. Во все новшества, надо вкладываться, как за бугром, у нас пока цель поставлена, видна и ясна, а как к ней прийти не важно, главное за недорого)))) - денег нет)))). Я как первый б/у Юнтан и Сумитомо с гидравликой в 90-е увидел, прибалдел малость)))). Но по такой "пестрой" геологии, с применением отличных импортных машин, с добивкой в пески, лучше по старинке, по "железобетонистей" стыки организовать - надежней)))). Это я чисто по производству работ, по погружению, а по дальнейшей эксплуатации, со смолой, скорей всего такие стыки и пройду.
И наверное Заказчик-Инвестор уже все волосы выдрал (кому то), за срыв сроков "0" - валюта пляшет)))).
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужна помощь с решением фундаментов 25-этажного жилого дома



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
нужна помощь в подборе вида фундаментов Adun Основания и фундаменты 25 20.12.2011 17:46
Реконструкция 5-ти этажного жилого дома lyalyatopolya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.12.2008 20:28
Ищю пример монолитного 25-27 этажного жилого дома Nikadim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 13.07.2008 08:24