| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сколько упоров против сдвига брать в расчет
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965
|
||
Просмотров: 15636
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Saha, я просто к чему.. Обычно Q в плоскости рамы прям сильно меньше Q в плоскости связей в связевом блоке, поэтому там вроде как и хрен с ними с упорами. Ибо Q в плоскости рамы в связевом блоке такой же, как и не в связевом блоке. И вот вне связевого блока, скорее всего, упоров нет вообще, а Q кто-то воспринимает.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
результаты очень разняться
посмотреть можно у Катюшина, Троицкого этажерки, серии или http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=106 ----- добавлено через 49 сек. ----- 0,3N |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Оба они включаются всегда с разной несущей способностью в зависимости от ориентации. В плоскости стенок одну нагрузку несут сразу ОБА упора! В плоскости полок другую нагрузку несут сразу ОБА упора!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ФАХВЕРК, тема начата с того, что в серии предлагается учитывать только один упор в плоскости установки упоров.
ИЗ плоскости установки упоров, я считаю, нужно вообще не учитывать ни одного. Или вы действительно ставите их НА ВСЕХ опорных узлах, а не только в связевых блоках? |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Цитата:
ОБА! Ставят в связевом блоке - туда и приводим силовой поток как завещал товарищ Горев!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Arikaikai, да! Но поперечная сила может не превышать 30% от минимальной продольной и тогда она будет воспринята трением по бетону.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Если хватает... я про общий случай говорю.
Верно. Если хватает... я про общий случай говорю. Конкретизирую - вкорячим 4 упора: 2 в плоскости рамы, 2 из плоскости рамы.... Вся любая поперечка которая полетит на плоскость рамы, вернее на обрез может быть воспринята суммарной несущей способностью 4 упоров, только 2 из них несут больше, т.к. поперечка идёт через плоскость стенок упоров ( т.е. в плоскости наибольшей жесткости), а 2 других несут меньше, т.к. поперечка идёт через плоскость полок упоров ( т.е в плоскости меньшей жесткости) + ко всей этой радости можно учесть трение по бетону, НО в нормальный человеческий запас не учитываю. Болтам - растяжение, упорам - поперечка, так же как и в рамном - накладкам усилия с поясов, поперечку на столик или ребро.... у каждого свои должностные обязанности.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
и в общем случае если не хватает, то мы всем рамам ставим в плоскости рамы по два упора. И в связевых их получается четыре. Автор же хочет учитывать те упоры, что находятся справа и слева от Q - я вообще сомневаюсь, что их можно и нужно учитывать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
К примеру сейсмика 9 баллов, легкий связевой каркас, Q - в поперечном направлении к примеру возникает а N будет малое, и 0,3N не хватит погасить Q, тогда выходит ставим упоры причем судя в зависимости от их расположения включится в работу только один из них, я так выдержку понимаю из серии.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ФАХВЕРК, нет гарантии одновременного включения двух упоров в работу и нет запаса хода колонны, чтоб эту гарантию дать, как я вижу. Или считается, что лист на сжатие усилие передать не может, а на растяжение может. Это все относительно Q в сторону синей стрелки в #10. Относительно красной - судя по сериям, оба в работу не считаются включенными.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Вот как бывает...
----- добавлено через 31 сек. ----- Какое преднатяжение должно быть тогда? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ФАХВЕРК, а теперь представь, что связь колонну не только в плане тянет, но еще и вверх немного. Или толкает вниз. То есть, я думаю, что авторы серий боялись именно того, что в этих пластинах могут быть разные усилия, разный характер и значения деформаций, а значит и не равномерное включение их в работу.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Сразу же эту попытку предотвратят добрые фундаменты болты....
Цитата:
----- добавлено через 17 сек. ----- Будет 2 ветки связей - не будет кручения.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
ФАХВЕРК, у нас тоже терки были по поводу включения в работу 1 упора, сошлись на мнении, что работают 2.
как в пособии кстати тему уже была - если на выверочные гайки поставить башмак, то будет ли преднатяг с обепесчением восприятия горизонтальных усилий? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Есть только одно предположение - в силу общей картины деформаций - вернее их малого значения может быть учтена пластика шва и пластика стального лепестка, т.е. смещение возможно сопоставимо...... ну вообще это какая-то околонаучная херня будет...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Тут ещё мулька в том что КАК ПРАВИЛО отрыва В ЧИСТОМ ВИДЕ при таком соотношении высоты стенки и поясов не возникает.... поэтому достаточно вкорячить упоры только из расчета в продольном направлении, а в поперечном будет трение по бетону
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
![]() Здесь на форуме еще была тема где обсуждалась возможность увеличения давления башмака на фундамент за счет контролируемой затяжки болтов и соответственно увеличение воспринимаемой поперечной силы (это есть в Пособии по проектированию анкерных болтов). Но я честно говоря так ни разу и не делал - как то не привычно, да и не технологично на мой взгляд. Последний раз редактировалось gad, 01.10.2015 в 16:25. |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Offtop:
Цитата:
Ну почему же соплями, есть узлы(правда американская контора их разработала) таки они вообще не требуют ни сварки, ни сверленя для того, что бы собрать сарай хватит и автогена для разрезки профилей по длине. А если серьезно то все зависит от того, что строиться и кем строить и главное сколько стоит. А в нашей стране не всегда технология удешевляет - дешевле монтажников с резаками нагнать, чем ЧПУ станок купить. |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
При сейсмике возникает отрыв и большое ку из плоскости рамы во всех рамах. Ставили упоры из сдоенных швеллеров. В швеллеры вваривали ответную пластину. Считали что включаются сразу два упора. Только в разных плоскостях разная несущая способность, о чем указанно у Тройцкого и о чем говорит Фахверк.
Почему так написано в серии непонятно лист который передает усилие с опорной пластины на упор довольно короткий и толстый. У нас был 16 мм при свободной длине 70. Пожтому думаю, что включаются оба в любом направлении |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
есть предположение - при действии горизонтальной нагрузки вдоль продольной оси эта нагрузка воспринимается одним упором из-за его гибкости (чем выше над фундаментом, тем меньше несущая способность). Упор начинает изгибаться, далее идут болты (по они крепятся через расстояние от низа башмака до верха фундамента) и уж потом 2-ой упор. Возможно из-за это такое и условие. А при действие нагрузки перпендикулярно этой продольной оси в работу включаются сразу 2 упора.
Offtop: хз как объяснить, в башке картинка вертится, а описать ее не получается, не препод я чтоб смачно глаголить |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
все верно - будут гнуться, башмак смещаться до тех пор, пока плита не начнет срезать болты, а это10 мм (разница между диаметром отверстия в башмаке и болтом = 20мм / 2), наверно первый упор согнется и усилие дойдет до болтов, а затем до второго.
иначе я не вижу (пока не вижу) объяснений этого примечания в серии |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Опорный башмак приварен двумя швами к пластинам а те в свою очередь приварены к упорм. База просто физически не может уехать. Примечание это не ясное, но однозначно в зарас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
да ,образно или не образно, короче теряют несущую способность, так пойдет?
не могла бы, не ставили шпоры пока да не факт |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
И это я понял. Я просто на Ваши размышления свои накладываю. Потому что как считать такие упоры методы нет. А это примечание есть только в серии на фундаменты, при том что в металлической литературе такого текста нет.
|
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Да, я видел. Но там же приведены готовые цифры несущей способности. О том как они получены не слова. И другие профили, кроме указанных непонятно как подбирать.
Да и про то сколько упоров в продольном направлении работает не сказано ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Цитата:
Из-за квадратных шайб, приваренных монтажной сваркой к опорной плите база будет смещаться на 1,5мм, а не 10 мм. Так ведь? И растолкуйте пожалуйста для чего приваривают шайбы? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Упор, как правило, внутри сетки вертикального армирования. Разве при этом будет выкалывание?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 901
|
Вопрос не мне, но все-таки,
Если учесть сетки косвенного армирования (вы же про сетки на местное сжатие?), то учитываем стержни ВДОЛЬ усилия, которые работают на растяжение. Если хватает площади этих стержней, то пожалуйста. Бывают случаи, когда вертикальная нагрузка не велика и по расчету сетки косвенного армирования не нужны. Но при этом поперечка большая. В этом случае привариваются "усики" к шпоре в направлении противоположном силе Q
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- примерял такое решение: сваривал обе шпоры стержнями арматуры или полосами стали, при этом упоры должны лежать на одной линии вдоль Q. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
2. Минимальный процент армирования такой же как в колоннах - 0,1% поперечного сечения 3. Это да, согласен. Но не такие уж и большие там воздействия в своей массе. Думаю что обычного конструктивного армирования вполне достаточно (если только у вас не сейсмика или краны 50+ тонн).
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Кстати, серийные упоры не проходят на срез на те усилия, которые приведены в таблице. Так, что осторожнее с ними. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 901
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки | Tyhig | Основания и фундаменты | 7 | 06.05.2015 08:07 |
сколько стоит расчет? | Jane_0 | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 23.09.2011 23:36 |
Расчет устойчевости масивной подпорной стены против здвига | prohFEsor | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.05.2009 12:44 |