Добрый день! Из текста прим. в серии выходит что в продольном направлении в расчет идет 1 упор, тогда выходит в плоскости рамы (поперечная ось) в расчет идет уже 2 упора. Пример: В плоскости рамы гор. сила - 5т, в продольном - 8т, по таблице подбор ведем в плоскости 2 упора, из плоскости 1 упор?????

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: серия упоры.jpg
Просмотров: 752
Размер:	53.4 Кб
ID:	157806  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сила на упор.jpg
Просмотров: 1114
Размер:	239.8 Кб
ID:	157807  Нажмите на изображение для увеличения
Название: несущ. спос. упоров.jpg
Просмотров: 799
Размер:	255.9 Кб
ID:	157808  

Просмотров: 15636
 
Непрочитано 01.10.2015, 11:27
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Упоры работают только в одной плоскости (по крайне мере я так уучитываю)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 11:27
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


в плоскости рамы 5 тонн на каждую из колонн рамы?
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 11:35
#4
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
в плоскости рамы 5 тонн на каждую из колонн рамы?
Это просто для примера, рассматривается столбчатый фундамент в плоскости рамы Q=5т, из плоскости Q=8т (цифры условные).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчет упора.jpg
Просмотров: 170
Размер:	24.9 Кб
ID:	157810  
Saha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 11:43
#5
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


что то много взял, давайте с учетом N снизим Q, по таблице результирующим выходит будет подбор по таблице относительно оси у а это швеллер №20 (при h=100 мм).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчет упора.jpg
Просмотров: 155
Размер:	24.7 Кб
ID:	157811  Нажмите на изображение для увеличения
Название: результат.jpg
Просмотров: 274
Размер:	76.1 Кб
ID:	157812  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 11:48
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Saha, я просто к чему.. Обычно Q в плоскости рамы прям сильно меньше Q в плоскости связей в связевом блоке, поэтому там вроде как и хрен с ними с упорами. Ибо Q в плоскости рамы в связевом блоке такой же, как и не в связевом блоке. И вот вне связевого блока, скорее всего, упоров нет вообще, а Q кто-то воспринимает.
 
 
Непрочитано 01.10.2015, 11:49
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


результаты очень разняться
посмотреть можно у Катюшина, Троицкого этажерки, серии или http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=106

----- добавлено через 49 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Q кто-то воспринимает
0,3N
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 13:22
#8
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
результаты очень разняться
посмотреть можно у Катюшина, Троицкого этажерки, серии или http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=106

----- добавлено через 49 сек. -----

0,3N
В сборку можно добавить из Кузнецова В.В. Вот как раз в его примере 2 упора воспринимают гориз. силу??
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: про упоры Кузнецов.jpg
Просмотров: 324
Размер:	110.0 Кб
ID:	157820  Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример куз.jpg
Просмотров: 280
Размер:	12.5 Кб
ID:	157821  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 13:26
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Saha, это те же самые упоры вдоль здания для связей, просто картинка на 90 градусов повернута.
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 13:50
#10
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Все верно на картинке?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: работа упоров.jpg
Просмотров: 286
Размер:	25.0 Кб
ID:	157825  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 13:52
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Оба они включаются всегда с разной несущей способностью в зависимости от ориентации. В плоскости стенок одну нагрузку несут сразу ОБА упора! В плоскости полок другую нагрузку несут сразу ОБА упора!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 73d1418bb34f7c3a08d0deb9efd14eee.jpg
Просмотров: 191
Размер:	152.4 Кб
ID:	157826  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:02
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, тема начата с того, что в серии предлагается учитывать только один упор в плоскости установки упоров.

ИЗ плоскости установки упоров, я считаю, нужно вообще не учитывать ни одного. Или вы действительно ставите их НА ВСЕХ опорных узлах, а не только в связевых блоках?
 
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:05
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, тема начата с того, что в серии предлагается учитывать только один упор в плоскости установки упоров.
Я не согласен с авторами серии.... включаются ОБА!



Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ИЗ плоскости установки упоров, я считаю, нужно вообще не учитывать ни одного. Или вы действительно ставите их НА ВСЕХ опорных узлах, а не только в связевых блоках?
ОБА! Ставят в связевом блоке - туда и приводим силовой поток как завещал товарищ Горев!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:06
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, В ПЛОСКОСТИ РАМЫ Q появляется НЕ ТОЛЬКО в связевом блоке, НО И ВО ВСЕХ РАМАХ совершенно одинаково, не?
 
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:10
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Arikaikai, да! Но поперечная сила может не превышать 30% от минимальной продольной и тогда она будет воспринята трением по бетону.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:12
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, дык и в связевом блоке она ИМ ЖЕ восприниматься будет, в связевом блоке её в плоскости рамы НЕ БОЛЬШЕ. Поэтому упоры считаем только на ту Q, которая идет ВДОЛЬ связей.
 
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:21
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, дык и в связевом блоке она ИМ ЖЕ восприниматься будет
Если хватает... я про общий случай говорю.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
в связевом блоке её в плоскости рамы НЕ БОЛЬШЕ.
Верно.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Поэтому упоры считаем только на ту Q, которая идет ВДОЛЬ связей.
Если хватает... я про общий случай говорю.


Конкретизирую - вкорячим 4 упора: 2 в плоскости рамы, 2 из плоскости рамы.... Вся любая поперечка которая полетит на плоскость рамы, вернее на обрез может быть воспринята суммарной несущей способностью 4 упоров, только 2 из них несут больше, т.к. поперечка идёт через плоскость стенок упоров ( т.е. в плоскости наибольшей жесткости), а 2 других несут меньше, т.к. поперечка идёт через плоскость полок упоров ( т.е в плоскости меньшей жесткости) + ко всей этой радости можно учесть трение по бетону, НО в нормальный человеческий запас не учитываю. Болтам - растяжение, упорам - поперечка, так же как и в рамном - накладкам усилия с поясов, поперечку на столик или ребро.... у каждого свои должностные обязанности.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:24
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если хватает... я про общий случай говорю
и в общем случае если не хватает, то мы всем рамам ставим в плоскости рамы по два упора. И в связевых их получается четыре. Автор же хочет учитывать те упоры, что находятся справа и слева от Q - я вообще сомневаюсь, что их можно и нужно учитывать.
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 14:26
#19
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


К примеру сейсмика 9 баллов, легкий связевой каркас, Q - в поперечном направлении к примеру возникает а N будет малое, и 0,3N не хватит погасить Q, тогда выходит ставим упоры причем судя в зависимости от их расположения включится в работу только один из них, я так выдержку понимаю из серии.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:28
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
и в общем случае если не хватает, то мы всем рамам ставим в плоскости рамы по два упора. И в связевых их получается четыре.
Может и такое быть.



Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Автор же хочет учитывать те упоры, что находятся справа и слева от Q - я вообще сомневаюсь, что их можно и нужно учитывать.
Если мы говорим про пост 10 , то там оба упора работают как в одном направлении так и в другом и не может быть чтобы один работал , а другой нет.... Низ опорного листа сварен с лепестком, а лепесток с упором.... что обеспечивает переход силового потока передача которого в нужное место является важнейшей задачей конструктора....

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
К примеру сейсмика 9 баллов, легкий связевой каркас, Q - в поперечном направлении к примеру возникает а N будет малое, и 0,3N не хватит погасить Q, тогда выходит ставим упоры причем судя в зависимости от их расположения включится в работу только один из них, я так выдержку понимаю из серии.
Это имеется ввиду что упор надо ставить в плоскости каждого пояса колонны при большой высоте сечения колонны.... чтобы не происходило закручивания относительно вертикальной оси колонны.... то есть их будет - 6, приблизительно отсюда же растут требования про двух плоскостные связи при высоте более 600 мм..... свято помним завет дедо и отцов металлистов....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:34
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Но поперечная сила может не превышать 30% от минимальной продольной и тогда она будет воспринята трением по бетону.
если это трение обеспечат при монтаже, о чем надо указывать в проекте
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:36
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, нет гарантии одновременного включения двух упоров в работу и нет запаса хода колонны, чтоб эту гарантию дать, как я вижу. Или считается, что лист на сжатие усилие передать не может, а на растяжение может. Это все относительно Q в сторону синей стрелки в #10. Относительно красной - судя по сериям, оба в работу не считаются включенными.
 
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:38
#23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Вот как бывает...

----- добавлено через 31 сек. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
если это трение обеспечат при монтаже
Какое преднатяжение должно быть тогда?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, нет гарантии одновременного включения двух упоров в работу и нет запаса хода колонны, чтоб эту гарантию дать, как я вижу. Или считается, что лист на сжатие усилие передать не может, а на растяжение может. Это все относительно Q в сторону синей стрелки в #10. Относительно красной - судя по сериям, оба в работу не считаются включенными.
В чём сомнения? Всё хорошо работает.... и на сжатие и на растяжение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20151001_143703_HDR.jpg
Просмотров: 435
Размер:	159.1 Кб
ID:	157839  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:43
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, а теперь представь, что связь колонну не только в плане тянет, но еще и вверх немного. Или толкает вниз. То есть, я думаю, что авторы серий боялись именно того, что в этих пластинах могут быть разные усилия, разный характер и значения деформаций, а значит и не равномерное включение их в работу.
 
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:46
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
но еще и вверх немного
Сразу же эту попытку предотвратят добрые фундаменты болты....
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
То есть, я думаю, что авторы серий боялись именно того, что в этих пластинах могут быть разные усилия,
Есть кручение - будут, нет кручения - не будут....

----- добавлено через 17 сек. -----
Будет 2 ветки связей - не будет кручения.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 14:48
#26
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Ребята ну серия разве не так предполагает работу упоров???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: продольная.jpg
Просмотров: 540
Размер:	266.7 Кб
ID:	157840  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:48
#27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


ФАХВЕРК, у нас тоже терки были по поводу включения в работу 1 упора, сошлись на мнении, что работают 2.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Какое преднатяжение должно быть тогда?
как в пособии
кстати тему уже была - если на выверочные гайки поставить башмак, то будет ли преднатяг с обепесчением восприятия горизонтальных усилий?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:54
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Есть только одно предположение - в силу общей картины деформаций - вернее их малого значения может быть учтена пластика шва и пластика стального лепестка, т.е. смещение возможно сопоставимо...... ну вообще это какая-то околонаучная херня будет...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 15:02
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ни один работать не будет, если внутри упора ответное ребро не вварено!
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 15:03
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Ребята ну серия разве не так предполагает работу упоров???
там сказано, что упоры стоят, чтоб воспринимать силы, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВДОЛЬ ЗДАНИЯ. Про поперек здания ну вообще ни слова, елки ж зеленые.
 
 
Непрочитано 01.10.2015, 15:07
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ни один работать не будет, если внутри упора ответное ребро не вварено!
Неа. Будет работать... это не конструктивные мероприятия по рамному узлу. Тут почти вся сила на стенку.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
там сказано, что упоры стоят, чтоб воспринимать силы, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВДОЛЬ ЗДАНИЯ. Про поперек здания ну вообще ни слова, елки ж зеленые.
Так ОНИ всё равно будут работать - таблица 2 этой серии и указывает их несущую способность в зависимости от заделки и ориентации.....

----- добавлено через ~8 мин. -----
Тут ещё мулька в том что КАК ПРАВИЛО отрыва В ЧИСТОМ ВИДЕ при таком соотношении высоты стенки и поясов не возникает.... поэтому достаточно вкорячить упоры только из расчета в продольном направлении, а в поперечном будет трение по бетону
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 16:18
#32
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Тут ещё мулька в том что КАК ПРАВИЛО отрыва В ЧИСТОМ ВИДЕ при таком соотношении высоты стенки и поясов не возникает.... поэтому достаточно вкорячить упоры только из расчета в продольном направлении, а в поперечном будет трение по бетону
Абсолютно согласен, что отрыва, как правило не бывает. У меня за 15 лет такое было 1 раз и то совершенно случайно уловил - т.к. делал расчет в пространственной схеме и задавая подвижную нагрузку на подвесного крана(в Robot Structure это возможно). Плюс я по молодости пару раз забывал учитывать, что часть поперечной силы все таки воспринимается силами трения и полностью всю поперечку при подборе шпор учитывать не надо Qef=Q-mu*N*gamma_c и впиндюривал не хилые швеллера. Вообще, лучшую таблицу для подбора шпор я у Троицкого в "этажерках" видел в других трудах всегда то одних то других данных не хватает.

Здесь на форуме еще была тема где обсуждалась возможность увеличения давления башмака на фундамент за счет контролируемой затяжки болтов и соответственно увеличение воспринимаемой поперечной силы (это есть в Пособии по проектированию анкерных болтов). Но я честно говоря так ни разу и не делал - как то не привычно, да и не технологично на мой взгляд.

Последний раз редактировалось gad, 01.10.2015 в 16:25.
gad вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 16:33
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
да и не технологично на мой взгляд.
чем же?
Расчитать момент при затяжки и указать его в проекте?
Или у строителей проблема с гидроключами?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 16:37
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Или у строителей проблема с гидроключами
В общем-то да) Если на стройке нет соединений на ВПБ - динамометрического ключа на стройке не будет. Offtop: Если даже есть - тоже не факт.
 
 
Непрочитано 01.10.2015, 16:46
#35
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Arikaikai, наше дело указать в проекте, технадзора проконтролировать, строителей выполнить. Остальное все сопли.
Offtop: зы: сварочного аппарата не будет у строителей, то согласовывать обмотку узлов веревкой или склейку соплями?)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 17:39
#36
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Arikaikai, наше дело указать в проекте, технадзора проконтролировать, строителей выполнить. Остальное все сопли.
Offtop: зы: сварочного аппарата не будет у строителей, то согласовывать обмотку узлов веревкой или склейку соплями?)
>wvovanw
Ну почему же соплями, есть узлы(правда американская контора их разработала) таки они вообще не требуют ни сварки, ни сверленя для того, что бы собрать сарай хватит и автогена для разрезки профилей по длине. А если серьезно то все зависит от того, что строиться и кем строить и главное сколько стоит. А в нашей стране не всегда технология удешевляет - дешевле монтажников с резаками нагнать, чем ЧПУ станок купить.
gad вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 17:42
#37
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


При сейсмике возникает отрыв и большое ку из плоскости рамы во всех рамах. Ставили упоры из сдоенных швеллеров. В швеллеры вваривали ответную пластину. Считали что включаются сразу два упора. Только в разных плоскостях разная несущая способность, о чем указанно у Тройцкого и о чем говорит Фахверк.
Почему так написано в серии непонятно лист который передает усилие с опорной пластины на упор довольно короткий и толстый. У нас был 16 мм при свободной длине 70.
Пожтому думаю, что включаются оба в любом направлении
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 18:31
| 1 #38
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


есть предположение - при действии горизонтальной нагрузки вдоль продольной оси эта нагрузка воспринимается одним упором из-за его гибкости (чем выше над фундаментом, тем меньше несущая способность). Упор начинает изгибаться, далее идут болты (по они крепятся через расстояние от низа башмака до верха фундамента) и уж потом 2-ой упор. Возможно из-за это такое и условие. А при действие нагрузки перпендикулярно этой продольной оси в работу включаются сразу 2 упора.

Offtop: хз как объяснить, в башке картинка вертится, а описать ее не получается, не препод я чтоб смачно глаголить
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 19:18
#39
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
предположение - при действии горизонтальной нагрузки вдоль продольной оси эта нагрузка воспринимается одним упором из-за его гибкости (чем выше над фундаментом, тем меньше несущая способность). Упор начинает изгибаться, далее идут болты (по они крепятся через расстояние от низа башмака до верха фундамента) и уж потом 2-ой упор. Возможно из-за это такое и условие. А при действие нагрузки перпендикулярно этой продольной оси в работу включаются сразу 2 упора.
Все равно не понимаю как. Они будут гнутся одновременно в одну сторону. Выключение одного из упоров возможно за счет изгиба пластины. Но она довольно жесткая. Там макс высота упора -100 мм(толщина подливки). Как расчитана несущая способность упора ясности ни серия ни Троицкий ни Катюшин не дают. Но по косвенным признакам зависит она от прочности бетона. Потому как с увеличением прочности бетона несущую способность упоров также увеличивают.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 19:23
#40
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Все равно не понимаю как. Они будут гнутся одновременно в одну сторону.
все верно - будут гнуться, башмак смещаться до тех пор, пока плита не начнет срезать болты, а это10 мм (разница между диаметром отверстия в башмаке и болтом = 20мм / 2), наверно первый упор согнется и усилие дойдет до болтов, а затем до второго.
иначе я не вижу (пока не вижу) объяснений этого примечания в серии
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 19:33
#41
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
все верно - будут гнуться, башмак смещаться до тех пор, пока плита не начнет срезать болты, а это10 мм (разница между диаметром отверстия в башмаке и болтом = 20мм / 2), наверно первый упор согнется и усилие дойдет до болтов, а затем до второго.
иначе я не вижу (пока не вижу) объяснений этого примечания в серии
Да нет же ) гнутся это образно, они там гнутся совсем чуть чуть.
Опорный башмак приварен двумя швами к пластинам а те в свою очередь приварены к упорм. База просто физически не может уехать. Примечание это не ясное, но однозначно в зарас.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 19:37
#42
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Да нет же ) гнутся это образно, они там гнутся совсем чуть чуть.
да ,образно или не образно, короче теряют несущую способность, так пойдет?



Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
База просто физически не может уехать.
не могла бы, не ставили шпоры

Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Примечание это не ясное
пока да

Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
но однозначно в зарас
не факт
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 19:41
#43
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не могла бы, не ставили шпоры
Дак я же и пишу что со шпорами не уедет, а без шпор, пожалуй, что и да, потому как болты анкерные на сдвиг такой почти ничего не несут.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 19:44
#44
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Romegv, я не спорю, а пытаюсь найти объяснения примечанию в серии и размышляю вслух, может кто подкинет чего.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 19:53
#45
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Romegv, я не спорю, а пытаюсь найти объяснения примечанию в серии и размышляю вслух, может кто подкинет чего.
И это я понял. Я просто на Ваши размышления свои накладываю. Потому что как считать такие упоры методы нет. А это примечание есть только в серии на фундаменты, при том что в металлической литературе такого текста нет.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 19:54
#46
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Потому что как считать такие упоры методы нет
есть, я скидывал выше в сообщении 7 ссылку
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 22:28
#47
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
есть, я скидывал выше в сообщении 7 ссылку
Да, я видел. Но там же приведены готовые цифры несущей способности. О том как они получены не слова. И другие профили, кроме указанных непонятно как подбирать.
Да и про то сколько упоров в продольном направлении работает не сказано )
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 18:14
#48
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
есть предположение - при действии горизонтальной нагрузки вдоль продольной оси эта нагрузка воспринимается одним упором из-за его гибкости (чем выше над фундаментом, тем меньше несущая способность). Упор начинает изгибаться, далее идут болты (по они крепятся через расстояние от низа башмака до верха фундамента) и уж потом 2-ой упор. Возможно из-за это такое и условие. А при действие нагрузки перпендикулярно этой продольной оси в работу включаются сразу 2 упора.
Мне нравится рассуждение. И нормально получается растолковать, хоть и не препод )
Из-за квадратных шайб, приваренных монтажной сваркой к опорной плите база будет смещаться на 1,5мм, а не 10 мм. Так ведь? И растолкуйте пожалуйста для чего приваривают шайбы?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2017, 06:40
| 1 #49
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Возможно дело не в упорах, а в их заделке в фундамент: один упор выкалывает край подколонника, а второй работает.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2017, 09:50
#50
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Возможно дело не в упорах, а в их заделке в фундамент: один упор выкалывает край подколонника, а второй работает.
Упор, как правило, внутри сетки вертикального армирования. Разве при этом будет выкалывание?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2017, 10:04
#51
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 901


Вопрос не мне, но все-таки,
Если учесть сетки косвенного армирования (вы же про сетки на местное сжатие?), то учитываем стержни ВДОЛЬ усилия, которые работают на растяжение. Если хватает площади этих стержней, то пожалуйста. Бывают случаи, когда вертикальная нагрузка не велика и по расчету сетки косвенного армирования не нужны. Но при этом поперечка большая. В этом случае привариваются "усики" к шпоре в направлении противоположном силе Q
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2017, 10:53
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Разве при этом будет выкалывание?
  1. Сетка ставится не всегда.
  2. Наверняка имеется некий минимальный процент армирования, меньше которого сетку учитывать не следует (по аналогии с поперечным армированием балок).
  3. Сетка должна быть специально проверена на такое воздействие.

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
привариваются "усики" к шпоре в направлении противоположном силе Q
- примерял такое решение: сваривал обе шпоры стержнями арматуры или полосами стали, при этом упоры должны лежать на одной линии вдоль Q.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2017, 11:05
#53
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
1. Сетка ставится не всегда.
2. Наверняка имеется некий минимальный процент армирования, меньше которого сетку учитывать не следует (по аналогии с поперечным армированием балок).
3. Сетка должна быть специально проверена на такое воздействие.
1. Если есть момент "в голове" и бетон не держит усилие на растяжение, то оголовок армируется (по минимальному проценту армирования, и по правилам армирования колонн - не менее 4-х стержней диаметром 16)
2. Минимальный процент армирования такой же как в колоннах - 0,1% поперечного сечения
3. Это да, согласен. Но не такие уж и большие там воздействия в своей массе. Думаю что обычного конструктивного армирования вполне достаточно (если только у вас не сейсмика или краны 50+ тонн).
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2017, 11:49
#54
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


  1. Я имел в виду сетки косвенного армирования (под плитой базы). Имхо: продольное армирование не может влиять на прочность на выкалывание упора.
  2. См. п. 1.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2017, 12:21
#55
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Возможно дело не в упорах, а в их заделке в фундамент: один упор выкалывает край подколонника, а второй работает.
Проверял серийные упоры по Харьковской методике. Серийные именно из-за этого и не проходят, поэтому в расчет берут один упор.
Кстати, серийные упоры не проходят на срез на те усилия, которые приведены в таблице. Так, что осторожнее с ними.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2017, 12:31
#56
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
осторожнее с ними
- да и со всеми сериями.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2017, 15:27
#57
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 901


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
  1. Имхо: продольное армирование не может влиять на прочность на выкалывание упора.
Все верно



Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Проверял серийные упоры по Харьковской методике. Серийные именно из-за этого и не проходят, поэтому в расчет берут один упор.
Причем там вообще чем дальше (вниз) по таблице серийной, тем меньше прослеживается логика. Для первого швеллера вообще 1 в 1 совпадает результат с Харьковской методикой, дальше - расхождения растут.


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Кстати, серийные упоры не проходят на срез на те усилия, которые приведены в таблице. Так, что осторожнее с ними.
У меня тоже часть не проходила, всегда перепроверяю, хотя обычно усилия от поперечки слишком большие, а ставить в ряд несколько серийных шпор неэстетично как-то Кстати, как вы поступаете в этом случа? (если максимальная шпора из серии не проходит на поперечку?)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2017, 16:22
#58
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Виkтор, я, вообще беру по Троицкому (промышленные этажерки книга называется). Там, вроде, все норм. И по глубине заделки с запасом данои по стали, вроде, тоже.
3MEi86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сколько упоров против сдвига брать в расчет



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки Tyhig Основания и фундаменты 7 06.05.2015 08:07
сколько стоит расчет? Jane_0 Прочее. Архитектура и строительство 21 23.09.2011 23:36
Расчет устойчевости масивной подпорной стены против здвига prohFEsor Конструкции зданий и сооружений 2 12.05.2009 12:44
Сколько стоит расчет? Ihor Разное 14 13.12.2007 18:27