Необходимость верхнего армирования плиты ленточного фундамента.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.10.2015, 11:25 #1
Необходимость верхнего армирования плиты ленточного фундамента.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Добрый день! При каких условиях возникает необходимость в устройстве верхней арматуры в ленточном фундаменте?? Если предполагается неравномерная осадка (выгиб здания) будет ли необходима верхняя арматура??

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фун.jpg
Просмотров: 674
Размер:	44.4 Кб
ID:	158505  

Просмотров: 16908
 
Непрочитано 15.10.2015, 11:32
#2
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Если предполагается неравномерная осадка (выгиб здания)
Надо подобрать ширину ленты чтобы уменьшить до нормативной и сделать деформационные швы.
В ленточном фундаменте армируют консоли выступа подушки нижней рабочей поперечной арматурой, продольная как распределительная. См. ГОСТ 13580-85.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 11:34
#3
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Лента - это перевернутая неразрезная балка. Поэтому верхняя арматура нужна в пролете между колоннами. Ну и конструктивно.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 11:38
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Поэтому верхняя арматура нужна в пролете между колоннами
не путайте ленточный с плитным фундаментом
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 11:40
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Причем верхняя "в случае выгиба" и просто "между колоннами", как говорит Инженер-96 (хотя зачем колонны на ленту?) будет продольная рабочая, вдоль ленты. А нижняя - еще и в направлении ширины ленты рабочей будет.

----- добавлено через 52 сек. -----
wvovanw, если поставить один ряд колонн на одну монолитную ленту - получим вполне себе частный случай плиты.
 
 
Непрочитано 15.10.2015, 11:44
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
если поставить один ряд колонн на одну монолитную ленту - получим вполне себе частный случай плиты.
а если еще и стенами эту ленту соединить по краям, то это уже будет канал, подвал, но не лента

на картинке ведь четко нарисован ленточный фундамент, зачем плитный и колонны сюда приплетать?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 11:49
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: wvovanw, на картинке ленточный под стеной. Инженер-96 предлагает ставить на ленточный колонны. Смысла в этом почти не вижу, о чем и сказал в #5. Дык вот лента под колонной будет выгибаться вверх в межколонных пролетах, это нормально для неё.
 
 
Непрочитано 15.10.2015, 11:50
#8
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Кстати, а где поперечная арматура?
Смотрите эпюры усилий в фундаменте.
Если нет растягивающих усилий в верхней зоне, то арматура конструктивная.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 11:53
#9
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Инженер-96, а где в нормах написано про конструктивное армирование фундаментов?
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 12:14
#10
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Верхняя арматура в ленте под стену не нужна. Т.к. работает на изгиб в коротком направлении.
Арматура в бетоне нужна только для восприятия растягивающих усилий. В такой ленте растянута только нижняя грань.
При больших изгибающих моментах может возникнуть "обратный" момент. Но на него, как правило, работает бетон.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Для восприятия неравномерных осадок и выгибов армируется шов между лентой и ФБС (в продольном направлении), а по верху ФБС устраивается армированный пояс.
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 12:18
#11
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Если нет растягивающих усилий в верхней зоне, то арматура конструктивная.
А не жирно ли будет ставить конструктивно верхнюю? к примеру если общая длина 2 км

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Для восприятия неравномерных осадок и выгибов армируется шов между лентой и ФБС (в продольном направлении), а по верху ФБС устраивается армированный пояс.
Согласен, но вот часто вижу ленточный фундамент с верхним и нижним армированием, и не пойму зачем верхнюю то лепят (при условии опирания стены на ленту).
Saha вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 12:22
#12
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
зачем верхнюю то лепят
может от "большого ума"?)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 12:51
#13
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Для "высоких и широких" лент конструктивно нужна верхняя противоусадочная арматура. В этом случае нет.
Offtop: Вопрос аналогичен вопросу про верхнее армирование в пролетах/нижнее армирование у опор для перекрытий.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 12:59
#14
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не путайте ленточный с плитным фундаментом
Правильно будет: между сосредоточенными нагрузками на ленточный фун-т.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 13:05
#15
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


dyr, там достаточно высокая стена подвала, она всю нагрузку перераспределит равномерно на ленту
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 13:13
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Инженер-96 предлагает ставить на ленточный колонны.
а при чем здесь Инженер-96 и ТС?
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Дык вот лента под колонной будет выгибаться вверх в межколонных пролетах, это нормально для неё.
а я об этом и не спорю, вот только вопрос был в другом
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 13:42
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, я не понимаю, почему в #4 Вы утверждаете, что колонны, стоящие на ленте делают ленту плитой.
 
 
Непрочитано 15.10.2015, 13:44
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Arikaikai, я не утверждаю, а говорю только по конкретно заданному вопросу, потому как изначально разговор велся о ленте, на которую опираются стены. С какого там появились колонны, вопрос не ко мне.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Лента - это перевернутая неразрезная балка. Поэтому верхняя арматура нужна в пролете между колоннами
вот из-за этого поста пошел бардак
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 14:37
#19
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Тихонов говорит про 2ф14, это конструктивная ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 501
Размер:	181.0 Кб
ID:	158519  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 14:42
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Тихонов говорит про 2ф14, это конструктивная ?
нее, рабочая
но это личное мнение автора
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 14:45
#21
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Тихонов говорит про ЛЕНТОЧНЫЕ БАЛОЧНЫЕ фундаменты. Т.е. про гибкие ленты под ряды колонн, которые "гнутся" в длинном направлении (между колоннами).
В данной ветке разговор о ленте под стену.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 14:51
#22
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Странно что это не оговаривается (его мнение). Так для объектов пром. строительства для одноэтажных зданий из стен СКЦ, такая "рабочая" арматура не появляется, в основном это мю=0,1% по низу.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 14:57
#23
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125913
В этой теме мужик чуть богу душу не отдал, когда трещинки увидел - классика - выгиб. И как правило у индивидуалов так часто.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 14:58
#24
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


А как же название пункта 1.2 и рис. к нему?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тихонов.png
Просмотров: 306
Размер:	287.7 Кб
ID:	158524  
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 15:09
#25
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
А как же название пункта 1.2 и рис. к нему?
Ваша правда в первом предложении написано, не обратив внимания на то что он конкретизирует работу !
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 15:19
#26
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Также не стоит забывать о практике сборных фундаментов в виде прерывистых лент.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Тут продольной арматуры (вдоль всей ленты) нет вообще.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: прерывистая лента.png
Просмотров: 198
Размер:	80.3 Кб
ID:	158529  
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 16:34
#27
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


А лента на рис. а показана с верхним и нижним армированием )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: гильман.jpg
Просмотров: 338
Размер:	223.8 Кб
ID:	158542  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 16:47
#28
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Ну и делайте как подсказывает товарыш Гильман. Только у Вас сверху нашлепка под плиту из кирпича кажется - оптимизируйте поясом.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 19:09
#29
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Подпись к рис. - схема усиления (и по названию книги можно дополнить) при просадке.
Если обычные условия, то зачем все усложнять?
НО! решение всегда за Вами.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 19:52
#30
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Абсолютно согласен с гувиев'ым. Ну не нужна верхняя арматура в ленточных фундаментах под стены, не нужна. Там сжатие ж.б..
А вот в том случае если на ленточный фундамент опираются колонны то она вполне может понадобиться. Меня вообще удивляет почему народ последнее время не заглядывает в буквари. В том же байкове глава XII.3 посвящена ленточным фундаментам и даже если не давать себе труда читать текст на картинках понятно будет когда и почему появляется верхняя арматура в ленточном фундаменте под колонны.
gad вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 20:00
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А если карст?
 
 
Непрочитано 15.10.2015, 20:04
#32
koztromich


 
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 28


В книге Тихоновна какой нить общий случай. Что он имеет ввиду и какие там условия напротив картинок он не пишет. Таким макаром можно и поперечную в ленте нарисовать. Верхняя может быть установлена конструктивно для обеспечения минимального процента армировения для изгибаемых. А может для предотвращения температурно-усадочных трещин.
koztromich вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 20:53
#33
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А если карст?
На моей территории он не водится(суглинки и глины со всеми от сюда вытекающими, особенно ржачно когда это все на ежегодно подтопляемой территории, а по верху слой 1-1,5 из песка и гравия(летом ковыряя ложкой в земле можно ведро набрать)). И честно говоря не хотелось бы иметь и дальше дело. Один только абзац из инструкции 1984 года чего стоит.
"При проектировании свайных фундаментов жилых зданий для обеспечения свободного выскальзывания из ростверка свай, попавших в карстовую воронку, необходимо предусматривать заделку голов свай в ростверк не более чем на 0,1 м, обертывание их толью или рубероидом и срезку выпусков арматуры свай, попадающей в ростверк."
gad вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 22:14
#34
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Нужно все-таки определиться с грунтовыми условиями.
Карст, просадка, лес и т.д. - отдельная история. И защищать от них конечно нужно.
Если условия "обычные", то зачем деньги в землю закапывать?
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 22:19
#35
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Меня вообще удивляет почему народ последнее время не заглядывает в буквари.
Так в Байкове и написано про обратный момент, вот когда он возникает то?? Поэтому в вопросе и спрашивал может ли выгиб здания вызвать необходимость появления верхней арматуры т.е. возникновение обратного момента.
В пособии по проектированию под колонны сказано про расчет на обратный момент, но как это актуально для ленты при опирании на нее стены.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 143
Размер:	38.1 Кб
ID:	158556  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 119
Размер:	105.4 Кб
ID:	158557  

Последний раз редактировалось Saha, 15.10.2015 в 22:26.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 22:37
#36
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2&#post1374532
Ветка про обратный момент
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 23:27
#37
s7onoff


 
Сообщений: n/a


gad, да я шучу про карст, просто в данном случае если под лентой воронка - кусок ленты провисает и начинает работать как балка на жестких опорах. И вот тут вылезет продольная верхняя и продольная нижняя)) Больше вариантов не придумал.
Offtop: ЗЫ: шарниры в головах свай - это еще не самое страшное. Здания на плитах у меня вместо 1 модельки скадовской занимают 10-20 моделей, переварьированых меж собой - вот это зло)
 
 
Непрочитано 16.10.2015, 10:10
#38
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Такой вопрос, извиняюсь за оффтоп, а П-шки в местах пересечения ленты и Т-примыкания нужно ставить в соответствии п 10.4.5 СП63 или это применимо только для стен? Если же все таки нужно, то как быть с "этот стык следует армировать по всей высоте" ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 10:23
#39
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Рекомендую полистать справочник по основаниям и фундаментам под общей редакцией Сорочана и Трофименкова http://dwg.ru/dnl/9718
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пересечения.png
Просмотров: 246
Размер:	91.1 Кб
ID:	158585  
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 10:26
#40
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Рекомендую полистать справочник по основаниям и фундаментам под общей редакцией Сорочана и Трофименкова http://dwg.ru/dnl/9718
Дык это сборных фундаментов, да и вроде бы при сейсмике рекомендуется ставить. Я конкретно спросил про монолитные ленты и этот пункт из СП.

Было замечание от эксперта со ссылкой на данный пункт применимый для ленточного монолитного фундамента с армированием только нижней зоны.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 10:50
#41
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Это способ повышения жесткости без наличия фактической перевязки. В сейсмических района обязательно как одно, так и другое.
Если стена фундамента железобетонный элемент, то нужно.
Если бетонный - то не нужно.
Для небольших зданий (индивидуальных) часто применяются бутовые и бутобетонные фундаменты. Понятно, что там о арматуре речь вообще не идет.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 10:58
#42
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Если стена фундамента железобетонный элемент, то нужно.
Допустим, имеем некий ленточный фундамент, для того чтобы он был жб элементом я армирую его по мин проценту для растянутой зоны 0,1% как для изгибаемого эл-та. Арматура ложится сеткой в нижней части поперечного сечения, вопрос - в местах пересечения я должен установить П-ки на всю высоту сечения ? Понимаю что это абсурд, но все же !
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 11:49
#43
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


В
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Допустим, имеем некий ленточный фундамент, для того чтобы он был жб элементом я армирую его по мин проценту для растянутой зоны 0,1% как для изгибаемого эл-та.
Вы о подошве или стене?
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 11:52
#44
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
В

Вы о подошве или стене?
Лента - прямоугольник в соотношении 1:2 (2 высота). Даже не знаю, стена это или подошва
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 11:58
#45
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
1:2 (2 высота)
А подробнее. Сечение покажите.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 12:18
#46
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
А подробнее. Сечение покажите.
Да чисто гипотетически
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пр1.jpg
Просмотров: 125
Размер:	18.7 Кб
ID:	158600  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 12:26
#47
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А в сжатой зоне бетона разве не ставят арматуру?
igr вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 12:30
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


igr, а зачем?
 
 
Непрочитано 16.10.2015, 12:30
#49
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


А сверху что будет? Если стена, то эта арматура здесь не работает. Т.к. все сечение будет сжато.
Изгиб может появится только при неравномерных осадках.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 12:31
#50
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Решение фундамента из сборных блоков для здания без подвала.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 180
Размер:	41.8 Кб
ID:	158603  
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 12:34
#51
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В принципе имеет право на существование такое решение, когда ограничены высота сечения фундамента. К примеру при реконструкции. Тут на ветке был вопрос как заармировать фундамент толщиной 150 мм
igr вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 12:36
#52
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Ну допустим... Сечение - жб эл-т, так? П-шки ставим на всю длину стыка ?

----- добавлено через 30 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Понимаю что это абсурд, но все же !
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 12:38
#53
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Это по сути стена. Если она и жб, то и армировать нужно по всем правилам.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 12:38
#54
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В принципе имеет право на существование такое решение, когда ограничены высота сечения фундамента. К примеру при реконструкции. Тут на ветке был вопрос как заармировать фундамент толщиной 150 мм
Тут вопрос был
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Такой вопрос, извиняюсь за оффтоп, а П-шки в местах пересечения ленты и Т-примыкания нужно ставить в соответствии п 10.4.5 СП63 или это применимо только для стен? Если же все таки нужно, то как быть с "этот стык следует армировать по всей высоте" ?
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Было замечание от эксперта со ссылкой на данный пункт применимый для ленточного монолитного фундамента с армированием только нижней зоны
Фундамент был именно такой как в рисунке выше !

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Это по сути стена. Если она и жб, то и армировать нужно по всем правилам.
Ну эксперт именно указал на необходимость П-шек в стыках.
По Вашему мнению, нужно добавить верхнюю арматуру в углах (конструктивно) так же промежуточную + хомуты (либо поперечку ) и ко всему этому П-ки в углах
Неплохо так к стоимости прибавим бесполезную арматуру
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 12:52
#55
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Не хотите ставить арматуру - пусть стена будет бетонной.
И проектируйте соответственно.
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2015, 09:50
#56
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Вот что откопал. Т.е. на просадочных грунтах при монолитной ж.б. ленте выходит оправданно армирование верхней сеткой. Либо имеется в виду что ленточный полностью монолитный (и плитная часть и стена), а в случае когда блоки фбс образуют стену то можно в плитной часте ленты ставить нижнюю сетку, и использовать поверху блоков пояс??

Нашел в серии по фундаментам на просадочных грунтах вот такой фундаментный пояс, и армирован он и сверху и снизу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: про двойное армирование.jpg
Просмотров: 156
Размер:	62.0 Кб
ID:	158667  Нажмите на изображение для увеличения
Название: про пояс.jpg
Просмотров: 217
Размер:	343.9 Кб
ID:	158672  

Последний раз редактировалось Saha, 17.10.2015 в 11:00.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 12:13
#57
Artem33

Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126


Коллеги, приветствую. Вопрос в названии темы.
Фундаментная монолитная лента под блоки ФБС (по блокам заливается пояс). Сечение ленты 300х900, R=72т/м2, N=52т/м. Армирование ленты в нижней зоне (защитный слой 40мм): продольное (вдоль длиной стороны) ф12А500С, поперечное (вдоль короткой стороны) ф8А500С с шагом 200мм. Эксперт в замечаниях указывает на п. 10.4.8 СП 63.13330.2012, т.е. нужна верхняя арматура (при чем мне казалось, что этот пункт относиться к плитным фундаментам). Далее, продольную арматуру он называет ф8, т.е. по короткой стороне (ну это я еще могу понять) и говорит о коэффициенте армирования 0,2%, т.е. требуется ее увеличение. При этом, продольная арматура (ф12, которая становиться поперечной), должная подходить под условие п. 10.3.17, т.е. шаг ее должен быть 1/3h0. Не много ли арматуры получается…? опять же ссылаясь на ГОСТ по фундаментным плитам , там армирование ВРкой и только снизу…
Может вообще рассмотреть элемент как бетонный
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 13:48
| 1 #58
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


С таким "экспертом" любая уловка законная.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 14:03
#59
Artem33

Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
С таким "экспертом" любая уловка законная.
Это, конечно, хорошо, но хотелось бы его переубедить таким же законными способом
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 16:19
#60
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


ну попробуйте объяснить, чем отличается ленточный фундамент от плитного:
Цитата:
12.1.1. Фундаменты подразделяют на столбчатые (отдельные) - под колонны или рандбалки, ленточные, прерывистые и щелевые - под стены или ряды колонн, и плитные (сплошные) - под здание или его часть.
Цитата:
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
подходить под условие п. 10.3.17, т.е. шаг ее должен быть 1/3h0
где именно сказано про 1/3h0, в этом пункте нет ничего подобного.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 16:46
#61
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
Эксперт в замечаниях указывает на п. 10.4.8 СП 63.13330.2012
забавный "эксперт". наверняка не из проектировщиков. ленты рассчитываются как консоли, и армироваться могут как консоли, поскольку в обратном направлении момент не возникает.
поперечные силы редко (от слова никогда) требуются в плитной части ленточного фундамента, что легко подтвердить расчетом, а конструктивно ставить поперечную арматуру даже в зоне продавливания не обязательно (обязательно только для балок).
Если грунты не очень и здание протяженное для компенсации возможной разницы в деформациях реально эффективно лишь наличие пояса над фбс, тогда стена подвала работает полной высотой, но продольное верхнее и нижнее армирования ленты совершенно не эффективно в силу больших величин нагрузок и малой высоты сечения ленты.
1/3hо это ж для поперечной арматуры при продавливании плиты, а где здесь оно?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 17:09
#62
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
1/3hо это ж для поперечной арматуры при продавливании плиты, а где здесь оно?
аа, так вот к чему эти 1/3
эксперт, видимо, точно с похмелья замечания писал, интересно было бы заармировать ленточный фундамент поперечной арматурой на продавливание, еще обязательно П-образные скобы поставить по краям ленты (а что, это ведь плита)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 17:13
#63
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Offtop:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
П-образные скобы поставить по краям ленты (а что, это ведь плита)
Вопрос не в бровь, а в глаз: а нужно в ростверках (допустим высотой 900мм и размерами 4х4м) ставить П-шки?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 17:24
1 | #64
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
Коллеги, приветствую. Вопрос в названии темы.
Фундаментная монолитная лента под блоки ФБС (по блокам заливается пояс). Сечение ленты 300х900, R=72т/м2, N=52т/м. Армирование ленты в нижней зоне (защитный слой 40мм): продольное (вдоль длиной стороны) ф12А500С, поперечное (вдоль короткой стороны) ф8А500С с шагом 200мм. Эксперт в замечаниях указывает на п. 10.4.8 СП 63.13330.2012, т.е. нужна верхняя арматура (при чем мне казалось, что этот пункт относиться к плитным фундаментам). Далее, продольную арматуру он называет ф8, т.е. по короткой стороне (ну это я еще могу понять) и говорит о коэффициенте армирования 0,2%, т.е. требуется ее увеличение. При этом, продольная арматура (ф12, которая становиться поперечной), должная подходить под условие п. 10.3.17, т.е. шаг ее должен быть 1/3h0. Не много ли арматуры получается…? опять же ссылаясь на ГОСТ по фундаментным плитам , там армирование ВРкой и только снизу…
Может вообще рассмотреть элемент как бетонный
Армирование монолитного ленточного фундамента нужно и вдоль и поперек. И в обоих направлениях арматура назначается по расчету. В сборных ленточных фундаментах рабочая арматура только поперек. Пожалуй это единственное глобальное различие между монолитом и сборняком с точки зрения проектировщика.
Обоснуйте свои решения расчетом.
Арматура ф12, расположенная вдоль длинной стороны ленты никак не может быть поперечной - это вы напутали.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 17:25
1 | #65
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
а нужно в ростверках (допустим высотой 900мм и размерами 4х4м) ставить П-шки?
именно в толстых плитах и нужно - против расслоения.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 17:28
#66
Artem33

Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
поперечные силы редко (от слова никогда) требуются в плитной части ленточного фундамента, что легко подтвердить расчетом,
расчет отправляли.

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Если грунты не очень и здание протяженное для компенсации возможной разницы в деформациях реально эффективно лишь наличие пояса над фбс, тогда стена подвала работает полной высотой,
к слову средние пески...и пояс поверху будет и проектом предусмотрены сетки в швах ФБСок

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
эксперт, видимо, точно с похмелья замечания писал
замечания пришли в пятницу вечером...может праздник уже был..)

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
интересно было бы заармировать ленточный фундамент поперечной арматурой на продавливание, еще обязательно П-образные скобы поставить по краям ленты (а что, это ведь плита)
значит я еще в сознании и правильно понимаю, что такое переармирование ни к чему..

10.3.6 "...В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально растянутых элементах минимальную площадь сечения всей продольной арматуры следует принимать вдвое большей указанных выше значений и относить ее к полной площади сечения бетона." на основании этого, требуют коэффициент армирования 0,2..

----- добавлено через ~3 мин. -----
Илья, спасибо, что обратили внимание на тему.
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Армирование монолитного ленточного фундамента нужно и вдоль и поперек. И в обоих направлениях арматура назначается по расчету. В сборных ленточных фундаментах рабочая арматура только поперек. Пожалуй это единственное глобальное различие между монолитом и сборняком с точки зрения проектировщика.
Обоснуйте свои решения расчетом.
соглашусь

Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Арматура ф12, расположенная вдоль длинной стороны ленты никак не может быть поперечной - это вы напутали
я то как раз и считаю ее продольной, а не поперечной.
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 17:37
#67
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Offtop: а нужно в ростверках (допустим высотой 900мм и размерами 4х4м) ставить П-шки?
если расстояние между сваями обычное 3...4d, то не нужны они.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 17:46
#68
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а нужно в ростверках (допустим высотой 900мм и размерами 4х4м) ставить П-шки?
если расстояние между сваями обычное 3...4d, то не нужны они.
в чем смысл?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 18:19
#69
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
но хотелось бы его переубедить таким же законными способом
Дуракам закон не писан (это про эксперта)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость верхнего армирования плиты ленточного фундамента.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? Romka Основания и фундаменты 36 23.12.2021 13:16
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06