| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Толщина армопояса (перемычки) над протяженным оконным проемом
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 21385
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157
|
Решение страшноватое. Есть ли проект, по которому выполняются работы?
Чисто теоретически, данная перемычка несет только грузовую площадь с первого этажа, да простенок над окном. Если армирование просчитывалось, а работы выполнены качественно, то жить будет. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157
|
согласен
Цитата:
Последний раз редактировалось Primeiro, 17.10.2015 в 09:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12
|
Это остатки пеноплекса от опалубки армопояса.
Нормально ли это впринципе - варьировать толщину армопояса? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Конечно есть... там 220 армопояс ... но... армопояс над оконными проемами (длинной 2100 мм) сделан в 140 мм, а над стенами 220 мм.Ширина армопояса везде 600 мм (в ширину стены). Строители ответили, что они не стали делать окна вплотную к земле, а отняли толщину армопояса, при этом усилив его тройным каркасом арматуры - он по 600м заходит на соседние стены. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12
|
Цитата:
----- добавлено через 39 сек. ----- я скоро получу конкретные данные по армированию и выложу сюда... чтобы еще раз проверить все с вами.. спасибо ----- добавлено через ~2 мин. ----- чем подпирают? ЖБ заливка? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
можно кирпичный простенок поставить 250х510 мм по центру окна
кстати хорошее предложение. скажется на фасаде, зато спать будете спокойно. если бы точно знать,что внутри хорошее армирование, то можно было бы и так оставить в общем случае в изменении толщины армопояса ничего страшного нет. в данном случае вопрос лишь в том, достаточно ли армирования в 140 мм |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
По усилиям и прогибам такое армирование проходит, но: 1.Зачем нужна арматура в середине каркаса? 2. Защитного слоя судя по всему нет! Последний раз редактировалось инок, 19.10.2015 в 09:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Хреновое армирование.
Без проекта все-равно не посчитать пройдут Ваши перемычки или нет. (Нужен пролет плит перекрытия, материал наружных стен, высота здания, схема опирания конструкций кровли, снеговой район). Да и судя по фотографиям проемов таких не 2 а больше, т.е. нужно знать всю ситуацию по дому. Может Вам проще к проектировщикам своим обратиться? Primeiro написал нагрузку 3т/пог.м, но там может и все 5 быть и тогда точно шайтанбыдыщ произойдет. Я бы на Вашем месте без усиления это точно не оставлял. Даже по фотографиям смотрится ужасно. PS: И, да... Поддоны с пенобетоном с плит поскорее советую убрать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152
|
Почитайте раздел усиления перемычек. http://dwg.ru/dnl/4479 - Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И. Востановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий. Как раз ваш вариант, главное прокат по расчету подобрать, а судя по приведенным расчетам выше должно все в ажуре получиться.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Сколько раз говорили на проекте не экономить, дабы сохранить и нервы и материалы ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12
|
Цитата:
то есть 1.5 т/пм... это что? Прилагаю пару скриншотов с проекта по...фундамент и перекрытия... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- к сожалению уже идет исправление ошибок... есть ли выбор? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157
|
С указанным армированием и с учетом грузовой площади, которую можно увидеть по проекту, надо либо усилять перемычки, либо делить проемы пополам стойками/столбиками.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 12
|
ага - о разном! ) я про то на сколько усилится балка - т.е. сколько она сможет дополнительно выдерживать.
обхватить эту часть армопояса? или обхватить весь периметр проема оконного? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Beast Scream, собираете нагрузки, находите несущую способность существующей балки, сколько не хватает, столько и добавляете, с запасом.
балку вам уже подсказали решение - из 2 швеллеров в 140мм пояса можно завести два швеллера 18П, по краям срезать полки и завести за края проемов мм на 400, в проеме соединить по верху и низу планками, по краям засверлить насквозь и соединить не менее чем в 2-х местах кругляком 20-м (но аккуратнее, нужно отступить от верха стены мм 100-120. Либо подвести снизу балку и опереть на монтажные столики из такого же профиля, в дальнейшем по сетке их замонолитить, но уменьшится проем, зато увеличится количество нервных клеток) ----- добавлено через ~7 мин. ----- можно из монолита жб балку сделать, так же с опиранием на столбики кстати у вас арматура перемычек заходит в более широкий пояс на длину анкеровки? Если да, то может и хватить существующего армирования, потому как опирание не шарнирное. Короче нужен сбор нагрузок и расчет Последний раз редактировалось wvovanw, 20.10.2015 в 11:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Укреплять надо балку, но в связи с тем, что плиты уже смонтированы, вам в данной ситуации будет проще укрепить проем и именно так, как у вас на рисунке и показано. Штрабу под уголок или швеллер сверху перемычки делать не вариант (ИМХО). Ну либо столбики и снизу перемычки что-то городить и уменьшать проем как wvovanw предлагает.
И Beast Scream..., вы всё одни и те же вопросы задаете, но поймите, что сбор нагрузок и адекватное (недорогое и минимально необходимое) усиление за просто так и без полного проекта вам никто не сделает на форуме (если только безработный гений не найдется, которому скучно), а без расчета, обрамляйте проемы по кругу с двух сторон уголками 100х100х7 и спите спокойно, точно пройдет. Затраты, то все-равно подрядчик понесет ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Перемычки и армопояса из несъёмной пенополистирольной опалубки плюсы какие плюсы и минусы | ольга сычикова | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.12.2014 15:52 |
Возможность замены перемычки над балконным проемом в кирп. доме | Max_C | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 02.12.2009 21:38 |
Усиление перемычки над проемом | SENSEi | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.11.2009 00:50 |
Армирование перемычки над арочным проемом | _andrey52 | Железобетонные конструкции | 3 | 13.08.2008 13:03 |