Можно ли заменить дерево на ЛСТК?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заменить дерево на ЛСТК?

Можно ли заменить дерево на ЛСТК?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.11.2015, 12:04 #1
Можно ли заменить дерево на ЛСТК?
Steamfunk
 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 18

Всем доброго времени суток.
Заранее прошу прощения если мой вопрос покажется Вам дилетантским.
Передо мной встал вопрос: можно ли заменить в стропильной системе деревянный брус 150х50 на профиль тех же габаритов, квадратное сечение, толщина 1,5 мм. (стропильная нога).

Можно ли сравнить их как-то? Провести расчёт и получить конкретные значения, подтверждающие, что первый случай лучше второго, а в чём-то хуже. Это не должны быть предположения "на опыте", а доказательства на основе нормативов.

Подскажите, что делать?
Просмотров: 17141
 
Непрочитано 05.11.2015, 12:10
#2
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
профиль тех же габаритов
ГОСТ на сортамент какой?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 12:16
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
деревянный брус 150х50 на профиль тех же габаритов, квадратное сечение
Чисто геометрически - нет.
 
 
Непрочитано 05.11.2015, 12:31
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Разные материалы просто так не сравнить. У них даже нормы по расчету разные. Уйдя от бруса добавится несколько местных проверок прочности/устойчивости
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 12:36
#5
Steamfunk


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
ГОСТ на сортамент какой?
Есть только СТО 0067-2011
Steamfunk вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 12:37
#6
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
Есть только СТО 0067-2011
Так покажите.
Надоже понимать,что обсуждаем.

Последний раз редактировалось BYT, 05.11.2015 в 12:42.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 12:53
#7
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Offtop: Странно, что в этой теме еще не отметились больные люди, которые при слове ЛСТК испытывают дикий баттхерт...

Цитата:
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
150х50 на профиль тех же габаритов, квадратное сечение, толщина 1,5 мм
сделайте расчет, в чем проблема-то? в даунлоде лежит СП на лстк - по нему все необходимые расчеты и выполните
102030 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 12:55
#8
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
в даунлоде лежит СП на лстк
Можно ссылку попросить.
Я последнее время почемуто ни чего не могу в дауне найти. Както изменилось многое.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 13:11
1 | #9
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


http://dwg.ru/dnl/13529
102030 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 14:36
#10
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


102030

Так этож проект.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 14:52
#11
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


и что?
хотите не проект - курите еврокоды
102030 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 14:57
#12
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
и что?
Знаете какой ответ у меня первым пришёл на ум?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 15:11
#13
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Осмелюсь предположить,судя по названию темы,автор пытается найти двойные стандарты,мол вы тут все диктуете требования пожарных норм для ЛСТК,а дерево применяете в лёгкую.
Но если это так - то автор должен понимать,что покрытие из дерева не является элементом рамы в тот момент как покрытие металлоконструкции чаще всего входит в состав рамы.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 16:36
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Я испытываю дикий баттхерт, видимо болезнь дает знать.
Что есть кстати баттхерт? Оно не заразно?
Автор вроде просто спросил, может ли труба стальная 150х50х1,5 заменить брус деревянный 150х50? А именно в роли стропильной ноги.
При первом приближении жесткость ЛСТК окажется выше примерно в 2,2 раза, прочность при изгибе - выше примерно 1,6 раз.
Т.е. принципиально как бэ можно замутить. Однако стоимость ЛСТК будет выше раз в 7-8. Отчего любой изначально нормальный испытает хотя бы легкий "баттхерт".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 17:00
#15
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
вроде
Просто нужно быть в трЕнде.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 18:00
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Просто нужно быть в трЕнде.
Кому нужно быть? В каком-таком трЕнде? Кто конкретно не там?
Автор спросил:
Цитата:
Можно ли сравнить их как-то? Провести расчёт и получить конкретные значения, подтверждающие, что первый случай лучше второго, а в чём-то хуже. Это не должны быть предположения "на опыте", а доказательства на основе нормативов.
Сравнить можно, и не как-то, а сконструировав и рассчитав два варианта - деревянный и ЛСТК. При этом подразумевается замена бруса в стропильной системе, а не замена всей системы здания.
Я сравнил геометрические характеристики профилей и физико-механические характеристики материалов и дал численные результаты сравнения. Кроме того, сравнил стоимость профилей из расчета 8 т.р./куб. м. пиломатериала и 80 т.р./т ЛСТК.
О каком трЕнде речь?
Если про огнестойкость, то брус имеет не лучшую огнестойкость, чем ЛСТК.
Про огнестойкость автор ВРОДЕ не срашивал, это Вы ВРОДЕ придумали только что.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 18:48
#17
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Ильнур,ты правда Великий.
Радуйся и помогай автору.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 19:08
#18
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Если будешь менять то расчёт нада оформлять по железному СП. Проект СП по лстк - недоделанная шабашка некоего шашлычника iРумяна)))))))))))))))))))))))))))))0
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 20:23
#19
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Здания из лёгких стальных конструкций вполне себе оправданные конструкции. Просто следует понимать границы их применения.
Мой хороший знакомый приобрёл в личное пользование. И эти здания вполне себя оправдывают. Другой вопрос как долго они прослужат несмотря на то что они оцинкованные, но тем ни менее служат сегодня.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 20:28
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
расчёт нада оформлять по железному СП. Проект СП по лстк - недоделанная шабашка некоего шашлычника iРумяна
ну во-первых, с Айрумяном не знаком, но уважения он сильно больше вызывает, чем Вы, когда вот так пытаетесь человека оскорблять.
Во-вторых, уверен, использовать проект СП по ЛСТК для ЛСТК горааааздо надежней, чем СП 16 для ЛСТК.
 
 
Непрочитано 07.11.2015, 20:34
#21
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ну во-первых, с Айрумяном не знаком, но уважения он сильно больше вызывает, чем Вы, когда вот так пытаетесь человека оскорблять.
Напрасно. И ни кто ни кого не оскорбляет. Просто Вы же сами както высказывались по поводу требований расчётов на прогрессирующее обрушение.
Теперь странно от Вас слышать подобные заявления.
И кстати, всеми любимый Троицкий с узлами УНС, тоже идёт защищаться по прогрессирующему обрушению.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 20:36
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: BYT, может расскажете, что Вы и крокодил сделали для развития строительной отрасли?)
 
 
Непрочитано 07.11.2015, 20:39
#23
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Выпустил ТУ по АМС. Для частной компании. Что касаемо НТД.
Кстати,наверное там тоже ЛСТК.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 20:41
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Дык я не понял, об личностях бум говорить, или опровергнем, что ЛСТК-нога дороже деревянной в 8 раз?
Кто не воспринял соли: 8 раз - это 800%. Еще короче: ЛСТК многократно дороже. Т.е. берем деревяшки вместо ЛСТК и имеем море экономии на крыше.
Или я не в тренде? Могу ошибиться на один ноль.
Кстати, я тоже однажды выпустил серию. "Ворота панимаш распашные" собственной разработки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 20:46
#25
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Ильнур
Ну ты мудрый мужик,но любишь прикидываться.
Ты с душой прочти вопрос темы.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 20:56
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Ильнур
Ну ты мудрый мужик,но любишь прикидываться.
Ты с душой прочти вопрос темы.
Прочел три раза. Каждый раз понимается однозначно: можно ли заменить дерево на железо с такими габаритами при заданной толщине железа. Ответ: можно, и легко.
Однако возникает вопрос - а как быть с удорожанием в 8 раз?
Т.е. замена возможна, но это суперглупо по стоимости.
Например вопрос: можно ли заменить унитаз литой фарфоровый на вольфрамовый штампованный?
Так как?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 21:03
#27
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Ильнур
Автор намекает на пожарные нормы. Для полного понимания,лично для тебя
Цитата:
Это не должны быть предположения "на опыте", а доказательства на основе нормативов.
Лично мне,и многим на форуме, это показалось вызывающим. Я видел высказывания в чате по поводу гонора автора в виде указанной цитаты. Т.е. на эту цитату чат взорвался.
Я объективен.

Последний раз редактировалось BYT, 07.11.2015 в 21:10.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 21:08
#28
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
8 т.р./куб. м. пиломатериала и 80 т.р./т ЛСТК.
эээх, Ильнур, опять твои передергивания - признак слабости твоих аргументов компенсируешь?
дерево будет стоить 60 рублей погонный метр, не учитывая стоимость его обработки от гниения. ЛСТК будет стоить 240 рублей метр.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При первом приближении жесткость ЛСТК окажется выше примерно в 2,2 раза, прочность при изгибе - выше примерно 1,6 раз.
следовательно даже в первой прикидке 240/1,6=150.
Те всего в 2,5 раза дороже.
Однако втупую замена сечений с одинаковыми высотами неэффективна

То что ЛСТК дороже чем дерево - так это и ежу понятно, но для тебя, Ильнур, видимо страшное открытие...
102030 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 21:11
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
..Автор намекает на пожарные нормы...
Да не намекает же. Никаких намеков на огнестойкость или горючесть или еще что-то насчет пожарных дел.
Под "расчетами по нормам" вряд ли расчет огнестойкости подразумевается, ибо в данном случае расчет будет отсутствовать. Огнестойкость пять-шесть минут без расчета.
102030, хорошо, без торга, в 2,5 раза дороже. Ну и о чем дальше говорить?
Например крышу СТО можно сделать за 220 тыщ руб или за 550 тыщ руб. А есть на сегодня всего 180 тыщ....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 21:20
#30
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Ильнур
Я выскажу своё мнение и отваливаю.

ЛСТК - это вид конструкций,который оправдывает себя вомногих сферах. Как и любой вид конструкций ЛСТК требует к себе грамотного подхода в ПРОЕКТИРОВАНИИ и, как следствие, конструировании.
Больше того, наш родной и любимый СНиП II-23-81* вкупе с пособием вполне себе позволяет конструировать сооружения ЛСТК.
Что касается вопроса автора - это вопрос политики, брошенный от безисходности противникам ЛСТК. Типа дерево горит,а вы здесь о какихто противопожпрных нормах для ЛСТК.
Я ещё раз повторяю,что покрытие из дерева в отличии от ЛСТК не является ЭЛЕМЕНТОМ РАМЫ. Поэтому к покрытию из ЛСТК применяются противопожарные требования.

Всё.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 21:28
#31
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Ух какая зловонная тема... дерево или ЛСТК
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 22:52
#32
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
ЛСТК - это вид конструкций,который оправдывает себя вомногих сферах. Как и любой вид конструкций ЛСТК требует к себе грамотного подхода в ПРОЕКТИРОВАНИИ и, как следствие, конструировании.
Больше того, наш родной и любимый СНиП II-23-81* вкупе с пособием вполне себе позволяет конструировать сооружения ЛСТК.
Что касается вопроса автора - это вопрос политики, брошенный от безисходности противникам ЛСТК. Типа дерево горит,а вы здесь о какихто противопожпрных нормах для ЛСТК.
Я ещё раз повторяю,что покрытие из дерева в отличии от ЛСТК не является ЭЛЕМЕНТОМ РАМЫ. Поэтому к покрытию из ЛСТК применяются противопожарные требования.
Любой вид конструкции нуждается в грамотном проектировании. ЛСТК вообще не разу не экономичный по сравнению со сварными балками оказывается. Плюс считать его как со всеми этими редуцированиями? У него область применения очень узкая, а его пытаются везде пихать, видимо мода какая-то, причем людей которые его могут считать вообще единицы.
Мы один раз обследовали мансарду из ЛСТК, я сразу же после этого перехотел проектировать что-либо из гнутиков. Конструкции даже без редуцирования не несли, а когда ради интереса прикинули сколько бы это стоило в чермете, оказалось что выигрыша по цене у ЛСТК не было практически, единственное преимущество конкретно на том объекте, это отсутствие необходимости в кране.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 23:16
#33
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Romegv
Что касается несущей способности - нужно грамотно,как Вы правильно заметили,проектировать и конструировать.
Преимущество по несущей способности не может быть лучше или хуже - всё индивидуально.
А вот то,что ЛСТК поставляется как конструктор - это огромный плюс. В одной фуре можно поставить всё сооружение.
Ещё одно достоинство - оцинковка.

Минусы,которые актуальны - использование НЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ СТАЛИ,т.е. не соответстве СНиП. Как правило используют оцинкованную сталь с непрерывных линий для пищевой посуды. ГОСТ 14918.
Толщина не соответствует СНиП.
Все думают ,что 4 мм - это уже не ЛСТК.Просто 4мм нужно уже ни с непрерывных линий брать,а цинковать индивидуально в ваннах. Но даже ни все понимают что есть и сталь для строительных конструкций от 2мм. Толщины таких изделий приходится цинковать уже в ваннах на отдельных предприятиях по горячему цинкованию,а это удорожание. Не готова НАША ПРОМЫШЛЕННОСТЬ под строительные нормы для ЛСТК. И дело не в нормах. Отечественные нормы - ещё обзавидуются еврокоды (они это и делают-перенимают опыт). Технологии нет. Куда проще запустить на непрерывной линии 1мм лист в рулоне чем требуемый нормами 4мм в листаже.
Поэтому я и утверждаю,что вопрос ЛСТК вполне решается и без всяких зарубежных норм. Просто делом этим доджны заниматься не врачи, военные и лоббисты,а специалисты.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
это отсутствие необходимости в кране.
Перестаньте. Это всё решается конструкторами,а не применением жестянки из которой делают консервные банки.

Последний раз редактировалось BYT, 07.11.2015 в 23:46.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 05:03
#34
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Это всё решается конструкторами
А как ферму монтировать без крана?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 07:11
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
..Что касается вопроса автора - это вопрос политики ...
Да нет же, автор выступил-то всего полтора раза. И никаких намеков на пожарные дела. Как можно так бурно нафантазировать и не менее бурно испытывать баттхерт. Вот где там про огнестойкость или горючесть? Требую криминалистического анализа постов автора на предмет намеков!
Человек хотел хвойный брус на железную оцинковку заменить, под что хотел иметь расчеты, видимо сам не умеет. И все.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.11.2015 в 07:17.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 07:22
#36
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Ильнур
Ильнур,а BYT отчасти прав. Он достоверно знать конечно не может,но из практики скажу,что для ЛСТКшников ни столько проблемно исполнить пожарные требования,сколько убедить заказчика приобрести у них конструкции по прайсу.
Я уже не редко говорил,что заказчики стали очень грамотными.
Поэтому лично мне тоже показалось,что вопрос задан больше на эмоциях вызваных какимто конфликтом.

П.с. Непрохождение конструкций по пожарным нормам позволяет заказчику добиваться значительного снижения цены за конструкции.
Вот ЛСТКшники и нервничают.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 07:27
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Блин, вы нерусские что ли? Не сравнивал автор огнестойкость. И не менял систему, т.е. стропильная нога осталась стропильной ногой. А не стала частью рамы.
Допустим, хорошо, рассмотрим огнестойкость.
Огнестойкость бруса с пропиткой - 5 мин, голого профиля из 1,5 мм стали - 4 минуты, обмотанного или обмазаннного - 1 час. И что? Где тут политика? Тут голимая економика...
Т.е. брус ТОЖЕ не проходит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 07:31
#38
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Ильнур
Ни кипятись. Я тебе сказал то,что увидел в вопросе. Возможно я увидел то с чем встречался. А встречался я с тем,как прогибали ЛСТКшников по цене. Вот и всё.
Хочется тебе помочь автору - помоги. Но только не на опыт напирай свой или ещё чей,а на нормы. В первом посте это почти приказ.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 07:39
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
... автору - помоги. ..
Я уже помог, и по нормам - ЛСТК в 2,5 раза дороже, поэтому вопрос о замене СНЯТЬ с повестки дня!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 07:44
#40
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Ильнур
Кстати. Ты встречал где нибудь покрытие в ЛСТК из дерева или деревянный каркас с покрытием из ЛСТК?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 11:07
#41
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ну во-первых, с Айрумяном не знаком, но уважения он сильно больше вызывает, чем Вы, когда вот так пытаетесь человека оскорблять.
Во-вторых, уверен, использовать проект СП по ЛСТК для ЛСТК горааааздо надежней, чем СП 16 для ЛСТК.
Я не пытаюсь никого оскорблять) просто мне кажется забавным такое сравнение в свете коммерческо-научной деятельности данного субъекта (скока помню на всех конференциях просящего денег на разработку сп а после заявляющего что денег не хватило) и нужно ишшо), а воз, как говорицца, и ныне там))
С ЛСТК можно строить всё что угодно, но разумной областью применения являются второстепенные конструкции - обрешетки там всякие, стропила по несущему перекрытию и т.п. В качестве несущих конструкций лстк применять неэффективно по двум причинам:
1. Неэффективное сечение (перерасход металла)
2. Многодельность
Деревяхи конечно заменять лстк можно, если экономически целесообразно) как говорит маэстро Ильнур)
А насчёт сравнения надежности расчета лстк по железному либо лсткашному сп..)) Арикакайчик, сам рассуди, Железный сп гораздо более проработан и испытан в натуре чем лсткашный, и расчёт по нему будет однозначно надёжней. Другое дело что не все лсткашки по нему можно рассчитать).
К тому же сп по лстк не имеет юридической силы и рассчитывать по нему (с формальной точки зрения) ничего нельзя).. кроме доплаты румяному человечку за его долгожданную легализацию)))

Последний раз редактировалось крокодил, 08.11.2015 в 11:20.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 11:45
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Ильнур
Кстати. Ты встречал где нибудь покрытие в ЛСТК из дерева или деревянный каркас с покрытием из ЛСТК?
Я ЛСТК вообще не встречал. Только на фото видел.
Но такое вполне возможно, как и все остальное на свете. Деревянная крыша - явление широко распространенное.
А что? У автора необязательно коробка из дерева или ЛСТК, может она даже из кирпича.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 11:56
#43
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Блин, вы нерусские что ли? Не сравнивал автор огнестойкость
по-моему, они просто издеваются над тобой или у них СПГС.


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
А насчёт сравнения надежности расчета лстк по железному либо лсткашному сп..)) Арикакайчик, сам рассуди, Железный сп гораздо более проработан и испытан в натуре чем лсткашный, и расчёт по нему будет однозначно надёжней. Другое дело что не все лсткашки по нему можно рассчитать).
тут было где-то обсуждение проекта. Проект был признан чуть менее чем полностью скопипипасченным в расчетной части с евронорм. СП 16 скажет "считай M/W<Ry", а проект заставит редуцировать характеристики профиля. Отсюда логично предположить, что то, что не пройдет по проекту ЛСТК-СП, может пройти по СП 16. Вот отсюда мысль про надежность.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Я не пытаюсь никого оскорблять
я про расистскую составляющую шутки говорил - фуфуфу использовать такие "аргументы".


ЗЫ: я не адепт ЛСТК
ЗЗЫ: лучше пусть хоть кто-нибудь разработает нормы
ЗЗЗЫ: как вообще тема с одним конкретным вопросом, и одним конкретнейшим ответом (#14, Ильнур) вылилась в продолжение холивара по ЛСТК плюс исповедальню "что я думаю об ЛСТК"?
 
 
Непрочитано 08.11.2015, 12:03
#44
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Offtop: Странно, что в этой теме еще не отметились больные люди, которые при слове ЛСТК испытывают дикий баттхерт...
это было в посте номер 7 - и тут поперло, сразу набежали больные )))
Остальные 30+ постов были посвящены стенаниям ретроградов от дикого баттхерта
Причем забавно, что сами ретрограды честно пишут -
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я ЛСТК вообще не встречал
но так как любому ретрограду все то, что он не знает кажется страшно неправильным - то он старательно засира.т то, что вообще не понимает. Классическое поведение.
По поводу разработчиков норм - вообще оборжался - вы вообще не в теме. Бабки с базара и то больше знают.
102030 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 12:47
#45
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
СП 16 скажет "считай M/W<Ry", а проект заставит редуцировать характеристики профиля. Отсюда логично предположить, что то, что не пройдет по проекту ЛСТК-СП, может пройти по СП 16. Вот отсюда мысль про надежность.
Ээээ, дарагой ты мой)))), СП 16 говорит "считай M/W<Ry" только если обеспечена местная устойчивость, в обратном случае он глаголит : "можно редуцировать", правда скупится сильно в рекомендациях. Так что, мистер рьяный падаван, побольше читайте и пообдуманнее пишите))) Судя по вашим постам, вы недавно из образовательного учреждения, поэтому дам вам совет: подумайте над поговоркой "Кто не умеет работать идёт этому учить ")) и не пререоценивайте свои знания полученные от педагогов))

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
это было в посте номер 7 - и тут поперло, сразу набежали больные )))
Остальные 30+ постов были посвящены стенаниям ретроградов от дикого баттхерта
Причем забавно, что сами ретрограды честно пишут -

но так как любому ретрограду все то, что он не знает кажется страшно неправильным - то он старательно засира.т то, что вообще не понимает. Классическое поведение.
По поводу разработчиков норм - вообще оборжался - вы вообще не в теме. Бабки с базара и то больше знают.
А вот этот пост яркий и однозначный симптом т.н. баттхерта )))))))))))))))))))))))) Первый раз встретил это словечко, и, что показательно, от приверженца ЛСТК)))) можете не верить, 102030, но данная беда случается со всеми вашими коллегами)

Последний раз редактировалось крокодил, 08.11.2015 в 13:07.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 16:22
#46
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


102030
Вы о себе напомнили и тогда вопрос. Сколько служит здание ЛСТК до кап.ремонта?
Лукавить не советую ибо я знаю - ни по декларациям поставщиков,а в реальности. Просто хочу чтобы Вы озвучили.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 16:31
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
... так как любому ретрограду все то, что он не знает кажется страшно неправильным - то он старательно засира.т то, что вообще не понимает. Классическое поведение...
Если читать внимательно, в этой теме я не говорил НИЧЕГО про преимущества или недостатки ЛСТК или даже дерева. Я говорил: автор хочет заменить дерево на железо. И все. А на твои параллели мне глубоко наплевать, от них смешно, не более.
Тут ты сам за уши притянул и политику, и противостояние и прочую мерзости.
В последний раз:
Автор ПРОСТО меняет дерево на железо, и НИЧЕГО более не подразумевает.
Что за люд нынче какой-то нездоровый на психику пошел...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 16:41
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если читать внимательно, в этой теме я не говорил НИЧЕГО про преимущества или недостатки ЛСТК или даже дерева
да-да-да! Я тоже это вижу!
 
 
Непрочитано 08.11.2015, 19:52
#49
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Во раздухарились на ровном месте.
Запомеите все. Заменить деревянную стропильную ногу на аналогичную из ЛСТК НЕЛЬЗЯ!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 20:08
#50
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Заменить деревянную стропильную ногу на аналогичную из ЛСТК НЕЛЬЗЯ!
Кроме геометрической проблемы (
Цитата:
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
деревянный брус 150х50 на профиль тех же габаритов, квадратное сечение
) и экономической, от Ильнура
есть еще какие-то?)
 
 
Непрочитано 08.11.2015, 20:33
1 | #51
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Ещё это может вызвать баттхерт)))))))))))))))))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 22:56
#52
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Внесу свои 5 копеек.
Пока не будет утвержденного, внесенного в перечень применяемых норматива на расчет и конструирование из ЛСТК - применять не буду. Интернет пестрит фотографиями обрушений этих зданий из фольги. Считать и конструировать толком практически никто не умеет, монтировать - тоже. На итог - ошибки проектирования + косяки монтажа = угроза человеческим жизням.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 23:12
#53
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Бармаглотище
Но ведь СНиП позволяет проектировать ЛСТК. Просто все считают,что ЛСТК это обязательно толщина 1мм. Бредятина. И все думают,что основные несущие конструкции по СП для ЛСТК обязательно разрешит применение желаемых толщин. Да ни чего подобного.
Сами ЛСТКшники, требующие собственный отдельный норматив, сегодняшние дни (когда они творили что хотели) будут вспоминать как наилучшие.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 23:21
#54
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Бармаглотище
Но ведь СНиП позволяет проектировать ЛСТК. Просто все считают,что ЛСТК это обязательно толщина 1мм. Бредятина. И все думают,что основные несущие конструкции по СП для ЛСТК обязательно разрешит применение желаемых толщин. Да ни чего подобного.
Сами ЛСТКшники, требующие собственный отдельный норматив, сегодняшние дни (когда они творили что хотели) будут вспоминать как наилучшие.
Offtop: ну так делай, я ж не против. Сам и будешь отвечать за свое творчество, если оно сложится и, не дай бог, кого-то накроет. Высказал исключительно свою точку зрения. На малых толщинах (и 1 мм, и 1.5 , и 2) начинаются всякие нехорошести с местными устойчивостями, узлами и т.д. По мне - так все это требует тщательной теоретической проработки, достаточно обширных испытаний и т.д. Пока этого не будет - применять не буду..= ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 09:49
#55
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Пока не будет утвержденного, внесенного в перечень применяемых норматива на расчет и конструирование из ЛСТК - применять не буду. Интернет пестрит фотографиями обрушений этих зданий из фольги. Считать и конструировать толком практически никто не умеет, монтировать - тоже. На итог - ошибки проектирования + косяки монтажа = угроза человеческим жизням.
Не только угроза жизни, но и неизбежное возложение вины на проектировщика независимо от причин обрушения.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 12:54
#56
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Давайте уточним исходные данные об объекте!
Если это жилой дом на усадебном участке или вообще хозяйственная постройка, то вполне возможно.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 16:22
1 | #57
Steamfunk


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 18


Вот это здесь дебаты...

Ничего о пожарке я не говорил. Может быть профессиональный конструктор и думает о пож.нормах при проектировании, но мне до такого ещё работать и работать.

Об экономической составляющей тоже не спрашивал.

На самом деле у меня у самого уже дикий баттхерд от этого ЛСТК, но задача есть задача - сравнить один элемент разного сечения и разного материала.

Прошу вас всех, не рассуждайте о том, что лучше, а что хуже.

Вопрос вырос на следующем:

У нашей фирмы заказ - делать крышу из ЛСТК. Комплекс - 4 здания. Но одному из зданий заказчик пожелал сделать деревянную крышу, которую выполняет другой подрядчик. И в плане цены здесь он не прогадал. Деревянная крыша оказалась намного дешевле.

Одним прекрасным днём, я, проектировщик и его начальник отправились в путешествие на объект. Первым делом осмотрев крышу из ЛСТК, я испытал лёгкое удивление, как много металла "нагородил" наш проектировщик. Но, забравшись на чердак дома с деревянной стропильной системой, всё было совершенно иначе - элементов было ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, и в целом конструктив отличался. Наш проектировщик ставил стойки на плиту перекрытия только в тех местах, где под этой плитой находилась несущая стена. Поэтому "стальная" крыша была полна параллельных ферм, выполняющих роль стропильных ног. "Деревянные ребята" ставили стойки, где хотели.

Но пребывание на деревянной крыше вселяло некое ощущение страха, и крепкий холодный ветер нагонял мысли - система сейчас сложится. Колонны под коньковой уже с трещинами почти во весь рост (сантиметра 2 толщиной), и, кажется, будь у них рот, они бы кричали...

Стойки под стропилы не такие уж и мощные. 150х50 вроде. Сорт дерева похож на 3й (не спец в определении, древесина дерьмовая)...Изъеденная, с сучками и прочими пороками...

Никакого проекта на эту крышу нет. Импровизированная. Пришёл "Матёрый мужик", "глазом пострелял" и поехали ворганить. Некоторые элементы соединены уголками и по одному саморезу в каждую полку уголка.

Разумеется есть опасения, что всё это рухнет в новогоднюю ночь. Но если эти матёрые мужики идеально выбрали все сечения, да и что там - весь конструктив - то апплодисменты стоя.
Steamfunk вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 16:50
#58
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: да с вопросом ТС уже давно разобрались: можно, но будет дороже.
Тут холивар последних лет так ...дцать решили продолжить = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 17:04
#59
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
Никакого проекта на эту крышу нет. Импровизированная. Пришёл "Матёрый мужик"
вы бы фото выложили деревянной и лстк, и обои варианты народ похаял покритиковал бы.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 18:04
2 | #60
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
пребывание на деревянной крыше вселяло некое ощущение страха, и крепкий холодный ветер нагонял мысли - система сейчас сложится. Колонны под коньковой уже с трещинами почти во весь рост (сантиметра 2 толщиной), и, кажется, будь у них рот, они бы кричали...
Вам бы романы писать))

Без конкретных данных - разговор ни о чём))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 21:21
#61
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Вам бы романы писать
Я согласен с Рубинштейном.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 21:33
#62
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Здания из лёгких стальных конструкций
- что есть "Лёгкие стальные конструкции" и где это написано?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 21:40
1 | #63
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


eilukha
На мой взгляд единственное и более менее обоснованное - у Бычкова.
BYT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 08:25
#64
Steamfunk


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 18


Уже в любом случае это - разговор ни о чем. Мне бы очень помог проект деревянной крыши, которого изначально небыло. Я, конечно, если смогу добыть фото, выложу. Но, походу, это скорее на потеху...
Steamfunk вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 10:16
#65
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Если крыши чердачого перекрытия железобетонные - то на них и нужно опирать кровельные конструкции, причём в любом месте. ЖБ плита несущая способность скорее всего 800, 100 на утеплитель, 70 распределенная, 30 конструкции кровли, Итого на снег 600кг/м2 остаецца. конечно фермы здесь нафиг не нужны)
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 15:12
#66
Steamfunk


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Если крыши чердачого перекрытия железобетонные - то на них и нужно опирать кровельные конструкции, причём в любом месте. ЖБ плита несущая способность скорее всего 800, 100 на утеплитель, 70 распределенная, 30 конструкции кровли, Итого на снег 600кг/м2 остаецца. конечно фермы здесь нафиг не нужны)
Вот это уже интересно.

Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
на них и нужно опирать кровельные конструкции
А как такую информацию можно подтвердить?
Steamfunk вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 15:45
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
..А как такую информацию можно подтвердить?
Как любую иную, например информацию о надежности межэтажного перекрытия в жилом доме. Т.е. конструкторским расчетом.
Вы не проектировщик видимо?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 17:27
#68
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
А как такую информацию можно подтвердить?
Скажи что плиты из железобетона очень крепкие)

----- добавлено через ~4 мин. -----
А вообще делать чердачное перекрытие из жб плит - очень хороший ход - никаких головняков с конструкцией кровли, даже если кровля и упадёт - не дальше плит)))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 19:48
#69
s7onoff


 
Сообщений: n/a


на пустотки можно просто кинуть утеплитель+стяжка+рулонную/мембранную гидроизоляцию и не тра..титься на все эти стропила. Или заморочиться и устроить инверсионную эксплуатируемую.
 
 
Непрочитано 11.11.2015, 07:30
#70
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
на пустотки можно просто кинуть утеплитель+стяжка+рулонную/мембранную гидроизоляцию и не тра..титься на все эти стропила. Или заморочиться и устроить инверсионную эксплуатируемую.
Добрый день, земляк-незнакомец Arikaikai. Твою идею я понимаю, но хотел бы осторожно намекнуть, что плоская кровля и чердачная скатная кровля - это немного разные, если не сказать, совершенно разные, вещи. Т.е. как бы автор про Фому, а ты, стесняюсь сказать, про Ерему.
Например, коттеджик двухэтажный, Заказчик из технологических, противопожарных и иных соображений решил все этажи перекрыть одинаково - плитами. Кровля должна быть такой, какая она задумана по архитектуре - двухскатной, с ендовами и прочая скворечниками. Какая инверсионная?
Ну и позволь напомнить, хоть ты меня и не знаешь, что надежность скатной кровли по гидроизоляции НАМНОГО выше плоской.
Скатная кровля физически соответствует идее отвода дождевых вод без тщательной гидроизоляции. Плоская же кровля больше соответствует идее корыта с вероятностью последующего случайного продырявливания.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 08:24
#71
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Или заморочиться и устроить инверсионную эксплуатируемую.
Это шо за зверь такой???
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 08:50
#72
Steamfunk


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы не проектировщик видимо?
Скорее нет.

Раз уж разговор зашёл в это русло, и Ильнур сказал про конструкторский расчёт. Господа, подскажите такую вещь:
как опереть стойку на плиту перекрытия?

Мне проектировщик говорит, что нужно анкерить, но сама не знает как, ведь плита пустотная. Посмотрите картинку. 1 - рандомное расположение анкера. 2 - между пустот. 3 - строго по центру пустоты.

Вы всё знаете, объясните как быть?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 63
Размер:	135.5 Кб
ID:	160245  
Steamfunk вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 08:56
#73
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Ребята, вы вопрос читали?
Цитата:
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
Передо мной встал вопрос: можно ли заменить в стропильной системе деревянный брус 150х50 на профиль тех же габаритов, квадратное сечение, толщина 1,5 мм. (стропильная нога).
Речь идёт о замене только стропильной ноги. Ответ: Нельзя.
Вот заменить деревянную систему на ЛСТК полностью можно. Со всеми вытекающими. И "система ЛСТК" будет значительно отличаться от "деревянной системы".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 08:57
#74
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Да без разницы, главно нижнюю арматуру не просверли)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 08:57
#75
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Steamfunk, а на хрена там анкеры?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 09:04
#76
Steamfunk


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ребята, вы вопрос читали?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Речь идёт о замене только стропильной ноги.
Здесь это уже давно стало ясным. Но как бы ни так, комментарий с ссылкой на последовательность и истоки своих мыслей в бесконечность раз ценнее.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
а на хрена там анкеры?
Просвятите, пожалуйста. Предложите вариант?
Steamfunk вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 09:05
#77
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Steamfunk, а на хрена там анкеры?
Шоб пьяный електрик ногой не сшиб)

----- добавлено через 46 сек. -----
одного анкера достаточно
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 09:17
#78
Steamfunk


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Шоб пьяный електрик ногой не сшиб)

----- добавлено через 46 сек. -----
одного анкера достаточно
Я так понимаю, что никакая привязка к плите не нужна? и достаточно просто опереться на плиту?

Кстати про пьяного электрика - над чем чёрт не шутит
Steamfunk вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 09:18
#79
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


нада зафиксировать от случайного (лепездрик) воздействия одним анкером)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 09:22
1 | #80
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
как опереть стойку на плиту перекрытия?
нормальный вариант - расположить лежень (брус) вдоль ряда стоек.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 09:23
#81
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
нормальный вариант - расположить лежень (брус) вдоль ряда стоек.
Тоже дело)))
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 09:28
#82
Steamfunk


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
нормальный вариант - расположить лежень (брус) вдоль ряда стоек.
Лежень как-то будет крепиться к плите?

----- добавлено через ~2 мин. -----
И ещё вопрос: если стропильная система выполнена из ЛСТК, что можно предусмотреть в качестве лежня?
Steamfunk вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 09:35
#83
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


швеллер с лстк
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 10:00
#84
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Да что же это творится на форуме последнее время?

Цитата:
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
Лежень как-то будет крепиться к плите?
Вам это зачем? Это конструктор должен знать. Могу только порекомендовать Савельева, ели совсем туго с этим

Цитата:
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
если стропильная система выполнена из ЛСТК
то вам уже ответили, что системы 2 будут принципиально разные
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 10:03
#85
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
Лежень как-то будет крепиться к плите?
Мне нравится вариант с проставками - крепежными эл-ми (обрезками длиной 150-200мм.) из того же швеллера (например № 12 для бруса 100), с ГИ в зоне контакта

----- добавлено через 46 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Вам это зачем? Это конструктор должен знать.
увидел позже)
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 10:40
#86
Steamfunk


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Вам это зачем? Это конструктор должен знать.
Вопрос задаётся для того, чтобы получить на него ответ, а не вопрос.

Для того он и форум. Человек спрашивает то, чего не знает, в чём не разбирается, что его смущает в принятии решения. Я совершенно не отрицаю свою безграмотность в вопросе конструкций, о чём говорю во втором предложении темы, и стараюсь её ликвидировать.

Если вас раздражает сея тема, переключитесь на следующую.
Steamfunk вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 11:16
#87
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
Вопрос задаётся для того, чтобы получить на него ответ
Могу ответить аналогично. Вопрос я задал чтоб уточнить кем вы являетесь во всем этом, для каких целей интересуетесь и почему этот вопрос не задан конструктору. Потому, что если вы хотите оспорить решение проектировщика или облегчить себе монтаж это будет одно, если проверить для себя или разобраться то это совсем другое (для меня лично). А дальше бы пошли вопросы с запросом исходников чтоб понять что за стропильная система и как именно будет законструирован лежень в частности. Судя по картинке из поста 72 проект делает студент, который конструкции эти ни разу не видел в живую.
Но если вы уточнят ничего не хотите, то ответ такой: может будет крепиться, а может и не будет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Если вас раздражает сея тема, переключитесь на следующую.
А тут может Вы и правы. Если бы хотели реально компенсировать свою безграмотность, то спросили бы зачем нужен лежень и как принимать его сечение. А так наблюдаются вопросы по кускам, которые вас не очень устраивают по каким-то причинам.
И судя по этой теме вы откровенно лукавите

Последний раз редактировалось Николай Г., 11.11.2015 в 11:31.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 13:06
1 | #88
Steamfunk


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Могу ответить аналогично. Вопрос я задал чтоб уточнить кем вы являетесь во всем этом, для каких целей интересуетесь и почему этот вопрос не задан конструктору. Потому, что если вы хотите оспорить решение проектировщика или облегчить себе монтаж это будет одно, если проверить для себя или разобраться то это совсем другое (для меня лично). А дальше бы пошли вопросы с запросом исходников чтоб понять что за стропильная система и как именно будет законструирован лежень в частности. Судя по картинке из поста 72 проект делает студент, который конструкции эти ни разу не видел в живую.
Но если вы уточнят ничего не хотите, то ответ такой: может будет крепиться, а может и не будет.

----- добавлено через ~3 мин. -----

А тут может Вы и правы. Если бы хотели реально компенсировать свою безграмотность, то спросили бы зачем нужен лежень и как принимать его сечение. А так наблюдаются вопросы по кускам, которые вас не очень устраивают по каким-то причинам.
И судя по этой теме вы откровенно лукавите
Да, Николай, вы верно говорите. Давайте я постараюсь всё популярно объяснить. Вы спрашиваете кем я являюсь во всём этом.
Ответ: Я устроился на фирму, которая занимается ЛСТК. К сожалению это не то о чём я мечтал, после получения диплома. Учился на Городское строительство и хозяйство, хотел заниматься генпланом. Параллельно учёбе изучил автокад (в институте его не преподавали), архикад, 3д макс, фотошоп, корел и ещё некоторые программы. Но за полгода поиска нашёл только эту вакансию в своём городе, и вообще это как оказалось ЧУДО! В договоре записали как инженер, но задачи которые приходилось до сего дня выполнять из ряда - оформи коммерческое предложение, нарисуй альбом пирогов, принимай звонки, сделай красивую картинку деревянного дома, узнай, вынюхай, сходи. И ничего из того, что должен делать инженер. А теперь босс зовёт и говорит, ты должен рассчитать как заменить деревяшку на ЛСТК. И, чёрт подери, я даже и не знаю как на мысль зайти чтобы думать. Конструктор я? Инженер ли? Менеджер? Я скорее винигретный работник, я хз кто я.

"хотите оспорить решение проектировщика или облегчить себе монтаж? проверить для себя или разобраться?"
Ответ: я просто хочу получить ответ на тупой вопрос и перенаправить его первоисточнику, чтобы он успокоился. Разумеется тот хочет что-то сэкономить, и выступить в пользу своей технологии.

"Судя по картинке из поста 72 проект делает студент, который конструкции эти ни разу не видел в живую. "

Да, недавно был студентом. Стыдно признавать, но конструкции видел. Но смотрел на эти конструкции как баран на новые ворота.

"спросили бы зачем нужен лежень и как принимать его сечение?"

Примерно я представляю зачем он нужен, но уже боюсь что-либо говорить, потому что, что ни ответ, то скорее наезд.

"вы откровенно лукавите"

похоже что да, потому что старался всё предоставить так, как будто это интересует именно меня, а не третьи лица. Но на самом деле у меня от этого поганого ЛСТК уже рак мозгов.

А в той теме я лишь хотел узнать, могу ли я шабашить или нет, без этой грёбаной фирмы.
Steamfunk вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 13:27
#89
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ребята, вы вопрос читали?.
Зачем? Мы можем ответить не читая вопроса.
Цитата:
Речь идёт о замене только стропильной ноги.
Цитата:
Ответ: Нельзя.
Неправильный ответ. В принципе. Если у человека вышел из строя коленный сустав, то его можно заменить на из нержавейки. Деревянная нога заменяется гнутым железным профилем без проблем - деревянная снимается, а новая ставится, производится соединение узлов с учетом особенностей получившегося, и готово.
Конечно, если в чьей-то библии написано, что это грех, тогда да, нельзя. А так - можно.
Цитата:
босс зовёт и говорит, ты должен рассчитать как заменить деревяшку на ЛСТК
Легко:
1. Прикидываешься дураком и представляешь боссу таблицу равнопрочных/равножестких сечений из дерева и ЛСТК - меняйте на здоровье.
2. Проектируешь ЛСТК-шную систему для КОНКРЕТНОЙ кровли с КОНКРЕТНЫМИ исходными по канонам ЛСТК, вооружившись специальной литературой - стройте на здоровье.
3. Сообщите боссу, что система из ЛСТК будет дороже деревянной в три раза - ничего не надо будет менять.
4. Иное.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 13:44
1 | #90
Steamfunk


 
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 18


Ой, в общем всё ясно. Я бы сказал, что это пустая трата времени, но Николай Г. открыл мне глаза. Я полностью осознал всю свою ущербность. И, возможно, его слова как Веление Господнее спасут мою душу от греховного пути.
Steamfunk вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 14:22
#91
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
производится соединение узлов с учетом особенностей получившегося, и готово.
так в том и суть - узлы меняются, местные проверки устойчивости/смятия меняются. И так просто по одним геометрическим характеристикам не заменить.

Цитата:
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
хотел заниматься генпланом
хорошее желание. У нас в регионе генпланистов нормальных не найти. Но стоит определиться окончательно и начать изучать материал в соответствии с выбором. Если руководство более-менее, они увидят что в итоге вы можете и работу будут поручать соотвктствующую

Цитата:
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
Конструктор я? Инженер ли? Менеджер?
Я так понимаю контора не очень, но должностные обязанности вам должен был кто-то объяснить. А так только сочувствую.
Цитата:
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
что ни ответ, то скорее наезд
Не правильно рассуждение, скорее желание наставить на путь истинный, может в несколько жесткой форме, но так быстрее приходит желание изучить вопрос самостоятельно для понимания. Дать удочку на долго, а не рыбу на раз)) (сам такое проходил и прохожу. Долго, но эффект есть, поверьте)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 18:57
#92
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Неправильный ответ
Offtop: Вот ты ....
Речь о новом строительстве, а не о реконструкции. Ну представь - одна нога из ЛСТК, а всё остальное - дерево.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 12.11.2015 в 08:33.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 16:00
#93
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Вот ты ....
Речь о новом строительстве, а не о реконструкции. Ну представь - одна нога из ЛСТК, а всё остальное - дерево.
А чо? В эпоху санкций и всеобщего хаоса...
Да понятно, что винегрет нехорошо. Но я -то о замене. Простой прямой замене.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 16:10
#94
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Чем деревянные прогоны будешь к ЛСТК прикручивать? Скотчем? В принципе можно, если религия не запрещает.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 16:23
#95
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Чем деревянные прогоны будешь к ЛСТК прикручивать?
а чем саморез не нра? обрешетка и в африке обрешетка. меня больше напрягают узлы со стойками, мауэрлатом и подкосами
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 17:07
#96
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
Ой, в общем всё ясно. Я бы сказал, что это пустая трата времени, но Николай Г. открыл мне глаза. Я полностью осознал всю свою ущербность. И, возможно, его слова как Веление Господнее спасут мою душу от греховного пути.
Гы-Гы-Гы))) А ты молодец))) А сейчас внемли)) - именно такие головоломки с обязательным присутствием разномастных идиотов, и есть работа инженера. Главно разберись кто за что отвечает, и не подписывайся (как гип или гап и тп) под сомнительными проектами))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Нафиг саморез) Даёшь болты с шайбами)))

----- добавлено через ~4 мин. -----
А по расчёту лстк возьми айрумяново пособие для балтпрофиля
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 19:39
#97
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Чем деревянные прогоны будешь к ЛСТК прикручивать? Скотчем? В принципе можно, если религия не запрещает.
Для крепления различных предметов к еще более различным предметам существует 100500 типов крепежа и 100500 способов крепления. Это не есть проблема вообще.
Скотч, при всем юморе, тоже весьма полезнейшая вещь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заменить дерево на ЛСТК?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли заменить 10 опорную пластинку на две толщиной 6 ? Jasmino4ka90 Металлические конструкции 41 03.05.2017 10:26
Можно заменить болтовой стык отправочных марок фермы "молодечно" на сварной? "Великий" Металлические конструкции 36 06.05.2015 17:40
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
Можно ли заменить шпильки класса прочности 4.8 на шпильки из стали ВСт3пс2. МЕТОД Металлические конструкции 8 29.04.2013 17:11
Можно ли заменить класс арматуры в плитах (АIV на A III или А V) Maemi Железобетонные конструкции 4 04.04.2013 09:18