Нюансы расчёта столбчатого фундамента
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,449
|
||
Просмотров: 18178
|
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Offtop: Tyhig, твоюж за ногу, туалет для дачи???????(В чате увидел ![]() |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Цитата:
Метод ЛДС стоит применять, если ширина меньшей из сторон ФП больше чем 10 метров. Фундаментная плитища под сортиром будет не более 10м? ----- добавлено через ~13 ч. ----- Это к участковому ![]()
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Tyhig, не знаю видел ты или нет вот такие еще рекомендации есть http://dwg.ru/dnl/4490. Я мельком пролистал там по Пастернаку че-то (С1, С2), там в конце пример. Думаю ответ на вопросы 2,3,4 там найдешь. Самому сейчас лень вникать
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Но почему ? Где это написано ? Ответом было бы ссылка на требование разрешающее. И так очевидно, что точнее = лучше. Товарищи фундаментостроители. Прошу ответить на вопросы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Tyhig, считай методом угловых точек и не парься. Осадки определяются послойным суммированием- самый точный метод.
Offtop: Вечно ты создаёшь себе проблемы на пустом месте.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Ну пока я эту ссылку найду, ты уже построишь все. Я исходил вот из чего: раз расчетные программы учитывают осреднение только грунта (выше подошвы фундамента), без учета тела фундамента, то следовательно это получается точнее чем в рукопашную. Экспертиза расчеты в SCAD(например) принимает, следовательно прецедент есть. Помню что в Мономах вроде тоже только осреднение грунта задаем, а SCAD приложил см.. В СП, да пишут принимают равным, заметь не "следует принимать" или как-то там еще
----- добавлено через ~4 мин. ----- Неверно написал, учитывают конечно фундамент, но не принимают общее осредненное значение 20 (иначе зачем тогда вообще вводить данные по грунтам выше подошвы фундамента) |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Посмотрите здесь.
http://www.liraland.ru/forum/message.../#message13529 наверное это нельзя сравнивать. вы пытаетесь увязать метод определения осадок с помощью фиктивных фундаментов (угловых точек) с методом определения коэффициентов постели (жесткости) грунтового основания. это разные понятия, но они связаны. в отечественных МКЭ комплексах предлагают итерационный процесс расчета к-тов постели несколькими методами, где происходит уточнение распределения давления под подошвой ф-та, но осадка вычисляется одним методом - ЛПП.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
через дополнительную нагрузку на рассчитываемый Цитата:
Цитата:
по среднему Последний раз редактировалось GIP, 16.11.2015 в 10:32. |
||||||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Считают на средне |
||||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
GIP, мозголом из Самары, большое спасибо. Вопросов больше не имею. Вроде бы. До многого сам бы не догадался.
![]() ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
А написано это здесь: http://dwg.ru/lib/1341 на стр. 76
Кстати. тут же (на стр. 89) и пример расчета есть с учетом влияния соседних ф-тов, дерзай. Offtop: На новоселье в туалет пригласишь? ![]()
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Всем спасибо.
Ещё вопрос. Если у ленточного фундамента справа находится подвал. Кроме момента от "подпорной стены" и уменьшения веса "кубика фундамента с грунтом", ведь такой подвал будет по сути "котлованом". Ведь подвал обычно распространяется гораздо дальше фундамента внутрь здания. То есть будет влиять на осадки, уменьшать их в центре рассчитываемого ленточного кусочка. 10) В каких случаях требуется учитывать влияние подвала на осадки рассчитываемого фундамента ? Существует ли такое нормативное требование ? 11) На какую длину внутрь здания учитывать такой подвал в случае необходимости ? И ещё 12) Ясно, что есть радиус или зона влияния. Ясно, что радиус влияния бесконечный. Ясно, что такая зона считается по разным нормам и разным критериям. Но есть и очевидные прикидки. На ваш взгляд, кроме научных/нормативных критериев, какие бытовые прикидочные критерии позволяют очевидно для всех не учитывать соседние фундаменты/котлованы/нагрузки и т.п. ? Сколько метров между ними должно быть ? Может быть есть зависимость расстояния между фундаментами от их ширины и т.п. ? Или по вкладу в осадки, скажем менее 1% ? Но это уже надо считать. А хотелось бы более прикидочные очевидные оценки делать. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
П 9.34 1 Радиус зоны влияния нового строительства или реконструкции допускается ограничивать расстоянием, при котором расчетное значение дополнительной осадки грунтового массива или основания существующего сооружения окружающей застройки не превышает 1 мм, за исключением расположения на границе зоны влияния сооружений окружающей застройки, категория технического состояния которых предаварийная или аварийная –IV(приложение Е) |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
"9.36 Для предварительного назначения зоны влияния вновь возводимого (реконструируемого) сооружения, расположенного на застроенной территории, допускается ориентировочный радиус зоны влияния rзв, м, принимать в зависимости от глубины котлована Hк, м, метода его крепления и конструкции ограждения котлована равным: 5Нк — при использовании ограждения котлована с креплением анкерными конструкциями, но не более 2L, где L — суммарная длина горизонтальной проекции тела анкера и его тяги, м; 4Нк — при использовании ограждения из стальных элементов (труб, двутавров и т.п.) с консольным креплением либо креплением стальными распорками или подкосами, а также при устройстве котлована в естественных откосах; 3Нк — при использовании монолитной или сборно-монолитной железобетонной конструкции ограждения котлована (по технологии «стена в грунте», буронабивных секущихся свай и т.п.) с консольным креплением либо креплением стальными распорками или подкосами, а также при использовании ограждения из стальных элементов (труб, двутавров и т.п.) и экскавации грунта в котловане под защитой монолитных железобетонных перекрытий; 2Нк — при использовании монолитной или сборно-монолитной железобетонной конструкции ограждения котлована (по технологии «стена в грунте», буронабивных секущихся свай и т.п.) и экскавации грунта в котловане под защитой монолитных железобетонных перекрытий. П р и м е ч а н и е — Величина предварительно назначаемой зоны влияния может корректироваться на основании местного опыта проектирования с учетом специфических грунтовых условий и других факторов."
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Нашёл немног про столбчатые фундаменты в монографии Далматова
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
продолжу тему
в СП 22.13330.2011 к п.5.6.27. есть примечание: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Да так. Только фундамент под башню надо считать как внецентренно выдергиваемый. Дальние сваи в ростверке будут больше напрягаться. Нагрузки, на отдельные ростверки, у Вас наверное есть.
Фундамент, посты выше, на анкерах реально. У меня 5 или 6 таких лет 12-15 уже стоят под 72-х м башни, Из-за высокого УГВ грунтовых вод. Чушки на 8 коротких (4м) сваях по краям ростверка. Длиннее просто было не забить автомобильным копром. Но расчет в этом Справочнике написан, как будто секретный путь для непосвященных к пиратскому кладу)))), попариться придется что бы ребус разгадать)))). Поэтому редко-редко к ним прибегаю, лучше чушкой бетона задавить выдергивающую нагрузку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Podpolie, про анкера спросил из интереса.
У меня ситуация чуток другая - насыпные грунты, далее скала. Сваи стойки, сооружение башенного типа. Вот против опрокидывания и борюсь. ----- добавлено через ~3 мин. ----- SergeyKonstr, выше ситуацию описал насчет свай. В крайних перемещения получаются максимальные -2мм и +1,7мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Тогда у Вас на выдергивание от свай только их вес работает))). Давить надо массой ростверка. Погонять его: или распластывать в ширину или в высоту. Как правило в ширину, для начало в ноль выдерга на крайней свае выйти, ну это и так понятно.....Ну, а там чего-нибудь добавить...Суровых))) указаний нет на этот счет. Я даже приводил к соотношению 0.25 как для обычных фундаментах. Но это были башни на заболоченных местах с упором в гравий при сейсмике 8-9 баллов и чтоб ее УГ водой по помидоры)))) и сваи были из трубы ф325мм, обычные в горизонт не работали на срез.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Если получили значения, то Вы все таки расчет гоните для анкерного фундамента. +1.7мм и -2мм это вы должны назначить в долях от предельной осадки для Вашего сооружения. Кстати на башнях предельных осадок нет, хоть до статуи свободы пускай тонут. А вот разность осадок есть - если отдельные ноги и крен если единый фундамент. В принципе эти цифры - блохи))). Мое мнение это проверка на деформации по 2-у предельному состоянию - эти данные нужны. Если надо можно выдать задание на испытание свай-анкеров по нагрузкам и быть во все оружии после отчета об испытаниях и понимать чего они там на выдергивали, а не тупо видеть критическую нагрузку срыва сваи. Добавить еще линейное растяжение элемента. Но нагрузки все равно должны превышать усилия - тогда и спишь спокойно))). так по упрощенке и считают. Во, думать заставили, спасибо встряхнули мозговое болото, давно эту тему хотел в ECXEL загнать. Пошел я за беляшами - пережую)))).
Если молодой - хорошая тема для диссертации. А не то что все в НИИОСПе гоняют - линейные, нелинейные уравнения, биполярные моменты, квадра.. - черт ногу сломит. А это уже методика практических инженерных расчетов если дальше развить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
это предварительный расчет, окончательную несущую способность и допускаемую на неё нагрузку буду принимать после испытаний ----- добавлено через ~3 мин. ----- параметры жесткостей взяты из системы грунт (точнее прога автоматически определила) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Вряд ли КЭ57 моделит разные жесткости на сжатие и растяжение. Да и трение боковой поверхностью на растяжение происходит в насыпном грунте. Интересно, какие характеристики вы задали? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
характеристики грунта?
То что геологи выдали, он в принципе не плохой, но учитывая расположение сооружений обычные фундаменты не проходят, поэтому в целях уменьшения подошвы выбраны буронабивные сваи стойки ----- добавлено через ~6 мин. ----- перепроверил - в сваях разные жесткости в итоге |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
А что пишите?
Я бы не стал доверяться КЭ 57 не выяснив, как учитывается жесткость этого элемента, если нагрузка выдергивающая. У меня есть подозрение, что жесткость у него одна и таже, что на сжатие, то и на растяжение. И вряд ли верно хоть в близости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
но это новая фишка Лиры-САПР, потому и вопросы не понял? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Разная-то она разная, но одна для отдельного КЭ в отдельном направлении, например Rz.
Я не знаю, но подразумеваю, что при задании коэф-тов Кi (i=1, 2, 3) учавствуют при формировании жесткости КЭ 57 все компоненты, что на сжатие, что на растяжение. Ну насыпной слой, в котором сваи будут выдергиваться, геологи то же характеристики выдали? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
SergeyKonstr, сомнения конечно присутствуют (уж многовато в разных прогах недочетов встречается), вот из справки лировской (хотя если Вы тот самый SergeyKonstr с форума Лиры, то скорей всего читали)
----- добавлено через ~1 мин. ----- да, я выше писал, что он в принципе не плохой (Е=20МПа), водонасыщенный, + сейсмика |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Ну ладно, насыпной...не плохой...бог с ним.
Откройте п. 7.4.2 СП 24 и обратите внимание, что там фигурирует параметр ЕА - жесткость ствола сваи на сжатие, следовательно по справке лиры жесткость КЭ 57 вычисляется как жесткость на....(чего)? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
SergeyKonstr, я понял что вы имеете ввиду. На вырыв нет методы.
Тогда как быть - пригружать сваи (увеличение глубины заложения ростверка или увеличение толщины) до тех пор пока не исчезнут усилия на отрыв? предлагаете считать сваи как висячие? Или я не правильно вас понял? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Почему висячие. У вас же скала. Сваи стойки. Но когда их выдергивают, стойками они уже не являются.
Цитата:
Не получится- пригружайте сваи или разносите в плане. А глубина заложения чем поможет? Или вы площадь подошвы самого ростверка в расчет включаете? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
в том то и проблема, что сильно не разгуляешься - реконструкция, + по технологии (как всегда) всё понатыкано вплотную (задолбался уже ругаться по этому поводу) обратной засыпкой пригрузить, ПГС или щебень, хотя и с К=0,9 в таких случаях, но всё же в смысле задаю коэф. постели подошве? Нет, только его собственный вес для передачи нагрузки на сваи написал лировцам по поводу КЭ57 и жестоскти свай при сжатии, жду ответа |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Можно сделать так: Столбчатый фундамент+свая.
На сжатие считайте что работает свая-стойка, на выдергивание столбчатый фундамент ( его вес + вес грунта на уступах) + несущ способность сваи на выдергивание ( в запас можно и 0 взять) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
предлагаете задать кэф. постели фундаменту? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
лировский файл всей конструкции могу скинуть, очень много нагрузок и РСН, и как лучше нагрузки на фундаменты скинуть я не знаю
там же 1 - насыпной: плотность 1,95т/м3, С=19кПа, угол вн.тр.=19, Е=20МПа (толща 7м от низа ростверка) 2 - мергель R=25МПа |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
SergeyKonstr, точно, там же в мм, а жесткость в м
----- добавлено через ~18 мин. ----- SergeyKonstr, прикинул по наихудшему РСН, отрывные присутствуют, но они меньше в 2-3 раза. теперь их сравнить с допустимой нагрузкой на выдергивание, так? ----- добавлено через ~48 мин. ----- SergeyKonstr, откуда страница? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
По хорошему так, но вы точно не знаете сдвиговую осадку, а усилия выдергивания зависит от нее. По сему не нужно их ни с чем сравнивать. А схему использовать для прогноза крена вашего здания и максимального усилия сжатия сваи стойки. Далматов. Проектирование свайных фундаментов в условиях слабых грунтов. 1975. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Размеры столбчатого ж/б фундамента | infoq | Основания и фундаменты | 5 | 05.05.2014 15:49 |
Щебеночная подушка в основании столбчатого фундамента | DK+ | Основания и фундаменты | 17 | 04.06.2013 16:42 |
как повысить несущую способность столбчатого фундамента | kulmat | Основания и фундаменты | 12 | 29.04.2012 09:16 |
Расчет усиления столбчатого фундамента методом уширения подошвы | Romeo1786 | Основания и фундаменты | 6 | 12.05.2009 17:36 |
Расчёт столбчатого фундамента | ButcheR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 02.05.2008 21:29 |