Нюансы расчёта столбчатого фундамента
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нюансы расчёта столбчатого фундамента

Нюансы расчёта столбчатого фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.11.2015, 22:34 #1
Нюансы расчёта столбчатого фундамента
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,449

Добрый день.

Столбчатый фундамент теоретический.

1) Вопрос юридического характера.
В формулах СП R и несущую способность считают используя кубик грунта с фундаментом гаммаd=20 кН/м3 (удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамен*та).
Правомерно ли при расчётах расчётного сопротивления грунта R и т.п. использовать более точный подсчёт веса от реальных объёмов бетона и грунта ?

2) Нашёл 2 нормативных пути учёта влияния соседнего столбчатого фундамента на рассчитываемый столбчатый.
2а) Пособия к СНиП 2.02.01-83 метод угловых точек, суперпозиция напряжений и осадок в любой точке грунта.
СП 11-105-97 часть 5 П. 5.4.3
Цитата:
Расчет деформаций оснований и фундаментов существующих зданий при увеличении вертикальных напряжений в основании за счет нового строительства следует выполнять методами послойного суммирования или линейно-деформируемого слоя с использованием метода угловых точек в соответствии с указаниями СНиП 2.02.01-83* и рекомендациями «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)».
Метод крайне соблазнительный, но смущает метод суперпозиции. Ведь там будут области в пластическом состоянии ?
Ими пренебрегается ?
2б) Рекомендации для пром. зданий 1986 года метод расчёта С1 и С2 и из них коэф. жёсткости основания.
Понятно, что должно быть точнее. НО очень непонятно и трудоёмко. И очень не хочется.

Между методом угловых точек (методом послойного суммирования) и методом С1, С2 какая примерно разница будет % по вашему опыту ?
Очень смущает суперпозиция везде. Это же не так ? В пластических областях будут больше осадки и меньше напряжения ? Почему оно не учитывается ? Или метод исключительно для центральной точки рассчитываемого фундамента и для расчёта краевых давлений отпора уже не годится ? Очень хотел посчитать методом угловых точек напряжения в любой точке в плане...

3) Как учесть влияние от 2 соседних фундаментов ? Также а потом суммируем ?

4) Ведь соседние фундаменты могут быть весьма близко. У них может быть момент и Рмакс/Рмин. И сами они могут быть больше рассчитываемого фундамента в разы.
Как бы учесть эту эпюру отпора ? Или не надо ?

5) При расчётах армирования всегда все считают армирование подошвы от среднего давления.
Где это написано ?
При моменте и эпюре Рмакс/Рмин очевидно надо считать от Рмакс, а не от Рсреднего, да ?

6) Как учесть соседний фундамент стоящий краем на рассчитываемом ?
Ведь он изменит эпюру отпора ?
А остальное то же самое без изменений ?

7) Как-нибудь вообще учитывается близость соседних фундаментов, их масштабность/размеры, неравномерные отпоры основания под ними ?

8) Где по глубине под рассчитываемым фундаментом вообще заканчивается воздействие краевых давлений и эпюра напряжений выравнивается ? Есть ли нормативные указания этот счёт ?

9) Проверка второго слабого слоя глубоко под основанием осуществляется на какое давление ? На среднее, на краевые или как ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 13.11.2015 в 22:41.
Просмотров: 18178
 
Непрочитано 13.11.2015, 22:51
#2
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В формулах СП R и несущую способность считают используя кубик грунта с фундаментом гаммаd=20 кН/м3 (удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамен*та).
Правомерно ли при расчётах расчётного сопротивления грунта R и т.п. использовать более точный подсчёт веса от реальных объёмов бетона и грунта ?
на вопрос 1. Правомерно вычислять точнее, но не нужно. Это учитывается грунт на обрезах вместе с телом фундамента (единым объемом), сам так считаю, это в запас. Остальные сходу не помню, если больше никто не отпишется, обязательно посмотрю и отвечу (но я не спец. особо, стараюсь отвечать на то в чем вроде-бы уверен). А пока можешь глянуть книжку с примерами для начинающих (не игнорируй , книжка полезная сам пользуюсь)

----- добавлено через ~8 мин. -----
Offtop: Tyhig, твоюж за ногу, туалет для дачи???????(В чате увидел )
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 23:47
#3
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
метод расчёта С1 и С2 и из них коэф. жёсткости основания
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Между методом угловых точек (методом послойного суммирования) и методом С1, С2 какая примерно разница будет % по вашему опыту
Упростим твою работу наполовину
Метод ЛДС стоит применять, если ширина меньшей из сторон ФП больше чем 10 метров.
Фундаментная плитища под сортиром будет не более 10м?

----- добавлено через ~13 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
) Вопрос юридического характера
Это к участковому
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2015, 23:14
#4
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Tyhig, не знаю видел ты или нет вот такие еще рекомендации есть http://dwg.ru/dnl/4490. Я мельком пролистал там по Пастернаку че-то (С1, С2), там в конце пример. Думаю ответ на вопросы 2,3,4 там найдешь. Самому сейчас лень вникать .
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2015, 15:32
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Метод ЛДС стоит применять, если ширина меньшей из сторон ФП больше чем 10 метров.
Спасибо.
Но почему ? Где это написано ?
Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
1. Правомерно вычислять точнее, но не нужно.
Ответом было бы ссылка на требование разрешающее. И так очевидно, что точнее = лучше.

Товарищи фундаментостроители. Прошу ответить на вопросы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 15.11.2015, 15:49
1 | #6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Tyhig, считай методом угловых точек и не парься. Осадки определяются послойным суммированием- самый точный метод.
Offtop: Вечно ты создаёшь себе проблемы на пустом месте.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 19:55
#7
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ответом было бы ссылка на требование разрешающее.
Ну пока я эту ссылку найду, ты уже построишь все. Я исходил вот из чего: раз расчетные программы учитывают осреднение только грунта (выше подошвы фундамента), без учета тела фундамента, то следовательно это получается точнее чем в рукопашную. Экспертиза расчеты в SCAD(например) принимает, следовательно прецедент есть. Помню что в Мономах вроде тоже только осреднение грунта задаем, а SCAD приложил см.. В СП, да пишут принимают равным, заметь не "следует принимать" или как-то там еще

----- добавлено через ~4 мин. -----
Неверно написал, учитывают конечно фундамент, но не принимают общее осредненное значение 20 (иначе зачем тогда вообще вводить данные по грунтам выше подошвы фундамента)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot002.jpg
Просмотров: 501
Размер:	116.6 Кб
ID:	160519  
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 20:45
1 | #8
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но почему ? Где это написано ?
Посмотрите здесь.
http://www.liraland.ru/forum/message.../#message13529

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Между методом угловых точек (методом послойного суммирования) и методом С1, С2 какая примерно разница будет % по вашему опыту ?
наверное это нельзя сравнивать. вы пытаетесь увязать метод определения осадок с помощью фиктивных фундаментов (угловых точек) с методом определения коэффициентов постели (жесткости) грунтового основания. это разные понятия, но они связаны. в отечественных МКЭ комплексах предлагают итерационный процесс расчета к-тов постели несколькими методами, где происходит уточнение распределения давления под подошвой ф-та, но осадка вычисляется одним методом - ЛПП.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 22:04
1 | #9
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Правомерно ли при расчётах расчётного сопротивления грунта R и т.п. использовать более точный подсчёт веса от реальных объёмов бетона и грунта ?
более точно можно, но это касается расчета напряжений, в расчете Rгрунта другие параметры

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
2) Нашёл 2 нормативных пути учёта влияния соседнего столбчатого фундамента на рассчитываемый столбчатый.
в СП допускается считать методом угловых точек

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
3) Как учесть влияние от 2 соседних фундаментов ? Также а потом суммируем ?
да, суммируем

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
5) При расчётах армирования всегда все считают армирование подошвы от среднего давления.
нет, по краевому

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
6) Как учесть соседний фундамент стоящий краем на рассчитываемом ?
через дополнительную нагрузку на рассчитываемый

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
7) Как-нибудь вообще учитывается близость соседних фундаментов, их масштабность/размеры, неравномерные отпоры основания под ними ?
да, через учет влияния

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
8) Где по глубине под рассчитываемым фундаментом вообще заканчивается воздействие краевых давлений и эпюра напряжений выравнивается ? Есть ли нормативные указания этот счёт ?
зачем вам это ?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
9) Проверка второго слабого слоя глубоко под основанием осуществляется на какое давление ? На среднее, на краевые или как ?
по среднему

Последний раз редактировалось GIP, 16.11.2015 в 10:32.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 10:21
1 | #10
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
1) Вопрос юридического характера.
В формулах СП R и несущую способность считают используя кубик грунта с фундаментом гаммаd=20 кН/м3 (удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамен*та).
Правомерно ли при расчётах расчётного сопротивления грунта R и т.п. использовать более точный подсчёт веса от реальных объёмов бетона и грунта ?
Не правда, R не так считается.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
2) Нашёл 2 нормативных пути учёта влияния соседнего столбчатого фундамента на рассчитываемый столбчатый.
2а) Пособия к СНиП 2.02.01-83 метод угловых точек, суперпозиция напряжений и осадок в любой точке грунта.
Другого законного метода нет. R –является критерием возможности применения линейных методов
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
3) Как учесть влияние от 2 соседних фундаментов ? Также а потом суммируем ?
Считаете напряжение в грунте от трех фундаментов, далее осадку
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
4) Ведь соседние фундаменты могут быть весьма близко. У них может быть момент и Рмакс/Рмин. И сами они могут быть больше рассчитываемого фундамента в разы.
Как бы учесть эту эпюру отпора ? Или не надо ?
Близко, далеко, сильно не сильно нагруженные не имеет значения. Если хотите учесть Рмакс/Рмин, можно фундамент разбить на мелкие участки с давлениями от Рмакс до Рмин.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
5) При расчётах армирования всегда все считают армирование подошвы от среднего давления.Где это написано ?
Считают с учетом Рмах
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
7) Как-нибудь вообще учитывается близость соседних фундаментов, их масштабность/размеры, неравномерные отпоры основания под ними ?
Только доп давлением,
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
9) Проверка второго слабого слоя глубоко под основанием осуществляется на какое давление ? На среднее, на краевые или как ?
Считают на средне
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2015, 21:30
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


GIP, мозголом из Самары, большое спасибо. Вопросов больше не имею. Вроде бы. До многого сам бы не догадался.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 17.11.2015, 09:51
1 | #12
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но почему ? Где это написано ?
А написано это здесь: http://dwg.ru/lib/1341 на стр. 76
Кстати. тут же (на стр. 89) и пример расчета есть с учетом влияния соседних ф-тов, дерзай.
Offtop: На новоселье в туалет пригласишь?
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 14:25
1 | #13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Tyhig
Обратите внимание что 20кН/м3- определяет нагрузку на фундамент, а для определения R используют реальный вес грунта, с учетом взвеш действия.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 21:57
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Всем спасибо.

Ещё вопрос.
Если у ленточного фундамента справа находится подвал.
Кроме момента от "подпорной стены" и уменьшения веса "кубика фундамента с грунтом", ведь такой подвал будет по сути "котлованом".
Ведь подвал обычно распространяется гораздо дальше фундамента внутрь здания. То есть будет влиять на осадки, уменьшать их в центре рассчитываемого ленточного кусочка.
10) В каких случаях требуется учитывать влияние подвала на осадки рассчитываемого фундамента ? Существует ли такое нормативное требование ?
11) На какую длину внутрь здания учитывать такой подвал в случае необходимости ?

И ещё
12) Ясно, что есть радиус или зона влияния. Ясно, что радиус влияния бесконечный. Ясно, что такая зона считается по разным нормам и разным критериям.
Но есть и очевидные прикидки.
На ваш взгляд, кроме научных/нормативных критериев, какие бытовые прикидочные критерии позволяют очевидно для всех не учитывать соседние фундаменты/котлованы/нагрузки и т.п. ?
Сколько метров между ними должно быть ? Может быть есть зависимость расстояния между фундаментами от их ширины и т.п. ?
Или по вкладу в осадки, скажем менее 1% ? Но это уже надо считать. А хотелось бы более прикидочные очевидные оценки делать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 19.11.2015, 07:49
#15
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
10) В каких случаях требуется учитывать влияние подвала на осадки рассчитываемого фундамента ? Существует ли такое нормативное требование ?
Подвал уменьшает осадки, идет в запас, решение о необходимости учета принимать вам

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
11) На какую длину внутрь здания учитывать такой подвал в случае необходимости ?
Так же как и с фундаментами, не важно какой глубины и размер, можно учитывать весь подвал, выемку грунта и снятия напряжения в грунте, это уйдет во вторичную ветвь нагружения
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
12) Ясно, что есть радиус или зона влияния. Ясно, что радиус влияния бесконечный. Ясно, что такая зона считается по разным нормам и разным критериям.
Но есть и очевидные прикидки.
На ваш взгляд, кроме научных/нормативных критериев, какие бытовые прикидочные критерии позволяют очевидно для всех не учитывать соседние фундаменты/котлованы/нагрузки и т.п. ?
Сколько метров между ними должно быть ? Может быть есть зависимость расстояния между фундаментами от их ширины и т.п. ?
Или по вкладу в осадки, скажем менее 1% ? Но это уже надо считать. А хотелось бы более прикидочные очевидные оценки делать.
Тема обсуждалась, посмотрите на форуме, тогда находили формулу из «РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки в г. Москве». Ну или считать и сравнивать с допускаемыми доп осадками по прил Ж и главе 9 СП 22
П 9.34 1 Радиус зоны влияния нового строительства или реконструкции допускается ограничивать расстоянием, при котором расчетное значение дополнительной осадки грунтового массива или основания существующего сооружения окружающей застройки не превышает 1 мм, за исключением расположения на границе зоны влияния сооружений окружающей застройки, категория технического состояния которых предаварийная или аварийная –IV(приложение Е)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 08:44
#16
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
12) Ясно, что есть радиус или зона влияния. Ясно, что радиус влияния бесконечный. Ясно, что такая зона считается по разным нормам и разным критериям.
Но есть и очевидные прикидки.
На ваш взгляд, кроме научных/нормативных критериев, какие бытовые прикидочные критерии позволяют очевидно для всех не учитывать соседние фундаменты/котлованы/нагрузки и т.п. ?
Сколько метров между ними должно быть ? Может быть есть зависимость расстояния между фундаментами от их ширины и т.п. ?
Здесь, возможно, следует определить размеры зоны влияния, за пределами которой это влияние можно не учитывать. Смотрите П 9.36 (СП 22.13330.2011):
"9.36 Для предварительного назначения зоны влияния вновь возводимого (реконструируемого) сооружения, расположенного на застроенной территории, допускается ориентировочный радиус зоны влияния rзв, м, принимать в зависимости от глубины котлована Hк, м, метода его крепления и конструкции ограждения котлована равным:
5Нк — при использовании ограждения котлована с креплением анкерными конструкциями, но не более 2L, где L — суммарная длина горизонтальной проекции тела анкера и его тяги, м;
4Нк — при использовании ограждения из стальных элементов (труб, двутавров и т.п.) с консольным креплением либо креплением стальными распорками или подкосами, а также при устройстве котлована в естественных откосах;
3Нк — при использовании монолитной или сборно-монолитной железобетонной конструкции ограждения котлована (по технологии «стена в грунте», буронабивных секущихся свай и т.п.) с консольным креплением либо креплением стальными распорками или подкосами, а также при использовании ограждения из стальных элементов (труб, двутавров и т.п.) и экскавации грунта в котловане под защитой монолитных железобетонных перекрытий;
2Нк — при использовании монолитной или сборно-монолитной железобетонной конструкции ограждения котлована (по технологии «стена в грунте», буронабивных секущихся свай и т.п.) и экскавации грунта в котловане под защитой монолитных железобетонных перекрытий.
П р и м е ч а н и е — Величина предварительно назначаемой зоны влияния может корректироваться на основании местного опыта проектирования с учетом специфических грунтовых условий и других факторов.
"
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2015, 10:17
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Нашёл немног про столбчатые фундаменты в монографии Далматова

Цитата:
По нормам (СНиП II-Б.1-62) нельзя допускать среднее давление по подошве фундаментов (p) более величины нормативного давления на грунт (R). Это требование основывается на том, что при большем давлении зоны пластических деформаций под фундаментом получают развитие в глубину более чем на 1/4 ширины его подошвы, в результате чего существенно нарушается линейная зависимость между напряжениями и деформациями.
Метод расчёта фундамента при значительном развитии зон пластических деформаций пока не разработан (1967 год).
...
При возведении дымовых труб, водонапорных башен, доменных печей и других аналогичных сооружений большой жёсткости часто используют круглые икольцевые фундаменты.
При относительно больших размерах фундаментов часто получается значительное нормативное давление на грунт основания (R). Значение предельной допустимой осадки также обычно не влияет на выбор размеров таких фундаментов, так как нормы допускают большую величину осадки (30 см).
Чаще всего размеры фундаментов указанных сооружений принимаются по допустимому крену - 0,004.
В настоящее время (1967 г.) ещё не получены формулы для определения крена методом ограниченной сжимаемой толщи. Однако известно, что жесткие фундаменты, основанные на линейнодеформируемом бесконечном полупространстве, вызывают напряжения преимущественно в зоне, непосредственно примыкающей к подошве фундамента. На расстоянии от фундамента более его ширины возникают весьма незначительные напряжения. Следовательно крен фундамента из-за деформаций нижележащих слоёв основания почти неощутим. Поэтому для расчёта круглых и кольцевых фундаментов по предельно допустимому крену можно использовать формулы, реокмендованные нормами.
Крен отдельного круглого фундамента tgO при эксцентричном его загружении рекомендуется определять по формуле
tgO = 3* (1-мюср^2)*Nн*e/(4*r^3*Eср) (формула 62)
где
Nн - суммарное вертикальное усилие от нормативной нагрузки, приложенное к фундаменту с эксцентриситетом e, кгс;
e - расстояние точки приложения усилия Nн от центра подошвы фундамента в см;
r - радиус подошвы фундамента в см;
Eср - модуль деформации в кгс/см2;
мюср - коэф. бокового расширения грунта (Пуассона);
Eср и мюср принимаются средними в пределах сжимаемой толщи.
...
Тогда после преобразований
tgO= 3/d^3*A2*a0m*Мн
где
Мн=Nн*e
A2 - коэф. по табл. 2
a0m - средний коэф. относительной сжимаемости, определяемый для расчётной мощности сжимаемой толщи, которая устанавливается при определении осадок данного фундамента.
При кольцевой форме подошвы фундамента, если отношение внутреннего диаметра к наружному не превышает 0,6, т.е. dвн/dнар<0,6, как показал К.Е. Егоров (К.Е. Егоров "Расчёт основания под фундаментом с подошвой кольцевой формы. Доклады к VI Международному конгрессу по механике грунтови фундаментостроению" Стройиздат, 1965 г.), расчёт основания можно производить по формуле 62.

д.т.н. Б.И. Далматов из "Определение размеров фундаментов исходя из величины предельной деформации" 1967 г.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 26.01.2016, 10:30
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


продолжу тему
в СП 22.13330.2011 к п.5.6.27. есть примечание:
Цитата:
При значительных моментных нагрузках с целью уменьшения краевых давлений рекомендуется применение фундаментов с анкерами
может кто поделится информацией об этих анкерах, примеры расчета и т.д., где глянуть?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 10:36
1 | #19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


У Сорочана в справочнике на стр. 126 гляди.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 10:40
1 | #20
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
может кто поделится информацией об этих анкерах, примеры расчета и т.д., где глянуть?
Подраздел 6.4 Сорочана
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 11:06
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Спасибо, хлопцы!
А если свайные фундаменты у сооружения башенного типа, то мне необходимо знать несущую способность свай на выдергивание, и сравнить её с усилиями возникающими в сваях. Так обеспечить устойчивость от опрокидывания?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 11:21
1 | #22
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Сначала крен допустимый обеспечте, а там дело до опрокидывания может не дойти.
Нусущую способность на выдергивание, конечно, знать нужно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 11:24
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Сначала крен допустимый обеспечте, а там дело до опрокидывания может не дойти.
SergeyKonstr, отношение перемещений крайних свай?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 11:28
1 | #24
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Так обеспечить устойчивость от опрокидывания?
Да так. Только фундамент под башню надо считать как внецентренно выдергиваемый. Дальние сваи в ростверке будут больше напрягаться. Нагрузки, на отдельные ростверки, у Вас наверное есть.
Фундамент, посты выше, на анкерах реально. У меня 5 или 6 таких лет 12-15 уже стоят под 72-х м башни, Из-за высокого УГВ грунтовых вод. Чушки на 8 коротких (4м) сваях по краям ростверка. Длиннее просто было не забить автомобильным копром. Но расчет в этом Справочнике написан, как будто секретный путь для непосвященных к пиратскому кладу)))), попариться придется что бы ребус разгадать)))). Поэтому редко-редко к ним прибегаю, лучше чушкой бетона задавить выдергивающую нагрузку.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 11:31
1 | #25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
отношение перемещений крайних свай?
Если надфунд. конструкция жесткая - то да.
Если гибкая, то тут нужно чтобы еще и крен надф. конструкции обеспечить при определенном крене фундамента.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 11:32
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Podpolie, про анкера спросил из интереса.
У меня ситуация чуток другая - насыпные грунты, далее скала. Сваи стойки, сооружение башенного типа. Вот против опрокидывания и борюсь.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если гибкая, то тут нужно чтобы еще и крен надф. конструкции обеспечить при определенном крене фундамента.
SergeyKonstr, выше ситуацию описал насчет свай. В крайних перемещения получаются максимальные -2мм и +1,7мм.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 11:44
#27
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Тогда у Вас на выдергивание от свай только их вес работает))). Давить надо массой ростверка. Погонять его: или распластывать в ширину или в высоту. Как правило в ширину, для начало в ноль выдерга на крайней свае выйти, ну это и так понятно.....Ну, а там чего-нибудь добавить...Суровых))) указаний нет на этот счет. Я даже приводил к соотношению 0.25 как для обычных фундаментах. Но это были башни на заболоченных местах с упором в гравий при сейсмике 8-9 баллов и чтоб ее УГ водой по помидоры)))) и сваи были из трубы ф325мм, обычные в горизонт не работали на срез.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 11:50
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Podpolie, т.е. перемещение +1,7мм на выдергивание при допустимой несущей способности на выдергивание это уже не хорошо?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 11:53
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
выше ситуацию описал насчет свай. В крайних перемещения получаются максимальные -2мм и +1,7мм.
Как определили? Знаете на сколько свая, находясь в группе, поднимается при определенной на неё нагрузке? Сомневаюсь.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 12:45
#30
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Если получили значения, то Вы все таки расчет гоните для анкерного фундамента. +1.7мм и -2мм это вы должны назначить в долях от предельной осадки для Вашего сооружения. Кстати на башнях предельных осадок нет, хоть до статуи свободы пускай тонут. А вот разность осадок есть - если отдельные ноги и крен если единый фундамент. В принципе эти цифры - блохи))). Мое мнение это проверка на деформации по 2-у предельному состоянию - эти данные нужны. Если надо можно выдать задание на испытание свай-анкеров по нагрузкам и быть во все оружии после отчета об испытаниях и понимать чего они там на выдергивали, а не тупо видеть критическую нагрузку срыва сваи. Добавить еще линейное растяжение элемента. Но нагрузки все равно должны превышать усилия - тогда и спишь спокойно))). так по упрощенке и считают. Во, думать заставили, спасибо встряхнули мозговое болото, давно эту тему хотел в ECXEL загнать. Пошел я за беляшами - пережую)))).
Если молодой - хорошая тема для диссертации. А не то что все в НИИОСПе гоняют - линейные, нелинейные уравнения, биполярные моменты, квадра.. - черт ногу сломит. А это уже методика практических инженерных расчетов если дальше развить.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 13:06
#31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Как определили? Знаете на сколько свая, находясь в группе, поднимается при определенной на неё нагрузке? Сомневаюсь.
тоже сомневаюсь, потому и интересуюсь.
Определил в Лире, сваю задал КЭ57
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 13:11
#32
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Определил в Лире, сваю задал КЭ57
При этом жесткость сваи и на сжатие и на растяжение одинаковая?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 13:12
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Если надо можно выдать задание на испытание свай-анкеров по нагрузкам и быть во все оружии после отчета об испытаниях и понимать чего они там на выдергивали, а не тупо видеть критическую нагрузку срыва сваи.
испытания будут
это предварительный расчет, окончательную несущую способность и допускаемую на неё нагрузку буду принимать после испытаний

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
При этом жесткость сваи и на сжатие и на растяжение одинаковая?
параметры жесткостей взяты из системы грунт (точнее прога автоматически определила)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 13:20
#34
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
параметры жесткостей взяты из системы грунт (точнее прога автоматически определила)
По сему и сомнения.
Вряд ли КЭ57 моделит разные жесткости на сжатие и растяжение. Да и трение боковой поверхностью на растяжение происходит в насыпном грунте. Интересно, какие характеристики вы задали?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 13:23
#35
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Интересно, какие характеристики вы задали?
характеристики грунта?
То что геологи выдали, он в принципе не плохой, но учитывая расположение сооружений обычные фундаменты не проходят, поэтому в целях уменьшения подошвы выбраны буронабивные сваи стойки

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вряд ли КЭ57 моделит разные жесткости на сжатие и растяжение
перепроверил - в сваях разные жесткости в итоге
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 13:30
#36
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
То что геологи выдали, он в принципе не плохой,
А что пишите?

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
У меня ситуация чуток другая - насыпные грунты, далее скала
Я бы не стал доверяться КЭ 57 не выяснив, как учитывается жесткость этого элемента, если нагрузка выдергивающая. У меня есть подозрение, что жесткость у него одна и таже, что на сжатие, то и на растяжение. И вряд ли

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
В крайних перемещения получаются максимальные -2мм и +1,7мм.
верно хоть в близости.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 13:40
#37
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
У меня есть подозрение, что жесткость у него одна и таже, что на сжатие, то и на растяжение
разная
но это новая фишка Лиры-САПР, потому и вопросы
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А что пишите?
не понял?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 62.jpg
Просмотров: 58
Размер:	66.6 Кб
ID:	164207  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1677.jpg
Просмотров: 38
Размер:	68.9 Кб
ID:	164208  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 13:51
#38
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
разная
Разная-то она разная, но одна для отдельного КЭ в отдельном направлении, например Rz.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
но это новая фишка Лиры-САПР, потому и вопросы
Я не знаю, но подразумеваю, что при задании коэф-тов Кi (i=1, 2, 3) учавствуют при формировании жесткости КЭ 57 все компоненты, что на сжатие, что на растяжение.


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не понял?
Ну насыпной слой, в котором сваи будут выдергиваться, геологи то же характеристики выдали?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 13:53
#39
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


SergeyKonstr, сомнения конечно присутствуют (уж многовато в разных прогах недочетов встречается), вот из справки лировской (хотя если Вы тот самый SergeyKonstr с форума Лиры, то скорей всего читали)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну насыпной слой, в котором сваи будут выдергиваться, геологи то же характеристики выдали?
да, я выше писал, что он в принципе не плохой (Е=20МПа), водонасыщенный, + сейсмика
Вложения
Тип файла: pdf КЭ57 из справки.pdf (141.2 Кб, 40 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 13:59
#40
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Толщина насыпного слоя ?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 14:02
#41
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


мозголом из Самары, от 6 до 8м
Усиление или замену делать не будут
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 14:06
#42
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
что он в принципе не плохой (Е=20МПа)
Ну ладно, насыпной...не плохой...бог с ним.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вот из справки лировской
Откройте п. 7.4.2 СП 24 и обратите внимание, что там фигурирует параметр ЕА - жесткость ствола сваи на сжатие, следовательно по справке лиры жесткость КЭ 57 вычисляется как жесткость на....(чего)?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 14:49
#43
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


SergeyKonstr, я понял что вы имеете ввиду. На вырыв нет методы.
Тогда как быть - пригружать сваи (увеличение глубины заложения ростверка или увеличение толщины) до тех пор пока не исчезнут усилия на отрыв?


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну ладно, насыпной...не плохой...бог с ним.
предлагаете считать сваи как висячие? Или я не правильно вас понял?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 19:10
1 | #44
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
предлагаете считать сваи как висячие? Или я не правильно вас понял?
Почему висячие. У вас же скала. Сваи стойки. Но когда их выдергивают, стойками они уже не являются.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Тогда как быть - пригружать сваи (увеличение глубины заложения ростверка или увеличение толщины) до тех пор пока не исчезнут усилия на отрыв?
Ну работу свай на отрыв нормы допускают. Лишь бы не вырвались они. Там же простенькая формула определения нагрузок на сваи есть, в начале СП.
Не получится- пригружайте сваи или разносите в плане.
А глубина заложения чем поможет?
Или вы площадь подошвы самого ростверка в расчет включаете?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 07:54
#45
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну работу свай на отрыв нормы допускают. Лишь бы не вырвались они. Там же простенькая формула определения нагрузок на сваи есть, в начале СП.
несущая способность на отрыв по формулам СП больше чем усилия в сваях в результате расчета.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не получится- пригружайте сваи или разносите в плане.
в том то и проблема, что сильно не разгуляешься - реконструкция, + по технологии (как всегда) всё понатыкано вплотную (задолбался уже ругаться по этому поводу)

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А глубина заложения чем поможет?
обратной засыпкой пригрузить, ПГС или щебень, хотя и с К=0,9 в таких случаях, но всё же

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Или вы площадь подошвы самого ростверка в расчет включаете?
в смысле задаю коэф. постели подошве?
Нет, только его собственный вес для передачи нагрузки на сваи

написал лировцам по поводу КЭ57 и жестоскти свай при сжатии, жду ответа
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 09:37
#46
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Можно сделать так: Столбчатый фундамент+свая.
На сжатие считайте что работает свая-стойка, на выдергивание столбчатый фундамент ( его вес + вес грунта на уступах) + несущ способность сваи на выдергивание ( в запас можно и 0 взять)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 09:53
#47
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
На сжатие считайте что работает свая-стойка, на выдергивание столбчатый фундамент ( его вес + вес грунта на уступах) + несущ способность сваи на выдергивание ( в запас можно и 0 взять)
я так и делаю, проверяю усилия отрыва в сваях и сравниваю с несущей способностью на выдергивание (вес сваи беру при этом в запас)

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Можно сделать так: Столбчатый фундамент
предлагаете задать кэф. постели фундаменту?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 10:15
#48
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Дайте больше исходных данных, просто у вас есть пару утверждений ( предпосылок для ваших выводов), которые возможно не верны. И сможем перейти от общей теории, включающих множество случаев, к конкретному вашему
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 10:52
#49
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Дайте больше исходных данных
что конкретно?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 10:59
#50
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Нагрузки на фундамент, его размеры, план свай, геологию.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 11:22
#51
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Нагрузки на фундамент
лировский файл всей конструкции могу скинуть, очень много нагрузок и РСН, и как лучше нагрузки на фундаменты скинуть я не знаю

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
его размеры, план свай
там же

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
геологию.
1 - насыпной: плотность 1,95т/м3, С=19кПа, угол вн.тр.=19, Е=20МПа (толща 7м от низа ростверка)
2 - мергель R=25МПа
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 14:52
#52
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


E меня нет лиры
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 16:22
#53
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


SergeyKonstr, действительно разная, ступил я, доверив проге.
Лировцам написал, думают.
А как расчитать жесткость сваи при выдергивании?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 16:29
1 | #54
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


А тут тема была. Товарисчь Дрюха вопрос задавал.

Пытаем сваю... выдер. нагрузку делим на перемещение вверх. Но бестолково, поскольку при выдергивании тоже кустовой эффект возникает и пытать нужно весь куст.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 16:31
#55
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


SergeyKonstr, пытаюсь сделать с несколькими итерациями, но такой гемор получается....
А испытания по любому будут, тогда и скорректировать можно будет, но
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
бестолково, поскольку при выдергивании тоже кустовой эффект возникает и пытать нужно весь куст.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 16:43
1 | #56
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Ну если гемором занимаетесь, то на прикидку жесткость=несущая сп. сваи на выдергивание/сдвиговую осадку. Но только прикидка.
Вложения
Тип файла: docx Doc1-13.docx (662.5 Кб, 31 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 16:52
#57
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


SergeyKonstr, сдвиговую осадку из таблицы взять?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 16:55
#58
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Откуда же вы её возьмете.
Но можо побегать по др. организациям, может у них что есть для вашего района стр-ва.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 18:14
#59
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


SergeyKonstr, тогда к чему
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
то на прикидку жесткость=несущая сп. сваи на выдергивание/сдвиговую осадку. Но только прикидка.

Вложения


Doc1-13.docx (662.5 Кб, 5 просмотров)
?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 12:58
1 | #60
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
тогда к чему
Чтобы вы могли посмотреть уровень значений сдвиговых осадок и чего нить нашаманили в своей схеме.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 14:39
#61
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


SergeyKonstr, 30т - нс на выдергивание, точнее допустимая нагрузка (по предварительным расчетам), осадка 5мм, Rz=60т/м
маловато как-то
для предварительных сойдет
далее ждать испытание
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 14:52
1 | #62
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
30т - нс на выдергивание, осадка 5мм
Rz=6000 т/м
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 14:55
#63
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


SergeyKonstr, точно, там же в мм, а жесткость в м

----- добавлено через ~18 мин. -----
SergeyKonstr, прикинул по наихудшему РСН, отрывные присутствуют, но они меньше в 2-3 раза. теперь их сравнить с допустимой нагрузкой на выдергивание, так?

----- добавлено через ~48 мин. -----
SergeyKonstr, откуда страница?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 15:53
1 | #64
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
прикинул по наихудшему РСН, отрывные присутствуют, но они меньше в 2-3 раза.
Естесттвенно. Ведь вы точно не знаете, сколько свая выйдет из грунта при 15 (10) т, может там всего-то будет 0,5 мм, тогда и жесткость на выдергивание будет больше и отсюда усилие выдергивания больше, график зависимость усилия выдергивания/верт. перемещения от усилия криволинеен.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
теперь их сравнить с допустимой нагрузкой на выдергивание,
По хорошему так, но вы точно не знаете сдвиговую осадку, а усилия выдергивания зависит от нее. По сему не нужно их ни с чем сравнивать. А схему использовать для прогноза крена вашего здания и максимального усилия сжатия сваи стойки.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
откуда страница?
Далматов. Проектирование свайных фундаментов в условиях слабых грунтов. 1975.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 16:00
#65
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


SergeyKonstr, спасибо!
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нюансы расчёта столбчатого фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размеры столбчатого ж/б фундамента infoq Основания и фундаменты 5 05.05.2014 15:49
Щебеночная подушка в основании столбчатого фундамента DK+ Основания и фундаменты 17 04.06.2013 16:42
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Расчет усиления столбчатого фундамента методом уширения подошвы Romeo1786 Основания и фундаменты 6 12.05.2009 17:36
Расчёт столбчатого фундамента ButcheR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.05.2008 21:29