Температурные напряжения в стальных каркасных зданиях.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Температурные напряжения в стальных каркасных зданиях.

Температурные напряжения в стальных каркасных зданиях.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.11.2015, 05:49 #1
Температурные напряжения в стальных каркасных зданиях.
egory1
 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 24

Привет всем.
Очередной вопрос опытным инженерам форума.
Есть стальной каркас неотапливаемого здания. Стальные колонны на расстоянии 10м друг от друга. На них шарнирно лежит балка (прикручена к столикам болтами). Жесткости колонны и балки одинаковые (пусть будут двутавры 300x300мм и всеми толщинами 16мм).
Объединение колонн с балкой производится на высоте 1.43м от отметки опирания колонн.
Представим что эту конструкцию собрали зимой в -20град, а сейчас лето +30град. Итого имеем перепад в 50град.
Следовательно балка удлинилась на 3мм в каждую сторону. Изгибаясь на 3мм колонна на плече 1,43м имеет напряжения порядка 118Мпа
И это только температура, нормативная.
Конечно болтовые соединения балки и колонны податливые и могут подвинуться на какую то величину.

Вопрос: Как вы учитываете влияние температуры на подобные здания?
Учитываете ли вы температуру как есть, или как то ограниченно?
Просмотров: 5754
 
Непрочитано 18.11.2015, 08:58
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
Вопрос: Как вы учитываете влияние температуры на подобные здания?
Учитываете ли вы температуру как есть, или как то ограниченно?
Ответ: я учитываю ( вернее - не учитываю) температурные воздействия в случаях установленных действующими нормами. Здесь - это ловля блох для научной работы, но не для практического проектирования....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 09:02
#3
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Только недавно вставал вопрос. СП "Стальные конструкции" Таблица 44
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 09:10
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
напряжения порядка 118Мпа
3мм = P*l,43^3/EI.
Похоже ты на 3 порядка ошибся. Не МПа, а кПа.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 09:50
#5
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Про черноту отверстий болтовых соединений совсем не знаем, не?
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 09:56
#6
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Про черноту отверстий болтовых соединений совсем не знаем, не?
даже чернота здесь не при чем. Даже если бы по краям 2 фланца стояли как жесткий узел...
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 10:01
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


да тут даже тема была с полгода назад об этом. У человека были рамные узлы и балка проходила близко к земле. Пришел Бармаглот, рассказал про мягкий грунт и все успокоились)
 
 
Непрочитано 18.11.2015, 10:38
#8
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
да тут даже тема была с полгода назад об этом. У человека были рамные узлы и балка проходила близко к земле. Пришел Бармаглот, рассказал про мягкий грунт и все успокоились)
Следующий вопрос должен быть, а если у Автора слошная плита
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 11:22
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


RrRR, то она тоже расширяется при нагреве) Хотя если залить плиту в +20, а колонны установить в -20 и очень хорошо забетонировать базы и в эти же -20 воткнуть идеально подогнанную балку с жесткими узлами на ВПБ... Вот тогда да, наверное что-нибудь может и получиться)
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 11:27
#10
egory1


 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 24


Судя по постам выше я могу сделать вывод что никто не прикладывает температуру как нагрузку. А тупо руководствуетесь таблицей 44 СП 16,13330,2011, при определенной длине конструкции добавляете температурные швы.
egory1 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 11:29
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
Судя по постам выше я могу сделать вывод что никто не прикладывает температуру как нагрузку. А тупо руководствуетесь таблицей 44 СП 16,13330,2011, при определенной длине конструкции добавляете температурные швы.
Абсолютно так.... а у Вас я так понимаю какие-то скрытые опасения что мир проектирования стальных конструкций устроен иначе..... особенно в части температурных нагрузок. Не мучайте себя - расскажите нам об этом....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 11:33
#12
egory1


 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
3мм = P*l,43^3/EI.
Похоже ты на 3 порядка ошибся. Не МПа, а кПа.
Где я ошибся?



----- добавлено через 50 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Абсолютно так.... а у Вас я так понимаю какие-то скрытые опасения что мир проектирования стальных конструкций устроен иначе..... особенно в части температурных нагрузок. Не мучайте себя - расскажите нам об этом....
Нет опасений, меня инетерсует Ваше мнение. Я его понял.
egory1 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 11:35
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
Где я ошибся?
В научном подходе к решению практической задачи.

----- добавлено через 24 сек. -----
egory1, без обид. Извините за ворчание.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 11:41
#14
egory1


 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В научном подходе к решению практической задачи.

----- добавлено через 24 сек. -----
egory1, без обид. Извините за ворчание.
Нет проблем. Только скажите куда деваются температурные деформации?
Если можно дайте ссылку на "теорию мягких грунтов" которая позволяет не учитывать температуру.
egory1 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 11:56
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
Где я ошибся?
там, где верх колонны переместился, а низ - нет и не повернулся никуда. Дайте там не абсолютно жесткое крепление, но упругие связи, пусть и большой жесткости - мегапаскали уйдут очень быстро.
 
 
Непрочитано 18.11.2015, 11:58
#16
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


egory1 , у меня получились такие же цифры как у вас (грубо).
Усилие отгибающиее стойку на 3 мм - 14,2 тс,
Тогда момент в заделке стойки - 20,3 тсм,
Напряжение - 1350 кгс/см2.

Но практика показывает, что реально влияние значительно меньше (вопрос об абсолютной заделке).
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 12:02
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а почему Вы прикладываете перемещение балки от температурной деформации в чистом виде вот так в колонну? Это возможно, если балка супержесткая, а колонна супермягкая. Если же их жесткости сопоставимы, то колонна будет сопротивляться этому перемещению и в балке начнет возникать N и перемещение окажется меньше по факту.
 
 
Непрочитано 18.11.2015, 12:03
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
Только скажите куда деваются температурные деформации?
Они никуда не деваются. Их вклад незначителен в общую картину НДС конструкции. Есть ряд допущений которыми мы пренебрегаем.... извините за шаблонный ответ - смотрите учебники по КМ. Порядок других нагрузок более критичен. Не стоит использовать тяжелый инструмент при расчете строительных конструкций - всё должно сводится к работе N/A+M/W с учётом устойчивости.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 12:30
#19
egory1


 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а почему Вы прикладываете перемещение балки от температурной деформации в чистом виде вот так в колонну? Это возможно, если балка супержесткая, а колонна супермягкая. Если же их жесткости сопоставимы, то колонна будет сопротивляться этому перемещению и в балке начнет возникать N и перемещение окажется меньше по факту.
Вы не правы. Я проверил это на примере. Если отсчитать модель (2 колонны +балка одинаковых сечений), получится примерно тоже самое. Так как изгибная жесткость такого сечения примерно в 200 раз меньше жесткости на сжатие.
От температуры первичны перемещения и уже от них получаем усилия.
Конечно же в балке есть продольная сила, она потому и возникла что колонна сопротивляется деформациям, они и начитает сопротивляться только в том случает если возникают это деформации. Но эти деформации есть и они никуда не денутся. Другой вопрос куда они деваются?
Все сводится к тому что ни "размазываются" по податливым соединениям и податливому грунту.
В итоге все не учитывают температуру в своих расчетах ссылаясь на это.

Последний раз редактировалось egory1, 18.11.2015 в 12:38.
egory1 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 12:33
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Arikaikai, Всё правильно написал. Надо смотреть жёсткости ригеля EA/10 и стойки 3EI/1,43^3. Если они равны, то температурное расширение уменьшится в 2 раза. Но обычно продольная жёсткость на порядок больше изгибной, поэтому уменьшение будет копеечным.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 12:39
#21
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


egory1, а вы попробуйте посчитать каркас, метров 80 длиной с учетом температуры и сразу станет все понятно. Там моменты чумовые вылезут
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 12:45
#22
egory1


 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
egory1, а вы попробуйте посчитать каркас, метров 80 длиной с учетом температуры и сразу станет все понятно. Там моменты чумовые вылезут
Конечно вылезут и на мой взгляд это логично. Что станет понятно?
Что балка длиной 80м удлинится на 24мм в каждую сторону?
Или вы посчитаете что колонна сместится на 3см в сторону?
А ну да вы наверное тоже сторонник теории "мягких грунтов"
egory1 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 12:52
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
Где я ошибся?
В главном. Не надо считать на температуру, если попадаешь в таблицу. И, самое главное
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не стоит использовать тяжелый инструмент при расчете строительных конструкций
От себя добавлю: эти напряжения рассасываются сами собой.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
Конечно вылезут и на мой взгляд это логично.
Поэтому нефига выёживаться, а делить на температурные отсеки согласно СНиП.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 13:02
#24
egory1


 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
От себя добавлю: эти напряжения рассасываются сами собой.
Да я тоже так считаю. Я же не спорю особо с вашими доводами.
Хотелось бы конечно чтобы про это было где то конкретно написано.
egory1 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 13:07
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Если серьёзно, то температура замыкания редко когда превышает 15 гр.
И, конечно, так называемая "конструктивная нелинейность" - податливость узлов. Учесть все нюансы в идеализированной схеме невозможно, хоть какие комплексы не используй. Поэтому в СНиПе и дана соответствующая таблица. Хочешь больше - считай. Но всё равно, в конечном итоге, разрежешь на отсеки.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 13:13
#26
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
Хотелось бы конечно чтобы про это было где то конкретно написано.
так в СП про это и написано
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 13:16
1 | #27
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
Судя по постам выше я могу сделать вывод что никто не прикладывает температуру как нагрузку.
Прикладываю для протяжённых линейных сооружений. Пару раз считал для обычных сараев. Ничего там особенного не происходит. Усилия незначительные. Зачастую можно не учитывать.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 13:23
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
Хотелось бы конечно чтобы про это было где то конкретно написано.
В российском СП в отличие от еврокода и анси всего один том на все случаи жизни. Случаев в жизни непредвиденных много. И надо что-то придумывать... так что обо всё не напишешь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 13:56
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Здание вдоль себя обычно не имеет жестких без колонн, поэтому температурное расширение заставляет колонны поворачиваться относительно своих квазишарниров в базах. Поэтому не рекомендуется ставить слишком много связевых блоков (см. рис.).

А вот поперечное направление гораздо интересней в этом плане. Но если хотите учитывать смещение узла балки от температуры, учитывайте:
1) От 20 кН/м на Вашу балку (с Вашей жесткостью) сближение узлов балки - 0.8 мм.
2) Во время монтажа иногда оказывается, что колонна смонтирована чуточку не там и что вы думаете делают строители? Берут кран/бульдозер/сумоиста-монтажника и тянут верх колонны, чтобы отверстия для болтов колонны дошли до отверстий для болтов балки/фермы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-11-18-004.png
Просмотров: 103
Размер:	37.0 Кб
ID:	160661  
 
 
Непрочитано 18.11.2015, 14:06
#30
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Берут кран/бульдозер/сумоиста-монтажника и тянут верх колонны, чтобы отверстия для болтов колонны дошли до отверстий для болтов балки/фермы.
ага)) Мы монтажками тянули
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 14:46
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Да. И небольшая пластика в узлах всегда имеет быть.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 16:59
#32
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63


Цитата:
Где я ошибся?
Вы ошиблись в том, что научились считать в компьютерных программах, но не научились анализировать схемы.
1. Пускай будет принята ваша разница температур 50гр и и сечения двутавра 30х30см с полкой и стенкой 1.6см. Геометрические характеристики сечения: площадь F=139 см2 и W=1462 см3. Удлинение от разницы температур (на одну половину схемы) будет: Δl=l*Δt*α=500*50*0.000012=0.3см ( тут вы правы на счет 3мм). А поскольку принят узел шарнирно-неподвижный, то эти 3 мм никуда не денутся, а начнут восприниматься сначала балкой, а потом колонной. Что бы узнать какая сила должна быть, чтобы было вызвано удлинение в 0,3см двутавра сечением 139см2 есть формула P= Δl*E*F/l=0.3*2100*139/500=175т. Теперь собственно вопрос: даже если сечение балки передаст усилие в 175т, то смогут ли сварные швы их передать? Даже если мы наварим швы с катетом 16мм, то их несущая способность около 2т на см погонный=> 175/2(тонны)/2(шва)=43 см должен быть опорный столик. А если учесть, что температуры вы прикладывали к центру сечения, а опирается балка на нижний пояс, то у вас получится еще и внутренняя пара с моментом M=P*0.15 (половина сечения) =175*0,15=26тм, что в свою очередь еще увеличит размеры опорного шва.
2. Не знаю в каком расчетном комплексе вы считали колонну, но бросается в глаза то, что у нее при изгибе( если мы все таки сможем передать горизонтальное перемещение от балки в 3мм) сечение равномерно сжато, а должно, по идее, один пояс сжат, а второй растянут ( мы же передаем в заделку момент)
Ph.D_Steel вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 17:40
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Ph.D_Steel Посмотреть сообщение
P= Δl*E*F/l=0.3*2100*139/500=175т.
Улыбнуло. Это называется ставить телегу впереди лошади.
На самом деле сила на порядок меньше. Читай предыдущие посты.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 20:48
#34
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63


Цитата:
Бахил
Цитата:
Сообщение от Ph.D_Steel Посмотреть сообщение
P= Δl*E*F/l=0.3*2100*139/500=175т.
Улыбнуло. Это называется ставить телегу впереди лошади.
На самом деле сила на порядок меньше. Читай предыдущие посты.
Подловил Соглашусь.
Но, если принять, что колонна защемлена на краях, и имеет длину 3м, а нагрузка приходит по средине, то P=192*Δl*E*I(момент инерции)/l(в кубе)=192*0.3*2100*21944/300*300*300=98.3т. Это не на порядок, но все же. Так же я не учел, что в автора темы болты, что тоже даст какую-то подвижку сечения балки в узле до "включения ее в работу"
А возвращаясь к существу вопроса. У вас же не одна балка будет монтироваться зимой, а все конструкции (по условию задачи), то это даст некоторую «раздвижку» всем колоннам, что снивелирует распор от одной балки. А как кто борется с распором это дело каждого. Кто сделает овальные отверстия в балке на опоре (чтобы балки от распора «свободно деформировались», но тогда необходимо как-то решать вопрос со связями или ограничивать конструктивно деформацию в узле), а кто проигнорирует это дело. Каждому решать самому. Хотя эта конкретная задача носит больше теоретический характер, нежели практичный.
Ph.D_Steel вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 21:24
#35
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 264


Цитата:
Сообщение от Ph.D_Steel Посмотреть сообщение
P=192*Δl*E*I(момент инерции)/l(в кубе)=192*0.3*2100*21944/300*300*300=98.3т
Все верно.
Только вместо 192 должно быть 3 и длина не 300 а 143 см.
Результат порядка 14 тс.
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 23:24
#36
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63


to Uzel
Абсолютно согласен с вами, только с одним но. Вы предполагаете, что балка передает распор на консольный стержень, т.е . у вас стержень имеет высоту 1,43( этот случай описан в книге Уманский А. А. «Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Расчетно-теоретический. 1960 г.»(далее по тексту справочник) на стр.370 случай 1(вверху самый первый). Тогда да, я с вами полностью согласен. А я предположил, что если у автора темы, балка приходит на высоте 1,43 м~ 1,5м и его колонна имеет примерно высоту 3м (нам это неизвестно, т.к. на рисунке не указана верхняя граница колонны) и она защемлена по краях ( опять таки в предположении, что внизу и вверху от рассматриваемой балки у нас рамные узлы), то это уже другой расчетный случай, а именно на стр.387, случай второй сверху (см справочник). Даже если к его колонне (рассматриваемой колонне автора) нагрузка от балки приходит не посредине (возможно эта колонна выше 3м или ниже), тогда это первый (вверху) расчетный случай со стр.387 справочника.
Offtop: PS На прошлой неделе автор создал тему о подходе балки к колонне и спрашивал шарнир или заделка, сегодня уже показал немного схемы. Боюсь даже предположить, что ждет нас на следующей неделе
Ph.D_Steel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 05:04
#37
egory1


 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Ph.D_Steel Посмотреть сообщение
Вы ошиблись в том, что научились считать в компьютерных программах, но не научились анализировать схемы.
1. Пускай будет принята ваша разница температур 50гр и и сечения двутавра 30х30см с полкой и стенкой 1.6см. Геометрические характеристики сечения: площадь F=139 см2 и W=1462 см3. Удлинение от разницы температур (на одну половину схемы) будет: Δl=l*Δt*α=500*50*0.000012=0.3см ( тут вы правы на счет 3мм). А поскольку принят узел шарнирно-неподвижный, то эти 3 мм никуда не денутся, а начнут восприниматься сначала балкой, а потом колонной. Что бы узнать какая сила должна быть, чтобы было вызвано удлинение в 0,3см двутавра сечением 139см2 есть формула P= Δl*E*F/l=0.3*2100*139/500=175т. Теперь собственно вопрос: даже если сечение балки передаст усилие в 175т, то смогут ли сварные швы их передать? Даже если мы наварим швы с катетом 16мм, то их несущая способность около 2т на см погонный=> 175/2(тонны)/2(шва)=43 см должен быть опорный столик. А если учесть, что температуры вы прикладывали к центру сечения, а опирается балка на нижний пояс, то у вас получится еще и внутренняя пара с моментом M=P*0.15 (половина сечения) =175*0,15=26тм, что в свою очередь еще увеличит размеры опорного шва.
2. Не знаю в каком расчетном комплексе вы считали колонну, но бросается в глаза то, что у нее при изгибе( если мы все таки сможем передать горизонтальное перемещение от балки в 3мм) сечение равномерно сжато, а должно, по идее, один пояс сжат, а второй растянут ( мы же передаем в заделку момент)
1.Что за бред вы насчитали? Сами себе придумали расчетный случай не имеющий ничего общего с тем, что находится в первом посте и пытаетесь размышлять и додумывать.
Похоже вы нашли продольную силу которую нужно приложить балке чтобы она укоротилась на 3мм. Но что общего это имеет с данной моделью?
Ваш пример равносилен тому что балка по краям находится на неподвижных закреплениях и нагреваясь она не удлиняется (хоть и пытается это сделать) она остается своей длины и получает ваши 175т (если закрыть глаза на ошибки цифр в формуле). Реально колонна позволяет частично удлиниться балке, следовательно продольную силу нельзя так считать.
2. На картинке с напряжениями отображены сигма X (X это вдоль колонны) для самой нагруженой фибры, если вам это не удалось понять, извините.

Последний раз редактировалось egory1, 19.11.2015 в 05:22.
egory1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Температурные напряжения в стальных каркасных зданиях.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Гибкие преднапряженные связи в каркасных зданиях из ЛМК TehMag Конструкции зданий и сооружений 11 18.03.2016 10:39
Козырьки в стальных зданиях, обшитых сэндвичами s7onoff Металлические конструкции 27 28.08.2014 12:47
Возможно ли в каркасных зданиях не делать температурные швы? 8987 Железобетонные конструкции 20 22.12.2013 12:37
Опорные узлы лестничных маршей в каркасных зданиях Saha Конструкции зданий и сооружений 4 12.06.2009 12:04