Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ?

Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.11.2015, 10:36 #1
Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ?
ФАХВЕРК
 
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,241

Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ? Силюсь рассчитать раму переменного сечения в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016. Пункт 9.2.3 СП 16.13330.2011 не предусматривает моего случая. Пока взял в плоскости - 1/3, из плоскости - максимальный.

Так-то почти вписался... но по формулам он колонну по фи балочное пытается загнать

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: устойчивость.jpg
Просмотров: 411
Размер:	164.2 Кб
ID:	161040  Нажмите на изображение для увеличения
Название: проверочные формулы.jpg
Просмотров: 259
Размер:	121.3 Кб
ID:	161042  

__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
Просмотров: 11523
 
Непрочитано 25.11.2015, 10:42
1 | #2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


ФАХВЕРК, глянь Катюшина. Кажись там есть ответ на твой вопрос
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 10:43
#3
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


wvovanw, пороюсь. Спасибо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 11:13
1 | #4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Пункт 9.2.3 СП 16.13330.2011:
Цитата:
(...) для ступенчатой колонны - наибольшему моменту на длине участка постоянного сечения;
- РПС можно представить ступенчатым элементом, далее понятно. (При этом свободная длина каждой у ступеньки своя).
Из плоскости переменность сечения влияет только на напряжения в полках, т. к. момент инерции из плоскости не меняется по длине. Имхо: следует брать в средней трети для КЭ с максимальным сжимающим напряжением.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 11:16
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


eilukha, тогда , видимо , нет смысла пытаться рассчитать таким образом каким я задался. Следует пойти более простым путём - разбиением на участки с постоянной жесткостью.... и для всех них вычислять коэффициенты расчетной длины в зависимости от соотношения жесткостей.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 11:31
1 | #6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
разбиением на участки
- по крайней мере будет всё прозрачно. Ради спортивного интереса можно другим способом попробовать и сравнить результаты.
В роботе есть КЭ переменного сечения?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 11:34
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В роботе есть КЭ переменного сечения?
Да. Именно их и пытаюсь освоить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 11:46
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


С прочность всё ясно, а как сниповскую устойчивость реализовали - вопрос.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 11:51
#9
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Следует пойти более простым путём - разбиением на участки с постоянной жесткостью.... и для всех них вычислять коэффициенты расчетной длины в зависимости от соотношения жесткостей.
А если разница в жесткостях - не в разы, то может ли стержень переменного сечения (или составной из двух участков) потерять устойчивость как единый элемент? Я так и не смог ответить на этот вопрос, как-то было очень нужно
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 12:10
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
потерять устойчивость как единый элемент
- это ВСЕГДА так происходит, но для упрощения, ясности и простоты расчёт выполняется как изолированного элемента.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 12:13
#11
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это ВСЕГДА так происходит, но для упрощения, ясности и простоты расчёт выполняется как изолированного элемента.
Я понимаю, но как ты предлагаешь? средневзвешенный коэффициент брать, а длину - общую?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 12:26
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Для каждого КЭ свои РСУ и свободные длины.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 12:31
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ладно... уже хорошо то , что можно сделать следующее. Т.к. как в RSA есть элементы переменного сечения, то считатнуть по ним, а потом разбить ригель частей на 10, и колонну частей на 5 и сравнить...

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
устойчивость реализовали - вопрос.
Там вроде по пунктам 9.2.3 в зависимости от нажатой кнопки.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Радует подход с четкой реализацией по СНиП и СП
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: уст.jpg
Просмотров: 218
Размер:	380.4 Кб
ID:	161051  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 13:05
#14
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Я бы взял максимальный в средней трети, и не парился.
Это из практики одной довольно крупной проектной организации.
Вообще думаю, что в плоскости напряжение по прочности должно быть определяющим. Из плоскости, на свою длину, с учетом момента максимального на участке, но не более максимального момента в средней трети. Кажется так делали.

Последний раз редактировалось 100k, 25.11.2015 в 13:15.
100k вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 13:21
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
подход с четкой реализацией по СНиП и СП
- но в нормах же не оговорён расчёт РПС?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 13:24
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
но в нормах же не оговорён расчёт РПС?
Да. Не оговорен. У меня в связи с этим и вопрос темы. А так я имел ввиду что есть возможность просмотра трассировки и значений конкретных показателей.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 13:57
#17
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ?
никакой. если только у вас есть методика расчета какая-то

----- добавлено через ~3 мин. -----
вообще нужно найти мю и после этого критическую эйлерову силу. а влияние моментов учитывается коэффициентом
bigden вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 14:09
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- но в нормах же не оговорён расчёт РПС?
Но есть в любом учебнике.
ФАХВЕРК, момент бери максимальный и соответствующее сечение в том же месте.
Offtop: Что-то у тебя КСС запредельный - мю аж 3. Бери 2. На проверку по фиб - забей.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 14:19
#19
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Но есть в любом учебнике.
а в каком, например, можно посмотреть?

мю=3 для переменки это очень даже неплохо
bigden вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 14:21
1 | #20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
мю аж 3
- плата за шарнир в фундаменте.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 14:23
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- плата за шарнир в фундаменте.
Вопрос на засыпку: а если сверху шарнир? мю=1?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 14:24
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Я вот всё смотрю в неё.... момент-то в верху стойки кладёт гибкость на лопатки.... и это без фи б, а просто N/A+M/W..... весь предел текучести в момент ушёл. И ничего не сделаешь. N=30, момент в 4 раза выше...

----- добавлено через 53 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вопрос на засыпку: а если сверху шарнир? мю=1?
Не делают так - иначе экономический смысл такой конструкции теряется. Она ведь под эпюру заточена.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 14:27
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


ФАХВЕРК, формально меф меньше 20 и на фиб рассчитывать не надо.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 14:28
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вопрос на засыпку: а если сверху шарнир? мю=1?
- дважды изменяемая система.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 14:29
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не делают так
Offtop: Вот... слов нет. Во-первых вопрос eilukhе, а во-вторых гипотетическое мю.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 14:30
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
на фиб рассчитывать не надо
- надо-надо, только эта фи_б в другой формуле, смысл же проверки остаётся прежний.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 14:31
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


eilukha, ну от тебя я другого ответа не ждад.
А ты попробуй посчитай в любом комплексе. Вот не всегда гис получится.

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
надо-надо, только эта фи_б в другой формуле
Так об этом и речь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 14:33
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
посчитай в любом комплексе
- всё больше слов о том, что проектировать надо по учебникам и всяким комплексам.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 14:36
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Я так думаю что надо посчитать напряжения N/A +M/W, мю я усредненно нашёл выпрямив участки и по среднему моменту инерции без уклона..... пальцем в небо, вообщем-то.... врать не буду, устойчивость - как мне виделось должна была считаться от N/A на основании коэффициента продольной усточивости в плоскости и из плоскости.... а вышло что момент всех накрыл. И получается что нужно считать N/A + M/W - это будет выше устойчивости и гибкости. Единственное - потом конструктивно обеспечить устойчивость конструктивно 2-ветвевой распоркой в месте стыка ригеля и стойки рамы дабы не вводить раму в сложное НДС ( я про кручение)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 14:36
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- всё больше слов о том, проектировать по учебникам и всяким комплексам.
Ну а ты как хотел? Только в комплексе. Кстати, лучший учебник - Стрелецкий. Причём не испорченный Беленёй.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 14:37
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- надо-надо, только эта фи_б в другой формуле, смысл же проверки остаётся прежний.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так об этом и речь.
Товарищи, где?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 14:37
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


ФАХВЕРК, что то ты замудрил. Всё гораздо проще.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 14:38
1 | #33
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И получается что нужно считать N/A + M/W - это будет выше устойчивости и гибкости.
Так и должно быть
100k вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 14:38
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Товарищи, где?
Проверка из плоскости.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 14:39
#35
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё гораздо проще.
N/A + M/W?

----- добавлено через 39 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Проверка из плоскости.
Без неё никуда. На крайний случай - распорки . Как в плоскости быть?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 18:06
1 | #36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


ФАХВЕРК, всё просто. Надо всегда помнить первый закон сопромата.
Последовательно проверяешь сечения сверху вниз на действующие в них моменты и силы. Делов то.
По прочности и устойчивости. Расчётная длина колонны постоянна для всех участков (мю=2,5). А фи будет увеличиваться сверху вниз.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 12:08
3 | #37
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Поскольку считаю все в SCAD, где нет конечных элементов переменной жесткости, то могу описать только свой алгоритм, основанный на кусочной замене на элементы постоянной жесткости. Данный метод, помнится, достаточно подробно изложен у Катюшина, поэтому здесь приведу только ряд советов/нюансов.

1. Разбивайте раму таким образом, чтобы точки раскрепления из плоскости совпадали с некими точками расчетой схемы.
2. Чем меньше размер каждого из элементов, тем точнее расчет, но и уж совсем мельчить не стоит. Можно рекомендовать разбивку рамы на части порядка метра, но не менее, чем на 30-40 элементов.
3. Совершенно не обязательно, чтобы стержни были одной длины, но и большая разница в целях анализа результатов тоже не рекомендуется.
4. В расчет задаем среднее значение жесткости в пределах расчетного элемента.
5. Проверку элемента на устойчивость, как в плоскости, так и нее, производим на по вышеуказанному усредненному сечению. Момент для проверки устойчивости в плоскости принимаем максимальным в пределах длины стержня, а для устойчивости из плоскости - максимальным в пределах средней трети длины между точками раскрепления. Обратите на это внимание, иногда рассматриваемый стержень не попадает вообще в эту зону - тогда для него эта проверка не выполняется вовсе.
6. Проверку элементов по прочности в зависимости от характера эпюры "М" производим либо только ко концевым сечения стержня, либо и по промежуточному сечению с максимальны моментом.
7. Расчетная длина в плоскости определяется по программам по плоской схеме. Ее типичное значения lx~(0.5-0.7)*L, где L- полная суммарная длина элементов рамы.
8. Расчетная длина из плоскости рамы принимается равной расстоянию между точками раскрепления из плоскости.
9. В даннм виде конструкций очень часто возникает ситуация, когда из условия mef > 20 нужно считать элементы как балку. При этом, при неполной величине какой-либо нагрузке или ее отсутствии, получается mef < 20 и элемент попадает в категорию сжато-изогнутых. "Камнем преткновения" при такой ситуации является проверка на местную устойчивость стенки, требования к которой для сжато-изогнутых элементов гораздо более жеcткие . Я лично считаю, что в случае реальной возможности такой ситуации, необходима и проверка с mef=20 как для сжато-изогнутых элементов.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 13:02
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
"Камнем преткновения" при такой ситуации является проверка на местную устойчивость стенки, требования к которой для сжато-изогнутых элементов гораздо более жеcткие
- по СП камней нет, зависимости предельных гибкостей пластинок меняются в зависимости от mef без ступенек непрерывно хотя и с изломами. Проще говоря, предельные гибкости пластинок при m=19.9 и m=20,1 очень близки.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
чтобы точки раскрепления из плоскости совпадали с некими точками узлами (?) расчетой схемы
- что это даст?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
иногда рассматриваемый стержень не попадает вообще в эту зону - тогда для него эта проверка не выполняется вовсе
- это справедливо и для элементов постоянного сечения.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 13:48
#39
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
по СП камней нет, зависимости предельных гибкостей пластинок меняются в зависимости от mef без ступенек непрерывно хотя и с изломами. Проще говоря, предельные гибкости пластинок при m=19.9 и m=20,1 очень близки.
Недопонимаю о чем Вы? Я говорил о нормативном разграничении изгибаемых и сжато-изогнутых элементах, границей которого служит значение mef=20. Со всеми вытекающими последствиями: необходимыми проверками для соответствующего типа НДС. В частности, для местной устойчивости стенки и формулы и ограничения совершенно разные.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- что это даст?
Это даст возможность во всех случаях определится с РСУ/РСН по границам средней трети участка.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это справедливо и для элементов постоянного сечения.
Справедливо, только тут нет вопроса какое сечение проверять
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 13:56
#40
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:46.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 14:00
#41
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
что это даст?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это даст возможность во всех случаях определится с РСУ/РСН по границам средней трети участка.
Я так понимаю, это п. 4.2.6. СП 16.13330
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 14:20
#42
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Я так понимаю, это п. 4.2.6. СП 16.13330
Да нет, указанный Вами пункт предполагает фактическое конструктивное несовпадение узлов, и тут мы волей-неволей вынуждены вводить точку. Я имел в виду это:

9.2.6 При определении относительного эксцентриситета тх в формулах (112) - (114) за расчетный момент Мх следует принимать:
для стержней с концами, закрепленными от смещения перпендикулярно плоскости действия момента, - максимальный момент в пределах средней трети длины, но не менее половины наибольшего момента по длине стержня;


Если по границам участка, раскрепленного по концам из плоскости рамы, точки нет, то нахождение искомого момента несколько затрудняется

Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
не проще сделать расчет с геом. нелинейностью, например в ansys?)
Может и проще, но даже при выполнении расчета на устойчивость 2-го рода, мы никак не сможем обойти проверку по нормам, ибо возможность ограничиться таковым в СП не предусмотрена Впрочем, об этом на форуме уже неоднократно и подробно писали.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 14:46
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
ограничения совершенно разные
- разные, но при близких m они дают так же близкие предельные гибкости пластинок.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 15:04
#44
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- разные, но при близких m они дают так же близкие предельные гибкости пластинок.
Не подскажите формулу из СП/СНиП, где в проверке местной устойчивости стенок изгибаемых элементов присутствует m, me, mef .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 15:15
#45
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. между строк, а так же примечания в таблицах с формулами.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 18:11
#46
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если по границам участка, раскрепленного по концам из плоскости рамы, точки нет, то нахождение искомого момента несколько затрудняется
Понял проблему, просто в голове все в объеме, а когда в п.к. плоская рама, то действительно - узла там может и не быть
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2015, 12:18
#47
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
5. Проверку элемента на устойчивость, как в плоскости, так и из нее, производим по вышеуказанному усредненному сечению. Момент для проверки устойчивости в плоскости принимаем максимальным в пределах длины стержня
Момент максимальный по длине колонны или максимальный в пределах рассматриваемого участка постоянного сечения?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
а для устойчивости из плоскости - максимальным в пределах средней трети длины между точками раскрепления. Обратите на это внимание, иногда рассматриваемый стержень не попадает вообще в эту зону - тогда для него эта проверка не выполняется вовсе.
На основании чего приняты такие подходы в расчете на устойчивость из плоскости? Проводилось ли сравнение полученных значений по Вашей упрощенной схеме с значениями по точной схеме с двутавром переменного сечения?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2015, 14:36
#48
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Момент максимальный по длине колонны или максимальный в пределах рассматриваемого участка постоянного сечения?
В предела рассматриваемого участка постоянного сечения.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
На основании чего приняты такие подходы в расчете на устойчивость из плоскости?
На основании общей теории устойчивости, в частности на основании формы потери устойчивости между двумя шарнирными закреплениями.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Проводилось ли сравнение полученных значений по Вашей упрощенной схеме с значениями по точной схеме с двутавром переменного сечения?
Мною нет, вообще не знаю . Но в любом случае расчет такого типа элементов в нормах не описан, хотя тут, действительно, все не так однозначно. С одной стороны, конструкции такого типа имеют, как правило, одинаковую жесткость из плоскости по всей длине элемента между точеками раскрепления, а с другой, при вычислении mx принимаются геометрические характеристики сечения именно в плоскости рамы. Учитывая достаточное количество участков разбиения, считаю возможным принимать при вычислении mx именно усредненное значение, принятое для статики, в случае, если между точками закрепления расположен только один элемент расчетной схемы. Если же между точками закрепления "укладывается" несколько элементов, то я принимаю для проверки минимальное усредненное сечение, расположенное в средней трети между точками раскрепления.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2015, 10:14
#49
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


В Строительной механике за 2010(3) публиковалась статья В.Н. Симбиркина, в которой он сравнивал стержневые и оболочечные расчетные схемы, с учетом и без учета нелинейности для рам с переменным сечением.
Правда он тоже ссылается на Катюшина.
Вложения
Тип файла: djvu stroitel_naya_mekhanika_i_raschet_sooruzheniy_2010_03.djvu (3.06 Мб, 53 просмотров)
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 10:28
#50
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:47.
faysst вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
Устойчивость балки при изгибе в 2-х плоскостях по СНиП ii-23-81*, СП 53-102-2004 и СП 16.13330.2011 russ Металлические конструкции 1 23.07.2014 10:28
Различие результатов расчета колонны по СП и по пособию к СП Saiph Железобетонные конструкции 1 06.05.2014 23:25
Какой момент сопротивления принимается в формуле расчета на общую устойчивость? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 2 25.03.2011 18:10