Где найти предельный прогиб горизонтальных связей?
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
||
Просмотров: 25468
|
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
Николай Г., наверно не так выразилась объект построили, теперь комиссия таки Offtop: извиняюсь что ввела в заблуждение, тороплюсь не хочет принимать объект из за прогиба связей и ссылаются именно на таблицу 4.9 п.5, ну так тогда в этой таблице нет вертикального прогиба для горизонтальных связей?
Последний раз редактировалось РТО4, 01.12.2015 в 11:36. |
|||
![]() |
|
||||
Если с гибкостью связей (она, в отличие от деформативности, нормируется) все в порядке, обязательно доказывайте!
У нас был аналогичный реальный случай: эксперт предъявлял требования по проверке прогиба. Дважды или трижды писали в ответ, что такого требования нормы не содержат - все в пустую ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
4.6. Для элементов конструкций зданий и сооружений, предельные прогибы и перемещения которых не оговорены настоящим и другими нормативными документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли. Может у Вас тоже есть что-то похожее... Т.е. "сопли" подобранные только по гибкости 300 (400) не прокатывают))))
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
Snajper,
ну вот и получается почти то же значение что по СП...30-40мм А вообще может кто из присутствующих подскажет когда имеет место следующий узел, не хотелось бы создавать отдельную тему) Последний раз редактировалось РТО4, 02.12.2015 в 04:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58
|
Цитата:
Если у вас так выполнено на объекте, не мудрено что связи прогнулись. Это ошибка проекта. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58
|
Кстати забыл Вам написать по поводу предельного прогиба для связей.
Нормируется он так: СП 20.13330.2011: 10.2.3. Предельные прогибы для различных расчетных ситуаций приведены в Е.2.2 приложения Е. Для элементов конструкций зданий и сооружений, предельные прогибы и перемещения которых не оговорены настоящим и другими нормативными документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Такой узел имеет место быть при наличии специального раскрепления этой системы из плоскости.
![]() Вы там не глумитесь так, пусть подвесят этот узел к чему-нить, и все. Ишь ты, забаву нашли... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Все нормы ориентированы на основное напряженно-деформированное состояние. Если бы это было иначе, мы обязаны бы были считать "всё на всё". Ведь в каждом элементе шарнирной фермы есть, например, изгиб от собственного веса - покажите мне хоть одного человека, который учитывает данный факт. Если "покопаться", то и сжатие килограммов в 10 мы почти везде "накопаем" - будем считать на предельную гибкость для сжатых элементов?
P.S. Так получилось, что никогда не считал мачты с растяжками и вантовые конструкции. Есть, однако, большое сомнение, что прогибы этих элементов "влезут" в 1/150. P.P.S. А узел из поста 9 не имеет право на существование, ибо в ём мгновенная изменяемость. P.P.P.S. Вот, если заведу блог, то подробно распишу, почему считать на прогиб от собственного веса горизонтальные связи не надо ![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Что вдруг "не имеет"? Очень даже имеет и никакой "мгновенная изменяемость в ём" нет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Да не совсем дикари ![]() ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 02.12.2015 в 20:54. |
||||
![]() |
|
||||
Да, конечно, при растянутом поддерживающем возможно. Это я все про случай учета обжатия говорить продолжаю
![]() У итальянцев (как и автора вопроса), возможно, запроектирован именно сжато-растянутый крест. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Экспертиза правильно ссылается.
Приложение Е СП20 - это предельные упругие ПРОгибы изгибаемых элементов под нагрузкой. У вас не прогиб, а пОгиб, т.е. начальное несовершенство, кривизна работающего на сжатие элемента, который на изгиб и по расчету не работает, и в реальной жизни изгибающей нагрузки (кроме своего веса) не несет. Ограничение стрелки погиба 1/750 длины - это максимальная кривизна, при которой можно посчитать стержень на центральное сжатие по СНиП. При большей кривизне расчет по СНиП не адекватен, несущая способность по сжатию резко падает. Максимальная кривизна 1/750 длины, и не более 15 мм - это и требования к изготовлению элементов МК (смотрите СНиП III-18-75 и то, что его заменило). В вашем случае это 6000/750 = 6000*0,0013 = 8 мм. Такая беда могла произойти: а) если связь упруго прогнулась от своего веса. Значит, сечение неправильно подобрано, и это вообще не связь, если она от своего веса так прогибается - это какая-то тростинка! Я не верю, что у вас так. б) связь изначально кривая (или с завода, или погнулась, пока ждала монтажа). В это я верю. Выход, как мне кажется - отбрехаться тем, что это ж не пояс или раскос фермы кривой, а связь, которая по предельной гибкости подбиралась, и сжимающее усилие в которой достигает всего лишь 1/10 (1/5? 1/3? 1/2?) от предельной несущей способности по расчету на сжатие, (а вот сколько именно можно - 1/10 или 1/5 или 1/2 - это я так быстро не скажу), и, мол, таким образом, она малонагруженная и несущую способность из-за повышенной своей кривизны не потеряет. Подробнее обо всем этом - справочник по МК Кузнецова, Т1. Или расчитать ее как внецентренно сжатую (в запас), с эксцентриситетом равным двойной величине погиба (хоть для себя прикинуть на коленке. Если выдерживает - в экспертизу!). Последний раз редактировалось lexabelic, 02.12.2015 в 22:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
whiteman, Offtop: эм мы с вами разные СП смотрим?=)
Цитата:
Ильнур, решили просто сделать 2 вставки из трубы, там не к чему подвешивать... будет интересно почитать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
lexabelic, я наверное чего то не понимаю, т.к мне кажется что разговор идет про разные связи, ниже те же связи в плане...что касаемо итальянцев, то как мне видится эти узлы совсем разные, т.к уголки обжимают косынку с двух сторон в моем случае трубы просто лежат сверху, ну и сами расстояния между стержнями не такие как у меня...но может я и не права.. решение исправления узла прикладываю ниже
----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: на выходных проштудирую Последний раз редактировалось РТО4, 03.12.2015 в 07:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
Ильнур,
![]() Offtop: тема плавно перетекает в реконструкцию... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Offtop: РТО4, классика.... распорку по коню надо было ставить - крест перерос бы в 2 птички...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58
|
Лучше вообще не трогать то что есть, а добвить сверху и снизу накладки на один из элементов в виде двух швеллеров и все. Предварительно, исправив кривизну. Это будет проще.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58
|
Не совсем. Стыковых швов не будет, только продольные. Все швы можно наложить снизу, правда есть потолочные, но это решаемо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58
|
Цитата:
Один раз видел как что-то подобное решали для прогонов. В том случае использовались инвентарные балки. В вашем случае я бы использовал распорки, перекинув между ними балку и притянув провисшие связи к ней |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Вот этой турой и подпереть, усилие там не более 100 кг.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Цитата:
Еще, думаю, может быть они обварили фасонки связей после монтажа болтов такое решение тоже в сериях есть.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Обварки не должно быть, при обварке по два болта не поставили бы. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Та хоть в тёмной материи. Что меняется в работе связей? Собственно можно и проволокой прикрутить (или скотчем). Чисто для эстетики.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Почему кажется? Это суровая необходимость - трубы должны пройти под прогонами. Уголки было бы лучше.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
![]()
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58
|
То что тут выложили это обычное типовое решение. Когда прогон используется в качестве распорки. В этом нет никакого криминала. У вас совершенно другой случай.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
whiteman,
Цитата:
Ну а в целом как и обещала итог- предварительно решили не укреплять данный узел, ни ребрами жесткости, ни швеллерами, оставить все как есть, при этом срезать связи по одной оси и подтянуть их Offtop: (напомню провисли они на 200 мм) ниже предварительные листы ппр..
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн Последний раз редактировалось РТО4, 11.12.2015 в 04:33. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Бахила не слушать для практических целей, он просто не в курсе.
Вы издеваетесь, да? Подтяжка гибких связей возможна, но делается это преднатягом, так чтобы провис не образовывался. У Вас все повиснет ОБРАТНО. От собственного веса. А затем увеличится по мере эксплуатации. Нормальные поступки в этом мире принципиально делаются не для создания видимости отсутствия проблем. У Вас кругом проблемы. Видимо ореол такой. Начальник видимо с не такой кармой. Или место проклятое...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
Ильнур,
Offtop: вероятно вы правы ведь данный КМД проектировал бывший сотрудник и я сижу теперь на его раб. месте, пытаясь понять как это исправить да не я издеваюсь а надо мной издеваются...
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628
|
а если у двух диагональных связей отрезать фасонки и завести концы в трубу большего диаметра с последующей обваркой? перпендикулярные связи крепить к фасонкам, вырезанным из существующей и приваренным к вставке из трубы большего диаметра.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
whiteman, Offtop: тут сочувствовать не мне надо а тем кто в этом здании учиться будет...
27legion, да такая мысль тоже была, но отказались из за не возможности провара верхних швов...лично я больше склоняюсь к варианту со швеллерами, под наши условия больше подходит...а так уже хоть что нибудь бы с ними сделали, хоть и не мне отвечать но боязно как то..
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Для убежденя в очевидном не нужны спецсредства.
Достаточно простого пункта СНиП. Насчет гибких связей. Или например простейшего расчета Вашей системы на прогиб от собственного веса. На глаз я дам провис после раздомкрачивания в 56,6 мм. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58
|
Из учебников посоветую вот этот
http://dwg.ru/dnl/7861 Прежде всего вот эта серия Серия 1.460.2-10/88 Выпуск 1. Часть 2. Покрытия пролетами 18, 24, 30 и 36 м с применением железобетонных плит и стального профилированного настила. Чертежи КМ Узел Еще вот тут можно посмотреть Серия 1.464.2-25.93 Выпуск 1. Стальные конструкции фонарей с применением в покрытии стального профилированного настила высотой до 75 мм. Чертежи КМ Узел 36 например Серия 1.460.3-23.98 Узел 4 Если еще что-то вспомню, напишу |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Я вот для саморазвития прогнал Вашу систему в СКАД. Прогиб от собственного веса при условных шарнирах в концах труб 80х4, которыми они примыкают к каркасу, составит 540 мм. При полном ужесточении этих узлов - 14 мм. Ваши исходные 200 мм - не от плохого монтажа, который можно устранить перемонтажом, а естество. И оно будет опять 200.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Вообще-то всё это элементарно считается. Задав исходную геометрию с учётом практического провиса (200), уходим от мгновенной изменяемости. Далее выкидываем сжатую ветвь и смотрим что там получается.
Усилия дикими не будут. А если нагрузить узел пересечения (до 500), то и сжатая включится в работу (ну если не порвётся) Offtop: Offtop: Но-но ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Хорошо, временно восстановлен.
![]() Зачем так сложно? У автора же праблема не в работе связей (пока), а в статическом провисе, видном начальству. Дык это просто цепь висящая, с жестким на изгиб звеном в 4 м. Штоп иметь примерно 0 провиса от веса, нужен преднатяг примерно в бесконечность. А преднатяг, извиняюсь, 0. Поэтому провис неизбежен. А то, что он большой, тоже ожидаемо - труба 80х4, длинные ветви, везде пластинчатые шарниры, ну и все обвисает как мотня. И считать не надо. Надо меры принимать. Потому что вот этот провис будет "разжижать" жесткость сооружения, с соответствующими не совсем веселыми последствиями.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
Ну, если хотите "эстетику", то можно аккуратно просверлить фасонку в центре и подтянуть вязальной проволокой к прогону.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Обыкновенными, ради недопущения которых делается преднатяг гибких связей. Если не знаешь про них, можно ликбез отдельно, о знакопеременности усилий в связях, о перемещениях, о цикличности, усталости и о прочих..
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
И не только. А даже тех, что например в плоскости под 45 к вертикали. Или горизонтали. И вообще под любым углом.
Это уже не смешно, матчасть на нуле. Подкрепи, табл. 20 СНиП II-23: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Тебе рассказать, как натягивают гибкие связи? Бедный, ни разу не видел Унитек?
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Бахил, а Ильнур про натяжение - про гибкие связи тебе рассказывает. Именно про гибкие - из арматурин и тросов. У ТСа связь 8.48 м, если я правильно понял, из трубы 80х4 (i=30.7), то есть гибкостью 276. Это не гибкая связь. Поэтому ощущение, что вы вдвоем в двух скрещивающихся плоскостях дискуссию ведете (примем число измерений = 4).
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
На деле все просто: я говорю автору, ты чо там делаш, срезаешь, выпрямляешь и заново варишь. Бесполезно же. А вот если бы преднатяг дать, это было бы полезно. Тут приходит Бахил и как всегда начинает вещать неверное да еще не в тему: типа горизонтальные связи не могут быть гибкими. Пока я доказываю, что он даже в этом (что не в тему) неправ, он уже мне под дых: а как ты будешь ЭТО преднатягать? Значит, вкратце: 1. У автора метода исправления принята априори ошибочная. Эффекта не будет. Будет висеть как мотня. 2. Гибкие связи с преднатягом могут быть где угодно. В отдельном темном вакууме связи не делают, и не надо частным отсутствием какого-то звена для обжатия при преднатяге вносить смуту в простую логику. 3. У автора связь представляет из себя ЦЕПЬ (цепь, состоящая из двух жестких звеньев, об этом я писал, Arikaikai, почитай заново всю перепиписку). Причем тут гибкость 276? Посчитал понимаш такой грамотный. Я говорю, цепь висит как мотня. Не потому, что труба аки веревка, е...е, и ЦЕПЬ патамушта. Цепи видел? Велосипедные, круглозвенные, морские, тяговые и т.д.? 4. Чего непонятно-то?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Преднатяг где? В "тёмном вакууме" остался?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну висит и висит. Всего то два звена. И натягивать её бесполезно. А не в тему (с преднатягом) как раз ты ляпнул. ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну если привязывать не к чему, пусть деревяшку прикрутит вдоль (где то было такое решение совсем недавно).
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 11.12.2015 в 20:54. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
В тему, в тему. Представленная автором возня БЫЛА БЫ уместна при наличии преднатяга. Это я провел аналогию для быстрого (ускоренного) понимания сути ситуации.
Под аналогией подразумевается (в 19-й раз) схожесть каната с цепью в механике. Насчет практического применения преднатяга в данной конструкции - надо внимательно рассмотреть конструкцию, могут быть нюансы. Мне кажется, положить посередке кусок трубы и ужесточить центральный узел - самое простое и надежное решение. Самый гениальный конечно подвеска к прогону. Почему там нет прогонов? Это же здание, и чем-то оно покрывается же...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
Композит получится ![]() Вот, Ильнур, к чему приводят твои "аналогии". Будут "тянуть" пока распорку не погнут или ферму не сковырнут.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 12.12.2015 в 13:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
К такому приводит твое запутывание моей красивой речи. Красивая речь после твоего запутывания воспринимается уже не тем концом.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
Цитата:
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Дык аккурат над узлом проходит 25Ш1.
И это, что с офрографией? "Схема расположения вроли", "зона крепоения профлиста" и т.д. И что за дурацкий уголок 100х63? Просто 100х100 нелзья? Притом 100х100 уже применен. Кстати в спец-ии нет. И как интересно профлист будет всавляться между двумя балками с полками из уголков? Покажите как.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
это другой блок, наши связи в осях 6-13...
Offtop: такой КМ пришел, там вообще много ошибок и орфография не самые страшные из них... Offtop: вообщем мне не удалось убедить начальство усилить узел, обосновали тем что главное сдать а там уже не наши проблемы, якобы они прогнуться не успеют на столько же пока будем сдавать....вообщем мое разочарование в профессии не знает предела.. ![]() честно без понятия, у меня только вот эти узлы по кровле и есть, да и сюда не вникала особо,больше связи да болты беспокоили...
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн Последний раз редактировалось РТО4, 15.12.2015 в 04:25. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: Вот это правильно!
![]() Ну хоть верёвочкой подвяжите, чтоб не так в глаза бросалось
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
RrRR, по первому блоку поперек, по второму просто по верхним поясам ферм... смотрите архив 3, пост 104
Offtop: а вообще как мне помнится вдоль ската..
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58
|
Offtop:
Цитата:
![]() ![]() В Вашем случае прогиб будет не столь критичен с точки зрения работы конструк, т.к. , судя по ведомости элементов, связи в покрытии в конкретном случае будут работать только на растяжение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
whiteman, да ППР моя работа, но подписи своей там тоже не ставлю, будем отправлять той фирме которая КМ делала..
Offtop: да пока нет возможно и дело не в деньгах даже...но это уже отдельная тема))
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если он будет отрезан строго вот так, как нарисовано, то почему нет? Заметь, оставлено по 40 мм, чтоб можно было всунуть одним концом до конца (при этом есть зазор сверху, чтоб можно было наклонить), при этом полуполка 25Ш1 - как раз 80 мм. Конечно, если один из 25Ш1 будет смонтирован на 2 см левее - то не вставится. Но для этого и классы точности ^_~ *троллит*
upd: прорисовал по размерам с узлов - даже так не влезает. Это без учета прогиба. Последний раз редактировалось s7onoff, 15.12.2015 в 12:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
Ильнур, сегодня фото смотрела профлист по фермам лежит таки поперек как на плане...
Arikaikai, может они его не сверху запихивали, а сбоку ![]()
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн Последний раз редактировалось РТО4, 15.12.2015 в 13:02. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Походу "Левши" настил клали (или лОжили?). Интересно, а как отверстия под болты сверлили? Наверное перед установкой отверстия просверлили с 0-ым классом точности.
![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58
|
Цитата:
Цитата:
Настил подается сверу между полок двутавров, потом разворачивается вокуруг своей оси в горизонтальной плоскости на 90 градусов. Ширина настила 750 позволяет это сделать. Так делают когда заливают монолитное перекрытие между балок. Сам видел |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Прорисуйте. Не хватает с данными размерами столько же, сколько и в способе выше - 5-6 мм. Это без учета точности установки прогонов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229
|
Offtop: кто вам сказал что они там были во время укладки настила? а вообще не принимайте всерьез, это была шутка lol
Mistake, сама удивляюсь ![]()
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58
|
@
Цитата:
![]() Offtop: Я думаю Тема раскрыта на все сто. Можно закрывать |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подборка тем про стальные связи каркасов | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 26 | 04.10.2016 16:45 |
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир | teriva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.05.2009 18:22 |
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу | Виктор7807 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.07.2008 23:50 |
Кто может помочь разобраться с АДТ 2006 | Silavsale | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 08.06.2006 12:52 |