Где найти предельный прогиб горизонтальных связей?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где найти предельный прогиб горизонтальных связей?

Где найти предельный прогиб горизонтальных связей?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2015, 11:09 #1
Где найти предельный прогиб горизонтальных связей?
РТО4
 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229

Всем доброго времени суток, прошу помочь разобраться с прогибом связей, есть горизонтальные связи по нижнему поясу ферм, пролет 6м связи из трубы 80х4, смотрю СП 20.1330.2011 нагрузки и воздействия приложение Е таблица Е.1 по 2 пункту для пролета 6 вертикальный придельный прогиб 30мм, экспертиза же ссылается на таблицу 4.9 несущих и ограждающих конструкций п. 5. Стрела прогиба (кривизна)│колонны, опоры и связей по колоннам 0,0013мм расстояния между точками закрепления, но не более 15, Offtop: как я понимаю этот пункт под совсем другие связи?

Последний раз редактировалось РТО4, 01.12.2015 в 11:35.
Просмотров: 25468
 
Непрочитано 01.12.2015, 11:15
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Параметры в проекте имеется ввиду? Можно ткнуть носом в область применения СП 70, и в данном пункте речь про связи по колоннам
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 11:28
#3
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Николай Г., наверно не так выразилась объект построили, теперь комиссия таки Offtop: извиняюсь что ввела в заблуждение, тороплюсь не хочет принимать объект из за прогиба связей и ссылаются именно на таблицу 4.9 п.5, ну так тогда в этой таблице нет вертикального прогиба для горизонтальных связей?

Последний раз редактировалось РТО4, 01.12.2015 в 11:36.
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 11:47
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Бегло прошелся - не нашел, да и не должно там такого быть по логике. Прогоны тоже могут выполнять роль связей, однако прогиб мы берем по СП 20.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 11:49
#5
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Николай Г., спасибо, значит буду доказывать что они не правы)
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 12:10
#6
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
буду доказывать что они не правы)
Если с гибкостью связей (она, в отличие от деформативности, нормируется) все в порядке, обязательно доказывайте!

У нас был аналогичный реальный случай: эксперт предъявлял требования по проверке прогиба. Дважды или трижды писали в ответ, что такого требования нормы не содержат - все в пустую Надоело, пошли к руководству, попросили, чтобы эксперт показал соответствующее требование в нормах, так как мы показать ничего не можем по причине отсутствия ... И вопрос был решен за 3 минуты
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 12:16
#7
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


IBZ, наш упрямее)) уже неделю сопротивляется, выискал вот эту таблицу пытается на нее сослаться,Offtop: а вообще там съемку делали эти связи на 100мм прогнулись, вот и бодаемся, кто прав...
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 12:59
#8
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток, прошу помочь разобраться с прогибом связей, есть горизонтальные связи по нижнему поясу ферм, пролет 6м связи из трубы 80х4, смотрю СП 20.1330.2011 нагрузки и воздействия приложение Е таблица Е.1 по 2 пункту для пролета 6 вертикальный придельный прогиб 30мм, экспертиза же ссылается на таблицу 4.9 несущих и ограждающих конструкций п. 5. Стрела прогиба (кривизна)│колонны, опоры и связей по колоннам 0,0013мм расстояния между точками закрепления, но не более 15, Offtop: как я понимаю этот пункт под совсем другие связи?
У нас в ДБНе для связей написано так:
4.6. Для элементов конструкций зданий и сооружений, предельные прогибы и перемещения которых не оговорены настоящим и другими нормативными документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли.
Может у Вас тоже есть что-то похожее...
Т.е. "сопли" подобранные только по гибкости 300 (400) не прокатывают))))
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 04:19
#9
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Snajper,
Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
1/150 пролета
ну вот и получается почти то же значение что по СП...30-40мм
А вообще может кто из присутствующих подскажет когда имеет место следующий узел, не хотелось бы создавать отдельную тему)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 304
Размер:	34.6 Кб
ID:	161439  

Последний раз редактировалось РТО4, 02.12.2015 в 04:29.
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 05:31
#10
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
а вообще там съемку делали эти связи на 100мм прогнулись,
А разве такие связи бывают?
shifr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 05:36
#11
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


shifr, оказывается бывают, я вообще всегда думала что одна связь обязательно не должна прерываться...тем более это не связи по колоннам, как мне видится работают они совсем по другому
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 07:32
#12
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
А вообще может кто из присутствующих подскажет когда имеет место следующий узел, не хотелось бы создавать отдельную тему)
Доброе утро. Только в одном случае, если пластина крепится к прогону, который выполняет роль распорки.
Если у вас так выполнено на объекте, не мудрено что связи прогнулись.
Это ошибка проекта.
whiteman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 07:48
#13
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


whiteman,
Offtop: забавно что они этот узел решили в проект КМ внести, хотя его придумал КМДшник...а теперь подгоняют

Последний раз редактировалось РТО4, 03.12.2015 в 10:29.
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 08:57
#14
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Кстати забыл Вам написать по поводу предельного прогиба для связей.
Нормируется он так:
СП 20.13330.2011:
10.2.3. Предельные прогибы для различных расчетных ситуаций приведены в Е.2.2 приложения Е.

Для элементов конструкций зданий и сооружений, предельные прогибы и перемещения которых не оговорены настоящим и другими нормативными документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли.
whiteman вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 09:28
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
... когда имеет место следующий узел...
Такой узел имеет место быть при наличии специального раскрепления этой системы из плоскости.
Вы там не глумитесь так, пусть подвесят этот узел к чему-нить, и все.
Ишь ты, забаву нашли...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 19:09
1 | #16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от whiteman Посмотреть сообщение
не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли.
Все нормы ориентированы на основное напряженно-деформированное состояние. Если бы это было иначе, мы обязаны бы были считать "всё на всё". Ведь в каждом элементе шарнирной фермы есть, например, изгиб от собственного веса - покажите мне хоть одного человека, который учитывает данный факт. Если "покопаться", то и сжатие килограммов в 10 мы почти везде "накопаем" - будем считать на предельную гибкость для сжатых элементов?

P.S. Так получилось, что никогда не считал мачты с растяжками и вантовые конструкции. Есть, однако, большое сомнение, что прогибы этих элементов "влезут" в 1/150.

P.P.S. А узел из поста 9 не имеет право на существование, ибо в ём мгновенная изменяемость.

P.P.P.S. Вот, если заведу блог, то подробно распишу, почему считать на прогиб от собственного веса горизонтальные связи не надо
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 20:34
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А узел из поста 9 не имеет право на существование, ибо в ём мгновенная изменяемость.
Что вдруг "не имеет"? Очень даже имеет и никакой "мгновенная изменяемость в ём" нет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 20:39
#18
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Итальянцы почему-то так делают. Дикари.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: braces01.png
Просмотров: 365
Размер:	74.3 Кб
ID:	161502  Нажмите на изображение для увеличения
Название: braces02.png
Просмотров: 375
Размер:	104.1 Кб
ID:	161503  Нажмите на изображение для увеличения
Название: braces03.png
Просмотров: 371
Размер:	60.3 Кб
ID:	161504  
100k вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 20:49
#19
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что вдруг "не имеет"? Очень даже имеет и никакой "мгновенная изменяемость в ём" нет.
3 шарнира на одной прямой - классическая мгновенная изменяемость. Не случайно таблица расчетных длин крестовых элементов не предусматривает такого случая вовсе.

Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Итальянцы почему-то так делают. Дикари.
Да не совсем дикари. Обратите внимание на двусторонние ребра и задумайтесь об их назначении Хотя решение и вправду "не ахти".

Последний раз редактировалось IBZ, 02.12.2015 в 20:54.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 20:58
#20
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да не совсем дикари. Обратите внимание на двусторонние ребра и задумайтесь об их назначении Хотя решение и вправду "не ахти".
Все равно дикари, сколько тут не думай.
100k вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 21:05
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...таблица расчетных длин крестовых элементов не предусматривает такого случая вовсе...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крест.jpg
Просмотров: 504
Размер:	105.5 Кб
ID:	161506  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 21:35
#22
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Да, конечно, при растянутом поддерживающем возможно. Это я все про случай учета обжатия говорить продолжаю

У итальянцев (как и автора вопроса), возможно, запроектирован именно сжато-растянутый крест.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 22:00
#23
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
экспертиза же ссылается на таблицу 4.9 несущих и ограждающих конструкций
Экспертиза правильно ссылается.

Приложение Е СП20 - это предельные упругие ПРОгибы изгибаемых элементов под нагрузкой.
У вас не прогиб, а пОгиб, т.е. начальное несовершенство, кривизна работающего на сжатие элемента, который на изгиб и по расчету не работает, и в реальной жизни изгибающей нагрузки (кроме своего веса) не несет.
Ограничение стрелки погиба 1/750 длины - это максимальная кривизна, при которой можно посчитать стержень на центральное сжатие по СНиП. При большей кривизне расчет по СНиП не адекватен, несущая способность по сжатию резко падает.
Максимальная кривизна 1/750 длины, и не более 15 мм - это и требования к изготовлению элементов МК (смотрите СНиП III-18-75 и то, что его заменило). В вашем случае это 6000/750 = 6000*0,0013 = 8 мм.

Такая беда могла произойти:
а) если связь упруго прогнулась от своего веса. Значит, сечение неправильно подобрано, и это вообще не связь, если она от своего веса так прогибается - это какая-то тростинка! Я не верю, что у вас так.
б) связь изначально кривая (или с завода, или погнулась, пока ждала монтажа). В это я верю.

Выход, как мне кажется - отбрехаться тем, что это ж не пояс или раскос фермы кривой, а связь, которая по предельной гибкости подбиралась, и сжимающее усилие в которой достигает всего лишь 1/10 (1/5? 1/3? 1/2?) от предельной несущей способности по расчету на сжатие, (а вот сколько именно можно - 1/10 или 1/5 или 1/2 - это я так быстро не скажу), и, мол, таким образом, она малонагруженная и несущую способность из-за повышенной своей кривизны не потеряет. Подробнее обо всем этом - справочник по МК Кузнецова, Т1.
Или расчитать ее как внецентренно сжатую (в запас), с эксцентриситетом равным двойной величине погиба (хоть для себя прикинуть на коленке. Если выдерживает - в экспертизу!).

Последний раз редактировалось lexabelic, 02.12.2015 в 22:19.
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 04:50
#24
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


whiteman, Offtop: эм мы с вами разные СП смотрим?=)
Цитата:
Сообщение от whiteman Посмотреть сообщение
СП 20.13330.2011:
10.2.3. Предельные прогибы для различных расчетных ситуаций приведены в Е.2.2 приложения Е
...а нет нашла, извиняюсь, это не СП а СНиП))

Ильнур,
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
подвесят этот узел к чему-нить
решили просто сделать 2 вставки из трубы, там не к
чему подвешивать...
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот, если заведу блог
будет интересно почитать
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 05:02
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
... решили просто сделать 2 вставки из трубы...
Вот и молодцы, конструктивно, сердито и дешево.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 05:15
#26
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


lexabelic, я наверное чего то не понимаю, т.к мне кажется что разговор идет про разные связи, ниже те же связи в плане...что касаемо итальянцев, то как мне видится эти узлы совсем разные, т.к уголки обжимают косынку с двух сторон в моем случае трубы просто лежат сверху, ну и сами расстояния между стержнями не такие как у меня...но может я и не права.. решение исправления узла прикладываю ниже

----- добавлено через ~3 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Подробнее обо всем этом - справочник по МК Кузнецова, Т1.
на выходных проштудирую
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 183
Размер:	44.7 Кб
ID:	161512  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 1.jpg
Просмотров: 173
Размер:	89.2 Кб
ID:	161513  

Последний раз редактировалось РТО4, 03.12.2015 в 07:18.
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 08:08
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Странная конструкция...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 08:17
#28
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Ильнур, теперь проблема как туда этот вкладыш из труб пропихнуть сверху проварить невозможно, не подлезут, эти связи между фермами а по фермам уже положили проф. лист, и сделали кровлю..(разрез кому интересно ниже, связи выделила а то их плохо видно...)
Offtop: тема плавно перетекает в реконструкцию...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 161
Размер:	37.4 Кб
ID:	161516  
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 08:42
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Offtop: РТО4, классика.... распорку по коню надо было ставить - крест перерос бы в 2 птички...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 08:52
#30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


дочитал, исправил...

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот, если заведу блог, то подробно распишу, почему считать на прогиб от собственного веса горизонтальные связи не надо
ждём!
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 09:05
#31
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


ФАХВЕРК, надо было...но что то не поставили...да и в КМ нет распорки, теперь надо исправлять то что есть, и по возможности с минимальными затратами...
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 09:07
#32
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
теперь проблема как туда этот вкладыш из труб пропихнуть сверху проварить невозможно, не подлезут, эти связи между фермами а по фермам уже положили проф. лист, и сделали кровлю..(разрез кому интересно ниже, связи выделила а то их плохо видно...)
Лучше вообще не трогать то что есть, а добвить сверху и снизу накладки на один из элементов в виде двух швеллеров и все. Предварительно, исправив кривизну. Это будет проще.
whiteman вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 09:10
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от whiteman Посмотреть сообщение
Лучше вообще не трогать то что есть, а добвить сверху и снизу накладки на один из элементов в виде двух швеллеров и все. Предварительно, исправив кривизну. Это будет проще.
еще проще будет полосу с двух сторон приварить в фасонке и торцам связей
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 09:11
#34
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


whiteman, то же самое по технологии как мы и хотели только вместо швеллеров трубу того же сечения хотели разрезать на два вкладыша, но хоть труба хоть швеллер, проварить сверху не получится..
РТО4 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 09:15
#35
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


wvovanw, накидала, вот так?
Offtop: как вариант, неплохо, не додумалась сама)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 133
Размер:	9.8 Кб
ID:	161524  
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 09:17
#36
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это я все про случай учета обжатия говорить продолжаю
Как мне помнится, обжатие допускается не учитвать.
100k вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 09:20
#37
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
то же самое по технологии как мы и хотели только вместо швеллеров трубу того же сечения хотели разрезать на два вкладыша, но хоть труба хоть швеллер, проварить сверху не получится..
Не совсем. Стыковых швов не будет, только продольные. Все швы можно наложить снизу, правда есть потолочные, но это решаемо.
Вложения
Тип файла: pdf [Untitled].pdf (82.1 Кб, 61 просмотров)
whiteman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 09:26
#38
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


whiteman, почему тогда просто не использовать 2 полосы из листа, а именно швеллер?
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
еще проще будет полосу с двух сторон приварить в фасонке и торцам связей
я думаю правильно поняла...
Offtop: однако теперь вариантов больше чем один..=)
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 09:26
#39
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
вот так?
да
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 09:33
#40
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
почему тогда просто не использовать 2 полосы из листа, а именно швеллер?

Цитата:
Сообщение от wvovanw
еще проще будет полосу с двух сторон приварить в фасонке и торцам связей

Как вариант, все считается, швеллер с моей точки зрения будет более жестким
whiteman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 09:38
#41
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


whiteman,
тогда сразу еще вопрос, как их вернуть в проектное положение, сверху подцепить их не к чему, высота там 12м
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 09:47
#42
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
тогда сразу еще вопрос, как их вернуть в проектное положение, сверху подцепить их не к чему, высота там 12м
Думаю тут есть специалисты, которые могут квалифицированно подсказать что-то по производству работ. Я к сожалению конструктор.
Один раз видел как что-то подобное решали для прогонов. В том случае использовались инвентарные балки.
В вашем случае я бы использовал распорки, перекинув между ними балку и притянув провисшие связи к ней
whiteman вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 10:01
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
... как их вернуть в проектное положение, сверху подцепить их не к чему, высота там 12м
Исполнители (монтажник, сварщик и т.д.) сих мудрых решений должны будут как-то туда добраться, так ведь? Это или тура, или подъемник, или может даже дирижопль водородный, неважно.
Вот этой турой и подпереть, усилие там не более 100 кг.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 10:09
#44
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


whiteman,
ну что ж, всем спасибо, очень помогли)))
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 11:49
#45
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
ну что ж, всем спасибо, очень помогли)))
Расскажите потом что в итоге получилось
whiteman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 12:05
#46
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


whiteman,
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 09:44
#47
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


В одном из торговых центров ... И центр каждой связи находится под прогоном к которому "прихватили" эту фасонку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: GXfhTvAHqfs.jpg
Просмотров: 142
Размер:	191.9 Кб
ID:	161729  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10cckCeEILg.jpg
Просмотров: 159
Размер:	238.0 Кб
ID:	161730  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 12:49
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Mistake, это ж серийное решение вроде, не? Только к прогону не прихватывают, а полноценно приваривают, используя его как распорку для ферм.
 
 
Непрочитано 07.12.2015, 13:18
#49
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Mistake, это ж серийное решение вроде, не? Только к прогону не прихватывают, а полноценно приваривают, используя его как распорку для ферм.
Именно, в прогоне еще N будет. Но фото сверху нет.
Еще, думаю, может быть они обварили фасонки связей после монтажа болтов такое решение тоже в сериях есть.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 13:29
#50
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
это ж серийное решение вроде, не? Только к прогону не прихватывают, а полноценно приваривают, используя его как распорку для ферм.
всё верно, для уменьшения расчетной длины из плоскости
у Катюшина (да простит меня Бахил ) это решение хорошо расписано
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 13:44
#51
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: А кто то вещал, что такого решения быть не может..
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 13:51
#52
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А кто то вещал, что такого решения быть не может..
я вспомнил твоё Катюшин = гвоздик в клозете) и всё, а решение конечно может быть
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 13:51
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Именно, в прогоне еще N будет. Но фото сверху нет.
Еще, думаю, может быть они обварили фасонки связей после монтажа болтов такое решение тоже в сериях есть.
Фасонка приварена к прогону, это и снизу видно. Это обычное решение. Я почти всегда ГС делаю из уголков и просто привариваю ко всем прогонам снизу.
Обварки не должно быть, при обварке по два болта не поставили бы.
Цитата:
А кто то вещал, что такого решения быть не может
Бахил, это же НЕ ТАКОЕ решение, чо ты путаешь. Там узел висел в вакууме.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 13:59
#54
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Там узел висел в вакууме.
Та хоть в тёмной материи. Что меняется в работе связей? Собственно можно и проволокой прикрутить (или скотчем). Чисто для эстетики.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 14:07
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Та хоть в тёмной материи. Что меняется в работе связей? Собственно можно и проволокой прикрутить (или скотчем). Чисто для эстетики.
Согласен. Частично.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2015, 03:37
#56
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
В одном из торговых центров ... И центр каждой связи находится под прогоном к которому "прихватили" эту фасонку
мне одному кажется, что связевая фасонка приварена сверху трубы?
27legion вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2015, 06:40
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
...мне одному кажется, что связевая фасонка приварена сверху трубы?
Почему кажется? Это суровая необходимость - трубы должны пройти под прогонами. Уголки было бы лучше.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2015, 07:03
#58
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Почему кажется? Это суровая необходимость - трубы должны пройти под прогонами. Уголки было бы лучше.
не похоже, что связи пересекают прогоны, хотя на фото недостаточно данных для четкого ответа.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2015, 09:35
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
не похоже, что связи пересекают прогоны,...
Согласен. Частично.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 13:04
#60
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Я сейчас запутаюсь))) узлы разные не? тут фасонка к прогону приварена у меня же просто висит...да и косынки на другом конце связи изогнулись к центру (к сожалению фото нет)...Offtop: но серию по этим узлам посмотрю...
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2015, 13:21
#61
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
Я сейчас запутаюсь))) узлы разные не? тут фасонка к прогону приварена у меня же просто висит...да и косынки на другом конце связи изогнулись к центру (к сожалению фото нет)...
То что тут выложили это обычное типовое решение. Когда прогон используется в качестве распорки. В этом нет никакого криминала. У вас совершенно другой случай.
whiteman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 04:06
#62
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


whiteman,
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Та хоть в тёмной материи. Что меняется в работе связей? Собственно можно и проволокой прикрутить (или скотчем). Чисто для эстетики.
тогда это к чему?
Ну а в целом как и обещала итог- предварительно решили не укреплять данный узел, ни ребрами жесткости, ни швеллерами, оставить все как есть, при этом срезать связи по одной оси и подтянуть их Offtop: (напомню провисли они на 200 мм) ниже предварительные листы ппр..
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
листы ппр на форум.dwg (611.8 Кб, 930 просмотров)
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн

Последний раз редактировалось РТО4, 11.12.2015 в 04:33.
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 07:04
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
Бахил, тогда это к чему?..
Бахила не слушать для практических целей, он просто не в курсе.
Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
.. решили не укреплять данный узел,... подтянуть их ..
Вы издеваетесь, да? Подтяжка гибких связей возможна, но делается это преднатягом, так чтобы провис не образовывался. У Вас все повиснет ОБРАТНО. От собственного веса. А затем увеличится по мере эксплуатации.
Нормальные поступки в этом мире принципиально делаются не для создания видимости отсутствия проблем.
У Вас кругом проблемы. Видимо ореол такой. Начальник видимо с не такой кармой. Или место проклятое...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 07:36
#64
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Ильнур,
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Или место проклятое...
вероятно вы правы ведь данный КМД проектировал бывший сотрудник и я сижу теперь на его раб. месте, пытаясь понять как это исправить

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы издеваетесь, да?
да не я издеваюсь а надо мной издеваются...
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 07:48
#65
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
предварительно решили не укреплять данный узел, ни ребрами жесткости, ни швеллерами, оставить все как есть, при этом срезать связи по одной оси и подтянуть их
Интересно что Вам это даст. Это же не гибкие связи, где есть предварительное натяжение как писал Ильнур. Ваше решение из разряда6 "попытка - не пытка."
whiteman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 07:58
#66
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


whiteman, Я знаю, но начальство не переспорить...Offtop: Тем более к малоопытным большое недоверие
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 08:09
#67
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
Я знаю, но начальство не переспорить...Offtop: Тем более к малоопытным большое недоверие
Искренне сочувствую.
whiteman вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 08:11
#68
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


а если у двух диагональных связей отрезать фасонки и завести концы в трубу большего диаметра с последующей обваркой? перпендикулярные связи крепить к фасонкам, вырезанным из существующей и приваренным к вставке из трубы большего диаметра.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 94
Размер:	21.5 Кб
ID:	162084  
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 08:12
#69
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


whiteman, Offtop: тут сочувствовать не мне надо а тем кто в этом здании учиться будет...
27legion, да такая мысль тоже была, но отказались из за не возможности провара верхних швов...лично я больше склоняюсь к варианту со швеллерами, под наши условия больше подходит...а так уже хоть что нибудь бы с ними сделали, хоть и не мне отвечать но боязно как то..
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 08:36
#70
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
Я знаю, но начальство не переспорить..
Передайте своему начальству, что такое решение, кроме того, что тут уже сказали, расчитано на откровенно неграмотных дураков. Если в комиссии есть хоть один специалист или если они к таковым обратятся, то ... .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 08:41
#71
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


а кстати не могли бы сказать название той серии о которой говорили выше, или это за учебник Катюшина такой??)) а то найти не могу может там найду чем убедить
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 08:53
#72
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
.. чем убедить...
Для убежденя в очевидном не нужны спецсредства.
Достаточно простого пункта СНиП. Насчет гибких связей.
Или например простейшего расчета Вашей системы на прогиб от собственного веса. На глаз я дам провис после раздомкрачивания в 56,6 мм.. А после пары ветровых дней - 80 мм. И т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 08:59
#73
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Ильнур, ну для меня книжки лишними не будут) хоть для саморазвития..
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 09:08
#74
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Из учебников посоветую вот этот

http://dwg.ru/dnl/7861

Прежде всего вот эта серия

Серия 1.460.2-10/88
Выпуск 1. Часть 2. Покрытия пролетами 18, 24, 30 и 36 м с применением железобетонных плит и стального профилированного настила. Чертежи КМ
Узел

Еще вот тут можно посмотреть

Серия 1.464.2-25.93
Выпуск 1. Стальные конструкции фонарей с применением в покрытии стального профилированного настила высотой до 75 мм. Чертежи КМ
Узел 36 например

Серия 1.460.3-23.98 Узел 4

Если еще что-то вспомню, напишу
whiteman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 09:12
#75
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


whiteman, спасибо
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 09:13
#76
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
... хоть для саморазвития..
Я вот для саморазвития прогнал Вашу систему в СКАД. Прогиб от собственного веса при условных шарнирах в концах труб 80х4, которыми они примыкают к каркасу, составит 540 мм. При полном ужесточении этих узлов - 14 мм. Ваши исходные 200 мм - не от плохого монтажа, который можно устранить перемонтажом, а естество. И оно будет опять 200.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 09:16
#77
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Offtop: Ильнур, а можно файлик скада?
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 09:32
1 | #78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
Offtop: Ильнур, а можно файлик скада?
Можно.
Вложения
Тип файла: spr провис.SPR (2.9 Кб, 27 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 09:59
#79
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Вообще-то всё это элементарно считается. Задав исходную геометрию с учётом практического провиса (200), уходим от мгновенной изменяемости. Далее выкидываем сжатую ветвь и смотрим что там получается.
Усилия дикими не будут. А если нагрузить узел пересечения (до 500), то и сжатая включится в работу (ну если не порвётся)
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Бахила не слушать

Offtop: Но-но
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 10:12
#80
s7onoff


 
Сообщений: n/a


заодно считаем перемещения к тому моменту, когда связь наконец выработает свой прогиб так, что натяжение в ней будет достаточно, чтоб остановить горизонтальные перемещения...
 
 
Непрочитано 11.12.2015, 11:13
#81
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
..Но-но
Хорошо, временно восстановлен.
Зачем так сложно? У автора же праблема не в работе связей (пока), а в статическом провисе, видном начальству. Дык это просто цепь висящая, с жестким на изгиб звеном в 4 м. Штоп иметь примерно 0 провиса от веса, нужен преднатяг примерно в бесконечность. А преднатяг, извиняюсь, 0. Поэтому провис неизбежен. А то, что он большой, тоже ожидаемо - труба 80х4, длинные ветви, везде пластинчатые шарниры, ну и все обвисает как мотня.
И считать не надо. Надо меры принимать. Потому что вот этот провис будет "разжижать" жесткость сооружения, с соответствующими не совсем веселыми последствиями.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 11:21
#82
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Ильнур, + все элементы связи прерывающиеся
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 13:51
#83
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Потому что вот этот провис будет "разжижать" жесткость сооружения, с соответствующими не совсем веселыми последствиями
С какими-такими "последствиями"? Фигня всё это. Скотчем примотать к прогону и все дела.
Ну, если хотите "эстетику", то можно аккуратно просверлить фасонку в центре и подтянуть вязальной проволокой к прогону.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 14:47
#84
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
С какими-такими "последствиями"?
Обыкновенными, ради недопущения которых делается преднатяг гибких связей. Если не знаешь про них, можно ликбез отдельно, о знакопеременности усилий в связях, о перемещениях, о цикличности, усталости и о прочих..
Цитата:
Скотчем примотать к прогону и все дела.
Ты невнимателен, автор сказал: "некуда подвесить". Видимо прогонов там нет или они имеют статус священных коров.
Цитата:
Ну, если хотите "эстетику",
Что значит хотим? Нормы велят: "из эстетико-психических...."
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 15:15
#85
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Обыкновенными, ради недопущения которых делается преднатяг гибких связей
Горизонтальных? Не смеши мои тапки.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 16:09
1 | #86
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Горизонтальных?
И не только. А даже тех, что например в плоскости под 45 к вертикали. Или горизонтали. И вообще под любым углом.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не смеши мои тапки.
Это уже не смешно, матчасть на нуле. Подкрепи, табл. 20 СНиП II-23:
Цитата:
Примечания: 1. В конструкциях, не подвергающихся динамическим воздействиям, гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях.
2. Гибкость растянутых элементов, подвергнутых предварительному напряжению, не ограничивается.
3. Для растянутых элементов, в которых при неблагоприятном расположении нагрузки может изменяться знак усилия, предельную гибкость следует принимать как для сжатых элементов, при этом соединительные прокладки в составных элементах необходимо устанавливать не реже чем через 40i.
4. Значения предельных гибкостей следует принимать при кранах групп режимов работы 7К (в цехах металлургических производств) и 8К по ГОСТ 25546–82.
5. К динамическим нагрузкам, приложенным непосредственно к конструкциям, относятся нагрузки, принимаемые в расчетах на выносливость или в расчетах с учетом коэффициентов динамичности.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 17:33
#87
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
есть горизонтальные связи по нижнему поясу ферм
Ильнурчик, вот мне интересно как ты будешь натягивать такие связи?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 17:52
#88
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ильнурчик, вот мне интересно как ты будешь натягивать такие связи?
Тебе рассказать, как натягивают гибкие связи? Бедный, ни разу не видел Унитек? Дык просто, талрепами. Или любыми иными спецустройствами для преднатяга.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 19:44
#89
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дык просто, талрепами.
...до полного соприкосновения поясов
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 19:52
#90
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: У меня ощущение, что Вы друг друга где-то не понимаете и скорее всего говорите о разных вещах)
 
 
Непрочитано 11.12.2015, 20:04
#91
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Я вообще-то о горизонтальных связях ТС по фермам. А вы о чём?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 20:17
#92
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, а Ильнур про натяжение - про гибкие связи тебе рассказывает. Именно про гибкие - из арматурин и тросов. У ТСа связь 8.48 м, если я правильно понял, из трубы 80х4 (i=30.7), то есть гибкостью 276. Это не гибкая связь. Поэтому ощущение, что вы вдвоем в двух скрещивающихся плоскостях дискуссию ведете (примем число измерений = 4).
 
 
Непрочитано 11.12.2015, 20:38
#93
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Понятно. Как всегда, после первой страницы о ТС забыли...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 20:42
#94
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бахил, а Ильнур про натяжение - про гибкие связи тебе рассказывает. Именно про гибкие - из арматурин и тросов. У ТСа связь 8.48 м, если я правильно понял, из трубы 80х4 (i=30.7), то есть гибкостью 276. Это не гибкая связь. Поэтому ощущение, что вы вдвоем в двух скрещивающихся плоскостях дискуссию ведете (примем число измерений = 4).
Да нет, это Бахил специально запутывает.
На деле все просто: я говорю автору, ты чо там делаш, срезаешь, выпрямляешь и заново варишь. Бесполезно же.
А вот если бы преднатяг дать, это было бы полезно.
Тут приходит Бахил и как всегда начинает вещать неверное да еще не в тему: типа горизонтальные связи не могут быть гибкими. Пока я доказываю, что он даже в этом (что не в тему) неправ, он уже мне под дых: а как ты будешь ЭТО преднатягать?
Значит, вкратце:
1. У автора метода исправления принята априори ошибочная. Эффекта не будет. Будет висеть как мотня.
2. Гибкие связи с преднатягом могут быть где угодно. В отдельном темном вакууме связи не делают, и не надо частным отсутствием какого-то звена для обжатия при преднатяге вносить смуту в простую логику.
3. У автора связь представляет из себя ЦЕПЬ (цепь, состоящая из двух жестких звеньев, об этом я писал, Arikaikai, почитай заново всю перепиписку). Причем тут гибкость 276? Посчитал понимаш такой грамотный. Я говорю, цепь висит как мотня. Не потому, что труба аки веревка, е...е, и ЦЕПЬ патамушта. Цепи видел? Велосипедные, круглозвенные, морские, тяговые и т.д.?
4. Чего непонятно-то?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 20:48
#95
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чего непонятно-то?
Преднатяг где? В "тёмном вакууме" остался?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я говорю, цепь висит как мотня.
Ну висит и висит. Всего то два звена. И натягивать её бесполезно.
А не в тему (с преднатягом) как раз ты ляпнул.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Ну если привязывать не к чему, пусть деревяшку прикрутит вдоль (где то было такое решение совсем недавно).
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 11.12.2015 в 20:54.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 22:21
#96
s7onoff


 
Сообщений: n/a


короче, отрезаем по полметра связи, вставляем вместо неё арматурину 25-ю, привариваем нахлесточно к трубе и посередине талреп, натягиваем арматурину, поднимается связь.
И про цепь да, незачем 18 раз повторять, я с третьего-четвертого понял, о чем ты.
 
 
Непрочитано 12.12.2015, 06:44
#97
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...А не в тему (с преднатягом) как раз ты ляпнул...
В тему, в тему. Представленная автором возня БЫЛА БЫ уместна при наличии преднатяга. Это я провел аналогию для быстрого (ускоренного) понимания сути ситуации.
Под аналогией подразумевается (в 19-й раз) схожесть каната с цепью в механике.
Насчет практического применения преднатяга в данной конструкции - надо внимательно рассмотреть конструкцию, могут быть нюансы. Мне кажется, положить посередке кусок трубы и ужесточить центральный узел - самое простое и надежное решение. Самый гениальный конечно подвеска к прогону. Почему там нет прогонов? Это же здание, и чем-то оно покрывается же...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 13:42
#98
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мне кажется, положить посередке кусок трубы и ужесточить центральный узел - самое простое и надежное решение.
А я о чём?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну если привязывать не к чему, пусть деревяшку прикрутит вдоль
Композит получится
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
короче, отрезаем по полметра связи, вставляем вместо неё арматурину 25-ю, привариваем нахлесточно к трубе и посередине талреп, натягиваем арматурину, поднимается связь.
Вот, Ильнур, к чему приводят твои "аналогии". Будут "тянуть" пока распорку не погнут или ферму не сковырнут.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 12.12.2015 в 13:50.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 14:22
#99
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
..Вот, Ильнур, к чему приводят твои "аналогии". ...
К такому приводит твое запутывание моей красивой речи. Красивая речь после твоего запутывания воспринимается уже не тем концом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 14:33
#100
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Ильнур, ух как хорошо сказал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: картинка.jpg
Просмотров: 46
Размер:	25.4 Кб
ID:	162160  
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 19:24
1 | #101
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
...
Всех с наступающими. Расслабьтесь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 09:08
#102
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Насчет практического применения преднатяга в данной конструкции - надо внимательно рассмотреть конструкцию, могут быть нюансы. Мне кажется, положить посередке кусок трубы и ужесточить центральный узел - самое простое и надежное решение. Самый гениальный конечно подвеска к прогону. Почему там нет прогонов? Это же здание, и чем-то оно покрывается же..
ну вот узлы по кровле...
Вложения
Тип файла: rar 4.rar (1.12 Мб, 40 просмотров)
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 12:42
#103
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Дык аккурат над узлом проходит 25Ш1.
И это, что с офрографией? "Схема расположения вроли", "зона крепоения профлиста" и т.д. И что за дурацкий уголок 100х63? Просто 100х100 нелзья? Притом 100х100 уже применен. Кстати в спец-ии нет. И как интересно профлист будет всавляться между двумя балками с полками из уголков? Покажите как.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 04:18
#104
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


это другой блок, наши связи в осях 6-13...
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И это, что с офрографией? "Схема расположения вроли"
такой КМ пришел, там вообще много ошибок и орфография не самые страшные из них...

Offtop: вообщем мне не удалось убедить начальство усилить узел, обосновали тем что главное сдать а там уже не наши проблемы, якобы они прогнуться не успеют на столько же пока будем сдавать....вообщем мое разочарование в профессии не знает предела..
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И как интересно профлист будет всавляться между двумя балками с полками из уголков?
честно без понятия, у меня только вот эти узлы по кровле и есть, да и сюда не вникала особо,больше связи да болты беспокоили...
Вложения
Тип файла: rar 3.rar (1.36 Мб, 25 просмотров)
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн

Последний раз редактировалось РТО4, 15.12.2015 в 04:25.
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 07:35
#105
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop:
Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
главное сдать а там уже не наши проблемы
Вот это правильно!
Ну хоть верёвочкой подвяжите, чтоб не так в глаза бросалось
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 07:44
#106
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
как интересно профлист будет всавляться между двумя балками с полками из уголков? Покажите как.
Глянул и не понял, вообще профлист укладывается гофрами вдоль прогонов?
RrRR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 08:09
#107
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


RrRR, по первому блоку поперек, по второму просто по верхним поясам ферм... смотрите архив 3, пост 104
Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
Вложения
3.rar (1.36 Мб, 1 просмотров)
Offtop: а вообще как мне помнится вдоль ската..
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 08:16
#108
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Offtop:
Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
вообщем мне не удалось убедить начальство усилить узел, обосновали тем что главное сдать а там уже не наши проблемы, якобы они прогнуться не успеют на столько же пока будем сдавать....
Просто шик Я бы убрал свою подпись со всех чертежей


В Вашем случае прогиб будет не столь критичен с точки зрения работы конструк, т.к. , судя по ведомости элементов, связи в покрытии в конкретном случае будут работать только на растяжение.
whiteman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 08:27
#109
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


whiteman,
Offtop:
Цитата:
Сообщение от whiteman Посмотреть сообщение
Просто шик Я бы убрал свою подпись со всех чертежей
кмд не я делала, ее там и так нет
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 08:38
#110
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


РТО4, увольняйтесь и бегите от этих дЭбилов!
Никакая зп этого не стоит!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 08:51
#111
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
кмд не я делала, ее там и так нет
Ну а ППР по исправлению, видимо, ваша работа.
whiteman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 09:07
#112
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


whiteman, да ППР моя работа, но подписи своей там тоже не ставлю, будем отправлять той фирме которая КМ делала..
Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
увольняйтесь и бегите
да пока нет возможно и дело не в деньгах даже...но это уже отдельная тема))
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 12:12
#113
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Схема расположения вроли
Кровли + вроде.
Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
вообще профлист укладывается гофрами вдоль прогонов
нет, там даже картинка есть. Хотя, на узлах кровли (вроли?) кто-то нарисовал все именно так))
 
 
Непрочитано 15.12.2015, 12:17
#114
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Профлист нарисован условно, т.е. профиль изобрАжен типа для информативности. Профлист явно опирается на уголки. А уголки внутри двутавров. И профлист не вставится туда.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 12:48
#115
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
профлист не вставится туда
Если он будет отрезан строго вот так, как нарисовано, то почему нет? Заметь, оставлено по 40 мм, чтоб можно было всунуть одним концом до конца (при этом есть зазор сверху, чтоб можно было наклонить), при этом полуполка 25Ш1 - как раз 80 мм. Конечно, если один из 25Ш1 будет смонтирован на 2 см левее - то не вставится. Но для этого и классы точности ^_~ *троллит*


upd: прорисовал по размерам с узлов - даже так не влезает. Это без учета прогиба.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-12-15-003.png
Просмотров: 22
Размер:	5.5 Кб
ID:	162333  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-12-15-005.png
Просмотров: 22
Размер:	4.9 Кб
ID:	162334  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-12-15-007.png
Просмотров: 15
Размер:	5.5 Кб
ID:	162336  

Последний раз редактировалось s7onoff, 15.12.2015 в 12:56.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 12:54
#116
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Ильнур, сегодня фото смотрела профлист по фермам лежит таки поперек как на плане...
Arikaikai, может они его не сверху запихивали, а сбоку
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн

Последний раз редактировалось РТО4, 15.12.2015 в 13:02.
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 13:07
#117
s7onoff


 
Сообщений: n/a


РТО4, так-то сбоку балочки...
 
 
Непрочитано 15.12.2015, 13:15
#118
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Походу "Левши" настил клали (или лОжили?). Интересно, а как отверстия под болты сверлили? Наверное перед установкой отверстия просверлили с 0-ым классом точности.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 13:57
#119
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
Ильнур, сегодня фото смотрела профлист по фермам лежит таки поперек как на плане...
Arikaikai, может они его не сверху запихивали, а сбоку
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Походу "Левши" настил клали (или лОжили?). Интересно, а как отверстия под болты сверлили? Наверное перед установкой отверстия просверлили с 0-ым классом точности.
Все очень просто выполняется:

Настил подается сверу между полок двутавров, потом разворачивается вокуруг своей оси в горизонтальной плоскости на 90 градусов. Ширина настила 750 позволяет это сделать.
Так делают когда заливают монолитное перекрытие между балок. Сам видел
whiteman вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 14:46
#120
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


По диагонали он еще больше будет, и тем более не влезет...
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 15:32
1 | #121
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от whiteman Посмотреть сообщение
между полок двутавров, потом разворачивается вокуруг своей оси в горизонтальной плоскости на 90 градусов. Ширина настила 750 позволяет это сделать
Прорисуйте. Не хватает с данными размерами столько же, сколько и в способе выше - 5-6 мм. Это без учета точности установки прогонов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-12-15-011.png
Просмотров: 21
Размер:	9.1 Кб
ID:	162357  
 
 
Непрочитано 15.12.2015, 17:30
#122
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Offtop: Какой информативный форум, начали с прогиба связей, закончили наглядной схемой монтажа профлиста
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 05:02
#123
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
РТО4, так-то сбоку балочки...
кто вам сказал что они там были во время укладки настила? а вообще не принимайте всерьез, это была шутка lol
Mistake, сама удивляюсь
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 22:24
1 | #124
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


@
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Прорисуйте. Не хватает с данными размерами столько же, сколько и в способе выше - 5-6 мм. Это без учета точности установки прогонов.
Да, я знаю. Но в данном случае задевает лишь уголок листа. Молоток в помощь подогнать очень просто, так же как и выпрямить потом

Offtop: Я думаю Тема раскрыта на все сто. Можно закрывать
whiteman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где найти предельный прогиб горизонтальных связей?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир teriva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.05.2009 18:22
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу Виктор7807 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.07.2008 23:50
Кто может помочь разобраться с АДТ 2006 Silavsale Прочее. Программное обеспечение 6 08.06.2006 12:52