Как работает узел с центрирующей планкой?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как работает узел с центрирующей планкой?

Как работает узел с центрирующей планкой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2015, 01:02 #1
Как работает узел с центрирующей планкой?
ученик98
 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 11

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
Имеется типовой узел опирания балки на колонну сверху через центрирующую планку. Возникает несколько вопросов по поводу узла:
1. Болты в данном случает работают на срез 15т и растяжение 80т от опорной реакции ?
2. Чем объясняется максимальный зазор 20 мм между оголовком и балкой, дополнительными напряжениями в болтах?
3. Гибкая планка, которую устанавливают в связевых блоках на минимальном расстоянии 150 мм от грани колонны, передающая горизонтальную нагрузку на вертикальные связи. Почему эту нагрузку не могут передать болты? И еще, гибкую планку рекомендуют ставить с двух сторон связевого блока или с одной?
4. Существует куча серий для подкрановых балок и покрытий с устройством узлов через центрирующую планку. А для пролетных строений (галерей, эстакад) длинной по 200 - 300 метров, с большой горизонтальной нагрузкой, целесообразно использовать такое решение?

P.S. Посоветуйте пожалуйста литературу (не серию) где было бы написано подробно про устройство узлов опирания через центрирующую планку.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 1108
Размер:	30.9 Кб
ID:	162142  

Просмотров: 14000
 
Непрочитано 13.12.2015, 12:36
#2
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


1- только на срез 15т (в данном конкретном вырезанном из каркаса узле)
2-зазор зависит только от толщины планки . В крановых сериях он и 28-30 мм бывает.
3-если это все таки ряд подкрановых балок, то горизонтальные нагрузки воспримет та самая гибкая планка, И не нужно думать о болтах. Ставить эти штуки с обоих концов связевого блока
4-центрирующая планка делает узел опирания балки на колонну сверху шарнирным, вместо условно-шарнирного.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 13:04
#3
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


1. Конкретно в этом случае болты ни на что не работают. Их ставят конструктивно. Или они могут воспринимать отрывающие силы, случайные, но не 80 т. Если они начнут работать на срез 15 т, то должны воспринять и момент, чего они скорее всего не смогут сделать. Откуда растяжение от опорной реакции? Там прижим.
2. Зазор (а) определяется из условия t<а<=1.5t. t -- толщина опорного ребра. Тогда ребро работает на смятие. В противном случае (а>1.5t) -- на сжатие.
3. Если передавать только болтами, то они еще и момент должны воспринять. Чтобы момент не возникал, пользуются конструктивными мероприятиями -- увеличивают диаметр отверстия под болты, гибкую планку используют.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 13:13
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Если они начнут работать на срез 15 т, то должны воспринять и момент
какой момент?
 
 
Непрочитано 13.12.2015, 13:16
#5
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


M=Qh_б/2
M=Nh_б/2

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 13.12.2015 в 13:25. Причина: Ну конечно N
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 13:23
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Tamerlan_MZO, даже если под Q в этой формуле вы имели ввиду N... Представьте, что вместо болтов в узле стоят шпильки без гаек. Совсем без гаек. Что изменится в работе узла?
 
 
Непрочитано 13.12.2015, 13:37
#7
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Поясню свою мысль еще раз.
Правильная работа данного узла основана на следующих предпосылках:
- Болты работают на растяжение от отрывающей силы, но не Q = 80 т, как на рисунке. (80 т = 4хМ42 5,6).
- Для сброса момента в нижнем поясе балки должны быть увеличенные отверстия равные d_b + 20 мм.
- Для передачи продольной силы N на связевой блок используют гибкие планки. Гибкие для сброса момента и расчета швов планки и самой планки именно на растяжение.
- Передача прижимающего Q через опорное ребро, которое считается на смятие, если короткое и на сжатие, если длинное (условия описаны выше).
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 13:57
#8
MyDreamBlueSky


 
Регистрация: 23.10.2011
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Tamerlan_MZO, даже если под Q в этой формуле вы имели ввиду N... Представьте, что вместо болтов в узле стоят шпильки без гаек. Совсем без гаек. Что изменится в работе узла?
Правильно говорит Tamerlan_MZO, болты будут воспринимать только случайные (небольшие) отрывающие силы, вследствие поворота балки.

Последний раз редактировалось MyDreamBlueSky, 13.12.2015 в 14:04.
MyDreamBlueSky вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 14:03
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
М42 5,6
ужасть. Разве так бывает?)


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Для сброса момента в нижнем поясе балки должны быть увеличенные отверстия равные d_b + 20 мм
Чтоб гайки проваливались? Или по аналогии с фундаментными базами говорите? Дык там шайбы обвариваются, а значит податливость не увеличивается. Да и что такое "сброс момента"? У вас есть N. Вряд ли это N от прогиба балки, скорее всего какая-то внешняя горизонтальная сила. Её в любом случае придется воспринять. А Вы предлагаете какие-то податливости, чтоб уйти от её восприятия. Во имя механизмов?

Про гибкие пластины в связевом блоке не понял. Из узла вообще неясно, где связевый блок и в каком направлении расположена балка.
 
 
Непрочитано 13.12.2015, 14:26
#10
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Или по аналогии с фундаментными базами говорите? Дык там шайбы обвариваются
Именно так. Проваливаться не нужно)
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Её в любом случае придется воспринять.
Нужно воспринять болтами -- воспринимайте.
Если балка высотой 40 см, а расстояние между болтами 16 см
Срез 15/4=3,75т
Растяжение (15*20/16)/2=9,375т
Подходящие болты: М20 8,8 или М30 5,6.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 14:35
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Tamerlan_MZO, про шпильки вопрос еще раз задам. Втыкаю я вместо болтов шпильки. Или просто кругляк М20. Тяну за балку силой 15 тонн. Появится в шпильках растяжение? Гаек нет.
 
 
Непрочитано 13.12.2015, 15:02
#12
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Но гайки-то есть. Пример узла без гаек приведешь?
Такой узел на шпильках -- это как конь в вакууме)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 18:29
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Конкретно в этом случае болты ни на что не работают. Их ставят конструктивно.
На этом надо поставить жирную точку. И закончить флуд.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 18:54
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, а куда 15 тонн уходят?)
 
 
Непрочитано 13.12.2015, 19:15
#15
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бахил, а куда 15 тонн уходят?)
При ТАКОМ узле их там не будет
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 19:27
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
При ТАКОМ узле их там не будет
а если приварить?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 20:46
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


master_luc, ну как не будет? Я вот совсем не представляю, что у ТС за 15 тонн, но мы даже не знаем, что на другом конце балки. Может там 80 тонн - это вертикальная нагрузка на опорном узле, а дальше справа кусок двутавра вставлен в какую-нибудь штуку, которая его тянет 15 тоннами.
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2015, 21:19
#18
ученик98


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 11


Спасибо за ответы!
Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
При ТАКОМ узле их там не будет
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
master_luc, ну как не будет? Я вот совсем не представляю, что у ТС за 15 тонн, но мы даже не знаем, что на другом конце балки. Может там 80 тонн - это вертикальная нагрузка на опорном узле, а дальше справа кусок двутавра вставлен в какую-нибудь штуку, которая его тянет 15 тоннами.
Представим на минуту, что вертикальных связей нет) действует горизонтальная нагрузка: конвейер с углем, труба с водой, едет камаз, да что угодно.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO
Конкретно в этом случае болты ни на что не работают. Их ставят конструктивно.
На этом надо поставить жирную точку. И закончить флуд.
А как же тогда понять вот это - Кудишин Ю.И."Металлические конструкции" стр. 443 пункт 15.5.1 (чуть ниже там ) "...В неразрезных подкрановых балках на опоре смежного незагруженного пролета возникает отрицательная (направленная вниз ) реакция. Анкерные болты, прикрепляющие балку к колонне, должны быть рассчитаны на это усилие." давайте прикинем, что узел не крайний а в пролете там где-то. Как быть в таком случае с опорной реакцией?
ученик98 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 21:30
#19
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63


иногда можно в серии подсмотреть
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 576
Размер:	268.0 Кб
ID:	162204  
Ph.D_Steel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2015, 22:18
#20
ученик98


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
1. Конкретно в этом случае болты ни на что не работают. Их ставят конструктивно. Или они могут воспринимать отрывающие силы, случайные, но не 80 т. Если они начнут работать на срез 15 т, то должны воспринять и момент, чего они скорее всего не смогут сделать. Откуда растяжение от опорной реакции? Там прижим.
2. Зазор (а) определяется из условия t<а<=1.5t. t -- толщина опорного ребра. Тогда ребро работает на смятие. В противном случае (а>1.5t) -- на сжатие.
3. Если передавать только болтами, то они еще и момент должны воспринять. Чтобы момент не возникал, пользуются конструктивными мероприятиями -- увеличивают диаметр отверстия под болты, гибкую планку используют.
По поводу пункта вопроса №3, посмотрите пожалуйста на картинку. При таком расположении связей, гибкие планки ведь не нужны? передача усилий на колонны будет везде через фасонки связей.
ученик98 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 00:44
1 | #21
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от ученик98 Посмотреть сообщение
А как же тогда понять вот это - Кудишин Ю.И."Металлические конструкции" стр. 443 пункт 15.5.1 (чуть ниже там ) "...В неразрезных подкрановых балках на опоре смежного незагруженного пролета возникает отрицательная (направленная вниз ) реакция. Анкерные болты, прикрепляющие балку к колонне, должны быть рассчитаны на это усилие." давайте прикинем, что узел не крайний а в пролете там где-то. Как быть в таком случае с опорной реакцией?
Если у вас действительно есть отрыв балки, то считать болты на растяжение. Если полученные диаметры не устраивают, то менять болты на планки.
В посте 19 приведена миниатюра.

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от ученик98 Посмотреть сообщение
По поводу пункта вопроса №3, посмотрите пожалуйста на картинку.
А где картинка?)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 02:02
1 | #22
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Offtop:
а если приварить?
Что и куда?
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
master_luc, ну как не будет? Я вот совсем не представляю, что у ТС за 15 тонн, но мы даже не знаем, что на другом конце балки. Может там 80 тонн - это вертикальная нагрузка на опорном узле, а дальше справа кусок двутавра вставлен в какую-нибудь штуку, которая его тянет 15 тоннами.
При зазорах на болтах до 3 мм - ничего не будет
Цитата:
Сообщение от Ph.D_Steel Посмотреть сообщение
иногда можно в серии подсмотреть
самое грамотное решение - вертикальные планки на отрыв, а ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛИСТ - на горизонтальные усилия, при этом он достаточно гибкий, чтобы не создавать дополнительную жесткость на опоре.
Болты в лбом случае монтажные и фиксирующие в проектном положении.
Не люблю этого говорить, но чтобы что-то делать, одних формул из книжек не хватит, надо понимать работу конструкций и узлов, а то мы уподобляемся обезьяне с гранатой - есть комп, есть программа, она чего-то считает - выдает огромные продольные усилия в балках - а потом приходит Бармаглоище&Бахил и дружно ржут. Безусловно могут быть продольные составляющие в балках - но в этом случае узлы нужно делать другие. ИМХО
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 08:37
1 | #23
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от ученик98 Посмотреть сообщение
А для пролетных строений (галерей, эстакад) длинной по 200 - 300 метров, с большой горизонтальной нагрузкой, целесообразно использовать такое решение?
Пролётные строения галерей именно так и крепятся. Более того, так-же крепятся опоры к фундаментам при гибкости колонн менее 70
см. Пособие по проектированию конвейерных галерей (к СНиП 2.09.03-85)
Горизонтальные силы в галереях воспринимаются только неподвижными опорами
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 11:39
#24
ученик98


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А где картинка?)
извиняюсь, не скопировал изображение)
Вопрос тот же. При таком расположении связей, гибкие планки ведь не нужны? передача усилий на колонны будет везде через фасонки связей.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 205
Размер:	109.3 Кб
ID:	162256  
ученик98 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 12:51
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Вот где "бублики" там и будут передаваться горизонтальные силы
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 25.08.2016 в 08:12.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 13:19
#26
ученик98


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот где "бублики" там и будут передаваться горизонтальные силы
получается болты узлов сопряжения колонн и балок или конструктивно, или на опорную реакцию? и без всяких гибких планок?

Последний раз редактировалось ученик98, 14.12.2015 в 13:25.
ученик98 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 15:09
1 | #27
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от ученик98 Посмотреть сообщение
получается болты узлов сопряжения колонн и балок или конструктивно, или на опорную реакцию? и без всяких гибких планок?
Там кроме продольных усилий, есть поперечные от ветра, они тоже не маленькие.... Что бы исполнить Ваш узел, нужно еще упоры ставить по торцам.
Короче, если не понимаете работу данного узла, примыкайте балками с боку с опиранием на опорный столик , там все проще....
Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (47.7 Кб, 207 просмотров)
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.

Последний раз редактировалось Snajper, 14.12.2015 в 15:14.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 15:29
1 | #28
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Что бы исполнить Ваш узел, нужно еще упоры ставить по торцам.
А горизонтальные связи не вариант? А то прям ноу-хау...
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 15:33
1 | #29
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А горизонтальные связи не вариант? А то прям ноу-хау...
Причем здесь горизонтальные связи?
Связи то само-собой... а вот чтобы Пролетное строение не срезало болты, т. к. они при таком узле работают на изгиб, ставятся упоры,
по крайней мере я ставлю....
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 15:36
1 | #30
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


И что, большой срез получается?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 15:41
1 | #31
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
И что, большой срез получается?
По разному, в зависимости от пролета, а так 4-5т легко набирается...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 15:43
1 | #32
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Как-то странно, что в сериях про такие проблемы ни слова.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 15:50
1 | #33
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Как-то странно, что в сериях про такие проблемы ни слова.
Вот первое попавшееся из серии, см.разрез 3-3, там четко нарисованы упоры 80*8мм...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111111.jpg
Просмотров: 291
Размер:	292.4 Кб
ID:	162280  
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 16:02
1 | #34
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


С упорами на балке -- соглашусь.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 19:19
#35
ученик98


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Там кроме продольных усилий, есть поперечные от ветра, они тоже не маленькие.... Что бы исполнить Ваш узел, нужно еще упоры ставить по торцам.
Короче, если не понимаете работу данного узла, примыкайте балками с боку с опиранием на опорный столик , там все проще....
Так вся штука в том, что я здесь как раз чтобы понять и разобраться в этом узле и мне как проще не надо, мне вот нужно на центр. планке.
Посмотрите пожалуйста на картинку пролетного строения , что я выкладывал ранее. В поперечных разрезах я привел вертикальные связи везде к балке, а не к оголовкам колонн как раз из расчета действия поперечной нагрузки, чтобы через болты ничего не передавалось. Поясните пожалуйста в чем я не прав?
ученик98 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 07:39
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ученик98 Посмотреть сообщение
Поясните пожалуйста в чем я не прав?
Сделай нормальные крестовые связи, а не "птички".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 07:45
1 | #37
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от ученик98 Посмотреть сообщение
В поперечных разрезах я привел вертикальные связи везде к балке
что в корне неправильно. См. пособие по проектированию галерей.
Требуется понять разницу между плоскими и пространственными опорами.

Последний раз редактировалось Хмурый, 15.12.2015 в 07:52.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 09:51
#38
ученик98


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сделай нормальные крестовые связи, а не "птички".
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
что в корне неправильно. См. пособие по проектированию галерей.
Требуется понять разницу между плоскими и пространственными опорами.
Так я жишь его вроде и читаю (Пособие к СНиП 2.09.03-85 Пособие по проектированию конвейерных галерей) и там пункт 5.72 ...Схема решетки может быть любой и принимается в зависимости от типа сечений элементов решетки... и рис. 35 разрез 1-1 и там мы видим ... "птички". А еще пункт 5.78 ...Применяемые для пространственных опор типы сечений и конструктивные решения аналогичны плоским опорам... и рис. 38 в) и разрез 3-3 и там мы видим полураскосы в смысле "птички". А еще при "птичках" тоесть полураскосах поперечная нагрузка на упоры фундаментов от температурных воздействий в два раза меньше, чем при крестовых связях. Так в чем я не прав? Поясните более развернуто пожалуйста. То что возникают сумасшедшие усилия в пролетах балок, это понятно, так может у меня там 100Ш4
ученик98 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 10:08
1 | #39
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


ученик98, распорки по верху колонн где? Птички эти крепятся только к распоркам иначе в связях возникают чрезмерные сжимающие усилия. Ещё и "промышленные этажерки" Троицкого в помощь для осознания работы "птичек".
Пролётные строения опираются только на оголовки колонн. Поперечные балки опираются только на главные балки пролётных строений. Какие температурные воздействия на фундаменты в качающихся (плоских) опорах? 100Ш4- ещё не самая большая балка
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 10:31
#40
ученик98


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Птички эти крепятся только к распоркам
Согласен с вами, но весь смысл крепления к балкам в том, чтобы болты совсем не работали в узлах стыка балок и колонн, чтобы горизонтальные нагрузки пролетных строений передавались сразу на связи с балок.
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
иначе в связях возникают чрезмерные сжимающие усилия
Подберу связи на большое усилие. В чем проблема то.
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Какие температурные воздействия на фундаменты в качающихся (плоских) опорах?
допустим галерея 200м. Температурные воздействия в пространственной опоре, поперечное усилие Q в колоннах вдоль галереи на фундаменты.

Последний раз редактировалось ученик98, 15.12.2015 в 10:53.
ученик98 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 11:11
#41
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Желаю удачи в изобретении велосипеда.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 11:45
#42
виктор1986


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59


действительно, не туда(

Последний раз редактировалось виктор1986, 15.12.2015 в 14:49.
виктор1986 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 13:01
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


виктор1986, ты вообще о каких болтах?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2015, 13:18
#44
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от виктор1986 Посмотреть сообщение
Болты работают на срез, которые воспринимают поперечную силу. Например, в серии по подкр. балкам 1.426.2болты так же воспринимают эти нагрузки, а планки ставят при определенных усилиях см. вложения. Балка в данном случае работает еще как и распорка, в распорках болты должны просчтитывать на срез
Там про другие болты. Имеются ввиду болты соединяющие опорные ребра подкрановых балок. Если болта 4, то они смогут передать 15 т растягивающего усилия. Если болтов 6 -- 23 т. А если усилие больше 23, то ставят планки, подробнее -- узел 62.
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как работает узел с центрирующей планкой?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада. Astartes AutoCAD 3 18.01.2012 11:55
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Как избавить узел от расслоения? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 7 08.12.2009 14:47