Как работает узел с центрирующей планкой?
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 14000
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
1- только на срез 15т (в данном конкретном вырезанном из каркаса узле)
2-зазор зависит только от толщины планки ![]() 3-если это все таки ряд подкрановых балок, то горизонтальные нагрузки воспримет та самая гибкая планка, И не нужно думать о болтах. Ставить эти штуки с обоих концов связевого блока 4-центрирующая планка делает узел опирания балки на колонну сверху шарнирным, вместо условно-шарнирного.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
1. Конкретно в этом случае болты ни на что не работают. Их ставят конструктивно. Или они могут воспринимать отрывающие силы, случайные, но не 80 т. Если они начнут работать на срез 15 т, то должны воспринять и момент, чего они скорее всего не смогут сделать. Откуда растяжение от опорной реакции? Там прижим.
2. Зазор (а) определяется из условия t<а<=1.5t. t -- толщина опорного ребра. Тогда ребро работает на смятие. В противном случае (а>1.5t) -- на сжатие. 3. Если передавать только болтами, то они еще и момент должны воспринять. Чтобы момент не возникал, пользуются конструктивными мероприятиями -- увеличивают диаметр отверстия под болты, гибкую планку используют. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Поясню свою мысль еще раз.
Правильная работа данного узла основана на следующих предпосылках: - Болты работают на растяжение от отрывающей силы, но не Q = 80 т, как на рисунке. (80 т = 4хМ42 5,6). - Для сброса момента в нижнем поясе балки должны быть увеличенные отверстия равные d_b + 20 мм. - Для передачи продольной силы N на связевой блок используют гибкие планки. Гибкие для сброса момента и расчета швов планки и самой планки именно на растяжение. - Передача прижимающего Q через опорное ребро, которое считается на смятие, если короткое и на сжатие, если длинное (условия описаны выше). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2011
Сообщений: 18
|
Правильно говорит Tamerlan_MZO, болты будут воспринимать только случайные (небольшие) отрывающие силы, вследствие поворота балки.
Последний раз редактировалось MyDreamBlueSky, 13.12.2015 в 14:04. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ужасть. Разве так бывает?)
Цитата:
Про гибкие пластины в связевом блоке не понял. Из узла вообще неясно, где связевый блок и в каком направлении расположена балка. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Нужно воспринять болтами -- воспринимайте. Если балка высотой 40 см, а расстояние между болтами 16 см Срез 15/4=3,75т Растяжение (15*20/16)/2=9,375т Подходящие болты: М20 8,8 или М30 5,6. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
master_luc, ну как не будет? Я вот совсем не представляю, что у ТС за 15 тонн, но мы даже не знаем, что на другом конце балки. Может там 80 тонн - это вертикальная нагрузка на опорном узле, а дальше справа кусок двутавра вставлен в какую-нибудь штуку, которая его тянет 15 тоннами.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 11
|
Спасибо за ответы!
Цитата:
А как же тогда понять вот это - Кудишин Ю.И."Металлические конструкции" стр. 443 пункт 15.5.1 (чуть ниже там ) "...В неразрезных подкрановых балках на опоре смежного незагруженного пролета возникает отрицательная (направленная вниз ) реакция. Анкерные болты, прикрепляющие балку к колонне, должны быть рассчитаны на это усилие." давайте прикинем, что узел не крайний а в пролете там где-то. Как быть в таком случае с опорной реакцией? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 11
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
В посте 19 приведена миниатюра. ----- добавлено через ----- А где картинка?) |
|||
![]() |
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
Что и куда?
Цитата:
![]() самое грамотное решение - вертикальные планки на отрыв, а ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛИСТ - на горизонтальные усилия, при этом он достаточно гибкий, чтобы не создавать дополнительную жесткость на опоре. Болты в лбом случае монтажные и фиксирующие в проектном положении. Не люблю этого говорить, но чтобы что-то делать, одних формул из книжек не хватит, надо понимать работу конструкций и узлов, а то мы уподобляемся обезьяне с гранатой - есть комп, есть программа, она чего-то считает - выдает огромные продольные усилия в балках - а потом приходит Бармаглоище&Бахил и дружно ржут. Безусловно могут быть продольные составляющие в балках - но в этом случае узлы нужно делать другие. ИМХО
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
Цитата:
см. Пособие по проектированию конвейерных галерей (к СНиП 2.09.03-85) Горизонтальные силы в галереях воспринимаются только неподвижными опорами |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 11
|
получается болты узлов сопряжения колонн и балок или конструктивно, или на опорную реакцию? и без всяких гибких планок?
Последний раз редактировалось ученик98, 14.12.2015 в 13:25. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Короче, если не понимаете работу данного узла, примыкайте балками с боку с опиранием на опорный столик , там все проще....
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. Последний раз редактировалось Snajper, 14.12.2015 в 15:14. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Причем здесь горизонтальные связи?
Связи то само-собой... а вот чтобы Пролетное строение не срезало болты, т. к. они при таком узле работают на изгиб, ставятся упоры, по крайней мере я ставлю....
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Вот первое попавшееся из серии, см.разрез 3-3, там четко нарисованы упоры 80*8мм...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 11
|
Цитата:
![]() Посмотрите пожалуйста на картинку пролетного строения , что я выкладывал ранее. В поперечных разрезах я привел вертикальные связи везде к балке, а не к оголовкам колонн как раз из расчета действия поперечной нагрузки, чтобы через болты ничего не передавалось. Поясните пожалуйста в чем я не прав? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
что в корне неправильно. См. пособие по проектированию галерей.
Требуется понять разницу между плоскими и пространственными опорами. Последний раз редактировалось Хмурый, 15.12.2015 в 07:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 11
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
ученик98, распорки по верху колонн где? Птички эти крепятся только к распоркам иначе в связях возникают чрезмерные сжимающие усилия. Ещё и "промышленные этажерки" Троицкого в помощь для осознания работы "птичек".
Пролётные строения опираются только на оголовки колонн. Поперечные балки опираются только на главные балки пролётных строений. Какие температурные воздействия на фундаменты в качающихся (плоских) опорах? 100Ш4- ещё не самая большая балка |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 11
|
Согласен с вами, но весь смысл крепления к балкам в том, чтобы болты совсем не работали в узлах стыка балок и колонн, чтобы горизонтальные нагрузки пролетных строений передавались сразу на связи с балок.
Подберу связи на большое усилие. В чем проблема то. допустим галерея 200м. Температурные воздействия в пространственной опоре, поперечное усилие Q в колоннах вдоль галереи на фундаменты. Последний раз редактировалось ученик98, 15.12.2015 в 10:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада. | Astartes | AutoCAD | 3 | 18.01.2012 11:55 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Как избавить узел от расслоения? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.12.2009 14:47 |