Усиление фермы, вопросы по выбранному способу усиления
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление фермы, вопросы по выбранному способу усиления

Усиление фермы, вопросы по выбранному способу усиления

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.12.2015, 11:03 #1
Усиление фермы, вопросы по выбранному способу усиления
rust450
 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133

Добрый день!
Выполняю усиление стальных ферм. Дали проектную стадию по ней выполняю рабочку.
Фермы из парных уголков, верхний пояс и опорный раскос (то что усиляется) из уголков 140х10. Усиление проводится в связи с увеличением нагрузки.
В качестве усиления привариваются уголки 120х12 к верхнему поясу и к опорному раскосу (см. вложение).
Мой вопрос касается приварки дополнительных пластин в районе фасонок это узлы Б и Г и разрез 1-1. Каким образом выполняется приварка этих пластин к фасонкам фермы, если там пустота между фасонкой и привариваемой пластиной (накладывается доп. пластина?)? есть ли в этом необходимость? В чем суть такого усиления, для лучшей передачи нагрузки или упрочнение узла?
Если есть уточняющие вопросы задавайте
__________________
Только в начале пути
Просмотров: 9208
 
Непрочитано 16.12.2015, 11:07
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Если есть уточняющие вопросы задавайте
чертежик бы или картинку
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 11:09
#3
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Извиняюсь, забыл вложить
Вложения
Тип файла: pdf Усиление.pdf (107.1 Кб, 859 просмотров)
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 11:19
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


rust450, судя по усилию в 90т фасонки t10 не хватает
а вот как её заводить будут - хз.
Скорей всего сначала приварить доп. фасонку, а потом уже уголки.
А насчет зазора на толщину уголков - это к разработчикам.
есть предположение что там к фасоке между поясом и раскосом дополнительная фасонка из 10мм приварена, а на неё уже усиление.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 11:30
#5
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Судя по учебнику Беленя надо t14
Я тоже подумал про доп. пластину, но насколько это решение рационально, все друг на друга накладывается как-то?
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 13:31
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


rust450, литературу по усилению КМ читали?

----- добавлено через ~8 мин. -----
http://dwg.ru/dnl/10181
http://dwg.ru/dnl/8889
http://dwg.ru/dnl/2268
http://dwg.ru/dnl/1430

гляньте здесь, может что и нароете
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 14:19
#7
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


wvovanw, смотрел серию, там без доп. пластины, только по концам приварка происходит
книги посмотрю, спасибо!
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 15:39
#8
Дмитрий КД


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89


rust450, При таком усилении требование о герметизации замкнутых профилей выполнить удастся?
Дмитрий КД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 16:05
#9
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Дмитрий КД, Это требование выполняется только для верхнего пояса, для раскосов получившийся профиль не закрывается. Получается раскос будет замкнут и придется варить поперечные листы?
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 16:07
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


rust450, при подобном увеличении нагрузок уж лучше старые фермы демонтировать и сделать новые, по расчету
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 17:06
#11
Дмитрий КД


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89


rust450, В Вашем варианте усиления много разных нехороших моментов. Поэтому полностью поддерживаю
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
при подобном увеличении нагрузок уж лучше старые фермы демонтировать и сделать новые, по расчету
Дмитрий КД вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 11:09
#12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


rust450, разница усилий в поясах чем вызвана? Установлено как крепится ВП СФ к колонне?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 12:29
#13
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/1430
Хех, знакомые фамилии Горохов Е.В. - да это же ректор института который я заканчивал ))
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 16:43
#14
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


ФАХВЕРК, В чем разница не могу сказать, усилия из проектной стадии, я расчет пока не делал.
Сопряжение ферм с колонной шарнирное, если верить серии ПК-01-125 по которой и сделана ферма

П.С. Увеличение нагрузки вызвано образованием снегового мешка.

----- добавлено через ~20 ч. -----
Согласно поверочного расчета из обследования нагрузка сверху действует 1452.25кг/м2 шаг ферм 6м
__________________
Только в начале пути

Последний раз редактировалось rust450, 18.12.2015 в 14:48.
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 12:55
#15
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Увеличение нагрузки вызвано образованием снегового мешка.
может быть имеет смысл не усиливать стропильные фермы, а изменить их шаг? Т.е. сделать его 3 или 4 м., соответственно изменив подстропильные фермы.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 14:45
#16
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Т.е. усилить стропильные фермы и при этом добавить дополнительные две новые фермы?
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 14:46
#17
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Получил следующие усилия в ферме
Ручкой помечены мои усилия
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0001.jpg
Просмотров: 328
Размер:	138.5 Кб
ID:	162660  
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 15:00
#18
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Т.е. усилить стропильные фермы и при этом добавить дополнительные две новые фермы?
нет, имел ввиду, стропильные фермы оставить как есть. Просто уменьшить их шаг, с целью уменьшения грузовых площадей.
К тому же подстропильные фермы, так же наверное, придется усиливать.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 15:45
#19
Дмитрий КД


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89


rust450, Ну и какие элементы у Вас не проходят? Кстати, между фермами у Вас идут прогоны? Их усиление не планируется? Что идет по прогонам? Это требуется усиливать?
Дмитрий КД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 15:58
#20
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


верхний пояс, нижний и опорный раскос. покрытие плиты покрытия, которые усиливаются
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 16:02
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


rust450, а сколько ферм нужно усилить? Если смысл, если их несколько? Как "ведут" себя колонны и фундаменты при доп. нагрузках?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 16:14
#22
Дмитрий КД


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89


rust450, Действительно, не проходят. А со снеговым мешком Вы, случайно, не ошиблись? Сбросьте схемку.
Дмитрий КД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 17:03
#23
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Нужно усилить три фермы (во вложении план расположения ферм есть).
Колонны не просчитывал, и фундаменты тоже.
Колонны идут с шагом 12 м , Низ ферм на отметке 23.000, здание с мостовым краном, надкрановая часть из составного двутавра полки 450х18, стенка 710х12. Подкрановая: Наружная ветвь два уголка 200х16 и лист500х14,подкрановая составной двутавр стенка 710х14 полка 300х16. И решетка из уголка 110х70х8.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Схемка не моя, а из обследования
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: img8.jpg
Просмотров: 171
Размер:	281.2 Кб
ID:	162672  Нажмите на изображение для увеличения
Название: img11.jpg
Просмотров: 210
Размер:	193.8 Кб
ID:	162673  Нажмите на изображение для увеличения
Название: img14.jpg
Просмотров: 139
Размер:	241.9 Кб
ID:	162674  
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 17:43
#24
Дмитрий КД


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89


rust450, Мне кажется, Вы неправильно определили усилия в стержнях фермы. Прилагая снеговой мешок Вы мю за снеговым мешком брали 0,2?
Дмитрий КД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 19:05
#25
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


я взял нагрузку на квадрат из обследования и уменьшил ее ( новая кровля, нагрузка уменьшается), затем перевел с грузовой площади на ферму в 8713.5кг/м. Это собственный вес и снеговая с коэф. 4.9
А почему 0.2, в схеме написано 2 для плит покрытия
П.С. Глупый наверно вопрос, но наверно снеговую перепроверить лучше?)

----- добавлено через ~4 ч. -----
И 2.5 для ферм
__________________
Только в начале пути

Последний раз редактировалось rust450, 22.12.2015 в 11:47.
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 19:15
#26
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
новая кровля, нагрузка уменьшается
Плиты,наверное, тоже в плачевном состоянии и перегружены?
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 19:51
#27
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Разве для зданий нет ограничений на "мю" не более 4 ? А вот для навесов - 6.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА

Последний раз редактировалось and.rey, 23.12.2015 в 19:52. Причина: правописание
and.rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 21:44
#28
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Состояние плит хорошее, в связи с увеличением нагрузки приходится их также усилять, подводят балки
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 00:49
#29
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Состояние плит хорошее, в связи с увеличением нагрузки приходится их также усилять, подводят балки
Как всегда рулят обследователи... Им виднее, что произойдёт с фундами, колоннами и подстропилками.
В аналогичном случае, только пролет 30м, оказалось эффективней плиты заменить на металлические балочные клетки с учётом крановых
нагрузок, конечно.
Рассмотрите, как вариант.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 08:48
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Я до сих пор не уверен что ферма примыкает шарнирно, т.к. очертание эпюры изгибающих моментов из поста 3 находит отражение по распределению усилий между поясами....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 11:19
#31
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


ФАХВЕРК, Возможно усилия определенны неправильно? в нижнем поясе усилия не маловаты?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Nikst50, Плиты заменить на балки с профлистом? а с фермами как тогда поступить?
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 11:37
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Возможно
Надо видеть узел крепления верхнего пояса к колонне - если овальные отверстия - нема вопросов - усилия определены неправильно. Если там фланчик, или обварено , или накладка накинута - то тогда усилия на правду похоже. одно дело балка шарнирно опертая, другое дело с защемлением на опорах.... вот я к чему веду.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 11:39
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


rust450, фото есть?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 11:44
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Частый прием по снятию напряжения - облегчение конструкций... т.е. заменить сборный ЖБ на настил с пирогом....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 12:14
#35
Дмитрий КД


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
почему 0.2
Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
я взял нагрузку на квадрат из обследования
Берете СП20.13330.2011 и на основании приложения Г ручками считаете снеговой мешок. Добавляете собственный вес и другие нагрузки. Не надо ориентироваться на чужие расчеты, возможно неправильные. Уверен, что при таком расчете усилия от снегового мешка существенно уменьшатся.
Дмитрий КД вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 12:49
#36
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Плиты заменить на балки с профлистом? а с фермами как тогда поступить?
Снижаем нагрузку и считаем по факту: нужно ли усиливать фермы? В моей ситуации этого было достаточно. Кроме этого, заменили
изношенные плиты... Считать пришлось не только конструкции, но затраты по вариантам.
Nikst50 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2015, 14:58
#37
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Снеговую пересчитал, получился такой же коэффициент мю.
Прикладываю фотку, какую нашел , там единственно видно только нижний опорный узел
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 155
Размер:	191.2 Кб
ID:	163056  
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 15:55
#38
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


rust450, Усилия в поясах явно ошибочны, при реакциях опор 71т распред нагрузка 6т/мп - соответственно усилие в поясах под 140т. Сопряжение ферма-колонна шарнирное тк есть подстропилки.

Если вы уверены в своем сборе нагрузок, а соответственно и в новых усилиях в элементах фермы, при которых старые сечения не проходят и данное усиление то же - надо показывать заказчику и все объяснять.

Все усиление затеяно из-за увеличения снеговой нагрузки с 210 до 240 кг/м кв это около 15% т е в общем объеме это еще меньше, Старые утеплитель, стяжка и ковер тянут аж на 222кг - по моему вывод напрашивается сам собой и плиты трогать не надо.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")

Последний раз редактировалось kga82, 28.12.2015 в 16:13.
kga82 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление фермы, вопросы по выбранному способу усиления



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Моделирование преднапряженной фермы усиления bionic Лира / Лира-САПР 14 18.05.2012 07:26
Усиления пролетного строения (фермы) транспортерной галереи под нагрузкой Win Конструкции зданий и сооружений 3 09.09.2011 08:21
Расчет усиления ж.б. фермы и плиты покрытия Саразан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 31.05.2011 11:05