|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
В чем причина представленных трещин по фасадам здания.
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 10915
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31
|
Там ошибочка, сам только заметил. Исполнитель не я больших фасадов. По оси Г написано в двух местах, но это естественно разные фасады.
Завтра обязательно посчитаю на предмет недостаточности марки кирпича и раствора. (ну или сегодня ночью, ибо сроки горят). Что значит "температурные"? Уже слышал эту версию, но понять не могу от которой температуры может произойти такое. Стены не утеплены. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, и раз уж такие выводы, то каким образом усилять и надо ли усилять? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31
|
Ды я только за. И заказчик тоже. Это госпиталь МВДшный. Но вот экспертиза весь мозг проела: "Обоснуйте стабилизацию трещин. Обоснуйте представленную причину." Я указал осадочные явления и разницу осадок между несущими и ненесущими стенами, приложил все расчеты, написал что трещины "хорошие", можно замазать и забыть. Дык теперь он просит разъяснить каким это образом разница в осадках между несущими поперечными стенами (по цифровым осям с шагом 6 м) и ненесущими продольными (вдоль буквенных осей) повлияла на появление трещин?
Может быть я не прав, что это осадочные явления? Тогда вот хотелось бы услышать пояснение от [b]Бахил/B] про температурные. |
|||
![]() |
|
||||
В каком состоянии отмостка? В каком состоянии коммуникации? Есть план здания с назначением помещений (надо уточнить где расположены санузлы и вход/выход коммуникаций)? Дренаж есть?
Сдается мне, что трещины с максимальным раскрытием это номер 52 и 55 на фасаде 19-1 около осей 7 и 9, а так же трещины 63 и 64 на фасаде 1-19 в районе тех же осей? Вообще судя по трещинам это в основном осадочные явления. При наличии в основании песка и отсутствии грунтовых вод возможно сезонное вымывание этого самого песка дождевыми водами при отсутствии (или сильном повреждении) отмостки - сталкивались с подобным. Так же могут течь ВК. Территория вокруг благоустроена? Разуклонку проверяли? Возможно что вода с территории идет в сторону здания. То что в шурфах не было воды даже в дожди не удивительно - песок же... |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
А кирпич несущих и самонесущих стен одинаковый? Нет такого, что к примеру несущие стены из глиняного, а самонесущие - из силикатного кирпича? Какие габариты здания? Деформационные швы есть? Я так понимаю фундаменты здания ленточные на естественном основании? Ширина лент под несущими и самонесущими стенами одинаковая?
Если так, то трещины должны быть и в несущих поперечных стенах от места стыка под углом к горизонту 45-65град.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Тоже сталкивался. Я списал на нормальные напряжения в пролете от изгиба фундамента стены, как балки на упругом основании. Но не совсем понятно, почему не видно надподопорных трещин в нижней части, которые должны проявиться раньше. Может под землей? Здесь здание с неполным каркасом. Стены из керамзитобетонных блоков. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
|
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31
|
Цитата:
Вода с территории не идет в сторону здания, скорее вдоль, там разница уровня земли по фасаду 1-19 видна на чертеже, так же уклон указан на фасаде в осях Г-Ж, прилегающая территория совпадает по показаниям. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это можно отнести к обоим зданиям? И какие мероприятия надо предусматривать? Усиливать я так понимаю смысла нет, потому как надо усиливать всю площадь стен армированием. Или может взять в обойму? Но это возможно реализовать только на небольшом двухэтажном здании. На длинном здании в обойму то не возьмешь, шов температурный же. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31
|
Ориентировочный план фундаментов есть в этом файле. Проекта нету, поэтому план чретился по результатам вскрытия шурфов.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Можно ссылочку на литературу из которой эта картинка, чтоб еще и текст почитать. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31
|
Почитал это приложение. Теперь понятно приблизительно откуда ноги растут у температурных трещин. Вот только при виде расчета на образование этих самых трещин руки опускаются. А что-то мне подсказывает, что если я напишу сейчас что это температурные трещины, то экспертиза начнет задавать вопрос: "Где расчет?"
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Цитата:
Там в табл. 9 есть описание характерных трещин при разного рода воздействиях. Можно на него сослаться. |
|||
![]() |
|
||||
Простой замазкой температурных трещин не обойтись. Они раскроются все равно. Температурных швов нет - значит надо их сделать. Сделать их проще в местах максимального скопления трещин(на одной из них) и там где они больше всего развиты по всей высоте здания. Конструкции стен в этих местах проверить расчетом с учетом этих швов. Если уж суждено "гулять" стенам, то пусть это происходит в регулируемом месте, а не где попало.
Вообще место стыка основного здания с пристройкой(на переход похоже) является самым жестким в этой конструкции, поэтому и трещины около него максимальны и судя по их характеру здание раскрывается(раскрылось) как книжка. По трещинам над фундаментами согласен с Сергеем. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31
|
Переход был пристроен позже, лет так через 30, и не связан конструктивно со зданием.
Я так понимаю это подразумевается расчет стены на получившегося блока в результате деления на раскрытие трещин от температурно-усадочных усилий? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
|
|||
![]() |
|
||||
Vonk07,
Не занимайтесь поиском приключений... Лучше уж действительно : Offtop: (Почему то вспомнилось обрушение казармы ВДВ в Омске)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31
|
Снести было предложение в самом начале. По поводу "естественные признаки старения" - такой вариант предусматривается какой-либо методикой?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Альбомы усиления кроме Мальганова и Плевкова Томск 1990 года может кто посоветовать? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Vonk07,
В одной фирме, где я проектировал объекты на Камчатке, такую Методику действительно применяли,,, Как то там все выглядит так = есть какая то цифра износа (допустим усиление = 80% и более от стоимости нового строительства) как то так,,, Так что проще оказалось не усиливать а снести...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31
|
Физический износ-это показатель как бы наоборот от того что я ищу. Физический износ указан в процентах в зависимости от выявленных повреждений и дефектов. А в обсуждаемом случае надо чтоб было написано приблизительно так:" Возраст здания 40-60 лет - естественные признаки старения это появление трещин, выветривание швов и т.д. и т.п."
----- добавлено через ~1 мин. ----- Уже поздно сносить, проект реконструкции проходит экспертизу. Ды и заказчик (МВД) не подразумевал сносить. Москва не давала добро на снос. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31
|
Цитата:
Цитата:
- температурно-усадочные - некачественная кладка (как раствор, так и качество кладки) - неравномерная деформация оснований. При чем если соблюсти качество, то трещин может и не появиться, если все расчеты были выполнены верно. Файлик сейчас приложу рядом. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
У меня есть альбом Мальганова 2002 года (весит 263Mb, если нужно напишите адрес свой почты, скину). Можно посмотреть: Гроздов "Усиление строительных конструкций при реставрации зданий и сооружений"; Усиление каменных конструкций Рекомендации ЦНИИСК.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31
|
Это прям замечтательно. vonk07@mail.ru
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |
Усиление каркасного здания с навесными панелями | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.08.2010 00:19 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |