| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Необходимость упоров в базах стоек торцевого фахверка
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 13675
|
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Цитата:
![]()
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
учитывая зазор от края болта до шайбы... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Маловато насчитали , ооочень мало. Посчитайте по этой формуле. Самый слабенький болт 24 мм, должен держать около 8 тонн на срез
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Действительно - ух ты! Откуда сиё утверждение? На рядовые не ставятся, да даже на связевые не всегда, а тут какой-то фахверк, пардон.
Вот именно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Ух ты, не считайте по этой формуле.
Фундаментные болты за счет натяга и сил трения могут воспринимать Q. как только Q>0.3N, то болты перестают работать, НО |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Какой такой натяг? Натягивают исключительно чтоб на грузила не спёрли.
А вот это правильно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
воу-воу. Вован, подстилающий слой - это плита бетонная. Она отсекается. Причем отсекается в основном от основных колонн, у которых есть свои фундаменты. Под фахверк отдельные фундаменты городить - сомнительная штука.
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Согласен, ФАХВЕРК - штука сомнительная
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
Всё бы вам постебаться, товарищи)) Лучше подскажите по делу.
Угловая колонна каркаса, горизонтальные силы в двух направлениях. По каким формулам считать и на какую Q? На геометрическую сумму Q=корень(Qx^2 + Qy^2) по вышеприведённым формулам 9-11 "Пособия по анкерным болтам"? Или считать отдельно для Qx и Qy в плоскости и из плоскости рамы по разным формулам? Также разъясните, кто сведущий, формулировку пункта 3.18 этого пособия (второй абзац). Сдвигающая сила тут принимается действующей из плоскости рамы и для сплошных, и для скозных колонн? Или для скозных = из плоскости, а для сплошных = в плоскости рамы? Сдвигающую силу стальных колонн сплошного типа, а также для сквозных колонн при действии сдвигающей силы перпендикулярно плоскости изгибающего момента (связевые колонны) допускается воспринимать силой трения от действия продольной силы и силы затяжки болтов и определять по формуле (17) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
Лёгкий каркас, рама в плоскости XOZ
N = 2.42 т Qx = -1.08 т Qy = 1.01 т My = -5.37 т*м Колонна угловая, подколонник развивать не хочется, вылезет за наружную стену)) Да и не видел я в сериях, чтобы упоры ставили для угловых колонн, для связевых в основном. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 22
|
Так у тебя отрыв?поставь снизу зуб из двутаврика кого-нить. Вообще странно, что в угловых колоннах -упоры, чето мне кажется намудрили в расчетной схеме.
База низкая, я так понимаю. Вообще не допускается, чтобы анкерные болты работали на изгиб. По крайней мере в официально оформленных бумагах, я не видел. Для себя можно прикинуть конечно |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
Не, плюсовая N у меня вниз.
Цитата:
Насчёт зуба думал, но чую, что можно обойтись чисто прижатием за счёт натяга болтов. Иначе везде бы поголовно были упоры на угловых колоннах, в сериях и проектах у людей. Не пойму только какие формулы для каких направлений Q применять правильно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
Цитата:
Так что, считаю, ветер собран верно. И по идее у всех должна такая картина по смыслу получаться. Вопрос, кто как воспринимает эти сдвигающие, как рассчитывает? Последний раз редактировалось Kandello, 23.01.2017 в 14:29. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
Так вот я не вкурю никак, когда применять формулы (9)-(11), а когда формулу (17)
Например, фахверк, с которого началась тема, надо считать по формулам 9-11, верно? N=4.9т, Q=5,4т Болты М24, Asa=3.53 см2, Rba=190Мпа F1 = 1.3 * (5.4 - 4.9*0.25) / (2 * 0.25) = 10.86 т Asa = (k*ko*P + F1) / (k * Rba) = F1 / (k * Rba) = 10.86 * 98.1 / (1.3 * 190) = 4.31 см2 > 3.53 см2 Формула (17) Последний раз редактировалось Kandello, 23.01.2017 в 18:50. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Вот для этого в советских сериях на промку Фахверка в угол и ставили
![]() Вдоль рамы момент прижимает, а поперек ветер фахверк на себя берет и через распорки на связевый блок отдает ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
Цитата:
Единственное, если я правильно помню, то в сериях ветер собирался и передавался в верхний узел, как раз куда приходит распорка. Тогда понятно, что сдвига фундамента из плоскости в торцевой раме нет. Я же задаю нагрузку на колонну распределённой по длине. Получается, колонна из плоскости рамы у меня работает как однопролётная шарнироно-опёртая балка с распределённой нагрузкой. Мне кажется это ближе к жизни. В итоге одна реакция уходит в распорку, вторая передаётся на фундамент. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Прим: в формуле 17 я усматриваю некорректность: N учтен без учета М для сквозных. Думается, каждая ветвь сквозной колонны несет свою индивидуальную поперечку поперек рамы. Цитата:
Цитата:
(17) - расчет возможной Q. При этом в расчете участвует не преднатяг F1, а некая абстрактная сила Аsa Rва / 4.
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
Ильнур, спасибо за ответ. Есть ещё сомнения по этим формулам, изложу на примере чуть позже. А пока ответьте, если не трудно, в формулах 9 и 17 Вы принимаете количество болтов n одинаковым или в формуле 9 n=полное количество, а в формуле 17 n=полное к-во/2, только болты в сжатой зоне базы (если говорить об одноветвевой колонне) ?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Поэтому тут главное определиться - будет ли учитываться трение под растянутой (отрывающейся) стороне или ветви. От преднатяга. По сути, из формулы 9 видно, что идет расчет по сжатой стороне. Т.е. замещение преднатяга растяжением болта при отрыве не рассматривается, и болт не предзатягивается с целью превзойти N раст. Соответственно, отрывающаяся ветвь (сторона) НЕ МОЖЕТ воспринимать поперечку трением. Если же болт подобрать с учетом N отрицательное (отрыв), такой что и передавит отрыв (F) да плюс создаст доп. трение (F1), то учтутся все болты.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
Цитата:
![]() Цитата:
Если из формулы (9) вывести значение воспринимаемой преднатягом Q, то получим При этом значение Q9 будет всегда больше или равно действующей сдвигающей силы (равнодействующая Qxy), но может быть меньше чем Например, я посчитал по ф.17 максимальные болты среди баз моего склада, получил болты М42. Для унификации баз принимаю такие болты везде. Asa=11,2см2 Rba=190/98.1=1.937 т/см2. Получаю во всех сочетаниях Q9<Q17. Ладно. Допустим, у нас преднатяг в болте не F1, а указываемый в проекте Fo. Логично предположить, что реально воспринимаемая поперечная сила Выходит, что проверка по формуле 17 неактуальна и даёт завышенный результат?? PS про взаимозамещение преднатяга и растягивающего усилия в болте натыкался на форуме, но до конца не вник. Суть в том, что усилие в анкере не определяется суммой F+P, а либо F, либо P, верно? ----- добавлено через ~27 мин. ----- Цитата:
Сечение болта тогда по аналогии формул (1), (11) будет Asa >= ko * Fo / Rba. В случае же определения Fo=F+F1/k согласно пособия для статики при F=0,75P получим "недонатяг", воспримутся силы не в полном объёме. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Получается, что если на нужно гарантированное трение от преднатяга, например в виде 2 тонн прижатия, то мы должны преднатяг иметь в колиечстве 12 тонн. Тогда при рабочей нагрузке в 10 тонн в болте останутся 2 тонны "лишних", прижимающих опорную плиту к бетону. Что обеспечит несдвиг от поперечки (Q примерно 0,5 тонн). В этом плане не все просто, как видим, и неуказание величины преднатяга фундаментного болта (хотя бы в виде приблизтельного момента закручивания) в случаях, когда ставка делается на этот самый нестандартный преднатяг, нужно считать грубой недоработкой или даже ошибкой в проекте. Мудрее всего конечно заложить болт потолще, чем по строгим расчетам.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
при необходимости
либо прописываю в проекте до скольки затягивать, но разок с этим обжегся, когда строители забили болт на это дело, поэтому я за у поры в сейсмических районах в каждом подколоннике ставлю упоры ps^ у иностранцев, даже когда прижимная сила огромная везде стоят упоры. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
Ну вот смотрите, например, мой сарай пролётом 18м. Фахверки по торцу с шагом 6м. Получаю: грузовая площадь для фахверка Вгр=6м, для угловой колонны Вгр=3м.
С таким раскладом нужней упоры на фахверке, но этого же никто никогда не делает, верно? Фахверк-таки Вы всё равно будете считать на прижим и воспринимать сдвиг за счёт трения. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
Ну эт нестандартный сарай)) Мой высотой 8,5м.
Я не спорю, что все случаи индивидуальны. Но Вы же к упорам пришли, наверняка, путём последовательных расчётов с последующим осознанием, что трения маловато, либо это нерационально. Последний раз редактировалось Kandello, 27.01.2017 в 17:20. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
Offtop:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Если например в базе фахверковой стойки 4 болта М24, с квадратными шайбами из листа с отверстием ф25, приваренными на монтаже к опорной плите, а поперечка на базу 0,5 тонн, то никакие допшпоры не нужны. Это покажет правильный расчет. Необходимость шпор (спецупоров) покажет только расчет, а не убеждение. Вы вот этим расчетом и занимаетесь сейчас. Если правильно рассчитаете, то это и будет залогом надежности. Расчет все покажет. По поводу назначения болтов "потолще" - это ВСЕГДА мудро, независимо от расчетов. От того, что вместо 32-и болтов М20 назначены М24, смета не шелохнется. А надежность возрастет СУЩЕСТВЕННО.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.01.2017 в 07:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
![]() Вот у нас есть болт (один держит сферическую базу в вакууме), преднатяжение в котором, скажем 0.9 R*A, т.е. он испытывает напряжение на 90% своей несущей способности. Означает ли это, что для того, что-бы болт сломался нужно приложить к базе растяжение равное 0.1 R*A? Если нет, то почему? Агналогично не совсем до мне понятна работа преднапряженной арматуры.. Она ведь уже растянута на 0.8-0.9 R*A, как арматура, которую уже растянули может эффективно работать на доп. растяжение? Я понимаю, по всем формулам должно быть так, но как только пытаюсь представить физику процесса.. ![]() ![]() ![]() Что я упускаю? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
Нет, для разрыва болта нужно будет приложить Rba*Asa. Почему не 0,1 - не знаю, тут на форуме объяснялось где-то. Объяснялось как-то вроде "внутреннее усилие с внешней силой не суммируется, а взаимозамещается". Я принял на веру... Аналогия с преднапряжённой арматурой верная, на мой взгляд.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
В инете есть видеоролики, очень красиво разъясняющие это замещение - поищите, просмотр такого ролика позволит уловить суть в 100 раз быстрее, чем через словесные пояснения.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
вот, например
Только надо посмотреть несколько раз и осознать для себя эти графики в конце. И по ним понять, как от соотношения жесткостей деталь-болт меняется угол наклона этих графиков и соответственно доля добавочного усилия в болте при приложении нагрузки в 0.5RA. Ибо она не совсем ноль, всё-таки. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
В идеале - ноль. На практике - добавка от "несовершенства": детали деформируются (обжимаются). Если принять, что пакет (фланцы) из несжимаемого материала, то внешняя нагрузка полностью заместит преднатяг.
Это я к тому, что вот этим настойчивым навязыванием добавочного усилия усложняют понимание ОЧЕНЬ простой сути замещения. А эта добавка в 2-10% на деле лишь побочный эффект и не преуменьшает эффект замещения - пока в контакте фланцев имеется не обнуленное давление от преднатяга, в болте усилие от внешней нагрузки не суммируется с преднатягом. Главное в этом явлении - замещение, всё-таки. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ну так я о том и говорю - чем менее фланец несжимаем по сравнению с растяжением болтов (то бишь говорим об соотношении их жесткостей), тем меньше ноль - ноль.
А в целом - конечно же, замещение. Там в видео по ссылке выше как раз оно ж показано. |
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание стоек фахверка при покрытии по 1.460.3-23.98 в.1 Молодечно? | Bonch | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.08.2012 08:15 |
Определения коэффициента расчетной длины и гибкость для несущего торцевого фахверка | Жека СКДМ | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.11.2010 03:29 |
Развязка стоек торцевого металлического фахверка в плоскости стены | S_Merlin | Металлические конструкции | 5 | 10.06.2010 16:49 |
Примыкание стоек фахверка к структурным плитам типа "Кисловодск" | ВИЙ | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.07.2008 14:39 |