Необходимость упоров в базах стоек торцевого фахверка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимость упоров в базах стоек торцевого фахверка

Необходимость упоров в базах стоек торцевого фахверка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2016, 11:51 #1
Необходимость упоров в базах стоек торцевого фахверка
Ух ты
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 39

Подскажите пожалуйста, в серии 1.427.3-9 Выпуск 1. "Стойки фахверка отапливаемых зданий" стойки торцевого фахверка к фундаменту крепятся только на двух болтах d24. Если брать значения усилия на листе 15КМ данной серии, то для стойки с высотой до низа покрытия 18м, весом стенового ограждения 20кг/м2 и 4-ым ветровым районом Q=5.4т, N=4.9т. То есть анкерные болты должны воспринять 5.4-0.25х4.9=4,175т или по 2,1т на болт. У меня примерно похожая ситуация в проекте.
По учебнику Троицкого "Промышленные этажерки", да и по другим учебникам, где приведена несущая способность анкерных болтов на горизонтальную силу, один болт d24 воспринимает только 0,057т. При этом по узлу 27, где изображена база данной стойки, никакие дополнительные элементы против сдвига не предусмотрены даже условно. То есть они просто не показаны, опять же условно, или они там не нужны?
Просмотров: 13675
 
Непрочитано 24.02.2016, 12:13
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ух ты Посмотреть сообщение
несущая способность анкерных болтов на горизонтальную силу, один болт d24 воспринимает только 0,057т
то есть я могу 24-й болт, забетонированный в бетон, сдвинуть/сломать, просто упав на него?
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 12:23
#3
Ух ты


 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
то есть я могу 24-й болт, забетонированный в бетон, сдвинуть/сломать, просто упав на него?
Я не знаю можете Вы или нет, извините
Ух ты вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 12:28
#4
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Болты надо затягивать. Особенно 24е )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пособие (к СНиП 2.09.03-85) анкерные болты.png
Просмотров: 455
Размер:	38.5 Кб
ID:	165888  
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 12:30
1 | #5
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Отм. низа баз стоек для пром. зданий в серии -0.150. В п.6 серии есть указание об обетонировании, упор воспринимается конструкцией пола.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 13:03
#6
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
о есть я могу 24-й болт, забетонированный в бетон, сдвинуть/сломать, просто упав на него?
Болт не сломаешь, а край стакана (бетон) сомнешь
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 13:41
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Солидарен с алексом. Обетонированную базу колонны очень тяжело сдвигать с места.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 13:53
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
упор воспринимается конструкцией пола
Цитата:
9.8 При применении жесткого подстилающего слоя для предотвращения деформации пола при возможной осадке здания должна быть предусмотрена его отсечка от колонн и стен через прокладки из рулонных гидроизоляционных материалов.
СП 29.13330.2011
учитывая зазор от края болта до шайбы...
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 14:22
#9
Ух ты


 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Отм. низа баз стоек для пром. зданий в серии -0.150. В п.6 серии есть указание об обетонировании, упор воспринимается конструкцией пола.
Спасибо большое
Ух ты вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 14:53
#10
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ух ты Посмотреть сообщение
По учебнику Троицкого "Промышленные этажерки", да и по другим учебникам, где приведена несущая способность анкерных болтов на горизонтальную силу, один болт d24 воспринимает только 0,057т
Маловато насчитали , ооочень мало. Посчитайте по этой формуле. Самый слабенький болт 24 мм, должен держать около 8 тонн на срез
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 280
Размер:	41.1 Кб
ID:	165898  
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 15:05
#11
Ух ты


 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 39


чет намудрил и удалил)
Ух ты вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 15:06
1 | #12
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Какой преднатяг, если серией допускается постановка выверочных гаек?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 15:33
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ух ты Посмотреть сообщение
Необходимость упоров в базах стоек торцевого фахверка
Действительно - ух ты! Откуда сиё утверждение? На рядовые не ставятся, да даже на связевые не всегда, а тут какой-то фахверк, пардон.
Цитата:
Сообщение от Ух ты Посмотреть сообщение
или они там не нужны
Вот именно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 15:51
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Посчитайте по этой формуле.
Ух ты, не считайте по этой формуле.
Фундаментные болты за счет натяга и сил трения могут воспринимать Q.
как только Q>0.3N, то болты перестают работать, НО

Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Какой преднатяг, если серией допускается постановка выверочных гаек?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 15:55
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Фундаментные болты за счет натяга
Какой такой натяг? Натягивают исключительно чтоб на грузила не спёрли.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Q>0.3N
А вот это правильно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 15:56
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Какой такой натяг?
Бахил, посмотри пособие по анкерным, там всё написано.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 15:59
1 | #17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Делать мне больше нечего, кроме как всякие пособия смотреть.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 16:22
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
отсечка от колонн и стен через прокладки из рулонных гидроизоляционных материалов
воу-воу. Вован, подстилающий слой - это плита бетонная. Она отсекается. Причем отсекается в основном от основных колонн, у которых есть свои фундаменты. Под фахверк отдельные фундаменты городить - сомнительная штука.
 
 
Непрочитано 24.02.2016, 16:28
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Под фахверк отдельные фундаменты городить - сомнительная штука.
сомнительная штука под фахверк не городить фундаменты
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 16:30
#20
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Любой фахверк, да и фундаменты тоже - сомнительная штука... (эта тема - как доказательство...)
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 17:08
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Согласен, ФАХВЕРК - штука сомнительная
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 17:08
#22
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Согласен, ФАХВЕРК - штука сомнительная
Этот ФАХВЕРК - абсолютен и непоколебим! (в отличие от фахверка автора, если он напроектирует по тем советам, что ему надавали )
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 17:09
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Угу, особенно, если фундаментные болты на срез считать начнет по формуле санечка
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 09:10
#24
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=



ну чуток напутал , пардон
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 11:27
#25
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Всё бы вам постебаться, товарищи)) Лучше подскажите по делу.

Угловая колонна каркаса, горизонтальные силы в двух направлениях. По каким формулам считать и на какую Q? На геометрическую сумму Q=корень(Qx^2 + Qy^2) по вышеприведённым формулам 9-11 "Пособия по анкерным болтам"?
Или считать отдельно для Qx и Qy в плоскости и из плоскости рамы по разным формулам?

Также разъясните, кто сведущий, формулировку пункта 3.18 этого пособия (второй абзац). Сдвигающая сила тут принимается действующей из плоскости рамы и для сплошных, и для скозных колонн? Или для скозных = из плоскости, а для сплошных = в плоскости рамы?
Сдвигающую силу стальных колонн сплошного типа, а также для сквозных колонн при действии сдвигающей силы
перпендикулярно плоскости изгибающего момента (связевые колонны) допускается воспринимать силой трения от действия
продольной силы и силы затяжки болтов и определять по формуле (17)
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 11:35
#26
vadimxD


 
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 22


Для начала - сочетание усилий выложи из расчета. По формуле считай -корень квадратный. Поставить упоры нельзя чтоли для восприятия горизонтальных сил?
vadimxD вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 11:46
#27
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Лёгкий каркас, рама в плоскости XOZ
N = 2.42 т
Qx = -1.08 т
Qy = 1.01 т
My = -5.37 т*м
Колонна угловая, подколонник развивать не хочется, вылезет за наружную стену)) Да и не видел я в сериях, чтобы упоры ставили для угловых колонн, для связевых в основном.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
На рядовые не ставятся, да даже на связевые не всегда, а тут какой-то фахверк, пардон.
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 13:26
#28
vadimxD


 
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 22


Так у тебя отрыв?поставь снизу зуб из двутаврика кого-нить. Вообще странно, что в угловых колоннах -упоры, чето мне кажется намудрили в расчетной схеме.
База низкая, я так понимаю. Вообще не допускается, чтобы анкерные болты работали на изгиб. По крайней мере в официально оформленных бумагах, я не видел. Для себя можно прикинуть конечно
vadimxD вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 13:33
#29
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vadimxD Посмотреть сообщение
Так у тебя отрыв?
Не, плюсовая N у меня вниз.

Цитата:
Сообщение от vadimxD Посмотреть сообщение
Вообще странно, что в угловых колоннах -упоры, чето мне кажется намудрили в расчетной схеме
Ну чё сразу-то.. Ветер в торец, отсос по бокам, вот и получаю сдвиговые усилия в двух направлениях.

Насчёт зуба думал, но чую, что можно обойтись чисто прижатием за счёт натяга болтов. Иначе везде бы поголовно были упоры на угловых колоннах, в сериях и проектах у людей. Не пойму только какие формулы для каких направлений Q применять правильно.
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 14:17
#30
vadimxD


 
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 22


Вообще как бы ветер может быть в одном направлении, обычно берут по нормали или под углом. Мы обычно берем нормали. Взаимоисключение поставь ветровых нагрузок в расчете.
vadimxD вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 14:20
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: vadimxD, при ветре на одну грань, перпендикулярная испытывает боковой отсос. Вообще-то это написано в СНИПе ^_~
 
 
Непрочитано 23.01.2017, 14:22
#32
vadimxD


 
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 22


Схему приложите, если есть и номера элементов, для которых требуется расчет
В старом СНиПе что-то не припомню пункта про отсос под углом
vadimxD вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 14:23
#33
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vadimxD Посмотреть сообщение
Вообще как бы ветер может быть в одном направлении, обычно берут по нормали или под углом. Мы обычно берем нормали.
Ветер собирал по СП 20 приложение Д.1.2, таблица Д.2 в частности. Там для боковых поверхностей идёт коэффициент "Сe" по убывающей от наветренной стороны -1,0/-0,8/-0,5
Так что, считаю, ветер собран верно. И по идее у всех должна такая картина по смыслу получаться. Вопрос, кто как воспринимает эти сдвигающие, как рассчитывает?

Последний раз редактировалось Kandello, 23.01.2017 в 14:29.
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 15:03
#34
vadimxD


 
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 22


Считайте силу под корнем, дальше по СниПУ Q £ f (п Аsa Rва / 4 +N),
vadimxD вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 15:53
#35
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vadimxD Посмотреть сообщение
Считайте силу под корнем, дальше по СниПУ Q £ f (п Аsa Rва / 4 +N),
Так вот я не вкурю никак, когда применять формулы (9)-(11), а когда формулу (17)

Например, фахверк, с которого началась тема, надо считать по формулам 9-11, верно?
N=4.9т, Q=5,4т
Болты М24, Asa=3.53 см2, Rba=190Мпа
F1 = 1.3 * (5.4 - 4.9*0.25) / (2 * 0.25) = 10.86 т
Asa = (k*ko*P + F1) / (k * Rba) = F1 / (k * Rba) = 10.86 * 98.1 / (1.3 * 190) = 4.31 см2 > 3.53 см2

Формула (17) , судя по формулировке пункта 3.18 применяется для расчёта на сдвиг в плоскости действия момента (в плоскости рамы), и в ней учитываются только болты в зоне прижатия базы колонны. Допустим, я не хочу ставить упоры в фундамент, а хочу воспринять Q из плоскости рамы преднатягом болтов. По какой из формул делать проверку, если (17) применима только для Q в плоскости рамы?

Последний раз редактировалось Kandello, 23.01.2017 в 18:50.
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 05:34
#36
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Вот для этого в советских сериях на промку Фахверка в угол и ставили
Вдоль рамы момент прижимает, а поперек ветер фахверк на себя берет и через распорки на связевый блок отдает
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 09:03
#37
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Вдоль рамы момент прижимает, а поперек ветер фахверк на себя берет и через распорки на связевый блок отдает
Не вижу разницы между работой фахверка и моей обычной угловой колонны. Она так же в плоскости рамы работает на момент, из плоскости раскрепляется распоркой по верху.
Единственное, если я правильно помню, то в сериях ветер собирался и передавался в верхний узел, как раз куда приходит распорка. Тогда понятно, что сдвига фундамента из плоскости в торцевой раме нет.
Я же задаю нагрузку на колонну распределённой по длине. Получается, колонна из плоскости рамы у меня работает как однопролётная шарнироно-опёртая балка с распределённой нагрузкой. Мне кажется это ближе к жизни. В итоге одна реакция уходит в распорку, вторая передаётся на фундамент.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Угловая колонна.jpg
Просмотров: 111
Размер:	32.9 Кб
ID:	182536  
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 09:28
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
...Угловая колонна каркаса, горизонтальные силы в двух направлениях. По каким формулам считать и на какую Q? На геометрическую сумму Q=корень(Qx^2 + Qy^2) по вышеприведённым формулам 9-11 "Пособия по анкерным болтам"?
Или считать отдельно для Qx и Qy в плоскости и из плоскости рамы по разным формулам?
На геометрическую сумму. Это следует как раз из смысла п.3.18:
Цитата:
Также разъясните, кто сведущий, формулировку пункта 3.18 этого пособия (второй абзац).
Здесь смысл простой: поперечку вдоль ветвей можно передавать только трением от N, все остальное - трением от N плюс от преднатяга болтов. Видимо, при этом за остаточный преднатяг принят 1/4 от несущей способности на разрыв болта.
Прим: в формуле 17 я усматриваю некорректность: N учтен без учета М для сквозных. Думается, каждая ветвь сквозной колонны несет свою индивидуальную поперечку поперек рамы.
Цитата:
Не вижу разницы между работой фахверка и моей обычной угловой колонны.
Абсолютно верная позиция.
Цитата:
когда применять формулы (9)-(11), а когда формулу (17)
(9)-(11) - это расчет величины преднатяга болта.
(17) - расчет возможной Q. При этом в расчете участвует не преднатяг F1, а некая абстрактная сила Аsa Rва / 4.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 12:15
#39
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Ильнур, спасибо за ответ. Есть ещё сомнения по этим формулам, изложу на примере чуть позже. А пока ответьте, если не трудно, в формулах 9 и 17 Вы принимаете количество болтов n одинаковым или в формуле 9 n=полное количество, а в формуле 17 n=полное к-во/2, только болты в сжатой зоне базы (если говорить об одноветвевой колонне) ?
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 12:41
| 1 #40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
... в формулах 9 и 17 Вы принимаете количество болтов n одинаковым или в формуле 9 n=полное количество, а в формуле 17 n=полное к-во/2, только болты в сжатой зоне базы (если говорить об одноветвевой колонне) ?
Формулы 9 и 17 обратны друг другу, с разницей в форме задания преднатяга.
Поэтому тут главное определиться - будет ли учитываться трение под растянутой (отрывающейся) стороне или ветви. От преднатяга.
По сути, из формулы 9 видно, что идет расчет по сжатой стороне. Т.е. замещение преднатяга растяжением болта при отрыве не рассматривается, и болт не предзатягивается с целью превзойти N раст.
Соответственно, отрывающаяся ветвь (сторона) НЕ МОЖЕТ воспринимать поперечку трением.
Если же болт подобрать с учетом N отрицательное (отрыв), такой что и передавит отрыв (F) да плюс создаст доп. трение (F1), то учтутся все болты.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 14:31
#41
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
болт не предзатягивается с целью превзойти N раст. Соответственно, отрывающаяся ветвь (сторона) НЕ МОЖЕТ воспринимать поперечку трением.
Супер! Это то логическое объяснение, которого мне не хватало.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
(17) - расчет возможной Q. При этом в расчете участвует не преднатяг F1, а некая абстрактная сила Аsa Rва / 4.
Вот этот парадокс меня как раз смущает. Формула никак не учитывает реально существующий преднатяг.
Если из формулы (9) вывести значение воспринимаемой преднатягом Q, то получим
При этом значение Q9 будет всегда больше или равно действующей сдвигающей силы (равнодействующая Qxy), но может быть меньше чем

Например, я посчитал по ф.17 максимальные болты среди баз моего склада, получил болты М42. Для унификации баз принимаю такие болты везде. Asa=11,2см2 Rba=190/98.1=1.937 т/см2. Получаю во всех сочетаниях Q9<Q17.
Ладно. Допустим, у нас преднатяг в болте не F1, а указываемый в проекте Fo. Логично предположить, что реально воспринимаемая поперечная сила . Здесь тоже получаю Q(Fo)<Q17.
Выходит, что проверка по формуле 17 неактуальна и даёт завышенный результат??

PS про взаимозамещение преднатяга и растягивающего усилия в болте натыкался на форуме, но до конца не вник. Суть в том, что усилие в анкере не определяется суммой F+P, а либо F, либо P, верно?

----- добавлено через ~27 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если же болт подобрать с учетом N отрицательное (отрыв), такой что и передавит отрыв (F) да плюс создаст доп. трение (F1), то учтутся все болты.
Это реализовано, как я понимаю, в формуле (10). Только я бы записал её как Fo = P + F1/k.
Сечение болта тогда по аналогии формул (1), (11) будет Asa >= ko * Fo / Rba.

В случае же определения Fo=F+F1/k согласно пособия для статики при F=0,75P получим "недонатяг", воспримутся силы не в полном объёме.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сдвиг базы колонны.png
Просмотров: 89
Размер:	20.5 Кб
ID:	182719  
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 15:46
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
...Суть в том, что усилие в анкере не определяется суммой F+P, а либо F, либо P, верно?.
Да, суть в том, что при растяжении болта (при попытке отрыва) например силой 10 тонн, сила преднатяга (это внутреннее воздействие), например 7 тонн, не суммируется с 10-ю. Т.е. при наращении растягивающего (рабочего, от внешних воздействий на базу колонны) усилия в болте от 0 до 7 тонн в стволе болта все время 7 тонн. И только после 7 тонн начинается прибавка. До 10-и тонн в нашем примере.
Получается, что если на нужно гарантированное трение от преднатяга, например в виде 2 тонн прижатия, то мы должны преднатяг иметь в колиечстве 12 тонн. Тогда при рабочей нагрузке в 10 тонн в болте останутся 2 тонны "лишних", прижимающих опорную плиту к бетону. Что обеспечит несдвиг от поперечки (Q примерно 0,5 тонн).
В этом плане не все просто, как видим, и неуказание величины преднатяга фундаментного болта (хотя бы в виде приблизтельного момента закручивания) в случаях, когда ставка делается на этот самый нестандартный преднатяг, нужно считать грубой недоработкой или даже ошибкой в проекте.
Мудрее всего конечно заложить болт потолще, чем по строгим расчетам.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 16:39
#43
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мудрее всего конечно заложить
анкерные устройства (упоры)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 16:47
#44
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Мудрее всего конечно заложить анкерные устройства (упоры)
Вы всегда ставите на угловых колоннах упоры от сдвига поперёк рамы?

Тогда возникает вопрос топикстартера: "Почему мы не ставим упоры на фахверковые стойки?"
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 16:53
#45
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
Вы всегда ставите на угловых колоннах упоры от сдвига поперёк рамы?
при необходимости
либо прописываю в проекте до скольки затягивать, но разок с этим обжегся, когда строители забили болт на это дело, поэтому я за у поры
в сейсмических районах в каждом подколоннике ставлю упоры
ps^ у иностранцев, даже когда прижимная сила огромная везде стоят упоры.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 16:59
#46
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
при необходимости
Ну вот смотрите, например, мой сарай пролётом 18м. Фахверки по торцу с шагом 6м. Получаю: грузовая площадь для фахверка Вгр=6м, для угловой колонны Вгр=3м.
С таким раскладом нужней упоры на фахверке, но этого же никто никогда не делает, верно? Фахверк-таки Вы всё равно будете считать на прижим и воспринимать сдвиг за счёт трения.
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 17:04
#47
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Kandello, Offtop: считал сарай 25м высотой, упоры в фахверках были
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 17:08
#48
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
считал сарай 25м высотой, упоры в фахверках были
Ну эт нестандартный сарай)) Мой высотой 8,5м.
Я не спорю, что все случаи индивидуальны. Но Вы же к упорам пришли, наверняка, путём последовательных расчётов с последующим осознанием, что трения маловато, либо это нерационально.

Последний раз редактировалось Kandello, 27.01.2017 в 17:20.
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 20:19
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Kandello..Ваш путь наивернейший. Вам флаг в руки. Не слушайте никого. За Вами будущее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 21:38
#50
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Kandello..Ваш путь наивернейший. Вам флаг в руки. Не слушайте никого. За Вами будущее.
Не пойму, сарказм, что-ли.. Если слишком рьяно настаиваю на своём, то пардоньте)) Но я задаю тут вопросы, которые задаю и сам себе. Коллегиально решать проще. Не слушать никого - не могу, на то и спрашиваю, чтобы посоветоваться и подискутировать. Обоснованно убедят в обратной точке зрения - приму. Например, довод Вована про раздолбаев-строителей весьма неплох.
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2017, 07:42
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
Offtop:
Не пойму, сарказм, что-ли.. Если слишком рьяно настаиваю на своём, то пардоньте)) Но я задаю тут вопросы, которые задаю и сам себе. Коллегиально решать проще. Не слушать никого - не могу, на то и спрашиваю, чтобы посоветоваться и подискутировать. Обоснованно убедят в обратной точке зрения - приму. Например, довод Вована про раздолбаев-строителей весьма неплох.
Я к тому, что слушать-то надо, но с разбором и анализом.
Если например в базе фахверковой стойки 4 болта М24, с квадратными шайбами из листа с отверстием ф25, приваренными на монтаже к опорной плите, а поперечка на базу 0,5 тонн, то никакие допшпоры не нужны. Это покажет правильный расчет.
Необходимость шпор (спецупоров) покажет только расчет, а не убеждение. Вы вот этим расчетом и занимаетесь сейчас. Если правильно рассчитаете, то это и будет залогом надежности.
Расчет все покажет.
По поводу назначения болтов "потолще" - это ВСЕГДА мудро, независимо от расчетов. От того, что вместо 32-и болтов М20 назначены М24, смета не шелохнется. А надежность возрастет СУЩЕСТВЕННО.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.01.2017 в 07:52.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2017, 13:28
#52
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
суть в том, что при растяжении болта (при попытке отрыва) например силой 10 тонн, сила преднатяга (это внутреннее воздействие), например 7 тонн, не суммируется с 10-ю. Т.е. при наращении растягивающего (рабочего, от внешних воздействий на базу колонны) усилия в болте от 0 до 7 тонн в стволе болта все время 7 тонн. И только после 7 тонн начинается прибавка. До 10-и тонн в нашем примере.
Хочу понять, и у меня мозайка не сходится..
Вот у нас есть болт (один держит сферическую базу в вакууме), преднатяжение в котором, скажем 0.9 R*A, т.е. он испытывает напряжение на 90% своей несущей способности. Означает ли это, что для того, что-бы болт сломался нужно приложить к базе растяжение равное 0.1 R*A? Если нет, то почему?

Агналогично не совсем до мне понятна работа преднапряженной арматуры.. Она ведь уже растянута на 0.8-0.9 R*A, как арматура, которую уже растянули может эффективно работать на доп. растяжение?
Я понимаю, по всем формулам должно быть так, но как только пытаюсь представить физику процесса..
Что я упускаю?
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2017, 13:35
#53
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Означает ли это, что для того, что-бы болт сломался нужно приложить к базе растяжение равное 0.1 R*A? Если нет, то почему?
Нет, для разрыва болта нужно будет приложить Rba*Asa. Почему не 0,1 - не знаю, тут на форуме объяснялось где-то. Объяснялось как-то вроде "внутреннее усилие с внешней силой не суммируется, а взаимозамещается". Я принял на веру... Аналогия с преднапряжённой арматурой верная, на мой взгляд.
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2017, 13:46
1 | #54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Хочу понять, и у меня мозайка не сходится..
Вот у нас есть болт (один держит сферическую базу в вакууме), преднатяжение в котором, скажем 0.9 R*A, т.е. он испытывает напряжение на 90% своей несущей способности. Означает ли это, что для того, что-бы болт сломался нужно приложить к базе растяжение равное 0.1 R*A? Если нет, то почему?...Что я упускаю?
Вы упускаете то, что преднапряжение болта - это внутреннее усилие, оно СЖИМАЕТ детали узла, создавая КОНТАКТНОЕ напряжение. Приложение нагрузки извне (рабочей нагрузки) "первым делом" разгружает это контактное давление - внешняя нагрузка же прикладывается НЕ К БОЛТУ, а к обжатой детали узла. Т.е. длина болта практически не меняется, пока контакт не расслабнет в ноль.
В инете есть видеоролики, очень красиво разъясняющие это замещение - поищите, просмотр такого ролика позволит уловить суть в 100 раз быстрее, чем через словесные пояснения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 23:26
1 | #55
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В инете есть видеоролики, очень красиво разъясняющие это замещение
вот, например

Только надо посмотреть несколько раз и осознать для себя эти графики в конце. И по ним понять, как от соотношения жесткостей деталь-болт меняется угол наклона этих графиков и соответственно доля добавочного усилия в болте при приложении нагрузки в 0.5RA. Ибо она не совсем ноль, всё-таки.
 
 
Непрочитано 04.02.2017, 06:17
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
... Ибо она не совсем ноль, всё-таки.
В идеале - ноль. На практике - добавка от "несовершенства": детали деформируются (обжимаются). Если принять, что пакет (фланцы) из несжимаемого материала, то внешняя нагрузка полностью заместит преднатяг.
Это я к тому, что вот этим настойчивым навязыванием добавочного усилия усложняют понимание ОЧЕНЬ простой сути замещения.
А эта добавка в 2-10% на деле лишь побочный эффект и не преуменьшает эффект замещения - пока в контакте фланцев имеется не обнуленное давление от преднатяга, в болте усилие от внешней нагрузки не суммируется с преднатягом.
Главное в этом явлении - замещение, всё-таки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2017, 14:53
#57
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если принять, что пакет (фланцы) из несжимаемого материала
ну так я о том и говорю - чем менее фланец несжимаем по сравнению с растяжением болтов (то бишь говорим об соотношении их жесткостей), тем меньше ноль - ноль.

А в целом - конечно же, замещение. Там в видео по ссылке выше как раз оно ж показано.
 
 
Непрочитано 04.02.2017, 17:25
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
... в видео по ссылке ...
Хорошее видео. Молодец, что не поленился, отыскал. Полезное дело сделал.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимость упоров в базах стоек торцевого фахверка



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание стоек фахверка при покрытии по 1.460.3-23.98 в.1 Молодечно? Bonch Конструкции зданий и сооружений 8 27.08.2012 08:15
Определения коэффициента расчетной длины и гибкость для несущего торцевого фахверка Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 7 03.11.2010 03:29
Развязка стоек торцевого металлического фахверка в плоскости стены S_Merlin Металлические конструкции 5 10.06.2010 16:49