Какая должна быть гибкость верхнего пояса фермы?
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589

Привет всем.
Вопрос банальный но чего-то как обычно возвращаясь к истокам бывает начинаешь думать по-другому и запутываешься. Вопрос вот в чём. Имеется простая прямоугольная ферма на двух опорах длиной 8м. Ферма ничем не раскреплена и является просто опорой рекламных плакатов. Расположена внутри здания, поэтому никаких ветровых нагрузок нет. Какая гибкость должна быть у верхнего пояса? Неужели в формуле l/ri нужно длину брать все 8 метров?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-86.jpg
Просмотров: 222
Размер:	14.1 Кб
ID:	166665  


Последний раз редактировалось РастОК, 10.03.2016 в 17:49.
Просмотров: 6103
 
Непрочитано 10.03.2016, 17:38
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Неужели в формуле ri/l нужно длину брать все 8 метров?
ага). Нужно легкую пространственную делать. Хотя на 8м можно и так профиль прикинуть
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 18:14
#3
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Из плоскости фермы - 8 метров.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 18:16
#4
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Из плоскости фермы - 8 метров.
Всё вроде-бы как-бы укладывается в голове. Но скажите вот что: если положить 8-ми метровую квадратную трубу просто на два кирпича по краям то труба из плоскости каким-то чудом искривится?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 18:19
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а еще сверху к трубе приложить нагрузку. потеряет плоскую форму изгиба и искривится.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 18:21
#6
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Единственное надо посмотреть,если ферма с колонной жёстко сопрягается-то расчётная длина будет меньше 8 метров.
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
если положить 8-ми метровую квадратную трубу просто на два кирпича по краям то труба из плоскости каким-то чудом искривится?
Ну меньше чем какой либо другой профиль,но потеря усточивости плоской формы изгиба будет присутствовать всегда. Для квадратной трубы фи балочное 1. Ну и дальше анализ по усилям.
Но вот в этой теме вродебы как разговор идёт об отсутствии потери устойчивости плоской формы изгиба для квадратной трубы.
Но у Вас ферма, а не квадратная труба. Вам необходимо оценивать именно ферму.
Можно здесь немного посмотреть.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.03.2016 в 18:35.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 18:41
#7
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Но у Вас ферма, а не квадратная труба. Вам необходимо оценивать именно ферму.
Я знаю, что для плоских ферм есть ограничение перемещений из плоскости, но как раньше так и сейчас не могу найти ссылку на это указание. Может целесообразно исходить из этой величины, а не из условий гибкости? (спасибо за ссылки, изучаю)
По последней ссылке у нас моменты инерции в обоих направлениях полностью идентичны для верхнего пояса, но не для обоих поясов в составе элемента "плоская ферма". Можно конечно рассматривать ферму как цельный элемент, но тогда нужно считать моменты инерции сечения фермы в плоскости и из плоскости и уже тогда прикидывать это самое Мкр.

Последний раз редактировалось РастОК, 10.03.2016 в 18:50.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 18:54
#8
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Посмотрите также старый СНиП II-23-81 пункты 6.1-6.4 и таблицу 19.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
но тогда нужно считать моменты инерции сечения фермы в плоскости и из плоскости и уже тогда прикидывать это самое Мкр.
Разумеется. Но я бы вначале посчитал по СНиП. Еслибы время осталось - рассмотрел бы и кручение при изгибе.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 19:10
#9
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Посмотрите также старый СНиП II-23-81 пункты 6.1-6.4 и таблицу 19.
Посмотрел. В таблице 11 указываются значения расчетной длины для элементов фермы, в т.ч. и поясов, но не верхнего пояса вцелом! Вот в этом и краеугольная загвоздка. Если я буду брать расстояния между раскрепляющими элементами (в плоскости фермы) то из плоскости нужно брать также не целую ферму, а лишь элемент фермы между раскрепляющими элементами.
P.S. Кстати в той-же таблице 11 видно, что для поясов из плоскости указана длина l1, хотя на схемах ниже именно для поясов никаких l1 не указано. Вот если-бы указали, что l1 это вся длина верхнего пояса (либо оговорили, что между точками раскрепления из плоскости ферм)то вопрос сразу-бы отпал сам собой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-87.jpg
Просмотров: 220
Размер:	130.7 Кб
ID:	166676  
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 19:18
#10
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


L1 это расчётные длины элементов ферм между раскреплениями. Для пояса из плоскости при отсутствии каких либо распорок принимается вся длина пояса. Однако надо учитывать то,что если у Вас сопряжение с колонной жёсткое - то часть верхнего пояса будет растягиваться и нужно брать длину сжатого участка пояса.
Мне так видется у Вас случай 2б.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 19:21
#11
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Вот если-бы указали, что l1 это вся длина верхнего пояса (либо оговорили, что между точками раскрепления из плоскости ферм)
Обозначение к таблице читаем и ... все становится ясно
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 19:22
#12
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
о из плоскости нужно брать также не целую ферму, а лишь элемент фермы между раскрепляющими элементами.
Посмотрите в примечании к таблице что есть L1.

П.с. Расчётные длины для поясов на рисунках вообще отсутствуют. Там приведены расчётные длины только для элементов решётки.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.03.2016 в 19:28.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 21:48
1 | #13
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Какая гибкость должна быть у верхнего пояса?
Расчетную длину для верхнего пояса из плоскости можно посчитать в СКАДе (ЛИРЕ, итд.) задав шарнирно опертый стержень длиной 8м с переменными продольными нагрузками по длине взятыми из расчета фермы. Это будет в запас без учета подкрепляющего влияния растянутого пояса.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 08:16
#14
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Всем большое спасибо. В общем-то вернули "сбившегося с пути", что нужно брать полную длину верхнего пояса по гибкости.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 08:49
#15
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


никогда не задумывался))) А вот если нагрузка на нижний пояс, грубо говоря подвесили к ней в узлах грузы, нифига ведь она устойчивость не потеряет. Наверное... Буду посвободнее в нелинейке в Ансисе прикину))
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 08:58
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


балку бы... и на общую устойчивость на всю длину без учета раскрепления. проживёт дольше... гнутьё хоть и легче но уныло выглядит после нескольких лет эксплуатации....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 10:46
#17
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63


Цитата:
является просто опорой рекламных плакатов. Расположена внутри здания, поэтому никаких ветровых нагрузок нет
может легче выполнить будет так: взять трубу, я думаю 50мм хватит с головой, подвесить ее к существующим конструкциям кровли на тросах\проволоки с шагом 2м, и на нее вешать ваши плакаты. Внизу пустить такую же трубу, для пригруза от конвекционных потоков внутри здания. и будет вам счастье
Ph.D_Steel вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 11:34
#18
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


У нас в городе делают рекламные перетяжки через дорогу на тросах(сверх 1 и снизу 1). Чтобы выполнить натяжение и компенсацию порывов ветра, тросы (вроде нижние)к стойке крепят на пружине. Длина приличная, 3 полосы перетягивают, наверное не меньше 8ми метров. Вот и всё. никаких солидных металлоконструкций не нужно
Есть ряд достоинств.
Дешевизна.
Крепление выполнить на тальрепах к стойкам, колоннам (не будет мотыляться как подвес к потолку).
Подвес рекламных материалов можно выполнить на люверсах или внутри "каналов", пропустив тросы по верху и низу банера

Последний раз редактировалось viktorgorodn, 11.03.2016 в 11:43.
viktorgorodn вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 23:52
#19
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Расчетную длину для верхнего пояса из плоскости можно посчитать в СКАДе (ЛИРЕ, итд.) задав шарнирно опертый стержень длиной 8м с переменными продольными нагрузками по длине взятыми из расчета фермы. Это будет в запас без учета подкрепляющего влияния растянутого пояса.
По моим расчетам, для шарнирно опертой фермы с параллельными поясами при равномерной нагрузке в случае нисходящего опорного раскоса и восьми панелях верхнего пояса получился коэф-т мю из плоскости приблизительно 0,7.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2016, 00:37
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
приблизительно 0,7.
А за счет чего выходит такое значение? За счет подрамливания (незначительного защемления) из плоскости? Это Вы по картине деформации определили?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2016, 01:07
#21
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А за счет чего выходит такое значение? За счет подрамливания (незначительного защемления) из плоскости? Это Вы по картине деформации определили?
Верхний пояс рассматривался как шарнирно опертый стержень с переменным по длине продольным сжимающим усилием. В силу того, что крайние участки недогружены по сравнению со средними, они оказывают поддерживающий эффект на стержень в целом. Если бы продольное усилие было постоянным по длине - мю=1. Механизм тот же, что для СНиПовского случая с треугольной эпюрой продольной силы дает мю=0,725 для шарнирно опертого стержня:

Мю определил посмотрев отчет по расчетным длинам после расчета схемы на устойчивость, поделив расчетную длину самого нагруженного участка на общую длину стержня.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетные длины СНиП.jpg
Просмотров: 193
Размер:	102.3 Кб
ID:	166767  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2016, 10:03
#22
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Мю определил посмотрев отчет по расчетным длинам после расчета схемы на устойчивость
Расчётная схема как шарнирно опёртый стержень или ферма?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2016, 10:53
#23
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Расчётная схема как шарнирно опёртый стержень или ферма?
Как шарнирно опертый стержень.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2016, 12:02
#24
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


А вот по схеме Вами приведённой из СНиП где мю=0.725. Получается что 0.725 одинаково как в плоскости рисунка так и вовне?
Ну и наверное одинаковые мю получаются и в программе?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2016, 23:13
#25
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
А вот по схеме Вами приведённой из СНиП где мю=0.725. Получается что 0.725 одинаково как в плоскости рисунка так и вовне?
На приведенных выше схемах из СНиП определены значения мю для плоских схем. Сказать чему равно мю из плоскости рисунка невозможно ввиду отсутствия данных об условиях опирания и распределении жесткости по высоте.
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Ну и наверное одинаковые мю получаются и в программе?
Я считал в программе плоскую схему.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 01:34
#26
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63


Цитата:
По моим расчетам, для шарнирно опертой фермы с параллельными поясами при равномерной нагрузке в случае нисходящего опорного раскоса и восьми панелях верхнего пояса получился коэф-т мю из плоскости приблизительно 0,7.
Теоретически не более 0,696 «Физику и ноги, откуда что растет» можно глянуть «Устойчивость упругих систем» Тимошенко' 46 стр.117-123.

Offtop: P.S.
Цитата:
можно посчитать в СКАДе (ЛИРЕ, итд.) , Буду посвободнее в нелинейке в Ансисе прикину
Очень часто по этому поводу вспоминаю маленький рассказ Азимова «Чувство силы» и смотреть как на форуме меряются у кого скад - скадче, лира - лирнее, ансис – ансисней, хотя решения уже давно есть в тех. литературе
Ph.D_Steel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая должна быть гибкость верхнего пояса фермы?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Конструкция узла верхнего пояса фермы Выпускник Металлические конструкции 2 18.11.2013 13:18