| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Какая должна быть гибкость верхнего пояса фермы?
Конструктор-Проектировщик
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
||
Просмотров: 6103
|
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Единственное надо посмотреть,если ферма с колонной жёстко сопрягается-то расчётная длина будет меньше 8 метров.
Цитата:
Но вот в этой теме вродебы как разговор идёт об отсутствии потери устойчивости плоской формы изгиба для квадратной трубы. Но у Вас ферма, а не квадратная труба. Вам необходимо оценивать именно ферму. Можно здесь немного посмотреть. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.03.2016 в 18:35. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
По последней ссылке у нас моменты инерции в обоих направлениях полностью идентичны для верхнего пояса, но не для обоих поясов в составе элемента "плоская ферма". Можно конечно рассматривать ферму как цельный элемент, но тогда нужно считать моменты инерции сечения фермы в плоскости и из плоскости и уже тогда прикидывать это самое Мкр. Последний раз редактировалось РастОК, 10.03.2016 в 18:50. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Посмотрите также старый СНиП II-23-81 пункты 6.1-6.4 и таблицу 19.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Разумеется. Но я бы вначале посчитал по СНиП. Еслибы время осталось - рассмотрел бы и кручение при изгибе. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
P.S. Кстати в той-же таблице 11 видно, что для поясов из плоскости указана длина l1, хотя на схемах ниже именно для поясов никаких l1 не указано. Вот если-бы указали, что l1 это вся длина верхнего пояса (либо оговорили, что между точками раскрепления из плоскости ферм)то вопрос сразу-бы отпал сам собой. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
L1 это расчётные длины элементов ферм между раскреплениями. Для пояса из плоскости при отсутствии каких либо распорок принимается вся длина пояса. Однако надо учитывать то,что если у Вас сопряжение с колонной жёсткое - то часть верхнего пояса будет растягиваться и нужно брать длину сжатого участка пояса.
Мне так видется у Вас случай 2б. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
П.с. Расчётные длины для поясов на рисунках вообще отсутствуют. Там приведены расчётные длины только для элементов решётки. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.03.2016 в 19:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Расчетную длину для верхнего пояса из плоскости можно посчитать в СКАДе (ЛИРЕ, итд.) задав шарнирно опертый стержень длиной 8м с переменными продольными нагрузками по длине взятыми из расчета фермы. Это будет в запас без учета подкрепляющего влияния растянутого пояса.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
балку бы... и на общую устойчивость на всю длину без учета раскрепления. проживёт дольше... гнутьё хоть и легче но уныло выглядит после нескольких лет эксплуатации....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98
|
У нас в городе делают рекламные перетяжки через дорогу на тросах(сверх 1 и снизу 1). Чтобы выполнить натяжение и компенсацию порывов ветра, тросы (вроде нижние)к стойке крепят на пружине. Длина приличная, 3 полосы перетягивают, наверное не меньше 8ми метров. Вот и всё. никаких солидных металлоконструкций не нужно
Есть ряд достоинств. Дешевизна. Крепление выполнить на тальрепах к стойкам, колоннам (не будет мотыляться как подвес к потолку). Подвес рекламных материалов можно выполнить на люверсах или внутри "каналов", пропустив тросы по верху и низу банера Последний раз редактировалось viktorgorodn, 11.03.2016 в 11:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
По моим расчетам, для шарнирно опертой фермы с параллельными поясами при равномерной нагрузке в случае нисходящего опорного раскоса и восьми панелях верхнего пояса получился коэф-т мю из плоскости приблизительно 0,7.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
А за счет чего выходит такое значение? За счет подрамливания (незначительного защемления) из плоскости? Это Вы по картине деформации определили?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Мю определил посмотрев отчет по расчетным длинам после расчета схемы на устойчивость, поделив расчетную длину самого нагруженного участка на общую длину стержня. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Я считал в программе плоскую схему. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63
|
Цитата:
![]() Offtop: P.S. Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Конструкция узла верхнего пояса фермы | Выпускник | Металлические конструкции | 2 | 18.11.2013 13:18 |
Работа болтов узла верхнего пояса фермы | Ggun | Металлические конструкции | 8 | 09.10.2013 12:43 |
Кристалл. Ферма. Вопрос по устойчивости и гибкости верхнего пояса | manzoni | SCAD | 4 | 18.06.2012 10:32 |