Уменьшение длины свай в процессе строительства
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Уменьшение длины свай в процессе строительства

Уменьшение длины свай в процессе строительства

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.03.2016, 08:36 #1
Уменьшение длины свай в процессе строительства
Alkor527
 
Пермский край
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 1,950

При проектировании здания были заложены сваи длиной 10м, проект прошел экспертизу, получил положительное заключение. В процессе строительства были выполнены статические испытания и (по согласованию строителей и проектировщиков) длина свай в стадии "Р" была заменена на 9м.
Сейчас идет приемка дома и инспектор стройнадзора требует согласования изменения длины свай с экспертизой. Мол в положительном заключении одна длина, а по факту другая.

Строители задают вопрос: "Как объяснить инспектору что повторная экспертиза не требуется?".
Достаточно ли просто актов статических испытаний и переписки строителей и проектировщиков о согласовании изменения длины свай для внесения подобных изменений в рабочую документацию?
Просмотров: 39070
 
Непрочитано 14.03.2016, 08:45
#2
Николай Вартовск

Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ
 
Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Сообщений: 119


Только изменение, притом глобальное!
Если бы было 10м, а вы изменили на 12 ... вопросов нет

Другого варианта нет

----- добавлено через ~3 мин. -----
Alkor527, случайно не Пермскую ГРЭС строите?
я просто здесь)))
Николай Вартовск вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 08:49
#3
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Повторное прохождение экспертизы:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2007 года N 145
Цитата:
44. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий направляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы, или при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.
Изменение длины свай подтверждено испытаниями по ГОСТ и расчетами?
Тогда влияния конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства в худшую сторону нет.
ГИП берет на себя ответственность, подписываясь на измененном листе.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 09:03
#4
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Николай Вартовск, изменение с меньшей длины на большую, думаю, не привел бы инспектора к такому замечанию (типо в запас надежности).
Offtop: Строим жилой дом.
vl74, есть только оформленный отчет статических испытаний, в котором указаны отметки острия свай, их несущая способность; а также письмо строителей с просьбой согласовать изменение длины с 10 на 9 метров, т.к. острие свай выше проектных отметок, а несущая способность уже достаточная. В отчете нет рекомендаций о изменении длины...
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 09:13
#5
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
В отчете нет рекомендаций о изменении длины...
Ну так а для чего проектировщики? Примите решение, возьмите на себя ответственность.
ГИП подпишет.
Ткните 145 постановлением стройнадзор, и что проект соответствует 384 ФЗ.
Не Вы первые попали в ситуацию, докажете один раз, потом за каждый чих не будете в экспертизу бегать за подписью.
Повторная экспертиза - 30% стоимость от первоначальной.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 09:17
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
т.к. острие свай выше проектных отметок, а несущая способность уже достаточная.
А осадки? Как там с изменением в деформациях?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 09:20
#7
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Ткните 145 постановлением стройнадзор
Тыкали, непомогает, грит в проекте одно, по факту на метр меньше, отправляет согласовывать с экспертизой.

----- добавлено через 30 сек. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А осадки? Как там с изменением в деформациях?
Там мергель в основании Гравий с песчаным заполнителем в основании, попутал. Но не суть, осадок практически нет, сваи стойки.
Или инспектор человек такой попался, или я что-то не понимаю? На каждый чих в экспертизу что ли бегать?

Последний раз редактировалось Alkor527, 14.03.2016 в 09:29.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 09:32
#8
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Тыкали, непомогает, грит в проекте одно, по факту на метр меньше, отправляет согласовывать с экспертизой.
Боятся или неопытные тогда.
Вручите письмо за подписью ГИПа, что изменений, влияющих на надежность нет.
Пусть пишут с обоснованием зачем согласование экспертизы с указанием пунктов нормативов.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 09:49
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


формальный повод прицепиться у эксперта есть, уменьшение длины свай действительно затрагивает
Цитата:
конструктивную надежность и безопасность объекта
если бы на все вопросы можно было бы ГИПу сказать "мамой клянусь", тогда и экспертиза была бы не нужна
Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Боятся или неопытные тогда.
или денег хотят ))
Alkor527, ну все правильно, надо убеждать, что сваи-стойки опираются на скальные грунты и дальше просто не пошли, дали необходимый отказ, принято решение срубить.
если эксперт это не слушает, значит расписывается в своей полной некомпетентности
у каждого инспектора есть свой начальник, может надо с ним попробовать?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 10:42
#10
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Очередной пример, когда хвост (подрядчик) рулит собакой (заказчиком). На складе подрядчика были короткие сваи и он их с успехом использовал. А заказчик нарушил основное правило без РД и согласования с ТН дал добро на изменения.
Как вариант, можно сделать следующее, внести изменения в РД, приложить расчеты и поговорить с ТН. Может у него полномочий нет на эти изменения? А компетентен он или нет - это к делу не подошьешь.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 11:01
#11
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446


Цитата:
Сообщение от Николай Вартовск Посмотреть сообщение
Если бы было 10м, а вы изменили на 12 ... вопросов нет
Как раз были бы вопросы. Особенно если здание строится за государственный счет.
С какого бодуна длину свай то увеличили? Варианты: 1) Не хватает несущей способности свай. Тогда проект явно неправильный. Идите и переделывайте его. И заново проходите экспертизу. 2) Увеличили "просто так"? За чей счет? Вы там что - государственные деньги пилите? Тогда - марш к прокурору! И будете бодаться не с каким-то там постановлением №145, а с уголовным кодексом.


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
В процессе строительства были выполнены статические испытания и (по согласованию строителей и проектировщиков) длина свай в стадии "Р" была заменена на 9м.
Ну, это вы сами себя высекли. Вот не надо было в рабочую документацию вносить такие изменения. Формально - они противоречат проектной документации, а это недопустимо. Вот если бы вы просто забивали сваи проектной длины, а они вот не идут ниже определенной отметки и ничего с этим не поделаешь, тогда формально - другое дело. Потому как есть определенная технология забивки свай, а вы ее просто соблюдаете. Тогда действительно - предъявляете инспектору всю исполнительную документацию по сваям и показываете, что проект вы не меняли, от принятых в нем технических решений не отступали, а вот безопасность - обеспечили, что и подтверждается в том числе и статическими испытаниями свай.
Вот при таком подходе вопрос инспецией был бы решен. Даже и не с самим инспектором, а сего начальством. Потому как вот тогда бы вы все правила игры бы выполнили. А сейчас - вы играете не по правилам. Чиновники на себя ответственность брать не хотят и не будут. И формально - он правы. Так что переделывайте ПД и идите в экспертизу. Ну или подключайте административный ресурс. Если он у вас, конечно, есть.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 12:41
#12
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вот не надо было в рабочую документацию вносить такие изменения.
А как Вы поступаете в подобной ситуации? Или всегда проект с рабочкой на 100% сходятся?
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вот если бы вы просто забивали сваи проектной длины
А потом головы срубать у 500 свай?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 13:24
#13
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А как Вы поступаете в подобной ситуации? Или всегда проект с рабочкой на 100% сходятся?

А потом головы срубать у 500 свай?
В том и дело, что в проектной документации только основа разрабатывается в соответствии с ПП РФ N87 .
Детально разработка идет в рабочей документации:
-спецификации
-детали
-уточняющие расчеты
и т.п.

Изменение длины свай не влияет на механическую безопасность здания (странный термин, он в ФЗ 384), если выполнены испытания, подтверждающие расчеты.
Offtop: Если нет веры проектной организации - то надо СРО тогда отзывать.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 13:52
#14
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А потом головы срубать у 500 свай?
Я так понимаю, что вопрос у ТН к глубине забивки, а не к величине срубки.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 14:00
#15
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Зачем вносили изменения в рабочую документацию? Мы вообще на словах уменьшаем/увеличиваем длину свай. Пока все стоит))
topotun вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 14:02
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Мы вообще на словах уменьшаем/увеличиваем длину свай
подрядчики соглашаются брать на себя ответственность - делать не по проекту?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 14:11
#17
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что вопрос у ТН к глубине забивки, а не к величине срубки.
А они разве друг от друга не зависят?
Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Мы вообще на словах уменьшаем/увеличиваем длину свай.
А если "что-то не так пойдет" вы на словах договоритесь кому сколько сидеть?
Offtop: Куда мы катимся...
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 16:39
#18
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Законный вариант только один - переделать и пересогласовать стадию П. Попытаться ввести в заблуждение ТН - в принципе широко применимый метод))) Но если ТН не дурак - никакие испытания его не убедят. Несущая способность и деформативность свай явно уменьшилась.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 16:53
#19
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А они разве друг от друга не зависят?
Нет.
Вы нарушили технологию\очередность работ и поэтому все проблемы.
Итак, вы получили РД свайного поля, где указаны кусты испытуемых свай. Но испытываются не сваи, а несущая способность грунта и выполняет эти испытания проектная организация,в составе инж.изысканий, где источником финансирования являются "Проектные работы" (см. МДС-ХХХХХХ Определение стоимости строительства). Эти испытания подтверждают\опровергают\уточняют инженерные изыскания, на основании которых вносятся изменения в РД. И при необходимости, идет повторная экспертиза инж.изысканий и стадии П. Т.е. Заказчик получает откорректированную РД, с учетом испытаний и возможной экспертизы.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 17:05
#20
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Или всегда проект с рабочкой на 100% сходятся?
РД должна полностью соответствовать ПД. Тут и спорить не о чем.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А потом головы срубать у 500 свай?
Не хотите рубить? Ваше право. Тогда перевыпускайте ПД и РД, и заново проходите экспертизу. Все это можно было распрекрасно успеть сделать до сдачи объекта в эксплуатацию.

Короче, инспектор прав. А ваш заказчик и генпроектировщик - работать не умеют. А тот кто делал РД - его дело телячье. Ему заказчик указал рабочку под новые сваи переделать - он и переделал. А строители работали по новой РД, утвержденной заказчиком. И убеждать инспектора они вовсе не обязаны.
Кстати, экспертизу проходит заказчик (ну или уполномоченные им лица), но никак не строители. Вот пусть теперь заказчик с генпроектировщиком всю эту кашу и расхлебывают. Они её сами и заварили.

Последний раз редактировалось Leonid555, 14.03.2016 в 17:16.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 19:54
#21
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Короче, инспектор прав. А ваш заказчик и генпроектировщик - работать не умеют.
Спасибо на добром слове ))).
Сколько делал проектов, всегда или в расчете свай, или в листе со свайным полем (а обычно и там и там) писал :
"Длина свай будет уточнена и при необходимости откорректирована в Рабочей документации по результатам динамических (статических) испытаний контрольных свай". Никогда, до этого случая, проблем не было.
Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Но если ТН не дурак - никакие испытания его не убедят.
Получается кругом одни дураки, а тут умный инспектор попался?
Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Несущая способность и деформативность свай явно уменьшилась.
С чего это? )))
В стадии "П" всегда есть лист с инж.-геол. разрезами с нанесенными на них сваями. Там же указана проектная отметка острия свай. Что мешает инспектору бесконечно докапываться до свайного поля, ведь фактическая отметка острия (т.е. глубина погружения сваи, т.е. длина сваи) по журналу забивки всегда будет отличаться от проекта. Такими темпами дальше свайного поля дело на стройке не не зайдет...Деньги все на внесение корректировок уйдут.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 20:29
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


На самом деле, заказчику ведь хорошо стало - если свай хотя бы штук 300, он сэкономил 300 п.м. свай, а это порядка 600 т.р.
так что, если с инспектором договориться не сможет (а договариваться должен он, а не проектная организация), пусть пройдет доп. экспертизу только по фундаменту - копейки будет стоить
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 21:12
#23
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Сколько делал проектов, всегда или в расчете свай, или в листе со свайным полем (а обычно и там и там) писал :
"Длина свай будет уточнена и при необходимости откорректирована в Рабочей документации по результатам динамических (статических) испытаний контрольных свай".
Ну написали вы эту фразу, и что? Разумеется - будут откорректированы и ПД, и РД. И заново пройдете экспертизу. Особенно если объект строится на государственные деньги. И новая смета будет составлена. И проверена госэкспертизой. И срежут на ваш объект финансирование. А вы как думали?
( А если сваи бы потребовались длиннее, чем по проекту? Если удорожание строительства - тогда что?)
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 06:39
#24
Николай Вартовск

Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ
 
Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Сколько делал проектов, всегда или в расчете свай, или в листе со свайным полем (а обычно и там и там) писал :
"Длина свай будет уточнена и при необходимости откорректирована в Рабочей документации по результатам динамических (статических) испытаний контрольных свай". Никогда, до этого случая, проблем не было.
Вы так пошутили или я чего-то не понимаю???

КАК может быть уточнена длина свай? Как мы строить будем? Зачем вообще проект?
Николай Вартовск вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 06:57
#25
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Николай Вартовск Посмотреть сообщение
Зачем вообще проект?
Я вот тоже не пойму тогда, зачем нужен проект и его экспертиза ДО НАЧАЛА ЗАБИВКИ СВАЙ. Один хрен второй раз бабки платить после испытаний и переделывать "П".

----- добавлено через ~16 мин. -----
Вообщем, как вопрос у нас решиться, отпишусь что да как, но ИМХО вносить сейчас изменения в П и заново проходить экспертизу - полный бред!
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 09:04
#26
Николай Вартовск

Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ
 
Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
ДО НАЧАЛА ЗАБИВКИ СВАЙ
Статику не пробовали прописать в Тех.задании на изыскания?
Николай Вартовск вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 12:28
#27
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Я вот тоже не пойму тогда, зачем нужен проект и его экспертиза ДО НАЧАЛА ЗАБИВКИ СВАЙ. Один хрен второй раз бабки платить после испытаний и переделывать "П".
Если объект строится на частные деньги, то можете хоть без проекта строить. А вот сдать объект без одобренного экспертизой проекта - нельзя. Это мне ОЧЕНЬ ушлые и опытные юристы объяснили. Которые в ОЧЕНЬ серьезных фирмах работают. И доказали, что все будет по закону. А то я сперва с ними спорить начал. Короче - хозяин барин!

А вот если финансирование государственное, то никто вам из казны денег не выделит если нет проекта, прошедшего экспертизу (и соответственно - нет сметы этой госэкспертизой одобренной!). А без денег - не строят. И вот в этот проект и главное - в смету проектировщики вносят все изменения, возникшие в ходе строительства (а не то что там какие-то сваи!). И снова идут в экспертизу. И только потом заказчик сможет рассчитаться со строителями.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 17:40
#28
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 493


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
ИМХО вносить сейчас изменения в П и заново проходить экспертизу - полный бред!
Поддерживаю. Всегда поступаем, так как у Вас написано в #21. В журнале авторского надзора пишем - по результатам испытаний длину свай принять такой-то. Аналогичную запись делаем в актах динамических испытаний свай. Ни ПД ни РД не корректируем, экспертизу повторно не проходим.

В вашем случае, проблема не в проекте и не в производстве работ, и даже не в юридических аспектах. Проблема в том что вам попался инспектор- ДУРАК, коих в России-матушке привеликое множество, и который радеет исключительно за собственный зад в теплом кресле. А как известно, один дурак может придумать такую фигню с которой потом 10 мудрецов не будут знать что делать.

Посоветовать могу, только разговаривать с руководством ИГАСН, чтоб успокоить инспектора и не создавать глупого прецедента.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Вартовск Посмотреть сообщение
КАК может быть уточнена длина свай? Как мы строить будем? Зачем вообще проект?
Это вы наверно на сложных площадках ничего не проектировали и не строили, когда под одноподъездным домом сваи от 4-х до 8 метров длиной и нащупать границу перехода от одной длины к другой можно только при массовой забивке. Или когда контрольные сваи в 7ми метрах друг от друга, одна дает 25 тн а другая 60тн и так по всей площадке. Тут без корректировки длины свай никак...
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2016, 10:31
#29
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


А если "что-то не так пойдет" вы на словах договоритесь кому сколько сидеть?
Offtop: Куда мы катимся...[/quote]

А что должно пойти не так? Вы пробные погрузили, сваи испытали и по результатам испытаний скорректировали длину свай. На практике - почти всегда при вдавливании сваи сидят выше проектных отметок. Максимальное усилие СВУ (у нашего подрядчика 80т). Нагрузка на сваю 50-60т. Один раз на забивных сваях при проектных 6м , уходили на 10м.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
подрядчики соглашаются брать на себя ответственность - делать не по проекту?
Вообще не возникает никаких проблем никогда по поводу ответственности. Это логично. Это же грунты, и пока ты пробные сваи не забьешь и не испытаешь, до этого только теория. Первый раз делал свайный фундамент, так по расчету получил составные сваи 16м, сечением 350х350. Приехали на пробную забивку - они погружены метров на 10. Я струсил, вызвали эксперта, так вот он сказал, что вполне бы хватило и 300х300 и меньшей длины. А по расчету все красиво получалось.
topotun вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2016, 13:23
#30
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Не факт что экспертиза потребует 30% от стоимости проекта, если вы по требованию ТН принесете результаты свай.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2016, 22:18
#31
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
зачем нужен проект и его экспертиза ДО НАЧАЛА ЗАБИВКИ СВАЙ. Один хрен второй раз бабки платить после испытаний и переделывать "П".
Сваи забивают и испытывают несущую способность грунтов в процессе инженерных изысканий, это неотъемлемая часть. И стадия "П" разрабатывается по подтвержденным результатам этих самых инж.изысканий. Вот такая нормальная технология проектирования.
TVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2016, 07:25
#32
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Сваи забивают и испытывают несущую способность грунтов в процессе инженерных изысканий, это неотъемлемая часть.
Да неужели? И где это написано?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 08:08
#33
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Да неужели? И где это написано?
Прочтите еще раз №19
TVN вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 08:19
#34
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Да приложите вы серты с актами на 10-ти метровые и всё! Пусть докажут обратное. И сдающему документацию "типа выговор" что ошибся и не то написал, молодой еще и т.п.
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2016, 09:02
#35
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Прочтите еще раз №19
Прочел еще раз пост 19, повторяю свой вопрос: Где написано, что

Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Сваи забивают и испытывают несущую способность грунтов в процессе инженерных изысканий, это неотъемлемая часть.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 10:04
#36
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Вообщем, как вопрос у нас решиться, отпишусь что да как, но ИМХО вносить сейчас изменения в П и заново проходить экспертизу - полный бред!
Поддерживаю Вас и всех кто говорит что повторная экспертиза не нужна, приложите инспектору испытания 9м свай, тем более сваи-стойки, осадок практически нет. Так что либо:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
у каждого инспектора есть свой начальник, может надо с ним попробовать?
либо получить в экспертизе бумагу что "изменений, влияющих на надежность нет, повторная экспертиза не требуется".
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 10:21
#37
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
либо получить в экспертизе бумагу что "изменений, влияющих на надежность нет, повторная экспертиза не требуется".
именно это инспектор и хочет - снять с себя ответственность, рассуждая так:
"проектной организации нельзя доверять (иначе зачем придумана экспертиза), поэтому решение по уменьшению длины должен кто-то проверить". Сам он это сделать не может, зачем подставляться, вот и требует эксперта.

для всех очевидно, что если испытания подтверждают требуемую н.с., то и вопросов не должно быть, но иногда встречаются такие буквоеды.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 10:35
#38
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
именно это инспектор и хочет - снять с себя ответственность, рассуждая так:
"проектной организации нельзя доверять (иначе зачем придумана экспертиза), поэтому решение по уменьшению длины должен кто-то проверить". Сам он это сделать не может, зачем подставляться, вот и требует эксперта.

для всех очевидно, что если испытания подтверждают требуемую н.с., то и вопросов не должно быть, но иногда встречаются такие буквоеды.
Все так, только с безграмотным инспектором (а потом и с его начальством) можно спорить долго, а стройка стоит...
Поэтому может будет проще получить бумагу "повторная экспертиза не требуется" (а не "положительное заключение повторной экспертизы") и показать упертому инспектору (и его начальству): "смотри, экспертиза считает что ты неправ".
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 10:53
#39
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


да все инспектор понимает и ответственность тут не причем, я не слышал чтобы инспекторов или экспертизу брали за мягкое место в случаи аварии, всегда привлекают проектировщиков, подрядчиков, заказчиков и др.козлов отпущения ... бабла он хочет, видимо дачку решил построить
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 12:53
1 | #40
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


"п. 44. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий направляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы, или при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства."
Длина свай влияет на конструктивную надёжность? - ВЛИЯЕТ! техническое решение свай изменилось? - ИЗМЕНИЛОСЬ! . Удивляет что у половины участников темы не хватает мозгов выполнить двухшаговое логическое заключение)). И инспектор у них дурак))) Вполне возможно что строители решили сэкономить на сваях - их ведь трудно проверить, а потом спалились, сделали фуфлыжные испытания, подкупили или залечили проектировщика, а теперь пытаются залечить инспектора. И подобных вариантов может быть миллион. Инспектор будет дурак если подпишется под этой, шитой белыми нитками, галиматьёй)
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2016, 13:28
#41
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Длина свай влияет на конструктивную надёжность? - ВЛИЯЕТ! техническое решение свай изменилось? - ИЗМЕНИЛОСЬ! . Удивляет что у половины участников темы не хватает мозгов выполнить двухшаговое логическое заключение)). И инспектор у них дурак))) Вполне возможно что строители решили сэкономить на сваях - их ведь трудно проверить, а потом спалились, сделали фуфлыжные испытания, подкупили или залечили проектировщика, а теперь пытаются залечить инспектора. И подобных вариантов может быть миллион. Инспектор будет дурак если подпишется под этой, шитой белыми нитками, галиматьёй)
Слышу звон, да не знаю где он )). Хватит фантазировать!
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 13:59
2 | #42
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 493


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Длина свай влияет на конструктивную надёжность? - ВЛИЯЕТ! техническое решение свай изменилось? - ИЗМЕНИЛОСЬ! . Удивляет что у половины участников темы не хватает мозгов выполнить двухшаговое логическое заключение)). И инспектор у них дурак))) Вполне возможно что строители решили сэкономить на сваях - их ведь трудно проверить, а потом спалились, сделали фуфлыжные испытания, подкупили или залечили проектировщика, а теперь пытаются залечить инспектора. И подобных вариантов может быть миллион. Инспектор будет дурак если подпишется под этой, шитой белыми нитками, галиматьёй)
Ха-ха... То есть, если 10-ти метровая свая на 9ти метрах встала колом и ни на мм не погружается дальше, я должен самоотверженно долбить ее дальше, пока у нее голова не рассыпется или пока сваебойный молот не выйдет из строя? Очень мудрая позиция, сразу видно специалиста высокой квалификации...
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 16:21
#43
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Ха-ха... То есть, если 10-ти метровая свая на 9ти метрах встала колом и ни на мм не погружается дальше, я должен самоотверженно долбить ее дальше, пока у нее голова не рассыпется или пока сваебойный молот не выйдет из строя? Очень мудрая позиция, сразу видно специалиста высокой квалификации...
он бы наверное так и сказал долбить пока на 10м не зайдет, по проекту же 10 м
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 17:03
#44
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,042


Не кидайте в меня камнями)))). Может к Вашей истории это мало относиться. В каждом конкретном случае смотреть надо, автору конечно. Срубать или добить. Вы автор вы знаете свой расчет, но это надо было как то трехсторонне решить с Заказчиком. Смета там, целевое использование средств, бюджет и прочая мура..... Вон как сейчас Минкультуры трясти за монастыри начали.
Была такая крупная история на Атоммаше в Волгодонске (стратегический объект). Строился завод в 70-е. Там грунты просадочные по II категории. К просадочным грунтам еще пока относились так себе - легко))). Запроектированы были забивные сваи. Естественно сваи стали колом в сухих глинах, ну и давай их рубить, менять длины. Корпуса построили. Утечки воды из коммуникаций колоссальные. И пошло трещать. Не довели сваи куда надо. Разборки шли на уровне Косыгина. Кто виноват, кого сажать или вообще под вышку. Убытки здоровые. Целая комиссия НИИОСПа с Фундаментпроектом спасла строителей и проектировщиков от кары небесной. А строителями был наш трест)))) - бракоделы))). Убедили органы в несовершенстве еще знаний о характере просадки грунта. Подобная история была в Калининграде (Кенигсберге) под массовое жилье - тоже попа однако))). Но выводы были сделаны. Например когда КАМАЗ строили перешли уже на буронабивные, пусть они и подороже. Ну и методика вырабатывалась, технология погружения. Пробные сваи под испытания.
Ну это крупный так сказать пример, а по мелочи тоже хватает. Обычно, меня так учили, модуль деформации более 20МПа и пористость менее 0,6-0,65, закладывай лидерные скважины и не парься. Это правда под старые дизель-молота, что сейчас творит гидравлика это другая песня. И сметы старые, советские, это же предусматривали. В Фундаментпроекте позором было если попы в поле более 2-х метров.

Последний раз редактировалось Podpolie, 17.03.2016 в 17:09.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 17:15
#45
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


вот попробовать забить сваю с лидерной скважиной это дело, если и с ней не идет дальше 9м значит все там песок с гравием и однозначно либо их менять на 9м, либо рубить 10-ти метровые. В любом случае долбить сваи при отказе-это не дело.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 17:22
#46
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,042


Не по теме немного. Вы не поверите коллеги. У нас сейчас гособъекты, ерунда - телебашни, но дорогая ерунда))). Технадзор Заказчика ходит по кабельной траншее и пересчитывает кирпичи прикрывающие кабель))). И требует внести изменения в корректирующую записку. Записки эти пухнул как на дрожжах. У них в этих записках спокойная жизнь, ордена, карьера, ну и гражданское состояние)))). А потом столько в стране растырено за эти годы и развалено свежепостроенного, ну не доверяют они уже никому на слово....Да и замков и дворцов много за бугром...)))). Короче всем подстаховаваться писаниной и совещаниями))))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 18:06
1 | #47
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
повторяю свой вопрос: Где
В Караганде! МДС в и-нете не открывается?

МДС 81-35.2004

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Определение размера средств на проектно-изыскательские работы, авторский надзор
4.89
испытание свай, проводимое подрядной строительно-монтажной организацией в период разработки проектной документации по техническому заданию заказчика строительства;

4.93. Средства, связанные с испытанием свай, проводимым подрядной строительно-монтажной организацией в период разработки проектной документации по техническому заданию заказчика строительства (приобретение свай, их транспортировка и погружение в основание, устройство приспособлений для нагрузки, испытание свай в грунте динамической и статической нагрузками, осуществление технического руководства и наблюдения в период испытаний, обработка данных испытаний и другие связанные с этим затраты в текущем (прогнозном) уровне цен), определяются сметным расчетом на основании проектных данных и сборников сметных норм и расценок на строительные конструкции и работы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Эти средства включаются в графы 4 и 8 сводного сметного расчета на строительство.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
я должен самоотверженно долбить ее дальше
Конечно долбить, а в исполнительной написать "задолбались долбить, потому и не додолбили, а кто не верит, тот дурак"
Фраза "Работы выполнены в полном соответствии с....." сейчас не модная.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 18:24
#48
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 493


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Фраза "Работы выполнены в полном соответствии с....." сейчас не модная.
Т.е. по принципу- мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус? По вашему, лучше сломать половину свай, но ни в коем случае не уменьшить длину?
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 18:48
#49
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Ха-ха... То есть, если 10-ти метровая свая на 9ти метрах встала колом и ни на мм не погружается дальше, я должен самоотверженно долбить ее дальше, пока у нее голова не рассыпется или пока сваебойный молот не выйдет из строя? Очень мудрая позиция, сразу видно специалиста высокой квалификации...
Ну, было бы лучше, если бы сваю себе в голову забил, всё лучше, чем пустота.. и шутить бы бы мог, что у тебя железобетонная логика))).
Что касается темы, то в ней не обсуждается что должен делать оператор сваебойной машины (я так понял, это ты)) если у него свая не лезет, обсуждается прав ли инспектор и как ему доказать что он неправ)) . Вопрос на засыпку - всегда ли можно рубить сваю если достигнут проектный отказ но не достигнута проектная отметка погружения?
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 18:51
#50
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
лучше сломать половину свай, но ни в коем случае не уменьшить длину?
Лучше всего включить голову и испытать сваи в период разработки проектной документации (см.п.47)
TVN вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 19:02
#51
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Лучше всего включить голову и испытать сваи в период разработки проектной документации (см.п.47)
У них нет такой опции))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 20:09
#52
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


Offtop: спецы с опциями понабежали
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2016, 20:35
#53
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


TVN, кто за что платит к делу не относится. Вы утверждаете что испытывать сваи ВСЕГДА необходимо и обязательно до экспертизы. ГДЕ ЭТО НАПИСАНО??? В МДС? В Караганде? Где?
В каких-то случаях испытывать конечно нужно, но не всегда.
Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Лучше всего включить голову и испытать сваи в период разработки проектной документации
Лучше для кого? Кто оплатит банкет?
А если котлован сначала нужно выкопать 10 метров глубиной? Будем копать? Или с поверхности земли тогда испытуемые сваи забивать?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 20:41
#54
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Или с поверхности земли тогда испытуемые сваи забивать?
так они с поверхности завышенную н.с. показывать будут )) значит копать, а потом обратно закапывать, потому что строить могут начать еще лет через 5-10
и странно, что экспертиза с геологов не требует испытаний
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2016, 21:03
#55
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
значит копать
Кто копать то даст? Экспертиза не пройдена, разрешение на строительство не получено, копать никак нИзя.
Если только
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
потом обратно закапывать
Что делать? TVN, крокодил?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 21:30
#56
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Что делать? TVN, крокодил?
Алькор, в первую очередь понять, что мало правильно построить объект, надо ишшо правильно оформить бумажки! Что делать с ж..пой, которая оказалась в луже? - Сам понимаешь надо сделать сравнение вариантов и воплотить лучший) если не получится договориться с инспектором, попробуй договорится с вышестоящими. Доказать что 10 равно 9 вряд ли получится. На крайняк перепройдёшь экспертизу

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Лучше для кого? Кто оплатит банкет?
Банкет оплачивает желающий экономить на сваях

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Offtop: спецы с опциями понабежали
это твоя опция?)
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2016, 22:04
#57
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Что делать с ж..пой, которая оказалась в луже?
Я перестал вас понимать уже давно...при чем тут жопа и лужа?
Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Сам понимаешь надо сделать сравнение вариантов и воплотить лучший)
Завязывай флудить!
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 23:53
#58
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
кто за что платит к делу не относится.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Кто оплатит банкет?
Сами себя поняли?
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
копать никак нИзя.
Почему же нельзя? Испытываются не сваи, а несущая способность грунтов, что является частью инженерных изысканий, разрешения на строительство не требуется. Изыскателям необходим землеотвод и договор. Хотите ройте, хотите закапывайте.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Вы утверждаете что испытывать сваи ВСЕГДА необходимо и обязательно до экспертизы
Ответственный заказчик потребует, грамотный проектант посоветует. Вы же НИКОГДА не испытывали и ничего страшного не произошло. Ну не сдали объект, ну и что, расстреляют?
TVN вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 03:53
#59
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 493


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Ну, было бы лучше, если бы сваю себе в голову забил, всё лучше, чем пустота.. и шутить бы бы мог, что у тебя железобетонная логика))).
Offtop: Ты вообще адекватный оппонент, сразу видно, "умного, уверенного в себе человека"

Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Вопрос на засыпку - всегда ли можно рубить сваю если достигнут проектный отказ но не достигнута проектная отметка погружения?
Это решает авторский надзор, в зависимости от сложившийся ситуации.

Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Лучше всего включить голову и испытать сваи в период разработки проектной документации (см.п.47)
Конечно лучше, кто-же спорит, только разговор не про это. Разговор про то, что допустим для меня целью динамических испытаний является установление достоверной допускаемой нагрузки на сваю, а на какой глубине она будет достигнута, является второстепенным фактором. И нет ничего страшного в замене 10ти метровой сваи на 9ти метровую, если она обеспечивает необходимую допускаемую нагрузку. Формалисты которые это не понимают, очень осложняют процесс строительства.
OSPV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 06:19
#60
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Формалисты которые это не понимают, очень осложняют процесс строительства.
И с пеной у рта доказывают что все вокруг делают неправильно.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 08:55
#61
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
И нет ничего страшного в замене 10ти метровой сваи на 9ти метровую, если она обеспечивает необходимую допускаемую нагрузку. Формалисты которые это не понимают, очень осложняют процесс строительства.
Да хоть на 2-хметровую меняйте, кто вас держит? Но все должно быть отражено в РД. Строитель работает по принципу "шобы не было галдежу, делай все по чертежу", ТН проверяет выполненные работы на соответствие с ПД, а как проектант выдаст этот чертеж, испытает сваи до начала строительства или в процессе ( с повторной экспертизой или без) - это его проблемы. Разделите ответственность строителя и проектанта и все станет на свои места.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 09:27
#62
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 493


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Но все должно быть отражено в РД
Весьма спорное и необоснованное утверждение. А если изменения отражены в журнале авторского надзора- это уже не считается ? Понятие согласования, без внесения изменений в документацию вам судя по всему, также не знакомо.

Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Строитель работает по принципу "шобы не было галдежу, делай все по чертежу", ТН проверяет выполненные работы на соответствие с ПД, а как проектант выдаст этот чертеж, испытает сваи до начала строительства или в процессе ( с повторной экспертизой или без) - это его проблемы.
То есть если сваи забили с отклонениями 50-100-200 мм, это тоже надо вносить в проект ? Вы путаете проект с исполнительной документацией.

Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Разделите ответственность строителя и проектанта и все станет на свои места.
У меня уже давно все на своих местах, и я свою ответственность несу каждый день и в довольно большом объеме А вам могу посоветовать, не воспринимать собственные заблуждения как догму. Надо расширять кругозор...

p.s. Продолжать дальше не вижу смысла. От темы топика мы уже далеко.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 10:10
#63
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
А вам могу посоветовать, не воспринимать собственные заблуждения как догму. Надо расширять кругозор...
Дать совет и закрыть тему...
Согласен, закрываем.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 10:57
#64
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 607
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
А если изменения отражены в журнале авторского надзора- это уже не считается ?
Не считается. В журнале авторского надзора вносятся только отступления от РД. Никакие согласования там не отражаются.
Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Но все должно быть отражено в РД.
Именно. Подрядчик работает только по утвержденной РД и внесенные в нее изменения. Согласовать АН может какую-нибудь "мелочовку" с припиской без изменения ПСД.
Многие фирмочки и их руководители, заказчики считают, что если есть АН, то под его "соусом" можно вносить изменения, "корректировать в рамках АН" и т.п. Проектировщики (руководители) ленятся вносить изменения изменения в РД. Потом их заставляют сделать это, так как стройка остановлена ТН. Потому как подрядчик производит работы с отступлением РД, но с согласованием в журнале АН
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 11:42
#65
Бойко Алексей

ГИП
 
Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163


На мой взгляд тут две стороны вопроса.
И обе ясные как день.
Техническая и юридическая.
С технической стороной все понятно - уменьшить длину в некоторых случаях можно.
А с юридической тоже все понятно - Инспектор прав.

Мне непонятно одно, почему проектировщики должны заниматься юридическими вопросами. Есть более компетентные в этих вопросах специалисты.
Все это должно висеть на совести заказчика. И решать эту проблему должен заказчик, а не проектировщик.
__________________
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 12:01
#66
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Кстати по сваям хочу передать совет от Абелева М.Ю. "-Никогда ни при каких обстоятельствах, не подписывайте акт на срубку свай если они не достигли проектной отметки" Самый интересный аргумент был такой - встречаются прослойки грунта обладающие пружинящими свойствами, свая на них "прыгает", проектный отказ показывает, но несущая способность и деформативность может оказаться в разы ниже проектной.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 12:11
#67
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Alkor527, у Вас недопогружение всего 10%, попробуйте на этот пункт сослаться:
12.1.12 Сваи длиной до 10 м, недопогруженные более чем на 15% проектной глубины, и сваи большей длины, недопогруженные более чем на 10% проектной глубины, а для мостов и транспортных гидротехнических сооружений также сваи, недопогруженные более чем на 25 см до проектного уровня, при их длине до 10 м и недопогруженные свыше 50 см при длине свай более 10 м, но давшие отказ равный или менее расчетного, должны быть подвергнуты обследованию для выяснения причин, затрудняющих погружение, и принято решение о возможности использования имеющихся свай или погружений дополнительных.
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 11:51
#68
Country Men

Технический заказчик
 
Регистрация: 26.02.2010
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
В Караганде! МДС в и-нете не открывается?

МДС 81-35.2004

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Определение размера средств на проектно-изыскательские работы, авторский надзор
4.89
испытание свай, проводимое подрядной строительно-монтажной организацией в период разработки проектной документации по техническому заданию заказчика строительства;

4.93. Средства, связанные с испытанием свай, проводимым подрядной строительно-монтажной организацией в период разработки проектной документации по техническому заданию заказчика строительства (приобретение свай, их транспортировка и погружение в основание, устройство приспособлений для нагрузки, испытание свай в грунте динамической и статической нагрузками, осуществление технического руководства и наблюдения в период испытаний, обработка данных испытаний и другие связанные с этим затраты в текущем (прогнозном) уровне цен), определяются сметным расчетом на основании проектных данных и сборников сметных норм и расценок на строительные конструкции и работы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Эти средства включаются в графы 4 и 8 сводного сметного расчета на строительство.

----- добавлено через ~4 мин. -----

Конечно долбить, а в исполнительной написать "задолбались долбить, потому и не додолбили, а кто не верит, тот дурак"
Фраза "Работы выполнены в полном соответствии с....." сейчас не модная.
Документ какой то до безобразия мутный. Такое ощущение, что когда его разрабатывали, то не в полной мере разделяли стадии проектирования. Расписывая что входит "размер средств на проектно-изыскательские работы, авторский надзор" они в принципе не говорят о существовании стадии "Р", куда ж тогда рабочка входит? Как и во многих других документах под "проектной документацией" понимается ВСЯ разработанная документация.
Так что считаю ссылку на этот документ и на эти абзацы неверным в части определения испытания свай именно к стадии "П".
И вообще ссылаться на документ который нацелен на определение стоимости строительства, для определения последовательности мероприятий для проектирований совсем неправильно.
Country Men вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 12:11
#69
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ. Раздел 7. Инженерно-геологические изыскания для разработки проекта.
п. 7.13 В случае проектирования свайных фундаментов (с длиной забивных свай до 15 м) следует выполнять статическое зондирование и, как правило, испытания грунтов эталонной сваей в количестве не менее трех для каждого характерного участка.
Так пойдет?)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 12:32
#70
Country Men

Технический заказчик
 
Регистрация: 26.02.2010
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ. Раздел 7. Инженерно-геологические изыскания для разработки проекта.
п. 7.13 В случае проектирования свайных фундаментов (с длиной забивных свай до 15 м) следует выполнять статическое зондирование и, как правило, испытания грунтов эталонной сваей в количестве не менее трех для каждого характерного участка.
Так пойдет?)
не особо) одно дело просто геологов вызвать со своими тележками, чтобы они провели исследования грунтов необходимых для проектирования, другое дело тащить длинномер и сваебой для трех свай))
Давайте под столбчатые фундаменты начнем шурфы делать перед началом проектирования! Выторфовку линз тоже будем экспертизой узаконивать?
Атмосфера накалилась вокруг повторных экспертиз, инспектора слушают все это, и начинают на каждый чих просить повторную экспертизу! ГИПы сидят глазками хлопают, лишний раз ответственно заявить, что они все просчитали и уверенны в своих решениях.
Country Men вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 12:45
#71
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Ну если честно, всё это не проблема, если у руля нет баранов))) а по факту - туповатый заказчик выбирает глуповатого проектировщика, который в свою очередь рекомендует косореза-изыскателя))) в результате представитель заказчика начинает развивать тему - ах какой дурак инспектор))))) помогите мазануться))))
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2016, 08:50
#72
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Offtop: крокодил, можно, я вежливо так попрошу вас заткнуться и больше в этой теме не писать. Ваша позиция и квалификация мне давно понятна.
Я проектировщик, а не представитель заказчика.
Если вы настолько тупы глупы, что не отличаете испытания натурными сваями от статического зондирования и эталонных свай, продолжать диалог дальше смысла не вижу. Спасибо!
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 10:22
#73
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Offtop: крокодил, можно, я вежливо так попрошу вас заткнуться и больше в этой теме не писать. Ваша позиция и квалификация мне давно понятна.
Я проектировщик, а не представитель заказчика.
Если вы настолько тупы глупы, что не отличаете испытания натурными сваями от статического зондирования и эталонных свай, продолжать диалог дальше смысла не вижу. Спасибо!
Конечно можешь) только навряд ли я прислушаюсь. Согласен, неприятно когда тебя называют .. не самым лучшим проектировщиком, но учитывая что описанная тобою каша была заварена проектировщиком (именно проектировщик должен предвидеть эту проблему), это чистая правда. Ты и компания в силу своей некомпетентности подвели заказчика под монастырь, а когда тебе это аргументированно объясняют - впадаешь в истерику. Если бы ты был проектировщиком хоть наполовину - то подумав, сказал бы спасибо )
А строителям на их вопрос " - Как объяснить инспектору что повторная экспертиза не требуется?" честно бы признался - никак не объяснить, это я опростоволосился)))

Последний раз редактировалось крокодил, 20.03.2016 в 10:36.
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2016, 12:01
#74
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Offtop: Ну что ж... собака лает, ветер носит
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 13:16
#75
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,468


Alkor527, крокодил, заканчивайте оба.
Admin вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 14:33
#76
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Alkor527, крокодил, заканчивайте оба.
ОК. Извините увлеклись)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 15:49
#77
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
инспектор стройнадзора требует согласования изменения длины свай с экспертизой
Перечитал еще раз все сообщения и предлагаю формализировать обсуждение. Убрать в сторону все оскорбительные советы, эмоции и т.д. и представить некую нейтральную ситуацию.
1. Заказчик\проектант сделали проект и отнесли в экспертизу.
2. Эксперты посмотрели, сказали что сваи 10 м это хорошо, расписались и скрепили печатью.
3.В процессе работ заказчик\подрядчик\проектант решили, что сваи 9 м лучше 10м и подкрепили свои предположения испытаниями и расчетами. Почему нет?
4. Приходит инспектор и говорит что несоответствие длины свай в П и в натуре это не есть зер гут.
Самый простой и самый трудный вопрос во всех фирмах РФ - это, "А что нам надо?"
Автор темы, в первом сообщении пишет о двух разных документах- Согласование с экспертизой и Повторная экспертиза. Как называется документ который устроит всех участников приемки? Какая форма? Содержание? Подписант? То. что сказал инспектор - это может быть не окончательный вариант. Другими словами надо ответить на вопрос "Какой документ нам нужен?", а любые расчеты, НТД будут лишь приложением к этому документу.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 16:23
#78
Country Men

Технический заказчик
 
Регистрация: 26.02.2010
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Перечитал еще раз все сообщения и предлагаю формализировать обсуждение. Убрать в сторону все оскорбительные советы, эмоции и т.д. и представить некую нейтральную ситуацию.
1. Заказчик\проектант сделали проект и отнесли в экспертизу.
2. Эксперты посмотрели, сказали что сваи 10 м это хорошо, расписались и скрепили печатью.
3.В процессе работ заказчик\подрядчик\проектант решили, что сваи 9 м лучше 10м и подкрепили свои предположения испытаниями и расчетами. Почему нет?
4. Приходит инспектор и говорит что несоответствие длины свай в П и в натуре это не есть зер гут.
Самый простой и самый трудный вопрос во всех фирмах РФ - это, "А что нам надо?"
Автор темы, в первом сообщении пишет о двух разных документах- Согласование с экспертизой и Повторная экспертиза. Как называется документ который устроит всех участников приемки? Какая форма? Содержание? Подписант? То. что сказал инспектор - это может быть не окончательный вариант. Другими словами надо ответить на вопрос "Какой документ нам нужен?", а любые расчеты, НТД будут лишь приложением к этому документу.
если уж инспектор ГСН закусился, то в полной мере его не устроют ни внесения изменений только в рабочий проект, ни письма подтверждающие отсутствие необходимости прохождения повторно экспертизы от проектировщика, ни какие либо расчеты. Инспектору нужны откорректированные стадия "П", положительное заключение повторной экспертизы, откорректированная рабочка. Либо письмо от экспертизы что экспертиза не нужна, естественно такого письма не дождаться.
Всю волну негодования конечно лучше сразу гасить при проверке, когда только вопрос назревает, личным убеждением проектировщика. И приписками в проекте, что мол окончательная длина заглубления свай определяется пробной забивкой. Может это не столь грамотно с точки зрения проектирования, но инспектор подобной строчкой прикроет свой з*д.
Country Men вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 16:51
#79
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Country Men Посмотреть сообщение
И приписками в проекте, что мол окончательная длина заглубления свай определяется пробной забивкой
Такая приписка не будет противоречить нормам? Вроде стадии П должно быть достаточно для стадии Р, безо всяких дополнительных изысканий
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 16:51
#80
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Country Men Посмотреть сообщение
если уж инспектор ГСН закусился, то в полной мере его не устроют ни внесения изменений только в рабочий проект, ни письма подтверждающие отсутствие необходимости прохождения повторно экспертизы от проектировщика, ни какие либо расчеты. Инспектору нужны откорректированные стадия "П", положительное заключение повторной экспертизы, откорректированная рабочка. Либо письмо от экспертизы что экспертиза не нужна, естественно такого письма не дождаться.
Всю волну негодования конечно лучше сразу гасить при проверке, когда только вопрос назревает, личным убеждением проектировщика. И приписками в проекте, что мол окончательная длина заглубления свай определяется пробной забивкой. Может это не столь грамотно с точки зрения проектирования, но инспектор подобной строчкой прикроет свой з*д.
А деньги где?
csp вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 18:04
#81
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Country Men Посмотреть сообщение
Инспектору нужны откорректированные стадия "П", положительное заключение повторной экспертизы, откорректированная рабочка. Либо письмо от экспертизы что экспертиза не нужна
Так какой документ нужен?
TVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 09:32
#82
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Сегодня отправили письмо такого плана:

Согласно п.44 ПП РФ №145 от 5.03.2007г., проектная документация направляется повторно на государственную экспертизу при внесении изменений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.
Согласно технического отчета испытания грунтов статическими нагрузками на сваи на объекте «...» (шифр ...) допустимая расчетная нагрузка на сваи составила не менее 625,0кН (при нахождении острия испытуемых свай на отм. 109,04 и 109,41).
Согласно листа КЖ.0-2 рабочей документации отм. острия свай длинной 9 метров составляет 108,62 (т.е не менее чем на на 790мм ниже отметок испытуемых свай). Расчетная нагрузка передаваемая на сваю – 50тс (490,5кН).
На основании вышесказанного можно сделать вывод: Изменение длины свай с 10 на 9 метров не влияет на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства. Повторная государственная экспертиза не требуется. Изменение длины свай принято для уменьшения срубки бетона голов забитых свай.
Ждем реакции.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 10:28
#83
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Инспектор стройнадзора проверяет соответствие выполненной работы чертежам РД, соответствие рабочки стадии П он не проверяет.
Откуда у него взялись стадия П и положительное заключение экспертизы?
Отступление от стадии П лежит на совести проектного института и решение о новом заходе в экспертизу тоже не в компетенции стройнадзора.
Я в этом случае вижу, что инспектор не своим делом занимается.
Здесь надо поговорить с инспектором, что он не в свои дела лезет, если не помогает, то сообщить его руководству и заказчику о превышении своих полномочий инспектором.
После этого его самодеятельность должна закончиться.
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 11:32
#84
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


а мне почему то всегда казалось что стройнадзор как раз проверяет на соответствие стадии П как раз, откуда сведения что он должен проверять только стадию Р и превышает свои полномочия?

Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

Цитата:

5. В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, (далее также - органы государственного строительного надзора) извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы: *52.5)
(Абзац в редакции, введенной в действие с 22 июля 2011 года Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 243-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2011 года Федеральным законом от 28 ноября 2011 года N 337-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 14 июля 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 188-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

1) копия разрешения на строительство;

2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года N 210-ФЗ, - см. предыдущую редакцию);

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;

4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;

5) положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса.
(Пункт дополнительно включен с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2012 года Федеральным законом от 28 ноября 2011 года N 337-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

5_1. Лицо, осуществляющее строительство, вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 1 и 5 части 5 настоящей статьи. В этом случае органы государственного строительного надзора самостоятельно запрашивают указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в органе, выдавшем разрешение на строительство.
(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 1 июля 2011 года N 169-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2011 года Федеральным законом от 28 ноября 2011 года N 337-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
Положения части 5_1 настоящей статьи (в редакции Федерального закона от 1 июля 2011 года N 169-ФЗ) не применяются до 1 июля 2012 года в отношении документов и информации, используемых в рамках государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации или территориальными государственными внебюджетными фондами, и муниципальных услуг, и в отношении документов и информации, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг - см. пункт 5 статьи 74 Федерального закона от 1 июля 2011 года N 169-ФЗ.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 21.03.2016 в 11:43.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 12:11
#85
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


ЗдОрово обосновал
Глубина проблемы у ТС еще больше, чем я предполагал.
P.S.
почему нам никогда такой стройнадзор не попадался?...
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 15:01
#86
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Сегодня отправили письмо такого плана:
Этим письмом вы кого-то информируете о своем мнении или чего-то просите?

Цитата:
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Откуда у него взялись стадия П и положительное заключение экспертизы?
До начала стройки, Заказчик передает в ТН полный комплект стадии "П", копию положительного заключения экспертизы и график работ.
TVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 15:08
#87
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Этим письмом вы кого-то информируете о своем мнении или чего-то просите?
Информируем заказчика о своем мнении. Просить нам нечего )))

На самом деле, тоже перечитав всю тему, так и не нашел ни одного вменяемого аргумента в пользу инспектора, т.к. отступлений от проекта влияющих на надежность и безопасность нет. Ситуации конечно могут быть разные (касаемо геологии), но у меня конкретная ситуация (все описано на первой странице). Так что давайте разделим тему на "топик" и "фантазии на тему".

Последний раз редактировалось Alkor527, 21.03.2016 в 15:17.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 15:55
#88
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Ну, тогда я пофантазирую.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
нашел ни одного вменяемого аргумента в пользу инспектора
Тут проблема скорее бюрократическая, чем техническая. Перед инспектором 2 документа, Положительное заключение с десятком подписей и синей печатью, подтверждающее сваи 10 м и Исполнительная со сваями 9 м + некие испытания\расчеты. Будет он своей подписью изменять\дополнять документ с синей печатью? Ему это надо? А может у него есть некая служебная инструкция.
Фантазии и предположения.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 11:21
#89
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Надежность и безопасность у 10 м свай выше чем у 9м? - Само собой разумеется! Значит данное изменение проекта ВЛИЯЕТ на надёжность и безопасность. При замене 10 м свай на 9 м - надёжность и безопасность СНИЖАЮТСЯ! В свете п.44 ПП РФ №145 от 5.03.2007г не имеет значения находятся ли параметры новой конструкции в рамках норм или нет! Есть изменение надёжности и безопасности - всё, дуй на повторную экспертизу)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 11:34
#90
Country Men

Технический заказчик
 
Регистрация: 26.02.2010
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Надежность и безопасность у 10 м свай выше чем у 9м? - Само собой разумеется! Значит данное изменение проекта ВЛИЯЕТ на надёжность и безопасность. При замене 10 м свай на 9 м - надёжность и безопасность СНИЖАЮТСЯ! В свете п.44 ПП РФ №145 от 5.03.2007г не имеет значения находятся ли параметры новой конструкции в рамках норм или нет! Есть изменение надёжности и безопасности - всё, дуй на повторную экспертизу)
сваи-стойки! Есть такое слово как "отказ"! о каком снижении надежности и безопасности можно говорить, если свая больше не идёт!?! Она уже пришла куда ей надо)) чего же бабушку лохматить)
Country Men вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 12:51
#91
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Country Men Посмотреть сообщение
сваи-стойки! Есть такое слово как "отказ"! о каком снижении надежности и безопасности можно говорить, если свая больше не идёт!?! Она уже пришла куда ей надо)) чего же бабушку лохматить)
Кантри, ответь прямо, при уменьшении свай с 10м до 9м их несущая способность уменьшилась? Да или нет?!!!! Изменилась несущая способность - да или нет???
Согласно логике топикстартера и иже с ним - Пройди госэкспертизу на собачью будку, замени конструкции будки на конструкции небоскрёба, приложи данные изысканий, пересогласованный проект, расчёты, своё мнение что безопасность и надёжность обеспечена, -вуаля всё оформлено как положено)

Последний раз редактировалось крокодил, 22.03.2016 в 13:03.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 14:39
#92
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Кантри, ответь прямо, при уменьшении свай с 10м до 9м их несущая способность уменьшилась? Да или нет?!!!! Изменилась несущая способность - да или нет???
Согласно логике топикстартера и иже с ним - Пройди госэкспертизу на собачью будку, замени конструкции будки на конструкции небоскрёба, приложи данные изысканий, пересогласованный проект, расчёты, своё мнение что безопасность и надёжность обеспечена, -вуаля всё оформлено как положено)
это все словоблудие. топикастер прямо сказал что несущая способность свай выше заложенных в проекте, тем более это сваи-стойки. Далее идет чистая бюрократия не более того, по факту 9 м сваи вполне применимы к данному проекту по всем показателям,весь вопрос как это доказать чинушам с меньшими потерями
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 16:38
#93
Country Men

Технический заказчик
 
Регистрация: 26.02.2010
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Кантри, ответь прямо, при уменьшении свай с 10м до 9м их несущая способность уменьшилась? Да или нет?!!!! Изменилась несущая способность - да или нет???
Согласно логике топикстартера и иже с ним - Пройди госэкспертизу на собачью будку, замени конструкции будки на конструкции небоскрёба, приложи данные изысканий, пересогласованный проект, расчёты, своё мнение что безопасность и надёжность обеспечена, -вуаля всё оформлено как положено)
несущая способность свай не уменьшится!) А с чего бы ей уменьшиться?)
Country Men вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 16:58
#94
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,342


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
несущая способность уменьшилась? Да или нет?!!!! Изменилась несущая способность - да или нет???
изменилась - да; уменьшилась - не факт.
п.11.5 СП 3.02.01-87 приводили?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 17:05
#95
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,042


Чистая бюрократия, горячие финские парни)))).
"По квитанции корова рыжая одна, брали мы ее одну, сдавать будем одну, чтоб не нарушать отчетности."
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 18:05
#96
Country Men

Технический заказчик
 
Регистрация: 26.02.2010
Сообщений: 45


Как не прискорбно, но все же надо иногда читать нормативку (элемент самобичевания) , весь СП 24.13330.2011 просто пронизан требованиями "испытания грунтов эталонными и (или) натурными сваями", в частности в пункте говориться
"5.2 Изыскания для свайных фундаментов в общем случае включают следующий комплекс работ:
бурение скважин с отбором образцов и описанием проходимых грунтов;
лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и подземных вод;
зондирование грунтов —статическое и динамическое;
прессиометрические испытания грунтов;
испытания грунтов штампами (статическими нагрузками);
испытания грунтов эталонными и (или) натурными сваями;
опытные работы по исследованию влияния устройства свайных фундаментов на окружающую среду, в том числе на расположенные вблизи сооружения (по специальному заданию проектной организации)."
Правда пункты где говориться про испытания не попали в перечни Постановлений № 1521 и 1033 и получаются как бы не совсем обязательными
Видимо поэтому экпертиза и не особенно просит эти испытания
Очень интересно знать что же ответит инспектор
Country Men вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 18:36
#97
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
изменилась - да; уменьшилась - не факт.
п.11.5 СП 3.02.01-87 приводили?
Уменьшилась???))
Вообще неважно увеличилась несущая способность или уменьшилась, проектный отказ был или нет, правильный проект или нет, ВАЖНО - если ИЗМЕНИЛИСЬ параметры влияющие на надёжность и безопасность - ПОВТОРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА. Что за посты типа "- если достигнут проектный отказ то дальше бить не надо", ещё бы написали что дважды два четыре и что сахар сладкий)). Мне даже как-то не по себе что такие "умники" занимаются чем-то более ответственным чем сортировка кирпичей)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 19:08
#98
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


крокодил, уже даже пункт привели
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
п.11.5 СП 3.02.01-87
читайте и понимайте, что если сваи недопогружены менее, чем на 15% длины (встали сваи, так бывает) и при этом достигнут проектный отказ, то дальше бить не надо

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Надежность и безопасность у 10 м свай выше чем у 9м? - Само собой разумеется!
да ладно? при любой геологии?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 19:24
#99
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Уменьшилась???))
Вообще неважно увеличилась несущая способность или уменьшилась, проектный отказ был или нет, правильный проект или нет, ВАЖНО - если ИЗМЕНИЛИСЬ параметры влияющие на надёжность и безопасность - ПОВТОРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА. Что за посты типа "- если достигнут проектный отказ то дальше бить не надо", ещё бы написали что дважды два четыре и что сахар сладкий)). Мне даже как-то не по себе что такие "умники" занимаются чем-то более ответственным чем сортировка кирпичей)
ты бы наверное долбил 10-ти метровые сваи а при отказе головы рубил? ты знаешь что такое отказ и отдых сваи? и еще к примеру половину свай могут зайти на 9м,еще 25% на 8,5 и еще 25% на 8м, в этом случае, что делать будешь умник? по каждой свае экспертизу заново проходить, это же по твоим словам:


правильный проект или нет, ВАЖНО - если ИЗМЕНИЛИСЬ параметры влияющие на надёжность и безопасность - ПОВТОРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА. Что за посты типа "- если достигнут проектный отказ то дальше бить не надо"

На самом деле здесь не повезло с стройнадзором, походу проверяющий без опыта проектирования совсем, да и строительства видимо тоже, обычно такие вещи решаются в рабочем порядке, без всяких повторных экспертиз
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 22.03.2016 в 19:33.
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2016, 20:18
#100
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Country Men Посмотреть сообщение
испытания грунтов эталонными и (или) натурными сваями;
Испытания натурными сваями на этапе изысканий далеко не всякий заказчик согласится делать. Тем более что очень часто нужно котлован предварительно разрабатывать, а строительство может начаться намного позже, чем появится проект.
Короче, неоднозначно все это. Да и пункт, как вы сами видите необязателен.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
п.11.5 СП 3.02.01-87 приводили?
Нет не приводили, если у инспектора останутся вопросы, буду иметь ввиду.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 09:10
#101
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
крокодил, уже даже пункт привели

читайте и понимайте, что если сваи недопогружены менее, чем на 15% длины (встали сваи, так бывает) и при этом достигнут проектный отказ, то дальше бить не надо

----- добавлено через ~2 мин. -----

да ладно? при любой геологии?
Вы себе отчёт отдаёте что тема обсуждения не технология забивки свай?? Тема обсуждения - правила прохождения повторной экспертизы. Дома кто-нибудь есть???
При данной геологии если погрузить сваи ниже их несущая способность возрастёт. Но дело не в этом) Дело в том, что при изменении параметров, влияющих на конструктивную безопасность - нужно повторно проходить госэкспертизу. Длина свай влияет на конструктивную безопасность. Мне уже интересно дойдет до вас эта незамысловатая логика или нет))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 10:20
1 | #102
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


крокодил, для тех, кто в танке
присоединяюсь к вопросу:
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
еще к примеру половину свай могут зайти на 9м,еще 25% на 8,5 и еще 25% на 8м, в этом случае, что делать будешь умник? по каждой свае экспертизу заново проходить
скорее всего, ответ будет такого не может быть!!! ))
вообще, предполагаю, что Вы не занимались фундаментами в сложных геол условиях, отсюда и такие ляпы
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 10:29
#103
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
длина свай в стадии "Р" была заменена на 9м.
я так понимаю крокодил о этой фразе речь ведет.
Те одно дело везде 10, а по факту как вышло, другое дело когда Рабочка от проекта отличается
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 10:35
#104
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
крокодил, для тех, кто в танке
присоединяюсь к вопросу:

скорее всего, ответ будет такого не может быть!!! ))
вообще, предполагаю, что Вы не занимались фундаментами в сложных геол условиях, отсюда и такие ляпы
Не по теме пишете, посмотрите шапку. Хотите обсудить тонкости устройства свайных фундаментов - создайте соответствующую тему, без тени сарказма советую предварительно почитать литературу по данному вопросу.
Тема тут такая : в стадии Р изменили длину свай. Нужно ли проходить повторную госэкспертизу. В десятый раз аргументированно объясняю - надо. Но до сих пор встречаются сваебойщики мучимые нестерпимым желанием поговорить на родную тему битья свай)))

Последний раз редактировалось крокодил, 23.03.2016 в 10:49.
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 12:01
#105
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
одно дело везде 10, а по факту как вышло, другое дело когда Рабочка от проекта отличается
По каким чертежам свайное поле забивать тогда? Допустим в чертеже 500 свай длиной 12метров, а по факту от 7 до 12м.
"Как вышло" кто должен определять? Журнал погружения свай, паспорта свай тогда от рабочего чертежа утвержденного "В производство работ" будут отличаться? Это допустимо?
Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
В десятый раз аргументированно объясняю - надо.
Приведи хоть один.
Если б они были эти аргументы, не было бы спора! Ты пишешь свое личное мнение и другой точки зрения не приемлешь!

Последний раз редактировалось Alkor527, 23.03.2016 в 12:12.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 12:27
#106
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Alkor527, так отделите одно от другого.
Инспектор то что требует: привести проект в соответствие с рабочкой? Тогда он прав.
или вопрос исправить проект в соответствии с фактическим расположением свай? Это уже другая тема немного
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 12:39
#107
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
По каким чертежам свайное поле забивать тогда? Допустим в чертеже 500 свай длиной 12метров, а по факту от 7 до 12м.
"Как вышло" кто должен определять? Журнал погружения свай, паспорта свай тогда от рабочего чертежа утвержденного "В производство работ" будут отличаться? Это допустимо?

Приведи хоть один.
Если б они были эти аргументы, не было бы спора! Ты пишешь свое личное мнение и другой точки зрения не приемлешь!
Аргументы в посте № 40. Коли не в курсе как бить сваи, тебе, мальвине100, ведущемуинженерусусанину, и остальным сваедолбителям поясню - колотишь ПРОЕКТНЫЕ сваи, если проектный отказ наступает в нормативном диапазоне отметок, всё нормально) если нет - прекращаешь работу и предъявляешь проектировщику претензию, после чего проектировщик корректирует проект. А если у тебя в рабочке отличные от проекта сваи - то приходит инспектор и предъявляет претензии тебе)

Последний раз редактировалось крокодил, 23.03.2016 в 12:49.
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 16:17
#108
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Аргументы в посте № 40
Твои умозаключения в посте №40. Мои умозаключения в посте №82. А аргумент п.11.5 СП 3.02.01 в мою пользу.
В твою пользу аргументы ссылки на пункты нормативных документов есть? Приводи их!
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 16:41
#109
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А аргумент п.11.5 СП 3.02.01 в мою пользу.
Аргументы СП относятся к производству работ.
У вас же спор совсем о другом

----- добавлено через ~2 мин. -----
Alkor527, и руководствоваться нужно нынче СП 45, п. 12.1.12
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 17:27
#110
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Offtop: Да это ясно, что СП, лень искать просто ))) Главное все меня поняли...я надеюсь

Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Аргументы СП относятся к производству работ.
Не только к производству, но и к
Цитата:
оценке соответствия земляных работ, устройству оснований и фундаментов при строительстве новых, реконструкции зданий и сооружений.
Сейчас местные демагоги и буквоеды к каждому слову в этой фразе будут докапываться.

По крайней мере, аргументов в пользу повторной экспертизы никто не привел.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 17:46
#111
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Не понимаю какие еще нужны аргументы, если рабочка не соответствует проекту в части технических решений, влияющих на безопасность. И не важно в какую сторону несоответствие. Р делается четко по П, отступили - все, будьте добры на повторную. В промке к примеру это обычное дело.
У вас документация не в порядке. Оценка соответствия выполненных работ это уже другая песня, от слова совсем.

----- добавлено через ~3 мин. -----
И оценивать это нужно было сразу. Т.е. считая выгоду от уменьшения длины сваи по стат испытаниям необходимо было учесть и затраты на изменение П и повторную экспертизу
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 19:32
#112
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Хорошо!
Допустим (от слова допустим) изменение длины свай - решение которое влияет на надежность и безопасность. На основании чего экспертиза должна принять решение о возможности или невозможности применения данной длинны свай на данном объекте?
Другими словами: Если все уже разжевано (см. пост 82), для чего нужна экспертиза? Для таких как крокодил?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 19:38
#113
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
У вас документация не в порядке
ну так какая проблема - вносим в "Р" изменение с увеличением длины свай до 10 м (приведение в соответствие с "П"), инспектор доволен
теперь возникает проблема, что сваи на 10 метров не идут. что делаем? вносим изменение в "Р", уменьшая длину до 9 м?
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
В твою пользу аргументы ссылки на пункты нормативных документов есть? Приводи их!
с крокодилом бесполезно - ничего, кроме трололо
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 08:23
#114
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Для чего нужна экспертиза? Полагаю для проверки и утверждения технических решений) Поменяли решение- проверили и утвердили (повторная экспертиза). Чем чревато уменьшение длины свай? На испытательном участке свая дошла до несущего слоя, всё хорошо, новаторы купили 9м вместо 10м, стали бить следующий куст - не доходит!! Что делать?? Сваи куплены! Строители бегут к Алькору) он с умным видом говорит про большие запасы в расчётах, про то што свая отдохнет и понесет больше и тд и тп))) . На самом деле, если повторные изыскания были проведены толково, и с 9м сваями всё ок, то правильно сделали что их заменили, но при замене должны были утвердить сиё в экспертизе. (ну неужто непонятно??? при чём тут сп3,02,1???!!! он что регламентирует правила прохождения госэкспертизы????как дети малые)) Инспектор ДОЛЖЕН требовать повторной экспертизы, так ПОЛОЖЕНО ПО ЗАКОНУ (написанное крупным шрифтом лучше воспринимается детьми))). Проектировщик сделал правильно что заменил сваи соответственно уточнённой геологии, но затупил не пройдя повторную экспертизу. У меня всё.)
Нет не всё) - Когда начинаете дискутировать, вникните в суть. Трололо при грамотном использовании - один из лучших драйверов дискуссий))

Последний раз редактировалось крокодил, 24.03.2016 в 08:30.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 09:09
#115
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Хорошо!
Допустим (от слова допустим) изменение длины свай - решение которое влияет на надежность и безопасность. На основании чего экспертиза должна принять решение о возможности или невозможности применения данной длинны свай на данном объекте?
Другими словами: Если все уже разжевано (см. пост 82), для чего нужна экспертиза? Для таких как крокодил?
Вот именно!
На основании каких документов эксперт даст положительное заключение? Да на основании тех же данных по испытаниям и расчетам.
Ну изменилась несущая способность свай в большую или меньшую сторону, несущая способность свайного основания достаточна и подтверждена испытаниями по ГОСТ?
Если да, то в чем вопрос? Бумажек недостаточно надзору, боятся.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 09:28
#116
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
что делаем? вносим изменение в "Р", уменьшая длину до 9 м?
Нет. Читаем СП 45, пишем проектировщику, тот решает что все хорошо и в корректировки проекта нет необходимости, все на его совести. Или кричит "беда, все нужно переделывать!!!", аргументируя в чем проблема. Рисуем исполнительную, прикладываем официальный ответ проектировщика и спим спокойно.
Вот так я это вижу
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
для чего нужна экспертиза?
В проекте тоже все разжевано. С такой логикой зачем вообще эту экспертизу придумали)). Вот только решать не нам
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 09:45
#117
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
пишем проектировщику, тот решает что все хорошо и в корректировки проекта нет необходимости, все на его совести
проектировщик-то решает, а инспектора эта самодеятельность проектировщика устроит? ведь изменение, влияющее на конструктивную безопасность (уменьшение на 9 м по факту) никуда не делось, а проверить это изменение экспертизе никто не дал. остается вопрос
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
что делаем?
----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
прикладываем официальный ответ проектировщика и спим спокойно.
официальный ответ проектировщика и сейчас есть, но инспектору все равно не спится
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 10:08
#118
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


mainevent100, сейчас есть рабочая документация, не соответствующая проектной.
И формальные причины для волнения быть могут, тем более если инспектор не понимает в сваях ничего. Вот уменьшили вы длину, а может вы конструктивные мероприятия не выполнили по заглублению в несущий слой, или есть места, где эти сваи могут не дойти до несущего слоя.
А так колотите проектные и по отказам смотрим и принимаем решение
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 10:32
#119
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


просто хочу понять правильную последовательность действий..
сначала устраняем формальное несоответствие, меняем в рабочке сваи на 10-метровые
дальше что - везти на стройку 10-метровые, колотить их на 9 и рубить метр? или везти "правильные" 9-метровые, но инспектор ведь на это скажет "почему не по проекту"?
чем эта ситуация лучше обсуждаемой?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 10:47
#120
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
везти на стройку 10-метровые, колотить их на 9 и рубить метр?
Ага. Я не углублялся в причины отказа, но если отказывают все сваи поголовно, то это похоже на ошибку проектирования, и, при желании, можно поискать виновных и пожурить))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 11:01
#121
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 493


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Проектировщик сделал правильно что заменил сваи соответственно уточнённой геологии, но затупил не пройдя повторную экспертизу. У меня всё.)
Нет не всё) - Когда начинаете дискутировать, вникните в суть.
Offtop: Ну вот видишь, к концу шестой страницы ты даже смог сформулировать свою позицию, так чтобы она стала понятна окружающим.

Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Трололо при грамотном использовании - один из лучших драйверов дискуссий))
Offtop: Да, да методы действительно "эффективные"
OSPV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 11:24
#122
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Чем чревато уменьшение длины свай? На испытательном участке свая дошла до несущего слоя, всё хорошо, новаторы купили 9м вместо 10м, стали бить следующий куст - не доходит!! Что делать?? Сваи куплены! Строители бегут к Алькору) он с умным видом говорит про большие запасы в расчётах, про то што свая отдохнет и понесет больше и тд и тп)))
Боже...все, крокодила только в игнор!
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 11:39
#123
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Offtop: Ну вот видишь, к концу шестой страницы ты даже смог сформулировать свою позицию, так чтобы она стала понятна окружающим.
Уточню: моя позиция сразу была понятна окружающим - инспектор прав.) Объяснять не относящиеся к теме очевидности я начал осознав свою гражданскую ответственность в плане образования некоторых коллег). Ещё хочу обратить внимание что реплики типа "-кому нужны эти бумажки", "-кому нужна эта экспертиза" и т.п. простительны только бабушкам на лавке. Если есть хорошие предложения по нормам и бюрократическим процедурам вносите свои предложения в отдельной теме - можно будет и обсудить и отправить законодателям собрав подписи на двж)
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Боже...все, крокодила только в игнор!
- Ой, всё! - ? )))))))

Последний раз редактировалось крокодил, 24.03.2016 в 22:48.
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 07:46
#124
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Все оказалось намного проще, чем тут всякие крокодилы-бегемоты нафантазировали.Offtop: Бабушкам с лавки - привет!
Предъявили инспектору результаты статических испытаний и вопрос закрылся.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 18:21
#125
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
моя позиция сразу была понятна окружающим - инспектор прав
эхх, а инспектор-то и не знал, что он прав
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 23:35
#126
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Все оказалось намного проще, чем тут всякие крокодилы-бегемоты нафантазировали.Offtop: Бабушкам с лавки - привет!
Предъявили инспектору результаты статических испытаний и вопрос закрылся.
Это какой инспектор и где? - прост интересно.. Взятку чтоли дали?
Предъявили)) на коленях ползали и про тяжелую жизнь рассказывали - не губи меня дядя инспектор, у меня ипотека и семеро по лавкам)))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 00:36
#127
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Это какой инспектор и где? - прост интересно.. Взятку чтоли дали?
Предъявили)) на коленях ползали и про тяжелую жизнь рассказывали - не губи меня дядя инспектор, у меня ипотека и семеро по лавкам)))
конечно взятку, крокодил всегда прав
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 13:36
#128
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
конечно взятку, крокодил всегда прав
А с какой радости инспектору нарушать регламент и брать на себя ответственность за уменьшенные сваи??
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 19:54
#129
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
А с какой радости инспектору нарушать регламент и брать на себя ответственность
радости никакой, только здравый смысл и инспекторский опыт.
но бывают и другие инспекторы, тех действительно надо материально радовать
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 12:24
#130
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
радости никакой, только здравый смысл и инспекторский опыт.
Если бы хоть одно из этих качеств были у инспектора, то он однозначно бы направил на повторную экспертизу при отсутствии .. стимулов..)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 18:19
#131
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


крокодил, еще и люди нормальные бывают. Впрочем, каждого окружает тот круг людей, которых он видит)
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 18:34
#132
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
крокодил, еще и люди нормальные бывают. Впрочем, каждого окружает тот круг людей, которых он видит)
нормальный человек и делает всё по нормальному (в данном случае соответственно нормам, строительным))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 19:13
#133
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
При проектировании здания были заложены сваи длиной 10м, проект прошел экспертизу, получил положительное заключение. В процессе строительства были выполнены статические испытания и (по согласованию строителей и проектировщиков) длина свай в стадии "Р" была заменена на 9м.
Сейчас идет приемка дома и инспектор стройнадзора требует согласования изменения длины свай с экспертизой. Мол в положительном заключении одна длина, а по факту другая.

Строители задают вопрос: "Как объяснить инспектору что повторная экспертиза не требуется?".
Достаточно ли просто актов статических испытаний и переписки строителей и проектировщиков о согласовании изменения длины свай для внесения подобных изменений в рабочую документацию?
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Все оказалось намного проще, чем тут всякие крокодилы-бегемоты нафантазировали.Offtop: Бабушкам с лавки - привет!
Предъявили инспектору результаты статических испытаний и вопрос закрылся.
И кем Вы здесь себя выставили?... Особенно после 7 страниц...
csp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2016, 19:35
#134
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
И кем Вы здесь себя выставили?
Кем я себя выставил по Вашему?
Я создал тему пытаясь выяснить можно ли вносить изменения по длине свай в стадии "Р" основываясь на натурных испытания свай и без дополнительного прохождения экспертизы.
Мнения разделились. Но аргументов "за экспертизу" нет.
Для себя я выводы сделал. Всем спасибо.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 08:25
#135
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Кем я себя выставил по Вашему?
Я создал тему пытаясь выяснить можно ли вносить изменения по длине свай в стадии "Р" основываясь на натурных испытания свай и без дополнительного прохождения экспертизы.
Мнения разделились. Но аргументов "за экспертизу" нет.
Для себя я выводы сделал. Всем спасибо.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 марта 2007 года N 145
"п. 44. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий направляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы, или при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства."

А вот то что свая встала на 9 метрах - ВОТ ЭТО аргумент))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Последний раз редактировалось Солидворкер, 13.04.2016 в 20:25.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 10:12
#136
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Все оказалось намного проще, чем тут всякие крокодилы-бегемоты нафантазировали.Offtop: Бабушкам с лавки - привет!
Предъявили инспектору результаты статических испытаний и вопрос закрылся.
Как вопрос в действительности решился никто не знает, даже автор не полностью в теме. А вывод автору можно сделать - не спрашивай ничего у бабушек, иди ка ты к ...... Дедушкам.
TVN вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Уменьшение длины свай в процессе строительства



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Методы определения длины свай Axe-d Основания и фундаменты 16 01.04.2014 19:11
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Уменьшение расчетной длины металлической колонны Алиса Селезнева Металлические конструкции 2 11.02.2011 15:50
Согласования в процессе строительства. Витос Прочее. Архитектура и строительство 15 27.12.2006 15:31