Уменьшение длины свай в процессе строительства
Пермский край
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 1,950
|
||
Просмотров: 39070
|
|
||||
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Сообщений: 119
|
Только изменение, притом глобальное!
Если бы было 10м, а вы изменили на 12 ... вопросов нет Другого варианта нет ----- добавлено через ~3 мин. ----- Alkor527, случайно не Пермскую ГРЭС строите? я просто здесь))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Повторное прохождение экспертизы:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 марта 2007 года N 145 Цитата:
Тогда влияния конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства в худшую сторону нет. ГИП берет на себя ответственность, подписываясь на измененном листе.
__________________
From Siberia with love |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Николай Вартовск, изменение с меньшей длины на большую, думаю, не привел бы инспектора к такому замечанию (типо в запас надежности).
Offtop: Строим жилой дом. vl74, есть только оформленный отчет статических испытаний, в котором указаны отметки острия свай, их несущая способность; а также письмо строителей с просьбой согласовать изменение длины с 10 на 9 метров, т.к. острие свай выше проектных отметок, а несущая способность уже достаточная. В отчете нет рекомендаций о изменении длины... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Ну так а для чего проектировщики? Примите решение, возьмите на себя ответственность.
ГИП подпишет. Ткните 145 постановлением стройнадзор, и что проект соответствует 384 ФЗ. Не Вы первые попали в ситуацию, докажете один раз, потом за каждый чих не будете в экспертизу бегать за подписью. Повторная экспертиза - 30% стоимость от первоначальной.
__________________
From Siberia with love |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Тыкали, непомогает, грит в проекте одно, по факту на метр меньше, отправляет согласовывать с экспертизой.
----- добавлено через 30 сек. ----- Там мергель в основании Гравий с песчаным заполнителем в основании, попутал. Но не суть, осадок практически нет, сваи стойки. Или инспектор человек такой попался, или я что-то не понимаю? На каждый чих в экспертизу что ли бегать? Последний раз редактировалось Alkor527, 14.03.2016 в 09:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Цитата:
Вручите письмо за подписью ГИПа, что изменений, влияющих на надежность нет. Пусть пишут с обоснованием зачем согласование экспертизы с указанием пунктов нормативов.
__________________
From Siberia with love |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506
|
формальный повод прицепиться у эксперта есть, уменьшение длины свай действительно затрагивает
Цитата:
![]() или денег хотят )) Alkor527, ну все правильно, надо убеждать, что сваи-стойки опираются на скальные грунты и дальше просто не пошли, дали необходимый отказ, принято решение срубить. если эксперт это не слушает, значит расписывается в своей полной некомпетентности у каждого инспектора есть свой начальник, может надо с ним попробовать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Очередной пример, когда хвост (подрядчик) рулит собакой (заказчиком). На складе подрядчика были короткие сваи и он их с успехом использовал. А заказчик нарушил основное правило без РД и согласования с ТН дал добро на изменения.
Как вариант, можно сделать следующее, внести изменения в РД, приложить расчеты и поговорить с ТН. Может у него полномочий нет на эти изменения? А компетентен он или нет - это к делу не подошьешь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Как раз были бы вопросы. Особенно если здание строится за государственный счет.
С какого бодуна длину свай то увеличили? Варианты: 1) Не хватает несущей способности свай. Тогда проект явно неправильный. Идите и переделывайте его. И заново проходите экспертизу. 2) Увеличили "просто так"? За чей счет? Вы там что - государственные деньги пилите? Тогда - марш к прокурору! И будете бодаться не с каким-то там постановлением №145, а с уголовным кодексом. Цитата:
Вот при таком подходе вопрос инспецией был бы решен. Даже и не с самим инспектором, а сего начальством. Потому как вот тогда бы вы все правила игры бы выполнили. А сейчас - вы играете не по правилам. Чиновники на себя ответственность брать не хотят и не будут. И формально - он правы. Так что переделывайте ПД и идите в экспертизу. Ну или подключайте административный ресурс. Если он у вас, конечно, есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
А как Вы поступаете в подобной ситуации? Или всегда проект с рабочкой на 100% сходятся?
А потом головы срубать у 500 свай? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Цитата:
Детально разработка идет в рабочей документации: -спецификации -детали -уточняющие расчеты и т.п. Изменение длины свай не влияет на механическую безопасность здания (странный термин, он в ФЗ 384), если выполнены испытания, подтверждающие расчеты. Offtop: Если нет веры проектной организации - то надо СРО тогда отзывать.
__________________
From Siberia with love |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
А они разве друг от друга не зависят?
А если "что-то не так пойдет" вы на словах договоритесь кому сколько сидеть? ![]() Offtop: Куда мы катимся... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Законный вариант только один - переделать и пересогласовать стадию П. Попытаться ввести в заблуждение ТН - в принципе широко применимый метод))) Но если ТН не дурак - никакие испытания его не убедят. Несущая способность и деформативность свай явно уменьшилась.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Нет.
Вы нарушили технологию\очередность работ и поэтому все проблемы. Итак, вы получили РД свайного поля, где указаны кусты испытуемых свай. Но испытываются не сваи, а несущая способность грунта и выполняет эти испытания проектная организация,в составе инж.изысканий, где источником финансирования являются "Проектные работы" (см. МДС-ХХХХХХ Определение стоимости строительства). Эти испытания подтверждают\опровергают\уточняют инженерные изыскания, на основании которых вносятся изменения в РД. И при необходимости, идет повторная экспертиза инж.изысканий и стадии П. Т.е. Заказчик получает откорректированную РД, с учетом испытаний и возможной экспертизы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
РД должна полностью соответствовать ПД. Тут и спорить не о чем.
Не хотите рубить? Ваше право. Тогда перевыпускайте ПД и РД, и заново проходите экспертизу. Все это можно было распрекрасно успеть сделать до сдачи объекта в эксплуатацию. Короче, инспектор прав. А ваш заказчик и генпроектировщик - работать не умеют. А тот кто делал РД - его дело телячье. Ему заказчик указал рабочку под новые сваи переделать - он и переделал. А строители работали по новой РД, утвержденной заказчиком. И убеждать инспектора они вовсе не обязаны. Кстати, экспертизу проходит заказчик (ну или уполномоченные им лица), но никак не строители. Вот пусть теперь заказчик с генпроектировщиком всю эту кашу и расхлебывают. Они её сами и заварили. Последний раз редактировалось Leonid555, 14.03.2016 в 17:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Цитата:
Сколько делал проектов, всегда или в расчете свай, или в листе со свайным полем (а обычно и там и там) писал : "Длина свай будет уточнена и при необходимости откорректирована в Рабочей документации по результатам динамических (статических) испытаний контрольных свай". Никогда, до этого случая, проблем не было. Получается кругом одни дураки, а тут умный инспектор попался? С чего это? ))) В стадии "П" всегда есть лист с инж.-геол. разрезами с нанесенными на них сваями. Там же указана проектная отметка острия свай. Что мешает инспектору бесконечно докапываться до свайного поля, ведь фактическая отметка острия (т.е. глубина погружения сваи, т.е. длина сваи) по журналу забивки всегда будет отличаться от проекта. Такими темпами дальше свайного поля дело на стройке не не зайдет...Деньги все на внесение корректировок уйдут. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506
|
На самом деле, заказчику ведь хорошо стало - если свай хотя бы штук 300, он сэкономил 300 п.м. свай, а это порядка 600 т.р.
так что, если с инспектором договориться не сможет (а договариваться должен он, а не проектная организация), пусть пройдет доп. экспертизу только по фундаменту - копейки будет стоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Цитата:
( А если сваи бы потребовались длиннее, чем по проекту? Если удорожание строительства - тогда что?) |
|||
![]() |
|
||||
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Сообщений: 119
|
Цитата:
КАК может быть уточнена длина свай? Как мы строить будем? Зачем вообще проект? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Я вот тоже не пойму тогда, зачем нужен проект и его экспертиза ДО НАЧАЛА ЗАБИВКИ СВАЙ. Один хрен второй раз бабки платить после испытаний и переделывать "П".
----- добавлено через ~16 мин. ----- Вообщем, как вопрос у нас решиться, отпишусь что да как, но ИМХО вносить сейчас изменения в П и заново проходить экспертизу - полный бред! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Цитата:
А вот если финансирование государственное, то никто вам из казны денег не выделит если нет проекта, прошедшего экспертизу (и соответственно - нет сметы этой госэкспертизой одобренной!). А без денег - не строят. И вот в этот проект и главное - в смету проектировщики вносят все изменения, возникшие в ходе строительства (а не то что там какие-то сваи!). И снова идут в экспертизу. И только потом заказчик сможет рассчитаться со строителями. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 493
|
Цитата:
В вашем случае, проблема не в проекте и не в производстве работ, и даже не в юридических аспектах. Проблема в том что вам попался инспектор- ДУРАК, коих в России-матушке привеликое множество, и который радеет исключительно за собственный зад в теплом кресле. А как известно, один дурак может придумать такую фигню с которой потом 10 мудрецов не будут знать что делать. Посоветовать могу, только разговаривать с руководством ИГАСН, чтоб успокоить инспектора и не создавать глупого прецедента. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Это вы наверно на сложных площадках ничего не проектировали и не строили, когда под одноподъездным домом сваи от 4-х до 8 метров длиной и нащупать границу перехода от одной длины к другой можно только при массовой забивке. Или когда контрольные сваи в 7ми метрах друг от друга, одна дает 25 тн а другая 60тн и так по всей площадке. Тут без корректировки длины свай никак... |
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
![]() |
А если "что-то не так пойдет" вы на словах договоритесь кому сколько сидеть?
![]() Offtop: Куда мы катимся...[/quote] А что должно пойти не так? Вы пробные погрузили, сваи испытали и по результатам испытаний скорректировали длину свай. На практике - почти всегда при вдавливании сваи сидят выше проектных отметок. Максимальное усилие СВУ (у нашего подрядчика 80т). Нагрузка на сваю 50-60т. Один раз на забивных сваях при проектных 6м , уходили на 10м. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Вообще не возникает никаких проблем никогда по поводу ответственности. Это логично. Это же грунты, и пока ты пробные сваи не забьешь и не испытаешь, до этого только теория. Первый раз делал свайный фундамент, так по расчету получил составные сваи 16м, сечением 350х350. Приехали на пробную забивку - они погружены метров на 10. Я струсил, вызвали эксперта, так вот он сказал, что вполне бы хватило и 300х300 и меньшей длины. А по расчету все красиво получалось. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Сваи забивают и испытывают несущую способность грунтов в процессе инженерных изысканий, это неотъемлемая часть. И стадия "П" разрабатывается по подтвержденным результатам этих самых инж.изысканий. Вот такая нормальная технология проектирования.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Цитата:
либо получить в экспертизе бумагу что "изменений, влияющих на надежность нет, повторная экспертиза не требуется".
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506
|
Цитата:
"проектной организации нельзя доверять (иначе зачем придумана экспертиза), поэтому решение по уменьшению длины должен кто-то проверить". Сам он это сделать не может, зачем подставляться, вот и требует эксперта. для всех очевидно, что если испытания подтверждают требуемую н.с., то и вопросов не должно быть, но иногда встречаются такие буквоеды. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Цитата:
Поэтому может будет проще получить бумагу "повторная экспертиза не требуется" (а не "положительное заключение повторной экспертизы") и показать упертому инспектору (и его начальству): "смотри, экспертиза считает что ты неправ".
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
да все инспектор понимает и ответственность тут не причем, я не слышал чтобы инспекторов или экспертизу брали за мягкое место в случаи аварии, всегда привлекают проектировщиков, подрядчиков, заказчиков и др.козлов отпущения
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
"п. 44. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий направляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы, или при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства."
Длина свай влияет на конструктивную надёжность? - ВЛИЯЕТ! техническое решение свай изменилось? - ИЗМЕНИЛОСЬ! . Удивляет что у половины участников темы не хватает мозгов выполнить двухшаговое логическое заключение)). И инспектор у них дурак))) Вполне возможно что строители решили сэкономить на сваях - их ведь трудно проверить, а потом спалились, сделали фуфлыжные испытания, подкупили или залечили проектировщика, а теперь пытаются залечить инспектора. И подобных вариантов может быть миллион. Инспектор будет дурак если подпишется под этой, шитой белыми нитками, галиматьёй) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Offtop:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 493
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,042
|
Не кидайте в меня камнями)))). Может к Вашей истории это мало относиться. В каждом конкретном случае смотреть надо, автору конечно. Срубать или добить. Вы автор вы знаете свой расчет, но это надо было как то трехсторонне решить с Заказчиком. Смета там, целевое использование средств, бюджет и прочая мура..... Вон как сейчас Минкультуры трясти за монастыри начали.
Была такая крупная история на Атоммаше в Волгодонске (стратегический объект). Строился завод в 70-е. Там грунты просадочные по II категории. К просадочным грунтам еще пока относились так себе - легко))). Запроектированы были забивные сваи. Естественно сваи стали колом в сухих глинах, ну и давай их рубить, менять длины. Корпуса построили. Утечки воды из коммуникаций колоссальные. И пошло трещать. Не довели сваи куда надо. Разборки шли на уровне Косыгина. Кто виноват, кого сажать или вообще под вышку. Убытки здоровые. Целая комиссия НИИОСПа с Фундаментпроектом спасла строителей и проектировщиков от кары небесной. А строителями был наш трест)))) - бракоделы))). Убедили органы в несовершенстве еще знаний о характере просадки грунта. Подобная история была в Калининграде (Кенигсберге) под массовое жилье - тоже попа однако))). Но выводы были сделаны. Например когда КАМАЗ строили перешли уже на буронабивные, пусть они и подороже. Ну и методика вырабатывалась, технология погружения. Пробные сваи под испытания. Ну это крупный так сказать пример, а по мелочи тоже хватает. Обычно, меня так учили, модуль деформации более 20МПа и пористость менее 0,6-0,65, закладывай лидерные скважины и не парься. Это правда под старые дизель-молота, что сейчас творит гидравлика это другая песня. И сметы старые, советские, это же предусматривали. В Фундаментпроекте позором было если попы в поле более 2-х метров. Последний раз редактировалось Podpolie, 17.03.2016 в 17:09. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
вот попробовать забить сваю с лидерной скважиной это дело, если и с ней не идет дальше 9м значит все там песок с гравием и однозначно либо их менять на 9м, либо рубить 10-ти метровые. В любом случае долбить сваи при отказе-это не дело.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,042
|
Не по теме немного. Вы не поверите коллеги. У нас сейчас гособъекты, ерунда - телебашни, но дорогая ерунда))). Технадзор Заказчика ходит по кабельной траншее и пересчитывает кирпичи прикрывающие кабель))). И требует внести изменения в корректирующую записку. Записки эти пухнул как на дрожжах. У них в этих записках спокойная жизнь, ордена, карьера, ну и гражданское состояние)))). А потом столько в стране растырено за эти годы и развалено свежепостроенного, ну не доверяют они уже никому на слово....Да и замков и дворцов много за бугром...)))). Короче всем подстаховаваться писаниной и совещаниями))))).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
В Караганде! МДС в и-нете не открывается?
МДС 81-35.2004 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Определение размера средств на проектно-изыскательские работы, авторский надзор 4.89 испытание свай, проводимое подрядной строительно-монтажной организацией в период разработки проектной документации по техническому заданию заказчика строительства; 4.93. Средства, связанные с испытанием свай, проводимым подрядной строительно-монтажной организацией в период разработки проектной документации по техническому заданию заказчика строительства (приобретение свай, их транспортировка и погружение в основание, устройство приспособлений для нагрузки, испытание свай в грунте динамической и статической нагрузками, осуществление технического руководства и наблюдения в период испытаний, обработка данных испытаний и другие связанные с этим затраты в текущем (прогнозном) уровне цен), определяются сметным расчетом на основании проектных данных и сборников сметных норм и расценок на строительные конструкции и работы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Эти средства включаются в графы 4 и 8 сводного сметного расчета на строительство. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Конечно долбить, а в исполнительной написать "задолбались долбить, потому и не додолбили, а кто не верит, тот дурак" Фраза "Работы выполнены в полном соответствии с....." сейчас не модная. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 493
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
Что касается темы, то в ней не обсуждается что должен делать оператор сваебойной машины (я так понял, это ты)) если у него свая не лезет, обсуждается прав ли инспектор и как ему доказать что он неправ)) . Вопрос на засыпку - всегда ли можно рубить сваю если достигнут проектный отказ но не достигнута проектная отметка погружения? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
TVN, кто за что платит к делу не относится. Вы утверждаете что испытывать сваи ВСЕГДА необходимо и обязательно до экспертизы. ГДЕ ЭТО НАПИСАНО??? В МДС? В Караганде? Где?
В каких-то случаях испытывать конечно нужно, но не всегда. Цитата:
А если котлован сначала нужно выкопать 10 метров глубиной? Будем копать? Или с поверхности земли тогда испытуемые сваи забивать? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Алькор, в первую очередь понять, что мало правильно построить объект, надо ишшо правильно оформить бумажки! Что делать с ж..пой, которая оказалась в луже? - Сам понимаешь надо сделать сравнение вариантов и воплотить лучший) если не получится договориться с инспектором, попробуй договорится с вышестоящими. Доказать что 10 равно 9 вряд ли получится. На крайняк перепройдёшь экспертизу
----- добавлено через ~2 мин. ----- Банкет оплачивает желающий экономить на сваях ----- добавлено через ~5 мин. ----- это твоя опция?) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Сами себя поняли?
Почему же нельзя? Испытываются не сваи, а несущая способность грунтов, что является частью инженерных изысканий, разрешения на строительство не требуется. Изыскателям необходим землеотвод и договор. Хотите ройте, хотите закапывайте. Ответственный заказчик потребует, грамотный проектант посоветует. Вы же НИКОГДА не испытывали и ничего страшного не произошло. Ну не сдали объект, ну и что, расстреляют? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 493
|
Цитата:
![]() Цитата:
Конечно лучше, кто-же спорит, только разговор не про это. Разговор про то, что допустим для меня целью динамических испытаний является установление достоверной допускаемой нагрузки на сваю, а на какой глубине она будет достигнута, является второстепенным фактором. И нет ничего страшного в замене 10ти метровой сваи на 9ти метровую, если она обеспечивает необходимую допускаемую нагрузку. Формалисты которые это не понимают, очень осложняют процесс строительства. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Да хоть на 2-хметровую меняйте, кто вас держит? Но все должно быть отражено в РД. Строитель работает по принципу "шобы не было галдежу, делай все по чертежу", ТН проверяет выполненные работы на соответствие с ПД, а как проектант выдаст этот чертеж, испытает сваи до начала строительства или в процессе ( с повторной экспертизой или без) - это его проблемы. Разделите ответственность строителя и проектанта и все станет на свои места.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 493
|
Весьма спорное и необоснованное утверждение. А если изменения отражены в журнале авторского надзора- это уже не считается ? Понятие согласования, без внесения изменений в документацию вам судя по всему, также не знакомо.
Цитата:
Цитата:
![]() p.s. Продолжать дальше не вижу смысла. От темы топика мы уже далеко. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 607
![]() |
Цитата:
Именно. Подрядчик работает только по утвержденной РД и внесенные в нее изменения. Согласовать АН может какую-нибудь "мелочовку" с припиской без изменения ПСД. Многие фирмочки и их руководители, заказчики считают, что если есть АН, то под его "соусом" можно вносить изменения, "корректировать в рамках АН" и т.п. Проектировщики (руководители) ленятся вносить изменения изменения в РД. Потом их заставляют сделать это, так как стройка остановлена ТН. Потому как подрядчик производит работы с отступлением РД, но с согласованием в журнале АН |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
На мой взгляд тут две стороны вопроса.
И обе ясные как день. Техническая и юридическая. С технической стороной все понятно - уменьшить длину в некоторых случаях можно. А с юридической тоже все понятно - Инспектор прав. Мне непонятно одно, почему проектировщики должны заниматься юридическими вопросами. Есть более компетентные в этих вопросах специалисты. Все это должно висеть на совести заказчика. И решать эту проблему должен заказчик, а не проектировщик.
__________________
Бойко Алексей |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Кстати по сваям хочу передать совет от Абелева М.Ю. "-Никогда ни при каких обстоятельствах, не подписывайте акт на срубку свай если они не достигли проектной отметки" Самый интересный аргумент был такой - встречаются прослойки грунта обладающие пружинящими свойствами, свая на них "прыгает", проектный отказ показывает, но несущая способность и деформативность может оказаться в разы ниже проектной.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Alkor527, у Вас недопогружение всего 10%, попробуйте на этот пункт сослаться:
12.1.12 Сваи длиной до 10 м, недопогруженные более чем на 15% проектной глубины, и сваи большей длины, недопогруженные более чем на 10% проектной глубины, а для мостов и транспортных гидротехнических сооружений также сваи, недопогруженные более чем на 25 см до проектного уровня, при их длине до 10 м и недопогруженные свыше 50 см при длине свай более 10 м, но давшие отказ равный или менее расчетного, должны быть подвергнуты обследованию для выяснения причин, затрудняющих погружение, и принято решение о возможности использования имеющихся свай или погружений дополнительных.
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
Технический заказчик Регистрация: 26.02.2010
Сообщений: 45
|
Цитата:
Так что считаю ссылку на этот документ и на эти абзацы неверным в части определения испытания свай именно к стадии "П". И вообще ссылаться на документ который нацелен на определение стоимости строительства, для определения последовательности мероприятий для проектирований совсем неправильно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ. Раздел 7. Инженерно-геологические изыскания для разработки проекта.
п. 7.13 В случае проектирования свайных фундаментов (с длиной забивных свай до 15 м) следует выполнять статическое зондирование и, как правило, испытания грунтов эталонной сваей в количестве не менее трех для каждого характерного участка. Так пойдет?) |
|||
![]() |
|
||||
Технический заказчик Регистрация: 26.02.2010
Сообщений: 45
|
Цитата:
Давайте под столбчатые фундаменты начнем шурфы делать перед началом проектирования! Выторфовку линз тоже будем экспертизой узаконивать? Атмосфера накалилась вокруг повторных экспертиз, инспектора слушают все это, и начинают на каждый чих просить повторную экспертизу! ГИПы сидят глазками хлопают, лишний раз ответственно заявить, что они все просчитали и уверенны в своих решениях. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Ну если честно, всё это не проблема, если у руля нет баранов))) а по факту - туповатый заказчик выбирает глуповатого проектировщика, который в свою очередь рекомендует косореза-изыскателя))) в результате представитель заказчика начинает развивать тему - ах какой дурак инспектор))))) помогите мазануться))))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Offtop: крокодил, можно, я вежливо так попрошу вас заткнуться и больше в этой теме не писать. Ваша позиция и квалификация мне давно понятна.
Я проектировщик, а не представитель заказчика. Если вы настолько тупы глупы, что не отличаете испытания натурными сваями от статического зондирования и эталонных свай, продолжать диалог дальше смысла не вижу. Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
А строителям на их вопрос " - Как объяснить инспектору что повторная экспертиза не требуется?" честно бы признался - никак не объяснить, это я опростоволосился))) Последний раз редактировалось крокодил, 20.03.2016 в 10:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Цитата:
1. Заказчик\проектант сделали проект и отнесли в экспертизу. 2. Эксперты посмотрели, сказали что сваи 10 м это хорошо, расписались и скрепили печатью. 3.В процессе работ заказчик\подрядчик\проектант решили, что сваи 9 м лучше 10м и подкрепили свои предположения испытаниями и расчетами. Почему нет? 4. Приходит инспектор и говорит что несоответствие длины свай в П и в натуре это не есть зер гут. Самый простой и самый трудный вопрос во всех фирмах РФ - это, "А что нам надо?" Автор темы, в первом сообщении пишет о двух разных документах- Согласование с экспертизой и Повторная экспертиза. Как называется документ который устроит всех участников приемки? Какая форма? Содержание? Подписант? То. что сказал инспектор - это может быть не окончательный вариант. Другими словами надо ответить на вопрос "Какой документ нам нужен?", а любые расчеты, НТД будут лишь приложением к этому документу. |
|||
![]() |
|
||||
Технический заказчик Регистрация: 26.02.2010
Сообщений: 45
|
Цитата:
Всю волну негодования конечно лучше сразу гасить при проверке, когда только вопрос назревает, личным убеждением проектировщика. И приписками в проекте, что мол окончательная длина заглубления свай определяется пробной забивкой. Может это не столь грамотно с точки зрения проектирования, но инспектор подобной строчкой прикроет свой з*д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Сегодня отправили письмо такого плана:
Согласно п.44 ПП РФ №145 от 5.03.2007г., проектная документация направляется повторно на государственную экспертизу при внесении изменений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства. Согласно технического отчета испытания грунтов статическими нагрузками на сваи на объекте «...» (шифр ...) допустимая расчетная нагрузка на сваи составила не менее 625,0кН (при нахождении острия испытуемых свай на отм. 109,04 и 109,41). Согласно листа КЖ.0-2 рабочей документации отм. острия свай длинной 9 метров составляет 108,62 (т.е не менее чем на на 790мм ниже отметок испытуемых свай). Расчетная нагрузка передаваемая на сваю – 50тс (490,5кН). На основании вышесказанного можно сделать вывод: Изменение длины свай с 10 на 9 метров не влияет на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства. Повторная государственная экспертиза не требуется. Изменение длины свай принято для уменьшения срубки бетона голов забитых свай. Ждем реакции. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195
|
Инспектор стройнадзора проверяет соответствие выполненной работы чертежам РД, соответствие рабочки стадии П он не проверяет.
Откуда у него взялись стадия П и положительное заключение экспертизы? Отступление от стадии П лежит на совести проектного института и решение о новом заходе в экспертизу тоже не в компетенции стройнадзора. Я в этом случае вижу, что инспектор не своим делом занимается. Здесь надо поговорить с инспектором, что он не в свои дела лезет, если не помогает, то сообщить его руководству и заказчику о превышении своих полномочий инспектором. После этого его самодеятельность должна закончиться. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
а мне почему то всегда казалось что стройнадзор как раз проверяет на соответствие стадии П как раз, откуда сведения что он должен проверять только стадию Р и превышает свои полномочия?
Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства Цитата: 5. В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, (далее также - органы государственного строительного надзора) извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы: *52.5) (Абзац в редакции, введенной в действие с 22 июля 2011 года Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 243-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2011 года Федеральным законом от 28 ноября 2011 года N 337-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 14 июля 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 188-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 1) копия разрешения на строительство; 2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года N 210-ФЗ, - см. предыдущую редакцию); 3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий; 4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ; 5) положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса. (Пункт дополнительно включен с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2012 года Федеральным законом от 28 ноября 2011 года N 337-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 5_1. Лицо, осуществляющее строительство, вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 1 и 5 части 5 настоящей статьи. В этом случае органы государственного строительного надзора самостоятельно запрашивают указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в органе, выдавшем разрешение на строительство. (Часть дополнительно включена Федеральным законом от 1 июля 2011 года N 169-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2011 года Федеральным законом от 28 ноября 2011 года N 337-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) Положения части 5_1 настоящей статьи (в редакции Федерального закона от 1 июля 2011 года N 169-ФЗ) не применяются до 1 июля 2012 года в отношении документов и информации, используемых в рамках государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации или территориальными государственными внебюджетными фондами, и муниципальных услуг, и в отношении документов и информации, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг - см. пункт 5 статьи 74 Федерального закона от 1 июля 2011 года N 169-ФЗ.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 21.03.2016 в 11:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Этим письмом вы кого-то информируете о своем мнении или чего-то просите?
До начала стройки, Заказчик передает в ТН полный комплект стадии "П", копию положительного заключения экспертизы и график работ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Информируем заказчика о своем мнении. Просить нам нечего )))
На самом деле, тоже перечитав всю тему, так и не нашел ни одного вменяемого аргумента в пользу инспектора, т.к. отступлений от проекта влияющих на надежность и безопасность нет. Ситуации конечно могут быть разные (касаемо геологии), но у меня конкретная ситуация (все описано на первой странице). Так что давайте разделим тему на "топик" и "фантазии на тему". Последний раз редактировалось Alkor527, 21.03.2016 в 15:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Ну, тогда я пофантазирую.
Тут проблема скорее бюрократическая, чем техническая. Перед инспектором 2 документа, Положительное заключение с десятком подписей и синей печатью, подтверждающее сваи 10 м и Исполнительная со сваями 9 м + некие испытания\расчеты. Будет он своей подписью изменять\дополнять документ с синей печатью? Ему это надо? А может у него есть некая служебная инструкция. Фантазии и предположения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Надежность и безопасность у 10 м свай выше чем у 9м? - Само собой разумеется! Значит данное изменение проекта ВЛИЯЕТ на надёжность и безопасность. При замене 10 м свай на 9 м - надёжность и безопасность СНИЖАЮТСЯ! В свете п.44 ПП РФ №145 от 5.03.2007г не имеет значения находятся ли параметры новой конструкции в рамках норм или нет! Есть изменение надёжности и безопасности - всё, дуй на повторную экспертизу)
|
|||
![]() |
|
||||
Технический заказчик Регистрация: 26.02.2010
Сообщений: 45
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
Согласно логике топикстартера и иже с ним - Пройди госэкспертизу на собачью будку, замени конструкции будки на конструкции небоскрёба, приложи данные изысканий, пересогласованный проект, расчёты, своё мнение что безопасность и надёжность обеспечена, -вуаля всё оформлено как положено) Последний раз редактировалось крокодил, 22.03.2016 в 13:03. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Технический заказчик Регистрация: 26.02.2010
Сообщений: 45
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Технический заказчик Регистрация: 26.02.2010
Сообщений: 45
|
Как не прискорбно, но все же надо иногда читать нормативку (элемент самобичевания) , весь СП 24.13330.2011 просто пронизан требованиями "испытания грунтов эталонными и (или) натурными сваями", в частности в пункте говориться
"5.2 Изыскания для свайных фундаментов в общем случае включают следующий комплекс работ: бурение скважин с отбором образцов и описанием проходимых грунтов; лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и подземных вод; зондирование грунтов —статическое и динамическое; прессиометрические испытания грунтов; испытания грунтов штампами (статическими нагрузками); испытания грунтов эталонными и (или) натурными сваями; опытные работы по исследованию влияния устройства свайных фундаментов на окружающую среду, в том числе на расположенные вблизи сооружения (по специальному заданию проектной организации)." Правда пункты где говориться про испытания не попали в перечни Постановлений № 1521 и 1033 и получаются как бы не совсем обязательными Видимо поэтому экпертиза и не особенно просит эти испытания Очень интересно знать что же ответит инспектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Уменьшилась???))
Вообще неважно увеличилась несущая способность или уменьшилась, проектный отказ был или нет, правильный проект или нет, ВАЖНО - если ИЗМЕНИЛИСЬ параметры влияющие на надёжность и безопасность - ПОВТОРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА. Что за посты типа "- если достигнут проектный отказ то дальше бить не надо", ещё бы написали что дважды два четыре и что сахар сладкий)). Мне даже как-то не по себе что такие "умники" занимаются чем-то более ответственным чем сортировка кирпичей) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506
|
крокодил, уже даже пункт привели
читайте и понимайте, что если сваи недопогружены менее, чем на 15% длины (встали сваи, так бывает) и при этом достигнут проектный отказ, то дальше бить не надо ----- добавлено через ~2 мин. ----- да ладно? при любой геологии? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
Цитата:
правильный проект или нет, ВАЖНО - если ИЗМЕНИЛИСЬ параметры влияющие на надёжность и безопасность - ПОВТОРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА. Что за посты типа "- если достигнут проектный отказ то дальше бить не надо" На самом деле здесь не повезло с стройнадзором, походу проверяющий без опыта проектирования совсем, да и строительства видимо тоже, обычно такие вещи решаются в рабочем порядке, без всяких повторных экспертиз
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 22.03.2016 в 19:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Испытания натурными сваями на этапе изысканий далеко не всякий заказчик согласится делать. Тем более что очень часто нужно котлован предварительно разрабатывать, а строительство может начаться намного позже, чем появится проект.
Короче, неоднозначно все это. Да и пункт, как вы сами видите необязателен. Нет не приводили, если у инспектора останутся вопросы, буду иметь ввиду. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
При данной геологии если погрузить сваи ниже их несущая способность возрастёт. Но дело не в этом) Дело в том, что при изменении параметров, влияющих на конструктивную безопасность - нужно повторно проходить госэкспертизу. Длина свай влияет на конструктивную безопасность. Мне уже интересно дойдет до вас эта незамысловатая логика или нет)) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506
|
крокодил, для тех, кто в танке
присоединяюсь к вопросу: Цитата:
вообще, предполагаю, что Вы не занимались фундаментами в сложных геол условиях, отсюда и такие ляпы |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
Тема тут такая : в стадии Р изменили длину свай. Нужно ли проходить повторную госэкспертизу. В десятый раз аргументированно объясняю - надо. Но до сих пор встречаются сваебойщики мучимые нестерпимым желанием поговорить на родную тему битья свай))) Последний раз редактировалось крокодил, 23.03.2016 в 10:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Цитата:
"Как вышло" кто должен определять? Журнал погружения свай, паспорта свай тогда от рабочего чертежа утвержденного "В производство работ" будут отличаться? Это допустимо? Приведи хоть один. Если б они были эти аргументы, не было бы спора! Ты пишешь свое личное мнение и другой точки зрения не приемлешь! ![]() Последний раз редактировалось Alkor527, 23.03.2016 в 12:12. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Alkor527, так отделите одно от другого.
Инспектор то что требует: привести проект в соответствие с рабочкой? Тогда он прав. или вопрос исправить проект в соответствии с фактическим расположением свай? Это уже другая тема немного |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
Последний раз редактировалось крокодил, 23.03.2016 в 12:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Offtop: Да это ясно, что СП, лень искать просто ))) Главное все меня поняли...я надеюсь
Не только к производству, но и к Цитата:
По крайней мере, аргументов в пользу повторной экспертизы никто не привел. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Не понимаю какие еще нужны аргументы, если рабочка не соответствует проекту в части технических решений, влияющих на безопасность. И не важно в какую сторону несоответствие. Р делается четко по П, отступили - все, будьте добры на повторную. В промке к примеру это обычное дело.
У вас документация не в порядке. Оценка соответствия выполненных работ это уже другая песня, от слова совсем. ----- добавлено через ~3 мин. ----- И оценивать это нужно было сразу. Т.е. считая выгоду от уменьшения длины сваи по стат испытаниям необходимо было учесть и затраты на изменение П и повторную экспертизу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Хорошо!
Допустим (от слова допустим) изменение длины свай - решение которое влияет на надежность и безопасность. На основании чего экспертиза должна принять решение о возможности или невозможности применения данной длинны свай на данном объекте? Другими словами: Если все уже разжевано (см. пост 82), для чего нужна экспертиза? Для таких как крокодил? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506
|
ну так какая проблема - вносим в "Р" изменение с увеличением длины свай до 10 м (приведение в соответствие с "П"), инспектор доволен
теперь возникает проблема, что сваи на 10 метров не идут. что делаем? вносим изменение в "Р", уменьшая длину до 9 м? с крокодилом бесполезно - ничего, кроме трололо |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Для чего нужна экспертиза? Полагаю для проверки и утверждения технических решений) Поменяли решение- проверили и утвердили (повторная экспертиза). Чем чревато уменьшение длины свай? На испытательном участке свая дошла до несущего слоя, всё хорошо, новаторы купили 9м вместо 10м, стали бить следующий куст - не доходит!! Что делать?? Сваи куплены! Строители бегут к Алькору) он с умным видом говорит про большие запасы в расчётах, про то што свая отдохнет и понесет больше и тд и тп))) . На самом деле, если повторные изыскания были проведены толково, и с 9м сваями всё ок, то правильно сделали что их заменили, но при замене должны были утвердить сиё в экспертизе. (ну неужто непонятно??? при чём тут сп3,02,1???!!! он что регламентирует правила прохождения госэкспертизы????как дети малые)) Инспектор ДОЛЖЕН требовать повторной экспертизы, так ПОЛОЖЕНО ПО ЗАКОНУ (написанное крупным шрифтом лучше воспринимается детьми))). Проектировщик сделал правильно что заменил сваи соответственно уточнённой геологии, но затупил не пройдя повторную экспертизу. У меня всё.)
Нет не всё) - Когда начинаете дискутировать, вникните в суть. Трололо при грамотном использовании - один из лучших драйверов дискуссий)) Последний раз редактировалось крокодил, 24.03.2016 в 08:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Цитата:
На основании каких документов эксперт даст положительное заключение? Да на основании тех же данных по испытаниям и расчетам. Ну изменилась несущая способность свай в большую или меньшую сторону, несущая способность свайного основания достаточна и подтверждена испытаниями по ГОСТ? Если да, то в чем вопрос? Бумажек недостаточно надзору, боятся.
__________________
From Siberia with love |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Нет. Читаем СП 45, пишем проектировщику, тот решает что все хорошо и в корректировки проекта нет необходимости, все на его совести. Или кричит "беда, все нужно переделывать!!!", аргументируя в чем проблема. Рисуем исполнительную, прикладываем официальный ответ проектировщика и спим спокойно.
Вот так я это вижу В проекте тоже все разжевано. С такой логикой зачем вообще эту экспертизу придумали)). Вот только решать не нам |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506
|
Цитата:
----- добавлено через 45 сек. ----- официальный ответ проектировщика и сейчас есть, но инспектору все равно не спится |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
mainevent100, сейчас есть рабочая документация, не соответствующая проектной.
И формальные причины для волнения быть могут, тем более если инспектор не понимает в сваях ничего. Вот уменьшили вы длину, а может вы конструктивные мероприятия не выполнили по заглублению в несущий слой, или есть места, где эти сваи могут не дойти до несущего слоя. А так колотите проектные и по отказам смотрим и принимаем решение |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506
|
просто хочу понять правильную последовательность действий..
сначала устраняем формальное несоответствие, меняем в рабочке сваи на 10-метровые дальше что - везти на стройку 10-метровые, колотить их на 9 и рубить метр? или везти "правильные" 9-метровые, но инспектор ведь на это скажет "почему не по проекту"? чем эта ситуация лучше обсуждаемой? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 493
|
Цитата:
Offtop: Да, да методы действительно "эффективные" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
- Ой, всё! - ? ))))))) Последний раз редактировалось крокодил, 24.03.2016 в 22:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
Предъявили)) на коленях ползали и про тяжелую жизнь рассказывали - не губи меня дядя инспектор, у меня ипотека и семеро по лавкам))) |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,950
![]() |
Кем я себя выставил по Вашему?
Я создал тему пытаясь выяснить можно ли вносить изменения по длине свай в стадии "Р" основываясь на натурных испытания свай и без дополнительного прохождения экспертизы. Мнения разделились. Но аргументов "за экспертизу" нет. Для себя я выводы сделал. Всем спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Цитата:
"п. 44. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий направляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы, или при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства." А вот то что свая встала на 9 метрах - ВОТ ЭТО аргумент)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Последний раз редактировалось Солидворкер, 13.04.2016 в 20:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Как вопрос в действительности решился никто не знает, даже автор не полностью в теме. А вывод автору можно сделать - не спрашивай ничего у бабушек, иди ка ты к ...... Дедушкам.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Методы определения длины свай | Axe-d | Основания и фундаменты | 16 | 01.04.2014 19:11 |
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
Уменьшение расчетной длины металлической колонны | Алиса Селезнева | Металлические конструкции | 2 | 11.02.2011 15:50 |
Согласования в процессе строительства. | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 27.12.2006 15:31 |